Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
147 Beiträge 19 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 18 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • McWoolfM McWoolf

    @wendy2702
    Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.

    Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

    Das ist die komplette Doku

    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    schrieb am zuletzt editiert von
    #43

    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

    @wendy2702
    Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.

    Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

    Das ist die komplette Doku

    2023-01-20 13:06:32.652 - info: modbus.0 (7038) Connected to slave 192.168.1.244
    2023-01-20 13:06:37.655 - warn: modbus.0 (7038) Error: undefined
    2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Request timed out.
    2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Client in error state.
    2023-01-20 13:06:37.656 - warn: modbus.0 (7038) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2023-01-20 13:06:38.655 - info: modbus.0 (7038) Disconnected from slave 192.168.1.244
    

    23ec069e-a118-44f2-8f4a-9f74b2764a21-image.png
    Das kommt sobald ich ein Eingangsregister anlege.

    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi

    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB

    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • McWoolfM McWoolf

      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

      @wendy2702
      Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.

      Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

      Das ist die komplette Doku

      2023-01-20 13:06:32.652 - info: modbus.0 (7038) Connected to slave 192.168.1.244
      2023-01-20 13:06:37.655 - warn: modbus.0 (7038) Error: undefined
      2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Request timed out.
      2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Client in error state.
      2023-01-20 13:06:37.656 - warn: modbus.0 (7038) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2023-01-20 13:06:38.655 - info: modbus.0 (7038) Disconnected from slave 192.168.1.244
      

      23ec069e-a118-44f2-8f4a-9f74b2764a21-image.png
      Das kommt sobald ich ein Eingangsregister anlege.

      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #44

      @mcwoolf Ich schreibe mal auf was mir so auffällt.

      DOKU WR ID = 1 ---- Adapter = 2 laut Screenshot
      Doku Port 502 --- Adapter 26

      Dann sollte aus meiner Sicht iobroker der Master sein und das Gateway Slave. Master - Master funktioniert aus meiner Sicht und Kenntnisstand nicht, lasse mich aber gerne belehren.

      Dann im Eingangsregister, und nur dort ein Register "0" eintragen mit Unsigned 16 bit little endian.

      Was kann man hier für Protocol auswählen:

      8a60677e-a6ae-4c97-9f17-69150a49409b-grafik.png

      und hier:

      e2a89823-cf74-4d74-8576-2a0b80518c9c-grafik.png

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @mcwoolf Ich schreibe mal auf was mir so auffällt.

        DOKU WR ID = 1 ---- Adapter = 2 laut Screenshot
        Doku Port 502 --- Adapter 26

        Dann sollte aus meiner Sicht iobroker der Master sein und das Gateway Slave. Master - Master funktioniert aus meiner Sicht und Kenntnisstand nicht, lasse mich aber gerne belehren.

        Dann im Eingangsregister, und nur dort ein Register "0" eintragen mit Unsigned 16 bit little endian.

        Was kann man hier für Protocol auswählen:

        8a60677e-a6ae-4c97-9f17-69150a49409b-grafik.png

        und hier:

        e2a89823-cf74-4d74-8576-2a0b80518c9c-grafik.png

        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #45

        @wendy2702

        m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
        in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
        Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
        Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt :dizzy_face:

        Lieben Dank an die Helfer hier.
        GLG Wolfi

        Configuration:
        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
        RAM: 8 GB

        JS-controler: 5.0.17
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3

        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • McWoolfM McWoolf

          @wendy2702

          m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
          in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
          Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
          Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt :dizzy_face:

          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #46

          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

          @wendy2702

          m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
          in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
          Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
          Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt :dizzy_face:

          Hier die aktuellen Einstellungen des Umsetzers:

          f4d7edb5-ee7e-4143-aca6-5414b2053b2f-image.png

          420de46c-7062-4bb8-b087-7641711ff502-image.png

          und vom modbus-adapter

          6a3b994d-b582-4ba4-be12-91216e181516-image.png

          dc9c6028-e72a-4a63-9f65-778fc98c9dfb-image.png

          und das aktuelle Log:

          2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
          2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
          2023-01-20 17:30:55.132 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
          2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
          2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
          2023-01-20 17:30:56.133 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
          2023-01-20 17:31:27.642 - info: shelly.0 (1420) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.30.40 (shellyht / shellyht-024898 / SHHT-1#024898#1)
          2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
          2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
          2023-01-20 17:31:56.135 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
          2023-01-20 17:31:56.135 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
          2023-01-20 17:31:56.136 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
          2023-01-20 17:31:57.136 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
          2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
          2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
          2023-01-20 17:32:57.139 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
          2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
          2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
          2023-01-20 17:32:58.140 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
          2023-01-20 17:33:07.696 - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
          2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
          2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
          2023-01-20 17:33:58.142 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
          2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
          2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
          2023-01-20 17:33:59.143 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
          2023-01-20 17:34:02.027 - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 modbus
          

          Lieben Dank an die Helfer hier.
          GLG Wolfi

          Configuration:
          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
          RAM: 8 GB

          JS-controler: 5.0.17
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • McWoolfM McWoolf

            @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

            @wendy2702

            m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
            in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
            Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
            Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt :dizzy_face:

            Hier die aktuellen Einstellungen des Umsetzers:

            f4d7edb5-ee7e-4143-aca6-5414b2053b2f-image.png

            420de46c-7062-4bb8-b087-7641711ff502-image.png

            und vom modbus-adapter

            6a3b994d-b582-4ba4-be12-91216e181516-image.png

            dc9c6028-e72a-4a63-9f65-778fc98c9dfb-image.png

            und das aktuelle Log:

            2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
            2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
            2023-01-20 17:30:55.132 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
            2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
            2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
            2023-01-20 17:30:56.133 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
            2023-01-20 17:31:27.642 - info: shelly.0 (1420) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.30.40 (shellyht / shellyht-024898 / SHHT-1#024898#1)
            2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
            2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
            2023-01-20 17:31:56.135 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
            2023-01-20 17:31:56.135 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
            2023-01-20 17:31:56.136 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
            2023-01-20 17:31:57.136 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
            2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
            2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
            2023-01-20 17:32:57.139 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
            2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
            2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
            2023-01-20 17:32:58.140 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
            2023-01-20 17:33:07.696 - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
            2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
            2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
            2023-01-20 17:33:58.142 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
            2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
            2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
            2023-01-20 17:33:59.143 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
            2023-01-20 17:34:02.027 - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 modbus
            
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #47

            @mcwoolf nach meiner Erfahrung muss der Port durchgehend passen und derselbe sein da die Gateways eigentlich nur von TCP nach RTU umsetzen aber keine Werte ändern.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @mcwoolf nach meiner Erfahrung muss der Port durchgehend passen und derselbe sein da die Gateways eigentlich nur von TCP nach RTU umsetzen aber keine Werte ändern.

              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #48

              @wendy2702

              Ich bekomme aber immer einen Socket Fehler

              Lieben Dank an die Helfer hier.
              GLG Wolfi

              Configuration:
              Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
              RAM: 8 GB

              JS-controler: 5.0.17
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3

              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • McWoolfM McWoolf

                @wendy2702

                Ich bekomme aber immer einen Socket Fehler

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #49

                @mcwoolf

                Wenn du schon meherer Geräte id´s ankreuzt ,

                d2ba1280-ebdf-4657-b5b0-0870f6679fe8-grafik.png

                dann auch die Slave id eintragen !

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @mcwoolf

                  Wenn du schon meherer Geräte id´s ankreuzt ,

                  d2ba1280-ebdf-4657-b5b0-0870f6679fe8-grafik.png

                  dann auch die Slave id eintragen !

                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #50

                  @glasfaser

                  Danke für die Info, hatte ich beim screenshot vergessen.
                  Und war nur zum testen

                  Lieben Dank an die Helfer hier.
                  GLG Wolfi

                  Configuration:
                  Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                  RAM: 8 GB

                  JS-controler: 5.0.17
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • McWoolfM McWoolf

                    @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!

                    Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #51

                    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                    @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!

                    Aber der ioBroker Adapter

                    21b6f644-191d-4a8f-9410-d2322fcde2e8-grafik.png

                    Die Übersetzung RTU TCP darf nur an einer Stelle erfolgen
                    Entweder im TCP Server ODER im ioBroker

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • McWoolfM Offline
                      McWoolfM Offline
                      McWoolf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #52

                      @klassisch

                      Also jetzt habts mich komplett durcheinander gebracht, was muss ich jetzt wo einstellen??
                      TCP-Server jetzt doch auf meinen übersetzter?? Dafür nur TCP auf iobroker??

                      Lieben Dank an die Helfer hier.
                      GLG Wolfi

                      Configuration:
                      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                      RAM: 8 GB

                      JS-controler: 5.0.17
                      Node.js: 18.19.0
                      NPM: 10.2.3

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • McWoolfM McWoolf

                        @klassisch

                        Also jetzt habts mich komplett durcheinander gebracht, was muss ich jetzt wo einstellen??
                        TCP-Server jetzt doch auf meinen übersetzter?? Dafür nur TCP auf iobroker??

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #53

                        @mcwoolf Der USRIOT ist bei mir immer Server weil er austeilt. der ioBroker client, weil er Bröckchen bekommt.
                        Wenn das entsprechende Konverter Gerät kein Modbus RTU kann (und die kleinen USRIOT können kein RTU und der 410S stottern manchmal dabei), dann stellt man dort einfach TCP ein, also TCP Server.
                        Die Transformation nach RTU nimmt dann der ioBroker vor, wenn man ihn entsprechend konfiguriert (Dort dann RTU over TCP einstellen, wie oben gezeigt)

                        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          @mcwoolf Der USRIOT ist bei mir immer Server weil er austeilt. der ioBroker client, weil er Bröckchen bekommt.
                          Wenn das entsprechende Konverter Gerät kein Modbus RTU kann (und die kleinen USRIOT können kein RTU und der 410S stottern manchmal dabei), dann stellt man dort einfach TCP ein, also TCP Server.
                          Die Transformation nach RTU nimmt dann der ioBroker vor, wenn man ihn entsprechend konfiguriert (Dort dann RTU over TCP einstellen, wie oben gezeigt)

                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #54

                          @klassisch

                          Und wenn ich genau das mache, dann bekomme ich wieder einen Socket Fehler.

                          2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Socket Error
                          2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Client in error state.
                          2023-01-20 19:20:21.425 - warn: modbus.0 (14724) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                          

                          Lieben Dank an die Helfer hier.
                          GLG Wolfi

                          Configuration:
                          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                          RAM: 8 GB

                          JS-controler: 5.0.17
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3

                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • McWoolfM McWoolf

                            @klassisch

                            Und wenn ich genau das mache, dann bekomme ich wieder einen Socket Fehler.

                            2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Socket Error
                            2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Client in error state.
                            2023-01-20 19:20:21.425 - warn: modbus.0 (14724) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                            
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #55

                            @mcwoolf

                            da kannst du bis ....... warten ,

                            wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast

                            9ddce886-3064-4856-9035-a7e0c9fe17b9-grafik.png

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @mcwoolf

                              da kannst du bis ....... warten ,

                              wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast

                              9ddce886-3064-4856-9035-a7e0c9fe17b9-grafik.png

                              McWoolfM Offline
                              McWoolfM Offline
                              McWoolf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #56

                              @glasfaser

                              hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.

                              Lieben Dank an die Helfer hier.
                              GLG Wolfi

                              Configuration:
                              Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                              RAM: 8 GB

                              JS-controler: 5.0.17
                              Node.js: 18.19.0
                              NPM: 10.2.3

                              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • McWoolfM McWoolf

                                @glasfaser

                                hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #57

                                @mcwoolf

                                Zeige doch mal was aktuell bei dir ist

                                Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @mcwoolf

                                  Zeige doch mal was aktuell bei dir ist

                                  Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker

                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
                                  #58

                                  @glasfaser

                                  872b9a93-ae92-4433-9bf3-d4d115b07f5e-image.png

                                  b9cdf01f-9175-4e10-b3d6-fb9751991ca8-image.png

                                  1ded2052-af51-4c9a-8f91-1f13ebab903e-image.png

                                  2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                                  2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                                  2023-01-20 19:29:45.377 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                                  2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                                  2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                                  2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                                  2023-01-20 19:29:46.377 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                                  2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                                  2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                                  2023-01-20 19:30:46.381 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                                  2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                                  2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                                  2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                                  2023-01-20 19:30:47.382 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                                  ::ffff:192.168.1.20 modbus
                                  

                                  Lieben Dank an die Helfer hier.
                                  GLG Wolfi

                                  Configuration:
                                  Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                                  RAM: 8 GB

                                  JS-controler: 5.0.17
                                  Node.js: 18.19.0
                                  NPM: 10.2.3

                                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • McWoolfM McWoolf

                                    @glasfaser

                                    872b9a93-ae92-4433-9bf3-d4d115b07f5e-image.png

                                    b9cdf01f-9175-4e10-b3d6-fb9751991ca8-image.png

                                    1ded2052-af51-4c9a-8f91-1f13ebab903e-image.png

                                    2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                                    2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                                    2023-01-20 19:29:45.377 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                                    2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                                    2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                                    2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                                    2023-01-20 19:29:46.377 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                                    2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                                    2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                                    2023-01-20 19:30:46.381 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                                    2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                                    2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                                    2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                                    2023-01-20 19:30:47.382 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                                    ::ffff:192.168.1.20 modbus
                                    
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                    #59

                                    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                    ical.0

                                    entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                      ical.0

                                      entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #60

                                      @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                      ical.0

                                      entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                      Sorry übersehen

                                      Lieben Dank an die Helfer hier.
                                      GLG Wolfi

                                      Configuration:
                                      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                                      RAM: 8 GB

                                      JS-controler: 5.0.17
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3

                                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #61

                                        Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
                                        Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.

                                        In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register

                                        Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.

                                        Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • McWoolfM McWoolf

                                          @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                          ical.0

                                          entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                          Sorry übersehen

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                          #62

                                          @mcwoolf

                                          Er leht die Verbindung ab .

                                          Teste mal so , mit einem Windows Programm :

                                          https://forum.iobroker.net/post/749115

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          640

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe