  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    9
    1
    80

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
229 Beiträge 29 Kommentatoren 98.7k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mane444

    @andibacke Hallo, hier meine Einstellungen:
    4966401f-694e-464e-9210-983148cd0949-image.png
    Eingangsregister:

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    30109	RemoteCtrlEn			uint16be	2	1	0		level		false	false
    30110	RemoteCtrlPow			uint16be	2	1	0		level		false	false
    30120	Battery Type	0 Lead acid 1 Lithium battery		uint16be	2	1	0		level		false	false
    33001	Inverter Status	0:warten; 1:normal; 3:Fehler	"	"	uint16be	1	1	0		level		false	false
    33002	Ppv	Eingangsleistung  PV	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
    33004	Upv1	Spannung PV1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33005	Ipv1	Strom PV1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33006	Ppv1	Eingangsleistung PV1	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
    33008	Upv2	Spannung PV2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33009	Ipv2	Strom PV2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33010	Ppv2	Eingangsleistung 	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
    33024	Pac	Ausgangsleistung AC	W	int32be	2	0.1	0		level		false	false
    33026	Fac	Ausgangsfrequenz	Hz	uint16be	2	0.01	0		level		false	false
    33027	Vac1	Spannung L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33028	Iac1	Strom L1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33029	Pac1	Leistung L1	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
    33031	Vac2	Spannung L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33032	Iac2	Strom L2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33033	Pac2	Leistung L2	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
    33035	Vac3	Spannung L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33036	Iac3	Strom L3	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33037	Pac3	Leistung L3	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
    33039	Vac12	Spannung L1-L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33040	Vac23	Spannung L2-L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33041	Vac31	Spannung L3-L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33042	Ptouser	Ausgangsleistung Verbrauch AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
    33044	Ptogrid	Ausgangsleistung Netz AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
    33046	Ptoload	Ausgangsleistung Laden AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
    33048	Time_total	Betriebszeit	s	uint32be	2	0.5	0		level		false	false
    33050	Eac_today	Wirklarbeit Heute	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
    33053	Eac_total	Wirkarbeit gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
    33055	Epv_total	Wirkarbeit PV  gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
    33057	Epv1_today	Wirkarbeit Heute PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
    33059	Epv1_total	Wirkarbeit gesamt PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
    33061	Epv2_today	Wirkarbeit Heute PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
    33063	Epv2_total	Wirkarbeit gesamt PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
    33087	DeratingMode			uint16be	1	1	0		level		false	false
    33088	PVISO	PVISOValue	kOhm	uint16be	1	1	0		level		false	false
    33089	L1 DCI	L1 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33090	L3 DCI	L2 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33091	L3 DCI	L3 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33094	Temp1	Inverter IPM Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33095	Temp2	Inverter Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33096	Temp3	Boost Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33097	Temp4	Reserve Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33098	Temp5	Commmunication broad Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33099	P Bus Voltage	P Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33100	N Bus Voltage	N Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
    33101	IPF	Inverter Ausgang PF		uint16be	1	1	0		level		false	false
    33102	RealOPPercent	Ausgangsleistung %	%	uint16be	1	1	0		level		false	false
    33104	OPFullwatt	Ausgansleistung Limit max	W	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
    33106	Fault code	Fehlercode		uint16be	1	1	0		level		false	false
    33107	Warn code	Warnungscode		uint16be	1	1	0		level		false	false
    

    Holding Register:

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40001	FernEinAus	Ein aus über Fernsteuerung		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40004	Active P Rate	Inverter Max output active power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40005	Reactve P Rate	Inverter Max output reactive power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40006	Power factor	Inverter output power factor's 10000 times	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40008	Pmax	Normal Power	VA	uint16be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
    40009	Vnormal	Normal work PV voltage	V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    40049	Sys Std	System Zeit Stunden	std	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40050	Sys Min	System Zeit Sekunden	min	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40051	Sys Sec	System Zeit Sekunden	sec	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40089	ModbusVersion	ModbusVersion		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40123	ExportLimit	ExportLimit enabled		uint16be	1	1	0		switch		true	false	false	false
    40124	ExportLimitPowerrate	ExportLimitPowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    43001	ExportLimitFailedPowerRate	Export Limit Failed PowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    

    Ich hoffe du kannst damit was anfangen.

    A Offline
    A Offline
    Andibacke
    schrieb am zuletzt editiert von
    #179

    @mane444 Moin! Vielen Dank!
    Ich habe es mal ausprobiert aber auch leider kein Erfolg gehabt. Holding Register mag er gar nicht. Bei den Eingangsregistern funktioniert immer nur das erste Register und der Adapter wird grün aber die Werte auf dem Register sind nicht plausibel, z.B.: 0...2740...0...512...0 usw. Kennst du das Phänomen?
    Hast du bei dir diesen außergewöhnlichen Port (4196) auch so im Waveshare hinterlegt? Ich nutze zwar kein Waveshare aber die Oberfläche und Einstellungen sehen ziemlich identisch aus.
    Hast du auf der anderen Seite der Modbus Strecke auch noch den SDM dran oder laufen die WR Daten ausschließlich in den IOBroker rein? Bei habe ich es bisher nur parallel versucht.
    Gruß, AnDiBaCkE

    ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Andibacke

      @mane444 Moin! Vielen Dank!
      Ich habe es mal ausprobiert aber auch leider kein Erfolg gehabt. Holding Register mag er gar nicht. Bei den Eingangsregistern funktioniert immer nur das erste Register und der Adapter wird grün aber die Werte auf dem Register sind nicht plausibel, z.B.: 0...2740...0...512...0 usw. Kennst du das Phänomen?
      Hast du bei dir diesen außergewöhnlichen Port (4196) auch so im Waveshare hinterlegt? Ich nutze zwar kein Waveshare aber die Oberfläche und Einstellungen sehen ziemlich identisch aus.
      Hast du auf der anderen Seite der Modbus Strecke auch noch den SDM dran oder laufen die WR Daten ausschließlich in den IOBroker rein? Bei habe ich es bisher nur parallel versucht.
      Gruß, AnDiBaCkE

      M Online
      M Online
      mane444
      schrieb am zuletzt editiert von
      #180

      @andibacke Du kannst an einem Modbus keine zwei Master haben. An dem Anschluss beim WR an dem der SDM dranhängt kannst du nicht den WR auslesen, hier liest der WR den Zähler aus. Bei mir hängt das IP-Interface beim WR an den Klemmen 3 und 4.72f98e66-994c-47aa-a6bc-3cb6182f3003-image.png

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mane444

        @andibacke Du kannst an einem Modbus keine zwei Master haben. An dem Anschluss beim WR an dem der SDM dranhängt kannst du nicht den WR auslesen, hier liest der WR den Zähler aus. Bei mir hängt das IP-Interface beim WR an den Klemmen 3 und 4.72f98e66-994c-47aa-a6bc-3cb6182f3003-image.png

        A Offline
        A Offline
        Andibacke
        schrieb am zuletzt editiert von
        #181

        @mane444 Ja das mit dem Master ist mir schon bewusst aber als TCP Slave hat es auch nicht funktioniert. Als TCP Master hat er wenigstens Daten abgefragt auch wenn die Daten nicht plausibel waren.
        Meine Konstellation sieht folgend aus:
        d4eadf3d-c8e3-4670-8ed6-b86b810e163f-image.png
        Das linke Gateway am SDM habe ich erfolgreich angezapft aber beim rechten Gateway welches am Growatt dran ist, hat es bisher nicht funktioniert.
        Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation zwischen Zähler und WR über die Gateways auch.
        Gruß, AnDiBaCkE

        ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Andibacke

          @mane444 Ja das mit dem Master ist mir schon bewusst aber als TCP Slave hat es auch nicht funktioniert. Als TCP Master hat er wenigstens Daten abgefragt auch wenn die Daten nicht plausibel waren.
          Meine Konstellation sieht folgend aus:
          d4eadf3d-c8e3-4670-8ed6-b86b810e163f-image.png
          Das linke Gateway am SDM habe ich erfolgreich angezapft aber beim rechten Gateway welches am Growatt dran ist, hat es bisher nicht funktioniert.
          Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation zwischen Zähler und WR über die Gateways auch.
          Gruß, AnDiBaCkE

          M Online
          M Online
          mane444
          schrieb am zuletzt editiert von
          #182

          @andibacke Wenn ich das richtig verstehe benutzt du diese Gateways damit der WR seine Daten vom >Zähler beziehen kann und du schaltest dich mit IOB auf und möchtest diese Daten abgreifen.
          Die Growatt Mod...TL3-XH haben 3 Modbus Anschlüsse, siehe mein Bild vom vorherigen Post.

          • Pin 3 und 4 Hier kannst du wie Ich die Daten abrufen und auch beschreiben.
          • Pin 5 und 6 hiermit holt der WR seine Messdaten vom Zähler. (Ich denke hier ist dein Gateway angeschlossen)
          • Pin 7 und 9 ist für die Kommunikation mit dem Batteriespeicher
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M mane444

            @andibacke Wenn ich das richtig verstehe benutzt du diese Gateways damit der WR seine Daten vom >Zähler beziehen kann und du schaltest dich mit IOB auf und möchtest diese Daten abgreifen.
            Die Growatt Mod...TL3-XH haben 3 Modbus Anschlüsse, siehe mein Bild vom vorherigen Post.

            • Pin 3 und 4 Hier kannst du wie Ich die Daten abrufen und auch beschreiben.
            • Pin 5 und 6 hiermit holt der WR seine Messdaten vom Zähler. (Ich denke hier ist dein Gateway angeschlossen)
            • Pin 7 und 9 ist für die Kommunikation mit dem Batteriespeicher
            A Offline
            A Offline
            Andibacke
            schrieb am zuletzt editiert von
            #183

            @mane444 Ah, jetzt kommen wir der Sache näher :blush:
            Du nutzt den Kommunikationsanschluss für den Shinebus. Das hat natürlich ein paar Vorteile für die Kommunikation. Ich wollte ja für meine nicht gut funktionierende Nulleinspeisung die Werte des SDM manipulieren und das brauch man dann ja nicht mehr und sendet auf dem Shinebus Port einfach die eigenen Leistungs- Solldaten.
            Hast du damit auch so etwas realisiert?
            Mein MIN hat auch diesen Anschluss (Pin 3+4):
            752cf202-8d64-4b97-832b-37d77321e567-image.png
            Sehr schön, dann habe ich einen neuen Ansatz.
            Vielen Dank!
            Gruß, AnDiBaCkE

            ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Andibacke

              @mane444 Ah, jetzt kommen wir der Sache näher :blush:
              Du nutzt den Kommunikationsanschluss für den Shinebus. Das hat natürlich ein paar Vorteile für die Kommunikation. Ich wollte ja für meine nicht gut funktionierende Nulleinspeisung die Werte des SDM manipulieren und das brauch man dann ja nicht mehr und sendet auf dem Shinebus Port einfach die eigenen Leistungs- Solldaten.
              Hast du damit auch so etwas realisiert?
              Mein MIN hat auch diesen Anschluss (Pin 3+4):
              752cf202-8d64-4b97-832b-37d77321e567-image.png
              Sehr schön, dann habe ich einen neuen Ansatz.
              Vielen Dank!
              Gruß, AnDiBaCkE

              M Online
              M Online
              mane444
              schrieb am zuletzt editiert von
              #184

              @andibacke mit dem MIN habe ich keine Erfahrung. Ich regle meinen WR auch nicht, da ich Überschuss wenns mal vor kommt einspeise. Ich hoffe du hast Erfolg, viel Glück.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mane444

                @andibacke mit dem MIN habe ich keine Erfahrung. Ich regle meinen WR auch nicht, da ich Überschuss wenns mal vor kommt einspeise. Ich hoffe du hast Erfolg, viel Glück.

                A Offline
                A Offline
                Andibacke
                schrieb am zuletzt editiert von
                #185

                @mane444 Kurze Erfolgsmeldung von meiner Seite. Ich habe mir einen Waveshare bei Amazon geholt und auf Pin 3+4 angeschlossen.
                Nach ein wenig Fummelei mit dem Gateway Einstellungen läuft nun die Nulleinspeisung :blush:
                Vielen Dank noch einmal für die Register! Da hätte ich mich ja tot gesucht. Bei meinem MIN funktionieren jedoch nicht alle aber das ist nicht schlimm.
                Bei Bedarf sende ich gerne noch ein paar Details.
                Gruß,AnDiBaCkE

                ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Andibacke

                  @mane444 Kurze Erfolgsmeldung von meiner Seite. Ich habe mir einen Waveshare bei Amazon geholt und auf Pin 3+4 angeschlossen.
                  Nach ein wenig Fummelei mit dem Gateway Einstellungen läuft nun die Nulleinspeisung :blush:
                  Vielen Dank noch einmal für die Register! Da hätte ich mich ja tot gesucht. Bei meinem MIN funktionieren jedoch nicht alle aber das ist nicht schlimm.
                  Bei Bedarf sende ich gerne noch ein paar Details.
                  Gruß,AnDiBaCkE

                  J Offline
                  J Offline
                  JoPo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #186

                  @andibacke Hi, die Lösung würde mich interssieren. Welche Modbus Einstellungen hast du verwendet und hast du den Eingang des Zählers am Growatt genutzt für die Nulleinspeisung?
                  Danke und Gruß

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J JoPo

                    @andibacke Hi, die Lösung würde mich interssieren. Welche Modbus Einstellungen hast du verwendet und hast du den Eingang des Zählers am Growatt genutzt für die Nulleinspeisung?
                    Danke und Gruß

                    A Offline
                    A Offline
                    Andibacke
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #187

                    @jopo Moin! Ja ich nutze die Verbrauchsdaten vom SDM630.
                    Anbei die Einstellungen des Waveshare:
                    Modbus Einstellungen3.jpg
                    Modbus Einstellungen4.jpg
                    Gruß, AnDiBaCkE

                    ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MatzebhvM Matzebhv

                      Ich löse mal selber auf. Erst einmal hilft es natürlich den richtigen USB-Port einzustellen. :joy:

                      Dann ist unter Eingangsregister die Start-Adresse auf 30000 zu stellen.
                      Die Adressen werden dann aus der Doku mit +1 eingegeben, d.h. Adresse 00 ist im Adapter die 30001. Fertig, schon kommen die Daten.

                      Matze

                      inverter.PNG

                      ChristianPeymannC Offline
                      ChristianPeymannC Offline
                      ChristianPeymann
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #188

                      @Matzebhv

                      nochmal eine frage zu den Eingangsregister wie bist du auf die Idee gekommen die Adresse 00 +1, +30000 so das du im Adapter die 30001 einträgst gekommen.
                      ich verstehe das nicht und stehe grade bei einem Eltako Modbus Zähler vor einen ähnlichen Problem.

                      Wieso also die Start-Adresse auf 30000 xD

                      Viele Grüße

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Peter HankeP Offline
                        Peter HankeP Offline
                        Peter Hanke
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #189

                        Hallo,

                        Welche Einstellungen in modbus Adapter habt ihr vorgenommen. Ich schaffe es nicht mein growatt mod umrichter über modbus auszulesen an geklemmt hab ich ihm auf pin 3 und 4 und dann über einen USB Adapter an meinen pi angeschlossen.
                        ?

                        Muss ich in meinen growatt irgendwas da zu aktivieren?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          pingo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #190

                          Mit welchem Adapter habt Ihr bitte Zugriff auf den waveshare? (er ist bei mir über die IP erreichbar)

                          Danke

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P pingo

                            Mit welchem Adapter habt Ihr bitte Zugriff auf den waveshare? (er ist bei mir über die IP erreichbar)

                            Danke

                            A Offline
                            A Offline
                            Andibacke
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #191

                            @pingo Moin! Für ioBroker nutzte ich den Modbus Adapter.
                            Gruß, AnDiBaCkE

                            ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Andibacke

                              @pingo Moin! Für ioBroker nutzte ich den Modbus Adapter.
                              Gruß, AnDiBaCkE

                              P Offline
                              P Offline
                              pingo
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #192

                              @andibacke Perfekt. DANKE. Ich habe ihn sogar zum Laufen gebracht. Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001! das Register 01 dann mit 40002,...). Jetzt muss ich nur noch die richtigen Register finden und sie verstehen. Probleme machen mir noch die Minutenangaben:
                              Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.12.06.jpg

                              3328 kann natürlich nicht die Minuten sein. Wahrscheinlich übersetze bzw. lese ich da falsch aus. Die Information ist im gleichen Register, nur eben im "low eight bit":
                              Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.27.40.jpg
                              Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.21.22.jpg

                              Welche Option muss ich bitte wählen, um die Minuten zu bekommen?

                              Danke

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P pingo

                                @andibacke Perfekt. DANKE. Ich habe ihn sogar zum Laufen gebracht. Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001! das Register 01 dann mit 40002,...). Jetzt muss ich nur noch die richtigen Register finden und sie verstehen. Probleme machen mir noch die Minutenangaben:
                                Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.12.06.jpg

                                3328 kann natürlich nicht die Minuten sein. Wahrscheinlich übersetze bzw. lese ich da falsch aus. Die Information ist im gleichen Register, nur eben im "low eight bit":
                                Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.27.40.jpg
                                Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.21.22.jpg

                                Welche Option muss ich bitte wählen, um die Minuten zu bekommen?

                                Danke

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #193

                                @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001!

                                dann bist du in den Holdingregistern.
                                und du hast wahrscheinlich Aliase benutzen aktiv

                                sind das Hex-Werte in der Anleitung? ?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                  Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001!

                                  dann bist du in den Holdingregistern.
                                  und du hast wahrscheinlich Aliase benutzen aktiv

                                  sind das Hex-Werte in der Anleitung? ?

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  pingo
                                  schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                  #194

                                  @homoran genau.
                                  Bildschirmfoto 2024-01-28 um 13.07.11.jpg

                                  Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

                                  HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • P pingo

                                    @homoran genau.
                                    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 13.07.11.jpg

                                    Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #195

                                    @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                    genau

                                    dann ist alles korrekt.
                                    aber warum Holdingregister und nicht Inputregister?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P pingo

                                      @homoran genau.
                                      Bildschirmfoto 2024-01-28 um 13.07.11.jpg

                                      Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #196

                                      @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                      Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

                                      hatten wir nicht schonmal das nachträgliche Editieren besprochen?
                                      Das kommt, wenn Infos in vier Threads verteilt werden!

                                      ich meine die 1100 und 1101

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                        genau

                                        dann ist alles korrekt.
                                        aber warum Holdingregister und nicht Inputregister?

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        pingo
                                        schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                        #197

                                        @homoran Nochmal auf die Frage nach den Hex-Werten:
                                        Das steht in der Anleitung:
                                        The format for each byte in RTU mode is:
                                        Coding System: 8–bit binary, hexadecimal 0–9, A–F
                                        Two hexadecimal characters contained in each
                                        8–bit field of the message

                                        Wie auch immer müsste ich beim Minutenwert die Zahl 30 bekommen, nicht 3328.
                                        Das sind die Register 1100 und 1101 (hier 41101 und 41102)

                                        Ich hatte hier gelesen, dass man Holding register nehmen soll. Ich kenne den Unterschied zu Eingangsregistern nicht.
                                        Ziel ist die Register auszulesen und dann natürlich die Objekte in IoBroker per JavaScript zu verändern und sie dann wieder so ins Register reinzuschreiben (dann muss ich wohl die Option CW aktivieren). Geht das auch mit Eingangsregistern?

                                        Ja. Ich hatte aber innerhalb von wenigen Minuten editiert. Sorry.

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P pingo

                                          @homoran Nochmal auf die Frage nach den Hex-Werten:
                                          Das steht in der Anleitung:
                                          The format for each byte in RTU mode is:
                                          Coding System: 8–bit binary, hexadecimal 0–9, A–F
                                          Two hexadecimal characters contained in each
                                          8–bit field of the message

                                          Wie auch immer müsste ich beim Minutenwert die Zahl 30 bekommen, nicht 3328.
                                          Das sind die Register 1100 und 1101 (hier 41101 und 41102)

                                          Ich hatte hier gelesen, dass man Holding register nehmen soll. Ich kenne den Unterschied zu Eingangsregistern nicht.
                                          Ziel ist die Register auszulesen und dann natürlich die Objekte in IoBroker per JavaScript zu verändern und sie dann wieder so ins Register reinzuschreiben (dann muss ich wohl die Option CW aktivieren). Geht das auch mit Eingangsregistern?

                                          Ja. Ich hatte aber innerhalb von wenigen Minuten editiert. Sorry.

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          pingo
                                          schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                          #198

                                          aber das war ein guter Hinweis. Wenn ich auf 8-bit unsigned (litte und big endian) umstelle, kommen die richtigen Minuten. Top

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          701

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe