Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.1k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    schrieb am zuletzt editiert von
    #620

    Ich kenne mich ja mit diesem Lüften überhaupt nicht aus.
    Aber ich habe in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung. Büro und Küche. Selbst in der Woche wo wir gar nicht zu Hause waren und die Heizung abgesengt war, gab es die Lüftungsempfehlung. Auch das Lüften für eine Stund bringt keine Änderung. Wo muss ich denn da drehen, damit das irgendwie realistisch ist?

    Als Parameter ist das eingestellt.
    
    // eigene Parameter:
    var hunn            = 332;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var defaultTemp     = 19.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
    var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
    var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
    

    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • bergjetB bergjet

      Ich kenne mich ja mit diesem Lüften überhaupt nicht aus.
      Aber ich habe in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung. Büro und Küche. Selbst in der Woche wo wir gar nicht zu Hause waren und die Heizung abgesengt war, gab es die Lüftungsempfehlung. Auch das Lüften für eine Stund bringt keine Änderung. Wo muss ich denn da drehen, damit das irgendwie realistisch ist?

      Als Parameter ist das eingestellt.
      
      // eigene Parameter:
      var hunn            = 332;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
      var defaultTemp     = 19.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
      var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
      var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
      
      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #621

      @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

      Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

      Zu defaultMaxFeu siehe hier.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      S D bergjetB 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

        Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

        Zu defaultMaxFeu siehe hier.

        S Online
        S Online
        spike2
        schrieb am zuletzt editiert von
        #622

        Kann man sich sobald "Lüften" auf "true" steht, die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S spike2

          Kann man sich sobald "Lüften" auf "true" steht, die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #623

          @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

          Für einen Raum:

          Bild_2022-12-07_174839562.png

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          S F 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

            Für einen Raum:

            Bild_2022-12-07_174839562.png

            S Online
            S Online
            spike2
            schrieb am zuletzt editiert von spike2
            #624

            @paul53 Mit Lüftungsempfehlung meinte ich damit nicht ob "true" oder "false" sondern ich meinte damit den Grund also den Pfad im Script "DETAILS_Lüftungsempfehlung" für das Zimmer in dem die Lüftungsempfehlung ausgelöst ist. Sorry, habe micht damit unglücklich ausgedrückt :)

            Also Quasi würde ich mir gerne das Zimmer mit dem Grund der Lüftungsempfehlung zusenden lassen.

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S spike2

              @paul53 Mit Lüftungsempfehlung meinte ich damit nicht ob "true" oder "false" sondern ich meinte damit den Grund also den Pfad im Script "DETAILS_Lüftungsempfehlung" für das Zimmer in dem die Lüftungsempfehlung ausgelöst ist. Sorry, habe micht damit unglücklich ausgedrückt :)

              Also Quasi würde ich mir gerne das Zimmer mit dem Grund der Lüftungsempfehlung zusenden lassen.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #625

              @spike2 sagte: Grund der Lüftungsempfehlung

              Da ich das Skript nicht verwende, kenne ich den genauen Inhalt der Datenpunkte nicht.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • paul53P paul53

                @spike2 sagte: Grund der Lüftungsempfehlung

                Da ich das Skript nicht verwende, kenne ich den genauen Inhalt der Datenpunkte nicht.

                S Online
                S Online
                spike2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #626

                @paul53 okay schade, trotzdem Danke für deine Mühe.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                  Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                  Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                  D Online
                  D Online
                  Dieter_P
                  schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                  #627

                  @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                  Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                  Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                  Hi

                  also sollte man eher sich den Wintersettings annähern um aktuell passende Empfehlungen zu erhalten?

                  Ich glaubte verstanden zu haben, dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind und sobald eine Lüftungsempfehlung true ist, der Sammelmelder auch auf true geht. Aber; bin jetzt wie öfters 2h Heimtrainer gefahren in einem Zimmer und die Lüftungsempfehlung war und blieb false, obwohl alle Fenster fest beschlagen waren und die Feuchtigkeit >60%. In der Detailsicht standen dann einige Lüftungspunkte auf true aber der Sammelmelder nicht. Woran liegt das? Draußen waren es ca 4°C und drinnen vielleicht 17-19°C als ich fertig war. Bekommt eine sehr hohe Feuchte irgendwann/ab einer Höhe eine Priorität vor anderen Parametern?

                  Sollte ich vielleicht nur den Punkt "Entfeuchten" beachten/auswerten?

                  Thx

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Dieter_P

                    @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                    Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                    Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                    Hi

                    also sollte man eher sich den Wintersettings annähern um aktuell passende Empfehlungen zu erhalten?

                    Ich glaubte verstanden zu haben, dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind und sobald eine Lüftungsempfehlung true ist, der Sammelmelder auch auf true geht. Aber; bin jetzt wie öfters 2h Heimtrainer gefahren in einem Zimmer und die Lüftungsempfehlung war und blieb false, obwohl alle Fenster fest beschlagen waren und die Feuchtigkeit >60%. In der Detailsicht standen dann einige Lüftungspunkte auf true aber der Sammelmelder nicht. Woran liegt das? Draußen waren es ca 4°C und drinnen vielleicht 17-19°C als ich fertig war. Bekommt eine sehr hohe Feuchte irgendwann/ab einer Höhe eine Priorität vor anderen Parametern?

                    Sollte ich vielleicht nur den Punkt "Entfeuchten" beachten/auswerten?

                    Thx

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #628

                    @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    und drinnen vielleicht 17-19°C

                    und die Zieltemperatur ist >19??

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      und drinnen vielleicht 17-19°C

                      und die Zieltemperatur ist >19??

                      D Online
                      D Online
                      Dieter_P
                      schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                      #629

                      @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      und drinnen vielleicht 17-19°C

                      und die Zieltemperatur ist >19??

                      die Temp_Minimum = 19°C
                      In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt. Zwischen Minimum und Zieltemperatur besteht für mich ein Unterschied. Minimum wäre eine harte Grenze nach Unten führ mich. Zieltemperatur eher etwas wo man sich in einer Schwankungsbreite annähert. Wie das Skript dies betrachtet und umsetzt durchaus ein ? bei mir. Gefühlt habe ich primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten und die Temperatur ist dann eher Zweitrangig. Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht, aber auch Stoßlüften wäre für mich eine Lüftungsempfehlung.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Dieter_P

                        @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                        @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                        und drinnen vielleicht 17-19°C

                        und die Zieltemperatur ist >19??

                        die Temp_Minimum = 19°C
                        In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt. Zwischen Minimum und Zieltemperatur besteht für mich ein Unterschied. Minimum wäre eine harte Grenze nach Unten führ mich. Zieltemperatur eher etwas wo man sich in einer Schwankungsbreite annähert. Wie das Skript dies betrachtet und umsetzt durchaus ein ? bei mir. Gefühlt habe ich primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten und die Temperatur ist dann eher Zweitrangig. Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht, aber auch Stoßlüften wäre für mich eine Lüftungsempfehlung.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #630

                        @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                        Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht,

                        und deswegen wird in der Summenaussage Lüften nicht empfohlen.

                        wenn du

                        @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                        primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten

                        hast, musst du auf die Einzelempfehlung achten.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht,

                          und deswegen wird in der Summenaussage Lüften nicht empfohlen.

                          wenn du

                          @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten

                          hast, musst du auf die Einzelempfehlung achten.

                          D Online
                          D Online
                          Dieter_P
                          schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                          #631

                          @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          wenn du

                          @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten

                          hast, musst du auf die Einzelempfehlung achten.

                          Thx, das schreit ja nach nem Test heute Abend mittels Heimtainer :)

                          Edit: Sorry, nochmal blöd gefragt. Ist das Skript im allgemeinen Punkt "Lüftungsempfehlung" nicht gedacht für das typische Stoßlüften im Winter? D.H. der Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                          Bin ich mir dessen Bewusst und möchte den Auskühlschutz weicher gestalten könnte ich b1+b4 nutzen und die Raumtemperatur zusätzlich überwachen, dass sie nicht länger als x Minuten um x Grad kleiner ist als die Zieltemperatur und man wäre am Ziel für die passende Empfehlung (die rote/grüne LED am Fenster für Öffnen oder Schließen) , oder?

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dieter_P

                            @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            wenn du

                            @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten

                            hast, musst du auf die Einzelempfehlung achten.

                            Thx, das schreit ja nach nem Test heute Abend mittels Heimtainer :)

                            Edit: Sorry, nochmal blöd gefragt. Ist das Skript im allgemeinen Punkt "Lüftungsempfehlung" nicht gedacht für das typische Stoßlüften im Winter? D.H. der Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                            Bin ich mir dessen Bewusst und möchte den Auskühlschutz weicher gestalten könnte ich b1+b4 nutzen und die Raumtemperatur zusätzlich überwachen, dass sie nicht länger als x Minuten um x Grad kleiner ist als die Zieltemperatur und man wäre am Ziel für die passende Empfehlung (die rote/grüne LED am Fenster für Öffnen oder Schließen) , oder?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #632

                            @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                            Ja, das sagt schon der Begriff "Schutz".

                            @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

                            Nein, sie sind UND-verknüpft.

                            @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt.

                            Der Begriff ist vom Skriptersteller unglücklich gewählt.

                            @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            Temp_Minimum = 19°C

                            Ändere es für diesen Raum auf z.B. 16 °C.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                              Ja, das sagt schon der Begriff "Schutz".

                              @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

                              Nein, sie sind UND-verknüpft.

                              @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt.

                              Der Begriff ist vom Skriptersteller unglücklich gewählt.

                              @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              Temp_Minimum = 19°C

                              Ändere es für diesen Raum auf z.B. 16 °C.

                              D Online
                              D Online
                              Dieter_P
                              schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                              #633

                              @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                              @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

                              Nein, sie sind UND-verknüpft.

                              Thx.

                              Muss das nochmal genauer beobachten. Irgendwie passt der Zustand des Auskühlschutzes nicht zum angezeigten Status:
                              9750ea8a-30c4-400b-8f4f-2e77bc749785-grafik.png

                              Sollte b3 negiert in die Logik einfließen, hab ich da noch den anderem Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.
                              So schwierig hätte ich jetzt das Verständnis einer UND-Logik mit 4 Eingängen nicht erwartet :)

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                                Ja, das sagt schon der Begriff "Schutz".

                                @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

                                Nein, sie sind UND-verknüpft.

                                @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt.

                                Der Begriff ist vom Skriptersteller unglücklich gewählt.

                                @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                Temp_Minimum = 19°C

                                Ändere es für diesen Raum auf z.B. 16 °C.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #634

                                @paul53 sagte:

                                Der Begriff ist vom Skriptersteller unglücklich gewählt.

                                ich denke das ist noch aus einer alten Version.
                                damals hieß die Variable auch noch so.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Dieter_P

                                  @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                                  @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

                                  Nein, sie sind UND-verknüpft.

                                  Thx.

                                  Muss das nochmal genauer beobachten. Irgendwie passt der Zustand des Auskühlschutzes nicht zum angezeigten Status:
                                  9750ea8a-30c4-400b-8f4f-2e77bc749785-grafik.png

                                  Sollte b3 negiert in die Logik einfließen, hab ich da noch den anderem Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.
                                  So schwierig hätte ich jetzt das Verständnis einer UND-Logik mit 4 Eingängen nicht erwartet :)

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #635

                                  @dieter_p sagte: Sollte b3 negiert in die Logik einfließen

                                  Nein. Wenn es zu kalt ist, bedeutet false "nicht lüften". Der Datenpunkte müsste "kein_Auskuehlschutz" heißen.

                                  @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.

                                  Raumtemperatur noch innerhalb der Hysterese?

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @dieter_p sagte: Sollte b3 negiert in die Logik einfließen

                                    Nein. Wenn es zu kalt ist, bedeutet false "nicht lüften". Der Datenpunkte müsste "kein_Auskuehlschutz" heißen.

                                    @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.

                                    Raumtemperatur noch innerhalb der Hysterese?

                                    D Online
                                    D Online
                                    Dieter_P
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #636

                                    @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    @dieter_p sagte: Sollte b3 negiert in die Logik einfließen

                                    Nein. Wenn es zu kalt ist, bedeutet false "nicht lüften". Der Datenpunkte müsste "kein_Auskuehlschutz" heißen.

                                    Danke, das wäre toll und selbsterklärender.

                                    @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.

                                    Raumtemperatur noch innerhalb der Hysterese?

                                    Aktuell ist die Temp wieder unter das eingestellte Minimum (19°C) gefallen. Geh jetzt mal runter auf 16°C wie Du es empfohlen hast und werde mal alle b1-b4 aufzeichnen um das mal nachvollziehbar zu verstehen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                                      Für einen Raum:

                                      Bild_2022-12-07_174839562.png

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      firebowl
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #637

                                      @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                                      Für einen Raum:

                                      Bild_2022-12-07_174839562.png

                                      Ich mache das aktuell ähnlich per Pushover. Hab mir für jeden Raum nen Block angelegt. Hab schon mit Variablen versucht, dass er einfach alle Empfehlungen durchgeht und sie schickt, falls sich was ändert. Oder eine aktualisierte übersichtliche Liste wenn sich was ändert aber scheinbar bin ich zu doof dafür. ;)
                                      Hat jemand ne Idee damit man das nicht für jeden einzelnen Raum anlegen muss?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                                        Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                                        Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #638

                                        @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                                        Das würde aber bedeuten, für Winterberieb nicht geeignet.

                                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • boriswernerB boriswerner

                                          Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                                          //
                                          // Raumklima - v0.6.8
                                          //
                                          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                          // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          //
                                          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                          //
                                          // Empfehlung Paul53:
                                          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                          //
                                          // gute Infos zum Raumklima:
                                          // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                          // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                           
                                          // Autoren des Skripts:
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // - Paul53:
                                          //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                          // - Solear:
                                          //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                          // - ruhr70:
                                          //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                          // - eric 2905:
                                          //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                          // - Andy3268:
                                          //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                                          // - BananaJoe:
                                          //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                                          // - boriswerner 0.6.7:
                                          //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                                          // - boriswerner 0.6.8:
                                          //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                                           
                                          // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                          // TODO:
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          //
                                          // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                          //
                                          // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                          //
                                          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                          //
                                          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                          //
                                          // - Auswählbar:
                                          //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                          //   JSON:          NICHT anlegen
                                          //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                          //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                          //
                                          // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                          //
                                          // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                          //
                                          // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                          //
                                          // # "Lüftungsengine":
                                          // -------------------
                                          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                          // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                          // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                          // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                          // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                          // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                          // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                           
                                          // Ideensammlung Lüftungsengine
                                          // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                          // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                          // - je Raum die Wunschtemperatur
                                          // - Prio: schlechte Luftqualität
                                          // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                          // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                          // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                           
                                          // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                          //
                                          // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                          // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                          // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                          // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                           
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                           
                                          // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                          var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                                 // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                           
                                          var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                           
                                           
                                          // eigene Parameter:
                                          var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                          var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                          var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                          var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                           
                                          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                           
                                           
                                           
                                          // ### Experteneinstellungen ###
                                           
                                          // Lüftungsengine
                                           
                                          var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                          var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                           
                                           
                                          // Skriptverhalten
                                          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                           
                                           
                                          // Pfade für die Datenpunkte:
                                          var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                           
                                          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                           
                                          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                           
                                           
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                           
                                          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                           
                                          // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                           
                                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                              // Sensoren Aussen
                                              "TF_Haustuer" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                         
                                              },
                                              "TF_Terrasse" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                         
                                              },
                                              // Sensoren Innen
                                              "Badezimmer" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                              },
                                              "Schlafzimmer" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                          	  												 
                                              },
                                              "Wohnzimmer" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                          	  
                                          												 
                                              },
                                          	
                                             
                                          };
                                           
                                           
                                          // =============================================================================
                                           
                                          // =============================================================================
                                          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                          // =============================================================================
                                           
                                          // =============================================================================
                                           
                                          // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                                          // Start Modul Dewpoint
                                          // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                                          var dewpoint = function(h) {
                                                  var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                                  // air pressure in hPa
                                                  this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                                  this.A = 6.112;
                                                  }
                                          dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                                  t = parseFloat(t);
                                                  var m = 17.62;
                                                  var Tn = 243.12;
                                                  if (t < 0.0) {
                                                  m = 22.46;
                                                  Tn = 272.62;
                                                  }
                                           
                                                  var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                                  var d = sd * rh / 100.0;
                                           
                                              return {
                                                 x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                                 dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                                  };
                                          };
                                          // Ende Modul Dewpoint
                                           
                                           
                                          var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                          var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                           
                                          // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                             name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                             desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                             type: 'number',
                                             unit: 'bar',
                                             role: 'info'
                                          });
                                           
                                          createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                             name: 'Eigene Höhe über NN',
                                             desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                             type: 'number',
                                             unit: 'm',
                                             role: 'info'
                                          });
                                           
                                           
                                          var raumDatenpunkte = {
                                             "x" : {
                                                 "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                                     "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/kg'
                                                 }
                                             },
                                             "rh" : {
                                                 "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                                     "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '%'
                                                 }
                                             },
                                             "dp" : {
                                                 "DpName" : "Taupunkt",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Taupunkt',
                                                     "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "t" : {
                                                 "DpName" : "Temperatur",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                                     "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "h" : {
                                                 "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Enthalpie',
                                                     "desc": 'Enthalpie',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'kJ/kg'
                                                 }
                                             },
                                             "sdd" : {
                                                 "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                     "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'hPa'
                                                 }
                                             },
                                             "dd" : {
                                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Dampfdruck',
                                                     "desc": 'Dampfdruck',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'hPa'
                                                 }
                                             },
                                             "rd" : {
                                                 "DpName" : "Dampfgewicht",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                     "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/m³'
                                                 }
                                             },
                                             "maxrd" : {
                                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                     "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/m³'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften" : {
                                                 "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_b1" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                                     "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_b2" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_b3" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                                     "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_b4" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                                     "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_Hysterese" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                     "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_Beschreibung" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                                 "init": "",
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                     "type": 'string',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             }
                                          };
                                           
                                             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                           
                                           
                                          var raumControl = {
                                             "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                                 "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                                 "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '%'
                                                 }
                                             },
                                             "TEMP_Minimum" : {
                                                 "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                                     "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "FEUCH_Minimum" : {
                                                 "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                                     "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '%'
                                                 }
                                             },
                                             "FEUCH_Maximum" : {
                                                 "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                                     "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '%'
                                                 }
                                             },
                                             "Aussensensor" : {
                                                 "DpName" : "Aussensensor",
                                                 "init": "",
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                     "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                     "type": 'string',
                                                     "role": 'control.value'
                                                 }
                                             }
                                          };
                                           
                                           
                                          // globale Skript-Variablen/Objekte
                                          //------------------------------------------------------------------------------
                                           
                                          var xdp     = new dewpoint(hunn);
                                           
                                          var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                           
                                           
                                           
                                          //------------------------------------------------------------------------------
                                          // Funktionen
                                          //------------------------------------------------------------------------------
                                           
                                          function writeJson(json) {
                                             return JSON.stringify(json);
                                          }
                                           
                                           
                                          // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                          function checkEnableSetObject() { 
                                             var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                             return enableSetObject;
                                          }
                                           
                                           
                                          function setChannelName(channelId,channelName){
                                             if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                             // CHANNEL anlegen
                                                 setObject(channelId, {
                                                     common: {
                                                         name: channelName
                                                     },
                                                     type: 'channel'
                                                 }, function(err) {
                                                     if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                                 });
                                             }
                                          }
                                           
                                           
                                          function lueftenDp(datenpunktID) {
                                             return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                          }
                                           
                                           
                                          function createDp() {
                                             var name;
                                             var init;
                                             var forceCreation;
                                             var common;
                                             for (var raum in raeume) {
                                                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                     init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                                     forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                                     common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                                     
                                                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                             if (datenpunktID == "lüften") {
                                                                 log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                             }
                                                         } else {
                                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                         }
                                                     } else {
                                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                     }
                                                     
                                                 }
                                                 for (var control in raumControl) {
                                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                                     //init = raumControl[control].init;
                                                     forceCreation = skriptConf;
                                                     common = raumControl[control].dp;
                                                     if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                         init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                                         var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                         if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                                     }
                                                 }
                                             }
                                             
                                             //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                              name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                              desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                              type: 'boolean',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                           
                                             createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                              name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                              desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                           
                                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                           
                                             //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'JSON', "", {
                                              name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                              desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                           
                                             //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                              name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                              desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                            
                                            
                                             //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                              name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                              desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                              type: 'number',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                           
                                             log("Datenpunkte angelegt");
                                          }
                                           
                                           
                                          // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                          function runden(wert,stellen) {
                                             return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                          }
                                           
                                          // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                          function luftdruck(hunn) {
                                             var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                             var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                             return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                          }
                                           
                                          // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                          function cob(boolean) { 
                                             var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                             return cobStr;
                                          }
                                           
                                          function makeNumber(wert) {
                                             if(isNaN(wert)) {
                                                 wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                             }
                                             return wert;
                                          }
                                           
                                           
                                           
                                          // Berechnungen Luftwerte 
                                          // ----------------------
                                           
                                          function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                             var sdd,a,b;
                                             a = 7.5;
                                             b = 237.3;
                                             sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                             return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                          }
                                           
                                          function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                             var dd = r/100 *sdd;
                                             return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                          }
                                           
                                          function calcTemperaturKelvin(t) {
                                             var tk = t + 273.15;
                                             return tk;
                                          }
                                           
                                          function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                             // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                             var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                             var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                             var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                             var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                             return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                          }
                                           
                                          function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                             var maxrd = rd / r *100;
                                             return maxrd;
                                          }
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          // Berechnung: alle Werte je Raum
                                          // -------------------------------
                                           
                                           
                                          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                           
                                             var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                             var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                           
                                             t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                             rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                           
                                             var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                             var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                             if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                                 // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                                 var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                                 toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                             }
                                             if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                                 // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                                 var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                                 rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                             }
                                           
                                             t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                             rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                           
                                             var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                             var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                             var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                           
                                             var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                           
                                             var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                             var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                             var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                             var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                             
                                           
                                             var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                             var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                             var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                             var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                             var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                             var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                             var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                             var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                             var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                           
                                           
                                             setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                             setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                             setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                             setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                             setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                             setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                             setState(idd    , runden(dd,2));
                                             setState(ird    , runden(rd,2));
                                             setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                           
                                           
                                             // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                 // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                                 if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                                 return; 
                                             }
                                             
                                             var aussen;
                                             var idta, idxa;
                                             if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                                 aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                                 idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                                 idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                             } else {
                                                 return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                             }
                                           
                                             var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                             var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                             var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                             var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                             if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                           
                                             var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                             var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                             var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                          	  
                                             //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                             if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                                 mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                             }
                                             if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                                 xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                             }
                                           
                                             if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                                 xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                             }
                                             
                                             // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                             var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                             var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                           
                                             var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                             var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                             var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                             var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                             var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                             var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                             var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                           
                                             var lueftenText     = "";
                                           
                                           
                                           
                                             // Lüftungslogik
                                             // -------------
                                             // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                             // Bedigungen fürs lüften
                                             var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                             var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                             var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                             var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                           
                                             var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                             var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                             var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                             var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                           
                                             setState(idLueftenB1,b1lp);
                                             setState(idLueftenB2,b2lp);
                                             setState(idLueftenB3,b3lp);
                                             setState(idLueftenB4,b4lp);
                                           
                                             // Bedingungen gegen das Lüften
                                             var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                             var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                             var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                             var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                           
                                             var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                             var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                             var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                             var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                           
                                             
                                             // Logik:
                                             //--------------------------------------------------------------------------
                                             if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                                 // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                                 lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                                 setState(idLueften, true);
                                                 setState(idLueftenHys,false);
                                           
                                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                           
                                             } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                                 // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                                 lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                                 if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                                 if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                                 if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                          	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                                 setState(idLueften, false);
                                                 setState(idLueftenHys,false);
                                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                             } else {
                                                 // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                                 if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                                 lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                                 setState(idLueftenHys,true);
                                             }
                                             setState(idLueftenText, lueftenText);
                                           
                                           
                                             /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                                Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                             Lüften:
                                             wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                             UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                             UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                             UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                             */
                                           
                                             // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                             // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                           
                                             // nicht lüften (oder):
                                             // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                             // #2 - Außentemperatur zu warm
                                             // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                             // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                           
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                             if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                             
                                             //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                             if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                           
                                             if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                          }
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          function createJSON() {
                                             // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                             if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                           
                                             var anyLueften          = false;
                                             var countLueften        = 0;
                                             var raeumeLueftenListe  = [];
                                             
                                             var temppfad = "";
                                             var tempraum = "";
                                             var tempVal = "";
                                             var strJSONfinal = "[";
                                             var strJSONtemp = "";
                                           
                                             for (var raum in raeume) {
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                           
                                                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                     
                                                     // Aussensensor ja oder nein 
                                                     var aussensensor = false;
                                                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                             aussensensor = true;
                                                         }
                                                     }
                                                     
                                                     temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                     tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                           
                                                     tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                                     if (tempVal === null) tempVal = "";
                                          		   
                                          		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                                     		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                                          				if (tempVal === true) {
                                                             anyLueften = true;
                                                             countLueften = countLueften + 1;
                                                             raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                         }
                                          		   } else {
                                          				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                              tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                              tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                          }
                                          		   }
                                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                                     
                                                 }
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                           
                                             }
                                           
                                             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                             strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                             if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                             if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                             
                                             
                                             setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                             setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                             setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                             setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                             setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                             
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                             if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                          }
                                          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          function calcDelayed(raum, delay) {
                                             setTimeout(function () {
                                                 calc(raum);
                                             }, delay || 0);
                                          }
                                           
                                          function creatJSONDelayed() {
                                             setTimeout(function () {
                                                 createJSON();
                                             }, 4000); 
                                          }
                                           
                                          // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                          function calcAll() {
                                             for (var raum in raeume) {
                                                 calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                             }
                                          }
                                           
                                           
                                          // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                          function findRoom(sensor) {
                                             for (var raum in raeume) {
                                                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                                 if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                             }
                                             return null;
                                          }
                                           
                                          // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                          function valChange(obj) {
                                             var raumname = findRoom(obj.id);
                                             if (raumname) {
                                                 if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                                 calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                             }
                                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                             // -----------------------------------------------------------------------------
                                             creatJSONDelayed();
                                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                          }
                                           
                                           
                                          // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                          function createOn() {
                                             var dpId    = "";
                                           
                                             // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                             var i =0;
                                           
                                             for (var raum in raeume) {
                                           
                                                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                                     dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                                     i++;
                                                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                         valChange(obj);
                                                     });
                                                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                                 }
                                           
                                                 if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                                     dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                                     i++;
                                                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                         valChange(obj)
                                                     });
                                                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                                 }
                                             }
                                             log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                          }
                                           
                                           
                                           
                                          // Schedule
                                          // =============================================================================
                                           
                                          // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                          schedule(cronStr, function () {
                                             calcAll();
                                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                             creatJSONDelayed();
                                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                          });
                                           
                                           
                                          // main()
                                          // =============================================================================
                                           
                                          function main() {
                                             calcAll();
                                             setTimeout(calcAll,2000);
                                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                             creatJSONDelayed();
                                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                          }
                                           
                                           
                                          // Skriptstart
                                          // =============================================================================
                                           
                                          createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                          setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                          setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                           
                                          
                                          
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                          #639

                                          @boriswerner In einer früheren Version steht bei mir noch folgendes, das kann ich bei dir nicht mehr finden. Kann ich das dann raus lassen ?

                                          // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                          // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                          var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          

                                          Und zwar das mit dem require dewpoint ?

                                          @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          @d3ltoroxp sorry, ich verstehe die Frage leider nicht, welchen Text willst du ersetzen um was zu machen?

                                          Hier meinte ich, das es reicht, wenn man das Script nach dem einstellbaren Bereich überschreibt oder ersetzt ? Indem Bereich wo man die Sensoren und das Script einstellt wurde ja nichts geändert das lasse ich so oder ? Sonst müsste ich in der neuen Version wieder alles reinschreiben und konfigurieren.

                                          BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          784

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe