Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Adapter für Ecoflow Einbindung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
212 Beiträge 42 Kommentatoren 61.5k Aufrufe 41 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Offline
    F Offline
    firebowl
    schrieb am zuletzt editiert von firebowl
    #63

    Ok das mit der ID erklärt das disconnecten und die ständigen mqtt Anfragen am DNS Server. 😅

    Hat jemand das ganze mit ner Delta 2 zum laufen bekommen?
    Ich kann mit @haus-automatisierung Script zwar die Werte abfragen und auch teilweise ändern aber scheinbar kann die Delta 2 kein pausieren beim Laden und weniger als 100Watt gehen auch nicht. Somit klappt das Überschussladen leider nicht. 😭

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

      @maxtor62 Lustigerweise wurde ich nun auch rausgeworfen, nachdem ich meine Config hier geteilt habe.

      Wichtiger Hinweis: Bitte denkt euch eine eigene, eindeutige Client-ID aus! Nicht aus irgendwelchen Screenshots hier abschreiben.

      Der MQTT-Broker schließt wahrscheinlich die Verbindung zu bestehenden Clients mit der gleichen ID, wenn sich jemand mit der gleichen verbindet!! Die müssen eindeutig sein.

      C Offline
      C Offline
      chka
      schrieb am zuletzt editiert von
      #64

      @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

      Wichtiger Hinweis: Bitte denkt euch eine eigene, eindeutige Client-ID aus! Nicht aus irgendwelchen Screenshots hier abschreiben.

      Was verstehst du unter client id? bei mir bricht die verbindung auch dauernd ab und wird neu aufgebaut.

      ich habe in allen Skripten und im Adapter immer meine eigenen userID tokens usw genommen.

      bei mir wird unter Objekte leider auch kein Eintrag gesetzt

      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox

      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC

      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C chka

        @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

        Wichtiger Hinweis: Bitte denkt euch eine eigene, eindeutige Client-ID aus! Nicht aus irgendwelchen Screenshots hier abschreiben.

        Was verstehst du unter client id? bei mir bricht die verbindung auch dauernd ab und wird neu aufgebaut.

        ich habe in allen Skripten und im Adapter immer meine eigenen userID tokens usw genommen.

        bei mir wird unter Objekte leider auch kein Eintrag gesetzt

        F Offline
        F Offline
        firebowl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #65

        @chka sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

        @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

        Wichtiger Hinweis: Bitte denkt euch eine eigene, eindeutige Client-ID aus! Nicht aus irgendwelchen Screenshots hier abschreiben.

        Was verstehst du unter client id? bei mir bricht die verbindung auch dauernd ab und wird neu aufgebaut.

        ich habe in allen Skripten und im Adapter immer meine eigenen userID tokens usw genommen.

        bei mir wird unter Objekte leider auch kein Eintrag gesetzt

        Im MQTT Adapter gibts ein Feld für Client ID. Ist per default glaub leer. Da denkst dir was aus und trägst es ein, dann sollte es keine disconnects mehr geben.

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F firebowl

          @chka sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

          @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

          Wichtiger Hinweis: Bitte denkt euch eine eigene, eindeutige Client-ID aus! Nicht aus irgendwelchen Screenshots hier abschreiben.

          Was verstehst du unter client id? bei mir bricht die verbindung auch dauernd ab und wird neu aufgebaut.

          ich habe in allen Skripten und im Adapter immer meine eigenen userID tokens usw genommen.

          bei mir wird unter Objekte leider auch kein Eintrag gesetzt

          Im MQTT Adapter gibts ein Feld für Client ID. Ist per default glaub leer. Da denkst dir was aus und trägst es ein, dann sollte es keine disconnects mehr geben.

          C Offline
          C Offline
          chka
          schrieb am zuletzt editiert von
          #66

          @firebowl top danke jetzt setzt er auch die eintrage DANKE

          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox

          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC

          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Offline
            L Offline
            Loxoner86
            schrieb am zuletzt editiert von
            #67

            Einfach cool was hier bisher möglich gemacht wurde um die Ecoflow per ioBroker zu steuern. Ich habe die Daten nun im ioBroker und kann zum Beispiel die Ladung pausieren, drosseln etc.

            Jedoch kriege ich es nicht hin den AC Out (Schuko) zu schalten hat jemand einen Tip für mich ?

            Zusätzlich möchte ich wissen ob es bei verbundener Einspeisung der Ecoflow (230V AC) möglich ist per Software die Entladung zu erzwingen ohne mittels myStrom oder Shelly die Einspeisung physisch zu trennen ?

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • L Loxoner86

              Einfach cool was hier bisher möglich gemacht wurde um die Ecoflow per ioBroker zu steuern. Ich habe die Daten nun im ioBroker und kann zum Beispiel die Ladung pausieren, drosseln etc.

              Jedoch kriege ich es nicht hin den AC Out (Schuko) zu schalten hat jemand einen Tip für mich ?

              Zusätzlich möchte ich wissen ob es bei verbundener Einspeisung der Ecoflow (230V AC) möglich ist per Software die Entladung zu erzwingen ohne mittels myStrom oder Shelly die Einspeisung physisch zu trennen ?

              C Offline
              C Offline
              chka
              schrieb am zuletzt editiert von
              #68

              @loxoner86
              abgebildet wird er über inv.cfgAcEnabled, wie man den schaltet bin ich noch am versuchen

              INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox

              Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC

              RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G Offline
                G Offline
                g.polat
                schrieb am zuletzt editiert von
                #69

                Der Hinweis mit der Client-ID war Goldrichtig, jetzt funzt es auch bei mir, vielen Dank.

                Kann bitte nochmal jemand für dummy's erklären wie wie genau die Schaltbefehle abgesetzt werden. Am besten mit einem Beispiel. Besten Dank.

                haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G g.polat

                  Der Hinweis mit der Client-ID war Goldrichtig, jetzt funzt es auch bei mir, vielen Dank.

                  Kann bitte nochmal jemand für dummy's erklären wie wie genau die Schaltbefehle abgesetzt werden. Am besten mit einem Beispiel. Besten Dank.

                  haus-automatisierungH Offline
                  haus-automatisierungH Offline
                  haus-automatisierung
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #70

                  @g-polat sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

                  Kann bitte nochmal jemand für dummy's erklären wie wie genau die Schaltbefehle abgesetzt werden.

                  Es wird ein JSON-String auf dem entsprechenden Topic gepublished. Wie genau der Playload aussehen muss, findet man am besten raus, wenn man das /set topic abonniert und dann guckt, was die App macht.

                  Genauer als hier kann ich es auch nicht erklären: https://www.youtube.com/watch?v=ezn0NDc9GAY

                  🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                  🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                  📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                    @g-polat sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

                    Kann bitte nochmal jemand für dummy's erklären wie wie genau die Schaltbefehle abgesetzt werden.

                    Es wird ein JSON-String auf dem entsprechenden Topic gepublished. Wie genau der Playload aussehen muss, findet man am besten raus, wenn man das /set topic abonniert und dann guckt, was die App macht.

                    Genauer als hier kann ich es auch nicht erklären: https://www.youtube.com/watch?v=ezn0NDc9GAY

                    C Offline
                    C Offline
                    chka
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #71

                    Wieder ein Stück weiter, setzt man in der /Set folgendes schaltet er den Ausgang an.
                    Jetzt muss es noch in das Script rein.

                    enable = 1 AN
                    enable = 0 AUS

                    {
                      "params": {
                        "enabled": 1,
                        "out_freq": 255,
                        "out_voltage": 4294967295,
                        "xboost": 255
                      },
                      "from": "iOS",
                      "lang": "de-de",
                      "id": "232050124",
                      "moduleSn": "R6XXXXX",
                      "moduleType": 5,
                      "operateType": "acOutCfg",
                      "version": "1.0"
                    }
                    

                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox

                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC

                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

                    haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C chka

                      Wieder ein Stück weiter, setzt man in der /Set folgendes schaltet er den Ausgang an.
                      Jetzt muss es noch in das Script rein.

                      enable = 1 AN
                      enable = 0 AUS

                      {
                        "params": {
                          "enabled": 1,
                          "out_freq": 255,
                          "out_voltage": 4294967295,
                          "xboost": 255
                        },
                        "from": "iOS",
                        "lang": "de-de",
                        "id": "232050124",
                        "moduleSn": "R6XXXXX",
                        "moduleType": 5,
                        "operateType": "acOutCfg",
                        "version": "1.0"
                      }
                      
                      haus-automatisierungH Offline
                      haus-automatisierungH Offline
                      haus-automatisierung
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #72

                      @chka Das ist doch aber 1:1 das, was ich im Blog-Beitrag dokumentiert hatte und schon im Script bereitgestellt habe?

                      https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html

                      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                        @chka Das ist doch aber 1:1 das, was ich im Blog-Beitrag dokumentiert hatte und schon im Script bereitgestellt habe?

                        https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html

                        C Offline
                        C Offline
                        chka
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #73

                        @haus-automatisierung ja das habe ich eben auch gesehen. Es wird im script nie genutzt, oder stehe ich auf dem schlauch

                        Bin aktuell ein Stück weiter; habe noch inv.cfgAcEnabled zu den changeableStates hinzugefügt

                        const changeableStates = [
                          'mppt.cfgChgWatts',
                          'mppt.chgPauseFlag',
                          'bms_emsStatus.maxChargeSoc',
                          'bms_emsStatus.minDsgSoc',
                          'inv.cfgAcEnabled'
                        ];
                        

                        des Weiteren in Zeile 81 noch folgendes hinzugefügt:

                        on({ id: `${prefix}.inv.cfgAcEnabled`, change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                          const newVal = obj.state.val;
                            if (newVal >= 0 && newVal <= 1) {
                            setAcOutput(newVal);
                        
                            await setStateAsync(obj.id, { val: obj.state.val, ack: true });
                          }
                        });
                        

                        Geschaltet wird es, aktuell aktualisiert sich der Wert von inv.cfgAcEnabled nur noch nicht.

                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox

                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC

                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

                        haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C chka

                          @haus-automatisierung ja das habe ich eben auch gesehen. Es wird im script nie genutzt, oder stehe ich auf dem schlauch

                          Bin aktuell ein Stück weiter; habe noch inv.cfgAcEnabled zu den changeableStates hinzugefügt

                          const changeableStates = [
                            'mppt.cfgChgWatts',
                            'mppt.chgPauseFlag',
                            'bms_emsStatus.maxChargeSoc',
                            'bms_emsStatus.minDsgSoc',
                            'inv.cfgAcEnabled'
                          ];
                          

                          des Weiteren in Zeile 81 noch folgendes hinzugefügt:

                          on({ id: `${prefix}.inv.cfgAcEnabled`, change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                            const newVal = obj.state.val;
                              if (newVal >= 0 && newVal <= 1) {
                              setAcOutput(newVal);
                          
                              await setStateAsync(obj.id, { val: obj.state.val, ack: true });
                            }
                          });
                          

                          Geschaltet wird es, aktuell aktualisiert sich der Wert von inv.cfgAcEnabled nur noch nicht.

                          haus-automatisierungH Offline
                          haus-automatisierungH Offline
                          haus-automatisierung
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #74

                          @chka Sieht doch richtig aus. Was fehlt Dir? Der neue Wert wird ja im Script bestätigt.

                          🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                          🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                          📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                            @chka Sieht doch richtig aus. Was fehlt Dir? Der neue Wert wird ja im Script bestätigt.

                            C Offline
                            C Offline
                            chka
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #75

                            @haus-automatisierung er hat wieso auch immer den wert nicht übernommen, obwohl geschaltet wurde. aktuell geht es. Danke dir

                            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox

                            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC

                            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G Offline
                              G Offline
                              g.polat
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #76

                              @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

                              @g-polat sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

                              Kann bitte nochmal jemand für dummy's erklären wie wie genau die Schaltbefehle abgesetzt werden.

                              Es wird ein JSON-String auf dem entsprechenden Topic gepublished. Wie genau der Playload aussehen muss, findet man am besten raus, wenn man das /set topic abonniert und dann guckt, was die App macht.

                              Genauer als hier kann ich es auch nicht erklären: https://www.youtube.com/watch?v=ezn0NDc9GAY

                              Vielen Dank, jetzt habe ich es hinbekommen, einziges Problem noch, das Script steigt aus, zu viele Aufrufe :-(

                              08:06:14.076	error	javascript.0 (9315) Script script.js.common.Ecoflow.sendtomqtt is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                              08:06:14.076	info	javascript.0 (9315) Stop script script.js.common.Ecoflow.sendtomqtt
                              

                              Cron greift irgendwie nicht :

                              '*/1 * * * *'
                              const mqttInstance = 'mqtt.0';
                              const serialNumber = 'R33XXXXXXXXXX';
                              const userId = '15XXXXXXXXXXXXXXXXXX';
                              
                              const prefix = '0_userdata.0.EcoFlow.MQTT-Client.R33XXXXXXXXXX';
                              
                              const valueCache = {};
                              
                              const changeableStates = [
                                'mppt.cfgChgWatts',
                                'mppt.chgPauseFlag',
                                'bms_emsStatus.maxChargeSoc',
                                'bms_emsStatus.minDsgSoc',
                                'inv.cfgAcEnabled',
                                'pd.carState'  
                              ];
                              
                              haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G g.polat

                                @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

                                @g-polat sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

                                Kann bitte nochmal jemand für dummy's erklären wie wie genau die Schaltbefehle abgesetzt werden.

                                Es wird ein JSON-String auf dem entsprechenden Topic gepublished. Wie genau der Playload aussehen muss, findet man am besten raus, wenn man das /set topic abonniert und dann guckt, was die App macht.

                                Genauer als hier kann ich es auch nicht erklären: https://www.youtube.com/watch?v=ezn0NDc9GAY

                                Vielen Dank, jetzt habe ich es hinbekommen, einziges Problem noch, das Script steigt aus, zu viele Aufrufe :-(

                                08:06:14.076	error	javascript.0 (9315) Script script.js.common.Ecoflow.sendtomqtt is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                08:06:14.076	info	javascript.0 (9315) Stop script script.js.common.Ecoflow.sendtomqtt
                                

                                Cron greift irgendwie nicht :

                                '*/1 * * * *'
                                const mqttInstance = 'mqtt.0';
                                const serialNumber = 'R33XXXXXXXXXX';
                                const userId = '15XXXXXXXXXXXXXXXXXX';
                                
                                const prefix = '0_userdata.0.EcoFlow.MQTT-Client.R33XXXXXXXXXX';
                                
                                const valueCache = {};
                                
                                const changeableStates = [
                                  'mppt.cfgChgWatts',
                                  'mppt.chgPauseFlag',
                                  'bms_emsStatus.maxChargeSoc',
                                  'bms_emsStatus.minDsgSoc',
                                  'inv.cfgAcEnabled',
                                  'pd.carState'  
                                ];
                                
                                haus-automatisierungH Offline
                                haus-automatisierungH Offline
                                haus-automatisierung
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #77

                                @g-polat sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

                                das Script steigt aus, zu viele Aufrufe

                                Dafür hatte ich ja eigentlich schon diesen Cache eingebaut. Aber wenn sehr sehr viele Daten kommen, dann ist das ein Problem. Kannst das Limit von 1000 pro Minute in der JavaScript Instanz ja höher stellen.

                                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                  @g-polat sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:

                                  das Script steigt aus, zu viele Aufrufe

                                  Dafür hatte ich ja eigentlich schon diesen Cache eingebaut. Aber wenn sehr sehr viele Daten kommen, dann ist das ein Problem. Kannst das Limit von 1000 pro Minute in der JavaScript Instanz ja höher stellen.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Accu
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #78

                                  @haus-automatisierung kann man irgendwie die EF Delta Pro mit dem ioBroker steuern?
                                  Ich würde gerne die Leistung eines PV Panels - gemessen durch ein Shelly Plus 1 PM - und wenn dieser mehr Leistung bekommt, die AC Ladung der Delta Pro erhöhen.
                                  Geht sowas?

                                  haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Accu

                                    @haus-automatisierung kann man irgendwie die EF Delta Pro mit dem ioBroker steuern?
                                    Ich würde gerne die Leistung eines PV Panels - gemessen durch ein Shelly Plus 1 PM - und wenn dieser mehr Leistung bekommt, die AC Ladung der Delta Pro erhöhen.
                                    Geht sowas?

                                    haus-automatisierungH Offline
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    haus-automatisierung
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #79

                                    @accu Ich kenne nicht alle EcoFlow Geräte auswendig :) Probier das doch mit der Anleitung mal selbst aus

                                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      bombastikde
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #80

                                      Leider kann ich seit heute keine Daten mehr über MQTT vom Ecoflow Delta 2 abrufen.
                                      Meldung im IObroker Protokoll: Client error: ```

                                      Error: Connection refused: Bad username or password
                                      

                                      In der APP funktioniert alles - UserID und Password für MQTT nochmals ausgelesen und eingetragen. - Keine Änderung
                                      Hat jemand eine Idee?

                                      haus-automatisierungH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bombastikde

                                        Leider kann ich seit heute keine Daten mehr über MQTT vom Ecoflow Delta 2 abrufen.
                                        Meldung im IObroker Protokoll: Client error: ```

                                        Error: Connection refused: Bad username or password
                                        

                                        In der APP funktioniert alles - UserID und Password für MQTT nochmals ausgelesen und eingetragen. - Keine Änderung
                                        Hat jemand eine Idee?

                                        haus-automatisierungH Offline
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        haus-automatisierung
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #81

                                        @bombastikde Bei mir auch so. Scheinbar möchte man die Nutzer mit aller Gewalt aussperren, statt offene Schnittstellen zu entwickeln. Echt schade.

                                        🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                        🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                        📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • G Offline
                                          G Offline
                                          g.polat
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #82

                                          hier das gleiche :-(

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          301

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe