Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • U
      UHT last edited by

      Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch, daher habe ich es bei mir gedreht, 100% geschlossen, 0% offen. Damit kommt aber shuttercontrol nicht zurecht. Sinnvoll wäre daher, wenn man pro Rolladen den Zustand für auf und zu angeben könnte.

      Für die Beschattungssteuerung einer Markise fehlen noch Inputs wie Regen und Wind.

      Das wäre meine Wunschliste 🙂

      simatec Homoran Fogg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @UHT last edited by

        @UHT
        Unlogisch ist das eigentlich nicht.
        Rolladen Level 100% = 100% offen
        Rolladen Level 0% = 0% offen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @UHT last edited by Homoran

          @UHT sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

          da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet

          korrekt! Wie beim Dimmer; 100% Licht wenn offen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fogg
            Fogg @UHT last edited by

            @UHT said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

            Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch,

            Daran habe ich mich gewöhnt 🙂 Es zu drehen würde ich nicht empfehlen, wenn du vordefinierte Visualisierungen benutzt passen die nicht mehr 🐶

            U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 2
              2hot4you last edited by 2hot4you

              Hallo @simatec

              ich habe folgendes Problem mit der Sonnensteuerung. Wenn der Luxwert größer 10.000 Lux wird,
              gehen die Rollos hoch. Eigentlich sollten Sie untern bleiben ????

              Folgende Einstellung habe ich
              sun.PNG

              Dann ist mir noch aufgefallen, dass eine Tür NICHT hoch gegangen ist.
              schl1.PNG
              schl2.PNG

              Gruß Michael

              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by

                @2hot4you
                Schaue ich mir mal an

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bishop last edited by bishop

                  @simatec
                  läuft soweit alles gut bei mir mit Shuttercontrol.

                  Nur heute morgen ist der Rollladen im Schlafzimmer nicht hochgefahren wie normal immer um 8:30Uhr.
                  Kann es daran liegen das meine Frau nachts das Fenster auf gemacht hat dadurch der Rollladen dann ein stück hochfährt damit Luft rein kommt.
                  Ist somit die Automatik zum morgens Hochfahren ausgeschalten?

                   "enabled": true,
                          "shutterName": "Schlafzimmer",
                          "name": "sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1",
                          "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened",
                          "typeUp": "sleep",
                          "typeDown": "sunset",
                          "type": "outside temperature and direction",
                          "heightDownSun": "5",
                          "direction": "245",
                          "directionRange": "45",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                          "tempOutside": "27",
                          "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                          "valueLight": "5",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerState": "false",
                          "triggerDrive": "5",
                          "triggerChange": "onlyUp",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "hysteresisOutside": "10",
                          "hysteresisInside": "5",
                          "hysteresisLight": "0",
                          "currentAction": "",
                          "currentHeight": "",
                          "oldHeight": "",
                          "firstCompleteUp": "",
                          "triggerHeight": ""
                  
                  "native": {
                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                      "W_shutterDownLiving": "21:00",
                      "WE_shutterDownLiving": "21:00",
                      "WE_shutterUpLiving": "07:30",
                      "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                      "W_shutterUpLivingMax": "06:55",
                      "driveDelayUpLiving": "2",
                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                      "W_shutterDownSleep": "19:00",
                      "WE_shutterDownSleep": "19:15",
                      "WE_shutterUpSleep": "08:30",
                      "W_shutterUpSleepMin": "06:20",
                      "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                      "driveDelayUpSleep": "2",
                      "latitude": "47.18669",
                      "longitude": "7.23639",
                      "astroDelayUp": "0",
                      "astroDelayDown": "-15",
                      "driveDelayUpAstro": "2",
                      "sunProtEndElevation": "10",
                      "currentShutterState": true,
                      "publicHolidays": true,
                      "publicHolInstance": "feiertage.0",
                      "triggerAutoSleep": "",
                      "triggerAutoLiving": "",
                      "heightDownSun": "5",
                      "direction": "245",
                      "type": "outside temperature and direction",
                      "directionRange": "45",
                      "actualValueTemp": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                      "actualValueLight": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                      "actualValueTempInside": "",
                      "typeDown": "sunset",
                      "typeUp": "sleep",
                      "triggerStateShutter": "false",
                      "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                      "triggerDriveShutter": "5",
                      "autoDriveShutter": "off",
                      "heightDownShutter": "0",
                      "heightUpShutter": "100",
                      "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened",
                      "events": [
                  

                  sollte das Hochfahren normal immer funktionieren?

                  simatec FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @bishop last edited by

                    @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                    Kann es daran liegen das meine Frau nachts das Fenster auf gemacht hat dadurch der Rollladen dann ein stück hochfährt damit Luft rein kommt.
                    Ist somit die Automatik zum morgens Hochfahren ausgeschalten?

                    Ja genau so ist es ... steht auch in der Doku. Damit kann man die Automatik ausschalten.

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bishop @simatec last edited by

                      @simatec
                      ist ja nicht wirklich toll, wie kann ich das machen das er trotzdem morgens hochfährt auch wenn der Rollladen gefahren wird? Kann ich den Automatikmodus manuell wieder einschalten?

                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @bishop last edited by

                        @bishop nein das ist so gewollt ...

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bishop @simatec last edited by

                          @simatec
                          ist eine Festezeit hinterlegt wann Shuttercontrol resetet wird?

                          Ich wollte das simulieren in dem ich Shuttercontrol neustarte morgens um eine Bestimmte Zeit, damit der Rollladen hochfährt. Das hat aber nicht funktioniert, er ist nicht gefahren.

                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @bishop last edited by

                            @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                            ist eine Festezeit hinterlegt wann Shuttercontrol resetet wird?

                            Nein es wird verglichen, ob der Rollladen noch in der letzten Automatik Position steht. Ist dies so, wird automatisch hochgefahren.
                            Wurde dieser händisch verändert, fährt der Rollladen erst wieder am Abend automatisch runter.
                            Die Automatik wird bis zum Abend ausgesetzt.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bishop @simatec last edited by

                              @simatec
                              hm.. ist es dann möglich, dass wenn ich das Fenster öffne und der Rollladen somit etwas hochfährt als Lüftung die Automatik nicht ausgeschalten wird?

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @bishop last edited by

                                @bishop
                                Ja das geht. Stelle das dementsprechend in deinem Trigger ein. Ist möglich

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @bishop last edited by

                                  @bishop
                                  Den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung mit Auf und Ab einstellen dann sollte es gehen

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MartyBr last edited by

                                    @simatec
                                    Hallo simatec, jetzt bei den hohen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung hat der shuttercontrol seine "Beschattungs-Taufe" erhalten. Ich nehme hier die Himmelrichtung, die Differenztemperatur des Weathermans und die Innentemperatur als Trigger.

                                    Es funktioniert alles !!!!! 👍

                                    Herzlichen Dank auch von mir für den genialen Adapter.

                                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by

                                      @MartyBr
                                      Bei mir läuft er auch seit über einem Jahr Produktiv und tut das was er soll 😉

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        lonsimbt last edited by

                                        Hallo,

                                        auch bei mir läuft shuttercontrol grundsätzlich. Ich würde mir aber wünschen, dass die Rolläden erst beim Unterschreiten einer bestimmten Helligkeit gefahren werden können.

                                        Probleme macht bei mir aber noch der Sonnenschutz. Insbesondere meine Markise will nicht fahren. Hier der Auszug aus dem LOG:

                                        2020-06-02 15:04:23.919 - debug: shuttercontrol.0 (9220) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0675239.2.TEMPERATURE Value: 29.5
                                        2020-06-02 15:04:23.919 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0675239.3.TEMPERATURE Value: 30.1
                                        2020-06-02 15:05:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (9220) calculate astrodata ...
                                        2020-06-02 15:05:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Sun Azimut: 221.3°
                                        2020-06-02 15:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Sun Elevation: 55.5°
                                        

                                        Und hier die Konfiguration der Markise:

                                        {
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Markise_EZ:1.LEVEL",
                                                "name": "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.LEVEL",
                                                "triggerID": "",
                                                "typeUp": "off",
                                                "typeDown": "off",
                                                "type": "outside temperature and direction",
                                                "heightDownSun": "40",
                                                "direction": "250",
                                                "directionRange": "30",
                                                "tempInside": "",
                                                "tempSensor": "",
                                                "outsideTempSensor": "",
                                                "tempOutside": "",
                                                "lightSensor": "hm-rpc.0.OEQXXXXXXX.3.TEMPERATURE",
                                                "valueLight": "20",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "triggerState": "true",
                                                "triggerDrive": "100",
                                                "triggerChange": "off",
                                                "elevation": "",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "hysteresisOutside": "",
                                                "hysteresisInside": "",
                                                "hysteresisLight": "5",
                                                "currentAction": "",
                                                "currentHeight": "",
                                                "oldHeight": "",
                                                "firstCompleteUp": "",
                                                "triggerHeight": ""
                                              }
                                        

                                        Mi dem Überschreiten des Azimuts von 220 hätte nach meinem Verständnis die Markise, die zu dem Zeitpunkt komplett eingefahren war (100 %), fahren sollen. Das hat sie aber nicht getan. Hat jemand eine Idee?

                                        Gruß Marco

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          MartyBr @simatec last edited by

                                          @simatec
                                          Ich benötigte die drei Werte Himmelsrichtung, die Differenztemperatur des Weathermans und die Innentemperatur in einer <und> Verknüpfung.
                                          Ich werde mir noch ein Script schreiben, um die Differenztemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur zu erhalten. Bei 30°C Außentemperatur erhalte ich niedrigere Diff.Temperature als bei 10°C bei gleicher Sonneneinstrahlung. Im ersten Fall will ich Beschatten, im zweiten Fall nutze ich die Sonnenenergie als Wärmequelle für das Haus.
                                          Aber mit der und-Funktion kann ich den Adapter nun produktiv nutzen.

                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            dj.tifosi last edited by dj.tifosi

                                            Hallo,

                                            leider haben Shuttercontrol und ich ein paar Anlaufschwierigkeiten:

                                            Und zwar hat heute der Aussperrschutz versagt, der eigentlich aufgrund des geöffneten Fensters den Sonnenschutz aussetzen sollte. Und ich frage mich, war das ein Anwenderfehler von mir oder ein Bug?

                                            Der Fehler ist folgendermaßen entstanden:

                                            • Ausgangssituation: Rolladen der Küchenbalkontür war in Sonnenschutz-Position (30 % Behanghöhe)
                                            • 18:51 Uhr: Frau fuhr manuell (über Taster am Aktor) das Küchenrollo hoch und öffnete die Balkontür (Position vom Drehgriff mit Homematic Fensterdrehgriffsensor von geschlossen auf offen gedreht)
                                            • 18:55 Uhr: Ohne Zutun fuhr der Rolladen wieder auf 30 % Behanghöhe
                                            • 18:58 Uhr: Ich schloss und öffnete anschließend das Küchenfenster -> Folglich öffnete der Rolladen wie gewünscht auf 100 % Behangöhe wegen der Statusänderung am Fensterdrehgriffsensor (vgl. Config "autoDrive": "upDown")
                                            • 19:00 Uhr Ohne etwas geändert zu haben, fuhr erneut der Rolladen wieder auf 30 % Behanghöhe und sperrte meine Frau, die inzwischen auf den Balkon gelaufen war aus, die sich sehr darüber freute, zum Glück war ich noch drinnen und konnte eingreifen 😛

                                            Ich poste mal das zugehörige Log (habe den Adapter anschließend runter gefahren, damit der Haussegen nach diesem Negativerlebnis nicht weiter schief hängt):

                                            2020-06-02 18:51:52.704  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 18:51:59.036  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) TriggerID changed: hm-rpc.1.LEQ1251236.1.STATE
                                            2020-06-02 18:51:59.039  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) save trigger height: 42%
                                            2020-06-02 18:51:59.039  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Set ID: Rolladenaktor Küche.LEVEL value: 100%
                                            2020-06-02 18:51:59.041  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 18:51:59.307  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 18:52:12.194  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 18:55:00.003  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Sun Azimut: 282.1°
                                            2020-06-02 18:55:00.003  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Sun Elevation: 19°
                                            2020-06-02 18:55:02.009  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Sunprotect for Rolladenaktor Küche.LEVEL is active
                                            2020-06-02 18:55:02.009  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Set ID: Rolladenaktor Küche.LEVEL value: 30%
                                            2020-06-02 18:55:02.009  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) save current height: 30% from Rolladenaktor Küche.LEVEL
                                            2020-06-02 18:55:02.011  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 18:55:02.199  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 18:55:21.365  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 18:58:36.053  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) TriggerID changed: hm-rpc.1.LEQ1251236.1.STATE
                                            2020-06-02 18:58:40.303  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) TriggerID changed: hm-rpc.1.LEQ1251236.1.STATE
                                            2020-06-02 18:58:40.305  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) save trigger height: 30%
                                            2020-06-02 18:58:40.305  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Set ID: Rolladenaktor Küche.LEVEL value: 100%
                                            2020-06-02 18:58:40.306  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 18:58:40.573  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 18:59:02.912  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 19:00:00.003  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Sun Azimut: 283.1°
                                            2020-06-02 19:00:00.004  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Sun Elevation: 18.2°
                                            2020-06-02 19:00:02.007  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Sunprotect for Rolladenaktor Küche.LEVEL is active
                                            2020-06-02 19:00:02.008  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Set ID: Rolladenaktor Küche.LEVEL value: 30%
                                            2020-06-02 19:00:02.008  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) save current height: 30% from Rolladenaktor Küche.LEVEL
                                            2020-06-02 19:00:02.009  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 19:00:02.184  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 19:00:10.164  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 19:00:18.365  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) shutter state changed: hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL
                                            2020-06-02 19:00:54.240  - ESC[34mdebugESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) system.adapter.admin.0: logging true
                                            2020-06-02 19:02:46.625  - ESC[32minfoESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Adapter is disabled => stop
                                            2020-06-02 19:02:46.626  - ESC[32minfoESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) cleaned everything up...
                                            2020-06-02 19:02:46.627  - ESC[32minfoESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) terminating
                                            2020-06-02 19:02:46.628  - ESC[32minfoESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-06-02 19:02:46.629  - ESC[32minfoESC[39m: host.iobroker "system.adapter.shuttercontrol.0" disabled
                                            2020-06-02 19:02:46.629  - ESC[32minfoESC[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                            2020-06-02 19:02:46.631  - ESC[32minfoESC[39m: shuttercontrol.0 (16190) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2020-06-02 19:02:46.633  - ESC[32minfoESC[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                                            2020-06-02 19:02:47.135  - ESC[32minfoESC[39m: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            

                                            Und hier ist meine Konfiguration, habe als Einstellung "triggerChange": "upDown" gewählt, da man hierdurch ja laut Beschreibung in der Doku den Aussperrschutz aktiviert und natürlich habe ich mit "triggerID": "hm-rpc.1.LEQ1251236.1.STATE" auch meinen Homematic Drehgriffkontakt in die Steuerung eingebunden:

                                            {
                                              "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                              "common": {
                                                "name": "shuttercontrol",
                                                "version": "0.4.3",
                                                "title": "shuttercontrol",
                                                "authors": [
                                                  "simatec <nais@gmx.net>"
                                                ],
                                                "keywords": [
                                                  "ioBroker",
                                                  "Smart Home",
                                                  "home automation",
                                                  "Rollladen",
                                                  "Jalousie",
                                                  "Rollladensteuerung"
                                                ],
                                                "license": "MIT",
                                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                                "main": "main.js",
                                                "icon": "shuttercontrol.png",
                                                "enabled": false,
                                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                                "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                                "loglevel": "debug",
                                                "mode": "daemon",
                                                "type": "climate-control",
                                                "compact": true,
                                                "materialize": true,
                                                "stopBeforeUpdate": true,
                                                "dependencies": [
                                                  {
                                                    "admin": ">=3.0.0"
                                                  }
                                                ],
                                                "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.4.3",
                                                "installedVersion": "0.4.3",
                                                "host": "iobroker"
                                              },
                                              "native": {
                                                "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                                "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                                "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                                "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                                                "W_shutterUpLivingMin": "06:30",
                                                "W_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                                "driveDelayUpLiving": "0",
                                                "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                                "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                                "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                                "WE_shutterUpSleep": "10:30",
                                                "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                                "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                                "driveDelayUpSleep": "10",
                                                "latitude": "52.520007",
                                                "longitude": "13.404954",
                                                "astroDelayUp": "30",
                                                "astroDelayDown": "30",
                                                "driveDelayUpAstro": "10",
                                                "sunProtEndElevation": "8",
                                                "currentShutterState": false,
                                                "publicHolidays": true,
                                                "publicHolInstance": "",
                                                "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                                "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                                "heightDownSun": "30",
                                                "direction": "300",
                                                "type": "in- & outside temperature and direction",
                                                "directionRange": "60",
                                                "actualValueTemp": "openweathermap.0.forecast.current.temperature",
                                                "actualValueLight": "javascript.0.Sonnenverschattung.SonnigInt",
                                                "actualValueTempInside": "hm-rpc.1.LEQ0997348.1.TEMPERATURE",
                                                "typeDown": "off",
                                                "typeUp": "living",
                                                "triggerStateShutter": "0",
                                                "triggerChangeShutter": "upDown",
                                                "triggerDriveShutter": "100",
                                                "autoDriveShutter": "upDown",
                                                "heightDownShutter": "0",
                                                "heightUpShutter": "100",
                                                "triggerID": "hm-rpc.1.LEQ1251236.1.STATE",
                                                "events": [
                                                  {
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Rolladenaktor Küche.LEVEL",
                                                    "name": "hm-rpc.1.LEQ0606830.1.LEVEL",
                                                    "triggerID": "hm-rpc.1.LEQ1251236.1.STATE",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "typeDown": "off",
                                                    "type": "in- & outside temperature and direction",
                                                    "heightDownSun": "30",
                                                    "direction": "300",
                                                    "directionRange": "60",
                                                    "tempInside": "19",
                                                    "tempSensor": "hm-rpc.1.LEQ0997348.1.TEMPERATURE",
                                                    "outsideTempSensor": "openweathermap.0.forecast.current.temperature",
                                                    "tempOutside": "20",
                                                    "lightSensor": "javascript.0.Sonnenverschattung.SonnigInt",
                                                    "valueLight": "100",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "triggerState": "0",
                                                    "triggerDrive": "100",
                                                    "triggerChange": "upDown",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "upDown",
                                                    "hysteresisOutside": "10",
                                                    "hysteresisInside": "5",
                                                    "hysteresisLight": "5",
                                                    "currentAction": "",
                                                    "currentHeight": "",
                                                    "triggerHeight": ""
                                                  }
                                                ]
                                              }
                                            }
                                            

                                            Und außerdem sollte doch eigentlich auch nach dem manuellem Fahren des Rolladens die Automatik deaktiviert sein, war sie aber in diesem Fall nicht.

                                            Könnte mir bitte jemand helfen, ob ich hier noch irgendwo einen (Denk-)fehler bei der Konfiguration habe? Oder liegt hier möglicherweise noch ein Bug in dem Adapter vor?

                                            Vielen Dank!

                                            B simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            642
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            327
                                            7287
                                            8663523
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo