Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 223.9k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jwerlsdf

    @boriswerner
    vielen Dank. Jetzt passt es fasst.
    Bei "TF-Dach" (Außensensor) kommt bei

    "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
    

    immernoch das "NaN".

    Die Innensensoren stimmen. Vielen Dank für die Überarbeitung!

    boriswernerB Offline
    boriswernerB Offline
    boriswerner
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #610

    @jwerlsdf Ein Aussensensor hat ja keine Lüftungsempfehlung, stört dich das da?

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • boriswernerB boriswerner

      @jwerlsdf Ein Aussensensor hat ja keine Lüftungsempfehlung, stört dich das da?

      J Offline
      J Offline
      jwerlsdf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #611

      @boriswerner
      Nein. Stimmt auch wieder 😊

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • boriswernerB boriswerner

        Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

        //
        // Raumklima - v0.6.8
        //
        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
        // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
        // -----------------------------------------------------------------------------
        //
        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
        //
        // Empfehlung Paul53:
        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
        //
        // gute Infos zum Raumklima:
        // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
        // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
         
        // Autoren des Skripts:
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Paul53:
        //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
        // - Solear:
        //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
        // - ruhr70:
        //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
        // - eric 2905:
        //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
        // - Andy3268:
        //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
        // - BananaJoe:
        //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
        // - boriswerner 0.6.7:
        //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
        // - boriswerner 0.6.8:
        //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
         
        // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
        // TODO:
        // -----------------------------------------------------------------------------
        //
        // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
        //
        // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
        //
        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
        //
        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
        //
        // - Auswählbar:
        //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
        //   JSON:          NICHT anlegen
        //   DETAILS:       NICHT anlegen
        //   CONTROL:       NICHT anlegen
        //
        // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
        //
        // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
        //
        // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
        //
        // # "Lüftungsengine":
        // -------------------
        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
        // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
        // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
        // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
        // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
        // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
        // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
         
        // Ideensammlung Lüftungsengine
        // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
        // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
        // - je Raum die Wunschtemperatur
        // - Prio: schlechte Luftqualität
        // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
        // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
        // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
         
        // berücksichtigen / Beobachtungen:
        //
        // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
        // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
        // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
        // Luftfeuchtigkeittragen kann.
         
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
        // -----------------------------------------------------------------------------
         
        // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
        var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                               // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                               // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
         
        var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
         
         
        // eigene Parameter:
        var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
        var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
        var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
        var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
         
        var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
        var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
         
         
         
        // ### Experteneinstellungen ###
         
        // Lüftungsengine
         
        var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
        var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
         
         
        // Skriptverhalten
        var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
         
         
        // Pfade für die Datenpunkte:
        var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
         
        // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
        var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
        var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
         
        var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
         
         
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
        // -----------------------------------------------------------------------------
         
        // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
         
        // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
         
        var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
            // Sensoren Aussen
            "TF_Haustuer" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                       
            },
            "TF_Terrasse" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                       
            },
            // Sensoren Innen
            "Badezimmer" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
            },
            "Schlafzimmer" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
        	  												 
            },
            "Wohnzimmer" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
        	  
        												 
            },
        	
           
        };
         
         
        // =============================================================================
         
        // =============================================================================
        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
        // =============================================================================
         
        // =============================================================================
         
        // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
        // Start Modul Dewpoint
        // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
        var dewpoint = function(h) {
                var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                // air pressure in hPa
                this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                this.A = 6.112;
                }
        dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                t = parseFloat(t);
                var m = 17.62;
                var Tn = 243.12;
                if (t < 0.0) {
                m = 22.46;
                Tn = 272.62;
                }
         
                var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                var d = sd * rh / 100.0;
         
            return {
               x: 621.98 * d /(this.p - d),
               dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                };
        };
        // Ende Modul Dewpoint
         
         
        var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
        var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
         
        // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
           name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
           desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
           type: 'number',
           unit: 'bar',
           role: 'info'
        });
         
        createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
           name: 'Eigene Höhe über NN',
           desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
           type: 'number',
           unit: 'm',
           role: 'info'
        });
         
         
        var raumDatenpunkte = {
           "x" : {
               "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                   "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/kg'
               }
           },
           "rh" : {
               "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                   "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '%'
               }
           },
           "dp" : {
               "DpName" : "Taupunkt",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Taupunkt',
                   "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '°C'
               }
           },
           "t" : {
               "DpName" : "Temperatur",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                   "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '°C'
               }
           },
           "h" : {
               "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Enthalpie',
                   "desc": 'Enthalpie',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'kJ/kg'
               }
           },
           "sdd" : {
               "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                   "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'hPa'
               }
           },
           "dd" : {
               "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Dampfdruck',
                   "desc": 'Dampfdruck',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'hPa'
               }
           },
           "rd" : {
               "DpName" : "Dampfgewicht",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                   "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/m³'
               }
           },
           "maxrd" : {
               "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                   "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/m³'
               }
           },
           "lüften" : {
               "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüftungsempfehlung',
                   "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_b1" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_b2" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_b3" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_b4" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_Hysterese" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                   "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_Beschreibung" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
               "init": "",
               "dp": {
                   "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                   "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                   "type": 'string',
                   "role": 'value'
               }
           }
        };
         
           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
         
         
        var raumControl = {
           "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
               "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "type": 'number',
                   "role": 'control.value',
                   "unit": '°C'
               }
           },
           "Sensor_HUM_OFFSET" : {
               "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "type": 'number',
                   "role": 'control.value',
                   "unit": '%'
               }
           },
           "TEMP_Minimum" : {
               "DpName" : "TEMP_Minimum",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                   "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                   "type": 'number',
                   "role": 'control.value',
                   "unit": '°C'
               }
           },
           "FEUCH_Minimum" : {
               "DpName" : "FEUCH_Minimum",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                   "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                   "type": 'number',
                   "role": 'control.value',
                   "unit": '%'
               }
           },
           "FEUCH_Maximum" : {
               "DpName" : "FEUCH_Maximum",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                   "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                   "type": 'number',
                   "role": 'control.value',
                   "unit": '%'
               }
           },
           "Aussensensor" : {
               "DpName" : "Aussensensor",
               "init": "",
               "dp": {
                   "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                   "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                   "type": 'string',
                   "role": 'control.value'
               }
           }
        };
         
         
        // globale Skript-Variablen/Objekte
        //------------------------------------------------------------------------------
         
        var xdp     = new dewpoint(hunn);
         
        var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
         
         
         
        //------------------------------------------------------------------------------
        // Funktionen
        //------------------------------------------------------------------------------
         
        function writeJson(json) {
           return JSON.stringify(json);
        }
         
         
        // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
        function checkEnableSetObject() { 
           var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
           return enableSetObject;
        }
         
         
        function setChannelName(channelId,channelName){
           if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
           // CHANNEL anlegen
               setObject(channelId, {
                   common: {
                       name: channelName
                   },
                   type: 'channel'
               }, function(err) {
                   if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
               });
           }
        }
         
         
        function lueftenDp(datenpunktID) {
           return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
        }
         
         
        function createDp() {
           var name;
           var init;
           var forceCreation;
           var common;
           for (var raum in raeume) {
               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                   init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                   forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                   common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                   
                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                           if (datenpunktID == "lüften") {
                               log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                           }
                       } else {
                           createState(name, init , forceCreation, common);
                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                       }
                   } else {
                       createState(name, init , forceCreation, common);
                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                   }
                   
               }
               for (var control in raumControl) {
                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                   //init = raumControl[control].init;
                   forceCreation = skriptConf;
                   common = raumControl[control].dp;
                   if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                       init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                       createState(name, init , forceCreation, common);
                       var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                       if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                   }
               }
           }
           
           //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
           // -------------------------------------------------------------------------
           createState(pfad + 'Lüften', false, {
            name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
            desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
            type: 'boolean',
            unit: '',
            role: 'value'
           });
         
           createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
            name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
            desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
           });
         
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
         
           //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
           // -------------------------------------------------------------------------
           createState(pfad + 'JSON', "", {
            name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
            desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
           });
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
         
           //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
           // -------------------------------------------------------------------------
           createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
            name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
            desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
           });
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
          
          
           //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
           // -------------------------------------------------------------------------
           createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
            name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
            desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
            type: 'number',
            unit: '',
            role: 'value'
           });
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
         
           log("Datenpunkte angelegt");
        }
         
         
        // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
        function runden(wert,stellen) {
           return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
        }
         
        // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
        function luftdruck(hunn) {
           var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
           var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
           return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
        }
         
        // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
        function cob(boolean) { 
           var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
           return cobStr;
        }
         
        function makeNumber(wert) {
           if(isNaN(wert)) {
               wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
           }
           return wert;
        }
         
         
         
        // Berechnungen Luftwerte 
        // ----------------------
         
        function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
           var sdd,a,b;
           a = 7.5;
           b = 237.3;
           sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
           return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
        }
         
        function calcDampfdruck(sdd,r) {
           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
           var dd = r/100 *sdd;
           return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
        }
         
        function calcTemperaturKelvin(t) {
           var tk = t + 273.15;
           return tk;
        }
         
        function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
           // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
           var tk = calcTemperaturKelvin(t);
           var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
           var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
           var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
           return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
        }
         
        function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
           var maxrd = rd / r *100;
           return maxrd;
        }
         
         
         
         
        // Berechnung: alle Werte je Raum
        // -------------------------------
         
         
        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
         
           var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
           var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
         
           t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
           rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
         
           var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
           var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
           if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
               // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
               var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
               toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
           }
           if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
               // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
               var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
               rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
           }
         
           t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
           rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
         
           var y           = xdp.Calc(t, rh);
           var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
           var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
         
           var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
         
           var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
           var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
           var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
           var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
           
         
           var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
           var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
           var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
           var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
           var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
           var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
           var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
           var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
           var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
         
         
           setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
           setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
           setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
           setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
           setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
           setState(isdd   , runden(sdd,2));
           setState(idd    , runden(dd,2));
           setState(ird    , runden(rd,2));
           setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
         
         
           // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
           // -------------------------------------------------------------------------
           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
               // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
               return; 
           }
           
           var aussen;
           var idta, idxa;
           if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
               aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
               idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
               idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
           } else {
               return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
           }
         
           var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
           var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
           var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
           var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
           if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
         
           var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
           var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
           var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
        	  
           //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
           if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
               mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
           }
           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
               xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
           }
         
           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
               xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
           }
           
           // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
           var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
           var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
         
           var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
           var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
           var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
           var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
           var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
           var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
           var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
         
           var lueftenText     = "";
         
         
         
           // Lüftungslogik
           // -------------
           // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
           // Bedigungen fürs lüften
           var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
           var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
           var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
           var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
         
           var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
           var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
           var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
           var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
         
           setState(idLueftenB1,b1lp);
           setState(idLueftenB2,b2lp);
           setState(idLueftenB3,b3lp);
           setState(idLueftenB4,b4lp);
         
           // Bedingungen gegen das Lüften
           var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
           var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
           var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
           var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
         
           var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
           var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
           var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
           var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
         
           
           // Logik:
           //--------------------------------------------------------------------------
           if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
               // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
               lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
               setState(idLueften, true);
               setState(idLueftenHys,false);
         
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
         
           } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
               // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
               lueftenText = "Fenster zu:<br>";
               if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
               if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
               if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
        	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
               setState(idLueften, false);
               setState(idLueftenHys,false);
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
           } else {
               // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
               if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
               lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
               setState(idLueftenHys,true);
           }
           setState(idLueftenText, lueftenText);
         
         
           /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
              Ergänzung #4 (von Andy3268)
           Lüften:
           wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
           UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
           UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
           UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
           */
         
           // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
           // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
         
           // nicht lüften (oder):
           // #1 - Außenluft ist zu feucht
           // #2 - Außentemperatur zu warm
           // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
           // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
         
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
           if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
           
           //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
           if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
         
           if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
        }
         
         
         
         
         
        //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
        // -----------------------------------------------------------------------------
        function createJSON() {
           // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
           if (debug) log("=========================================================");
           if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
           if (debug) log("=========================================================");
         
           var anyLueften          = false;
           var countLueften        = 0;
           var raeumeLueftenListe  = [];
           
           var temppfad = "";
           var tempraum = "";
           var tempVal = "";
           var strJSONfinal = "[";
           var strJSONtemp = "";
         
           for (var raum in raeume) {
               strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
         
               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                   
                   // Aussensensor ja oder nein 
                   var aussensensor = false;
                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                           aussensensor = true;
                       }
                   }
                   
                   temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                   tempraum = pfad + raumPfad + raum;
         
                   tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                   if (tempVal === null) tempVal = "";
        		   
        		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                   		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
        				if (tempVal === true) {
                           anyLueften = true;
                           countLueften = countLueften + 1;
                           raeumeLueftenListe.push(raum);
                       }
        		   } else {
        				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                            tempVal = parseFloat(tempVal);
                            tempVal = tempVal.toFixed(2);
                        }
        		   }
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                   
               }
               strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
               strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
         
           }
         
           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
           strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
           if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
           if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
           
           
           setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
           setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
           setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
           setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
           setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
           
           if (debug) log("=========================================================");
           if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
           if (debug) log("=========================================================");
        }
        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
         
         
         
         
        function calcDelayed(raum, delay) {
           setTimeout(function () {
               calc(raum);
           }, delay || 0);
        }
         
        function creatJSONDelayed() {
           setTimeout(function () {
               createJSON();
           }, 4000); 
        }
         
        // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
        function calcAll() {
           for (var raum in raeume) {
               calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
           }
        }
         
         
        // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
        function findRoom(sensor) {
           for (var raum in raeume) {
               if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
               if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
           }
           return null;
        }
         
        // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
        function valChange(obj) {
           var raumname = findRoom(obj.id);
           if (raumname) {
               if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
               calcDelayed(raumname,delayRooms);
           }
           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
           // -----------------------------------------------------------------------------
           creatJSONDelayed();
           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        }
         
         
        // Datenpunkte für alle Räume anlegen
        function createOn() {
           var dpId    = "";
         
           // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
           var i =0;
         
           for (var raum in raeume) {
         
               if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                   dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                   i++;
                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                       valChange(obj);
                   });
                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
               }
         
               if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                   dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                   i++;
                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                       valChange(obj)
                   });
                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
               }
           }
           log("Subscriptions angelegt: " + i);
        }
         
         
         
        // Schedule
        // =============================================================================
         
        // Nach Zeit alle Räume abfragen
        schedule(cronStr, function () {
           calcAll();
           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
           creatJSONDelayed();
           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        });
         
         
        // main()
        // =============================================================================
         
        function main() {
           calcAll();
           setTimeout(calcAll,2000);
           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
           creatJSONDelayed();
           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        }
         
         
        // Skriptstart
        // =============================================================================
         
        createDp();                 // Datenpunkte anlegen
        setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
        setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
         
        
        
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von
        #612

        @boriswerner Ich müsste nur den Text unter den Einstellungen ersetzten richtig ?

        boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp

          @boriswerner Ich müsste nur den Text unter den Einstellungen ersetzten richtig ?

          boriswernerB Offline
          boriswernerB Offline
          boriswerner
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #613

          @d3ltoroxp sorry, ich verstehe die Frage leider nicht, welchen Text willst du ersetzen um was zu machen?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            schrieb am zuletzt editiert von
            #614

            Beim starten des Script wird mir angezeigt: Kein Aussensensor angegeben

            20.11.2022, 12:05:55.055	[info ]: javascript.0 (761) Start javascript script.js.Test.Luftfeuchte_messen1
            20.11.2022, 12:05:55.070	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
            20.11.2022, 12:05:55.084	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Balkon: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
            20.11.2022, 12:05:55.149	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Datenpunkte angelegt
            20.11.2022, 12:05:55.150	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            20.11.2022, 12:05:57.152	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Subscriptions angelegt: 10
            

            Aber den hätte ich angegeben:

            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                // Sensoren Aussen
                "TF_Aussen" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.4ae8.xxxxxxx70-00-00-f2-e2.Temperature.Temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                    "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5a3xxxxxxxx-00-f2-e2.Humidity.Humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                           
                },
                "TF_Balkon" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.Temperature-1139'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                    "Sensor_HUM"            :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.RelativeHumidity-1141'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                           
                },
                // Sensoren Innen
                "Küche" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxx30-59-c6-fa.Temperature.Temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                    "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxx9-c6-fa.Humidity.Humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                    "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                },
                "Schlafzimmer" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxxx38fe8.7d-74.Temperature.Temperature',
                    "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxxx384ad-74.Humidity.Humidity',
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                    "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
            	  												 
                },
                "Büro" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5xxxxxa0-f1-04.Temperature.Temperature',
                    "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5xxxxxxa381-04.Humidity.Humidity',
                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                    "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
            	  
            												 
                },
            	
               
            };
            
            

            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • bergjetB bergjet

              Beim starten des Script wird mir angezeigt: Kein Aussensensor angegeben

              20.11.2022, 12:05:55.055	[info ]: javascript.0 (761) Start javascript script.js.Test.Luftfeuchte_messen1
              20.11.2022, 12:05:55.070	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
              20.11.2022, 12:05:55.084	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Balkon: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
              20.11.2022, 12:05:55.149	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Datenpunkte angelegt
              20.11.2022, 12:05:55.150	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              20.11.2022, 12:05:57.152	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Subscriptions angelegt: 10
              

              Aber den hätte ich angegeben:

              var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                  // Sensoren Aussen
                  "TF_Aussen" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.4ae8.xxxxxxx70-00-00-f2-e2.Temperature.Temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                      "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5a3xxxxxxxx-00-f2-e2.Humidity.Humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                             
                  },
                  "TF_Balkon" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.Temperature-1139'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                      "Sensor_HUM"            :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.RelativeHumidity-1141'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                             
                  },
                  // Sensoren Innen
                  "Küche" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxx30-59-c6-fa.Temperature.Temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                      "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxx9-c6-fa.Humidity.Humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                      "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                  },
                  "Schlafzimmer" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxxx38fe8.7d-74.Temperature.Temperature',
                      "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxxx384ad-74.Humidity.Humidity',
                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                      "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
              	  												 
                  },
                  "Büro" : {
                      "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5xxxxxa0-f1-04.Temperature.Temperature',
                      "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5xxxxxxa381-04.Humidity.Humidity',
                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                      "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
              	  
              												 
                  },
              	
                 
              };
              
              
              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #615

              @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              Kein Aussensensor angegeben

              ist ja auch alles richtig!

              zu Ende lesen:

              @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

              ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • HomoranH Homoran

                @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                Kein Aussensensor angegeben

                ist ja auch alles richtig!

                zu Ende lesen:

                @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

                ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                schrieb am zuletzt editiert von
                #616

                @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                Kein Aussensensor angegeben

                ist ja auch alles richtig!

                zu Ende lesen:

                @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

                ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

                Danke. Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig, aber wenn es passt, muss es auch nicht.

                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • bergjetB bergjet

                  @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  Kein Aussensensor angegeben

                  ist ja auch alles richtig!

                  zu Ende lesen:

                  @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

                  ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

                  Danke. Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig, aber wenn es passt, muss es auch nicht.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #617

                  @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig,

                  wo hakt es denn??

                  @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  wenn es passt, muss es auch nicht.

                  nöö!
                  verstehen du es sollst!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig,

                    wo hakt es denn??

                    @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    wenn es passt, muss es auch nicht.

                    nöö!
                    verstehen du es sollst!

                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #618

                    @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    wo hakt es denn??

                    TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

                    Ich interpretiere das so: Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt. Aber welche Messpunkte? Die der Aussensensoren können es ja nicht sein, da keiner vorhanden.

                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bergjetB bergjet

                      @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      wo hakt es denn??

                      TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

                      Ich interpretiere das so: Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt. Aber welche Messpunkte? Die der Aussensensoren können es ja nicht sein, da keiner vorhanden.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #619

                      @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt.

                      korrekt!

                      @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      Aber welche Messpunkte?

                      müsste vielleicht Singular sein, Messpunkt!
                      Natürlich der, der am Anfang der Meldung genannt ist:

                      @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      TF_Aussen

                      das selbe hast du nochmal unter TF_Balkon stehen.

                      Wenn das jetzt bei einem deiner übrigen 67 Sensoren 😉 stünde, weil du es dort vergessen hättest den zugehörigen Aussensensor zu definieren, solltest du hellhörig werden und noch mal kontrollieren.
                      Aber da wo du wirklich Aussensensoren definiert hast, ist es korrekt

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #620

                        Ich kenne mich ja mit diesem Lüften überhaupt nicht aus.
                        Aber ich habe in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung. Büro und Küche. Selbst in der Woche wo wir gar nicht zu Hause waren und die Heizung abgesengt war, gab es die Lüftungsempfehlung. Auch das Lüften für eine Stund bringt keine Änderung. Wo muss ich denn da drehen, damit das irgendwie realistisch ist?

                        Als Parameter ist das eingestellt.
                        
                        // eigene Parameter:
                        var hunn            = 332;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                        var defaultTemp     = 19.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                        var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                        var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                        

                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • bergjetB bergjet

                          Ich kenne mich ja mit diesem Lüften überhaupt nicht aus.
                          Aber ich habe in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung. Büro und Küche. Selbst in der Woche wo wir gar nicht zu Hause waren und die Heizung abgesengt war, gab es die Lüftungsempfehlung. Auch das Lüften für eine Stund bringt keine Änderung. Wo muss ich denn da drehen, damit das irgendwie realistisch ist?

                          Als Parameter ist das eingestellt.
                          
                          // eigene Parameter:
                          var hunn            = 332;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                          var defaultTemp     = 19.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                          var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                          var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                          
                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #621

                          @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                          Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                          Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          S D bergjetB 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                            Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                            Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                            S Online
                            S Online
                            spike2
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #622

                            Kann man sich sobald "Lüften" auf "true" steht, die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S spike2

                              Kann man sich sobald "Lüften" auf "true" steht, die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #623

                              @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                              Für einen Raum:

                              Bild_2022-12-07_174839562.png

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              S F 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                                Für einen Raum:

                                Bild_2022-12-07_174839562.png

                                S Online
                                S Online
                                spike2
                                schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                #624

                                @paul53 Mit Lüftungsempfehlung meinte ich damit nicht ob "true" oder "false" sondern ich meinte damit den Grund also den Pfad im Script "DETAILS_Lüftungsempfehlung" für das Zimmer in dem die Lüftungsempfehlung ausgelöst ist. Sorry, habe micht damit unglücklich ausgedrückt 🙂

                                Also Quasi würde ich mir gerne das Zimmer mit dem Grund der Lüftungsempfehlung zusenden lassen.

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S spike2

                                  @paul53 Mit Lüftungsempfehlung meinte ich damit nicht ob "true" oder "false" sondern ich meinte damit den Grund also den Pfad im Script "DETAILS_Lüftungsempfehlung" für das Zimmer in dem die Lüftungsempfehlung ausgelöst ist. Sorry, habe micht damit unglücklich ausgedrückt 🙂

                                  Also Quasi würde ich mir gerne das Zimmer mit dem Grund der Lüftungsempfehlung zusenden lassen.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #625

                                  @spike2 sagte: Grund der Lüftungsempfehlung

                                  Da ich das Skript nicht verwende, kenne ich den genauen Inhalt der Datenpunkte nicht.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • paul53P paul53

                                    @spike2 sagte: Grund der Lüftungsempfehlung

                                    Da ich das Skript nicht verwende, kenne ich den genauen Inhalt der Datenpunkte nicht.

                                    S Online
                                    S Online
                                    spike2
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #626

                                    @paul53 okay schade, trotzdem Danke für deine Mühe.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                                      Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                                      Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Dieter_P
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                      #627

                                      @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                                      Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                                      Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                                      Hi

                                      also sollte man eher sich den Wintersettings annähern um aktuell passende Empfehlungen zu erhalten?

                                      Ich glaubte verstanden zu haben, dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind und sobald eine Lüftungsempfehlung true ist, der Sammelmelder auch auf true geht. Aber; bin jetzt wie öfters 2h Heimtrainer gefahren in einem Zimmer und die Lüftungsempfehlung war und blieb false, obwohl alle Fenster fest beschlagen waren und die Feuchtigkeit >60%. In der Detailsicht standen dann einige Lüftungspunkte auf true aber der Sammelmelder nicht. Woran liegt das? Draußen waren es ca 4°C und drinnen vielleicht 17-19°C als ich fertig war. Bekommt eine sehr hohe Feuchte irgendwann/ab einer Höhe eine Priorität vor anderen Parametern?

                                      Sollte ich vielleicht nur den Punkt "Entfeuchten" beachten/auswerten?

                                      Thx

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Dieter_P

                                        @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                                        Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                                        Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                                        Hi

                                        also sollte man eher sich den Wintersettings annähern um aktuell passende Empfehlungen zu erhalten?

                                        Ich glaubte verstanden zu haben, dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind und sobald eine Lüftungsempfehlung true ist, der Sammelmelder auch auf true geht. Aber; bin jetzt wie öfters 2h Heimtrainer gefahren in einem Zimmer und die Lüftungsempfehlung war und blieb false, obwohl alle Fenster fest beschlagen waren und die Feuchtigkeit >60%. In der Detailsicht standen dann einige Lüftungspunkte auf true aber der Sammelmelder nicht. Woran liegt das? Draußen waren es ca 4°C und drinnen vielleicht 17-19°C als ich fertig war. Bekommt eine sehr hohe Feuchte irgendwann/ab einer Höhe eine Priorität vor anderen Parametern?

                                        Sollte ich vielleicht nur den Punkt "Entfeuchten" beachten/auswerten?

                                        Thx

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #628

                                        @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        und drinnen vielleicht 17-19°C

                                        und die Zieltemperatur ist >19??

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          und drinnen vielleicht 17-19°C

                                          und die Zieltemperatur ist >19??

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          Dieter_P
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                          #629

                                          @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          und drinnen vielleicht 17-19°C

                                          und die Zieltemperatur ist >19??

                                          die Temp_Minimum = 19°C
                                          In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt. Zwischen Minimum und Zieltemperatur besteht für mich ein Unterschied. Minimum wäre eine harte Grenze nach Unten führ mich. Zieltemperatur eher etwas wo man sich in einer Schwankungsbreite annähert. Wie das Skript dies betrachtet und umsetzt durchaus ein ? bei mir. Gefühlt habe ich primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten und die Temperatur ist dann eher Zweitrangig. Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht, aber auch Stoßlüften wäre für mich eine Lüftungsempfehlung.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          774

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe