Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.4k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    Kein Aussensensor angegeben

    ist ja auch alles richtig!

    zu Ende lesen:

    @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

    ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    schrieb am zuletzt editiert von
    #616

    @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    Kein Aussensensor angegeben

    ist ja auch alles richtig!

    zu Ende lesen:

    @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

    ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

    Danke. Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig, aber wenn es passt, muss es auch nicht.

    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • bergjetB bergjet

      @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      Kein Aussensensor angegeben

      ist ja auch alles richtig!

      zu Ende lesen:

      @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

      ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

      Danke. Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig, aber wenn es passt, muss es auch nicht.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #617

      @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig,

      wo hakt es denn??

      @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      wenn es passt, muss es auch nicht.

      nöö!
      verstehen du es sollst!

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig,

        wo hakt es denn??

        @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        wenn es passt, muss es auch nicht.

        nöö!
        verstehen du es sollst!

        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        schrieb am zuletzt editiert von
        #618

        @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        wo hakt es denn??

        TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

        Ich interpretiere das so: Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt. Aber welche Messpunkte? Die der Aussensensoren können es ja nicht sein, da keiner vorhanden.

        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • bergjetB bergjet

          @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          wo hakt es denn??

          TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

          Ich interpretiere das so: Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt. Aber welche Messpunkte? Die der Aussensensoren können es ja nicht sein, da keiner vorhanden.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #619

          @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt.

          korrekt!

          @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          Aber welche Messpunkte?

          müsste vielleicht Singular sein, Messpunkt!
          Natürlich der, der am Anfang der Meldung genannt ist:

          @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          TF_Aussen

          das selbe hast du nochmal unter TF_Balkon stehen.

          Wenn das jetzt bei einem deiner übrigen 67 Sensoren ;-) stünde, weil du es dort vergessen hättest den zugehörigen Aussensensor zu definieren, solltest du hellhörig werden und noch mal kontrollieren.
          Aber da wo du wirklich Aussensensoren definiert hast, ist es korrekt

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            schrieb am zuletzt editiert von
            #620

            Ich kenne mich ja mit diesem Lüften überhaupt nicht aus.
            Aber ich habe in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung. Büro und Küche. Selbst in der Woche wo wir gar nicht zu Hause waren und die Heizung abgesengt war, gab es die Lüftungsempfehlung. Auch das Lüften für eine Stund bringt keine Änderung. Wo muss ich denn da drehen, damit das irgendwie realistisch ist?

            Als Parameter ist das eingestellt.
            
            // eigene Parameter:
            var hunn            = 332;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
            var defaultTemp     = 19.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
            var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
            var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
            

            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • bergjetB bergjet

              Ich kenne mich ja mit diesem Lüften überhaupt nicht aus.
              Aber ich habe in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung. Büro und Küche. Selbst in der Woche wo wir gar nicht zu Hause waren und die Heizung abgesengt war, gab es die Lüftungsempfehlung. Auch das Lüften für eine Stund bringt keine Änderung. Wo muss ich denn da drehen, damit das irgendwie realistisch ist?

              Als Parameter ist das eingestellt.
              
              // eigene Parameter:
              var hunn            = 332;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
              var defaultTemp     = 19.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
              var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
              var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
              
              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #621

              @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

              Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

              Zu defaultMaxFeu siehe hier.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              S D bergjetB 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                S Online
                S Online
                spike2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #622

                Kann man sich sobald "Lüften" auf "true" steht, die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S spike2

                  Kann man sich sobald "Lüften" auf "true" steht, die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #623

                  @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                  Für einen Raum:

                  Bild_2022-12-07_174839562.png

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  S F 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?

                    Für einen Raum:

                    Bild_2022-12-07_174839562.png

                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    schrieb am zuletzt editiert von spike2
                    #624

                    @paul53 Mit Lüftungsempfehlung meinte ich damit nicht ob "true" oder "false" sondern ich meinte damit den Grund also den Pfad im Script "DETAILS_Lüftungsempfehlung" für das Zimmer in dem die Lüftungsempfehlung ausgelöst ist. Sorry, habe micht damit unglücklich ausgedrückt :)

                    Also Quasi würde ich mir gerne das Zimmer mit dem Grund der Lüftungsempfehlung zusenden lassen.

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S spike2

                      @paul53 Mit Lüftungsempfehlung meinte ich damit nicht ob "true" oder "false" sondern ich meinte damit den Grund also den Pfad im Script "DETAILS_Lüftungsempfehlung" für das Zimmer in dem die Lüftungsempfehlung ausgelöst ist. Sorry, habe micht damit unglücklich ausgedrückt :)

                      Also Quasi würde ich mir gerne das Zimmer mit dem Grund der Lüftungsempfehlung zusenden lassen.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #625

                      @spike2 sagte: Grund der Lüftungsempfehlung

                      Da ich das Skript nicht verwende, kenne ich den genauen Inhalt der Datenpunkte nicht.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @spike2 sagte: Grund der Lüftungsempfehlung

                        Da ich das Skript nicht verwende, kenne ich den genauen Inhalt der Datenpunkte nicht.

                        S Online
                        S Online
                        spike2
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #626

                        @paul53 okay schade, trotzdem Danke für deine Mühe.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                          Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                          Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                          D Offline
                          D Offline
                          Dieter_P
                          schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                          #627

                          @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                          Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                          Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                          Hi

                          also sollte man eher sich den Wintersettings annähern um aktuell passende Empfehlungen zu erhalten?

                          Ich glaubte verstanden zu haben, dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind und sobald eine Lüftungsempfehlung true ist, der Sammelmelder auch auf true geht. Aber; bin jetzt wie öfters 2h Heimtrainer gefahren in einem Zimmer und die Lüftungsempfehlung war und blieb false, obwohl alle Fenster fest beschlagen waren und die Feuchtigkeit >60%. In der Detailsicht standen dann einige Lüftungspunkte auf true aber der Sammelmelder nicht. Woran liegt das? Draußen waren es ca 4°C und drinnen vielleicht 17-19°C als ich fertig war. Bekommt eine sehr hohe Feuchte irgendwann/ab einer Höhe eine Priorität vor anderen Parametern?

                          Sollte ich vielleicht nur den Punkt "Entfeuchten" beachten/auswerten?

                          Thx

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dieter_P

                            @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.

                            Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.

                            Zu defaultMaxFeu siehe hier.

                            Hi

                            also sollte man eher sich den Wintersettings annähern um aktuell passende Empfehlungen zu erhalten?

                            Ich glaubte verstanden zu haben, dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind und sobald eine Lüftungsempfehlung true ist, der Sammelmelder auch auf true geht. Aber; bin jetzt wie öfters 2h Heimtrainer gefahren in einem Zimmer und die Lüftungsempfehlung war und blieb false, obwohl alle Fenster fest beschlagen waren und die Feuchtigkeit >60%. In der Detailsicht standen dann einige Lüftungspunkte auf true aber der Sammelmelder nicht. Woran liegt das? Draußen waren es ca 4°C und drinnen vielleicht 17-19°C als ich fertig war. Bekommt eine sehr hohe Feuchte irgendwann/ab einer Höhe eine Priorität vor anderen Parametern?

                            Sollte ich vielleicht nur den Punkt "Entfeuchten" beachten/auswerten?

                            Thx

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #628

                            @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            und drinnen vielleicht 17-19°C

                            und die Zieltemperatur ist >19??

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              und drinnen vielleicht 17-19°C

                              und die Zieltemperatur ist >19??

                              D Offline
                              D Offline
                              Dieter_P
                              schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                              #629

                              @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              und drinnen vielleicht 17-19°C

                              und die Zieltemperatur ist >19??

                              die Temp_Minimum = 19°C
                              In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt. Zwischen Minimum und Zieltemperatur besteht für mich ein Unterschied. Minimum wäre eine harte Grenze nach Unten führ mich. Zieltemperatur eher etwas wo man sich in einer Schwankungsbreite annähert. Wie das Skript dies betrachtet und umsetzt durchaus ein ? bei mir. Gefühlt habe ich primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten und die Temperatur ist dann eher Zweitrangig. Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht, aber auch Stoßlüften wäre für mich eine Lüftungsempfehlung.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Dieter_P

                                @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                und drinnen vielleicht 17-19°C

                                und die Zieltemperatur ist >19??

                                die Temp_Minimum = 19°C
                                In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt. Zwischen Minimum und Zieltemperatur besteht für mich ein Unterschied. Minimum wäre eine harte Grenze nach Unten führ mich. Zieltemperatur eher etwas wo man sich in einer Schwankungsbreite annähert. Wie das Skript dies betrachtet und umsetzt durchaus ein ? bei mir. Gefühlt habe ich primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten und die Temperatur ist dann eher Zweitrangig. Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht, aber auch Stoßlüften wäre für mich eine Lüftungsempfehlung.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #630

                                @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht,

                                und deswegen wird in der Summenaussage Lüften nicht empfohlen.

                                wenn du

                                @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten

                                hast, musst du auf die Einzelempfehlung achten.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht,

                                  und deswegen wird in der Summenaussage Lüften nicht empfohlen.

                                  wenn du

                                  @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten

                                  hast, musst du auf die Einzelempfehlung achten.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Dieter_P
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                  #631

                                  @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  wenn du

                                  @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten

                                  hast, musst du auf die Einzelempfehlung achten.

                                  Thx, das schreit ja nach nem Test heute Abend mittels Heimtainer :)

                                  Edit: Sorry, nochmal blöd gefragt. Ist das Skript im allgemeinen Punkt "Lüftungsempfehlung" nicht gedacht für das typische Stoßlüften im Winter? D.H. der Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                                  Bin ich mir dessen Bewusst und möchte den Auskühlschutz weicher gestalten könnte ich b1+b4 nutzen und die Raumtemperatur zusätzlich überwachen, dass sie nicht länger als x Minuten um x Grad kleiner ist als die Zieltemperatur und man wäre am Ziel für die passende Empfehlung (die rote/grüne LED am Fenster für Öffnen oder Schließen) , oder?

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Dieter_P

                                    @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    wenn du

                                    @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten

                                    hast, musst du auf die Einzelempfehlung achten.

                                    Thx, das schreit ja nach nem Test heute Abend mittels Heimtainer :)

                                    Edit: Sorry, nochmal blöd gefragt. Ist das Skript im allgemeinen Punkt "Lüftungsempfehlung" nicht gedacht für das typische Stoßlüften im Winter? D.H. der Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                                    Bin ich mir dessen Bewusst und möchte den Auskühlschutz weicher gestalten könnte ich b1+b4 nutzen und die Raumtemperatur zusätzlich überwachen, dass sie nicht länger als x Minuten um x Grad kleiner ist als die Zieltemperatur und man wäre am Ziel für die passende Empfehlung (die rote/grüne LED am Fenster für Öffnen oder Schließen) , oder?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #632

                                    @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                                    Ja, das sagt schon der Begriff "Schutz".

                                    @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

                                    Nein, sie sind UND-verknüpft.

                                    @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt.

                                    Der Begriff ist vom Skriptersteller unglücklich gewählt.

                                    @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    Temp_Minimum = 19°C

                                    Ändere es für diesen Raum auf z.B. 16 °C.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                                      Ja, das sagt schon der Begriff "Schutz".

                                      @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

                                      Nein, sie sind UND-verknüpft.

                                      @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt.

                                      Der Begriff ist vom Skriptersteller unglücklich gewählt.

                                      @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      Temp_Minimum = 19°C

                                      Ändere es für diesen Raum auf z.B. 16 °C.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Dieter_P
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                      #633

                                      @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                                      @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

                                      Nein, sie sind UND-verknüpft.

                                      Thx.

                                      Muss das nochmal genauer beobachten. Irgendwie passt der Zustand des Auskühlschutzes nicht zum angezeigten Status:
                                      9750ea8a-30c4-400b-8f4f-2e77bc749785-grafik.png

                                      Sollte b3 negiert in die Logik einfließen, hab ich da noch den anderem Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.
                                      So schwierig hätte ich jetzt das Verständnis einer UND-Logik mit 4 Eingängen nicht erwartet :)

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                                        Ja, das sagt schon der Begriff "Schutz".

                                        @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

                                        Nein, sie sind UND-verknüpft.

                                        @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt.

                                        Der Begriff ist vom Skriptersteller unglücklich gewählt.

                                        @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        Temp_Minimum = 19°C

                                        Ändere es für diesen Raum auf z.B. 16 °C.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #634

                                        @paul53 sagte:

                                        Der Begriff ist vom Skriptersteller unglücklich gewählt.

                                        ich denke das ist noch aus einer alten Version.
                                        damals hieß die Variable auch noch so.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Dieter_P

                                          @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          @dieter_p sagte: Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?

                                          @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind

                                          Nein, sie sind UND-verknüpft.

                                          Thx.

                                          Muss das nochmal genauer beobachten. Irgendwie passt der Zustand des Auskühlschutzes nicht zum angezeigten Status:
                                          9750ea8a-30c4-400b-8f4f-2e77bc749785-grafik.png

                                          Sollte b3 negiert in die Logik einfließen, hab ich da noch den anderem Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.
                                          So schwierig hätte ich jetzt das Verständnis einer UND-Logik mit 4 Eingängen nicht erwartet :)

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #635

                                          @dieter_p sagte: Sollte b3 negiert in die Logik einfließen

                                          Nein. Wenn es zu kalt ist, bedeutet false "nicht lüften". Der Datenpunkte müsste "kein_Auskuehlschutz" heißen.

                                          @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          Raum, wo es Warm genug (lt. Einstellung und Messung) ist, aber b3 trotzdem FALSE.

                                          Raumtemperatur noch innerhalb der Hysterese?

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          712

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe