  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
229 Beiträge 29 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mane444

    @sneida Hallo, ich hab zwar einen MOD5000 TL3-XH mit Waveshare und hab mal meine Einstellungen verglichen.
    Am Wavershare ist bei mir folgendes anders eingestellt. 16a10d64-fdc6-4e2e-bee2-6c4e099c4ddd-image.png
    Die Modbusregister sind bei mir auch komplett anders aber ich denke das liegt am anderen Typ des Wechselrichters.

    A Offline
    A Offline
    Andibacke
    schrieb am zuletzt editiert von
    #177

    @mane444 Ich nutzte auch ein TCP Gateway aber bekomme auf den 30000er Register keine plausiblen Daten. Welche Register nutzt du?
    Vielen Dank!
    Gruß, AnDiBaCkE

    ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Andibacke

      @mane444 Ich nutzte auch ein TCP Gateway aber bekomme auf den 30000er Register keine plausiblen Daten. Welche Register nutzt du?
      Vielen Dank!
      Gruß, AnDiBaCkE

      M Offline
      M Offline
      mane444
      schrieb am zuletzt editiert von
      #178

      @andibacke Hallo, hier meine Einstellungen:
      4966401f-694e-464e-9210-983148cd0949-image.png
      Eingangsregister:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      30109	RemoteCtrlEn			uint16be	2	1	0		level		false	false
      30110	RemoteCtrlPow			uint16be	2	1	0		level		false	false
      30120	Battery Type	0 Lead acid 1 Lithium battery		uint16be	2	1	0		level		false	false
      33001	Inverter Status	0:warten; 1:normal; 3:Fehler	"	"	uint16be	1	1	0		level		false	false
      33002	Ppv	Eingangsleistung  PV	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      33004	Upv1	Spannung PV1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33005	Ipv1	Strom PV1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33006	Ppv1	Eingangsleistung PV1	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      33008	Upv2	Spannung PV2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33009	Ipv2	Strom PV2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33010	Ppv2	Eingangsleistung 	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      33024	Pac	Ausgangsleistung AC	W	int32be	2	0.1	0		level		false	false
      33026	Fac	Ausgangsfrequenz	Hz	uint16be	2	0.01	0		level		false	false
      33027	Vac1	Spannung L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33028	Iac1	Strom L1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33029	Pac1	Leistung L1	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      33031	Vac2	Spannung L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33032	Iac2	Strom L2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33033	Pac2	Leistung L2	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      33035	Vac3	Spannung L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33036	Iac3	Strom L3	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33037	Pac3	Leistung L3	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      33039	Vac12	Spannung L1-L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33040	Vac23	Spannung L2-L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33041	Vac31	Spannung L3-L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33042	Ptouser	Ausgangsleistung Verbrauch AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      33044	Ptogrid	Ausgangsleistung Netz AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      33046	Ptoload	Ausgangsleistung Laden AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      33048	Time_total	Betriebszeit	s	uint32be	2	0.5	0		level		false	false
      33050	Eac_today	Wirklarbeit Heute	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      33053	Eac_total	Wirkarbeit gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
      33055	Epv_total	Wirkarbeit PV  gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
      33057	Epv1_today	Wirkarbeit Heute PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
      33059	Epv1_total	Wirkarbeit gesamt PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
      33061	Epv2_today	Wirkarbeit Heute PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
      33063	Epv2_total	Wirkarbeit gesamt PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
      33087	DeratingMode			uint16be	1	1	0		level		false	false
      33088	PVISO	PVISOValue	kOhm	uint16be	1	1	0		level		false	false
      33089	L1 DCI	L1 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33090	L3 DCI	L2 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33091	L3 DCI	L3 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33094	Temp1	Inverter IPM Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33095	Temp2	Inverter Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33096	Temp3	Boost Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33097	Temp4	Reserve Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33098	Temp5	Commmunication broad Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33099	P Bus Voltage	P Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33100	N Bus Voltage	N Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
      33101	IPF	Inverter Ausgang PF		uint16be	1	1	0		level		false	false
      33102	RealOPPercent	Ausgangsleistung %	%	uint16be	1	1	0		level		false	false
      33104	OPFullwatt	Ausgansleistung Limit max	W	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
      33106	Fault code	Fehlercode		uint16be	1	1	0		level		false	false
      33107	Warn code	Warnungscode		uint16be	1	1	0		level		false	false
      

      Holding Register:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40001	FernEinAus	Ein aus über Fernsteuerung		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40004	Active P Rate	Inverter Max output active power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40005	Reactve P Rate	Inverter Max output reactive power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40006	Power factor	Inverter output power factor's 10000 times	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40008	Pmax	Normal Power	VA	uint16be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
      40009	Vnormal	Normal work PV voltage	V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
      40049	Sys Std	System Zeit Stunden	std	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40050	Sys Min	System Zeit Sekunden	min	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40051	Sys Sec	System Zeit Sekunden	sec	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40089	ModbusVersion	ModbusVersion		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40123	ExportLimit	ExportLimit enabled		uint16be	1	1	0		switch		true	false	false	false
      40124	ExportLimitPowerrate	ExportLimitPowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
      43001	ExportLimitFailedPowerRate	Export Limit Failed PowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
      

      Ich hoffe du kannst damit was anfangen.

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mane444

        @andibacke Hallo, hier meine Einstellungen:
        4966401f-694e-464e-9210-983148cd0949-image.png
        Eingangsregister:

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        30109	RemoteCtrlEn			uint16be	2	1	0		level		false	false
        30110	RemoteCtrlPow			uint16be	2	1	0		level		false	false
        30120	Battery Type	0 Lead acid 1 Lithium battery		uint16be	2	1	0		level		false	false
        33001	Inverter Status	0:warten; 1:normal; 3:Fehler	"	"	uint16be	1	1	0		level		false	false
        33002	Ppv	Eingangsleistung  PV	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33004	Upv1	Spannung PV1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33005	Ipv1	Strom PV1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33006	Ppv1	Eingangsleistung PV1	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33008	Upv2	Spannung PV2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33009	Ipv2	Strom PV2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33010	Ppv2	Eingangsleistung 	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33024	Pac	Ausgangsleistung AC	W	int32be	2	0.1	0		level		false	false
        33026	Fac	Ausgangsfrequenz	Hz	uint16be	2	0.01	0		level		false	false
        33027	Vac1	Spannung L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33028	Iac1	Strom L1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33029	Pac1	Leistung L1	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33031	Vac2	Spannung L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33032	Iac2	Strom L2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33033	Pac2	Leistung L2	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33035	Vac3	Spannung L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33036	Iac3	Strom L3	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33037	Pac3	Leistung L3	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33039	Vac12	Spannung L1-L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33040	Vac23	Spannung L2-L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33041	Vac31	Spannung L3-L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33042	Ptouser	Ausgangsleistung Verbrauch AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33044	Ptogrid	Ausgangsleistung Netz AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33046	Ptoload	Ausgangsleistung Laden AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33048	Time_total	Betriebszeit	s	uint32be	2	0.5	0		level		false	false
        33050	Eac_today	Wirklarbeit Heute	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33053	Eac_total	Wirkarbeit gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33055	Epv_total	Wirkarbeit PV  gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33057	Epv1_today	Wirkarbeit Heute PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33059	Epv1_total	Wirkarbeit gesamt PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33061	Epv2_today	Wirkarbeit Heute PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33063	Epv2_total	Wirkarbeit gesamt PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33087	DeratingMode			uint16be	1	1	0		level		false	false
        33088	PVISO	PVISOValue	kOhm	uint16be	1	1	0		level		false	false
        33089	L1 DCI	L1 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33090	L3 DCI	L2 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33091	L3 DCI	L3 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33094	Temp1	Inverter IPM Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33095	Temp2	Inverter Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33096	Temp3	Boost Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33097	Temp4	Reserve Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33098	Temp5	Commmunication broad Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33099	P Bus Voltage	P Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33100	N Bus Voltage	N Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33101	IPF	Inverter Ausgang PF		uint16be	1	1	0		level		false	false
        33102	RealOPPercent	Ausgangsleistung %	%	uint16be	1	1	0		level		false	false
        33104	OPFullwatt	Ausgansleistung Limit max	W	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33106	Fault code	Fehlercode		uint16be	1	1	0		level		false	false
        33107	Warn code	Warnungscode		uint16be	1	1	0		level		false	false
        

        Holding Register:

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40001	FernEinAus	Ein aus über Fernsteuerung		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40004	Active P Rate	Inverter Max output active power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40005	Reactve P Rate	Inverter Max output reactive power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40006	Power factor	Inverter output power factor's 10000 times	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40008	Pmax	Normal Power	VA	uint16be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
        40009	Vnormal	Normal work PV voltage	V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        40049	Sys Std	System Zeit Stunden	std	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40050	Sys Min	System Zeit Sekunden	min	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40051	Sys Sec	System Zeit Sekunden	sec	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40089	ModbusVersion	ModbusVersion		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40123	ExportLimit	ExportLimit enabled		uint16be	1	1	0		switch		true	false	false	false
        40124	ExportLimitPowerrate	ExportLimitPowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        43001	ExportLimitFailedPowerRate	Export Limit Failed PowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        

        Ich hoffe du kannst damit was anfangen.

        A Offline
        A Offline
        Andibacke
        schrieb am zuletzt editiert von
        #179

        @mane444 Moin! Vielen Dank!
        Ich habe es mal ausprobiert aber auch leider kein Erfolg gehabt. Holding Register mag er gar nicht. Bei den Eingangsregistern funktioniert immer nur das erste Register und der Adapter wird grün aber die Werte auf dem Register sind nicht plausibel, z.B.: 0...2740...0...512...0 usw. Kennst du das Phänomen?
        Hast du bei dir diesen außergewöhnlichen Port (4196) auch so im Waveshare hinterlegt? Ich nutze zwar kein Waveshare aber die Oberfläche und Einstellungen sehen ziemlich identisch aus.
        Hast du auf der anderen Seite der Modbus Strecke auch noch den SDM dran oder laufen die WR Daten ausschließlich in den IOBroker rein? Bei habe ich es bisher nur parallel versucht.
        Gruß, AnDiBaCkE

        ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Andibacke

          @mane444 Moin! Vielen Dank!
          Ich habe es mal ausprobiert aber auch leider kein Erfolg gehabt. Holding Register mag er gar nicht. Bei den Eingangsregistern funktioniert immer nur das erste Register und der Adapter wird grün aber die Werte auf dem Register sind nicht plausibel, z.B.: 0...2740...0...512...0 usw. Kennst du das Phänomen?
          Hast du bei dir diesen außergewöhnlichen Port (4196) auch so im Waveshare hinterlegt? Ich nutze zwar kein Waveshare aber die Oberfläche und Einstellungen sehen ziemlich identisch aus.
          Hast du auf der anderen Seite der Modbus Strecke auch noch den SDM dran oder laufen die WR Daten ausschließlich in den IOBroker rein? Bei habe ich es bisher nur parallel versucht.
          Gruß, AnDiBaCkE

          M Offline
          M Offline
          mane444
          schrieb am zuletzt editiert von
          #180

          @andibacke Du kannst an einem Modbus keine zwei Master haben. An dem Anschluss beim WR an dem der SDM dranhängt kannst du nicht den WR auslesen, hier liest der WR den Zähler aus. Bei mir hängt das IP-Interface beim WR an den Klemmen 3 und 4.72f98e66-994c-47aa-a6bc-3cb6182f3003-image.png

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M mane444

            @andibacke Du kannst an einem Modbus keine zwei Master haben. An dem Anschluss beim WR an dem der SDM dranhängt kannst du nicht den WR auslesen, hier liest der WR den Zähler aus. Bei mir hängt das IP-Interface beim WR an den Klemmen 3 und 4.72f98e66-994c-47aa-a6bc-3cb6182f3003-image.png

            A Offline
            A Offline
            Andibacke
            schrieb am zuletzt editiert von
            #181

            @mane444 Ja das mit dem Master ist mir schon bewusst aber als TCP Slave hat es auch nicht funktioniert. Als TCP Master hat er wenigstens Daten abgefragt auch wenn die Daten nicht plausibel waren.
            Meine Konstellation sieht folgend aus:
            d4eadf3d-c8e3-4670-8ed6-b86b810e163f-image.png
            Das linke Gateway am SDM habe ich erfolgreich angezapft aber beim rechten Gateway welches am Growatt dran ist, hat es bisher nicht funktioniert.
            Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation zwischen Zähler und WR über die Gateways auch.
            Gruß, AnDiBaCkE

            ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Andibacke

              @mane444 Ja das mit dem Master ist mir schon bewusst aber als TCP Slave hat es auch nicht funktioniert. Als TCP Master hat er wenigstens Daten abgefragt auch wenn die Daten nicht plausibel waren.
              Meine Konstellation sieht folgend aus:
              d4eadf3d-c8e3-4670-8ed6-b86b810e163f-image.png
              Das linke Gateway am SDM habe ich erfolgreich angezapft aber beim rechten Gateway welches am Growatt dran ist, hat es bisher nicht funktioniert.
              Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation zwischen Zähler und WR über die Gateways auch.
              Gruß, AnDiBaCkE

              M Offline
              M Offline
              mane444
              schrieb am zuletzt editiert von
              #182

              @andibacke Wenn ich das richtig verstehe benutzt du diese Gateways damit der WR seine Daten vom >Zähler beziehen kann und du schaltest dich mit IOB auf und möchtest diese Daten abgreifen.
              Die Growatt Mod...TL3-XH haben 3 Modbus Anschlüsse, siehe mein Bild vom vorherigen Post.

              • Pin 3 und 4 Hier kannst du wie Ich die Daten abrufen und auch beschreiben.
              • Pin 5 und 6 hiermit holt der WR seine Messdaten vom Zähler. (Ich denke hier ist dein Gateway angeschlossen)
              • Pin 7 und 9 ist für die Kommunikation mit dem Batteriespeicher
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mane444

                @andibacke Wenn ich das richtig verstehe benutzt du diese Gateways damit der WR seine Daten vom >Zähler beziehen kann und du schaltest dich mit IOB auf und möchtest diese Daten abgreifen.
                Die Growatt Mod...TL3-XH haben 3 Modbus Anschlüsse, siehe mein Bild vom vorherigen Post.

                • Pin 3 und 4 Hier kannst du wie Ich die Daten abrufen und auch beschreiben.
                • Pin 5 und 6 hiermit holt der WR seine Messdaten vom Zähler. (Ich denke hier ist dein Gateway angeschlossen)
                • Pin 7 und 9 ist für die Kommunikation mit dem Batteriespeicher
                A Offline
                A Offline
                Andibacke
                schrieb am zuletzt editiert von
                #183

                @mane444 Ah, jetzt kommen wir der Sache näher :blush:
                Du nutzt den Kommunikationsanschluss für den Shinebus. Das hat natürlich ein paar Vorteile für die Kommunikation. Ich wollte ja für meine nicht gut funktionierende Nulleinspeisung die Werte des SDM manipulieren und das brauch man dann ja nicht mehr und sendet auf dem Shinebus Port einfach die eigenen Leistungs- Solldaten.
                Hast du damit auch so etwas realisiert?
                Mein MIN hat auch diesen Anschluss (Pin 3+4):
                752cf202-8d64-4b97-832b-37d77321e567-image.png
                Sehr schön, dann habe ich einen neuen Ansatz.
                Vielen Dank!
                Gruß, AnDiBaCkE

                ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Andibacke

                  @mane444 Ah, jetzt kommen wir der Sache näher :blush:
                  Du nutzt den Kommunikationsanschluss für den Shinebus. Das hat natürlich ein paar Vorteile für die Kommunikation. Ich wollte ja für meine nicht gut funktionierende Nulleinspeisung die Werte des SDM manipulieren und das brauch man dann ja nicht mehr und sendet auf dem Shinebus Port einfach die eigenen Leistungs- Solldaten.
                  Hast du damit auch so etwas realisiert?
                  Mein MIN hat auch diesen Anschluss (Pin 3+4):
                  752cf202-8d64-4b97-832b-37d77321e567-image.png
                  Sehr schön, dann habe ich einen neuen Ansatz.
                  Vielen Dank!
                  Gruß, AnDiBaCkE

                  M Offline
                  M Offline
                  mane444
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #184

                  @andibacke mit dem MIN habe ich keine Erfahrung. Ich regle meinen WR auch nicht, da ich Überschuss wenns mal vor kommt einspeise. Ich hoffe du hast Erfolg, viel Glück.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mane444

                    @andibacke mit dem MIN habe ich keine Erfahrung. Ich regle meinen WR auch nicht, da ich Überschuss wenns mal vor kommt einspeise. Ich hoffe du hast Erfolg, viel Glück.

                    A Offline
                    A Offline
                    Andibacke
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #185

                    @mane444 Kurze Erfolgsmeldung von meiner Seite. Ich habe mir einen Waveshare bei Amazon geholt und auf Pin 3+4 angeschlossen.
                    Nach ein wenig Fummelei mit dem Gateway Einstellungen läuft nun die Nulleinspeisung :blush:
                    Vielen Dank noch einmal für die Register! Da hätte ich mich ja tot gesucht. Bei meinem MIN funktionieren jedoch nicht alle aber das ist nicht schlimm.
                    Bei Bedarf sende ich gerne noch ein paar Details.
                    Gruß,AnDiBaCkE

                    ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Andibacke

                      @mane444 Kurze Erfolgsmeldung von meiner Seite. Ich habe mir einen Waveshare bei Amazon geholt und auf Pin 3+4 angeschlossen.
                      Nach ein wenig Fummelei mit dem Gateway Einstellungen läuft nun die Nulleinspeisung :blush:
                      Vielen Dank noch einmal für die Register! Da hätte ich mich ja tot gesucht. Bei meinem MIN funktionieren jedoch nicht alle aber das ist nicht schlimm.
                      Bei Bedarf sende ich gerne noch ein paar Details.
                      Gruß,AnDiBaCkE

                      J Offline
                      J Offline
                      JoPo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #186

                      @andibacke Hi, die Lösung würde mich interssieren. Welche Modbus Einstellungen hast du verwendet und hast du den Eingang des Zählers am Growatt genutzt für die Nulleinspeisung?
                      Danke und Gruß

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J JoPo

                        @andibacke Hi, die Lösung würde mich interssieren. Welche Modbus Einstellungen hast du verwendet und hast du den Eingang des Zählers am Growatt genutzt für die Nulleinspeisung?
                        Danke und Gruß

                        A Offline
                        A Offline
                        Andibacke
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #187

                        @jopo Moin! Ja ich nutze die Verbrauchsdaten vom SDM630.
                        Anbei die Einstellungen des Waveshare:
                        Modbus Einstellungen3.jpg
                        Modbus Einstellungen4.jpg
                        Gruß, AnDiBaCkE

                        ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • MatzebhvM Matzebhv

                          Ich löse mal selber auf. Erst einmal hilft es natürlich den richtigen USB-Port einzustellen. :joy:

                          Dann ist unter Eingangsregister die Start-Adresse auf 30000 zu stellen.
                          Die Adressen werden dann aus der Doku mit +1 eingegeben, d.h. Adresse 00 ist im Adapter die 30001. Fertig, schon kommen die Daten.

                          Matze

                          inverter.PNG

                          ChristianPeymannC Offline
                          ChristianPeymannC Offline
                          ChristianPeymann
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #188

                          @Matzebhv

                          nochmal eine frage zu den Eingangsregister wie bist du auf die Idee gekommen die Adresse 00 +1, +30000 so das du im Adapter die 30001 einträgst gekommen.
                          ich verstehe das nicht und stehe grade bei einem Eltako Modbus Zähler vor einen ähnlichen Problem.

                          Wieso also die Start-Adresse auf 30000 xD

                          Viele Grüße

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Peter HankeP Offline
                            Peter HankeP Offline
                            Peter Hanke
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #189

                            Hallo,

                            Welche Einstellungen in modbus Adapter habt ihr vorgenommen. Ich schaffe es nicht mein growatt mod umrichter über modbus auszulesen an geklemmt hab ich ihm auf pin 3 und 4 und dann über einen USB Adapter an meinen pi angeschlossen.
                            ?

                            Muss ich in meinen growatt irgendwas da zu aktivieren?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              pingo
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #190

                              Mit welchem Adapter habt Ihr bitte Zugriff auf den waveshare? (er ist bei mir über die IP erreichbar)

                              Danke

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P pingo

                                Mit welchem Adapter habt Ihr bitte Zugriff auf den waveshare? (er ist bei mir über die IP erreichbar)

                                Danke

                                A Offline
                                A Offline
                                Andibacke
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #191

                                @pingo Moin! Für ioBroker nutzte ich den Modbus Adapter.
                                Gruß, AnDiBaCkE

                                ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Andibacke

                                  @pingo Moin! Für ioBroker nutzte ich den Modbus Adapter.
                                  Gruß, AnDiBaCkE

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  pingo
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #192

                                  @andibacke Perfekt. DANKE. Ich habe ihn sogar zum Laufen gebracht. Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001! das Register 01 dann mit 40002,...). Jetzt muss ich nur noch die richtigen Register finden und sie verstehen. Probleme machen mir noch die Minutenangaben:
                                  Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.12.06.jpg

                                  3328 kann natürlich nicht die Minuten sein. Wahrscheinlich übersetze bzw. lese ich da falsch aus. Die Information ist im gleichen Register, nur eben im "low eight bit":
                                  Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.27.40.jpg
                                  Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.21.22.jpg

                                  Welche Option muss ich bitte wählen, um die Minuten zu bekommen?

                                  Danke

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P pingo

                                    @andibacke Perfekt. DANKE. Ich habe ihn sogar zum Laufen gebracht. Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001! das Register 01 dann mit 40002,...). Jetzt muss ich nur noch die richtigen Register finden und sie verstehen. Probleme machen mir noch die Minutenangaben:
                                    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.12.06.jpg

                                    3328 kann natürlich nicht die Minuten sein. Wahrscheinlich übersetze bzw. lese ich da falsch aus. Die Information ist im gleichen Register, nur eben im "low eight bit":
                                    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.27.40.jpg
                                    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 12.21.22.jpg

                                    Welche Option muss ich bitte wählen, um die Minuten zu bekommen?

                                    Danke

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #193

                                    @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                    Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001!

                                    dann bist du in den Holdingregistern.
                                    und du hast wahrscheinlich Aliase benutzen aktiv

                                    sind das Hex-Werte in der Anleitung? ?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                      Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001!

                                      dann bist du in den Holdingregistern.
                                      und du hast wahrscheinlich Aliase benutzen aktiv

                                      sind das Hex-Werte in der Anleitung? ?

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      pingo
                                      schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                      #194

                                      @homoran genau.
                                      Bildschirmfoto 2024-01-28 um 13.07.11.jpg

                                      Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

                                      HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • P pingo

                                        @homoran genau.
                                        Bildschirmfoto 2024-01-28 um 13.07.11.jpg

                                        Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #195

                                        @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                        genau

                                        dann ist alles korrekt.
                                        aber warum Holdingregister und nicht Inputregister?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P pingo

                                          @homoran genau.
                                          Bildschirmfoto 2024-01-28 um 13.07.11.jpg

                                          Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #196

                                          @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                          Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung

                                          hatten wir nicht schonmal das nachträgliche Editieren besprochen?
                                          Das kommt, wenn Infos in vier Threads verteilt werden!

                                          ich meine die 1100 und 1101

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          587

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe