@andibacke Du kannst an einem Modbus keine zwei Master haben. An dem Anschluss beim WR an dem der SDM dranhängt kannst du nicht den WR auslesen, hier liest der WR den Zähler aus. Bei mir hängt das IP-Interface beim WR an den Klemmen 3 und 4.
-
@mane444 Ja das mit dem Master ist mir schon bewusst aber als TCP Slave hat es auch nicht funktioniert. Als TCP Master hat er wenigstens Daten abgefragt auch wenn die Daten nicht plausibel waren.
Meine Konstellation sieht folgend aus:
Das linke Gateway am SDM habe ich erfolgreich angezapft aber beim rechten Gateway welches am Growatt dran ist, hat es bisher nicht funktioniert.
Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation zwischen Zähler und WR über die Gateways auch.
Gruß, AnDiBaCkE -
@andibacke Wenn ich das richtig verstehe benutzt du diese Gateways damit der WR seine Daten vom >Zähler beziehen kann und du schaltest dich mit IOB auf und möchtest diese Daten abgreifen.
Die Growatt Mod...TL3-XH haben 3 Modbus Anschlüsse, siehe mein Bild vom vorherigen Post.- Pin 3 und 4 Hier kannst du wie Ich die Daten abrufen und auch beschreiben.
- Pin 5 und 6 hiermit holt der WR seine Messdaten vom Zähler. (Ich denke hier ist dein Gateway angeschlossen)
- Pin 7 und 9 ist für die Kommunikation mit dem Batteriespeicher
-
@mane444 Ah, jetzt kommen wir der Sache näher
Du nutzt den Kommunikationsanschluss für den Shinebus. Das hat natürlich ein paar Vorteile für die Kommunikation. Ich wollte ja für meine nicht gut funktionierende Nulleinspeisung die Werte des SDM manipulieren und das brauch man dann ja nicht mehr und sendet auf dem Shinebus Port einfach die eigenen Leistungs- Solldaten.
Hast du damit auch so etwas realisiert?
Mein MIN hat auch diesen Anschluss (Pin 3+4):
Sehr schön, dann habe ich einen neuen Ansatz.
Vielen Dank!
Gruß, AnDiBaCkE -
@andibacke mit dem MIN habe ich keine Erfahrung. Ich regle meinen WR auch nicht, da ich Überschuss wenns mal vor kommt einspeise. Ich hoffe du hast Erfolg, viel Glück.
-
@mane444 Kurze Erfolgsmeldung von meiner Seite. Ich habe mir einen Waveshare bei Amazon geholt und auf Pin 3+4 angeschlossen.
Nach ein wenig Fummelei mit dem Gateway Einstellungen läuft nun die Nulleinspeisung
Vielen Dank noch einmal für die Register! Da hätte ich mich ja tot gesucht. Bei meinem MIN funktionieren jedoch nicht alle aber das ist nicht schlimm.
Bei Bedarf sende ich gerne noch ein paar Details.
Gruß,AnDiBaCkE -
@andibacke Hi, die Lösung würde mich interssieren. Welche Modbus Einstellungen hast du verwendet und hast du den Eingang des Zählers am Growatt genutzt für die Nulleinspeisung?
Danke und Gruß -
@jopo Moin! Ja ich nutze die Verbrauchsdaten vom SDM630.
Anbei die Einstellungen des Waveshare:
Gruß, AnDiBaCkE -
nochmal eine frage zu den Eingangsregister wie bist du auf die Idee gekommen die Adresse 00 +1, +30000 so das du im Adapter die 30001 einträgst gekommen.
ich verstehe das nicht und stehe grade bei einem Eltako Modbus Zähler vor einen ähnlichen Problem.Wieso also die Start-Adresse auf 30000 xD
Viele Grüße
-
Hallo,
Welche Einstellungen in modbus Adapter habt ihr vorgenommen. Ich schaffe es nicht mein growatt mod umrichter über modbus auszulesen an geklemmt hab ich ihm auf pin 3 und 4 und dann über einen USB Adapter an meinen pi angeschlossen.
?Muss ich in meinen growatt irgendwas da zu aktivieren?
-
Mit welchem Adapter habt Ihr bitte Zugriff auf den waveshare? (er ist bei mir über die IP erreichbar)
Danke
-
@pingo Moin! Für ioBroker nutzte ich den Modbus Adapter.
Gruß, AnDiBaCkE -
@andibacke Perfekt. DANKE. Ich habe ihn sogar zum Laufen gebracht. Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001! das Register 01 dann mit 40002,...). Jetzt muss ich nur noch die richtigen Register finden und sie verstehen. Probleme machen mir noch die Minutenangaben:
3328 kann natürlich nicht die Minuten sein. Wahrscheinlich übersetze bzw. lese ich da falsch aus. Die Information ist im gleichen Register, nur eben im "low eight bit":
Welche Option muss ich bitte wählen, um die Minuten zu bekommen?
Danke
-
@pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001!
dann bist du in den Holdingregistern.
und du hast wahrscheinlich Aliase benutzen aktivsind das Hex-Werte in der Anleitung? ?
-
@homoran genau.
Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung
-
@pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
genau
dann ist alles korrekt.
aber warum Holdingregister und nicht Inputregister? -
@pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung
hatten wir nicht schonmal das nachträgliche Editieren besprochen?
Das kommt, wenn Infos in vier Threads verteilt werden!ich meine die 1100 und 1101
-
@homoran Nochmal auf die Frage nach den Hex-Werten:
Das steht in der Anleitung:
The format for each byte in RTU mode is:
Coding System: 8–bit binary, hexadecimal 0–9, A–F
Two hexadecimal characters contained in each
8–bit field of the messageWie auch immer müsste ich beim Minutenwert die Zahl 30 bekommen, nicht 3328.
Das sind die Register 1100 und 1101 (hier 41101 und 41102)Ich hatte hier gelesen, dass man Holding register nehmen soll. Ich kenne den Unterschied zu Eingangsregistern nicht.
Ziel ist die Register auszulesen und dann natürlich die Objekte in IoBroker per JavaScript zu verändern und sie dann wieder so ins Register reinzuschreiben (dann muss ich wohl die Option CW aktivieren). Geht das auch mit Eingangsregistern?Ja. Ich hatte aber innerhalb von wenigen Minuten editiert. Sorry.
-
aber das war ein guter Hinweis. Wenn ich auf 8-bit unsigned (litte und big endian) umstelle, kommen die richtigen Minuten. Top
-
@pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
aber das war ein guter Hinweis. Wenn ich auf 8-bit unsigned (litte und big endian) umstelle, kommen die richtigen Minuten. Top
warum zeigst du nie von alleine die jeweils aktuellen Einstellungen?