Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 225.2k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

    // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
    

    Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.

    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von
    #596

    @paul53 Hm könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben, oder hast du ein Script das läuft ?

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp

      @paul53 Hm könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben, oder hast du ein Script das läuft ?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #597

      @d3ltoroxp sagte: hast du ein Script das läuft ?

      Nein, ich verwende das Skript nicht.

      @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben

      Habe schon gezeigt, wie es richtig aussehen muss.
      Oder sollte dort eine Zeilenschaltung erfolgen? Dann so:

             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
             lueftenText = "Fenster zu:\n";
             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

        // Pfade für die Datenpunkte:
        var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
        

        Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.

        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von
        #598

        @paul53

        var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
        // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
        var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
        var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
        var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
        

        Dann fällt +"."; weg ?

        var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";
        

        Die anderen lasse ich so, oder muss dort dann auch 0_userdata.0.Raumklima. davor ?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp

          @paul53

          var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
          

          Dann fällt +"."; weg ?

          var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";
          

          Die anderen lasse ich so, oder muss dort dann auch 0_userdata.0.Raumklima. davor ?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #599

          @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          Dann fällt +"."; weg ?

          Ja, den Punkt habe ich direkt angehängt.

          @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

          Die anderen lasse ich so

          Ja, dort steht

          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • paul53P paul53

            @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            Dann fällt +"."; weg ?

            Ja, den Punkt habe ich direkt angehängt.

            @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            Die anderen lasse ich so

            Ja, dort steht

            // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
            
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von
            #600

            @paul53 Hm, Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.

            6cea1dff-78b5-445f-8691-eb34e5d92486-grafik.png

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp

              @paul53 Hm, Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.

              6cea1dff-78b5-445f-8691-eb34e5d92486-grafik.png

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #601

              @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              , Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.

              das bezieht sich nicht auf das Skript sondern auf die js-Instanz.
              wenn du due nicht deaktivierthast und die nicht gerade abgestürzt ist kann das eine Falschmeldung sein. Das gab es vor Jahren mal.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von
                #602

                Da war noch ein Fehler in Zeile 738. Aber nun passt es und läuft. Danke euch.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Dieter_P

                  @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  @dieter_p
                  Wo werden denn noch leere Ordner angelegt? Eigentlich sollte alles unter 0_userdata laufen. Vielleicht hab ich beim Ersetzen was übersehen?

                  hiervon hab ich mich verwirren lassen:
                  39bb876d-122f-476f-8d10-fcc162109c9f-grafik.png

                  Die Bedingungen findest du im Skript sogar mit sehr guten Kommentaren ab Zeile 86:

                  // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                  // Bedigungen fürs lüften
                  var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                  var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                  var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                  var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                  ...
                  // Bedingungen gegen das Lüften
                  var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                  var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                  var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                  var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                  ...
                  if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                      // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                      lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                  ...
                  } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                      // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                  ....
                  } else {
                      // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                  

                  Danke, also alle 4 Lüftungsauswertungen sind gleichwertig und sobald eine das Lüften empfiehlt, schaltet die Sammelmeldung um. Ok, da muß ich bei mir drüber nachdenken ob das zu Situation passt bzw. meinem Wunsch eine Empfehlung zu erhalten. Bsp. Raumkühlung ist nicht so mein Case. Wenn mir Warm ist mache ich von selbst das Fenster auf, mir geht es eher darum Feuchtigkeit/Schimmel zu vermeiden bei geringstem Heizen und hier eine Unterstützung zu haben. Aber b1-b4 auswerten nach Zweck sollte ja kein Ding sein :)

                  Das mit der Genauigkeit der Sensoren ist natürlich so eine Sache. Ich hab 3 verschiedene, Aqara Zigbee, Xiaomi Bluetooth und Sonoff Zigbee. Die ersten beiden sind sich relativ einig, die Sonoffs sind in der Feuchtigkeit immer zu hoch. Ich hab jetzt nochmal verschiedene Tuyas im Zulauf und werde dann nochmal einen Vergleich zwischen allen machen.

                  Und noch ein Fun Fact: Ich hab meine Sensoren meist über den Lichtschaltern verbaut. Gestern hab ich mich gewundert, warum im Wohnzimmer auf einmal 1 Grad mehr angezeigt werden als im direkt angrenzenden Esszimmer, ohne Sonneneinstrahlung. Bis mir aufgefallen, dass ich die Deckenspots seit langem mal wieder an hatte und der Dimmer im Lichtschalter den darüber sitzenden Sensor aufheizt...

                  Durchaus nicht inkomplex. Der Sensor im ungeheizten Schlafzimmer auf der Fensterbank ist auch nochmal ein Gedanke bei mir Wert. Sonneneinstrahlung und Lüften erzeugt da sehr schnell verschiedene Ergebnisse durch ungünstige Positionierung des Sensors.

                  Eine Abgleich aller Sensoren macht wohl zusätzlich Sinn.

                  D Offline
                  D Offline
                  dodi666
                  schrieb am zuletzt editiert von dodi666
                  #603

                  @dieter_p
                  @boriswerner
                  Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
                  Ist das gewollt, oder kann man das ändern?

                  Danke und Grüße
                  Sascha

                  paul53P boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • D dodi666

                    @dieter_p
                    @boriswerner
                    Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
                    Ist das gewollt, oder kann man das ändern?

                    Danke und Grüße
                    Sascha

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #604

                    @dodi666 sagte: kann man das ändern?
                    Zeile 463 im Skript Version 0.6.4.

                           setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                    

                    ändern in

                           if(!channelId.startsWith('0_userdata.0')) channelId = "javascript." + instance + "." + channelId;
                           setObject(channelId, {
                    

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D dodi666

                      @dieter_p
                      @boriswerner
                      Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
                      Ist das gewollt, oder kann man das ändern?

                      Danke und Grüße
                      Sascha

                      boriswernerB Offline
                      boriswernerB Offline
                      boriswerner
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #605

                      @dodi666
                      @D3ltoroxp die aktuellste vollständige Version findest du als 0.6.7 hier im Thread von mir. Die ist erstmal lauffähig.
                      Da ist auch schon der Pfad unter 0_userdata (wie auch von @paul53 beschrieben). Es werden, wie @Dieter_P festgestellt hat noch Ordner unter javascript angelegt, das ist ein Fehler (@dodi666). Ich vermute es reicht Zeile 555 (im Original 0.6.7) in

                      setObject(channelId, {
                      

                      zu ändern, habe es aber noch nicht getestet. Ich versuche die Tage mal das anzupassen und auch die NaNs im JSON (siehe Beitrag von @jwerlsdf ) und die Anmerkungen von @paul53 bzgl "zu trocken" einzuarbeiten.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @dodi666 sagte: kann man das ändern?
                        Zeile 463 im Skript Version 0.6.4.

                               setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                        

                        ändern in

                               if(!channelId.startsWith('0_userdata.0')) channelId = "javascript." + instance + "." + channelId;
                               setObject(channelId, {
                        
                        D Offline
                        D Offline
                        dodi666
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #606

                        @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                        Danke, funktioniert.

                        boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D dodi666

                          @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          Danke, funktioniert.

                          boriswernerB Offline
                          boriswernerB Offline
                          boriswerner
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #607

                          Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                          //
                          // Raumklima - v0.6.8
                          //
                          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                          // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                          //
                          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                          //
                          // Empfehlung Paul53:
                          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                          //
                          // gute Infos zum Raumklima:
                          // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                          // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                           
                          // Autoren des Skripts:
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                          // - Paul53:
                          //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                          // - Solear:
                          //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                          // - ruhr70:
                          //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                          // - eric 2905:
                          //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                          // - Andy3268:
                          //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                          // - BananaJoe:
                          //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                          // - boriswerner 0.6.7:
                          //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                          // - boriswerner 0.6.8:
                          //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                           
                          // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                          // TODO:
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                          //
                          // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                          //
                          // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                          //
                          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                          //
                          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                          //
                          // - Auswählbar:
                          //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                          //   JSON:          NICHT anlegen
                          //   DETAILS:       NICHT anlegen
                          //   CONTROL:       NICHT anlegen
                          //
                          // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                          //
                          // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                          //
                          // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                          //
                          // # "Lüftungsengine":
                          // -------------------
                          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                          // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                          // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                          // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                          // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                          // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                          // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                           
                          // Ideensammlung Lüftungsengine
                          // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                          // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                          // - je Raum die Wunschtemperatur
                          // - Prio: schlechte Luftqualität
                          // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                          // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                          // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                           
                          // berücksichtigen / Beobachtungen:
                          //
                          // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                          // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                          // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                          // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                           
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                           
                          // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                          var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                 // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                           
                          var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                           
                           
                          // eigene Parameter:
                          var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                          var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                          var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                          var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                           
                          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                           
                           
                           
                          // ### Experteneinstellungen ###
                           
                          // Lüftungsengine
                           
                          var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                          var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                           
                           
                          // Skriptverhalten
                          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                           
                           
                          // Pfade für die Datenpunkte:
                          var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                           
                          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                           
                          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                           
                           
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                           
                          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                           
                          // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                           
                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                              // Sensoren Aussen
                              "TF_Haustuer" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                         
                              },
                              "TF_Terrasse" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                         
                              },
                              // Sensoren Innen
                              "Badezimmer" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                  "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                              },
                              "Schlafzimmer" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                  "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                          	  												 
                              },
                              "Wohnzimmer" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                  "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                  "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                          	  
                          												 
                              },
                          	
                             
                          };
                           
                           
                          // =============================================================================
                           
                          // =============================================================================
                          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                          // =============================================================================
                           
                          // =============================================================================
                           
                          // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                          // Start Modul Dewpoint
                          // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                          var dewpoint = function(h) {
                                  var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                  // air pressure in hPa
                                  this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                  this.A = 6.112;
                                  }
                          dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                  t = parseFloat(t);
                                  var m = 17.62;
                                  var Tn = 243.12;
                                  if (t < 0.0) {
                                  m = 22.46;
                                  Tn = 272.62;
                                  }
                           
                                  var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                  var d = sd * rh / 100.0;
                           
                              return {
                                 x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                 dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                  };
                          };
                          // Ende Modul Dewpoint
                           
                           
                          var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                          var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                           
                          // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                             name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                             desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                             type: 'number',
                             unit: 'bar',
                             role: 'info'
                          });
                           
                          createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                             name: 'Eigene Höhe über NN',
                             desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                             type: 'number',
                             unit: 'm',
                             role: 'info'
                          });
                           
                           
                          var raumDatenpunkte = {
                             "x" : {
                                 "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                     "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'g/kg'
                                 }
                             },
                             "rh" : {
                                 "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                     "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": '%'
                                 }
                             },
                             "dp" : {
                                 "DpName" : "Taupunkt",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Taupunkt',
                                     "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": '°C'
                                 }
                             },
                             "t" : {
                                 "DpName" : "Temperatur",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                     "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": '°C'
                                 }
                             },
                             "h" : {
                                 "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Enthalpie',
                                     "desc": 'Enthalpie',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'kJ/kg'
                                 }
                             },
                             "sdd" : {
                                 "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                     "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'hPa'
                                 }
                             },
                             "dd" : {
                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Dampfdruck',
                                     "desc": 'Dampfdruck',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'hPa'
                                 }
                             },
                             "rd" : {
                                 "DpName" : "Dampfgewicht",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                     "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'g/m³'
                                 }
                             },
                             "maxrd" : {
                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                     "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'g/m³'
                                 }
                             },
                             "lüften" : {
                                 "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                                 }
                             },
                             "lüften_b1" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                     "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                                 }
                             },
                             "lüften_b2" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                                 }
                             },
                             "lüften_b3" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                     "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                                 }
                             },
                             "lüften_b4" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                     "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                                 }
                             },
                             "lüften_Hysterese" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                     "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                                 }
                             },
                             "lüften_Beschreibung" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                 "init": "",
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                     "type": 'string',
                                     "role": 'value'
                                 }
                             }
                          };
                           
                             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                           
                           
                          var raumControl = {
                             "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                 "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'control.value',
                                     "unit": '°C'
                                 }
                             },
                             "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                 "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'control.value',
                                     "unit": '%'
                                 }
                             },
                             "TEMP_Minimum" : {
                                 "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                     "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'control.value',
                                     "unit": '°C'
                                 }
                             },
                             "FEUCH_Minimum" : {
                                 "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                     "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'control.value',
                                     "unit": '%'
                                 }
                             },
                             "FEUCH_Maximum" : {
                                 "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                     "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'control.value',
                                     "unit": '%'
                                 }
                             },
                             "Aussensensor" : {
                                 "DpName" : "Aussensensor",
                                 "init": "",
                                 "dp": {
                                     "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                     "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                     "type": 'string',
                                     "role": 'control.value'
                                 }
                             }
                          };
                           
                           
                          // globale Skript-Variablen/Objekte
                          //------------------------------------------------------------------------------
                           
                          var xdp     = new dewpoint(hunn);
                           
                          var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                           
                           
                           
                          //------------------------------------------------------------------------------
                          // Funktionen
                          //------------------------------------------------------------------------------
                           
                          function writeJson(json) {
                             return JSON.stringify(json);
                          }
                           
                           
                          // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                          function checkEnableSetObject() { 
                             var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                             return enableSetObject;
                          }
                           
                           
                          function setChannelName(channelId,channelName){
                             if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                             // CHANNEL anlegen
                                 setObject(channelId, {
                                     common: {
                                         name: channelName
                                     },
                                     type: 'channel'
                                 }, function(err) {
                                     if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                 });
                             }
                          }
                           
                           
                          function lueftenDp(datenpunktID) {
                             return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                          }
                           
                           
                          function createDp() {
                             var name;
                             var init;
                             var forceCreation;
                             var common;
                             for (var raum in raeume) {
                                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                     init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                     forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                     common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                     
                                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                             if (datenpunktID == "lüften") {
                                                 log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                             }
                                         } else {
                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                         }
                                     } else {
                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                     }
                                     
                                 }
                                 for (var control in raumControl) {
                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                     //init = raumControl[control].init;
                                     forceCreation = skriptConf;
                                     common = raumControl[control].dp;
                                     if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                         init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                         var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                         if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                     }
                                 }
                             }
                             
                             //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                             // -------------------------------------------------------------------------
                             createState(pfad + 'Lüften', false, {
                              name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                              desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                              type: 'boolean',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             });
                           
                             createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                              name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                              desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             });
                           
                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                           
                             //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                             // -------------------------------------------------------------------------
                             createState(pfad + 'JSON', "", {
                              name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                              desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             });
                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                           
                             //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                             // -------------------------------------------------------------------------
                             createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                              name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                              desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             });
                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                            
                            
                             //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                             // -------------------------------------------------------------------------
                             createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                              name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                              desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             });
                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                           
                             log("Datenpunkte angelegt");
                          }
                           
                           
                          // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                          function runden(wert,stellen) {
                             return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                          }
                           
                          // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                          function luftdruck(hunn) {
                             var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                             var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                             return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                          }
                           
                          // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                          function cob(boolean) { 
                             var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                             return cobStr;
                          }
                           
                          function makeNumber(wert) {
                             if(isNaN(wert)) {
                                 wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                             }
                             return wert;
                          }
                           
                           
                           
                          // Berechnungen Luftwerte 
                          // ----------------------
                           
                          function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                             var sdd,a,b;
                             a = 7.5;
                             b = 237.3;
                             sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                             return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                          }
                           
                          function calcDampfdruck(sdd,r) {
                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                             var dd = r/100 *sdd;
                             return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                          }
                           
                          function calcTemperaturKelvin(t) {
                             var tk = t + 273.15;
                             return tk;
                          }
                           
                          function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                             // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                             var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                             var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                             var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                             var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                             return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                          }
                           
                          function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                             var maxrd = rd / r *100;
                             return maxrd;
                          }
                           
                           
                           
                           
                          // Berechnung: alle Werte je Raum
                          // -------------------------------
                           
                           
                          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                           
                             var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                             var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                           
                             t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                             rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                           
                             var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                             var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                             if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                 // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                 var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                 toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                             }
                             if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                 // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                 var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                 rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                             }
                           
                             t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                             rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                           
                             var y           = xdp.Calc(t, rh);
                             var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                             var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                           
                             var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                           
                             var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                             var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                             var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                             var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                             
                           
                             var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                             var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                             var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                             var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                             var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                             var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                             var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                             var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                             var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                           
                           
                             setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                             setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                             setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                             setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                             setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                             setState(isdd   , runden(sdd,2));
                             setState(idd    , runden(dd,2));
                             setState(ird    , runden(rd,2));
                             setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                           
                           
                             // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                             // -------------------------------------------------------------------------
                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                 // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                 if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                 return; 
                             }
                             
                             var aussen;
                             var idta, idxa;
                             if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                 aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                 idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                 idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                             } else {
                                 return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                             }
                           
                             var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                             var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                             var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                             var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                             if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                           
                             var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                             var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                             var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                          	  
                             //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                             if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                 mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                             }
                             if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                 xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                             }
                           
                             if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                 xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                             }
                             
                             // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                             var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                             var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                           
                             var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                             var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                             var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                             var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                             var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                             var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                             var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                           
                             var lueftenText     = "";
                           
                           
                           
                             // Lüftungslogik
                             // -------------
                             // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                             // Bedigungen fürs lüften
                             var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                             var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                             var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                             var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                           
                             var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                             var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                             var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                             var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                           
                             setState(idLueftenB1,b1lp);
                             setState(idLueftenB2,b2lp);
                             setState(idLueftenB3,b3lp);
                             setState(idLueftenB4,b4lp);
                           
                             // Bedingungen gegen das Lüften
                             var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                             var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                             var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                             var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                           
                             var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                             var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                             var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                             var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                           
                             
                             // Logik:
                             //--------------------------------------------------------------------------
                             if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                 // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                 lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                 setState(idLueften, true);
                                 setState(idLueftenHys,false);
                           
                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                           
                             } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                 // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                 lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                 if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                 if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                 if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                          	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                 setState(idLueften, false);
                                 setState(idLueftenHys,false);
                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                             } else {
                                 // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                 if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                 lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                 setState(idLueftenHys,true);
                             }
                             setState(idLueftenText, lueftenText);
                           
                           
                             /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                Ergänzung #4 (von Andy3268)
                             Lüften:
                             wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                             UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                             UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                             UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                             */
                           
                             // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                             // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                           
                             // nicht lüften (oder):
                             // #1 - Außenluft ist zu feucht
                             // #2 - Außentemperatur zu warm
                             // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                             // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                           
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                             if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                             
                             //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                             if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                           
                             if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                          }
                           
                           
                           
                           
                           
                          //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                          // -----------------------------------------------------------------------------
                          function createJSON() {
                             // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                             if (debug) log("=========================================================");
                             if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                             if (debug) log("=========================================================");
                           
                             var anyLueften          = false;
                             var countLueften        = 0;
                             var raeumeLueftenListe  = [];
                             
                             var temppfad = "";
                             var tempraum = "";
                             var tempVal = "";
                             var strJSONfinal = "[";
                             var strJSONtemp = "";
                           
                             for (var raum in raeume) {
                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                           
                                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                     
                                     // Aussensensor ja oder nein 
                                     var aussensensor = false;
                                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                             aussensensor = true;
                                         }
                                     }
                                     
                                     temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                     tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                           
                                     tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                     if (tempVal === null) tempVal = "";
                          		   
                          		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                     		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                          				if (tempVal === true) {
                                             anyLueften = true;
                                             countLueften = countLueften + 1;
                                             raeumeLueftenListe.push(raum);
                                         }
                          		   } else {
                          				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                              tempVal = parseFloat(tempVal);
                                              tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                          }
                          		   }
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                     
                                 }
                                 strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                           
                             }
                           
                             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                             strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                             if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                             if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                             
                             
                             setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                             setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                             setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                             setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                             setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                             
                             if (debug) log("=========================================================");
                             if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                             if (debug) log("=========================================================");
                          }
                          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                           
                           
                           
                           
                          function calcDelayed(raum, delay) {
                             setTimeout(function () {
                                 calc(raum);
                             }, delay || 0);
                          }
                           
                          function creatJSONDelayed() {
                             setTimeout(function () {
                                 createJSON();
                             }, 4000); 
                          }
                           
                          // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                          function calcAll() {
                             for (var raum in raeume) {
                                 calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                             }
                          }
                           
                           
                          // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                          function findRoom(sensor) {
                             for (var raum in raeume) {
                                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                 if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                             }
                             return null;
                          }
                           
                          // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                          function valChange(obj) {
                             var raumname = findRoom(obj.id);
                             if (raumname) {
                                 if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                 calcDelayed(raumname,delayRooms);
                             }
                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                             // -----------------------------------------------------------------------------
                             creatJSONDelayed();
                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                          }
                           
                           
                          // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                          function createOn() {
                             var dpId    = "";
                           
                             // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                             var i =0;
                           
                             for (var raum in raeume) {
                           
                                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                     dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                     i++;
                                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                         valChange(obj);
                                     });
                                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                 }
                           
                                 if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                     dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                     i++;
                                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                         valChange(obj)
                                     });
                                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                 }
                             }
                             log("Subscriptions angelegt: " + i);
                          }
                           
                           
                           
                          // Schedule
                          // =============================================================================
                           
                          // Nach Zeit alle Räume abfragen
                          schedule(cronStr, function () {
                             calcAll();
                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                             creatJSONDelayed();
                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                          });
                           
                           
                          // main()
                          // =============================================================================
                           
                          function main() {
                             calcAll();
                             setTimeout(calcAll,2000);
                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                             creatJSONDelayed();
                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                          }
                           
                           
                          // Skriptstart
                          // =============================================================================
                           
                          createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                          setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                          setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                           
                          
                          
                          D J D3ltoroxpD S 5 Antworten Letzte Antwort
                          5
                          • boriswernerB boriswerner

                            Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                            //
                            // Raumklima - v0.6.8
                            //
                            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                            // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            //
                            // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                            // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                            //
                            // Empfehlung Paul53:
                            // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                            // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                            //
                            // gute Infos zum Raumklima:
                            // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                            // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                             
                            // Autoren des Skripts:
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // - Paul53:
                            //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                            // - Solear:
                            //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                            // - ruhr70:
                            //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                            // - eric 2905:
                            //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                            // - Andy3268:
                            //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                            // - BananaJoe:
                            //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                            // - boriswerner 0.6.7:
                            //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                            // - boriswerner 0.6.8:
                            //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                             
                            // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                            // TODO:
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            //
                            // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                            //
                            // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                            //
                            // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                            //
                            // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                            //
                            // - Auswählbar:
                            //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                            //   JSON:          NICHT anlegen
                            //   DETAILS:       NICHT anlegen
                            //   CONTROL:       NICHT anlegen
                            //
                            // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                            //
                            // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                            //
                            // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                            //
                            // # "Lüftungsengine":
                            // -------------------
                            // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                            // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                            // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                            // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                            // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                            // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                            // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                            // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                            // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                            // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                            // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                             
                            // Ideensammlung Lüftungsengine
                            // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                            // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                            // - je Raum die Wunschtemperatur
                            // - Prio: schlechte Luftqualität
                            // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                            // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                            // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                             
                            // berücksichtigen / Beobachtungen:
                            //
                            // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                            // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                            // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                            // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                             
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                             
                            // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                            var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                   // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                   // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                             
                            var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                             
                             
                            // eigene Parameter:
                            var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                            var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                            var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                            var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                             
                            var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                            var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                             
                             
                             
                            // ### Experteneinstellungen ###
                             
                            // Lüftungsengine
                             
                            var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                            var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                             
                             
                            // Skriptverhalten
                            var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                             
                             
                            // Pfade für die Datenpunkte:
                            var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                             
                            // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                            var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                            var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                            var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                            var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                             
                            var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                             
                             
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                             
                            // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                             
                            // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                             
                            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                // Sensoren Aussen
                                "TF_Haustuer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                           
                                },
                                "TF_Terrasse" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                           
                                },
                                // Sensoren Innen
                                "Badezimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                },
                                "Schlafzimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                            	  												 
                                },
                                "Wohnzimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                            	  
                            												 
                                },
                            	
                               
                            };
                             
                             
                            // =============================================================================
                             
                            // =============================================================================
                            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                            // =============================================================================
                             
                            // =============================================================================
                             
                            // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                            // Start Modul Dewpoint
                            // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                            var dewpoint = function(h) {
                                    var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                    // air pressure in hPa
                                    this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                    this.A = 6.112;
                                    }
                            dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                    t = parseFloat(t);
                                    var m = 17.62;
                                    var Tn = 243.12;
                                    if (t < 0.0) {
                                    m = 22.46;
                                    Tn = 272.62;
                                    }
                             
                                    var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                    var d = sd * rh / 100.0;
                             
                                return {
                                   x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                   dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                    };
                            };
                            // Ende Modul Dewpoint
                             
                             
                            var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                            var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                             
                            // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                            createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                               name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                               desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                               type: 'number',
                               unit: 'bar',
                               role: 'info'
                            });
                             
                            createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                               name: 'Eigene Höhe über NN',
                               desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                               type: 'number',
                               unit: 'm',
                               role: 'info'
                            });
                             
                             
                            var raumDatenpunkte = {
                               "x" : {
                                   "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                       "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/kg'
                                   }
                               },
                               "rh" : {
                                   "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                       "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '%'
                                   }
                               },
                               "dp" : {
                                   "DpName" : "Taupunkt",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Taupunkt',
                                       "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "t" : {
                                   "DpName" : "Temperatur",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                       "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "h" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Enthalpie',
                                       "desc": 'Enthalpie',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'kJ/kg'
                                   }
                               },
                               "sdd" : {
                                   "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                       "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                                   }
                               },
                               "dd" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Dampfdruck',
                                       "desc": 'Dampfdruck',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                                   }
                               },
                               "rd" : {
                                   "DpName" : "Dampfgewicht",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                                   }
                               },
                               "maxrd" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                                   }
                               },
                               "lüften" : {
                                   "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                       "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_b1" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_b2" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_b3" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_b4" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_Hysterese" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                       "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               },
                               "lüften_Beschreibung" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                       "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                       "type": 'string',
                                       "role": 'value'
                                   }
                               }
                            };
                             
                               // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                             
                             
                            var raumControl = {
                               "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                   "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                   "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '%'
                                   }
                               },
                               "TEMP_Minimum" : {
                                   "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                       "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '°C'
                                   }
                               },
                               "FEUCH_Minimum" : {
                                   "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                       "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '%'
                                   }
                               },
                               "FEUCH_Maximum" : {
                                   "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                       "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '%'
                                   }
                               },
                               "Aussensensor" : {
                                   "DpName" : "Aussensensor",
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                       "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                       "type": 'string',
                                       "role": 'control.value'
                                   }
                               }
                            };
                             
                             
                            // globale Skript-Variablen/Objekte
                            //------------------------------------------------------------------------------
                             
                            var xdp     = new dewpoint(hunn);
                             
                            var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                             
                             
                             
                            //------------------------------------------------------------------------------
                            // Funktionen
                            //------------------------------------------------------------------------------
                             
                            function writeJson(json) {
                               return JSON.stringify(json);
                            }
                             
                             
                            // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                            function checkEnableSetObject() { 
                               var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                               return enableSetObject;
                            }
                             
                             
                            function setChannelName(channelId,channelName){
                               if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                               // CHANNEL anlegen
                                   setObject(channelId, {
                                       common: {
                                           name: channelName
                                       },
                                       type: 'channel'
                                   }, function(err) {
                                       if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                   });
                               }
                            }
                             
                             
                            function lueftenDp(datenpunktID) {
                               return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                            }
                             
                             
                            function createDp() {
                               var name;
                               var init;
                               var forceCreation;
                               var common;
                               for (var raum in raeume) {
                                   for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                       init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                       forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                       common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                       
                                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                               if (datenpunktID == "lüften") {
                                                   log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                               }
                                           } else {
                                               createState(name, init , forceCreation, common);
                                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                           }
                                       } else {
                                           createState(name, init , forceCreation, common);
                                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                       }
                                       
                                   }
                                   for (var control in raumControl) {
                                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                       //init = raumControl[control].init;
                                       forceCreation = skriptConf;
                                       common = raumControl[control].dp;
                                       if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                           init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                           createState(name, init , forceCreation, common);
                                           var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                           if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                       }
                                   }
                               }
                               
                               //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                             
                               createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                             
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                             
                               //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'JSON', "", {
                                name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                             
                               //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                              
                              
                               //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                type: 'number',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               });
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                             
                               log("Datenpunkte angelegt");
                            }
                             
                             
                            // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                            function runden(wert,stellen) {
                               return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                            }
                             
                            // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                            function luftdruck(hunn) {
                               var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                               var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                               return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                            }
                             
                            // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                            function cob(boolean) { 
                               var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                               return cobStr;
                            }
                             
                            function makeNumber(wert) {
                               if(isNaN(wert)) {
                                   wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                               }
                               return wert;
                            }
                             
                             
                             
                            // Berechnungen Luftwerte 
                            // ----------------------
                             
                            function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                               var sdd,a,b;
                               a = 7.5;
                               b = 237.3;
                               sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                               return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                            }
                             
                            function calcDampfdruck(sdd,r) {
                               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                               var dd = r/100 *sdd;
                               return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                            }
                             
                            function calcTemperaturKelvin(t) {
                               var tk = t + 273.15;
                               return tk;
                            }
                             
                            function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                               // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                               var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                               var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                               var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                               var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                               return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                            }
                             
                            function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                               var maxrd = rd / r *100;
                               return maxrd;
                            }
                             
                             
                             
                             
                            // Berechnung: alle Werte je Raum
                            // -------------------------------
                             
                             
                            function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                             
                               var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                               var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                             
                               t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                               rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                             
                               var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                               var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                               if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                   // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                   var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                   toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                               }
                               if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                   // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                   var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                   rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                               }
                             
                               t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                               rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                             
                               var y           = xdp.Calc(t, rh);
                               var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                               var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                             
                               var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                             
                               var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                               var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                               var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                               var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                               
                             
                               var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                               var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                               var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                               var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                               var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                               var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                               var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                               var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                               var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                             
                             
                               setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                               setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                               setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                               setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                               setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                               setState(isdd   , runden(sdd,2));
                               setState(idd    , runden(dd,2));
                               setState(ird    , runden(rd,2));
                               setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                             
                             
                               // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                               // -------------------------------------------------------------------------
                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                   // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                   return; 
                               }
                               
                               var aussen;
                               var idta, idxa;
                               if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                   aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                   idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                   idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                               } else {
                                   return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                               }
                             
                               var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                               var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                               var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                               var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                               if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                             
                               var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                               var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                               var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                            	  
                               //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                               if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                   mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                               }
                               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                   xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                               }
                             
                               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                   xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                               }
                               
                               // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                               var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                               var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                             
                               var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                               var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                               var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                               var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                               var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                               var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                               var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                             
                               var lueftenText     = "";
                             
                             
                             
                               // Lüftungslogik
                               // -------------
                               // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                               // Bedigungen fürs lüften
                               var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                               var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                               var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                               var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                             
                               var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                               var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                               var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                               var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                             
                               setState(idLueftenB1,b1lp);
                               setState(idLueftenB2,b2lp);
                               setState(idLueftenB3,b3lp);
                               setState(idLueftenB4,b4lp);
                             
                               // Bedingungen gegen das Lüften
                               var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                               var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                               var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                               var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                             
                               var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                               var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                               var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                               var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                             
                               
                               // Logik:
                               //--------------------------------------------------------------------------
                               if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                   // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                   lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                   setState(idLueften, true);
                                   setState(idLueftenHys,false);
                             
                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                             
                               } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                   // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                   lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                            	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                   setState(idLueften, false);
                                   setState(idLueftenHys,false);
                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                               } else {
                                   // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                   if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                   lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                   setState(idLueftenHys,true);
                               }
                               setState(idLueftenText, lueftenText);
                             
                             
                               /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                  Ergänzung #4 (von Andy3268)
                               Lüften:
                               wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                               UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                               UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                               UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                               */
                             
                               // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                               // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                               // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                             
                               // nicht lüften (oder):
                               // #1 - Außenluft ist zu feucht
                               // #2 - Außentemperatur zu warm
                               // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                               // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                             
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                               if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                               
                               //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                               if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                             
                               if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                            }
                             
                             
                             
                             
                             
                            //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            function createJSON() {
                               // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                               if (debug) log("=========================================================");
                               if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                               if (debug) log("=========================================================");
                             
                               var anyLueften          = false;
                               var countLueften        = 0;
                               var raeumeLueftenListe  = [];
                               
                               var temppfad = "";
                               var tempraum = "";
                               var tempVal = "";
                               var strJSONfinal = "[";
                               var strJSONtemp = "";
                             
                               for (var raum in raeume) {
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                             
                                   for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                       
                                       // Aussensensor ja oder nein 
                                       var aussensensor = false;
                                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                               aussensensor = true;
                                           }
                                       }
                                       
                                       temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                       tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                             
                                       tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                       if (tempVal === null) tempVal = "";
                            		   
                            		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                       		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                            				if (tempVal === true) {
                                               anyLueften = true;
                                               countLueften = countLueften + 1;
                                               raeumeLueftenListe.push(raum);
                                           }
                            		   } else {
                            				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                            }
                            		   }
                                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                       
                                   }
                                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                             
                               }
                             
                               strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                               strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                               if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                               if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                               
                               
                               setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                               setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                               setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                               setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                               setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                               
                               if (debug) log("=========================================================");
                               if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                               if (debug) log("=========================================================");
                            }
                            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                             
                             
                             
                             
                            function calcDelayed(raum, delay) {
                               setTimeout(function () {
                                   calc(raum);
                               }, delay || 0);
                            }
                             
                            function creatJSONDelayed() {
                               setTimeout(function () {
                                   createJSON();
                               }, 4000); 
                            }
                             
                            // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                            function calcAll() {
                               for (var raum in raeume) {
                                   calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                               }
                            }
                             
                             
                            // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                            function findRoom(sensor) {
                               for (var raum in raeume) {
                                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                   if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                               }
                               return null;
                            }
                             
                            // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                            function valChange(obj) {
                               var raumname = findRoom(obj.id);
                               if (raumname) {
                                   if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                   calcDelayed(raumname,delayRooms);
                               }
                               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                               // -----------------------------------------------------------------------------
                               creatJSONDelayed();
                               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            }
                             
                             
                            // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                            function createOn() {
                               var dpId    = "";
                             
                               // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                               var i =0;
                             
                               for (var raum in raeume) {
                             
                                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                       dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                       i++;
                                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                           valChange(obj);
                                       });
                                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                   }
                             
                                   if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                       dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                       i++;
                                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                           valChange(obj)
                                       });
                                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                   }
                               }
                               log("Subscriptions angelegt: " + i);
                            }
                             
                             
                             
                            // Schedule
                            // =============================================================================
                             
                            // Nach Zeit alle Räume abfragen
                            schedule(cronStr, function () {
                               calcAll();
                               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                               creatJSONDelayed();
                               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            });
                             
                             
                            // main()
                            // =============================================================================
                             
                            function main() {
                               calcAll();
                               setTimeout(calcAll,2000);
                               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                               creatJSONDelayed();
                               // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            }
                             
                             
                            // Skriptstart
                            // =============================================================================
                             
                            createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                            setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                            setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                             
                            
                            
                            D Offline
                            D Offline
                            dodi666
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #608

                            @boriswerner Vielen Dank!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • boriswernerB boriswerner

                              Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                              //
                              // Raumklima - v0.6.8
                              //
                              // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                              // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              //
                              // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                              // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                              //
                              // Empfehlung Paul53:
                              // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                              // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                              //
                              // gute Infos zum Raumklima:
                              // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                              // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                               
                              // Autoren des Skripts:
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // - Paul53:
                              //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                              // - Solear:
                              //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                              // - ruhr70:
                              //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                              // - eric 2905:
                              //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                              // - Andy3268:
                              //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                              // - BananaJoe:
                              //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                              // - boriswerner 0.6.7:
                              //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                              // - boriswerner 0.6.8:
                              //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                               
                              // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                              // TODO:
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              //
                              // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                              //
                              // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                              //
                              // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                              //
                              // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                              //
                              // - Auswählbar:
                              //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                              //   JSON:          NICHT anlegen
                              //   DETAILS:       NICHT anlegen
                              //   CONTROL:       NICHT anlegen
                              //
                              // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                              //
                              // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                              //
                              // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                              //
                              // # "Lüftungsengine":
                              // -------------------
                              // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                              // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                              // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                              // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                              // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                              // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                              // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                              // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                              // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                              // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                              // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                               
                              // Ideensammlung Lüftungsengine
                              // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                              // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                              // - je Raum die Wunschtemperatur
                              // - Prio: schlechte Luftqualität
                              // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                              // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                              // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                               
                              // berücksichtigen / Beobachtungen:
                              //
                              // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                              // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                              // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                              // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                               
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                               
                              // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                              var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                     // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                     // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                               
                              var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                               
                               
                              // eigene Parameter:
                              var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                              var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                              var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                              var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                               
                              var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                              var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                               
                               
                               
                              // ### Experteneinstellungen ###
                               
                              // Lüftungsengine
                               
                              var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                              var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                               
                               
                              // Skriptverhalten
                              var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                               
                               
                              // Pfade für die Datenpunkte:
                              var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                               
                              // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                              var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                              var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                              var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                              var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                               
                              var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                               
                               
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                               
                              // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                               
                              // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                               
                              var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                  // Sensoren Aussen
                                  "TF_Haustuer" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                      "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                             
                                  },
                                  "TF_Terrasse" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                      "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                             
                                  },
                                  // Sensoren Innen
                                  "Badezimmer" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                      "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                  },
                                  "Schlafzimmer" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                      "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                              	  												 
                                  },
                                  "Wohnzimmer" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                      "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                              	  
                              												 
                                  },
                              	
                                 
                              };
                               
                               
                              // =============================================================================
                               
                              // =============================================================================
                              // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                              // =============================================================================
                               
                              // =============================================================================
                               
                              // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                              // Start Modul Dewpoint
                              // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                              var dewpoint = function(h) {
                                      var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                      // air pressure in hPa
                                      this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                      this.A = 6.112;
                                      }
                              dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                      t = parseFloat(t);
                                      var m = 17.62;
                                      var Tn = 243.12;
                                      if (t < 0.0) {
                                      m = 22.46;
                                      Tn = 272.62;
                                      }
                               
                                      var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                      var d = sd * rh / 100.0;
                               
                                  return {
                                     x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                     dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                      };
                              };
                              // Ende Modul Dewpoint
                               
                               
                              var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                              var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                               
                              // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                              createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                 name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                 desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                 type: 'number',
                                 unit: 'bar',
                                 role: 'info'
                              });
                               
                              createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                 name: 'Eigene Höhe über NN',
                                 desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                 type: 'number',
                                 unit: 'm',
                                 role: 'info'
                              });
                               
                               
                              var raumDatenpunkte = {
                                 "x" : {
                                     "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                         "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/kg'
                                     }
                                 },
                                 "rh" : {
                                     "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                         "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '%'
                                     }
                                 },
                                 "dp" : {
                                     "DpName" : "Taupunkt",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Taupunkt',
                                         "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "t" : {
                                     "DpName" : "Temperatur",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                         "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "h" : {
                                     "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Enthalpie',
                                         "desc": 'Enthalpie',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'kJ/kg'
                                     }
                                 },
                                 "sdd" : {
                                     "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                         "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                     }
                                 },
                                 "dd" : {
                                     "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Dampfdruck',
                                         "desc": 'Dampfdruck',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                     }
                                 },
                                 "rd" : {
                                     "DpName" : "Dampfgewicht",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                         "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                     }
                                 },
                                 "maxrd" : {
                                     "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                         "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                     }
                                 },
                                 "lüften" : {
                                     "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                         "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_b1" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                         "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_b2" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                         "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_b3" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                         "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_b4" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                         "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_Hysterese" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                         "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 },
                                 "lüften_Beschreibung" : {
                                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                         "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                         "type": 'string',
                                         "role": 'value'
                                     }
                                 }
                              };
                               
                                 // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                 // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                 // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                               
                               
                              var raumControl = {
                                 "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                     "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                     "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '%'
                                     }
                                 },
                                 "TEMP_Minimum" : {
                                     "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                         "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '°C'
                                     }
                                 },
                                 "FEUCH_Minimum" : {
                                     "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                         "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '%'
                                     }
                                 },
                                 "FEUCH_Maximum" : {
                                     "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                         "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'control.value',
                                         "unit": '%'
                                     }
                                 },
                                 "Aussensensor" : {
                                     "DpName" : "Aussensensor",
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                         "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                         "type": 'string',
                                         "role": 'control.value'
                                     }
                                 }
                              };
                               
                               
                              // globale Skript-Variablen/Objekte
                              //------------------------------------------------------------------------------
                               
                              var xdp     = new dewpoint(hunn);
                               
                              var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                               
                               
                               
                              //------------------------------------------------------------------------------
                              // Funktionen
                              //------------------------------------------------------------------------------
                               
                              function writeJson(json) {
                                 return JSON.stringify(json);
                              }
                               
                               
                              // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                              function checkEnableSetObject() { 
                                 var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                 return enableSetObject;
                              }
                               
                               
                              function setChannelName(channelId,channelName){
                                 if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                 // CHANNEL anlegen
                                     setObject(channelId, {
                                         common: {
                                             name: channelName
                                         },
                                         type: 'channel'
                                     }, function(err) {
                                         if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                     });
                                 }
                              }
                               
                               
                              function lueftenDp(datenpunktID) {
                                 return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                              }
                               
                               
                              function createDp() {
                                 var name;
                                 var init;
                                 var forceCreation;
                                 var common;
                                 for (var raum in raeume) {
                                     for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                         name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                         init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                         forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                         common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                         
                                         if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                 if (datenpunktID == "lüften") {
                                                     log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                 }
                                             } else {
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                             }
                                         } else {
                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                         }
                                         
                                     }
                                     for (var control in raumControl) {
                                         name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                         //init = raumControl[control].init;
                                         forceCreation = skriptConf;
                                         common = raumControl[control].dp;
                                         if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                             init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                             var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                             if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                         }
                                     }
                                 }
                                 
                                 //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                  name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                  desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                               
                                 createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                  name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                  desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                               
                                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                               
                                 //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'JSON', "", {
                                  name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                  desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                               
                                 //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                  name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                  desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                
                                
                                 //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                  name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                  desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                  type: 'number',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 });
                                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                               
                                 log("Datenpunkte angelegt");
                              }
                               
                               
                              // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                              function runden(wert,stellen) {
                                 return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                              }
                               
                              // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                              function luftdruck(hunn) {
                                 var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                 var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                 return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                              }
                               
                              // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                              function cob(boolean) { 
                                 var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                 return cobStr;
                              }
                               
                              function makeNumber(wert) {
                                 if(isNaN(wert)) {
                                     wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                 }
                                 return wert;
                              }
                               
                               
                               
                              // Berechnungen Luftwerte 
                              // ----------------------
                               
                              function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                 // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                 var sdd,a,b;
                                 a = 7.5;
                                 b = 237.3;
                                 sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                 return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                              }
                               
                              function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                 // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                 var dd = r/100 *sdd;
                                 return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                              }
                               
                              function calcTemperaturKelvin(t) {
                                 var tk = t + 273.15;
                                 return tk;
                              }
                               
                              function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                 // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                 // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                 var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                 var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                 var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                 var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                 return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                              }
                               
                              function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                 var maxrd = rd / r *100;
                                 return maxrd;
                              }
                               
                               
                               
                               
                              // Berechnung: alle Werte je Raum
                              // -------------------------------
                               
                               
                              function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                               
                                 var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                 var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                               
                                 t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                 rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                               
                                 var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                 var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                 if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                     // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                     var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                     toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                 }
                                 if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                     // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                     var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                     rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                 }
                               
                                 t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                 rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                               
                                 var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                 var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                 var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                               
                                 var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                               
                                 var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                 var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                 var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                 var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                 
                               
                                 var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                 var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                 var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                 var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                 var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                 var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                 var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                 var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                 var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                               
                               
                                 setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                 setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                 setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                 setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                 setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                 setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                 setState(idd    , runden(dd,2));
                                 setState(ird    , runden(rd,2));
                                 setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                               
                               
                                 // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                 // -------------------------------------------------------------------------
                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                     // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                     return; 
                                 }
                                 
                                 var aussen;
                                 var idta, idxa;
                                 if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                     aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                     idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                     idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                 } else {
                                     return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                 }
                               
                                 var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                 var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                 var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                 var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                 if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                               
                                 var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                 var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                 var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                              	  
                                 //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                 if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                     mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                 }
                                 if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                     xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                 }
                               
                                 if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                     xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                 }
                                 
                                 // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                 var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                 var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                               
                                 var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                 var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                 var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                 var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                 var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                 var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                 var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                               
                                 var lueftenText     = "";
                               
                               
                               
                                 // Lüftungslogik
                                 // -------------
                                 // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                 // Bedigungen fürs lüften
                                 var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                 var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                 var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                 var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                               
                                 var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                 var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                 var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                 var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                               
                                 setState(idLueftenB1,b1lp);
                                 setState(idLueftenB2,b2lp);
                                 setState(idLueftenB3,b3lp);
                                 setState(idLueftenB4,b4lp);
                               
                                 // Bedingungen gegen das Lüften
                                 var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                 var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                 var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                 var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                               
                                 var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                 var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                 var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                 var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                               
                                 
                                 // Logik:
                                 //--------------------------------------------------------------------------
                                 if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                     // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                     lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                     setState(idLueften, true);
                                     setState(idLueftenHys,false);
                               
                                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                               
                                 } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                     // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                     lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                     if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                     if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                     if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                              	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                     setState(idLueften, false);
                                     setState(idLueftenHys,false);
                                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                 } else {
                                     // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                     if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                     lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                     setState(idLueftenHys,true);
                                 }
                                 setState(idLueftenText, lueftenText);
                               
                               
                                 /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                    Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                 Lüften:
                                 wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                 UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                 UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                 UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                 */
                               
                                 // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                 // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                 // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                 // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                 // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                               
                                 // nicht lüften (oder):
                                 // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                 // #2 - Außentemperatur zu warm
                                 // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                 // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                               
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                 if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                 
                                 //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                 if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                               
                                 if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                 if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                              }
                               
                               
                               
                               
                               
                              //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                              // -----------------------------------------------------------------------------
                              function createJSON() {
                                 // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                 if (debug) log("=========================================================");
                                 if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                 if (debug) log("=========================================================");
                               
                                 var anyLueften          = false;
                                 var countLueften        = 0;
                                 var raeumeLueftenListe  = [];
                                 
                                 var temppfad = "";
                                 var tempraum = "";
                                 var tempVal = "";
                                 var strJSONfinal = "[";
                                 var strJSONtemp = "";
                               
                                 for (var raum in raeume) {
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                               
                                     for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                         
                                         // Aussensensor ja oder nein 
                                         var aussensensor = false;
                                         if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                 aussensensor = true;
                                             }
                                         }
                                         
                                         temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                         tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                               
                                         tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                         if (tempVal === null) tempVal = "";
                              		   
                              		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                         		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                              				if (tempVal === true) {
                                                 anyLueften = true;
                                                 countLueften = countLueften + 1;
                                                 raeumeLueftenListe.push(raum);
                                             }
                              		   } else {
                              				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                  tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                  tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                              }
                              		   }
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                         
                                     }
                                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                               
                                 }
                               
                                 strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                 strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                 if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                 if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                 
                                 
                                 setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                 setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                 setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                 setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                 setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                 
                                 if (debug) log("=========================================================");
                                 if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                 if (debug) log("=========================================================");
                              }
                              // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                               
                               
                               
                               
                              function calcDelayed(raum, delay) {
                                 setTimeout(function () {
                                     calc(raum);
                                 }, delay || 0);
                              }
                               
                              function creatJSONDelayed() {
                                 setTimeout(function () {
                                     createJSON();
                                 }, 4000); 
                              }
                               
                              // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                              function calcAll() {
                                 for (var raum in raeume) {
                                     calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                 }
                              }
                               
                               
                              // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                              function findRoom(sensor) {
                                 for (var raum in raeume) {
                                     if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                     if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                 }
                                 return null;
                              }
                               
                              // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                              function valChange(obj) {
                                 var raumname = findRoom(obj.id);
                                 if (raumname) {
                                     if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                     calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                 }
                                 // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                 // -----------------------------------------------------------------------------
                                 creatJSONDelayed();
                                 // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                              }
                               
                               
                              // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                              function createOn() {
                                 var dpId    = "";
                               
                                 // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                 var i =0;
                               
                                 for (var raum in raeume) {
                               
                                     if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                         dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                         i++;
                                         on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                             valChange(obj);
                                         });
                                         if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                     }
                               
                                     if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                         dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                         i++;
                                         on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                             valChange(obj)
                                         });
                                         if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                     }
                                 }
                                 log("Subscriptions angelegt: " + i);
                              }
                               
                               
                               
                              // Schedule
                              // =============================================================================
                               
                              // Nach Zeit alle Räume abfragen
                              schedule(cronStr, function () {
                                 calcAll();
                                 // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                 creatJSONDelayed();
                                 // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                              });
                               
                               
                              // main()
                              // =============================================================================
                               
                              function main() {
                                 calcAll();
                                 setTimeout(calcAll,2000);
                                 // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                 creatJSONDelayed();
                                 // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                              }
                               
                               
                              // Skriptstart
                              // =============================================================================
                               
                              createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                              setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                              setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                               
                              
                              
                              J Offline
                              J Offline
                              jwerlsdf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #609

                              @boriswerner
                              vielen Dank. Jetzt passt es fasst.
                              Bei "TF-Dach" (Außensensor) kommt bei

                              "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                              

                              immernoch das "NaN".

                              Die Innensensoren stimmen. Vielen Dank für die Überarbeitung!

                              boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jwerlsdf

                                @boriswerner
                                vielen Dank. Jetzt passt es fasst.
                                Bei "TF-Dach" (Außensensor) kommt bei

                                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                                

                                immernoch das "NaN".

                                Die Innensensoren stimmen. Vielen Dank für die Überarbeitung!

                                boriswernerB Offline
                                boriswernerB Offline
                                boriswerner
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #610

                                @jwerlsdf Ein Aussensensor hat ja keine Lüftungsempfehlung, stört dich das da?

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • boriswernerB boriswerner

                                  @jwerlsdf Ein Aussensensor hat ja keine Lüftungsempfehlung, stört dich das da?

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jwerlsdf
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #611

                                  @boriswerner
                                  Nein. Stimmt auch wieder :blush:

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • boriswernerB boriswerner

                                    Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.

                                    //
                                    // Raumklima - v0.6.8
                                    //
                                    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    //
                                    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                    //
                                    // Empfehlung Paul53:
                                    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                    //
                                    // gute Infos zum Raumklima:
                                    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                     
                                    // Autoren des Skripts:
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    // - Paul53:
                                    //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                    // - Solear:
                                    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                    // - ruhr70:
                                    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                    // - eric 2905:
                                    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                    // - Andy3268:
                                    //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                                    // - BananaJoe:
                                    //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                                    // - boriswerner 0.6.7:
                                    //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                                    // - boriswerner 0.6.8:
                                    //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                                     
                                    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                    // TODO:
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    //
                                    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                    //
                                    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                    //
                                    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                    //
                                    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                    //
                                    // - Auswählbar:
                                    //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                    //   JSON:          NICHT anlegen
                                    //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                    //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                    //
                                    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                    //
                                    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                    //
                                    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                    //
                                    // # "Lüftungsengine":
                                    // -------------------
                                    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                     
                                    // Ideensammlung Lüftungsengine
                                    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                    // - je Raum die Wunschtemperatur
                                    // - Prio: schlechte Luftqualität
                                    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                     
                                    // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                    //
                                    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                     
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                     
                                    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                     
                                     
                                    // eigene Parameter:
                                    var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                    var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                    var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                     
                                    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                     
                                     
                                     
                                    // ### Experteneinstellungen ###
                                     
                                    // Lüftungsengine
                                     
                                    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                     
                                     
                                    // Skriptverhalten
                                    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                     
                                     
                                    // Pfade für die Datenpunkte:
                                    var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                     
                                    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                     
                                    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                     
                                     
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                     
                                    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                     
                                    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                        // Sensoren Aussen
                                        "TF_Haustuer" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                   
                                        },
                                        "TF_Terrasse" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                   
                                        },
                                        // Sensoren Innen
                                        "Badezimmer" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                            "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                        },
                                        "Schlafzimmer" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                            "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                    	  												 
                                        },
                                        "Wohnzimmer" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                            "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                    	  
                                    												 
                                        },
                                    	
                                       
                                    };
                                     
                                     
                                    // =============================================================================
                                     
                                    // =============================================================================
                                    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                    // =============================================================================
                                     
                                    // =============================================================================
                                     
                                    // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                                    // Start Modul Dewpoint
                                    // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                                    var dewpoint = function(h) {
                                            var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                            // air pressure in hPa
                                            this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                            this.A = 6.112;
                                            }
                                    dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                            t = parseFloat(t);
                                            var m = 17.62;
                                            var Tn = 243.12;
                                            if (t < 0.0) {
                                            m = 22.46;
                                            Tn = 272.62;
                                            }
                                     
                                            var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                            var d = sd * rh / 100.0;
                                     
                                        return {
                                           x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                           dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                            };
                                    };
                                    // Ende Modul Dewpoint
                                     
                                     
                                    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                     
                                    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                       type: 'number',
                                       unit: 'bar',
                                       role: 'info'
                                    });
                                     
                                    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                       name: 'Eigene Höhe über NN',
                                       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                       type: 'number',
                                       unit: 'm',
                                       role: 'info'
                                    });
                                     
                                     
                                    var raumDatenpunkte = {
                                       "x" : {
                                           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/kg'
                                           }
                                       },
                                       "rh" : {
                                           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "dp" : {
                                           "DpName" : "Taupunkt",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Taupunkt',
                                               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "t" : {
                                           "DpName" : "Temperatur",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "h" : {
                                           "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Enthalpie',
                                               "desc": 'Enthalpie',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'kJ/kg'
                                           }
                                       },
                                       "sdd" : {
                                           "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                               "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'hPa'
                                           }
                                       },
                                       "dd" : {
                                           "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Dampfdruck',
                                               "desc": 'Dampfdruck',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'hPa'
                                           }
                                       },
                                       "rd" : {
                                           "DpName" : "Dampfgewicht",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                               "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/m³'
                                           }
                                       },
                                       "maxrd" : {
                                           "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                               "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'value',
                                               "unit": 'g/m³'
                                           }
                                       },
                                       "lüften" : {
                                           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b1" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b2" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b3" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_b4" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                               "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_Hysterese" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                           //"init": false,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                               "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                               "type": 'boolean',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       },
                                       "lüften_Beschreibung" : {
                                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                           "init": "",
                                           "dp": {
                                               "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                               "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                               "type": 'string',
                                               "role": 'value'
                                           }
                                       }
                                    };
                                     
                                       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                     
                                     
                                    var raumControl = {
                                       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "TEMP_Minimum" : {
                                           "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '°C'
                                           }
                                       },
                                       "FEUCH_Minimum" : {
                                           "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                               "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "FEUCH_Maximum" : {
                                           "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                           "init": 0,
                                           "dp": {
                                               "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                               "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                               "type": 'number',
                                               "role": 'control.value',
                                               "unit": '%'
                                           }
                                       },
                                       "Aussensensor" : {
                                           "DpName" : "Aussensensor",
                                           "init": "",
                                           "dp": {
                                               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                               "type": 'string',
                                               "role": 'control.value'
                                           }
                                       }
                                    };
                                     
                                     
                                    // globale Skript-Variablen/Objekte
                                    //------------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    var xdp     = new dewpoint(hunn);
                                     
                                    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                     
                                     
                                     
                                    //------------------------------------------------------------------------------
                                    // Funktionen
                                    //------------------------------------------------------------------------------
                                     
                                    function writeJson(json) {
                                       return JSON.stringify(json);
                                    }
                                     
                                     
                                    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                    function checkEnableSetObject() { 
                                       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                       return enableSetObject;
                                    }
                                     
                                     
                                    function setChannelName(channelId,channelName){
                                       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                       // CHANNEL anlegen
                                           setObject(channelId, {
                                               common: {
                                                   name: channelName
                                               },
                                               type: 'channel'
                                           }, function(err) {
                                               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                           });
                                       }
                                    }
                                     
                                     
                                    function lueftenDp(datenpunktID) {
                                       return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                    }
                                     
                                     
                                    function createDp() {
                                       var name;
                                       var init;
                                       var forceCreation;
                                       var common;
                                       for (var raum in raeume) {
                                           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                               
                                               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                       if (datenpunktID == "lüften") {
                                                           log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                       }
                                                   } else {
                                                       createState(name, init , forceCreation, common);
                                                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                   }
                                               } else {
                                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                               }
                                               
                                           }
                                           for (var control in raumControl) {
                                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                               //init = raumControl[control].init;
                                               forceCreation = skriptConf;
                                               common = raumControl[control].dp;
                                               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                                   var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                               }
                                           }
                                       }
                                       
                                       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                        type: 'boolean',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                     
                                       createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                     
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                     
                                       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'JSON', "", {
                                        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                     
                                       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                      
                                      
                                       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                        type: 'number',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                       });
                                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                     
                                       log("Datenpunkte angelegt");
                                    }
                                     
                                     
                                    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                    function runden(wert,stellen) {
                                       return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                    }
                                     
                                    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                    function luftdruck(hunn) {
                                       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                    }
                                     
                                    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                    function cob(boolean) { 
                                       var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                       return cobStr;
                                    }
                                     
                                    function makeNumber(wert) {
                                       if(isNaN(wert)) {
                                           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                       }
                                       return wert;
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                    // Berechnungen Luftwerte 
                                    // ----------------------
                                     
                                    function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                       var sdd,a,b;
                                       a = 7.5;
                                       b = 237.3;
                                       sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                       return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                    }
                                     
                                    function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                       var dd = r/100 *sdd;
                                       return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                    }
                                     
                                    function calcTemperaturKelvin(t) {
                                       var tk = t + 273.15;
                                       return tk;
                                    }
                                     
                                    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                       // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                       var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                       var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                       var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                       var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                       return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                    }
                                     
                                    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                       var maxrd = rd / r *100;
                                       return maxrd;
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    // Berechnung: alle Werte je Raum
                                    // -------------------------------
                                     
                                     
                                    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                     
                                       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                     
                                       t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                       rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                     
                                       var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                       var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                           // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                       }
                                       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                           // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                       }
                                     
                                       t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                       rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                     
                                       var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                     
                                       var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                     
                                       var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                       var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                       var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                       var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                       
                                     
                                       var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                       var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                       var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                       var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                       var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                       var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                       var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                       var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                       var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                     
                                     
                                       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                       setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                       setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                       setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                       setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                       setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                       setState(idd    , runden(dd,2));
                                       setState(ird    , runden(rd,2));
                                       setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                     
                                     
                                       // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                       // -------------------------------------------------------------------------
                                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                           return; 
                                       }
                                       
                                       var aussen;
                                       var idta, idxa;
                                       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                           idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                           idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                       } else {
                                           return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                       }
                                     
                                       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                       if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                     
                                       var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                       var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                       var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                    	  
                                       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                       }
                                       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                           xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                       }
                                     
                                       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                           xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                       }
                                       
                                       // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                       var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                       var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                     
                                       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                       var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                       var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                       var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                       var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                       var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                       var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                     
                                       var lueftenText     = "";
                                     
                                     
                                     
                                       // Lüftungslogik
                                       // -------------
                                       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                       // Bedigungen fürs lüften
                                       var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                       var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                       var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                     
                                       var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                       var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                       var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                       var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                     
                                       setState(idLueftenB1,b1lp);
                                       setState(idLueftenB2,b2lp);
                                       setState(idLueftenB3,b3lp);
                                       setState(idLueftenB4,b4lp);
                                     
                                       // Bedingungen gegen das Lüften
                                       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                     
                                       var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                       var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                       var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                       var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                     
                                       
                                       // Logik:
                                       //--------------------------------------------------------------------------
                                       if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                           setState(idLueften, true);
                                           setState(idLueftenHys,false);
                                     
                                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                     
                                       } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                           lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                    	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                           setState(idLueften, false);
                                           setState(idLueftenHys,false);
                                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                       } else {
                                           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                           setState(idLueftenHys,true);
                                       }
                                       setState(idLueftenText, lueftenText);
                                     
                                     
                                       /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                          Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                       Lüften:
                                       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                       UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                       */
                                     
                                       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                       // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                     
                                       // nicht lüften (oder):
                                       // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                       // #2 - Außentemperatur zu warm
                                       // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                       // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                     
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                       
                                       //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): "); 
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                     
                                       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                    // -----------------------------------------------------------------------------
                                    function createJSON() {
                                       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                     
                                       var anyLueften          = false;
                                       var countLueften        = 0;
                                       var raeumeLueftenListe  = [];
                                       
                                       var temppfad = "";
                                       var tempraum = "";
                                       var tempVal = "";
                                       var strJSONfinal = "[";
                                       var strJSONtemp = "";
                                     
                                       for (var raum in raeume) {
                                           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                     
                                           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                               
                                               // Aussensensor ja oder nein 
                                               var aussensensor = false;
                                               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                       aussensensor = true;
                                                   }
                                               }
                                               
                                               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                     
                                               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                               if (tempVal === null) tempVal = "";
                                    		   
                                    		   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                               		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                                    				if (tempVal === true) {
                                                       anyLueften = true;
                                                       countLueften = countLueften + 1;
                                                       raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                   }
                                    		   } else {
                                    				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                        tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                        tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                    }
                                    		   }
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                               
                                           }
                                           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                     
                                       }
                                     
                                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                       
                                       
                                       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                       setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                       setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                       
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                       if (debug) log("=========================================================");
                                    }
                                    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    function calcDelayed(raum, delay) {
                                       setTimeout(function () {
                                           calc(raum);
                                       }, delay || 0);
                                    }
                                     
                                    function creatJSONDelayed() {
                                       setTimeout(function () {
                                           createJSON();
                                       }, 4000); 
                                    }
                                     
                                    // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                    function calcAll() {
                                       for (var raum in raeume) {
                                           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                       }
                                    }
                                     
                                     
                                    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                    function findRoom(sensor) {
                                       for (var raum in raeume) {
                                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                       }
                                       return null;
                                    }
                                     
                                    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                    function valChange(obj) {
                                       var raumname = findRoom(obj.id);
                                       if (raumname) {
                                           if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                           calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                       }
                                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                       // -----------------------------------------------------------------------------
                                       creatJSONDelayed();
                                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                    }
                                     
                                     
                                    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                    function createOn() {
                                       var dpId    = "";
                                     
                                       // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                       var i =0;
                                     
                                       for (var raum in raeume) {
                                     
                                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                               i++;
                                               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                   valChange(obj);
                                               });
                                               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                           }
                                     
                                           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                               i++;
                                               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                   valChange(obj)
                                               });
                                               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                           }
                                       }
                                       log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                    }
                                     
                                     
                                     
                                    // Schedule
                                    // =============================================================================
                                     
                                    // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                    schedule(cronStr, function () {
                                       calcAll();
                                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                       creatJSONDelayed();
                                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                    });
                                     
                                     
                                    // main()
                                    // =============================================================================
                                     
                                    function main() {
                                       calcAll();
                                       setTimeout(calcAll,2000);
                                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                       creatJSONDelayed();
                                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                    }
                                     
                                     
                                    // Skriptstart
                                    // =============================================================================
                                     
                                    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                    setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                    setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                     
                                    
                                    
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #612

                                    @boriswerner Ich müsste nur den Text unter den Einstellungen ersetzten richtig ?

                                    boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                                      @boriswerner Ich müsste nur den Text unter den Einstellungen ersetzten richtig ?

                                      boriswernerB Offline
                                      boriswernerB Offline
                                      boriswerner
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #613

                                      @d3ltoroxp sorry, ich verstehe die Frage leider nicht, welchen Text willst du ersetzen um was zu machen?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #614

                                        Beim starten des Script wird mir angezeigt: Kein Aussensensor angegeben

                                        20.11.2022, 12:05:55.055	[info ]: javascript.0 (761) Start javascript script.js.Test.Luftfeuchte_messen1
                                        20.11.2022, 12:05:55.070	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                                        20.11.2022, 12:05:55.084	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Balkon: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                                        20.11.2022, 12:05:55.149	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Datenpunkte angelegt
                                        20.11.2022, 12:05:55.150	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        20.11.2022, 12:05:57.152	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Subscriptions angelegt: 10
                                        

                                        Aber den hätte ich angegeben:

                                        var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                            // Sensoren Aussen
                                            "TF_Aussen" : {
                                                "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.4ae8.xxxxxxx70-00-00-f2-e2.Temperature.Temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                                "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5a3xxxxxxxx-00-f2-e2.Humidity.Humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                       
                                            },
                                            "TF_Balkon" : {
                                                "Sensor_TEMP"           :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.Temperature-1139'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                                "Sensor_HUM"            :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.RelativeHumidity-1141'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                       
                                            },
                                            // Sensoren Innen
                                            "Küche" : {
                                                "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxx30-59-c6-fa.Temperature.Temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                                "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxx9-c6-fa.Humidity.Humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                                            },
                                            "Schlafzimmer" : {
                                                "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxxx38fe8.7d-74.Temperature.Temperature',
                                                "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxxx384ad-74.Humidity.Humidity',
                                                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                                        	  												 
                                            },
                                            "Büro" : {
                                                "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5xxxxxa0-f1-04.Temperature.Temperature',
                                                "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5xxxxxxa381-04.Humidity.Humidity',
                                                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                                        	  
                                        												 
                                            },
                                        	
                                           
                                        };
                                        
                                        

                                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bergjetB bergjet

                                          Beim starten des Script wird mir angezeigt: Kein Aussensensor angegeben

                                          20.11.2022, 12:05:55.055	[info ]: javascript.0 (761) Start javascript script.js.Test.Luftfeuchte_messen1
                                          20.11.2022, 12:05:55.070	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                                          20.11.2022, 12:05:55.084	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Balkon: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                                          20.11.2022, 12:05:55.149	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Datenpunkte angelegt
                                          20.11.2022, 12:05:55.150	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          20.11.2022, 12:05:57.152	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Subscriptions angelegt: 10
                                          

                                          Aber den hätte ich angegeben:

                                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                              // Sensoren Aussen
                                              "TF_Aussen" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.4ae8.xxxxxxx70-00-00-f2-e2.Temperature.Temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5a3xxxxxxxx-00-f2-e2.Humidity.Humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                         
                                              },
                                              "TF_Balkon" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.Temperature-1139'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                                  "Sensor_HUM"            :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.RelativeHumidity-1141'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                         
                                              },
                                              // Sensoren Innen
                                              "Küche" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxx30-59-c6-fa.Temperature.Temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxx9-c6-fa.Humidity.Humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                                              },
                                              "Schlafzimmer" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxxx38fe8.7d-74.Temperature.Temperature',
                                                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxxx384ad-74.Humidity.Humidity',
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                                          	  												 
                                              },
                                              "Büro" : {
                                                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5xxxxxa0-f1-04.Temperature.Temperature',
                                                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5xxxxxxa381-04.Humidity.Humidity',
                                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                  "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                                          	  
                                          												 
                                              },
                                          	
                                             
                                          };
                                          
                                          
                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #615

                                          @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          Kein Aussensensor angegeben

                                          ist ja auch alles richtig!

                                          zu Ende lesen:

                                          @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###

                                          ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          943

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe