Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by

      Da war noch ein Fehler in Zeile 738. Aber nun passt es und läuft. Danke euch.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        dodi666 @Dieter_P last edited by dodi666

        @dieter_p
        @boriswerner
        Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
        Ist das gewollt, oder kann man das ändern?

        Danke und Grüße
        Sascha

        paul53 boriswerner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @dodi666 last edited by paul53

          @dodi666 sagte: kann man das ändern?
          Zeile 463 im Skript Version 0.6.4.

                 setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
          

          ändern in

                 if(!channelId.startsWith('0_userdata.0')) channelId = "javascript." + instance + "." + channelId;
                 setObject(channelId, {
          
          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • boriswerner
            boriswerner Developer @dodi666 last edited by

            @dodi666
            @D3ltoroxp die aktuellste vollständige Version findest du als 0.6.7 hier im Thread von mir. Die ist erstmal lauffähig.
            Da ist auch schon der Pfad unter 0_userdata (wie auch von @paul53 beschrieben). Es werden, wie @Dieter_P festgestellt hat noch Ordner unter javascript angelegt, das ist ein Fehler (@dodi666). Ich vermute es reicht Zeile 555 (im Original 0.6.7) in

            setObject(channelId, {
            

            zu ändern, habe es aber noch nicht getestet. Ich versuche die Tage mal das anzupassen und auch die NaNs im JSON (siehe Beitrag von @jwerlsdf ) und die Anmerkungen von @paul53 bzgl "zu trocken" einzuarbeiten.

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • D
              dodi666 @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              Danke, funktioniert.

              boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • boriswerner
                boriswerner Developer @dodi666 last edited by

                Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                //
                // Raumklima - v0.6.8
                //
                // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                // -----------------------------------------------------------------------------
                //
                // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                //
                // Empfehlung Paul53:
                // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                //
                // gute Infos zum Raumklima:
                // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                 
                // Autoren des Skripts:
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // - Paul53:
                //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                // - Solear:
                //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                // - ruhr70:
                //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                // - eric 2905:
                //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                // - Andy3268:
                //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                // - BananaJoe:
                //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                // - boriswerner 0.6.7:
                //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                // - boriswerner 0.6.8:
                //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                 
                // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                // TODO:
                // -----------------------------------------------------------------------------
                //
                // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                //
                // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                //
                // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                //
                // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                //
                // - Auswählbar:
                //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                //   JSON:          NICHT anlegen
                //   DETAILS:       NICHT anlegen
                //   CONTROL:       NICHT anlegen
                //
                // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                //
                // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                //
                // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                //
                // # "Lüftungsengine":
                // -------------------
                // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                 
                // Ideensammlung Lüftungsengine
                // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                // - je Raum die Wunschtemperatur
                // - Prio: schlechte Luftqualität
                // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                 
                // berücksichtigen / Beobachtungen:
                //
                // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                 
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                // -----------------------------------------------------------------------------
                 
                // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                       // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                       // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                 
                var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                 
                 
                // eigene Parameter:
                var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                 
                var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                 
                 
                 
                // ### Experteneinstellungen ###
                 
                // Lüftungsengine
                 
                var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                 
                 
                // Skriptverhalten
                var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                 
                 
                // Pfade für die Datenpunkte:
                var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                 
                // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                 
                var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                 
                 
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                // -----------------------------------------------------------------------------
                 
                // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                 
                // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                 
                var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                    // Sensoren Aussen
                    "TF_Haustuer" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                               
                    },
                    "TF_Terrasse" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                               
                    },
                    // Sensoren Innen
                    "Badezimmer" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                        "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                    },
                    "Schlafzimmer" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                        "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                	  												 
                    },
                    "Wohnzimmer" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                        "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                	  
                												 
                    },
                	
                   
                };
                 
                 
                // =============================================================================
                 
                // =============================================================================
                // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                // =============================================================================
                 
                // =============================================================================
                 
                // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                // Start Modul Dewpoint
                // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                var dewpoint = function(h) {
                        var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                        // air pressure in hPa
                        this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                        this.A = 6.112;
                        }
                dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                        t = parseFloat(t);
                        var m = 17.62;
                        var Tn = 243.12;
                        if (t < 0.0) {
                        m = 22.46;
                        Tn = 272.62;
                        }
                 
                        var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                        var d = sd * rh / 100.0;
                 
                    return {
                       x: 621.98 * d /(this.p - d),
                       dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                        };
                };
                // Ende Modul Dewpoint
                 
                 
                var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                 
                // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                   name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                   desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                   type: 'number',
                   unit: 'bar',
                   role: 'info'
                });
                 
                createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                   name: 'Eigene Höhe über NN',
                   desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                   type: 'number',
                   unit: 'm',
                   role: 'info'
                });
                 
                 
                var raumDatenpunkte = {
                   "x" : {
                       "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                           "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/kg'
                       }
                   },
                   "rh" : {
                       "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                           "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "dp" : {
                       "DpName" : "Taupunkt",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Taupunkt',
                           "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "t" : {
                       "DpName" : "Temperatur",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                           "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "h" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Enthalpie',
                           "desc": 'Enthalpie',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'kJ/kg'
                       }
                   },
                   "sdd" : {
                       "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                           "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'hPa'
                       }
                   },
                   "dd" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Dampfdruck',
                           "desc": 'Dampfdruck',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'hPa'
                       }
                   },
                   "rd" : {
                       "DpName" : "Dampfgewicht",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/m³'
                       }
                   },
                   "maxrd" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/m³'
                       }
                   },
                   "lüften" : {
                       "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüftungsempfehlung',
                           "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b1" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b2" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b3" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b4" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_Hysterese" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                           "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_Beschreibung" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                       "init": "",
                       "dp": {
                           "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                           "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                           "type": 'string',
                           "role": 'value'
                       }
                   }
                };
                 
                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                 
                 
                var raumControl = {
                   "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                       "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                       "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "TEMP_Minimum" : {
                       "DpName" : "TEMP_Minimum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                           "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "FEUCH_Minimum" : {
                       "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                           "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "FEUCH_Maximum" : {
                       "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                           "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "Aussensensor" : {
                       "DpName" : "Aussensensor",
                       "init": "",
                       "dp": {
                           "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                           "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                           "type": 'string',
                           "role": 'control.value'
                       }
                   }
                };
                 
                 
                // globale Skript-Variablen/Objekte
                //------------------------------------------------------------------------------
                 
                var xdp     = new dewpoint(hunn);
                 
                var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                 
                 
                 
                //------------------------------------------------------------------------------
                // Funktionen
                //------------------------------------------------------------------------------
                 
                function writeJson(json) {
                   return JSON.stringify(json);
                }
                 
                 
                // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                function checkEnableSetObject() { 
                   var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                   return enableSetObject;
                }
                 
                 
                function setChannelName(channelId,channelName){
                   if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                   // CHANNEL anlegen
                       setObject(channelId, {
                           common: {
                               name: channelName
                           },
                           type: 'channel'
                       }, function(err) {
                           if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                       });
                   }
                }
                 
                 
                function lueftenDp(datenpunktID) {
                   return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                }
                 
                 
                function createDp() {
                   var name;
                   var init;
                   var forceCreation;
                   var common;
                   for (var raum in raeume) {
                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                           init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                           forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                           common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                           
                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                   if (datenpunktID == "lüften") {
                                       log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                   }
                               } else {
                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                               }
                           } else {
                               createState(name, init , forceCreation, common);
                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                           }
                           
                       }
                       for (var control in raumControl) {
                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                           //init = raumControl[control].init;
                           forceCreation = skriptConf;
                           common = raumControl[control].dp;
                           if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                               init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                               createState(name, init , forceCreation, common);
                               var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                               if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                           }
                       }
                   }
                   
                   //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'Lüften', false, {
                    name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    type: 'boolean',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                 
                   createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                    name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                    desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                 
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                 
                   //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'JSON', "", {
                    name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                 
                   //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                    name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                  
                  
                   //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                    name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                    desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                    type: 'number',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                 
                   log("Datenpunkte angelegt");
                }
                 
                 
                // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                function runden(wert,stellen) {
                   return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                }
                 
                // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                function luftdruck(hunn) {
                   var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                   var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                   return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                }
                 
                // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                function cob(boolean) { 
                   var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                   return cobStr;
                }
                 
                function makeNumber(wert) {
                   if(isNaN(wert)) {
                       wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                   }
                   return wert;
                }
                 
                 
                 
                // Berechnungen Luftwerte 
                // ----------------------
                 
                function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                   var sdd,a,b;
                   a = 7.5;
                   b = 237.3;
                   sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                   return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                }
                 
                function calcDampfdruck(sdd,r) {
                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                   var dd = r/100 *sdd;
                   return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                }
                 
                function calcTemperaturKelvin(t) {
                   var tk = t + 273.15;
                   return tk;
                }
                 
                function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                   // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                   var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                   var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                   var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                   var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                   return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                }
                 
                function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                   var maxrd = rd / r *100;
                   return maxrd;
                }
                 
                 
                 
                 
                // Berechnung: alle Werte je Raum
                // -------------------------------
                 
                 
                function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                 
                   var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                   var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                 
                   t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                   rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                 
                   var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                   var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                   if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                       // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                       var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                       toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                   }
                   if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                       // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                       var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                       rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                   }
                 
                   t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                   rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                 
                   var y           = xdp.Calc(t, rh);
                   var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                   var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                 
                   var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                 
                   var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                   var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                   var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                   var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                   
                 
                   var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                   var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                   var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                   var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                   var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                   var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                   var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                   var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                   var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                 
                 
                   setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                   setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                   setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                   setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                   setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                   setState(isdd   , runden(sdd,2));
                   setState(idd    , runden(dd,2));
                   setState(ird    , runden(rd,2));
                   setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                 
                 
                   // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                       return; 
                   }
                   
                   var aussen;
                   var idta, idxa;
                   if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                       aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                       idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                       idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                   } else {
                       return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                   }
                 
                   var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                   var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                   var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                   var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                   if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                 
                   var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                   var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                   var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                	  
                   //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                   if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                       mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                   }
                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                       xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                   }
                 
                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                       xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                   }
                   
                   // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                   var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                   var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                 
                   var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                   var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                   var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                   var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                   var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                   var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                   var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                 
                   var lueftenText     = "";
                 
                 
                 
                   // Lüftungslogik
                   // -------------
                   // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                   // Bedigungen fürs lüften
                   var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                   var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                   var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                   var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                 
                   var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                   var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                   var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                   var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                 
                   setState(idLueftenB1,b1lp);
                   setState(idLueftenB2,b2lp);
                   setState(idLueftenB3,b3lp);
                   setState(idLueftenB4,b4lp);
                 
                   // Bedingungen gegen das Lüften
                   var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                   var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                   var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                   var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                 
                   var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                   var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                   var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                   var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                 
                   
                   // Logik:
                   //--------------------------------------------------------------------------
                   if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                       // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                       lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                       setState(idLueften, true);
                       setState(idLueftenHys,false);
                 
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                 
                   } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                       // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                       lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                       if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                       if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                       if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                       setState(idLueften, false);
                       setState(idLueftenHys,false);
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                   } else {
                       // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                       if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                       lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                       setState(idLueftenHys,true);
                   }
                   setState(idLueftenText, lueftenText);
                 
                 
                   /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                      Ergänzung #4 (von Andy3268)
                   Lüften:
                   wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                   UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                   UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                   UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                   */
                 
                   // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                   // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                 
                   // nicht lüften (oder):
                   // #1 - Außenluft ist zu feucht
                   // #2 - Außentemperatur zu warm
                   // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                   // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                 
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                   if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                   
                   //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                   if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                 
                   if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                }
                 
                 
                 
                 
                 
                //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                // -----------------------------------------------------------------------------
                function createJSON() {
                   // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                   if (debug) log("=========================================================");
                   if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                   if (debug) log("=========================================================");
                 
                   var anyLueften          = false;
                   var countLueften        = 0;
                   var raeumeLueftenListe  = [];
                   
                   var temppfad = "";
                   var tempraum = "";
                   var tempVal = "";
                   var strJSONfinal = "[";
                   var strJSONtemp = "";
                 
                   for (var raum in raeume) {
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                 
                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                           
                           // Aussensensor ja oder nein 
                           var aussensensor = false;
                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                   aussensensor = true;
                               }
                           }
                           
                           temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                           tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                 
                           tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                           if (tempVal === null) tempVal = "";
                		   
                		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                           		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                				if (tempVal === true) {
                                   anyLueften = true;
                                   countLueften = countLueften + 1;
                                   raeumeLueftenListe.push(raum);
                               }
                		   } else {
                				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                    tempVal = parseFloat(tempVal);
                                    tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                }
                		   }
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                           
                       }
                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                 
                   }
                 
                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                   strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                   if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                   if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                   
                   
                   setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                   setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                   setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                   setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                   setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                   
                   if (debug) log("=========================================================");
                   if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                   if (debug) log("=========================================================");
                }
                // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                 
                 
                 
                 
                function calcDelayed(raum, delay) {
                   setTimeout(function () {
                       calc(raum);
                   }, delay || 0);
                }
                 
                function creatJSONDelayed() {
                   setTimeout(function () {
                       createJSON();
                   }, 4000); 
                }
                 
                // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                function calcAll() {
                   for (var raum in raeume) {
                       calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                   }
                }
                 
                 
                // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                function findRoom(sensor) {
                   for (var raum in raeume) {
                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                       if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                   }
                   return null;
                }
                 
                // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                function valChange(obj) {
                   var raumname = findRoom(obj.id);
                   if (raumname) {
                       if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                       calcDelayed(raumname,delayRooms);
                   }
                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                   // -----------------------------------------------------------------------------
                   creatJSONDelayed();
                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                }
                 
                 
                // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                function createOn() {
                   var dpId    = "";
                 
                   // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                   var i =0;
                 
                   for (var raum in raeume) {
                 
                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                           dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                           i++;
                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                               valChange(obj);
                           });
                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                       }
                 
                       if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                           dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                           i++;
                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                               valChange(obj)
                           });
                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                       }
                   }
                   log("Subscriptions angelegt: " + i);
                }
                 
                 
                 
                // Schedule
                // =============================================================================
                 
                // Nach Zeit alle Räume abfragen
                schedule(cronStr, function () {
                   calcAll();
                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                   creatJSONDelayed();
                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                });
                 
                 
                // main()
                // =============================================================================
                 
                function main() {
                   calcAll();
                   setTimeout(calcAll,2000);
                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                   creatJSONDelayed();
                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                }
                 
                 
                // Skriptstart
                // =============================================================================
                 
                createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                 
                
                
                D J D3ltoroxp S 5 Replies Last reply Reply Quote 5
                • D
                  dodi666 @boriswerner last edited by

                  @boriswerner Vielen Dank!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    jwerlsdf @boriswerner last edited by

                    @boriswerner
                    vielen Dank. Jetzt passt es fasst.
                    Bei "TF-Dach" (Außensensor) kommt bei

                    "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                    

                    immernoch das "NaN".

                    Die Innensensoren stimmen. Vielen Dank für die Überarbeitung!

                    boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • boriswerner
                      boriswerner Developer @jwerlsdf last edited by

                      @jwerlsdf Ein Aussensensor hat ja keine Lüftungsempfehlung, stört dich das da?

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jwerlsdf @boriswerner last edited by

                        @boriswerner
                        Nein. Stimmt auch wieder 😊

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @boriswerner last edited by

                          @boriswerner Ich müsste nur den Text unter den Einstellungen ersetzten richtig ?

                          boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • boriswerner
                            boriswerner Developer @D3ltoroxp last edited by

                            @d3ltoroxp sorry, ich verstehe die Frage leider nicht, welchen Text willst du ersetzen um was zu machen?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bergjet
                              bergjet last edited by

                              Beim starten des Script wird mir angezeigt: Kein Aussensensor angegeben

                              20.11.2022, 12:05:55.055	[info ]: javascript.0 (761) Start javascript script.js.Test.Luftfeuchte_messen1
                              20.11.2022, 12:05:55.070	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                              20.11.2022, 12:05:55.084	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Balkon: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                              20.11.2022, 12:05:55.149	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Datenpunkte angelegt
                              20.11.2022, 12:05:55.150	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              20.11.2022, 12:05:57.152	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Subscriptions angelegt: 10
                              

                              Aber den hätte ich angegeben:

                              var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                  // Sensoren Aussen
                                  "TF_Aussen" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.4ae8.xxxxxxx70-00-00-f2-e2.Temperature.Temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                      "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5a3xxxxxxxx-00-f2-e2.Humidity.Humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                             
                                  },
                                  "TF_Balkon" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.Temperature-1139'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                      "Sensor_HUM"            :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.RelativeHumidity-1141'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                             
                                  },
                                  // Sensoren Innen
                                  "Küche" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxx30-59-c6-fa.Temperature.Temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                      "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxx9-c6-fa.Humidity.Humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                                  },
                                  "Schlafzimmer" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxxx38fe8.7d-74.Temperature.Temperature',
                                      "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxxx384ad-74.Humidity.Humidity',
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                              	  												 
                                  },
                                  "Büro" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5xxxxxa0-f1-04.Temperature.Temperature',
                                      "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5xxxxxxa381-04.Humidity.Humidity',
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                              	  
                              												 
                                  },
                              	
                                 
                              };
                              
                              
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by Homoran

                                @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                Kein Aussensensor angegeben

                                ist ja auch alles richtig!

                                zu Ende lesen:

                                @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

                                ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

                                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • bergjet
                                  bergjet @Homoran last edited by

                                  @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  Kein Aussensensor angegeben

                                  ist ja auch alles richtig!

                                  zu Ende lesen:

                                  @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

                                  ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

                                  Danke. Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig, aber wenn es passt, muss es auch nicht.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by

                                    @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig,

                                    wo hakt es denn??

                                    @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    wenn es passt, muss es auch nicht.

                                    nöö!
                                    verstehen du es sollst!

                                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • bergjet
                                      bergjet @Homoran last edited by

                                      @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      wo hakt es denn??

                                      TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

                                      Ich interpretiere das so: Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt. Aber welche Messpunkte? Die der Aussensensoren können es ja nicht sein, da keiner vorhanden.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by Homoran

                                        @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt.

                                        korrekt!

                                        @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        Aber welche Messpunkte?

                                        müsste vielleicht Singular sein, Messpunkt!
                                        Natürlich der, der am Anfang der Meldung genannt ist:

                                        @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        TF_Aussen

                                        das selbe hast du nochmal unter TF_Balkon stehen.

                                        Wenn das jetzt bei einem deiner übrigen 67 Sensoren 😉 stünde, weil du es dort vergessen hättest den zugehörigen Aussensensor zu definieren, solltest du hellhörig werden und noch mal kontrollieren.
                                        Aber da wo du wirklich Aussensensoren definiert hast, ist es korrekt

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bergjet
                                          bergjet last edited by

                                          Ich kenne mich ja mit diesem Lüften überhaupt nicht aus.
                                          Aber ich habe in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung. Büro und Küche. Selbst in der Woche wo wir gar nicht zu Hause waren und die Heizung abgesengt war, gab es die Lüftungsempfehlung. Auch das Lüften für eine Stund bringt keine Änderung. Wo muss ich denn da drehen, damit das irgendwie realistisch ist?

                                          Als Parameter ist das eingestellt.
                                          
                                          // eigene Parameter:
                                          var hunn            = 332;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                          var defaultTemp     = 19.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                          var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                          var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                          
                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @bergjet last edited by paul53

                                            @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                                            Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                                            Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                                            S D bergjet 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            958
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            165115
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo