Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
147 Beiträge 19 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 18 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • McWoolfM McWoolf

    @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!

    Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.

    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #33

    @mcwoolf OK.

    Vielleicht ist das was für dich.

    https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-Serial-Server-with-POE

    Gibt es für einen euro weniger auch ohne POE. Den verwende ich und ich glaube @klassisch auch.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @mcwoolf OK.

      Vielleicht ist das was für dich.

      https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-Serial-Server-with-POE

      Gibt es für einen euro weniger auch ohne POE. Den verwende ich und ich glaube @klassisch auch.

      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
      #34

      @wendy2702
      So nun habe ich den PE11 der sollte RTU beherrschen.
      Naja was soll ich sagen, bekomme dennoch keine Daten.
      Verbindung habe ich aber nur, wenn PE11 und iobroker auf Server eingestellt werden, was mich ein wenig irretiert, es heißt ja, bei modbus gibt es Server und Clients?? Oder verstehe ich hier auch was falsch?

      2023-01-20 08:01:39.317 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      2023-01-20 08:01:40.369 - error: modbus.0 (21212) Error response: 5f
      2023-01-20 08:01:41.469 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      2023-01-20 08:01:42.568 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      2023-01-20 08:01:43.617 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      2023-01-20 08:01:44.667 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5
      2023-01-20 08:01:45.666 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      2023-01-20 08:01:46.715 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5
      2023-01-20 08:01:47.713 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      2023-01-20 08:01:48.765 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e
      2023-01-20 08:01:49.748 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      2023-01-20 08:01:50.797 - error: modbus.0 (21212) Error response: f2
      2023-01-20 08:01:51.797 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x5f, 0xfd
      2023-01-20 08:01:52.872 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      2023-01-20 08:01:54.023 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      2023-01-20 08:01:55.071 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      2023-01-20 08:01:56.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e
      2023-01-20 08:01:57.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      2023-01-20 08:01:58.142 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
      

      Kann mir jemand verraten was das hier zu bedeuten hat??

      Lieben Dank an die Helfer hier.
      GLG Wolfi

      Configuration:
      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
      RAM: 8 GB

      JS-controler: 5.0.17
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #35

        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

        PE11

        Das Gerät kenne ich nicht. Aber zweimal Server ist eigentlich falsch.

        Man hat immer einen Server und mindestens einen Client.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

          PE11

          Das Gerät kenne ich nicht. Aber zweimal Server ist eigentlich falsch.

          Man hat immer einen Server und mindestens einen Client.

          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #36

          @wendy2702
          Ja das denke ich auch, aber anders bekomme ich keine Verbindung.

          Lieben Dank an die Helfer hier.
          GLG Wolfi

          Configuration:
          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
          RAM: 8 GB

          JS-controler: 5.0.17
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • McWoolfM McWoolf

            @wendy2702
            Ja das denke ich auch, aber anders bekomme ich keine Verbindung.

            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #37

            @mcwoolf Mit dem Device kann ich dir leider nicht helfen.

            Sorry

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @mcwoolf Mit dem Device kann ich dir leider nicht helfen.

              Sorry

              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
              #38

              @wendy2702

              Die Verbindung ist auch nicht wirklich mehr das Problem, nur eben dass ich keine Daten aus dem Solax raus bekommen. Sobald ich ein Eingangsregister in den Modbus-Adapter eintrage, kommen diese Meldungen. s.O.

              2dbe2294-b3ab-4e41-bf86-367fadb61cb8-image.png
              e612c0d0-4349-4e94-a425-c679304088ab-image.png
              4af9b57d-28cf-4e33-88a4-69675180e63d-image.png
              5c2855fb-b313-4f11-a2b5-cebecceeae54-image.png

              Lieben Dank an die Helfer hier.
              GLG Wolfi

              Configuration:
              Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
              RAM: 8 GB

              JS-controler: 5.0.17
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • McWoolfM McWoolf

                @wendy2702

                Die Verbindung ist auch nicht wirklich mehr das Problem, nur eben dass ich keine Daten aus dem Solax raus bekommen. Sobald ich ein Eingangsregister in den Modbus-Adapter eintrage, kommen diese Meldungen. s.O.

                2dbe2294-b3ab-4e41-bf86-367fadb61cb8-image.png
                e612c0d0-4349-4e94-a425-c679304088ab-image.png
                4af9b57d-28cf-4e33-88a4-69675180e63d-image.png
                5c2855fb-b313-4f11-a2b5-cebecceeae54-image.png

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #39

                @mcwoolf Kannst du mal im Adapter auf TCP stellen. Die Umsetzung RTU --> TCP sollte doch das Gateway schon machen.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @mcwoolf Kannst du mal im Adapter auf TCP stellen. Die Umsetzung RTU --> TCP sollte doch das Gateway schon machen.

                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #40

                  @wendy2702
                  Verbindung steht --> dennoch keine Daten.

                  Kannst du bitte mal meine Einstellungen kontrollieren?

                  e37d16e7-9dbc-4a76-9d8b-4daf129d5d0c-image.png

                  2415e68c-443a-467a-b855-3c1e8dd2f3a9-image.png

                  stimmt das so??

                  Lieben Dank an die Helfer hier.
                  GLG Wolfi

                  Configuration:
                  Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                  RAM: 8 GB

                  JS-controler: 5.0.17
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • McWoolfM McWoolf

                    @wendy2702
                    Verbindung steht --> dennoch keine Daten.

                    Kannst du bitte mal meine Einstellungen kontrollieren?

                    e37d16e7-9dbc-4a76-9d8b-4daf129d5d0c-image.png

                    2415e68c-443a-467a-b855-3c1e8dd2f3a9-image.png

                    stimmt das so??

                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #41

                    @mcwoolf Hast du das bei Holding eingetragen?

                    Kannst du mal das komplette Modbus Doc bereitstellen oder nimm mal einen "einfachen" Wert wie Spannung oder Temperature.

                    Function Code 03 sind eigentlich Holding Register Wie kommst du an die 40000 ?

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @mcwoolf Hast du das bei Holding eingetragen?

                      Kannst du mal das komplette Modbus Doc bereitstellen oder nimm mal einen "einfachen" Wert wie Spannung oder Temperature.

                      Function Code 03 sind eigentlich Holding Register Wie kommst du an die 40000 ?

                      McWoolfM Offline
                      McWoolfM Offline
                      McWoolf
                      schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
                      #42

                      @wendy2702
                      Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.

                      Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

                      Das ist die komplette Doku

                      Lieben Dank an die Helfer hier.
                      GLG Wolfi

                      Configuration:
                      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                      RAM: 8 GB

                      JS-controler: 5.0.17
                      Node.js: 18.19.0
                      NPM: 10.2.3

                      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • McWoolfM McWoolf

                        @wendy2702
                        Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.

                        Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

                        Das ist die komplette Doku

                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #43

                        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                        @wendy2702
                        Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.

                        Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

                        Das ist die komplette Doku

                        2023-01-20 13:06:32.652 - info: modbus.0 (7038) Connected to slave 192.168.1.244
                        2023-01-20 13:06:37.655 - warn: modbus.0 (7038) Error: undefined
                        2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Request timed out.
                        2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Client in error state.
                        2023-01-20 13:06:37.656 - warn: modbus.0 (7038) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2023-01-20 13:06:38.655 - info: modbus.0 (7038) Disconnected from slave 192.168.1.244
                        

                        23ec069e-a118-44f2-8f4a-9f74b2764a21-image.png
                        Das kommt sobald ich ein Eingangsregister anlege.

                        Lieben Dank an die Helfer hier.
                        GLG Wolfi

                        Configuration:
                        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                        RAM: 8 GB

                        JS-controler: 5.0.17
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • McWoolfM McWoolf

                          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                          @wendy2702
                          Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.

                          Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

                          Das ist die komplette Doku

                          2023-01-20 13:06:32.652 - info: modbus.0 (7038) Connected to slave 192.168.1.244
                          2023-01-20 13:06:37.655 - warn: modbus.0 (7038) Error: undefined
                          2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Request timed out.
                          2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Client in error state.
                          2023-01-20 13:06:37.656 - warn: modbus.0 (7038) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          2023-01-20 13:06:38.655 - info: modbus.0 (7038) Disconnected from slave 192.168.1.244
                          

                          23ec069e-a118-44f2-8f4a-9f74b2764a21-image.png
                          Das kommt sobald ich ein Eingangsregister anlege.

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #44

                          @mcwoolf Ich schreibe mal auf was mir so auffällt.

                          DOKU WR ID = 1 ---- Adapter = 2 laut Screenshot
                          Doku Port 502 --- Adapter 26

                          Dann sollte aus meiner Sicht iobroker der Master sein und das Gateway Slave. Master - Master funktioniert aus meiner Sicht und Kenntnisstand nicht, lasse mich aber gerne belehren.

                          Dann im Eingangsregister, und nur dort ein Register "0" eintragen mit Unsigned 16 bit little endian.

                          Was kann man hier für Protocol auswählen:

                          8a60677e-a6ae-4c97-9f17-69150a49409b-grafik.png

                          und hier:

                          e2a89823-cf74-4d74-8576-2a0b80518c9c-grafik.png

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @mcwoolf Ich schreibe mal auf was mir so auffällt.

                            DOKU WR ID = 1 ---- Adapter = 2 laut Screenshot
                            Doku Port 502 --- Adapter 26

                            Dann sollte aus meiner Sicht iobroker der Master sein und das Gateway Slave. Master - Master funktioniert aus meiner Sicht und Kenntnisstand nicht, lasse mich aber gerne belehren.

                            Dann im Eingangsregister, und nur dort ein Register "0" eintragen mit Unsigned 16 bit little endian.

                            Was kann man hier für Protocol auswählen:

                            8a60677e-a6ae-4c97-9f17-69150a49409b-grafik.png

                            und hier:

                            e2a89823-cf74-4d74-8576-2a0b80518c9c-grafik.png

                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #45

                            @wendy2702

                            m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
                            in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
                            Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
                            Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt :dizzy_face:

                            Lieben Dank an die Helfer hier.
                            GLG Wolfi

                            Configuration:
                            Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                            RAM: 8 GB

                            JS-controler: 5.0.17
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3

                            McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • McWoolfM McWoolf

                              @wendy2702

                              m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
                              in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
                              Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
                              Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt :dizzy_face:

                              McWoolfM Offline
                              McWoolfM Offline
                              McWoolf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #46

                              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                              @wendy2702

                              m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
                              in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
                              Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
                              Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt :dizzy_face:

                              Hier die aktuellen Einstellungen des Umsetzers:

                              f4d7edb5-ee7e-4143-aca6-5414b2053b2f-image.png

                              420de46c-7062-4bb8-b087-7641711ff502-image.png

                              und vom modbus-adapter

                              6a3b994d-b582-4ba4-be12-91216e181516-image.png

                              dc9c6028-e72a-4a63-9f65-778fc98c9dfb-image.png

                              und das aktuelle Log:

                              2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                              2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                              2023-01-20 17:30:55.132 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                              2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                              2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                              2023-01-20 17:30:56.133 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                              2023-01-20 17:31:27.642 - info: shelly.0 (1420) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.30.40 (shellyht / shellyht-024898 / SHHT-1#024898#1)
                              2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                              2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                              2023-01-20 17:31:56.135 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                              2023-01-20 17:31:56.135 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                              2023-01-20 17:31:56.136 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                              2023-01-20 17:31:57.136 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                              2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                              2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                              2023-01-20 17:32:57.139 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                              2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                              2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                              2023-01-20 17:32:58.140 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                              2023-01-20 17:33:07.696 - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
                              2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                              2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                              2023-01-20 17:33:58.142 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                              2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                              2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                              2023-01-20 17:33:59.143 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                              2023-01-20 17:34:02.027 - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 modbus
                              

                              Lieben Dank an die Helfer hier.
                              GLG Wolfi

                              Configuration:
                              Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                              RAM: 8 GB

                              JS-controler: 5.0.17
                              Node.js: 18.19.0
                              NPM: 10.2.3

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • McWoolfM McWoolf

                                @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                @wendy2702

                                m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
                                in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
                                Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
                                Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt :dizzy_face:

                                Hier die aktuellen Einstellungen des Umsetzers:

                                f4d7edb5-ee7e-4143-aca6-5414b2053b2f-image.png

                                420de46c-7062-4bb8-b087-7641711ff502-image.png

                                und vom modbus-adapter

                                6a3b994d-b582-4ba4-be12-91216e181516-image.png

                                dc9c6028-e72a-4a63-9f65-778fc98c9dfb-image.png

                                und das aktuelle Log:

                                2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                                2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                                2023-01-20 17:30:55.132 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                                2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                                2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                                2023-01-20 17:30:56.133 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                                2023-01-20 17:31:27.642 - info: shelly.0 (1420) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.30.40 (shellyht / shellyht-024898 / SHHT-1#024898#1)
                                2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                                2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                                2023-01-20 17:31:56.135 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                                2023-01-20 17:31:56.135 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                                2023-01-20 17:31:56.136 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                                2023-01-20 17:31:57.136 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                                2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                                2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                                2023-01-20 17:32:57.139 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                                2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                                2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                                2023-01-20 17:32:58.140 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                                2023-01-20 17:33:07.696 - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
                                2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
                                2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
                                2023-01-20 17:33:58.142 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                                2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
                                2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
                                2023-01-20 17:33:59.143 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
                                2023-01-20 17:34:02.027 - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 modbus
                                
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #47

                                @mcwoolf nach meiner Erfahrung muss der Port durchgehend passen und derselbe sein da die Gateways eigentlich nur von TCP nach RTU umsetzen aber keine Werte ändern.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @mcwoolf nach meiner Erfahrung muss der Port durchgehend passen und derselbe sein da die Gateways eigentlich nur von TCP nach RTU umsetzen aber keine Werte ändern.

                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #48

                                  @wendy2702

                                  Ich bekomme aber immer einen Socket Fehler

                                  Lieben Dank an die Helfer hier.
                                  GLG Wolfi

                                  Configuration:
                                  Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                                  RAM: 8 GB

                                  JS-controler: 5.0.17
                                  Node.js: 18.19.0
                                  NPM: 10.2.3

                                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • McWoolfM McWoolf

                                    @wendy2702

                                    Ich bekomme aber immer einen Socket Fehler

                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #49

                                    @mcwoolf

                                    Wenn du schon meherer Geräte id´s ankreuzt ,

                                    d2ba1280-ebdf-4657-b5b0-0870f6679fe8-grafik.png

                                    dann auch die Slave id eintragen !

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @mcwoolf

                                      Wenn du schon meherer Geräte id´s ankreuzt ,

                                      d2ba1280-ebdf-4657-b5b0-0870f6679fe8-grafik.png

                                      dann auch die Slave id eintragen !

                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #50

                                      @glasfaser

                                      Danke für die Info, hatte ich beim screenshot vergessen.
                                      Und war nur zum testen

                                      Lieben Dank an die Helfer hier.
                                      GLG Wolfi

                                      Configuration:
                                      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                                      RAM: 8 GB

                                      JS-controler: 5.0.17
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • McWoolfM McWoolf

                                        @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!

                                        Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #51

                                        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                        @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!

                                        Aber der ioBroker Adapter

                                        21b6f644-191d-4a8f-9410-d2322fcde2e8-grafik.png

                                        Die Übersetzung RTU TCP darf nur an einer Stelle erfolgen
                                        Entweder im TCP Server ODER im ioBroker

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • McWoolfM Offline
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #52

                                          @klassisch

                                          Also jetzt habts mich komplett durcheinander gebracht, was muss ich jetzt wo einstellen??
                                          TCP-Server jetzt doch auf meinen übersetzter?? Dafür nur TCP auf iobroker??

                                          Lieben Dank an die Helfer hier.
                                          GLG Wolfi

                                          Configuration:
                                          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                                          RAM: 8 GB

                                          JS-controler: 5.0.17
                                          Node.js: 18.19.0
                                          NPM: 10.2.3

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          434

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe