    • w00dst0ck
      w00dst0ck @JB_Sullivan last edited by

      @jb_sullivan
      Das hat @Rene55 im ersten Posting eigentlich ganz gut beschrieben.

      In einem weiteren Tab Spulen werden die tatsächlichen Register eingestellt. Hier ist beispielhaft das Register 86 voreingestellt. In diesem Register befindet sich der 'Total AC Output Power (Active)' der im Datenpunkt 'Apo_t1' abgelegt wird. Um diesen richtig auszulesen wird die Regel 3 angewandt, die Einheit soll 'W' sein und der Faktor ist 1. Weitere Register zähle ich später noch auf (für Einsteiger, die die Register nicht kennen, gibt es auf github https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel).

      Hier ist aktuell noch Eigeninitiative erforderlich.
      In der verlinkten Datei die gewünschten Register heraussuchen und in der Adapter-Config eintragen.

      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @w00dst0ck last edited by JB_Sullivan

        @w00dst0ck @Rene55

        Ich habe jetzt mal die ganzen Register aus deinem Link eingetragen. Die Objektdaten füllen sich auch mit Werten. Allerdings bekomme ich aber auch den folgenden Fehler:

        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:39:19.471	error	DB closed
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:39:19.471	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:39:19.469	error	unhandled promise rejection: DB closed
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:39:19.469	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:34:25.224	error	DB closed
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:34:25.223	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:34:25.222	error	unhandled promise rejection: DB closed
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:34:25.222	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:05:18.575	error	DB closed
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:05:18.574	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:05:18.573	error	unhandled promise rejection: DB closed
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:05:18.572	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:02:55.677	error	DB closed
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:02:55.676	error	Error: DB closed at close (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:02:55.675	error	unhandled promise rejection: DB closed
        
        deyeidc.0
        2023-04-04 13:02:55.674	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        
        w00dst0ck Rene55 JB_Sullivan 3 Replies Last reply Reply Quote -1
        • w00dst0ck
          w00dst0ck @JB_Sullivan last edited by

          @jb_sullivan
          Hier dürfte es jetzt helfen, wenn wir wüssten, welche Register Du eingetragen hast. 😉

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @JB_Sullivan last edited by

            @jb_sullivan Kommen diese Meldungen häufig oder eher selten? Wann hast du den Adpater installiert?
            Sollte das länger als eine Woche her sein, dann versuch doch mal bitte, den Adapter komplett zu entfernen und wieder neu zu installieren.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by

              @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

              mal die ganzen Register aus deinem Link eingetragen

              https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json

              Also ALLE die in dem GIT Link drin sind. Meldung kam bislang nur 1x. Vielleicht nur weil er die Erstanlage der DP`s gemacht hat?

              17a154a7-e0db-45b3-9659-8018a71651a7-image.png

              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                Rene55 @JB_Sullivan last edited by

                @jb_sullivan Naja, nicht unbedingt. Mein anderer Adapter hatte wegen einem Designfehler diese Meldung auch, vor allem auf schwächeren Maschinen und dann noch viele Datenpunkte. Der Fehler sollte nach dem 29. März gefixt sein.

                JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Rene55 last edited by

                  @rene55 Ich habe den Adapter erst am 01.04. (kein Scherz 😉 ) installiert. Bis jetzt ist auch keine Fehlermeldung mehr aufgepoppt und die Liste an Werten wird schön brav abgeholt.

                  BtW: Ich glaube aber du kannst in den Instanz Einstellungen Standard mäßig 5 Minuten voreinstellen. Ich hatte eine Minute drin stehen, aber die Aktualisierung ist erst alle 5 Minuten, wie ab Werk vorgegeben, wirksam wie man am Diagramm sehen kann.

                  c9a0266a-227f-48f4-b54b-04d5f59ea776-image.png

                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    Rene55 @JB_Sullivan last edited by Rene55

                    @jb_sullivan Das höre ich doch gern. Die Minute ist noch von meinen Tests drin (hab es direkt geändert 😊 ) - hier sind auch 6 Minuten ausreichend. Es sei denn, es findet jemand die Stellschraube, wo die Daten dann minütlich rauspurzeln.

                    JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Rene55 last edited by JB_Sullivan

                      @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                      Es sei denn, es findet jemand die Stellschraube, wo die Daten dann minütlich rauspurzeln.

                      Ja, eigentlich ist dieser 5 Minuten Rhytmus vom DEYE nicht wirklich zu gebrauchen 😞

                      Ich habe jetzt noch einen Shelly in die Einspeise Phase gehängt und da sieht man, wenn lt. Deye (dunkel Orange) nur ~ 100 Watt produziert werden, das der Shelly (hell Orange) zum gleichen Zeitpunkt über 500 Watt registriert und weiter vorne genauso auch umgekehrt.

                      Im Grunde ist es egal, weil ja auf Fall eingespeist wird. Bei Wolkendurchzug ist das nicht zu gebrauchen und es ist auch nicht besonders Vertrauensföhrdernd im Bezug auf die getätigte Anschaffung.

                      fb5c0fc8-29da-4e96-8498-38e2526d86d0-image.png

                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by

                        Als der WR sich schlafen gelegt hat, hat er in ioB diese Fehlermeldung geworfen

                        
                        deyeidc.0
                        2288	2023-04-05 19:05:41.725	error	Error: ControlCode faulty!
                        

                        Kann man im Adapter ggf. die Zeit wo der WR schläft noch in irgend einer Form Error Free gestalten / abfangen?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          cash Most Active @JB_Sullivan last edited by

                          @jb_sullivan Bei Deinem Diagramm passt das Verhätlnis aber nicht, da die beiden Linien unterschiedlich hoch sind. Siehe linke und rechte Watt Anzeige. Du solltes es so einstellen das beide die gleiche Beschriftung nutzen dann ist es nicht mehr ganz so schlimm aber natürlich immer noch da… Die Daten vom Wechselrichter kann man natürlich trotzdem verwenden z. B. für Vergleiche zwischen den beiden Modulen. Da meine unterschiedlich aufgestellt sind kann ich gut sehen das das erste Modul die volle Leistung morgens bringt und das andere erst 2 Stunden später dafür eben nachmittags länger…

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by

                            @cash sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                            Bei Deinem Diagramm passt das Verhätlnis aber nicht, da die beiden Linien unterschiedlich hoch sind.

                            Ich weiß, das war Absicht damit sich die Linien nicht so überlagern und man das besser erkennen kann. Natürlich sind im normal Betrieb die beiden Erzeugungslinien auf die gleichen Min/Max Achsendaten gelegt. 😉

                            2d3dfbc0-bc5c-4fe3-b02d-61c1b91b5b74-image.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ___manalishi
                              ___manalishi @Rene55 last edited by ___manalishi

                              @rene55 Ich habe einen DEYE SUN-12K-SG01LP3 und eine 2er SN des Datenloggers. Bei mir geht der Adapter leider nicht. Wie kann ich das am besten debuggen?

                              Log:
                              deyeidc.0
                              2023-04-08 10:44:11.192 error IP address [http://192.168.90.56/] is not valid !

                              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene55
                                Rene55 @___manalishi last edited by

                                @frank70 Gib bitte mal die IP ohne "http://" ein. Dann sehen wir weiter.

                                L ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  LinusPV @Rene55 last edited by LinusPV

                                  Ich habe auch den 12kw Hybrid WR.
                                  Funktioniert auch nicht, bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  error Logger number seems to be wrong [22xxxxxxx]
                                  Ich denke das Passwort muß noch eingegeben werden, da es bei den MicroWR ja immer 12345678 ist und bei den grossen ein individuelles ist. Kann das es sein?

                                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene55
                                    Rene55 @LinusPV last edited by

                                    @linuspv Tja, eigentlich ist der Adapter für Mikrowechselrichter entworfen worden. Bei den großen habe ich keine Ahnung, was die so anders können könnten. Statt dessen gibt es ja anscheinend hierfür die Möglichkeit, die Register direkt über einen rs232/rs485 Adapter auszulesen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ___manalishi
                                      ___manalishi @Rene55 last edited by ___manalishi

                                      @rene55
                                      deyeidc.0
                                      2023-04-10 09:51:06.210 error Logger number seems to be wrong [2744092xxxx] .

                                      deyeidc.0
                                      2023-04-10 09:51:06.210 debug IP address [192.168.90.56] seems to be valid.

                                      ich habe in der main.js folgende Änderung vorgenommen:

                                      	if (this.config.logger < 2100000000) {
                                      

                                      Damit startet der Adapter und verbindet sich mit dem WR

                                      Rene55 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        Rene55 @___manalishi last edited by

                                        @frank70 Das wäre dann Stufe 2 gewesen. Und? Bringt der auch brauchbare Daten?

                                        ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ___manalishi
                                          ___manalishi @Rene55 last edited by

                                          @rene55 teilweise, manche register passen nicht.

                                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene55
                                            Rene55 @___manalishi last edited by

                                            @frank70 Dazu fehlt mir natürlich die Information, welche Register die 'großen' Inverter verwenden. Hast du weitergehende Infos?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            106
                                            1129
                                            305043
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo