  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C ChrisChros

    @arnod Was muss ich im Skript ändern damit nur noch 3 Tage abgerufen werden?

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1635

    @chrischros
    du musst nichts ändern, das Script prüft, ob hier werte übertragen wurden und verwendet dann nur die drei Tage.
    Wenn dich der LOG Eintrag stört, kannst du das mit LogAusgabe = false ausschalten oder Zeile 475 so abändern:

    if (DebugAusgabe){log('-==== Prognose für Tag'+i+' konnte nicht abgerufen werden ====-')};
    

    Dann wird die Meldung nur noch bei DebugAusgabe = true ausgegeben.

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @chrischros
      du musst nichts ändern, das Script prüft, ob hier werte übertragen wurden und verwendet dann nur die drei Tage.
      Wenn dich der LOG Eintrag stört, kannst du das mit LogAusgabe = false ausschalten oder Zeile 475 so abändern:

      if (DebugAusgabe){log('-==== Prognose für Tag'+i+' konnte nicht abgerufen werden ====-')};
      

      Dann wird die Meldung nur noch bei DebugAusgabe = true ausgegeben.

      C Offline
      C Offline
      ChrisChros
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1636

      @arnod Danke für die Hilfe

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        @tbsjah
        Das sollte auch keinen Einfluss auf die Werte unter SYS_SPECS haben. Das müssten nicht änderbare feste Werte sein die vom E3DC hier übermittelt werden.
        Ich verwende die Werte unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower um nach dem ausschalten der Lade/Entladeleistung auf 0W diese wieder auf die maximal mögliche Leistung einzustellen.
        Das müssten bei dir 3000 W sein.
        Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?

        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1637

        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?

        tut es
        ba260a61-0b1e-4603-b15f-67231406f1df-image.png

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TbsJahT TbsJah

          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?

          tut es
          ba260a61-0b1e-4603-b15f-67231406f1df-image.png

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1638

          @tbsjah

          Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
          Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
          Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.

          Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?

          L TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • A ArnoD

            @tbsjah

            Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
            Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
            Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.

            Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?

            L Offline
            L Offline
            Letty
            schrieb am zuletzt editiert von Letty
            #1639

            @ArnoD
            Hallo ArnoD Vielen Dank für deine mühe und Zeit.

            edit Fehler gefunden Skript war nicht im Common Ordner.

            Vielen Dank und Grüße,
            Armin

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              @chrischros
              Hallo Christian,
              ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
              Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.
              Ich denke, mit Proplanta haben wir aber immer noch eine gute Prognose, wenn auch nicht so genau wie Solcast ;-)

              bluebeanB Offline
              bluebeanB Offline
              bluebean
              schrieb am zuletzt editiert von bluebean
              #1640

              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
              Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.

              @ArnoD
              Hi ArnoD,
              ich habe mal geschaut. Bist Du sicher, dass nicht längere Zeiten abgefragt werden können?
              Auf der Doku-Seite der Solcast-API steht, dass das Default-Zeitfenster 48h beträgt. Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.

              bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • bluebeanB bluebean

                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
                Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.

                @ArnoD
                Hi ArnoD,
                ich habe mal geschaut. Bist Du sicher, dass nicht längere Zeiten abgefragt werden können?
                Auf der Doku-Seite der Solcast-API steht, dass das Default-Zeitfenster 48h beträgt. Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.

                bluebeanB Offline
                bluebeanB Offline
                bluebean
                schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                #1641

                @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                @ArnoD
                ...Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.

                Habe jetzt mal im Skript den Aufruf in Zeile 1248 geändert auf

                xhr2.open("GET",'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/'+Resource_Id_Dach[DachFl]+'/forecasts?format=json&api_key='+SolcastAPI_key+'&hours=168', true);
                

                und bekomme damit Prognosedaten bis zum 27.10. :)

                Prognose3.jpg

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • bluebeanB bluebean

                  @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  @ArnoD
                  ...Durch Anhängen des "hours"-Parameters an die URL beim Aufruf läßt sich das aber offenbar auf bis zu 336h erhöhen. Hier haben das offenbar auch einige mit Erfolgt getestet.

                  Habe jetzt mal im Skript den Aufruf in Zeile 1248 geändert auf

                  xhr2.open("GET",'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/'+Resource_Id_Dach[DachFl]+'/forecasts?format=json&api_key='+SolcastAPI_key+'&hours=168', true);
                  

                  und bekomme damit Prognosedaten bis zum 27.10. :)

                  Prognose3.jpg

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                  #1642

                  @bluebean
                  Das ist ja super :-)
                  Hatte mir die API nicht noch mal angesehen, sondern nur die Webseite, wo die Dachflächen eingetragen werden und dort ist es auch auf drei Tage reduziert worden.
                  Werde das heute ändern und dann die neue Version hochladen.
                  Danke für die Information.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.0.24
                    Änderungen:

                    • Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower verwendet.
                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1643

                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.0.25
                    Änderungen:

                    • URL korrigiert, sodass die Prognose wieder für 7 Tage von Solcast abgerufen wird. Danke an @bluebean für den Tipp.
                    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • A ArnoD

                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.0.25
                      Änderungen:

                      • URL korrigiert, sodass die Prognose wieder für 7 Tage von Solcast abgerufen wird. Danke an @bluebean für den Tipp.
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      #1644

                      @arnod Hi Arno,
                      hab mir mal die Zeit genommen auf den neusten stand zu gehen. Bei mir lief bis eben noch E3Dc-Control mit Forecast..
                      Mal gespannt wie sie sich dein Update bei mir verhält.

                      2 Anmerkungen:

                      Fehlt hier nicht die Automatikabfrage oder habe ich es woanders übersehen?

                      // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen 
                      async function Einstellung(UeberschussPrognoseProzent)
                      {
                          let Bedeckungsgrad12,Bedeckungsgrad15;
                          EinstellungAnwahl =  (await getStateAsync(sID_EinstellungAnwahl)).val   
                          AutomatikAnwahl = (await getStateAsync(sID_Automatik)).val;    
                          if (UeberschussPrognoseProzent== null){
                            log('-==== Überschuss PV-Leistung konnte nicht berechnet werden. Ueberschuss='+UeberschussPrognoseProzent+' ====-','error');  
                            return  
                          }
                      

                      Und die Scriptteile haben ihren eigenen trigger, weshalb der Aufruf bei Scriptstart und aktivem Shedule zu Doppelzählungen gefürt hat. Wahscheinlich hast du die deshalb zusätzlich mit clear shedule timer
                      bei scriptstart und ende stoppen wollen. denke das ist beim scriptstart nicht nötig

                      async function ScriptStart()
                      {
                          await CreateState();
                          log('-==== Jetzt sind alle States abgearbeitet Charge-Control Version 1.0.24 ====-');
                          AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val;
                          PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val;
                          setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());  
                          ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val
                          EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val
                          //Wh_Leistungsmesser0();                                              // Leistungsmesser PV Leistung E3DC starten
                          //Wh_Leistungsmesser1();                                              // Leistungsmesser PV Leistung zusätzliche Einspeiser starten
                          //Wh_Leistungsmesser2();                                              // Leistungsmesser Überschussleistung starten
                          // Wetterdaten beim Programmstart aktualisieren und Timer starten.
                          await Speichergroesse()                                             // aktuell verfügbare Batterie Speichergröße berechnen
                          if (Solcast) {await SheduleSolcast(SolcastDachflaechen);}           // Wetterdaten Solcast abrufen
                          await UTC_Dezimal_to_MEZ();                                         // UTC Zeiten in MEZ umrechnen
                          await MEZ_Regelzeiten();                                            // RE,RB und Ladeende berechnen
                          await Notstromreserve();                                            // Eingestellte Notstromreserve berechnen
                          await PrognosedatenAbrufen();                                       // Wetterdaten Proplanta abrufen danach wird main() augerufen
                          Start = false;
                      }   
                      

                      Und sicher der state?

                      const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                      

                      und nicht der?

                      const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE'/*Notstrom-Reserve*/;       // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                      
                      
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.0.25
                        Änderungen:

                        • URL korrigiert, sodass die Prognose wieder für 7 Tage von Solcast abgerufen wird. Danke an @bluebean für den Tipp.
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #1645

                        @arnod hi nochmal...mich würde interessieren welche poll Zeiten du beim RSCP Adapter eingestellt hast..Speziel solche die in deinem Script Verwendung finden.
                        Meine habe ich ziemlich hoch gewählt..

                        Danke... Auch für dein Scripten...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • smartboartS smartboart

                          @arnod Hi Arno,
                          hab mir mal die Zeit genommen auf den neusten stand zu gehen. Bei mir lief bis eben noch E3Dc-Control mit Forecast..
                          Mal gespannt wie sie sich dein Update bei mir verhält.

                          2 Anmerkungen:

                          Fehlt hier nicht die Automatikabfrage oder habe ich es woanders übersehen?

                          // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen 
                          async function Einstellung(UeberschussPrognoseProzent)
                          {
                              let Bedeckungsgrad12,Bedeckungsgrad15;
                              EinstellungAnwahl =  (await getStateAsync(sID_EinstellungAnwahl)).val   
                              AutomatikAnwahl = (await getStateAsync(sID_Automatik)).val;    
                              if (UeberschussPrognoseProzent== null){
                                log('-==== Überschuss PV-Leistung konnte nicht berechnet werden. Ueberschuss='+UeberschussPrognoseProzent+' ====-','error');  
                                return  
                              }
                          

                          Und die Scriptteile haben ihren eigenen trigger, weshalb der Aufruf bei Scriptstart und aktivem Shedule zu Doppelzählungen gefürt hat. Wahscheinlich hast du die deshalb zusätzlich mit clear shedule timer
                          bei scriptstart und ende stoppen wollen. denke das ist beim scriptstart nicht nötig

                          async function ScriptStart()
                          {
                              await CreateState();
                              log('-==== Jetzt sind alle States abgearbeitet Charge-Control Version 1.0.24 ====-');
                              AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val;
                              PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val;
                              setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());  
                              ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val
                              EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val
                              //Wh_Leistungsmesser0();                                              // Leistungsmesser PV Leistung E3DC starten
                              //Wh_Leistungsmesser1();                                              // Leistungsmesser PV Leistung zusätzliche Einspeiser starten
                              //Wh_Leistungsmesser2();                                              // Leistungsmesser Überschussleistung starten
                              // Wetterdaten beim Programmstart aktualisieren und Timer starten.
                              await Speichergroesse()                                             // aktuell verfügbare Batterie Speichergröße berechnen
                              if (Solcast) {await SheduleSolcast(SolcastDachflaechen);}           // Wetterdaten Solcast abrufen
                              await UTC_Dezimal_to_MEZ();                                         // UTC Zeiten in MEZ umrechnen
                              await MEZ_Regelzeiten();                                            // RE,RB und Ladeende berechnen
                              await Notstromreserve();                                            // Eingestellte Notstromreserve berechnen
                              await PrognosedatenAbrufen();                                       // Wetterdaten Proplanta abrufen danach wird main() augerufen
                              Start = false;
                          }   
                          

                          Und sicher der state?

                          const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                          

                          und nicht der?

                          const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE'/*Notstrom-Reserve*/;       // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                          
                          
                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                          #1646

                          Hallo smartboart, lange nichts mehr gehört von dir :-)

                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Fehlt hier nicht die Automatikabfrage oder habe ich es woanders übersehen?

                          Die Automatik Anwahl Abfrage kommt weiter unten in der Funktion, da ich die Überschussberechnung auch machen, wenn auf manuell eingestellt ist. Diesen Wert kann man dann auch in anderen Scripte verwenden. Das ist eine Vorbereitung auf meine Luftwärmepumpe, die ich noch nicht habe.

                          Und die Scriptteile haben ihren eigenen trigger, weshalb der Aufruf bei Scriptstart und aktivem Shedule zu Doppelzählungen gefürt hat.

                          Da hast du recht, müsste ohne funktionieren. Mir fällt auch kein Grund ein, warum ich das hier noch mal aufrufe.:thinking_face:

                          Und sicher der state?

                          const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W' // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                          
                          

                          Das macht hier keinen Unterschied, der eine ist in % und der andere in W, falls ich den Wert noch woanders im Script benötige ist mir da W lieber.

                          mich würde interessieren welche poll Zeiten du beim RSCP Adapter eingestellt hast..Speziel solche die in deinem Script Verwendung finden.

                          Die was ich im Script benötige, habe ich auf S eingestellt und S auf 3 sek.

                          smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            Hallo smartboart, lange nichts mehr gehört von dir :-)

                            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            Fehlt hier nicht die Automatikabfrage oder habe ich es woanders übersehen?

                            Die Automatik Anwahl Abfrage kommt weiter unten in der Funktion, da ich die Überschussberechnung auch machen, wenn auf manuell eingestellt ist. Diesen Wert kann man dann auch in anderen Scripte verwenden. Das ist eine Vorbereitung auf meine Luftwärmepumpe, die ich noch nicht habe.

                            Und die Scriptteile haben ihren eigenen trigger, weshalb der Aufruf bei Scriptstart und aktivem Shedule zu Doppelzählungen gefürt hat.

                            Da hast du recht, müsste ohne funktionieren. Mir fällt auch kein Grund ein, warum ich das hier noch mal aufrufe.:thinking_face:

                            Und sicher der state?

                            const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W' // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                            
                            

                            Das macht hier keinen Unterschied, der eine ist in % und der andere in W, falls ich den Wert noch woanders im Script benötige ist mir da W lieber.

                            mich würde interessieren welche poll Zeiten du beim RSCP Adapter eingestellt hast..Speziel solche die in deinem Script Verwendung finden.

                            Die was ich im Script benötige, habe ich auf S eingestellt und S auf 3 sek.

                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            #1647

                            @arnod hi super ...danke für die schnelle elle Rückmeldung..

                            Ja ich war lange Zeit offline...Hatte im garten ein größeres poolprpjekt..war deswegen mit den Baumaßnahmen der selbstgebauten Steuerung und der Integration in iob mehr als ausgelastet..

                            Irgendwie sind wir gleich geschaltet..warte auch schon seit nem jahr auf meine Luft wasser wärmepumpe...wird auch wieder interessant..ebus...Integration und pvready modul..
                            Schön das du schon wieder daran arbeitest.. scheinst in allen grossen Projekten ein paar Monate vorlauf zu haben...:grin:

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • smartboartS smartboart

                              @arnod hi super ...danke für die schnelle elle Rückmeldung..

                              Ja ich war lange Zeit offline...Hatte im garten ein größeres poolprpjekt..war deswegen mit den Baumaßnahmen der selbstgebauten Steuerung und der Integration in iob mehr als ausgelastet..

                              Irgendwie sind wir gleich geschaltet..warte auch schon seit nem jahr auf meine Luft wasser wärmepumpe...wird auch wieder interessant..ebus...Integration und pvready modul..
                              Schön das du schon wieder daran arbeitest.. scheinst in allen grossen Projekten ein paar Monate vorlauf zu haben...:grin:

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1648

                              @smartboart

                              @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Ja ich war lange Zeit offline...Hatte im garten ein größeres poolprpjekt..war deswegen mit den Baumaßnahmen der selbstgebauten Steuerung und der Integration in iob mehr als ausgelastet..

                              Das hört sich ja interessant an, mein Poolprojekt ist schon sechs Jahre her. Hast du Elektrolyse und automatische PH Regulierung ? Da würde es ja so viel zum Steuern geben. :-)

                              Irgendwie sind wir gleich geschaltet..warte auch schon seit nem jahr auf meine Luft wasser wärmepumpe...wird auch wieder interessant..ebus...Integration und pvready modul..

                              Dann wirst du diese wahrscheinlich vor mir bekommen, ich habe diese erst dieses Jahr im April bestellt und muss voraussichtlich bis nächstes Jahr April auf die Lieferung noch warten. Aber freue mich schon auf das Projekt. :-)

                              smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @smartboart

                                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Ja ich war lange Zeit offline...Hatte im garten ein größeres poolprpjekt..war deswegen mit den Baumaßnahmen der selbstgebauten Steuerung und der Integration in iob mehr als ausgelastet..

                                Das hört sich ja interessant an, mein Poolprojekt ist schon sechs Jahre her. Hast du Elektrolyse und automatische PH Regulierung ? Da würde es ja so viel zum Steuern geben. :-)

                                Irgendwie sind wir gleich geschaltet..warte auch schon seit nem jahr auf meine Luft wasser wärmepumpe...wird auch wieder interessant..ebus...Integration und pvready modul..

                                Dann wirst du diese wahrscheinlich vor mir bekommen, ich habe diese erst dieses Jahr im April bestellt und muss voraussichtlich bis nächstes Jahr April auf die Lieferung noch warten. Aber freue mich schon auf das Projekt. :-)

                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                #1649

                                @arnod ja ich rechne jede Woche mit der Montage der Heizung.hab aber noch 800l Öl und nen Kaminofen also is noch keine Panik nötig...

                                Screenshot_20221022-114949_Fully Kiosk Browser.jpg
                                20220403_173932.jpg 20220724_001853.jpg 20220722_220004.jpg
                                20211222_164205.jpg IMG-20220420-WA0004.jpeg

                                smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • smartboartS smartboart

                                  @arnod ja ich rechne jede Woche mit der Montage der Heizung.hab aber noch 800l Öl und nen Kaminofen also is noch keine Panik nötig...

                                  Screenshot_20221022-114949_Fully Kiosk Browser.jpg
                                  20220403_173932.jpg 20220724_001853.jpg 20220722_220004.jpg
                                  20211222_164205.jpg IMG-20220420-WA0004.jpeg

                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                  #1650

                                  so genug...hier gehts ja um E3DC-Charge-Control...und nicht um pools...

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • smartboartS smartboart

                                    @arnod ja ich rechne jede Woche mit der Montage der Heizung.hab aber noch 800l Öl und nen Kaminofen also is noch keine Panik nötig...

                                    Screenshot_20221022-114949_Fully Kiosk Browser.jpg
                                    20220403_173932.jpg 20220724_001853.jpg 20220722_220004.jpg
                                    20211222_164205.jpg IMG-20220420-WA0004.jpeg

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1651

                                    @smartboart
                                    Das sieht ja mega aus.
                                    Was ist eigentlich das hier:
                                    b317e9aa-ef0b-4a69-ab2a-21aa3ddb6f69-grafik.png

                                    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @smartboart
                                      Das sieht ja mega aus.
                                      Was ist eigentlich das hier:
                                      b317e9aa-ef0b-4a69-ab2a-21aa3ddb6f69-grafik.png

                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1652

                                      @arnod Das ist ne UV Desinfektion...Über Sinnhaftigkeit kann man aber streiten...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @tbsjah

                                        Das ist gut und auch wieder schlecht, da es bei dir dann ein anderes Problem ist.
                                        Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.
                                        Kannst du bitte mal const LogAusgabeSteuerung = true setzen und mir schicken oder hier einstellen, wenn es wieder passiert.

                                        Ist es immer die maximale Entladeleistung, die auf 65W eingestellt ist oder auch die maximale Ladeleistung?

                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1653

                                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.

                                        Ursache ist, dass der Wert -3000W gesetzt wird. Muss aber bei mir +3000W sein
                                        Daher werden dann die "Standard" 65W gesetzt
                                        Bei dem letzten Wert hatte ich über E3DC wieder auf 3000 gesetzt

                                        faa9f736-19b7-4470-b2e5-573c47b69c4d-image.png

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TbsJahT TbsJah

                                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Da hilft nur mal das ganze zu loggen, um zu sehen, was da passiert.

                                          Ursache ist, dass der Wert -3000W gesetzt wird. Muss aber bei mir +3000W sein
                                          Daher werden dann die "Standard" 65W gesetzt
                                          Bei dem letzten Wert hatte ich über E3DC wieder auf 3000 gesetzt

                                          faa9f736-19b7-4470-b2e5-573c47b69c4d-image.png

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                          #1654

                                          @tbsjah
                                          Wo kommt bei dir der Wert -3000 her.
                                          Das Script verwendet zu Einschalten der Lade/Entladeleistung e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
                                          um die Ladeleistung wieder auf den maximal Wert zu setzen und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower um die Entladeleistung auf den maximal Wert zu setzen.
                                          Beide sind im e3dc-rscp Adapter positive Werte.

                                          Um die Lade und Entladeleistung auszuschalten, wird einfach 0 gesetzt.
                                          Verwendest du das aktuelle Script unverändert oder kopierst du manuell nur die Änderungen?

                                          Es gibt nur eine Stelle im Script ab Zeile 291, wo die Lade/Entladeleistung eingestellt wird, bitte prüf mal, ob diese bei dir so aussieht:

                                          if (Notstrom_Status == 1 || Notstrom_Status == 4 || Batterie_SOC_Proz > Notstrom_SOC_Proz || (PV_Leistung_E3DC_W > 100 && new Date() < getAstroDate("sunset")) ){
                                                  // Laden/Endladen einschalten
                                                  if(Akk_max_Discharge_Power_W == 0 || Akk_max_Charge_Power_W == 0){
                                                      await setStateAsync(sID_Max_Discharge_Power_W, Bat_Discharge_Limit_W)
                                                      await setStateAsync(sID_DISCHARGE_START_POWER, startDischargeDefault)
                                                      await setStateAsync(sID_Max_Charge_Power_W, maximumLadeleistung_W)
                                                      Notstrom_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Notstrom_akt)).val
                                                      log('-==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====-')
                                                  }
                                              }else if(Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz && (new Date() > getAstroDate("sunset") || new Date() < getAstroDate("sunrise"))){
                                                  // Laden/Endladen ausschalten nur wenn Notstrom SOC erreicht wurde und PV-Leistung = 0 W
                                                  if((Akk_max_Discharge_Power_W != 0 || Akk_max_Charge_Power_W != 0) && Batterie_SOC_Proz !=0){
                                                      await setStateAsync(sID_DISCHARGE_START_POWER, 0)
                                                      await setStateAsync(sID_Max_Discharge_Power_W, 0)
                                                      await setStateAsync(sID_Max_Charge_Power_W, 0)
                                                      // Notstrom SOC um 1% erhöhen, da die Batterieladung nach ausschalten wieder ansteigen kann.
                                                      ++Notstrom_SOC_Proz
                                                      log('-==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====-')
                                                  }
                                              }     
                                          

                                          Danach bitte Zeile 140 und 141 prüfen, sollte so aussehen:

                                          let maximumLadeleistung_W = getState(sID_Bat_Charge_Limit).val;                 // Maximal mögliche Batterie Ladeleistung
                                          let Bat_Discharge_Limit_W = getState(sID_Bat_Discharge_Limit).val;              // Maximal mögliche Batterie Entladeleistung
                                          
                                          
                                          

                                          und zum Schluss Zeile 46 und 47 prüfen, sollte so aussehen:

                                          const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower'                     // Batterie Entladelimit
                                          const sID_Bat_Charge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower'                          // Batterie Ladelimit
                                          
                                          

                                          sID_Bat_Discharge_Limit war in einer anderen Version mal ein negativer Wert, ist in der aktuellen Version ein positiver Wert. Vermute, dass du da beim Kopieren nicht alles mitkopiert hast.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          765

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe