Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    9
    1
    82

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
229 Beiträge 29 Kommentatoren 98.8k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H haubada

    Hallo,

    hat sich einmal jemand damit beschäftigt ein Energiemessgerät SDM630 durch den IOBroker zu ersetzen?
    Ich lese meinen Stromzähler mit einem Infrarot Lesekopf aus und habe alle Daten im IOBroker zur verfügung.
    Wäre es nicht möglich, dass man dem Growatt Modbus Master einen Modbus Adapter als SDM630 Slave vormachen könnte.
    Wenn im richtigen Register die richtigen Werte stehen würden, könnte das doch funktionieren, oder?

    Grüße,
    Haubada

    R Offline
    R Offline
    rcrack2k
    schrieb am zuletzt editiert von rcrack2k
    #168

    @haubada Ich bin gerade dabei so eine Lösung zu bauen, denn ich möchte nicht, dass mein E-Auto von der Haus-Batterie geladen wird. Das Problem ist aber vom Growatt, dass er im 250ms Bereich abtastet, also 4x in der Sekunde. Und er wartet nicht. Ich habe aktuell lauter Kollisionen. Wenn ich die Antwort schicke, ist er schon bei der nächsten Abfrage und auf dem Bus-System kommt es zu Überschneidungen von RX/TX.

    Hier ist die Implementierung von Growatt schuld.. Normalerweise müsste er nach der vollständigen Antwort 250ms warten und dann erst wieder einen Request absenden. Und solange er keine Antwort bekommt, muss er ein Timeout abwarten, bis die Antwort einfach nicht gekommen ist. Normalerweise 1-5 Sekunden.

    Aber hingegen normaler Programmierung wird alle 250ms HART einen Request raus gesendet, egal was gerade auf dem Bus-System passiert.

    Ich versuche zwei ModBus-TCP Geräte miteinander zu verbinden und die Kommunikation zwischen digitalen Stromzähler und dem Growatt über eine weite Strecke zu verbinden. IP-Verbindung ist vorhanden, aber einen zweidraht zwischen beiden Punkten zu verlegen ist quasi unmöglich.

    Bei mir ist es aktuell so, dass die Latenz zwischen der Anfrage vom Growatt und der Antwort vom Stomzähler über den TCP/IP Weg zu groß ist, dass der Growatt schon eine neue Anfrage schickt, während noch die Antwort übermittelt wird und es so zu einer Kollision auf dem Bus kommt.

    Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
    Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".

    H M 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • R rcrack2k

      @haubada Ich bin gerade dabei so eine Lösung zu bauen, denn ich möchte nicht, dass mein E-Auto von der Haus-Batterie geladen wird. Das Problem ist aber vom Growatt, dass er im 250ms Bereich abtastet, also 4x in der Sekunde. Und er wartet nicht. Ich habe aktuell lauter Kollisionen. Wenn ich die Antwort schicke, ist er schon bei der nächsten Abfrage und auf dem Bus-System kommt es zu Überschneidungen von RX/TX.

      Hier ist die Implementierung von Growatt schuld.. Normalerweise müsste er nach der vollständigen Antwort 250ms warten und dann erst wieder einen Request absenden. Und solange er keine Antwort bekommt, muss er ein Timeout abwarten, bis die Antwort einfach nicht gekommen ist. Normalerweise 1-5 Sekunden.

      Aber hingegen normaler Programmierung wird alle 250ms HART einen Request raus gesendet, egal was gerade auf dem Bus-System passiert.

      Ich versuche zwei ModBus-TCP Geräte miteinander zu verbinden und die Kommunikation zwischen digitalen Stromzähler und dem Growatt über eine weite Strecke zu verbinden. IP-Verbindung ist vorhanden, aber einen zweidraht zwischen beiden Punkten zu verlegen ist quasi unmöglich.

      Bei mir ist es aktuell so, dass die Latenz zwischen der Anfrage vom Growatt und der Antwort vom Stomzähler über den TCP/IP Weg zu groß ist, dass der Growatt schon eine neue Anfrage schickt, während noch die Antwort übermittelt wird und es so zu einer Kollision auf dem Bus kommt.

      Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
      Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".

      H Offline
      H Offline
      haubada
      schrieb am zuletzt editiert von
      #169

      @rcrack2k
      Besten Dank für die informative Antwort und Deinen Tipp.
      Der Lösungsvorschlag klingt interessant, ich werde mich da mal genauer damit beschäftigen.
      Könntest Du mir bitte noch sagen welche Register Du aktuell zum Growatt sendest bzw. welche er abfragt?

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H haubada

        @rcrack2k
        Besten Dank für die informative Antwort und Deinen Tipp.
        Der Lösungsvorschlag klingt interessant, ich werde mich da mal genauer damit beschäftigen.
        Könntest Du mir bitte noch sagen welche Register Du aktuell zum Growatt sendest bzw. welche er abfragt?

        R Offline
        R Offline
        rcrack2k
        schrieb am zuletzt editiert von
        #170

        @haubada So weit bin ich noch nicht. Ich hatte bisher ja nur den Passthrough WR > TCP/IP Wandler -> TCP/IP-Wandler -> SmartMeter erfolglos getestet.

        Sobald ich einen ESP-Sketch habe, kann ich ihn dir ja hier veröffentlichen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MatzebhvM Matzebhv

          Moin ins Forum,

          habe gerade testweise eine IOBroker-Instanz an meinem Wechselrichter hängen und versuche mich an dem Modbus-Adapter.
          Angeschlossen ist der WR über ein USB-RS232-Kabel, über einen Windows-PC und die zugehörige Software kommen Daten.

          Der WR soll laut Doku Modbus auf der Schnittstelle sprechen. Ich breche mir jetzt seit Stunden die Finger, vielleicht kann jemand der Pros helfen. Bis jetzt bekomme ich im Log nur:

          modbus.0	2019-02-17 11:08:15.750	warn	On error: {}
          modbus.0	2019-02-17 11:08:15.749	warn	On error: {}
          modbus.0	2019-02-17 11:08:15.748	info	Disconnected from slave
          modbus.0	2019-02-17 11:08:14.365	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
          modbus.0	2019-02-17 11:08:14.364	error	Request timed out.
          modbus.0	2019-02-17 11:08:14.362	warn	Error: undefined
          

          Versuche mich gerade an den Holding Registern, vermute, hier stehen die benötigten Daten.

          Die Komm-Doku zum WR habe ich mal angehangen.

          Gruß
          Matze
          Growatt PV Inverter Modbus RS485 RTU Protocol V3.05--客户版.pdf

          S Offline
          S Offline
          Sneida
          schrieb am zuletzt editiert von
          #171

          @matzebhv Kannst du mir infos über den Wechselrichter geben? Ich versuche gerade einen MIC 2500 TL-X auszulesen.
          Egal welche Eingangsregister ich abfrage, bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du. Der WR scheint nicht auf meine Anfragen zu antworten. Am WR selber kann ich keine Einstellung zur aktivierung vom RS485 Interface finden.

          01.PNG

          02.PNG

          03.PNG

          
          modbus.0
          2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
          2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
          2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
          2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
          2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
          2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
          2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
          
          M HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S Sneida

            @matzebhv Kannst du mir infos über den Wechselrichter geben? Ich versuche gerade einen MIC 2500 TL-X auszulesen.
            Egal welche Eingangsregister ich abfrage, bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du. Der WR scheint nicht auf meine Anfragen zu antworten. Am WR selber kann ich keine Einstellung zur aktivierung vom RS485 Interface finden.

            01.PNG

            02.PNG

            03.PNG

            
            modbus.0
            2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
            2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
            2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
            2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
            2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
            2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
            2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
            
            M Online
            M Online
            mane444
            schrieb am zuletzt editiert von
            #172

            @sneida Hallo, ich hab zwar einen MOD5000 TL3-XH mit Waveshare und hab mal meine Einstellungen verglichen.
            Am Wavershare ist bei mir folgendes anders eingestellt. 16a10d64-fdc6-4e2e-bee2-6c4e099c4ddd-image.png
            Die Modbusregister sind bei mir auch komplett anders aber ich denke das liegt am anderen Typ des Wechselrichters.

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Sneida

              @matzebhv Kannst du mir infos über den Wechselrichter geben? Ich versuche gerade einen MIC 2500 TL-X auszulesen.
              Egal welche Eingangsregister ich abfrage, bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du. Der WR scheint nicht auf meine Anfragen zu antworten. Am WR selber kann ich keine Einstellung zur aktivierung vom RS485 Interface finden.

              01.PNG

              02.PNG

              03.PNG

              
              modbus.0
              2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
              2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
              2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
              2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
              2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
              2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
              2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
              
              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #173

              @sneida sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

              bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du.

              ist das nicht erledigt?

              bitte Doppelposts auch doppelt pflegen!

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @sneida sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du.

                ist das nicht erledigt?

                bitte Doppelposts auch doppelt pflegen!

                S Offline
                S Offline
                Sneida
                schrieb am zuletzt editiert von
                #174

                @homoran Problem wurde mittlerweile gelöst:

                TOPIC63829

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  BlueSkyEifel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #175

                  Hallo, ich habe gerade eure Posts gelesen den SDM630 per IOBroker zu emulieren. Ich bin aktuell auch auf der Suche nach einer Lösung. Lese mein Smartmeter per IR aus und habe die Werte im IO Broker. Nun möchte ich einen ModBus Adapter an den Growatt 600 auf dem Balkon anschließen und dort das SDM630 "emulieren", damit ich eine Nulleinspeisung hinbekomme. Mein Plan ist ein EW11a zu kaufen und irgendwie die Daten über IOBroker in den Modbus zu schreiben. Habt ihr schon eine funktionierende Lösung gefunden oder sonstige Versuche gestartet. Danke und viele Grüße

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sneida

                    @matzebhv Kannst du mir infos über den Wechselrichter geben? Ich versuche gerade einen MIC 2500 TL-X auszulesen.
                    Egal welche Eingangsregister ich abfrage, bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du. Der WR scheint nicht auf meine Anfragen zu antworten. Am WR selber kann ich keine Einstellung zur aktivierung vom RS485 Interface finden.

                    01.PNG

                    02.PNG

                    03.PNG

                    
                    modbus.0
                    2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                    2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                    2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                    2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                    2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                    2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                    2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                    
                    A Offline
                    A Offline
                    Andibacke
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #176

                    @sneida Hast du es jetzt schon ans Laufen bekommen? Falls ja würden mich die Einstellungen und Register interessieren.
                    Vielen Dank!
                    Gruß, AnDiBaCkE

                    ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M mane444

                      @sneida Hallo, ich hab zwar einen MOD5000 TL3-XH mit Waveshare und hab mal meine Einstellungen verglichen.
                      Am Wavershare ist bei mir folgendes anders eingestellt. 16a10d64-fdc6-4e2e-bee2-6c4e099c4ddd-image.png
                      Die Modbusregister sind bei mir auch komplett anders aber ich denke das liegt am anderen Typ des Wechselrichters.

                      A Offline
                      A Offline
                      Andibacke
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #177

                      @mane444 Ich nutzte auch ein TCP Gateway aber bekomme auf den 30000er Register keine plausiblen Daten. Welche Register nutzt du?
                      Vielen Dank!
                      Gruß, AnDiBaCkE

                      ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Andibacke

                        @mane444 Ich nutzte auch ein TCP Gateway aber bekomme auf den 30000er Register keine plausiblen Daten. Welche Register nutzt du?
                        Vielen Dank!
                        Gruß, AnDiBaCkE

                        M Online
                        M Online
                        mane444
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #178

                        @andibacke Hallo, hier meine Einstellungen:
                        4966401f-694e-464e-9210-983148cd0949-image.png
                        Eingangsregister:

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        30109	RemoteCtrlEn			uint16be	2	1	0		level		false	false
                        30110	RemoteCtrlPow			uint16be	2	1	0		level		false	false
                        30120	Battery Type	0 Lead acid 1 Lithium battery		uint16be	2	1	0		level		false	false
                        33001	Inverter Status	0:warten; 1:normal; 3:Fehler	"	"	uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33002	Ppv	Eingangsleistung  PV	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33004	Upv1	Spannung PV1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33005	Ipv1	Strom PV1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33006	Ppv1	Eingangsleistung PV1	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33008	Upv2	Spannung PV2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33009	Ipv2	Strom PV2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33010	Ppv2	Eingangsleistung 	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33024	Pac	Ausgangsleistung AC	W	int32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33026	Fac	Ausgangsfrequenz	Hz	uint16be	2	0.01	0		level		false	false
                        33027	Vac1	Spannung L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33028	Iac1	Strom L1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33029	Pac1	Leistung L1	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33031	Vac2	Spannung L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33032	Iac2	Strom L2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33033	Pac2	Leistung L2	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33035	Vac3	Spannung L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33036	Iac3	Strom L3	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33037	Pac3	Leistung L3	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33039	Vac12	Spannung L1-L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33040	Vac23	Spannung L2-L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33041	Vac31	Spannung L3-L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33042	Ptouser	Ausgangsleistung Verbrauch AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33044	Ptogrid	Ausgangsleistung Netz AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33046	Ptoload	Ausgangsleistung Laden AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33048	Time_total	Betriebszeit	s	uint32be	2	0.5	0		level		false	false
                        33050	Eac_today	Wirklarbeit Heute	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33053	Eac_total	Wirkarbeit gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33055	Epv_total	Wirkarbeit PV  gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33057	Epv1_today	Wirkarbeit Heute PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33059	Epv1_total	Wirkarbeit gesamt PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33061	Epv2_today	Wirkarbeit Heute PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33063	Epv2_total	Wirkarbeit gesamt PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33087	DeratingMode			uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33088	PVISO	PVISOValue	kOhm	uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33089	L1 DCI	L1 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33090	L3 DCI	L2 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33091	L3 DCI	L3 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33094	Temp1	Inverter IPM Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33095	Temp2	Inverter Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33096	Temp3	Boost Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33097	Temp4	Reserve Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33098	Temp5	Commmunication broad Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33099	P Bus Voltage	P Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33100	N Bus Voltage	N Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33101	IPF	Inverter Ausgang PF		uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33102	RealOPPercent	Ausgangsleistung %	%	uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33104	OPFullwatt	Ausgansleistung Limit max	W	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33106	Fault code	Fehlercode		uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33107	Warn code	Warnungscode		uint16be	1	1	0		level		false	false
                        

                        Holding Register:

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40001	FernEinAus	Ein aus über Fernsteuerung		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40004	Active P Rate	Inverter Max output active power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40005	Reactve P Rate	Inverter Max output reactive power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40006	Power factor	Inverter output power factor's 10000 times	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40008	Pmax	Normal Power	VA	uint16be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
                        40009	Vnormal	Normal work PV voltage	V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                        40049	Sys Std	System Zeit Stunden	std	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40050	Sys Min	System Zeit Sekunden	min	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40051	Sys Sec	System Zeit Sekunden	sec	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40089	ModbusVersion	ModbusVersion		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40123	ExportLimit	ExportLimit enabled		uint16be	1	1	0		switch		true	false	false	false
                        40124	ExportLimitPowerrate	ExportLimitPowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                        43001	ExportLimitFailedPowerRate	Export Limit Failed PowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                        

                        Ich hoffe du kannst damit was anfangen.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M mane444

                          @andibacke Hallo, hier meine Einstellungen:
                          4966401f-694e-464e-9210-983148cd0949-image.png
                          Eingangsregister:

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          30109	RemoteCtrlEn			uint16be	2	1	0		level		false	false
                          30110	RemoteCtrlPow			uint16be	2	1	0		level		false	false
                          30120	Battery Type	0 Lead acid 1 Lithium battery		uint16be	2	1	0		level		false	false
                          33001	Inverter Status	0:warten; 1:normal; 3:Fehler	"	"	uint16be	1	1	0		level		false	false
                          33002	Ppv	Eingangsleistung  PV	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                          33004	Upv1	Spannung PV1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33005	Ipv1	Strom PV1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33006	Ppv1	Eingangsleistung PV1	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                          33008	Upv2	Spannung PV2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33009	Ipv2	Strom PV2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33010	Ppv2	Eingangsleistung 	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                          33024	Pac	Ausgangsleistung AC	W	int32be	2	0.1	0		level		false	false
                          33026	Fac	Ausgangsfrequenz	Hz	uint16be	2	0.01	0		level		false	false
                          33027	Vac1	Spannung L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33028	Iac1	Strom L1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33029	Pac1	Leistung L1	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                          33031	Vac2	Spannung L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33032	Iac2	Strom L2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33033	Pac2	Leistung L2	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                          33035	Vac3	Spannung L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33036	Iac3	Strom L3	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33037	Pac3	Leistung L3	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                          33039	Vac12	Spannung L1-L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33040	Vac23	Spannung L2-L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33041	Vac31	Spannung L3-L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33042	Ptouser	Ausgangsleistung Verbrauch AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                          33044	Ptogrid	Ausgangsleistung Netz AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                          33046	Ptoload	Ausgangsleistung Laden AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                          33048	Time_total	Betriebszeit	s	uint32be	2	0.5	0		level		false	false
                          33050	Eac_today	Wirklarbeit Heute	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                          33053	Eac_total	Wirkarbeit gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                          33055	Epv_total	Wirkarbeit PV  gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                          33057	Epv1_today	Wirkarbeit Heute PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                          33059	Epv1_total	Wirkarbeit gesamt PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                          33061	Epv2_today	Wirkarbeit Heute PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                          33063	Epv2_total	Wirkarbeit gesamt PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                          33087	DeratingMode			uint16be	1	1	0		level		false	false
                          33088	PVISO	PVISOValue	kOhm	uint16be	1	1	0		level		false	false
                          33089	L1 DCI	L1 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33090	L3 DCI	L2 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33091	L3 DCI	L3 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33094	Temp1	Inverter IPM Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33095	Temp2	Inverter Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33096	Temp3	Boost Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33097	Temp4	Reserve Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33098	Temp5	Commmunication broad Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33099	P Bus Voltage	P Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33100	N Bus Voltage	N Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                          33101	IPF	Inverter Ausgang PF		uint16be	1	1	0		level		false	false
                          33102	RealOPPercent	Ausgangsleistung %	%	uint16be	1	1	0		level		false	false
                          33104	OPFullwatt	Ausgansleistung Limit max	W	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                          33106	Fault code	Fehlercode		uint16be	1	1	0		level		false	false
                          33107	Warn code	Warnungscode		uint16be	1	1	0		level		false	false
                          

                          Holding Register:

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          40001	FernEinAus	Ein aus über Fernsteuerung		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40004	Active P Rate	Inverter Max output active power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40005	Reactve P Rate	Inverter Max output reactive power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40006	Power factor	Inverter output power factor's 10000 times	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40008	Pmax	Normal Power	VA	uint16be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
                          40009	Vnormal	Normal work PV voltage	V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          40049	Sys Std	System Zeit Stunden	std	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40050	Sys Min	System Zeit Sekunden	min	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40051	Sys Sec	System Zeit Sekunden	sec	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40089	ModbusVersion	ModbusVersion		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          40123	ExportLimit	ExportLimit enabled		uint16be	1	1	0		switch		true	false	false	false
                          40124	ExportLimitPowerrate	ExportLimitPowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          43001	ExportLimitFailedPowerRate	Export Limit Failed PowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          

                          Ich hoffe du kannst damit was anfangen.

                          A Offline
                          A Offline
                          Andibacke
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #179

                          @mane444 Moin! Vielen Dank!
                          Ich habe es mal ausprobiert aber auch leider kein Erfolg gehabt. Holding Register mag er gar nicht. Bei den Eingangsregistern funktioniert immer nur das erste Register und der Adapter wird grün aber die Werte auf dem Register sind nicht plausibel, z.B.: 0...2740...0...512...0 usw. Kennst du das Phänomen?
                          Hast du bei dir diesen außergewöhnlichen Port (4196) auch so im Waveshare hinterlegt? Ich nutze zwar kein Waveshare aber die Oberfläche und Einstellungen sehen ziemlich identisch aus.
                          Hast du auf der anderen Seite der Modbus Strecke auch noch den SDM dran oder laufen die WR Daten ausschließlich in den IOBroker rein? Bei habe ich es bisher nur parallel versucht.
                          Gruß, AnDiBaCkE

                          ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Andibacke

                            @mane444 Moin! Vielen Dank!
                            Ich habe es mal ausprobiert aber auch leider kein Erfolg gehabt. Holding Register mag er gar nicht. Bei den Eingangsregistern funktioniert immer nur das erste Register und der Adapter wird grün aber die Werte auf dem Register sind nicht plausibel, z.B.: 0...2740...0...512...0 usw. Kennst du das Phänomen?
                            Hast du bei dir diesen außergewöhnlichen Port (4196) auch so im Waveshare hinterlegt? Ich nutze zwar kein Waveshare aber die Oberfläche und Einstellungen sehen ziemlich identisch aus.
                            Hast du auf der anderen Seite der Modbus Strecke auch noch den SDM dran oder laufen die WR Daten ausschließlich in den IOBroker rein? Bei habe ich es bisher nur parallel versucht.
                            Gruß, AnDiBaCkE

                            M Online
                            M Online
                            mane444
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #180

                            @andibacke Du kannst an einem Modbus keine zwei Master haben. An dem Anschluss beim WR an dem der SDM dranhängt kannst du nicht den WR auslesen, hier liest der WR den Zähler aus. Bei mir hängt das IP-Interface beim WR an den Klemmen 3 und 4.72f98e66-994c-47aa-a6bc-3cb6182f3003-image.png

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M mane444

                              @andibacke Du kannst an einem Modbus keine zwei Master haben. An dem Anschluss beim WR an dem der SDM dranhängt kannst du nicht den WR auslesen, hier liest der WR den Zähler aus. Bei mir hängt das IP-Interface beim WR an den Klemmen 3 und 4.72f98e66-994c-47aa-a6bc-3cb6182f3003-image.png

                              A Offline
                              A Offline
                              Andibacke
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #181

                              @mane444 Ja das mit dem Master ist mir schon bewusst aber als TCP Slave hat es auch nicht funktioniert. Als TCP Master hat er wenigstens Daten abgefragt auch wenn die Daten nicht plausibel waren.
                              Meine Konstellation sieht folgend aus:
                              d4eadf3d-c8e3-4670-8ed6-b86b810e163f-image.png
                              Das linke Gateway am SDM habe ich erfolgreich angezapft aber beim rechten Gateway welches am Growatt dran ist, hat es bisher nicht funktioniert.
                              Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation zwischen Zähler und WR über die Gateways auch.
                              Gruß, AnDiBaCkE

                              ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Andibacke

                                @mane444 Ja das mit dem Master ist mir schon bewusst aber als TCP Slave hat es auch nicht funktioniert. Als TCP Master hat er wenigstens Daten abgefragt auch wenn die Daten nicht plausibel waren.
                                Meine Konstellation sieht folgend aus:
                                d4eadf3d-c8e3-4670-8ed6-b86b810e163f-image.png
                                Das linke Gateway am SDM habe ich erfolgreich angezapft aber beim rechten Gateway welches am Growatt dran ist, hat es bisher nicht funktioniert.
                                Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation zwischen Zähler und WR über die Gateways auch.
                                Gruß, AnDiBaCkE

                                M Online
                                M Online
                                mane444
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #182

                                @andibacke Wenn ich das richtig verstehe benutzt du diese Gateways damit der WR seine Daten vom >Zähler beziehen kann und du schaltest dich mit IOB auf und möchtest diese Daten abgreifen.
                                Die Growatt Mod...TL3-XH haben 3 Modbus Anschlüsse, siehe mein Bild vom vorherigen Post.

                                • Pin 3 und 4 Hier kannst du wie Ich die Daten abrufen und auch beschreiben.
                                • Pin 5 und 6 hiermit holt der WR seine Messdaten vom Zähler. (Ich denke hier ist dein Gateway angeschlossen)
                                • Pin 7 und 9 ist für die Kommunikation mit dem Batteriespeicher
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M mane444

                                  @andibacke Wenn ich das richtig verstehe benutzt du diese Gateways damit der WR seine Daten vom >Zähler beziehen kann und du schaltest dich mit IOB auf und möchtest diese Daten abgreifen.
                                  Die Growatt Mod...TL3-XH haben 3 Modbus Anschlüsse, siehe mein Bild vom vorherigen Post.

                                  • Pin 3 und 4 Hier kannst du wie Ich die Daten abrufen und auch beschreiben.
                                  • Pin 5 und 6 hiermit holt der WR seine Messdaten vom Zähler. (Ich denke hier ist dein Gateway angeschlossen)
                                  • Pin 7 und 9 ist für die Kommunikation mit dem Batteriespeicher
                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Andibacke
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #183

                                  @mane444 Ah, jetzt kommen wir der Sache näher :blush:
                                  Du nutzt den Kommunikationsanschluss für den Shinebus. Das hat natürlich ein paar Vorteile für die Kommunikation. Ich wollte ja für meine nicht gut funktionierende Nulleinspeisung die Werte des SDM manipulieren und das brauch man dann ja nicht mehr und sendet auf dem Shinebus Port einfach die eigenen Leistungs- Solldaten.
                                  Hast du damit auch so etwas realisiert?
                                  Mein MIN hat auch diesen Anschluss (Pin 3+4):
                                  752cf202-8d64-4b97-832b-37d77321e567-image.png
                                  Sehr schön, dann habe ich einen neuen Ansatz.
                                  Vielen Dank!
                                  Gruß, AnDiBaCkE

                                  ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Andibacke

                                    @mane444 Ah, jetzt kommen wir der Sache näher :blush:
                                    Du nutzt den Kommunikationsanschluss für den Shinebus. Das hat natürlich ein paar Vorteile für die Kommunikation. Ich wollte ja für meine nicht gut funktionierende Nulleinspeisung die Werte des SDM manipulieren und das brauch man dann ja nicht mehr und sendet auf dem Shinebus Port einfach die eigenen Leistungs- Solldaten.
                                    Hast du damit auch so etwas realisiert?
                                    Mein MIN hat auch diesen Anschluss (Pin 3+4):
                                    752cf202-8d64-4b97-832b-37d77321e567-image.png
                                    Sehr schön, dann habe ich einen neuen Ansatz.
                                    Vielen Dank!
                                    Gruß, AnDiBaCkE

                                    M Online
                                    M Online
                                    mane444
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #184

                                    @andibacke mit dem MIN habe ich keine Erfahrung. Ich regle meinen WR auch nicht, da ich Überschuss wenns mal vor kommt einspeise. Ich hoffe du hast Erfolg, viel Glück.

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M mane444

                                      @andibacke mit dem MIN habe ich keine Erfahrung. Ich regle meinen WR auch nicht, da ich Überschuss wenns mal vor kommt einspeise. Ich hoffe du hast Erfolg, viel Glück.

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Andibacke
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #185

                                      @mane444 Kurze Erfolgsmeldung von meiner Seite. Ich habe mir einen Waveshare bei Amazon geholt und auf Pin 3+4 angeschlossen.
                                      Nach ein wenig Fummelei mit dem Gateway Einstellungen läuft nun die Nulleinspeisung :blush:
                                      Vielen Dank noch einmal für die Register! Da hätte ich mich ja tot gesucht. Bei meinem MIN funktionieren jedoch nicht alle aber das ist nicht schlimm.
                                      Bei Bedarf sende ich gerne noch ein paar Details.
                                      Gruß,AnDiBaCkE

                                      ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Andibacke

                                        @mane444 Kurze Erfolgsmeldung von meiner Seite. Ich habe mir einen Waveshare bei Amazon geholt und auf Pin 3+4 angeschlossen.
                                        Nach ein wenig Fummelei mit dem Gateway Einstellungen läuft nun die Nulleinspeisung :blush:
                                        Vielen Dank noch einmal für die Register! Da hätte ich mich ja tot gesucht. Bei meinem MIN funktionieren jedoch nicht alle aber das ist nicht schlimm.
                                        Bei Bedarf sende ich gerne noch ein paar Details.
                                        Gruß,AnDiBaCkE

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        JoPo
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #186

                                        @andibacke Hi, die Lösung würde mich interssieren. Welche Modbus Einstellungen hast du verwendet und hast du den Eingang des Zählers am Growatt genutzt für die Nulleinspeisung?
                                        Danke und Gruß

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J JoPo

                                          @andibacke Hi, die Lösung würde mich interssieren. Welche Modbus Einstellungen hast du verwendet und hast du den Eingang des Zählers am Growatt genutzt für die Nulleinspeisung?
                                          Danke und Gruß

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Andibacke
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #187

                                          @jopo Moin! Ja ich nutze die Verbrauchsdaten vom SDM630.
                                          Anbei die Einstellungen des Waveshare:
                                          Modbus Einstellungen3.jpg
                                          Modbus Einstellungen4.jpg
                                          Gruß, AnDiBaCkE

                                          ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          781

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe