  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.0k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp

    @homoran

    //--------------------------------------------------------------------------
       if (b1lp && b2lp && b3lp) {
           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
           setState(idLueften, true);
           setState(idLueftenHys,false);
            if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
        } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
           lueftenText = "Fenster zu:"
    ";
           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
    ";
           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
    ";
           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
    ";
           setState(idLueften, false);
           setState(idLueftenHys,false);
           if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
       } else {
           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
           if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
           setState(idLueftenHys,true);
       }
       setState(idLueftenText, lueftenText);
        /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
    
    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #592

    @d3ltoroxp
    Es sind Zeilenumbrüche vorhanden, wo keine sein sollen.

           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
           lueftenText = "Fenster zu:";
           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "";
           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "";
           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "";
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @d3ltoroxp
      Es sind Zeilenumbrüche vorhanden, wo keine sein sollen.

             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
             lueftenText = "Fenster zu:";
             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "";
             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "";
             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "";
      
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von
      #593

      @paul53 hm was hab ich dann für ein Script erwischt ? Ich hab das hier irgendwo aus dem Thread. Bis auf oben, die Parameter die man anpassen kann habe ich nichts gemacht.

      Hättet ihr mir noch mal ein aktuelles das funktioniert ?

      Und wenn der die DP's und Ordnerstruktur anlegt, könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

      Wenn ja was müsste ich dort an diesem Bereich mit angeben ?

      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp

        @paul53 hm was hab ich dann für ein Script erwischt ? Ich hab das hier irgendwo aus dem Thread. Bis auf oben, die Parameter die man anpassen kann habe ich nichts gemacht.

        Hättet ihr mir noch mal ein aktuelles das funktioniert ?

        Und wenn der die DP's und Ordnerstruktur anlegt, könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

        Wenn ja was müsste ich dort an diesem Bereich mit angeben ?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #594

        @d3ltoroxp sagte: was hab ich dann für ein Script erwischt ?

        Die Fehler sind schon im Originalskript (erster Beitrag) enthalten.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp

          @paul53 hm was hab ich dann für ein Script erwischt ? Ich hab das hier irgendwo aus dem Thread. Bis auf oben, die Parameter die man anpassen kann habe ich nichts gemacht.

          Hättet ihr mir noch mal ein aktuelles das funktioniert ?

          Und wenn der die DP's und Ordnerstruktur anlegt, könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

          Wenn ja was müsste ich dort an diesem Bereich mit angeben ?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #595

          @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

          // Pfade für die Datenpunkte:
          var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
          

          Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

            // Pfade für die Datenpunkte:
            var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
            

            Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.

            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von
            #596

            @paul53 Hm könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben, oder hast du ein Script das läuft ?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp

              @paul53 Hm könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben, oder hast du ein Script das läuft ?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #597

              @d3ltoroxp sagte: hast du ein Script das läuft ?

              Nein, ich verwende das Skript nicht.

              @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben

              Habe schon gezeigt, wie es richtig aussehen muss.
              Oder sollte dort eine Zeilenschaltung erfolgen? Dann so:

                     // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                     lueftenText = "Fenster zu:\n";
                     if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
                     if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
                     if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

                // Pfade für die Datenpunkte:
                var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
                

                Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.

                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von
                #598

                @paul53

                var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                

                Dann fällt +"."; weg ?

                var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";
                

                Die anderen lasse ich so, oder muss dort dann auch 0_userdata.0.Raumklima. davor ?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                  @paul53

                  var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                  

                  Dann fällt +"."; weg ?

                  var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";
                  

                  Die anderen lasse ich so, oder muss dort dann auch 0_userdata.0.Raumklima. davor ?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #599

                  @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  Dann fällt +"."; weg ?

                  Ja, den Punkt habe ich direkt angehängt.

                  @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  Die anderen lasse ich so

                  Ja, dort steht

                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • paul53P paul53

                    @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    Dann fällt +"."; weg ?

                    Ja, den Punkt habe ich direkt angehängt.

                    @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    Die anderen lasse ich so

                    Ja, dort steht

                    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                    
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #600

                    @paul53 Hm, Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.

                    6cea1dff-78b5-445f-8691-eb34e5d92486-grafik.png

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                      @paul53 Hm, Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.

                      6cea1dff-78b5-445f-8691-eb34e5d92486-grafik.png

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #601

                      @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      , Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.

                      das bezieht sich nicht auf das Skript sondern auf die js-Instanz.
                      wenn du due nicht deaktivierthast und die nicht gerade abgestürzt ist kann das eine Falschmeldung sein. Das gab es vor Jahren mal.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #602

                        Da war noch ein Fehler in Zeile 738. Aber nun passt es und läuft. Danke euch.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Dieter_P

                          @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          @dieter_p
                          Wo werden denn noch leere Ordner angelegt? Eigentlich sollte alles unter 0_userdata laufen. Vielleicht hab ich beim Ersetzen was übersehen?

                          hiervon hab ich mich verwirren lassen:
                          39bb876d-122f-476f-8d10-fcc162109c9f-grafik.png

                          Die Bedingungen findest du im Skript sogar mit sehr guten Kommentaren ab Zeile 86:

                          // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                          // Bedigungen fürs lüften
                          var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                          var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                          var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                          var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                          ...
                          // Bedingungen gegen das Lüften
                          var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                          var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                          var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                          var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                          ...
                          if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                              // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                              lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                          ...
                          } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                              // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                          ....
                          } else {
                              // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                          

                          Danke, also alle 4 Lüftungsauswertungen sind gleichwertig und sobald eine das Lüften empfiehlt, schaltet die Sammelmeldung um. Ok, da muß ich bei mir drüber nachdenken ob das zu Situation passt bzw. meinem Wunsch eine Empfehlung zu erhalten. Bsp. Raumkühlung ist nicht so mein Case. Wenn mir Warm ist mache ich von selbst das Fenster auf, mir geht es eher darum Feuchtigkeit/Schimmel zu vermeiden bei geringstem Heizen und hier eine Unterstützung zu haben. Aber b1-b4 auswerten nach Zweck sollte ja kein Ding sein 🙂

                          Das mit der Genauigkeit der Sensoren ist natürlich so eine Sache. Ich hab 3 verschiedene, Aqara Zigbee, Xiaomi Bluetooth und Sonoff Zigbee. Die ersten beiden sind sich relativ einig, die Sonoffs sind in der Feuchtigkeit immer zu hoch. Ich hab jetzt nochmal verschiedene Tuyas im Zulauf und werde dann nochmal einen Vergleich zwischen allen machen.

                          Und noch ein Fun Fact: Ich hab meine Sensoren meist über den Lichtschaltern verbaut. Gestern hab ich mich gewundert, warum im Wohnzimmer auf einmal 1 Grad mehr angezeigt werden als im direkt angrenzenden Esszimmer, ohne Sonneneinstrahlung. Bis mir aufgefallen, dass ich die Deckenspots seit langem mal wieder an hatte und der Dimmer im Lichtschalter den darüber sitzenden Sensor aufheizt...

                          Durchaus nicht inkomplex. Der Sensor im ungeheizten Schlafzimmer auf der Fensterbank ist auch nochmal ein Gedanke bei mir Wert. Sonneneinstrahlung und Lüften erzeugt da sehr schnell verschiedene Ergebnisse durch ungünstige Positionierung des Sensors.

                          Eine Abgleich aller Sensoren macht wohl zusätzlich Sinn.

                          D Offline
                          D Offline
                          dodi666
                          schrieb am zuletzt editiert von dodi666
                          #603

                          @dieter_p
                          @boriswerner
                          Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
                          Ist das gewollt, oder kann man das ändern?

                          Danke und Grüße
                          Sascha

                          paul53P boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • D dodi666

                            @dieter_p
                            @boriswerner
                            Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
                            Ist das gewollt, oder kann man das ändern?

                            Danke und Grüße
                            Sascha

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #604

                            @dodi666 sagte: kann man das ändern?
                            Zeile 463 im Skript Version 0.6.4.

                                   setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                            

                            ändern in

                                   if(!channelId.startsWith('0_userdata.0')) channelId = "javascript." + instance + "." + channelId;
                                   setObject(channelId, {
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D dodi666

                              @dieter_p
                              @boriswerner
                              Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
                              Ist das gewollt, oder kann man das ändern?

                              Danke und Grüße
                              Sascha

                              boriswernerB Offline
                              boriswernerB Offline
                              boriswerner
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #605

                              @dodi666
                              @D3ltoroxp die aktuellste vollständige Version findest du als 0.6.7 hier im Thread von mir. Die ist erstmal lauffähig.
                              Da ist auch schon der Pfad unter 0_userdata (wie auch von @paul53 beschrieben). Es werden, wie @Dieter_P festgestellt hat noch Ordner unter javascript angelegt, das ist ein Fehler (@dodi666). Ich vermute es reicht Zeile 555 (im Original 0.6.7) in

                              setObject(channelId, {
                              

                              zu ändern, habe es aber noch nicht getestet. Ich versuche die Tage mal das anzupassen und auch die NaNs im JSON (siehe Beitrag von @jwerlsdf ) und die Anmerkungen von @paul53 bzgl "zu trocken" einzuarbeiten.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • paul53P paul53

                                @dodi666 sagte: kann man das ändern?
                                Zeile 463 im Skript Version 0.6.4.

                                       setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                

                                ändern in

                                       if(!channelId.startsWith('0_userdata.0')) channelId = "javascript." + instance + "." + channelId;
                                       setObject(channelId, {
                                
                                D Offline
                                D Offline
                                dodi666
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #606

                                @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                Danke, funktioniert.

                                boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D dodi666

                                  @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  Danke, funktioniert.

                                  boriswernerB Offline
                                  boriswernerB Offline
                                  boriswerner
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #607

                                  Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                                  //
                                  // Raumklima - v0.6.8
                                  //
                                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  //
                                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                  //
                                  // Empfehlung Paul53:
                                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                  //
                                  // gute Infos zum Raumklima:
                                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                  // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                   
                                  // Autoren des Skripts:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // - Paul53:
                                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                  // - Solear:
                                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                  // - ruhr70:
                                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                  // - eric 2905:
                                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                  // - Andy3268:
                                  //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                                  // - BananaJoe:
                                  //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                                  // - boriswerner 0.6.7:
                                  //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                                  // - boriswerner 0.6.8:
                                  //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                                   
                                  // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                  // TODO:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  //
                                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                  //
                                  // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                  //
                                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                  //
                                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                  //
                                  // - Auswählbar:
                                  //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                  //   JSON:          NICHT anlegen
                                  //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                  //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                  //
                                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                  //
                                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                  //
                                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                  //
                                  // # "Lüftungsengine":
                                  // -------------------
                                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                  // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                   
                                  // Ideensammlung Lüftungsengine
                                  // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                  // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                  // - je Raum die Wunschtemperatur
                                  // - Prio: schlechte Luftqualität
                                  // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                  // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                  // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                   
                                  // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                  //
                                  // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                  // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                  // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                  // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                  var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                         // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                         // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                   
                                  var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                   
                                   
                                  // eigene Parameter:
                                  var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                  var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                  var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                  var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                   
                                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                   
                                   
                                   
                                  // ### Experteneinstellungen ###
                                   
                                  // Lüftungsengine
                                   
                                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                   
                                   
                                  // Skriptverhalten
                                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                   
                                   
                                  // Pfade für die Datenpunkte:
                                  var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                   
                                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                   
                                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                   
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                   
                                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                   
                                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                      // Sensoren Aussen
                                      "TF_Haustuer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                 
                                      },
                                      "TF_Terrasse" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                 
                                      },
                                      // Sensoren Innen
                                      "Badezimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                      },
                                      "Schlafzimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                  	  												 
                                      },
                                      "Wohnzimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                  	  
                                  												 
                                      },
                                  	
                                     
                                  };
                                   
                                   
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // =============================================================================
                                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                                  // Start Modul Dewpoint
                                  // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                                  var dewpoint = function(h) {
                                          var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                          // air pressure in hPa
                                          this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                          this.A = 6.112;
                                          }
                                  dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                          t = parseFloat(t);
                                          var m = 17.62;
                                          var Tn = 243.12;
                                          if (t < 0.0) {
                                          m = 22.46;
                                          Tn = 272.62;
                                          }
                                   
                                          var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                          var d = sd * rh / 100.0;
                                   
                                      return {
                                         x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                         dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                          };
                                  };
                                  // Ende Modul Dewpoint
                                   
                                   
                                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                   
                                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                     name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                     desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'bar',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                  createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                     name: 'Eigene Höhe über NN',
                                     desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'm',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                   
                                  var raumDatenpunkte = {
                                     "x" : {
                                         "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                             "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/kg'
                                         }
                                     },
                                     "rh" : {
                                         "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "dp" : {
                                         "DpName" : "Taupunkt",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Taupunkt',
                                             "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "t" : {
                                         "DpName" : "Temperatur",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "h" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Enthalpie',
                                             "desc": 'Enthalpie',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'kJ/kg'
                                         }
                                     },
                                     "sdd" : {
                                         "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "dd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfdruck',
                                             "desc": 'Dampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "rd" : {
                                         "DpName" : "Dampfgewicht",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "maxrd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "lüften" : {
                                         "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b1" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b2" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b3" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b4" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Hysterese" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Beschreibung" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                   
                                   
                                  var raumControl = {
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "TEMP_Minimum" : {
                                         "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                             "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Minimum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Maximum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                             "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "Aussensensor" : {
                                         "DpName" : "Aussensensor",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'control.value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                   
                                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  var xdp     = new dewpoint(hunn);
                                   
                                  var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                   
                                   
                                   
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                  // Funktionen
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  function writeJson(json) {
                                     return JSON.stringify(json);
                                  }
                                   
                                   
                                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                  function checkEnableSetObject() { 
                                     var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                     return enableSetObject;
                                  }
                                   
                                   
                                  function setChannelName(channelId,channelName){
                                     if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                     // CHANNEL anlegen
                                         setObject(channelId, {
                                             common: {
                                                 name: channelName
                                             },
                                             type: 'channel'
                                         }, function(err) {
                                             if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                         });
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  function lueftenDp(datenpunktID) {
                                     return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                  }
                                   
                                   
                                  function createDp() {
                                     var name;
                                     var init;
                                     var forceCreation;
                                     var common;
                                     for (var raum in raeume) {
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                             forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                             common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                             
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     if (datenpunktID == "lüften") {
                                                         log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                     }
                                                 } else {
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                 }
                                             } else {
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                             }
                                             
                                         }
                                         for (var control in raumControl) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                             //init = raumControl[control].init;
                                             forceCreation = skriptConf;
                                             common = raumControl[control].dp;
                                             if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                 init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                 if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                             }
                                         }
                                     }
                                     
                                     //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'JSON', "", {
                                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                    
                                    
                                     //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                      name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     log("Datenpunkte angelegt");
                                  }
                                   
                                   
                                  // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                  function runden(wert,stellen) {
                                     return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                  }
                                   
                                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                  function luftdruck(hunn) {
                                     var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                     var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                     return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                  }
                                   
                                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                  function cob(boolean) { 
                                     var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                     return cobStr;
                                  }
                                   
                                  function makeNumber(wert) {
                                     if(isNaN(wert)) {
                                         wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                     }
                                     return wert;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnungen Luftwerte 
                                  // ----------------------
                                   
                                  function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var sdd,a,b;
                                     a = 7.5;
                                     b = 237.3;
                                     sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                     return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var dd = r/100 *sdd;
                                     return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcTemperaturKelvin(t) {
                                     var tk = t + 273.15;
                                     return tk;
                                  }
                                   
                                  function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                     // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                     var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                     var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                     var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                     return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                  }
                                   
                                  function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                     var maxrd = rd / r *100;
                                     return maxrd;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnung: alle Werte je Raum
                                  // -------------------------------
                                   
                                   
                                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                   
                                     var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                     var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                   
                                     t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                     rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                   
                                     var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                     var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                         toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                         rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                   
                                     t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                     rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                   
                                     var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                     var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                     var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                   
                                     var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                   
                                     var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                     var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                     var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                     var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                     
                                   
                                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                     var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                     var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                     var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                     var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                     var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                     var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                     var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                     var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                   
                                   
                                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                     setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                     setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                     setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                     setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                     setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                     setState(idd    , runden(dd,2));
                                     setState(ird    , runden(rd,2));
                                     setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                   
                                   
                                     // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                         // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                         return; 
                                     }
                                     
                                     var aussen;
                                     var idta, idxa;
                                     if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                         aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                         idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                         idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                     } else {
                                         return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                     }
                                   
                                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                     var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                     var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                     var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                     if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                   
                                     var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                     var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                     var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                  	  
                                     //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                     if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                         mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                         xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                     }
                                   
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                         xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                     }
                                     
                                     // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                     var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                     var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                   
                                     var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                     var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                     var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                     var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                     var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                     var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                     var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                   
                                     var lueftenText     = "";
                                   
                                   
                                   
                                     // Lüftungslogik
                                     // -------------
                                     // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                     // Bedigungen fürs lüften
                                     var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                     var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                     var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                   
                                     var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                     var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                     var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                     var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                   
                                     setState(idLueftenB1,b1lp);
                                     setState(idLueftenB2,b2lp);
                                     setState(idLueftenB3,b3lp);
                                     setState(idLueftenB4,b4lp);
                                   
                                     // Bedingungen gegen das Lüften
                                     var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                     var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                     var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                     var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                   
                                     var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                     var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                     var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                     var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                   
                                     
                                     // Logik:
                                     //--------------------------------------------------------------------------
                                     if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                         // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                         lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                         setState(idLueften, true);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                   
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                   
                                     } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                         // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                         lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                  	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                         setState(idLueften, false);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                     } else {
                                         // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                         if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                         lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                         setState(idLueftenHys,true);
                                     }
                                     setState(idLueftenText, lueftenText);
                                   
                                   
                                     /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                        Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                     Lüften:
                                     wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                     UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                     UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                     UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                     */
                                   
                                     // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                     // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                   
                                     // nicht lüften (oder):
                                     // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                     // #2 - Außentemperatur zu warm
                                     // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                     // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                   
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                     if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                     
                                     //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                     if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                   
                                     if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  function createJSON() {
                                     // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                   
                                     var anyLueften          = false;
                                     var countLueften        = 0;
                                     var raeumeLueftenListe  = [];
                                     
                                     var temppfad = "";
                                     var tempraum = "";
                                     var tempVal = "";
                                     var strJSONfinal = "[";
                                     var strJSONtemp = "";
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                   
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             
                                             // Aussensensor ja oder nein 
                                             var aussensensor = false;
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     aussensensor = true;
                                                 }
                                             }
                                             
                                             temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                   
                                             tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                             if (tempVal === null) tempVal = "";
                                  		   
                                  		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                             		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                                  				if (tempVal === true) {
                                                     anyLueften = true;
                                                     countLueften = countLueften + 1;
                                                     raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                 }
                                  		   } else {
                                  				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                      tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                      tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                  }
                                  		   }
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                             
                                         }
                                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                   
                                     }
                                   
                                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                     strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                     if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                     if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                     
                                     
                                     setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                     setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                     setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                     setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                     setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                     
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                  }
                                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  function calcDelayed(raum, delay) {
                                     setTimeout(function () {
                                         calc(raum);
                                     }, delay || 0);
                                  }
                                   
                                  function creatJSONDelayed() {
                                     setTimeout(function () {
                                         createJSON();
                                     }, 4000); 
                                  }
                                   
                                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                  function calcAll() {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                  function findRoom(sensor) {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                     }
                                     return null;
                                  }
                                   
                                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                  function valChange(obj) {
                                     var raumname = findRoom(obj.id);
                                     if (raumname) {
                                         if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                         calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                     }
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     // -----------------------------------------------------------------------------
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                  function createOn() {
                                     var dpId    = "";
                                   
                                     // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                     var i =0;
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj);
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj)
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                     }
                                     log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Schedule
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                  schedule(cronStr, function () {
                                     calcAll();
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  });
                                   
                                   
                                  // main()
                                  // =============================================================================
                                   
                                  function main() {
                                     calcAll();
                                     setTimeout(calcAll,2000);
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Skriptstart
                                  // =============================================================================
                                   
                                  createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                  setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                  setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                   
                                  
                                  
                                  D J D3ltoroxpD S 5 Antworten Letzte Antwort
                                  5
                                  • boriswernerB boriswerner

                                    Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                                    //
                                    // Raumklima - v0.6.8
                                    //
                                    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    //
                                    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                    //
                                    // Empfehlung Paul53:
                                    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                    //
                                    // gute Infos zum Raumklima:
                                    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                     
                                    // Autoren des Skripts:
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    // - Paul53:
                                    //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                    // - Solear:
                                    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                    // - ruhr70:
                                    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                    // - eric 2905:
                                    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                    // - Andy3268:
                                    //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                                    // - BananaJoe:
                                    //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                                    // - boriswerner 0.6.7:
                                    //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                                    // - boriswerner 0.6.8:
                                    //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                                     
                                    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                    // TODO:
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    //
                                    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                    //
                                    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                    //
                                    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                    //
                                    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                    //
                                    // - Auswählbar:
                                    //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                    //   JSON:          NICHT anlegen
                                    //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                    //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                    //
                                    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                    //
                                    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                    //
                                    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                    //
                                    // # "Lüftungsengine":
                                    // -------------------
                                    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                     
                                    // Ideensammlung Lüftungsengine
                                    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                    // - je Raum die Wunschtemperatur
                                    // - Prio: schlechte Luftqualität
                                    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                     
                                    // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                    //
                                    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                     
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                     
                                    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                     
                                     
                                    // eigene Parameter:
                                    var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                    var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                    var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                     
                                    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                     
                                     
                                     
                                    // ### Experteneinstellungen ###
                                     
                                    // Lüftungsengine
                                     
                                    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                     
                                     
                                    // Skriptverhalten
                                    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                     
                                     
                                    // Pfade für die Datenpunkte:
                                    var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                     
                                    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                     
                                    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                     
                                     
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                     
                                    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                     
                                    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                        // Sensoren Aussen
                                        "TF_Haustuer" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                   
                                        },
                                        "TF_Terrasse" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                   
                                        },
                                        // Sensoren Innen
                                        "Badezimmer" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                            "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                        },
                                        "Schlafzimmer" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                            "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                    	  												 
                                        },
                                        "Wohnzimmer" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                            "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                    	  
                                    												 
                                        },
                                    	
                                       
                                    };
                                     
                                     
                                    // =============================================================================
                                     
                                    // =============================================================================
                                    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                    // =============================================================================
                                     
                                    // =============================================================================
                                     
                                    // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                                    // Start Modul Dewpoint
                                    // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                                    var dewpoint = function(h) {
                                            var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                            // air pressure in hPa
                                            this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                            this.A = 6.112;
                                            }
                                    dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                            t = parseFloat(t);
                                            var m = 17.62;
                                            var Tn = 243.12;
                                            if (t < 0.0) {
                                            m = 22.46;
                                            Tn = 272.62;
                                            }
                                     
                                            var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                            var d = sd * rh / 100.0;
                                     
                                        return {
                                           x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                           dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                            };
                                    };
                                    // Ende Modul Dewpoint
                                     
                                     
                                    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                     
                                    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                       type: 'number',
                                       unit: 'bar',
                                       role: 'info'
                                    });
                                     
                                    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                       name: 'Eigene Höhe über NN',
                                       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                       type: 'number',
                                       unit: 'm',
                                       role: 'info'
                                    });
                                     
                                     
                                    var raumDatenpunkte = {
                                       "x" : {
                                           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/kg'
                                           }
                                       },
                                       "rh" : {
                                           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "dp" : {
                                           "DpName" : "Taupunkt",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Taupunkt',
                                               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "t" : {
                                           "DpName" : "Temperatur",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "h" : {
                                           "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Enthalpie',
                                               "desc": 'Enthalpie',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'kJ/kg'
                                           }
                                       },
                                       "sdd" : {
                                           "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                               "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'hPa'
                                           }
                                       },
                                       "dd" : {
                                           "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Dampfdruck',
                                               "desc": 'Dampfdruck',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'hPa'
                                           }
                                       },
                                       "rd" : {
                                           "DpName" : "Dampfgewicht",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                               "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/m³'
                                           }
                                       },
                                       "maxrd" : {
                                           "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                               "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/m³'
                                           }
                                       },
                                       "lüften" : {
                                           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b1" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b2" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b3" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b4" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_Hysterese" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                               "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_Beschreibung" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                           "init": "",
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                               "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                               "type": 'string',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       }
                                    };
                                     
                                       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                     
                                     
                                    var raumControl = {
                                       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "TEMP_Minimum" : {
                                           "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "FEUCH_Minimum" : {
                                           "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                               "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "FEUCH_Maximum" : {
                                           "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                               "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "Aussensensor" : {
                                           "DpName" : "Aussensensor",
                                           "init": "",
                                           "dp": {
                                               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                               "type": 'string',
                                               "role": 'control.value'
                                           }
                                       }
                                    };
                                     
                                     
                                    // globale Skript-Variablen/Objekte
                                    //------------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    var xdp     = new dewpoint(hunn);
                                     
                                    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                     
                                     
                                     
                                    //------------------------------------------------------------------------------
                                    // Funktionen
                                    //------------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    function writeJson(json) {
                                       return JSON.stringify(json);
                                    }
                                     
                                     
                                    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                    function checkEnableSetObject() { 
                                       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                       return enableSetObject;
                                    }
                                     
                                     
                                    function setChannelName(channelId,channelName){
                                       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                       // CHANNEL anlegen
                                           setObject(channelId, {
                                               common: {
                                                   name: channelName
                                               },
                                               type: 'channel'
                                           }, function(err) {
                                               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                           });
                                       }
                                    }
                                     
                                     
                                    function lueftenDp(datenpunktID) {
                                       return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                    }
                                     
                                     
                                    function createDp() {
                                       var name;
                                       var init;
                                       var forceCreation;
                                       var common;
                                       for (var raum in raeume) {
                                           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                               
                                               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                       if (datenpunktID == "lüften") {
                                                           log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                       }
                                                   } else {
                                                       createState(name, init , forceCreation, common);
                                                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                   }
                                               } else {
                                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                               }
                                               
                                           }
                                           for (var control in raumControl) {
                                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                               //init = raumControl[control].init;
                                               forceCreation = skriptConf;
                                               common = raumControl[control].dp;
                                               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                                   var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                               }
                                           }
                                       }
                                       
                                       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                        type: 'boolean',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                     
                                       createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                     
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                     
                                       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'JSON', "", {
                                        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                     
                                       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                      
                                      
                                       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                        type: 'number',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                     
                                       log("Datenpunkte angelegt");
                                    }
                                     
                                     
                                    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                    function runden(wert,stellen) {
                                       return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                    }
                                     
                                    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                    function luftdruck(hunn) {
                                       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                    }
                                     
                                    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                    function cob(boolean) { 
                                       var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                       return cobStr;
                                    }
                                     
                                    function makeNumber(wert) {
                                       if(isNaN(wert)) {
                                           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                       }
                                       return wert;
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                    // Berechnungen Luftwerte 
                                    // ----------------------
                                     
                                    function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                       var sdd,a,b;
                                       a = 7.5;
                                       b = 237.3;
                                       sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                       return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                    }
                                     
                                    function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                       var dd = r/100 *sdd;
                                       return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                    }
                                     
                                    function calcTemperaturKelvin(t) {
                                       var tk = t + 273.15;
                                       return tk;
                                    }
                                     
                                    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                       // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                       var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                       var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                       var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                       var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                       return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                    }
                                     
                                    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                       var maxrd = rd / r *100;
                                       return maxrd;
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    // Berechnung: alle Werte je Raum
                                    // -------------------------------
                                     
                                     
                                    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                     
                                       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                     
                                       t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                       rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                     
                                       var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                       var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                           // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                       }
                                       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                           // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                       }
                                     
                                       t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                       rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                     
                                       var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                     
                                       var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                     
                                       var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                       var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                       var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                       var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                       
                                     
                                       var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                       var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                       var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                       var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                       var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                       var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                       var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                       var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                       var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                     
                                     
                                       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                       setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                       setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                       setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                       setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                       setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                       setState(idd    , runden(dd,2));
                                       setState(ird    , runden(rd,2));
                                       setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                     
                                     
                                       // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                           return; 
                                       }
                                       
                                       var aussen;
                                       var idta, idxa;
                                       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                           idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                           idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                       } else {
                                           return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                       }
                                     
                                       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                       if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                     
                                       var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                       var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                       var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                    	  
                                       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                       }
                                       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                           xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                       }
                                     
                                       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                           xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                       }
                                       
                                       // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                       var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                       var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                     
                                       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                       var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                       var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                       var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                       var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                       var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                       var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                     
                                       var lueftenText     = "";
                                     
                                     
                                     
                                       // Lüftungslogik
                                       // -------------
                                       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                       // Bedigungen fürs lüften
                                       var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                       var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                       var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                     
                                       var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                       var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                       var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                       var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                     
                                       setState(idLueftenB1,b1lp);
                                       setState(idLueftenB2,b2lp);
                                       setState(idLueftenB3,b3lp);
                                       setState(idLueftenB4,b4lp);
                                     
                                       // Bedingungen gegen das Lüften
                                       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                     
                                       var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                       var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                       var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                       var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                     
                                       
                                       // Logik:
                                       //--------------------------------------------------------------------------
                                       if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                           setState(idLueften, true);
                                           setState(idLueftenHys,false);
                                     
                                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                     
                                       } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                           lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                    	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                           setState(idLueften, false);
                                           setState(idLueftenHys,false);
                                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                       } else {
                                           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                           setState(idLueftenHys,true);
                                       }
                                       setState(idLueftenText, lueftenText);
                                     
                                     
                                       /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                          Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                       Lüften:
                                       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                       UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                       */
                                     
                                       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                       // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                     
                                       // nicht lüften (oder):
                                       // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                       // #2 - Außentemperatur zu warm
                                       // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                       // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                     
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                       
                                       //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                     
                                       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    function createJSON() {
                                       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                     
                                       var anyLueften          = false;
                                       var countLueften        = 0;
                                       var raeumeLueftenListe  = [];
                                       
                                       var temppfad = "";
                                       var tempraum = "";
                                       var tempVal = "";
                                       var strJSONfinal = "[";
                                       var strJSONtemp = "";
                                     
                                       for (var raum in raeume) {
                                           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                     
                                           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                               
                                               // Aussensensor ja oder nein 
                                               var aussensensor = false;
                                               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                       aussensensor = true;
                                                   }
                                               }
                                               
                                               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                     
                                               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                               if (tempVal === null) tempVal = "";
                                    		   
                                    		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                               		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                                    				if (tempVal === true) {
                                                       anyLueften = true;
                                                       countLueften = countLueften + 1;
                                                       raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                   }
                                    		   } else {
                                    				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                        tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                        tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                    }
                                    		   }
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                               
                                           }
                                           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                     
                                       }
                                     
                                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                       
                                       
                                       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                       setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                       setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                       
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                    }
                                    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    function calcDelayed(raum, delay) {
                                       setTimeout(function () {
                                           calc(raum);
                                       }, delay || 0);
                                    }
                                     
                                    function creatJSONDelayed() {
                                       setTimeout(function () {
                                           createJSON();
                                       }, 4000); 
                                    }
                                     
                                    // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                    function calcAll() {
                                       for (var raum in raeume) {
                                           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                       }
                                    }
                                     
                                     
                                    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                    function findRoom(sensor) {
                                       for (var raum in raeume) {
                                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                       }
                                       return null;
                                    }
                                     
                                    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                    function valChange(obj) {
                                       var raumname = findRoom(obj.id);
                                       if (raumname) {
                                           if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                           calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                       }
                                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                       // -----------------------------------------------------------------------------
                                       creatJSONDelayed();
                                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                    }
                                     
                                     
                                    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                    function createOn() {
                                       var dpId    = "";
                                     
                                       // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                       var i =0;
                                     
                                       for (var raum in raeume) {
                                     
                                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                               i++;
                                               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                   valChange(obj);
                                               });
                                               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                           }
                                     
                                           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                               i++;
                                               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                   valChange(obj)
                                               });
                                               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                           }
                                       }
                                       log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                    // Schedule
                                    // =============================================================================
                                     
                                    // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                    schedule(cronStr, function () {
                                       calcAll();
                                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                       creatJSONDelayed();
                                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                    });
                                     
                                     
                                    // main()
                                    // =============================================================================
                                     
                                    function main() {
                                       calcAll();
                                       setTimeout(calcAll,2000);
                                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                       creatJSONDelayed();
                                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                    }
                                     
                                     
                                    // Skriptstart
                                    // =============================================================================
                                     
                                    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                    setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                    setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                     
                                    
                                    
                                    D Offline
                                    D Offline
                                    dodi666
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #608

                                    @boriswerner Vielen Dank!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • boriswernerB boriswerner

                                      Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                                      //
                                      // Raumklima - v0.6.8
                                      //
                                      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                      // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      //
                                      // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                      // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                      //
                                      // Empfehlung Paul53:
                                      // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                      // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                      //
                                      // gute Infos zum Raumklima:
                                      // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                      // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                       
                                      // Autoren des Skripts:
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // - Paul53:
                                      //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                      // - Solear:
                                      //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                      // - ruhr70:
                                      //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                      // - eric 2905:
                                      //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                      // - Andy3268:
                                      //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                                      // - BananaJoe:
                                      //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                                      // - boriswerner 0.6.7:
                                      //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                                      // - boriswerner 0.6.8:
                                      //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                                       
                                      // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                      // TODO:
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      //
                                      // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                      //
                                      // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                      //
                                      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                      //
                                      // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                      //
                                      // - Auswählbar:
                                      //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                      //   JSON:          NICHT anlegen
                                      //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                      //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                      //
                                      // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                      //
                                      // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                      //
                                      // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                      //
                                      // # "Lüftungsengine":
                                      // -------------------
                                      // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                      // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                      // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                      // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                      // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                      // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                      // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                      // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                      // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                      // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                      // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                       
                                      // Ideensammlung Lüftungsengine
                                      // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                      // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                      // - je Raum die Wunschtemperatur
                                      // - Prio: schlechte Luftqualität
                                      // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                      // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                      // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                       
                                      // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                      //
                                      // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                      // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                      // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                      // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                       
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                      var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                             // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                             // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                       
                                      var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                       
                                       
                                      // eigene Parameter:
                                      var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                      var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                      var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                      var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                       
                                      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                       
                                       
                                       
                                      // ### Experteneinstellungen ###
                                       
                                      // Lüftungsengine
                                       
                                      var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                       
                                       
                                      // Skriptverhalten
                                      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                       
                                       
                                      // Pfade für die Datenpunkte:
                                      var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                       
                                      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                       
                                      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                       
                                       
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                       
                                      // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                       
                                      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                          // Sensoren Aussen
                                          "TF_Haustuer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                     
                                          },
                                          "TF_Terrasse" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                     
                                          },
                                          // Sensoren Innen
                                          "Badezimmer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                          },
                                          "Schlafzimmer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                      	  												 
                                          },
                                          "Wohnzimmer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                      	  
                                      												 
                                          },
                                      	
                                         
                                      };
                                       
                                       
                                      // =============================================================================
                                       
                                      // =============================================================================
                                      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                      // =============================================================================
                                       
                                      // =============================================================================
                                       
                                      // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                                      // Start Modul Dewpoint
                                      // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                                      var dewpoint = function(h) {
                                              var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                              // air pressure in hPa
                                              this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                              this.A = 6.112;
                                              }
                                      dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                              t = parseFloat(t);
                                              var m = 17.62;
                                              var Tn = 243.12;
                                              if (t < 0.0) {
                                              m = 22.46;
                                              Tn = 272.62;
                                              }
                                       
                                              var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                              var d = sd * rh / 100.0;
                                       
                                          return {
                                             x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                             dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                              };
                                      };
                                      // Ende Modul Dewpoint
                                       
                                       
                                      var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                      var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                       
                                      // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                      createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                         name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                         desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                         type: 'number',
                                         unit: 'bar',
                                         role: 'info'
                                      });
                                       
                                      createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                         name: 'Eigene Höhe über NN',
                                         desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                         type: 'number',
                                         unit: 'm',
                                         role: 'info'
                                      });
                                       
                                       
                                      var raumDatenpunkte = {
                                         "x" : {
                                             "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                                 "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/kg'
                                             }
                                         },
                                         "rh" : {
                                             "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                                 "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "dp" : {
                                             "DpName" : "Taupunkt",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Taupunkt',
                                                 "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "t" : {
                                             "DpName" : "Temperatur",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                                 "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "h" : {
                                             "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Enthalpie',
                                                 "desc": 'Enthalpie',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'kJ/kg'
                                             }
                                         },
                                         "sdd" : {
                                             "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                 "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'hPa'
                                             }
                                         },
                                         "dd" : {
                                             "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Dampfdruck',
                                                 "desc": 'Dampfdruck',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'hPa'
                                             }
                                         },
                                         "rd" : {
                                             "DpName" : "Dampfgewicht",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                 "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/m³'
                                             }
                                         },
                                         "maxrd" : {
                                             "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                 "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/m³'
                                             }
                                         },
                                         "lüften" : {
                                             "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                                 "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b1" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b2" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b3" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b4" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_Hysterese" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                 "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_Beschreibung" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                             "init": "",
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                 "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                 "type": 'string',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         }
                                      };
                                       
                                         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                       
                                       
                                      var raumControl = {
                                         "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                             "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                             "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "TEMP_Minimum" : {
                                             "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                                 "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "FEUCH_Minimum" : {
                                             "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                                 "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "FEUCH_Maximum" : {
                                             "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                                 "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "Aussensensor" : {
                                             "DpName" : "Aussensensor",
                                             "init": "",
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                 "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                 "type": 'string',
                                                 "role": 'control.value'
                                             }
                                         }
                                      };
                                       
                                       
                                      // globale Skript-Variablen/Objekte
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      var xdp     = new dewpoint(hunn);
                                       
                                      var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                       
                                       
                                       
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                      // Funktionen
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      function writeJson(json) {
                                         return JSON.stringify(json);
                                      }
                                       
                                       
                                      // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                      function checkEnableSetObject() { 
                                         var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                         return enableSetObject;
                                      }
                                       
                                       
                                      function setChannelName(channelId,channelName){
                                         if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                         // CHANNEL anlegen
                                             setObject(channelId, {
                                                 common: {
                                                     name: channelName
                                                 },
                                                 type: 'channel'
                                             }, function(err) {
                                                 if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                             });
                                         }
                                      }
                                       
                                       
                                      function lueftenDp(datenpunktID) {
                                         return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                      }
                                       
                                       
                                      function createDp() {
                                         var name;
                                         var init;
                                         var forceCreation;
                                         var common;
                                         for (var raum in raeume) {
                                             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                 init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                                 forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                                 common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                                 
                                                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                         if (datenpunktID == "lüften") {
                                                             log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                         }
                                                     } else {
                                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                     }
                                                 } else {
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                 }
                                                 
                                             }
                                             for (var control in raumControl) {
                                                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                                 //init = raumControl[control].init;
                                                 forceCreation = skriptConf;
                                                 common = raumControl[control].dp;
                                                 if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                     init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                     if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                                 }
                                             }
                                         }
                                         
                                         //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                          name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                          desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                          type: 'boolean',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                       
                                         createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                          name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                          desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                       
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                       
                                         //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'JSON', "", {
                                          name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                          desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                       
                                         //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                          name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                          desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                         //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                          name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                          desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                          type: 'number',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                       
                                         log("Datenpunkte angelegt");
                                      }
                                       
                                       
                                      // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                      function runden(wert,stellen) {
                                         return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                      }
                                       
                                      // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                      function luftdruck(hunn) {
                                         var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                         var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                         return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                      }
                                       
                                      // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                      function cob(boolean) { 
                                         var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                         return cobStr;
                                      }
                                       
                                      function makeNumber(wert) {
                                         if(isNaN(wert)) {
                                             wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                         }
                                         return wert;
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                      // Berechnungen Luftwerte 
                                      // ----------------------
                                       
                                      function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                         var sdd,a,b;
                                         a = 7.5;
                                         b = 237.3;
                                         sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                         return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                      }
                                       
                                      function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                         var dd = r/100 *sdd;
                                         return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                      }
                                       
                                      function calcTemperaturKelvin(t) {
                                         var tk = t + 273.15;
                                         return tk;
                                      }
                                       
                                      function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                         // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                         var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                         var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                         var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                         var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                         return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                      }
                                       
                                      function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                         var maxrd = rd / r *100;
                                         return maxrd;
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      // Berechnung: alle Werte je Raum
                                      // -------------------------------
                                       
                                       
                                      function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                       
                                         var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                         var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                       
                                         t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                         rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                       
                                         var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                         var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                         if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                             // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                             var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                             toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                         }
                                         if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                             // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                             var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                             rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                         }
                                       
                                         t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                         rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                       
                                         var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                         var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                         var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                       
                                         var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                       
                                         var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                         var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                         var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                         var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                         
                                       
                                         var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                         var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                         var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                         var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                         var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                         var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                         var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                         var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                         var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                       
                                       
                                         setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                         setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                         setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                         setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                         setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                         setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                         setState(idd    , runden(dd,2));
                                         setState(ird    , runden(rd,2));
                                         setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                       
                                       
                                         // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                             // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                             return; 
                                         }
                                         
                                         var aussen;
                                         var idta, idxa;
                                         if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                             aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                             idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                             idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                         } else {
                                             return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                         }
                                       
                                         var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                         var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                         var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                         var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                         if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                       
                                         var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                         var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                         var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                      	  
                                         //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                         if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                             mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                         }
                                         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                             xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                         }
                                       
                                         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                             xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                         }
                                         
                                         // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                         var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                         var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                       
                                         var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                         var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                         var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                         var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                         var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                         var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                         var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                       
                                         var lueftenText     = "";
                                       
                                       
                                       
                                         // Lüftungslogik
                                         // -------------
                                         // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                         // Bedigungen fürs lüften
                                         var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                         var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                         var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                         var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                       
                                         var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                         var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                         var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                         var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                       
                                         setState(idLueftenB1,b1lp);
                                         setState(idLueftenB2,b2lp);
                                         setState(idLueftenB3,b3lp);
                                         setState(idLueftenB4,b4lp);
                                       
                                         // Bedingungen gegen das Lüften
                                         var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                         var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                         var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                         var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                       
                                         var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                         var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                         var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                         var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                       
                                         
                                         // Logik:
                                         //--------------------------------------------------------------------------
                                         if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                             setState(idLueften, true);
                                             setState(idLueftenHys,false);
                                       
                                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                       
                                         } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                             lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                      	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                             setState(idLueften, false);
                                             setState(idLueftenHys,false);
                                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                         } else {
                                             // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                             if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                             lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                             setState(idLueftenHys,true);
                                         }
                                         setState(idLueftenText, lueftenText);
                                       
                                       
                                         /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                            Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                         Lüften:
                                         wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                         UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                         UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                         UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                         */
                                       
                                         // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                         // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                       
                                         // nicht lüften (oder):
                                         // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                         // #2 - Außentemperatur zu warm
                                         // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                         // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                       
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                         if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                         
                                         //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                         if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                       
                                         if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      function createJSON() {
                                         // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                         if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                       
                                         var anyLueften          = false;
                                         var countLueften        = 0;
                                         var raeumeLueftenListe  = [];
                                         
                                         var temppfad = "";
                                         var tempraum = "";
                                         var tempVal = "";
                                         var strJSONfinal = "[";
                                         var strJSONtemp = "";
                                       
                                         for (var raum in raeume) {
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                       
                                             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                 
                                                 // Aussensensor ja oder nein 
                                                 var aussensensor = false;
                                                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                         aussensensor = true;
                                                     }
                                                 }
                                                 
                                                 temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                 tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                       
                                                 tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                                 if (tempVal === null) tempVal = "";
                                      		   
                                      		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                                 		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                                      				if (tempVal === true) {
                                                         anyLueften = true;
                                                         countLueften = countLueften + 1;
                                                         raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                     }
                                      		   } else {
                                      				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                          tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                          tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                      }
                                      		   }
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                                 
                                             }
                                             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                       
                                         }
                                       
                                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                         strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                         if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                         if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                         
                                         
                                         setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                         setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                         setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                         setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                         setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                         
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                         if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                      }
                                      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      function calcDelayed(raum, delay) {
                                         setTimeout(function () {
                                             calc(raum);
                                         }, delay || 0);
                                      }
                                       
                                      function creatJSONDelayed() {
                                         setTimeout(function () {
                                             createJSON();
                                         }, 4000); 
                                      }
                                       
                                      // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                      function calcAll() {
                                         for (var raum in raeume) {
                                             calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                         }
                                      }
                                       
                                       
                                      // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                      function findRoom(sensor) {
                                         for (var raum in raeume) {
                                             if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                             if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                         }
                                         return null;
                                      }
                                       
                                      // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                      function valChange(obj) {
                                         var raumname = findRoom(obj.id);
                                         if (raumname) {
                                             if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                             calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                         }
                                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                         // -----------------------------------------------------------------------------
                                         creatJSONDelayed();
                                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      }
                                       
                                       
                                      // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                      function createOn() {
                                         var dpId    = "";
                                       
                                         // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                         var i =0;
                                       
                                         for (var raum in raeume) {
                                       
                                             if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                                 dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                                 i++;
                                                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                     valChange(obj);
                                                 });
                                                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                             }
                                       
                                             if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                                 dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                                 i++;
                                                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                     valChange(obj)
                                                 });
                                                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                             }
                                         }
                                         log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                      // Schedule
                                      // =============================================================================
                                       
                                      // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                      schedule(cronStr, function () {
                                         calcAll();
                                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                         creatJSONDelayed();
                                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      });
                                       
                                       
                                      // main()
                                      // =============================================================================
                                       
                                      function main() {
                                         calcAll();
                                         setTimeout(calcAll,2000);
                                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                         creatJSONDelayed();
                                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      }
                                       
                                       
                                      // Skriptstart
                                      // =============================================================================
                                       
                                      createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                      setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                      setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                       
                                      
                                      
                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jwerlsdf
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #609

                                      @boriswerner
                                      vielen Dank. Jetzt passt es fasst.
                                      Bei "TF-Dach" (Außensensor) kommt bei

                                      "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                                      

                                      immernoch das "NaN".

                                      Die Innensensoren stimmen. Vielen Dank für die Überarbeitung!

                                      boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J jwerlsdf

                                        @boriswerner
                                        vielen Dank. Jetzt passt es fasst.
                                        Bei "TF-Dach" (Außensensor) kommt bei

                                        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                                        

                                        immernoch das "NaN".

                                        Die Innensensoren stimmen. Vielen Dank für die Überarbeitung!

                                        boriswernerB Offline
                                        boriswernerB Offline
                                        boriswerner
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #610

                                        @jwerlsdf Ein Aussensensor hat ja keine Lüftungsempfehlung, stört dich das da?

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • boriswernerB boriswerner

                                          @jwerlsdf Ein Aussensensor hat ja keine Lüftungsempfehlung, stört dich das da?

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jwerlsdf
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #611

                                          @boriswerner
                                          Nein. Stimmt auch wieder 😊

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          731

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe