    [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • boriswerner
      boriswerner Developer @D3ltoroxp last edited by

      @d3ltoroxp sorry, ich verstehe die Frage leider nicht, welchen Text willst du ersetzen um was zu machen?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet last edited by

        Beim starten des Script wird mir angezeigt: Kein Aussensensor angegeben

        20.11.2022, 12:05:55.055	[info ]: javascript.0 (761) Start javascript script.js.Test.Luftfeuchte_messen1
        20.11.2022, 12:05:55.070	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
        20.11.2022, 12:05:55.084	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Balkon: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
        20.11.2022, 12:05:55.149	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Datenpunkte angelegt
        20.11.2022, 12:05:55.150	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        20.11.2022, 12:05:57.152	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Subscriptions angelegt: 10
        

        Aber den hätte ich angegeben:

        var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
            // Sensoren Aussen
            "TF_Aussen" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.4ae8.xxxxxxx70-00-00-f2-e2.Temperature.Temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5a3xxxxxxxx-00-f2-e2.Humidity.Humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                       
            },
            "TF_Balkon" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.Temperature-1139'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                "Sensor_HUM"            :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.RelativeHumidity-1141'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                       
            },
            // Sensoren Innen
            "Küche" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxx30-59-c6-fa.Temperature.Temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxx9-c6-fa.Humidity.Humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
            },
            "Schlafzimmer" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxxx38fe8.7d-74.Temperature.Temperature',
                "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxxx384ad-74.Humidity.Humidity',
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
        	  												 
            },
            "Büro" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5xxxxxa0-f1-04.Temperature.Temperature',
                "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5xxxxxxa381-04.Humidity.Humidity',
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
        	  
        												 
            },
        	
           
        };
        
        
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by Homoran

          @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          Kein Aussensensor angegeben

          ist ja auch alles richtig!

          zu Ende lesen:

          @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

          ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bergjet
            bergjet @Homoran last edited by

            @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            Kein Aussensensor angegeben

            ist ja auch alles richtig!

            zu Ende lesen:

            @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

            ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

            Danke. Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig, aber wenn es passt, muss es auch nicht.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by

              @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig,

              wo hakt es denn??

              @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              wenn es passt, muss es auch nicht.

              nöö!
              verstehen du es sollst!

              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bergjet
                bergjet @Homoran last edited by

                @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                wo hakt es denn??

                TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

                Ich interpretiere das so: Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt. Aber welche Messpunkte? Die der Aussensensoren können es ja nicht sein, da keiner vorhanden.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by Homoran

                  @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt.

                  korrekt!

                  @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  Aber welche Messpunkte?

                  müsste vielleicht Singular sein, Messpunkt!
                  Natürlich der, der am Anfang der Meldung genannt ist:

                  @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  TF_Aussen

                  das selbe hast du nochmal unter TF_Balkon stehen.

                  Wenn das jetzt bei einem deiner übrigen 67 Sensoren 😉 stünde, weil du es dort vergessen hättest den zugehörigen Aussensensor zu definieren, solltest du hellhörig werden und noch mal kontrollieren.
                  Aber da wo du wirklich Aussensensoren definiert hast, ist es korrekt

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • bergjet
                    bergjet last edited by

                    Ich kenne mich ja mit diesem Lüften überhaupt nicht aus.
                    Aber ich habe in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung. Büro und Küche. Selbst in der Woche wo wir gar nicht zu Hause waren und die Heizung abgesengt war, gab es die Lüftungsempfehlung. Auch das Lüften für eine Stund bringt keine Änderung. Wo muss ich denn da drehen, damit das irgendwie realistisch ist?

                    Als Parameter ist das eingestellt.
                    
                    // eigene Parameter:
                    var hunn            = 332;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                    var defaultTemp     = 19.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                    var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                    var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                    
                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @bergjet last edited by paul53

                      @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                      Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                      Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                      S D bergjet 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        spike2 @paul53 last edited by

                        Kann man sich sobald "Lüften" auf "true" steht, die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @spike2 last edited by paul53

                          @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                          Für einen Raum:

                          Bild_2022-12-07_174839562.png

                          S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            spike2 @paul53 last edited by spike2

                            @paul53 Mit Lüftungsempfehlung meinte ich damit nicht ob "true" oder "false" sondern ich meinte damit den Grund also den Pfad im Script "DETAILS_Lüftungsempfehlung" für das Zimmer in dem die Lüftungsempfehlung ausgelöst ist. Sorry, habe micht damit unglücklich ausgedrückt 🙂

                            Also Quasi würde ich mir gerne das Zimmer mit dem Grund der Lüftungsempfehlung zusenden lassen.

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @spike2 last edited by paul53

                              @spike2 sagte: Grund der Lüftungsempfehlung

                              Da ich das Skript nicht verwende, kenne ich den genauen Inhalt der Datenpunkte nicht.

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • S
                                spike2 @paul53 last edited by

                                @paul53 okay schade, trotzdem Danke für deine Mühe.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  Dieter_P @paul53 last edited by Dieter_P

                                  @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                                  Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                                  Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                                  Hi

                                  also sollte man eher sich den Wintersettings annähern um aktuell passende Empfehlungen zu erhalten?

                                  Ich glaubte verstanden zu haben, dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind und sobald eine Lüftungsempfehlung true ist, der Sammelmelder auch auf true geht. Aber; bin jetzt wie öfters 2h Heimtrainer gefahren in einem Zimmer und die Lüftungsempfehlung war und blieb false, obwohl alle Fenster fest beschlagen waren und die Feuchtigkeit >60%. In der Detailsicht standen dann einige Lüftungspunkte auf true aber der Sammelmelder nicht. Woran liegt das? Draußen waren es ca 4°C und drinnen vielleicht 17-19°C als ich fertig war. Bekommt eine sehr hohe Feuchte irgendwann/ab einer Höhe eine Priorität vor anderen Parametern?

                                  Sollte ich vielleicht nur den Punkt "Entfeuchten" beachten/auswerten?

                                  Thx

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by

                                    @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    und drinnen vielleicht 17-19°C

                                    und die Zieltemperatur ist >19??

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P

                                      @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      und drinnen vielleicht 17-19°C

                                      und die Zieltemperatur ist >19??

                                      die Temp_Minimum = 19°C
                                      In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt. Zwischen Minimum und Zieltemperatur besteht für mich ein Unterschied. Minimum wäre eine harte Grenze nach Unten führ mich. Zieltemperatur eher etwas wo man sich in einer Schwankungsbreite annähert. Wie das Skript dies betrachtet und umsetzt durchaus ein ? bei mir. Gefühlt habe ich primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten und die Temperatur ist dann eher Zweitrangig. Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht, aber auch Stoßlüften wäre für mich eine Lüftungsempfehlung.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by

                                        @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht,

                                        und deswegen wird in der Summenaussage Lüften nicht empfohlen.

                                        wenn du

                                        @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten

                                        hast, musst du auf die Einzelempfehlung achten.

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P

                                          @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          wenn du

                                          @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten

                                          hast, musst du auf die Einzelempfehlung achten.

                                          Thx, das schreit ja nach nem Test heute Abend mittels Heimtainer 🙂

                                          Edit: Sorry, nochmal blöd gefragt. Ist das Skript im allgemeinen Punkt "Lüftungsempfehlung" nicht gedacht für das typische Stoßlüften im Winter? D.H. der Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                                          Bin ich mir dessen Bewusst und möchte den Auskühlschutz weicher gestalten könnte ich b1+b4 nutzen und die Raumtemperatur zusätzlich überwachen, dass sie nicht länger als x Minuten um x Grad kleiner ist als die Zieltemperatur und man wäre am Ziel für die passende Empfehlung (die rote/grüne LED am Fenster für Öffnen oder Schließen) , oder?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Dieter_P last edited by paul53

                                            @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                                            Ja, das sagt schon der Begriff "Schutz".

                                            @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                            dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

                                            Nein, sie sind UND-verknüpft.

                                            @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                            In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt.

                                            Der Begriff ist vom Skriptersteller unglücklich gewählt.

                                            @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                            Temp_Minimum = 19°C

                                            Ändere es für diesen Raum auf z.B. 16 °C.

                                            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            484
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            164619
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo