    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 225.2k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp

    @paul53 hm was hab ich dann für ein Script erwischt ? Ich hab das hier irgendwo aus dem Thread. Bis auf oben, die Parameter die man anpassen kann habe ich nichts gemacht.

    Hättet ihr mir noch mal ein aktuelles das funktioniert ?

    Und wenn der die DP's und Ordnerstruktur anlegt, könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

    Wenn ja was müsste ich dort an diesem Bereich mit angeben ?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #595

    @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

    // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
    

    Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

      // Pfade für die Datenpunkte:
      var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
      

      Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.

      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von
      #596

      @paul53 Hm könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben, oder hast du ein Script das läuft ?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp

        @paul53 Hm könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben, oder hast du ein Script das läuft ?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #597

        @d3ltoroxp sagte: hast du ein Script das läuft ?

        Nein, ich verwende das Skript nicht.

        @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben

        Habe schon gezeigt, wie es richtig aussehen muss.
        Oder sollte dort eine Zeilenschaltung erfolgen? Dann so:

               // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
               lueftenText = "Fenster zu:\n";
               if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
               if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
               if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
        

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

          // Pfade für die Datenpunkte:
          var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
          

          Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.

          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von
          #598

          @paul53

          var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
          

          Dann fällt +"."; weg ?

          var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";
          

          Die anderen lasse ich so, oder muss dort dann auch 0_userdata.0.Raumklima. davor ?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp

            @paul53

            var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
            // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
            var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
            var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
            var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
            var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
            var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
            

            Dann fällt +"."; weg ?

            var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";
            

            Die anderen lasse ich so, oder muss dort dann auch 0_userdata.0.Raumklima. davor ?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #599

            @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            Dann fällt +"."; weg ?

            Ja, den Punkt habe ich direkt angehängt.

            @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            Die anderen lasse ich so

            Ja, dort steht

            // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              Dann fällt +"."; weg ?

              Ja, den Punkt habe ich direkt angehängt.

              @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              Die anderen lasse ich so

              Ja, dort steht

              // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
              
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von
              #600

              @paul53 Hm, Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.

              6cea1dff-78b5-445f-8691-eb34e5d92486-grafik.png

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                @paul53 Hm, Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.

                6cea1dff-78b5-445f-8691-eb34e5d92486-grafik.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #601

                @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                , Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.

                das bezieht sich nicht auf das Skript sondern auf die js-Instanz.
                wenn du due nicht deaktivierthast und die nicht gerade abgestürzt ist kann das eine Falschmeldung sein. Das gab es vor Jahren mal.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #602

                  Da war noch ein Fehler in Zeile 738. Aber nun passt es und läuft. Danke euch.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Dieter_P

                    @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    @dieter_p
                    Wo werden denn noch leere Ordner angelegt? Eigentlich sollte alles unter 0_userdata laufen. Vielleicht hab ich beim Ersetzen was übersehen?

                    hiervon hab ich mich verwirren lassen:
                    39bb876d-122f-476f-8d10-fcc162109c9f-grafik.png

                    Die Bedingungen findest du im Skript sogar mit sehr guten Kommentaren ab Zeile 86:

                    // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                    // Bedigungen fürs lüften
                    var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                    var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                    var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                    var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                    ...
                    // Bedingungen gegen das Lüften
                    var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                    var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                    var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                    var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                    ...
                    if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                        // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                        lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                    ...
                    } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                        // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                    ....
                    } else {
                        // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                    

                    Danke, also alle 4 Lüftungsauswertungen sind gleichwertig und sobald eine das Lüften empfiehlt, schaltet die Sammelmeldung um. Ok, da muß ich bei mir drüber nachdenken ob das zu Situation passt bzw. meinem Wunsch eine Empfehlung zu erhalten. Bsp. Raumkühlung ist nicht so mein Case. Wenn mir Warm ist mache ich von selbst das Fenster auf, mir geht es eher darum Feuchtigkeit/Schimmel zu vermeiden bei geringstem Heizen und hier eine Unterstützung zu haben. Aber b1-b4 auswerten nach Zweck sollte ja kein Ding sein :)

                    Das mit der Genauigkeit der Sensoren ist natürlich so eine Sache. Ich hab 3 verschiedene, Aqara Zigbee, Xiaomi Bluetooth und Sonoff Zigbee. Die ersten beiden sind sich relativ einig, die Sonoffs sind in der Feuchtigkeit immer zu hoch. Ich hab jetzt nochmal verschiedene Tuyas im Zulauf und werde dann nochmal einen Vergleich zwischen allen machen.

                    Und noch ein Fun Fact: Ich hab meine Sensoren meist über den Lichtschaltern verbaut. Gestern hab ich mich gewundert, warum im Wohnzimmer auf einmal 1 Grad mehr angezeigt werden als im direkt angrenzenden Esszimmer, ohne Sonneneinstrahlung. Bis mir aufgefallen, dass ich die Deckenspots seit langem mal wieder an hatte und der Dimmer im Lichtschalter den darüber sitzenden Sensor aufheizt...

                    Durchaus nicht inkomplex. Der Sensor im ungeheizten Schlafzimmer auf der Fensterbank ist auch nochmal ein Gedanke bei mir Wert. Sonneneinstrahlung und Lüften erzeugt da sehr schnell verschiedene Ergebnisse durch ungünstige Positionierung des Sensors.

                    Eine Abgleich aller Sensoren macht wohl zusätzlich Sinn.

                    D Offline
                    D Offline
                    dodi666
                    schrieb am zuletzt editiert von dodi666
                    #603

                    @dieter_p
                    @boriswerner
                    Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
                    Ist das gewollt, oder kann man das ändern?

                    Danke und Grüße
                    Sascha

                    paul53P boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • D dodi666

                      @dieter_p
                      @boriswerner
                      Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
                      Ist das gewollt, oder kann man das ändern?

                      Danke und Grüße
                      Sascha

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #604

                      @dodi666 sagte: kann man das ändern?
                      Zeile 463 im Skript Version 0.6.4.

                             setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                      

                      ändern in

                             if(!channelId.startsWith('0_userdata.0')) channelId = "javascript." + instance + "." + channelId;
                             setObject(channelId, {
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D dodi666

                        @dieter_p
                        @boriswerner
                        Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
                        Ist das gewollt, oder kann man das ändern?

                        Danke und Grüße
                        Sascha

                        boriswernerB Offline
                        boriswernerB Offline
                        boriswerner
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #605

                        @dodi666
                        @D3ltoroxp die aktuellste vollständige Version findest du als 0.6.7 hier im Thread von mir. Die ist erstmal lauffähig.
                        Da ist auch schon der Pfad unter 0_userdata (wie auch von @paul53 beschrieben). Es werden, wie @Dieter_P festgestellt hat noch Ordner unter javascript angelegt, das ist ein Fehler (@dodi666). Ich vermute es reicht Zeile 555 (im Original 0.6.7) in

                        setObject(channelId, {
                        

                        zu ändern, habe es aber noch nicht getestet. Ich versuche die Tage mal das anzupassen und auch die NaNs im JSON (siehe Beitrag von @jwerlsdf ) und die Anmerkungen von @paul53 bzgl "zu trocken" einzuarbeiten.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @dodi666 sagte: kann man das ändern?
                          Zeile 463 im Skript Version 0.6.4.

                                 setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                          

                          ändern in

                                 if(!channelId.startsWith('0_userdata.0')) channelId = "javascript." + instance + "." + channelId;
                                 setObject(channelId, {
                          
                          D Offline
                          D Offline
                          dodi666
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #606

                          @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          Danke, funktioniert.

                          boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D dodi666

                            @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            Danke, funktioniert.

                            boriswernerB Offline
                            boriswernerB Offline
                            boriswerner
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #607

                            Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                            //
                            // Raumklima - v0.6.8
                            //
                            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                            // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            //
                            // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                            // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                            //
                            // Empfehlung Paul53:
                            // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                            // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                            //
                            // gute Infos zum Raumklima:
                            // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                            // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                             
                            // Autoren des Skripts:
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // - Paul53:
                            //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                            // - Solear:
                            //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                            // - ruhr70:
                            //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                            // - eric 2905:
                            //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                            // - Andy3268:
                            //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                            // - BananaJoe:
                            //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                            // - boriswerner 0.6.7:
                            //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                            // - boriswerner 0.6.8:
                            //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                             
                            // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                            // TODO:
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            //
                            // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                            //
                            // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                            //
                            // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                            //
                            // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                            //
                            // - Auswählbar:
                            //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                            //   JSON:          NICHT anlegen
                            //   DETAILS:       NICHT anlegen
                            //   CONTROL:       NICHT anlegen
                            //
                            // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                            //
                            // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                            //
                            // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                            //
                            // # "Lüftungsengine":
                            // -------------------
                            // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                            // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                            // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                            // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                            // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                            // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                            // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                            // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                            // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                            // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                            // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                             
                            // Ideensammlung Lüftungsengine
                            // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                            // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                            // - je Raum die Wunschtemperatur
                            // - Prio: schlechte Luftqualität
                            // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                            // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                            // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                             
                            // berücksichtigen / Beobachtungen:
                            //
                            // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                            // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                            // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                            // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                             
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                             
                            // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                            var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                   // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                   // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                             
                            var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                             
                             
                            // eigene Parameter:
                            var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                            var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                            var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                            var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                             
                            var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                            var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                             
                             
                             
                            // ### Experteneinstellungen ###
                             
                            // Lüftungsengine
                             
                            var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                            var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                             
                             
                            // Skriptverhalten
                            var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                             
                             
                            // Pfade für die Datenpunkte:
                            var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                             
                            // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                            var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                            var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                            var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                            var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                             
                            var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                             
                             
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                             
                            // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                             
                            // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                             
                            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                // Sensoren Aussen
                                "TF_Haustuer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                           
                                },
                                "TF_Terrasse" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                           
                                },
                                // Sensoren Innen
                                "Badezimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                },
                                "Schlafzimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                            	  												 
                                },
                                "Wohnzimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                            	  
                            												 
                                },
                            	
                               
                            };
                             
                             
                            // =============================================================================
                             
                            // =============================================================================
                            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                            // =============================================================================
                             
                            // =============================================================================
                             
                            // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                            // Start Modul Dewpoint
                            // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                            var dewpoint = function(h) {
                                    var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                    // air pressure in hPa
                                    this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                    this.A = 6.112;
                                    }
                            dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                    t = parseFloat(t);
                                    var m = 17.62;
                                    var Tn = 243.12;
                                    if (t < 0.0) {
                                    m = 22.46;
                                    Tn = 272.62;
                                    }
                             
                                    var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                    var d = sd * rh / 100.0;
                             
                                return {
                                   x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                   dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                    };
                            };
                            // Ende Modul Dewpoint
                             
                             
                            var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                            var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                             
                            // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                            createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                               name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                               desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                               type: 'number',
                               unit: 'bar',
                               role: 'info'
                            });
                             
                            createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                               name: 'Eigene Höhe über NN',
                               desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                               type: 'number',
                               unit: 'm',
                               role: 'info'
                            });
                             
                             
                            var raumDatenpunkte = {
                               "x" : {
                                   "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                       "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/kg'
                                   }
                               },
                               "rh" : {
                                   "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                       "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '%'
                                   }
                               },
                               "dp" : {
                                   "DpName" : "Taupunkt",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Taupunkt',
                                       "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "t" : {
                                   "DpName" : "Temperatur",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                       "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "h" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Enthalpie',
                                       "desc": 'Enthalpie',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'kJ/kg'
                                   }
                               },
                               "sdd" : {
                                   "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                       "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                                   }
                               },
                               "dd" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Dampfdruck',
                                       "desc": 'Dampfdruck',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                                   }
                               },
                               "rd" : {
                                   "DpName" : "Dampfgewicht",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                                   }
                               },
                               "maxrd" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                                   }
                               },
                               "lüften" : {
                                   "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                       "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_b1" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_b2" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_b3" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_b4" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_Hysterese" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                       "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_Beschreibung" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                       "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                       "type": 'string',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               }
                            };
                             
                               // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                             
                             
                            var raumControl = {
                               "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                   "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                   "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '%'
                                   }
                               },
                               "TEMP_Minimum" : {
                                   "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                       "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "FEUCH_Minimum" : {
                                   "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                       "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '%'
                                   }
                               },
                               "FEUCH_Maximum" : {
                                   "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                       "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '%'
                                   }
                               },
                               "Aussensensor" : {
                                   "DpName" : "Aussensensor",
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                       "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                       "type": 'string',
                                       "role": 'control.value'
                                   }
                               }
                            };
                             
                             
                            // globale Skript-Variablen/Objekte
                            //------------------------------------------------------------------------------
                             
                            var xdp     = new dewpoint(hunn);
                             
                            var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                             
                             
                             
                            //------------------------------------------------------------------------------
                            // Funktionen
                            //------------------------------------------------------------------------------
                             
                            function writeJson(json) {
                               return JSON.stringify(json);
                            }
                             
                             
                            // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                            function checkEnableSetObject() { 
                               var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                               return enableSetObject;
                            }
                             
                             
                            function setChannelName(channelId,channelName){
                               if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                               // CHANNEL anlegen
                                   setObject(channelId, {
                                       common: {
                                           name: channelName
                                       },
                                       type: 'channel'
                                   }, function(err) {
                                       if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                   });
                               }
                            }
                             
                             
                            function lueftenDp(datenpunktID) {
                               return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                            }
                             
                             
                            function createDp() {
                               var name;
                               var init;
                               var forceCreation;
                               var common;
                               for (var raum in raeume) {
                                   for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                       init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                       forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                       common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                       
                                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                               if (datenpunktID == "lüften") {
                                                   log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                               }
                                           } else {
                                               createState(name, init , forceCreation, common);
                                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                           }
                                       } else {
                                           createState(name, init , forceCreation, common);
                                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                       }
                                       
                                   }
                                   for (var control in raumControl) {
                                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                       //init = raumControl[control].init;
                                       forceCreation = skriptConf;
                                       common = raumControl[control].dp;
                                       if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                           init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                           createState(name, init , forceCreation, common);
                                           var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                           if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                       }
                                   }
                               }
                               
                               //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                             
                               createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                             
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                             
                               //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'JSON', "", {
                                name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                             
                               //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                              
                              
                               //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                type: 'number',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                             
                               log("Datenpunkte angelegt");
                            }
                             
                             
                            // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                            function runden(wert,stellen) {
                               return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                            }
                             
                            // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                            function luftdruck(hunn) {
                               var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                               var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                               return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                            }
                             
                            // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                            function cob(boolean) { 
                               var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                               return cobStr;
                            }
                             
                            function makeNumber(wert) {
                               if(isNaN(wert)) {
                                   wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                               }
                               return wert;
                            }
                             
                             
                             
                            // Berechnungen Luftwerte 
                            // ----------------------
                             
                            function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                               var sdd,a,b;
                               a = 7.5;
                               b = 237.3;
                               sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                               return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                            }
                             
                            function calcDampfdruck(sdd,r) {
                               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                               var dd = r/100 *sdd;
                               return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                            }
                             
                            function calcTemperaturKelvin(t) {
                               var tk = t + 273.15;
                               return tk;
                            }
                             
                            function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                               // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                               var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                               var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                               var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                               var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                               return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                            }
                             
                            function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                               var maxrd = rd / r *100;
                               return maxrd;
                            }
                             
                             
                             
                             
                            // Berechnung: alle Werte je Raum
                            // -------------------------------
                             
                             
                            function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                             
                               var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                               var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                             
                               t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                               rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                             
                               var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                               var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                               if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                   // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                   var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                   toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                               }
                               if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                   // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                   var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                   rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                               }
                             
                               t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                               rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                             
                               var y           = xdp.Calc(t, rh);
                               var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                               var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                             
                               var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                             
                               var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                               var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                               var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                               var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                               
                             
                               var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                               var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                               var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                               var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                               var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                               var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                               var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                               var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                               var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                             
                             
                               setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                               setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                               setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                               setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                               setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                               setState(isdd   , runden(sdd,2));
                               setState(idd    , runden(dd,2));
                               setState(ird    , runden(rd,2));
                               setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                             
                             
                               // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                   // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                   return; 
                               }
                               
                               var aussen;
                               var idta, idxa;
                               if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                   aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                   idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                   idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                               } else {
                                   return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                               }
                             
                               var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                               var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                               var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                               var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                               if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                             
                               var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                               var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                               var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                            	  
                               //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                               if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                   mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                               }
                               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                   xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                               }
                             
                               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                   xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                               }
                               
                               // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                               var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                               var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                             
                               var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                               var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                               var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                               var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                               var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                               var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                               var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                             
                               var lueftenText     = "";
                             
                             
                             
                               // Lüftungslogik
                               // -------------
                               // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                               // Bedigungen fürs lüften
                               var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                               var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                               var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                               var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                             
                               var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                               var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                               var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                               var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                             
                               setState(idLueftenB1,b1lp);
                               setState(idLueftenB2,b2lp);
                               setState(idLueftenB3,b3lp);
                               setState(idLueftenB4,b4lp);
                             
                               // Bedingungen gegen das Lüften
                               var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                               var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                               var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                               var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                             
                               var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                               var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                               var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                               var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                             
                               
                               // Logik:
                               //--------------------------------------------------------------------------
                               if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                   // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                   lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                   setState(idLueften, true);
                                   setState(idLueftenHys,false);
                             
                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                             
                               } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                   // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                   lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                            	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                   setState(idLueften, false);
                                   setState(idLueftenHys,false);
                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                               } else {
                                   // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                   if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                   lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                   setState(idLueftenHys,true);
                               }
                               setState(idLueftenText, lueftenText);
                             
                             
                               /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                  Ergänzung #4 (von Andy3268)
                               Lüften:
                               wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                               UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                               UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                               UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                               */
                             
                               // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                               // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                               // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                             
                               // nicht lüften (oder):
                               // #1 - Außenluft ist zu feucht
                               // #2 - Außentemperatur zu warm
                               // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                               // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                             
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                               if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                               
                               //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                               if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                             
                               if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                            }
                             
                             
                             
                             
                             
                            //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            function createJSON() {
                               // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                               if (debug) log("=========================================================");
                               if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                               if (debug) log("=========================================================");
                             
                               var anyLueften          = false;
                               var countLueften        = 0;
                               var raeumeLueftenListe  = [];
                               
                               var temppfad = "";
                               var tempraum = "";
                               var tempVal = "";
                               var strJSONfinal = "[";
                               var strJSONtemp = "";
                             
                               for (var raum in raeume) {
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                             
                                   for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                       
                                       // Aussensensor ja oder nein 
                                       var aussensensor = false;
                                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                               aussensensor = true;
                                           }
                                       }
                                       
                                       temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                       tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                             
                                       tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                       if (tempVal === null) tempVal = "";
                            		   
                            		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                       		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                            				if (tempVal === true) {
                                               anyLueften = true;
                                               countLueften = countLueften + 1;
                                               raeumeLueftenListe.push(raum);
                                           }
                            		   } else {
                            				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                            }
                            		   }
                                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                       
                                   }
                                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                             
                               }
                             
                               strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                               strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                               if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                               if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                               
                               
                               setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                               setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                               setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                               setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                               setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                               
                               if (debug) log("=========================================================");
                               if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                               if (debug) log("=========================================================");
                            }
                            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                             
                             
                             
                             
                            function calcDelayed(raum, delay) {
                               setTimeout(function () {
                                   calc(raum);
                               }, delay || 0);
                            }
                             
                            function creatJSONDelayed() {
                               setTimeout(function () {
                                   createJSON();
                               }, 4000); 
                            }
                             
                            // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                            function calcAll() {
                               for (var raum in raeume) {
                                   calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                               }
                            }
                             
                             
                            // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                            function findRoom(sensor) {
                               for (var raum in raeume) {
                                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                   if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                               }
                               return null;
                            }
                             
                            // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                            function valChange(obj) {
                               var raumname = findRoom(obj.id);
                               if (raumname) {
                                   if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                   calcDelayed(raumname,delayRooms);
                               }
                               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                               // -----------------------------------------------------------------------------
                               creatJSONDelayed();
                               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            }
                             
                             
                            // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                            function createOn() {
                               var dpId    = "";
                             
                               // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                               var i =0;
                             
                               for (var raum in raeume) {
                             
                                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                       dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                       i++;
                                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                           valChange(obj);
                                       });
                                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                   }
                             
                                   if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                       dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                       i++;
                                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                           valChange(obj)
                                       });
                                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                   }
                               }
                               log("Subscriptions angelegt: " + i);
                            }
                             
                             
                             
                            // Schedule
                            // =============================================================================
                             
                            // Nach Zeit alle Räume abfragen
                            schedule(cronStr, function () {
                               calcAll();
                               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                               creatJSONDelayed();
                               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            });
                             
                             
                            // main()
                            // =============================================================================
                             
                            function main() {
                               calcAll();
                               setTimeout(calcAll,2000);
                               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                               creatJSONDelayed();
                               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            }
                             
                             
                            // Skriptstart
                            // =============================================================================
                             
                            createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                            setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                            setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                             
                            
                            
                            D J D3ltoroxpD S 5 Antworten Letzte Antwort
                            5
                            • boriswernerB boriswerner

                              Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                              //
                              // Raumklima - v0.6.8
                              //
                              // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                              // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              //
                              // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                              // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                              //
                              // Empfehlung Paul53:
                              // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                              // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                              //
                              // gute Infos zum Raumklima:
                              // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                              // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                               
                              // Autoren des Skripts:
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // - Paul53:
                              //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                              // - Solear:
                              //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                              // - ruhr70:
                              //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                              // - eric 2905:
                              //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                              // - Andy3268:
                              //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                              // - BananaJoe:
                              //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                              // - boriswerner 0.6.7:
                              //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                              // - boriswerner 0.6.8:
                              //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                               
                              // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                              // TODO:
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              //
                              // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                              //
                              // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                              //
                              // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                              //
                              // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                              //
                              // - Auswählbar:
                              //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                              //   JSON:          NICHT anlegen
                              //   DETAILS:       NICHT anlegen
                              //   CONTROL:       NICHT anlegen
                              //
                              // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                              //
                              // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                              //
                              // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                              //
                              // # "Lüftungsengine":
                              // -------------------
                              // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                              // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                              // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                              // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                              // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                              // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                              // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                              // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                              // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                              // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                              // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                               
                              // Ideensammlung Lüftungsengine
                              // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                              // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                              // - je Raum die Wunschtemperatur
                              // - Prio: schlechte Luftqualität
                              // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                              // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                              // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                               
                              // berücksichtigen / Beobachtungen:
                              //
                              // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                              // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                              // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                              // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                               
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                               
                              // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                              var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                     // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                     // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                               
                              var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                               
                               
                              // eigene Parameter:
                              var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                              var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                              var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                              var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                               
                              var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                              var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                               
                               
                               
                              // ### Experteneinstellungen ###
                               
                              // Lüftungsengine
                               
                              var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                              var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                               
                               
                              // Skriptverhalten
                              var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                               
                               
                              // Pfade für die Datenpunkte:
                              var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                               
                              // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                              var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                              var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                              var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                              var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                               
                              var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                               
                               
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                               
                              // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                               
                              // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                               
                              var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                  // Sensoren Aussen
                                  "TF_Haustuer" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                      "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                             
                                  },
                                  "TF_Terrasse" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                      "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                             
                                  },
                                  // Sensoren Innen
                                  "Badezimmer" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                      "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                  },
                                  "Schlafzimmer" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                      "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                              	  												 
                                  },
                                  "Wohnzimmer" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                      "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                              	  
                              												 
                                  },
                              	
                                 
                              };
                               
                               
                              // =============================================================================
                               
                              // =============================================================================
                              // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                              // =============================================================================
                               
                              // =============================================================================
                               
                              // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                              // Start Modul Dewpoint
                              // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                              var dewpoint = function(h) {
                                      var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                      // air pressure in hPa
                                      this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                      this.A = 6.112;
                                      }
                              dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                      t = parseFloat(t);
                                      var m = 17.62;
                                      var Tn = 243.12;
                                      if (t < 0.0) {
                                      m = 22.46;
                                      Tn = 272.62;
                                      }
                               
                                      var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                      var d = sd * rh / 100.0;
                               
                                  return {
                                     x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                     dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                      };
                              };
                              // Ende Modul Dewpoint
                               
                               
                              var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                              var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                               
                              // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                              createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                 name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                 desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                 type: 'number',
                                 unit: 'bar',
                                 role: 'info'
                              });
                               
                              createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                 name: 'Eigene Höhe über NN',
                                 desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                 type: 'number',
                                 unit: 'm',
                                 role: 'info'
                              });
                               
                               
                              var raumDatenpunkte = {
                                 "x" : {
                                     "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                         "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/kg'
                                     }
                                 },
                                 "rh" : {
                                     "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                         "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '%'
                                     }
                                 },
                                 "dp" : {
                                     "DpName" : "Taupunkt",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Taupunkt',
                                         "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "t" : {
                                     "DpName" : "Temperatur",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                         "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "h" : {
                                     "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Enthalpie',
                                         "desc": 'Enthalpie',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'kJ/kg'
                                     }
                                 },
                                 "sdd" : {
                                     "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                         "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                     }
                                 },
                                 "dd" : {
                                     "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Dampfdruck',
                                         "desc": 'Dampfdruck',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                     }
                                 },
                                 "rd" : {
                                     "DpName" : "Dampfgewicht",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                         "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                     }
                                 },
                                 "maxrd" : {
                                     "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                         "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                     }
                                 },
                                 "lüften" : {
                                     "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                         "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_b1" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                         "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_b2" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                         "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_b3" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                         "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_b4" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                         "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_Hysterese" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                         "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_Beschreibung" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                         "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                         "type": 'string',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 }
                              };
                               
                                 // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                 // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                 // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                               
                               
                              var raumControl = {
                                 "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                     "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                     "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '%'
                                     }
                                 },
                                 "TEMP_Minimum" : {
                                     "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                         "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "FEUCH_Minimum" : {
                                     "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                         "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '%'
                                     }
                                 },
                                 "FEUCH_Maximum" : {
                                     "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                         "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '%'
                                     }
                                 },
                                 "Aussensensor" : {
                                     "DpName" : "Aussensensor",
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                         "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                         "type": 'string',
                                         "role": 'control.value'
                                     }
                                 }
                              };
                               
                               
                              // globale Skript-Variablen/Objekte
                              //------------------------------------------------------------------------------
                               
                              var xdp     = new dewpoint(hunn);
                               
                              var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                               
                               
                               
                              //------------------------------------------------------------------------------
                              // Funktionen
                              //------------------------------------------------------------------------------
                               
                              function writeJson(json) {
                                 return JSON.stringify(json);
                              }
                               
                               
                              // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                              function checkEnableSetObject() { 
                                 var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                 return enableSetObject;
                              }
                               
                               
                              function setChannelName(channelId,channelName){
                                 if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                 // CHANNEL anlegen
                                     setObject(channelId, {
                                         common: {
                                             name: channelName
                                         },
                                         type: 'channel'
                                     }, function(err) {
                                         if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                     });
                                 }
                              }
                               
                               
                              function lueftenDp(datenpunktID) {
                                 return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                              }
                               
                               
                              function createDp() {
                                 var name;
                                 var init;
                                 var forceCreation;
                                 var common;
                                 for (var raum in raeume) {
                                     for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                         name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                         init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                         forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                         common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                         
                                         if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                 if (datenpunktID == "lüften") {
                                                     log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                 }
                                             } else {
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                             }
                                         } else {
                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                         }
                                         
                                     }
                                     for (var control in raumControl) {
                                         name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                         //init = raumControl[control].init;
                                         forceCreation = skriptConf;
                                         common = raumControl[control].dp;
                                         if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                             init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                             var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                             if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                         }
                                     }
                                 }
                                 
                                 //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                  name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                  desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                               
                                 createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                  name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                  desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                               
                                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                               
                                 //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'JSON', "", {
                                  name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                  desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                               
                                 //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                  name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                  desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                
                                
                                 //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                  name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                  desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                  type: 'number',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                               
                                 log("Datenpunkte angelegt");
                              }
                               
                               
                              // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                              function runden(wert,stellen) {
                                 return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                              }
                               
                              // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                              function luftdruck(hunn) {
                                 var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                 var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                 return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                              }
                               
                              // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                              function cob(boolean) { 
                                 var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                 return cobStr;
                              }
                               
                              function makeNumber(wert) {
                                 if(isNaN(wert)) {
                                     wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                 }
                                 return wert;
                              }
                               
                               
                               
                              // Berechnungen Luftwerte 
                              // ----------------------
                               
                              function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                 // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                 var sdd,a,b;
                                 a = 7.5;
                                 b = 237.3;
                                 sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                 return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                              }
                               
                              function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                 // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                 var dd = r/100 *sdd;
                                 return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                              }
                               
                              function calcTemperaturKelvin(t) {
                                 var tk = t + 273.15;
                                 return tk;
                              }
                               
                              function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                 // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                 // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                 var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                 var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                 var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                 var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                 return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                              }
                               
                              function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                 var maxrd = rd / r *100;
                                 return maxrd;
                              }
                               
                               
                               
                               
                              // Berechnung: alle Werte je Raum
                              // -------------------------------
                               
                               
                              function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                               
                                 var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                 var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                               
                                 t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                 rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                               
                                 var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                 var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                 if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                     // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                     var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                     toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                 }
                                 if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                     // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                     var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                     rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                 }
                               
                                 t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                 rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                               
                                 var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                 var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                 var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                               
                                 var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                               
                                 var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                 var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                 var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                 var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                 
                               
                                 var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                 var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                 var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                 var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                 var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                 var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                 var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                 var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                 var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                               
                               
                                 setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                 setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                 setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                 setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                 setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                 setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                 setState(idd    , runden(dd,2));
                                 setState(ird    , runden(rd,2));
                                 setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                               
                               
                                 // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                     // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                     return; 
                                 }
                                 
                                 var aussen;
                                 var idta, idxa;
                                 if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                     aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                     idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                     idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                 } else {
                                     return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                 }
                               
                                 var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                 var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                 var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                 var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                 if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                               
                                 var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                 var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                 var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                              	  
                                 //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                 if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                     mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                 }
                                 if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                     xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                 }
                               
                                 if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                     xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                 }
                                 
                                 // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                 var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                 var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                               
                                 var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                 var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                 var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                 var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                 var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                 var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                 var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                               
                                 var lueftenText     = "";
                               
                               
                               
                                 // Lüftungslogik
                                 // -------------
                                 // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                 // Bedigungen fürs lüften
                                 var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                 var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                 var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                 var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                               
                                 var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                 var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                 var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                 var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                               
                                 setState(idLueftenB1,b1lp);
                                 setState(idLueftenB2,b2lp);
                                 setState(idLueftenB3,b3lp);
                                 setState(idLueftenB4,b4lp);
                               
                                 // Bedingungen gegen das Lüften
                                 var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                 var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                 var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                 var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                               
                                 var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                 var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                 var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                 var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                               
                                 
                                 // Logik:
                                 //--------------------------------------------------------------------------
                                 if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                     // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                     lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                     setState(idLueften, true);
                                     setState(idLueftenHys,false);
                               
                                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                               
                                 } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                     // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                     lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                     if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                     if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                     if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                              	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                     setState(idLueften, false);
                                     setState(idLueftenHys,false);
                                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                 } else {
                                     // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                     if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                     lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                     setState(idLueftenHys,true);
                                 }
                                 setState(idLueftenText, lueftenText);
                               
                               
                                 /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                    Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                 Lüften:
                                 wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                 UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                 UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                 UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                 */
                               
                                 // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                 // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                 // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                 // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                 // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                               
                                 // nicht lüften (oder):
                                 // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                 // #2 - Außentemperatur zu warm
                                 // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                 // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                               
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                 if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                 
                                 //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                 if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                               
                                 if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                 if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                              }
                               
                               
                               
                               
                               
                              //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              function createJSON() {
                                 // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                 if (debug) log("=========================================================");
                                 if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                 if (debug) log("=========================================================");
                               
                                 var anyLueften          = false;
                                 var countLueften        = 0;
                                 var raeumeLueftenListe  = [];
                                 
                                 var temppfad = "";
                                 var tempraum = "";
                                 var tempVal = "";
                                 var strJSONfinal = "[";
                                 var strJSONtemp = "";
                               
                                 for (var raum in raeume) {
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                               
                                     for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                         
                                         // Aussensensor ja oder nein 
                                         var aussensensor = false;
                                         if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                 aussensensor = true;
                                             }
                                         }
                                         
                                         temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                         tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                               
                                         tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                         if (tempVal === null) tempVal = "";
                              		   
                              		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                         		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                              				if (tempVal === true) {
                                                 anyLueften = true;
                                                 countLueften = countLueften + 1;
                                                 raeumeLueftenListe.push(raum);
                                             }
                              		   } else {
                              				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                  tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                  tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                              }
                              		   }
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                         
                                     }
                                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                               
                                 }
                               
                                 strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                 strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                 if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                 if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                 
                                 
                                 setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                 setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                 setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                 setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                 setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                 
                                 if (debug) log("=========================================================");
                                 if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                 if (debug) log("=========================================================");
                              }
                              // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                               
                               
                               
                               
                              function calcDelayed(raum, delay) {
                                 setTimeout(function () {
                                     calc(raum);
                                 }, delay || 0);
                              }
                               
                              function creatJSONDelayed() {
                                 setTimeout(function () {
                                     createJSON();
                                 }, 4000); 
                              }
                               
                              // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                              function calcAll() {
                                 for (var raum in raeume) {
                                     calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                 }
                              }
                               
                               
                              // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                              function findRoom(sensor) {
                                 for (var raum in raeume) {
                                     if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                     if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                 }
                                 return null;
                              }
                               
                              // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                              function valChange(obj) {
                                 var raumname = findRoom(obj.id);
                                 if (raumname) {
                                     if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                     calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                 }
                                 // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                 // -----------------------------------------------------------------------------
                                 creatJSONDelayed();
                                 // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                              }
                               
                               
                              // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                              function createOn() {
                                 var dpId    = "";
                               
                                 // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                 var i =0;
                               
                                 for (var raum in raeume) {
                               
                                     if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                         dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                         i++;
                                         on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                             valChange(obj);
                                         });
                                         if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                     }
                               
                                     if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                         dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                         i++;
                                         on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                             valChange(obj)
                                         });
                                         if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                     }
                                 }
                                 log("Subscriptions angelegt: " + i);
                              }
                               
                               
                               
                              // Schedule
                              // =============================================================================
                               
                              // Nach Zeit alle Räume abfragen
                              schedule(cronStr, function () {
                                 calcAll();
                                 // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                 creatJSONDelayed();
                                 // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                              });
                               
                               
                              // main()
                              // =============================================================================
                               
                              function main() {
                                 calcAll();
                                 setTimeout(calcAll,2000);
                                 // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                 creatJSONDelayed();
                                 // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                              }
                               
                               
                              // Skriptstart
                              // =============================================================================
                               
                              createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                              setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                              setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                               
                              
                              
                              D Offline
                              D Offline
                              dodi666
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #608

                              @boriswerner Vielen Dank!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • boriswernerB boriswerner

                                Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                                //
                                // Raumklima - v0.6.8
                                //
                                // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                //
                                // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                //
                                // Empfehlung Paul53:
                                // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                //
                                // gute Infos zum Raumklima:
                                // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                 
                                // Autoren des Skripts:
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                // - Paul53:
                                //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                // - Solear:
                                //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                // - ruhr70:
                                //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                // - eric 2905:
                                //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                // - Andy3268:
                                //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                                // - BananaJoe:
                                //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                                // - boriswerner 0.6.7:
                                //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                                // - boriswerner 0.6.8:
                                //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                                 
                                // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                // TODO:
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                //
                                // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                //
                                // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                //
                                // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                //
                                // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                //
                                // - Auswählbar:
                                //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                //   JSON:          NICHT anlegen
                                //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                //
                                // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                //
                                // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                //
                                // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                //
                                // # "Lüftungsengine":
                                // -------------------
                                // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                 
                                // Ideensammlung Lüftungsengine
                                // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                // - je Raum die Wunschtemperatur
                                // - Prio: schlechte Luftqualität
                                // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                 
                                // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                //
                                // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                 
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                 
                                // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                       // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                       // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                 
                                var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                 
                                 
                                // eigene Parameter:
                                var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                 
                                var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                 
                                 
                                 
                                // ### Experteneinstellungen ###
                                 
                                // Lüftungsengine
                                 
                                var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                 
                                 
                                // Skriptverhalten
                                var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                 
                                 
                                // Pfade für die Datenpunkte:
                                var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                 
                                // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                 
                                var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                 
                                 
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                 
                                // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                 
                                // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                 
                                var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                    // Sensoren Aussen
                                    "TF_Haustuer" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                               
                                    },
                                    "TF_Terrasse" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                               
                                    },
                                    // Sensoren Innen
                                    "Badezimmer" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                        "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                    },
                                    "Schlafzimmer" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                        "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                	  												 
                                    },
                                    "Wohnzimmer" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                        "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                	  
                                												 
                                    },
                                	
                                   
                                };
                                 
                                 
                                // =============================================================================
                                 
                                // =============================================================================
                                // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                // =============================================================================
                                 
                                // =============================================================================
                                 
                                // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                                // Start Modul Dewpoint
                                // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                                var dewpoint = function(h) {
                                        var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                        // air pressure in hPa
                                        this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                        this.A = 6.112;
                                        }
                                dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                        t = parseFloat(t);
                                        var m = 17.62;
                                        var Tn = 243.12;
                                        if (t < 0.0) {
                                        m = 22.46;
                                        Tn = 272.62;
                                        }
                                 
                                        var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                        var d = sd * rh / 100.0;
                                 
                                    return {
                                       x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                       dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                        };
                                };
                                // Ende Modul Dewpoint
                                 
                                 
                                var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                 
                                // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                   name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                   desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                   type: 'number',
                                   unit: 'bar',
                                   role: 'info'
                                });
                                 
                                createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                   name: 'Eigene Höhe über NN',
                                   desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                   type: 'number',
                                   unit: 'm',
                                   role: 'info'
                                });
                                 
                                 
                                var raumDatenpunkte = {
                                   "x" : {
                                       "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                           "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/kg'
                                       }
                                   },
                                   "rh" : {
                                       "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                           "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '%'
                                       }
                                   },
                                   "dp" : {
                                       "DpName" : "Taupunkt",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Taupunkt',
                                           "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '°C'
                                       }
                                   },
                                   "t" : {
                                       "DpName" : "Temperatur",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                           "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '°C'
                                       }
                                   },
                                   "h" : {
                                       "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Enthalpie',
                                           "desc": 'Enthalpie',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'kJ/kg'
                                       }
                                   },
                                   "sdd" : {
                                       "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                           "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'hPa'
                                       }
                                   },
                                   "dd" : {
                                       "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Dampfdruck',
                                           "desc": 'Dampfdruck',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'hPa'
                                       }
                                   },
                                   "rd" : {
                                       "DpName" : "Dampfgewicht",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                           "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/m³'
                                       }
                                   },
                                   "maxrd" : {
                                       "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                           "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/m³'
                                       }
                                   },
                                   "lüften" : {
                                       "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                           "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   },
                                   "lüften_b1" : {
                                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                           "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   },
                                   "lüften_b2" : {
                                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                           "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   },
                                   "lüften_b3" : {
                                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                           "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   },
                                   "lüften_b4" : {
                                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                           "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   },
                                   "lüften_Hysterese" : {
                                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                           "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   },
                                   "lüften_Beschreibung" : {
                                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                       "init": "",
                                       "dp": {
                                           "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                           "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                           "type": 'string',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   }
                                };
                                 
                                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                 
                                 
                                var raumControl = {
                                   "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                       "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                           "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'control.value',
                                           "unit": '°C'
                                       }
                                   },
                                   "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                       "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                           "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'control.value',
                                           "unit": '%'
                                       }
                                   },
                                   "TEMP_Minimum" : {
                                       "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                           "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'control.value',
                                           "unit": '°C'
                                       }
                                   },
                                   "FEUCH_Minimum" : {
                                       "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                           "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'control.value',
                                           "unit": '%'
                                       }
                                   },
                                   "FEUCH_Maximum" : {
                                       "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                           "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'control.value',
                                           "unit": '%'
                                       }
                                   },
                                   "Aussensensor" : {
                                       "DpName" : "Aussensensor",
                                       "init": "",
                                       "dp": {
                                           "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                           "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                           "type": 'string',
                                           "role": 'control.value'
                                       }
                                   }
                                };
                                 
                                 
                                // globale Skript-Variablen/Objekte
                                //------------------------------------------------------------------------------
                                 
                                var xdp     = new dewpoint(hunn);
                                 
                                var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                 
                                 
                                 
                                //------------------------------------------------------------------------------
                                // Funktionen
                                //------------------------------------------------------------------------------
                                 
                                function writeJson(json) {
                                   return JSON.stringify(json);
                                }
                                 
                                 
                                // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                function checkEnableSetObject() { 
                                   var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                   return enableSetObject;
                                }
                                 
                                 
                                function setChannelName(channelId,channelName){
                                   if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                   // CHANNEL anlegen
                                       setObject(channelId, {
                                           common: {
                                               name: channelName
                                           },
                                           type: 'channel'
                                       }, function(err) {
                                           if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                       });
                                   }
                                }
                                 
                                 
                                function lueftenDp(datenpunktID) {
                                   return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                }
                                 
                                 
                                function createDp() {
                                   var name;
                                   var init;
                                   var forceCreation;
                                   var common;
                                   for (var raum in raeume) {
                                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                           init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                           forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                           common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                           
                                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                   if (datenpunktID == "lüften") {
                                                       log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                   }
                                               } else {
                                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                               }
                                           } else {
                                               createState(name, init , forceCreation, common);
                                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                           }
                                           
                                       }
                                       for (var control in raumControl) {
                                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                           //init = raumControl[control].init;
                                           forceCreation = skriptConf;
                                           common = raumControl[control].dp;
                                           if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                               init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                               createState(name, init , forceCreation, common);
                                               var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                               if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                           }
                                       }
                                   }
                                   
                                   //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                   // -------------------------------------------------------------------------
                                   createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                    name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                    desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                    type: 'boolean',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   });
                                 
                                   createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                    name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                    desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   });
                                 
                                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                 
                                   //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                   // -------------------------------------------------------------------------
                                   createState(pfad + 'JSON', "", {
                                    name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                    desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   });
                                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                 
                                   //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                   // -------------------------------------------------------------------------
                                   createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                    name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                    desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   });
                                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                  
                                  
                                   //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                   // -------------------------------------------------------------------------
                                   createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                    name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                    desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                    type: 'number',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   });
                                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                 
                                   log("Datenpunkte angelegt");
                                }
                                 
                                 
                                // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                function runden(wert,stellen) {
                                   return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                }
                                 
                                // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                function luftdruck(hunn) {
                                   var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                   var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                   return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                }
                                 
                                // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                function cob(boolean) { 
                                   var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                   return cobStr;
                                }
                                 
                                function makeNumber(wert) {
                                   if(isNaN(wert)) {
                                       wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                   }
                                   return wert;
                                }
                                 
                                 
                                 
                                // Berechnungen Luftwerte 
                                // ----------------------
                                 
                                function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                   var sdd,a,b;
                                   a = 7.5;
                                   b = 237.3;
                                   sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                   return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                }
                                 
                                function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                   var dd = r/100 *sdd;
                                   return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                }
                                 
                                function calcTemperaturKelvin(t) {
                                   var tk = t + 273.15;
                                   return tk;
                                }
                                 
                                function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                   // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                   var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                   var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                   var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                   var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                   return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                }
                                 
                                function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                   var maxrd = rd / r *100;
                                   return maxrd;
                                }
                                 
                                 
                                 
                                 
                                // Berechnung: alle Werte je Raum
                                // -------------------------------
                                 
                                 
                                function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                 
                                   var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                   var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                 
                                   t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                   rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                 
                                   var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                   var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                   if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                       // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                       var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                       toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                   }
                                   if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                       // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                       var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                       rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                   }
                                 
                                   t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                   rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                 
                                   var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                   var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                   var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                 
                                   var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                 
                                   var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                   var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                   var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                   var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                   
                                 
                                   var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                   var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                   var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                   var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                   var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                   var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                   var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                   var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                   var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                 
                                 
                                   setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                   setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                   setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                   setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                   setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                   setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                   setState(idd    , runden(dd,2));
                                   setState(ird    , runden(rd,2));
                                   setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                 
                                 
                                   // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                   // -------------------------------------------------------------------------
                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                       // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                       return; 
                                   }
                                   
                                   var aussen;
                                   var idta, idxa;
                                   if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                       aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                       idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                       idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                   } else {
                                       return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                   }
                                 
                                   var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                   var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                   var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                   var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                   if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                 
                                   var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                   var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                   var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                	  
                                   //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                   if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                       mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                   }
                                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                       xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                   }
                                 
                                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                       xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                   }
                                   
                                   // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                   var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                   var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                 
                                   var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                   var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                   var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                   var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                   var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                   var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                   var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                 
                                   var lueftenText     = "";
                                 
                                 
                                 
                                   // Lüftungslogik
                                   // -------------
                                   // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                   // Bedigungen fürs lüften
                                   var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                   var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                   var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                   var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                 
                                   var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                   var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                   var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                   var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                 
                                   setState(idLueftenB1,b1lp);
                                   setState(idLueftenB2,b2lp);
                                   setState(idLueftenB3,b3lp);
                                   setState(idLueftenB4,b4lp);
                                 
                                   // Bedingungen gegen das Lüften
                                   var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                   var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                   var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                   var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                 
                                   var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                   var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                   var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                   var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                 
                                   
                                   // Logik:
                                   //--------------------------------------------------------------------------
                                   if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                       // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                       lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                       setState(idLueften, true);
                                       setState(idLueftenHys,false);
                                 
                                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                 
                                   } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                       // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                       lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                       if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                       if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                       if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                       setState(idLueften, false);
                                       setState(idLueftenHys,false);
                                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                   } else {
                                       // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                       if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                       lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                       setState(idLueftenHys,true);
                                   }
                                   setState(idLueftenText, lueftenText);
                                 
                                 
                                   /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                      Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                   Lüften:
                                   wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                   UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                   UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                   UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                   */
                                 
                                   // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                   // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                 
                                   // nicht lüften (oder):
                                   // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                   // #2 - Außentemperatur zu warm
                                   // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                   // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                 
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                   if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                   
                                   //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                   if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                 
                                   if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                }
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                function createJSON() {
                                   // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                   if (debug) log("=========================================================");
                                   if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                   if (debug) log("=========================================================");
                                 
                                   var anyLueften          = false;
                                   var countLueften        = 0;
                                   var raeumeLueftenListe  = [];
                                   
                                   var temppfad = "";
                                   var tempraum = "";
                                   var tempVal = "";
                                   var strJSONfinal = "[";
                                   var strJSONtemp = "";
                                 
                                   for (var raum in raeume) {
                                       strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                 
                                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                           
                                           // Aussensensor ja oder nein 
                                           var aussensensor = false;
                                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                   aussensensor = true;
                                               }
                                           }
                                           
                                           temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                           tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                 
                                           tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                           if (tempVal === null) tempVal = "";
                                		   
                                		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                           		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                                				if (tempVal === true) {
                                                   anyLueften = true;
                                                   countLueften = countLueften + 1;
                                                   raeumeLueftenListe.push(raum);
                                               }
                                		   } else {
                                				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                    tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                    tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                }
                                		   }
                                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                           
                                       }
                                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                       strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                 
                                   }
                                 
                                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                   strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                   if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                   if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                   
                                   
                                   setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                   setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                   setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                   setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                   setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                   
                                   if (debug) log("=========================================================");
                                   if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                   if (debug) log("=========================================================");
                                }
                                // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                 
                                 
                                 
                                 
                                function calcDelayed(raum, delay) {
                                   setTimeout(function () {
                                       calc(raum);
                                   }, delay || 0);
                                }
                                 
                                function creatJSONDelayed() {
                                   setTimeout(function () {
                                       createJSON();
                                   }, 4000); 
                                }
                                 
                                // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                function calcAll() {
                                   for (var raum in raeume) {
                                       calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                   }
                                }
                                 
                                 
                                // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                function findRoom(sensor) {
                                   for (var raum in raeume) {
                                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                       if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                   }
                                   return null;
                                }
                                 
                                // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                function valChange(obj) {
                                   var raumname = findRoom(obj.id);
                                   if (raumname) {
                                       if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                       calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                   }
                                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                   // -----------------------------------------------------------------------------
                                   creatJSONDelayed();
                                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                }
                                 
                                 
                                // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                function createOn() {
                                   var dpId    = "";
                                 
                                   // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                   var i =0;
                                 
                                   for (var raum in raeume) {
                                 
                                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                           dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                           i++;
                                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                               valChange(obj);
                                           });
                                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                       }
                                 
                                       if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                           dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                           i++;
                                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                               valChange(obj)
                                           });
                                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                       }
                                   }
                                   log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                }
                                 
                                 
                                 
                                // Schedule
                                // =============================================================================
                                 
                                // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                schedule(cronStr, function () {
                                   calcAll();
                                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                   creatJSONDelayed();
                                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                });
                                 
                                 
                                // main()
                                // =============================================================================
                                 
                                function main() {
                                   calcAll();
                                   setTimeout(calcAll,2000);
                                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                   creatJSONDelayed();
                                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                }
                                 
                                 
                                // Skriptstart
                                // =============================================================================
                                 
                                createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                 
                                
                                
                                J Offline
                                J Offline
                                jwerlsdf
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #609

                                @boriswerner
                                vielen Dank. Jetzt passt es fasst.
                                Bei "TF-Dach" (Außensensor) kommt bei

                                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                                

                                immernoch das "NaN".

                                Die Innensensoren stimmen. Vielen Dank für die Überarbeitung!

                                boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jwerlsdf

                                  @boriswerner
                                  vielen Dank. Jetzt passt es fasst.
                                  Bei "TF-Dach" (Außensensor) kommt bei

                                  "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                                  

                                  immernoch das "NaN".

                                  Die Innensensoren stimmen. Vielen Dank für die Überarbeitung!

                                  boriswernerB Offline
                                  boriswernerB Offline
                                  boriswerner
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #610

                                  @jwerlsdf Ein Aussensensor hat ja keine Lüftungsempfehlung, stört dich das da?

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • boriswernerB boriswerner

                                    @jwerlsdf Ein Aussensensor hat ja keine Lüftungsempfehlung, stört dich das da?

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jwerlsdf
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #611

                                    @boriswerner
                                    Nein. Stimmt auch wieder :blush:

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • boriswernerB boriswerner

                                      Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                                      //
                                      // Raumklima - v0.6.8
                                      //
                                      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                      // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      //
                                      // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                      // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                      //
                                      // Empfehlung Paul53:
                                      // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                      // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                      //
                                      // gute Infos zum Raumklima:
                                      // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                      // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                       
                                      // Autoren des Skripts:
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // - Paul53:
                                      //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                      // - Solear:
                                      //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                      // - ruhr70:
                                      //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                      // - eric 2905:
                                      //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                      // - Andy3268:
                                      //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                                      // - BananaJoe:
                                      //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                                      // - boriswerner 0.6.7:
                                      //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                                      // - boriswerner 0.6.8:
                                      //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                                       
                                      // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                      // TODO:
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      //
                                      // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                      //
                                      // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                      //
                                      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                      //
                                      // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                      //
                                      // - Auswählbar:
                                      //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                      //   JSON:          NICHT anlegen
                                      //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                      //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                      //
                                      // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                      //
                                      // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                      //
                                      // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                      //
                                      // # "Lüftungsengine":
                                      // -------------------
                                      // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                      // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                      // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                      // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                      // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                      // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                      // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                      // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                      // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                      // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                      // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                       
                                      // Ideensammlung Lüftungsengine
                                      // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                      // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                      // - je Raum die Wunschtemperatur
                                      // - Prio: schlechte Luftqualität
                                      // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                      // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                      // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                       
                                      // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                      //
                                      // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                      // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                      // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                      // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                       
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                      var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                             // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                             // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                       
                                      var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                       
                                       
                                      // eigene Parameter:
                                      var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                      var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                      var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                      var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                       
                                      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                       
                                       
                                       
                                      // ### Experteneinstellungen ###
                                       
                                      // Lüftungsengine
                                       
                                      var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                       
                                       
                                      // Skriptverhalten
                                      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                       
                                       
                                      // Pfade für die Datenpunkte:
                                      var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                       
                                      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                       
                                      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                       
                                       
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                       
                                      // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                       
                                      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                          // Sensoren Aussen
                                          "TF_Haustuer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                     
                                          },
                                          "TF_Terrasse" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                     
                                          },
                                          // Sensoren Innen
                                          "Badezimmer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                          },
                                          "Schlafzimmer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                      	  												 
                                          },
                                          "Wohnzimmer" : {
                                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                              "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                      	  
                                      												 
                                          },
                                      	
                                         
                                      };
                                       
                                       
                                      // =============================================================================
                                       
                                      // =============================================================================
                                      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                      // =============================================================================
                                       
                                      // =============================================================================
                                       
                                      // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                                      // Start Modul Dewpoint
                                      // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                                      var dewpoint = function(h) {
                                              var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                              // air pressure in hPa
                                              this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                              this.A = 6.112;
                                              }
                                      dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                              t = parseFloat(t);
                                              var m = 17.62;
                                              var Tn = 243.12;
                                              if (t < 0.0) {
                                              m = 22.46;
                                              Tn = 272.62;
                                              }
                                       
                                              var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                              var d = sd * rh / 100.0;
                                       
                                          return {
                                             x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                             dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                              };
                                      };
                                      // Ende Modul Dewpoint
                                       
                                       
                                      var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                      var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                       
                                      // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                      createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                         name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                         desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                         type: 'number',
                                         unit: 'bar',
                                         role: 'info'
                                      });
                                       
                                      createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                         name: 'Eigene Höhe über NN',
                                         desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                         type: 'number',
                                         unit: 'm',
                                         role: 'info'
                                      });
                                       
                                       
                                      var raumDatenpunkte = {
                                         "x" : {
                                             "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                                 "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/kg'
                                             }
                                         },
                                         "rh" : {
                                             "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                                 "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "dp" : {
                                             "DpName" : "Taupunkt",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Taupunkt',
                                                 "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "t" : {
                                             "DpName" : "Temperatur",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                                 "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "h" : {
                                             "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Enthalpie',
                                                 "desc": 'Enthalpie',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'kJ/kg'
                                             }
                                         },
                                         "sdd" : {
                                             "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                 "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'hPa'
                                             }
                                         },
                                         "dd" : {
                                             "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Dampfdruck',
                                                 "desc": 'Dampfdruck',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'hPa'
                                             }
                                         },
                                         "rd" : {
                                             "DpName" : "Dampfgewicht",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                 "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/m³'
                                             }
                                         },
                                         "maxrd" : {
                                             "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                 "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'value',
                                                 "unit": 'g/m³'
                                             }
                                         },
                                         "lüften" : {
                                             "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                                 "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b1" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b2" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b3" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_b4" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                                 "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_Hysterese" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                             //"init": false,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                 "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                 "type": 'boolean',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         },
                                         "lüften_Beschreibung" : {
                                             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                             "init": "",
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                 "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                 "type": 'string',
                                                 "role": 'value'
                                             }
                                         }
                                      };
                                       
                                         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                       
                                       
                                      var raumControl = {
                                         "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                             "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                             "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "TEMP_Minimum" : {
                                             "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                                 "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '°C'
                                             }
                                         },
                                         "FEUCH_Minimum" : {
                                             "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                                 "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "FEUCH_Maximum" : {
                                             "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                             "init": 0,
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                                 "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                 "type": 'number',
                                                 "role": 'control.value',
                                                 "unit": '%'
                                             }
                                         },
                                         "Aussensensor" : {
                                             "DpName" : "Aussensensor",
                                             "init": "",
                                             "dp": {
                                                 "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                 "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                 "type": 'string',
                                                 "role": 'control.value'
                                             }
                                         }
                                      };
                                       
                                       
                                      // globale Skript-Variablen/Objekte
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      var xdp     = new dewpoint(hunn);
                                       
                                      var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                       
                                       
                                       
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                      // Funktionen
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                       
                                      function writeJson(json) {
                                         return JSON.stringify(json);
                                      }
                                       
                                       
                                      // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                      function checkEnableSetObject() { 
                                         var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                         return enableSetObject;
                                      }
                                       
                                       
                                      function setChannelName(channelId,channelName){
                                         if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                         // CHANNEL anlegen
                                             setObject(channelId, {
                                                 common: {
                                                     name: channelName
                                                 },
                                                 type: 'channel'
                                             }, function(err) {
                                                 if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                             });
                                         }
                                      }
                                       
                                       
                                      function lueftenDp(datenpunktID) {
                                         return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                      }
                                       
                                       
                                      function createDp() {
                                         var name;
                                         var init;
                                         var forceCreation;
                                         var common;
                                         for (var raum in raeume) {
                                             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                 init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                                 forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                                 common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                                 
                                                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                         if (datenpunktID == "lüften") {
                                                             log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                         }
                                                     } else {
                                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                     }
                                                 } else {
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                 }
                                                 
                                             }
                                             for (var control in raumControl) {
                                                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                                 //init = raumControl[control].init;
                                                 forceCreation = skriptConf;
                                                 common = raumControl[control].dp;
                                                 if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                     init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                     if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                                 }
                                             }
                                         }
                                         
                                         //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                          name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                          desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                          type: 'boolean',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                       
                                         createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                          name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                          desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                       
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                       
                                         //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'JSON', "", {
                                          name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                          desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                       
                                         //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                          name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                          desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                         //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                          name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                          desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                          type: 'number',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                         });
                                         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                       
                                         log("Datenpunkte angelegt");
                                      }
                                       
                                       
                                      // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                      function runden(wert,stellen) {
                                         return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                      }
                                       
                                      // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                      function luftdruck(hunn) {
                                         var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                         var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                         return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                      }
                                       
                                      // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                      function cob(boolean) { 
                                         var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                         return cobStr;
                                      }
                                       
                                      function makeNumber(wert) {
                                         if(isNaN(wert)) {
                                             wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                         }
                                         return wert;
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                      // Berechnungen Luftwerte 
                                      // ----------------------
                                       
                                      function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                         var sdd,a,b;
                                         a = 7.5;
                                         b = 237.3;
                                         sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                         return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                      }
                                       
                                      function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                         var dd = r/100 *sdd;
                                         return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                      }
                                       
                                      function calcTemperaturKelvin(t) {
                                         var tk = t + 273.15;
                                         return tk;
                                      }
                                       
                                      function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                         // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                         var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                         var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                         var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                         var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                         return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                      }
                                       
                                      function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                         var maxrd = rd / r *100;
                                         return maxrd;
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      // Berechnung: alle Werte je Raum
                                      // -------------------------------
                                       
                                       
                                      function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                       
                                         var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                         var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                       
                                         t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                         rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                       
                                         var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                         var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                         if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                             // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                             var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                             toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                         }
                                         if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                             // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                             var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                             rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                         }
                                       
                                         t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                         rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                       
                                         var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                         var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                         var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                       
                                         var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                       
                                         var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                         var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                         var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                         var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                         
                                       
                                         var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                         var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                         var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                         var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                         var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                         var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                         var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                         var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                         var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                       
                                       
                                         setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                         setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                         setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                         setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                         setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                         setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                         setState(idd    , runden(dd,2));
                                         setState(ird    , runden(rd,2));
                                         setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                       
                                       
                                         // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                         // -------------------------------------------------------------------------
                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                             // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                             return; 
                                         }
                                         
                                         var aussen;
                                         var idta, idxa;
                                         if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                             aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                             idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                             idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                         } else {
                                             return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                         }
                                       
                                         var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                         var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                         var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                         var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                         if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                       
                                         var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                         var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                         var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                      	  
                                         //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                         if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                             mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                         }
                                         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                             xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                         }
                                       
                                         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                             xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                         }
                                         
                                         // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                         var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                         var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                       
                                         var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                         var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                         var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                         var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                         var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                         var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                         var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                       
                                         var lueftenText     = "";
                                       
                                       
                                       
                                         // Lüftungslogik
                                         // -------------
                                         // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                         // Bedigungen fürs lüften
                                         var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                         var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                         var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                         var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                       
                                         var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                         var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                         var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                         var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                       
                                         setState(idLueftenB1,b1lp);
                                         setState(idLueftenB2,b2lp);
                                         setState(idLueftenB3,b3lp);
                                         setState(idLueftenB4,b4lp);
                                       
                                         // Bedingungen gegen das Lüften
                                         var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                         var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                         var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                         var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                       
                                         var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                         var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                         var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                         var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                       
                                         
                                         // Logik:
                                         //--------------------------------------------------------------------------
                                         if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                             setState(idLueften, true);
                                             setState(idLueftenHys,false);
                                       
                                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                       
                                         } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                             lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                      	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                             setState(idLueften, false);
                                             setState(idLueftenHys,false);
                                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                         } else {
                                             // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                             if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                             lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                             setState(idLueftenHys,true);
                                         }
                                         setState(idLueftenText, lueftenText);
                                       
                                       
                                         /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                            Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                         Lüften:
                                         wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                         UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                         UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                         UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                         */
                                       
                                         // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                         // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                       
                                         // nicht lüften (oder):
                                         // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                         // #2 - Außentemperatur zu warm
                                         // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                         // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                       
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                         if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                         
                                         //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                         if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                       
                                         if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                      // -----------------------------------------------------------------------------
                                      function createJSON() {
                                         // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                         if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                       
                                         var anyLueften          = false;
                                         var countLueften        = 0;
                                         var raeumeLueftenListe  = [];
                                         
                                         var temppfad = "";
                                         var tempraum = "";
                                         var tempVal = "";
                                         var strJSONfinal = "[";
                                         var strJSONtemp = "";
                                       
                                         for (var raum in raeume) {
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                       
                                             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                 
                                                 // Aussensensor ja oder nein 
                                                 var aussensensor = false;
                                                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                         aussensensor = true;
                                                     }
                                                 }
                                                 
                                                 temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                 tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                       
                                                 tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                                 if (tempVal === null) tempVal = "";
                                      		   
                                      		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                                 		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                                      				if (tempVal === true) {
                                                         anyLueften = true;
                                                         countLueften = countLueften + 1;
                                                         raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                     }
                                      		   } else {
                                      				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                          tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                          tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                      }
                                      		   }
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                                 
                                             }
                                             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                       
                                         }
                                       
                                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                         strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                         if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                         if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                         
                                         
                                         setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                         setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                         setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                         setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                         setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                         
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                         if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                         if (debug) log("=========================================================");
                                      }
                                      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      function calcDelayed(raum, delay) {
                                         setTimeout(function () {
                                             calc(raum);
                                         }, delay || 0);
                                      }
                                       
                                      function creatJSONDelayed() {
                                         setTimeout(function () {
                                             createJSON();
                                         }, 4000); 
                                      }
                                       
                                      // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                      function calcAll() {
                                         for (var raum in raeume) {
                                             calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                         }
                                      }
                                       
                                       
                                      // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                      function findRoom(sensor) {
                                         for (var raum in raeume) {
                                             if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                             if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                         }
                                         return null;
                                      }
                                       
                                      // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                      function valChange(obj) {
                                         var raumname = findRoom(obj.id);
                                         if (raumname) {
                                             if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                             calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                         }
                                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                         // -----------------------------------------------------------------------------
                                         creatJSONDelayed();
                                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      }
                                       
                                       
                                      // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                      function createOn() {
                                         var dpId    = "";
                                       
                                         // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                         var i =0;
                                       
                                         for (var raum in raeume) {
                                       
                                             if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                                 dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                                 i++;
                                                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                     valChange(obj);
                                                 });
                                                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                             }
                                       
                                             if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                                 dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                                 i++;
                                                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                     valChange(obj)
                                                 });
                                                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                             }
                                         }
                                         log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                      }
                                       
                                       
                                       
                                      // Schedule
                                      // =============================================================================
                                       
                                      // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                      schedule(cronStr, function () {
                                         calcAll();
                                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                         creatJSONDelayed();
                                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      });
                                       
                                       
                                      // main()
                                      // =============================================================================
                                       
                                      function main() {
                                         calcAll();
                                         setTimeout(calcAll,2000);
                                         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                         creatJSONDelayed();
                                         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                      }
                                       
                                       
                                      // Skriptstart
                                      // =============================================================================
                                       
                                      createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                      setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                      setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                       
                                      
                                      
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #612

                                      @boriswerner Ich müsste nur den Text unter den Einstellungen ersetzten richtig ?

                                      boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                                        @boriswerner Ich müsste nur den Text unter den Einstellungen ersetzten richtig ?

                                        boriswernerB Offline
                                        boriswernerB Offline
                                        boriswerner
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #613

                                        @d3ltoroxp sorry, ich verstehe die Frage leider nicht, welchen Text willst du ersetzen um was zu machen?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #614

                                          Beim starten des Script wird mir angezeigt: Kein Aussensensor angegeben

                                          20.11.2022, 12:05:55.055	[info ]: javascript.0 (761) Start javascript script.js.Test.Luftfeuchte_messen1
                                          20.11.2022, 12:05:55.070	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                                          20.11.2022, 12:05:55.084	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Balkon: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                                          20.11.2022, 12:05:55.149	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Datenpunkte angelegt
                                          20.11.2022, 12:05:55.150	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          20.11.2022, 12:05:57.152	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Subscriptions angelegt: 10
                                          

                                          Aber den hätte ich angegeben:

                                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                              // Sensoren Aussen
                                              "TF_Aussen" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.4ae8.xxxxxxx70-00-00-f2-e2.Temperature.Temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5a3xxxxxxxx-00-f2-e2.Humidity.Humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                         
                                              },
                                              "TF_Balkon" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.Temperature-1139'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                                  "Sensor_HUM"            :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.RelativeHumidity-1141'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                         
                                              },
                                              // Sensoren Innen
                                              "Küche" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxx30-59-c6-fa.Temperature.Temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxx9-c6-fa.Humidity.Humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                                              },
                                              "Schlafzimmer" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxxx38fe8.7d-74.Temperature.Temperature',
                                                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxxx384ad-74.Humidity.Humidity',
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                                          	  												 
                                              },
                                              "Büro" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5xxxxxa0-f1-04.Temperature.Temperature',
                                                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5xxxxxxa381-04.Humidity.Humidity',
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                                          	  
                                          												 
                                              },
                                          	
                                             
                                          };
                                          
                                          

                                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          554

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe