Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bluebeanB bluebean

    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    oder einfach eine Liste mit allen ID*s, die bei euch die richtige max. Batterie Entladeleistung enthalten, hier schicken.

    Also bei mir finde ich aktuell die 6000 W in
    e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
    e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER
    e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT (hier mit negativem Vorzeichen)
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxFbcDischargePower
    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower

    PS: Sag mal, noch was anderes: wäre es nicht sinnvoll, auch den Parameter Eigenverbrauch jahreszeitenabhängig zu machen, analog bspw. zur Notstromgrenze? Oder zumindest in zwei Stufen Sommer/Winter (bspw. April-September und Oktober-März)?
    Alle, die elektrisch heizen, zB mit Wärmepumpe, haben durch den Heizbedarf in der kalten bzw. warmen Jahreszeit durchaus recht unterschiedliche Eigenverbräuche (bei mir bspw. im Sommer ca. 15 kWh, im Winter eher 30 kWh).

    A Online
    A Online
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1582

    @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    PS: Sag mal, noch was anderes: wäre es nicht sinnvoll, auch den Parameter Eigenverbrauch jahreszeitenabhängig zu machen, analog bspw. zur Notstromgrenze? Oder zumindest in zwei Stufen Sommer/Winter (bspw. April-September und Oktober-März)?

    Das mache ich bei mir über ein Script, das den Wert anpasst je nachdem, was alles aktuell eingeschalten ist.
    Deswegen habe ich für den Eigenverbrauch auch ein eigenes Objekt angelegt, um diesen Wert anpassen zu können.
    Entweder über ein Script oder über VIS.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jans_ios

      @arnod
      Die "maximale Entladeleistung" in den Smart-Funktionen stand auch heute morgen wieder auf 65W, obwohl schon 3% über Notstromreserve wieder reingeladen waren hat die Kaffeemaschine sich dadurch dann aus dem Netz bedient. Ich habe Dir gerade nochmal per Chat einen Link zu meinem heutigen Log geschickt.

      Hier die komplette Liste der Werte aus dem RSCP-Adapter im Bereich EMS:
      7adb170f-c065-40e5-a01a-8a2a7cc58130-image.png

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1583

      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Die "maximale Entladeleistung" in den Smart-Funktionen stand auch heute morgen wieder auf 65W, obwohl schon 3% über Notstromreserve wieder reingeladen waren hat die Kaffeemaschine sich dadurch dann aus dem Netz bedient. Ich habe Dir gerade nochmal per Chat einen Link zu meinem heutigen Log geschickt.

      Das liegt vermutlich an dem falschen Wert.
      Das Script versucht bei dir die Entladeleistung auf 7408 W einzustellen, was aber E3DC vernünftigerweise nicht zulässt.
      Vermute das dann die min. Leistung von 65W von E3DC verwendet wird.
      Was steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT für einen Wert ? auch - 6000 W ?

      Wenn ja, würde ich diesen verwenden und heute eine neue Version hochladen, die du dann testen kannst.
      Ich hoffe das sich @Chilihead auch noch meldet um zu sehen, ob das bei ihm auch passt.

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Online
        A Online
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1584

        @Chilihead
        Aktuell könnte ich
        e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
        e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT
        e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower
        verwenden.

        Dem Namen nach würde e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower am besten passen.
        Wie sieht es da bei dir aus, würde da die max. Batterie Entladeleistung passen?

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Die "maximale Entladeleistung" in den Smart-Funktionen stand auch heute morgen wieder auf 65W, obwohl schon 3% über Notstromreserve wieder reingeladen waren hat die Kaffeemaschine sich dadurch dann aus dem Netz bedient. Ich habe Dir gerade nochmal per Chat einen Link zu meinem heutigen Log geschickt.

          Das liegt vermutlich an dem falschen Wert.
          Das Script versucht bei dir die Entladeleistung auf 7408 W einzustellen, was aber E3DC vernünftigerweise nicht zulässt.
          Vermute das dann die min. Leistung von 65W von E3DC verwendet wird.
          Was steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT für einen Wert ? auch - 6000 W ?

          Wenn ja, würde ich diesen verwenden und heute eine neue Version hochladen, die du dann testen kannst.
          Ich hoffe das sich @Chilihead auch noch meldet um zu sehen, ob das bei ihm auch passt.

          J Offline
          J Offline
          jans_ios
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1585

          @arnod
          Korrekt, da steht -6000 drin, das sollte also passen

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J jans_ios

            @arnod
            Korrekt, da steht -6000 drin, das sollte also passen

            A Online
            A Online
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
            #1586

            @jans_ios
            Welcher Wert steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT?

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              @jans_ios
              Welcher Wert steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT?

              J Offline
              J Offline
              jans_ios
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1587

              @arnod
              Faszinierend - da steht bei mir aber exakt das selbe wie bei Dir, da habe ich nichts angefasst:

              //************************************** Einstellungen Modul e3dc.rscp **************************************
              const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT'                               // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
              const sID_Bat_Charge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower'                          // Batterie Ladelimit
              const sID_Notrom_Status = 'e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS'                                  // 0= nicht möglich 1=Aktiv 2= nicht Aktiv 3= nicht verfügbar 4=Inselbetrieb
              const sID_installed_Battery_Capacity ='e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity'          // Installierte Batterie Kapazität E3DC
              const sID_SET_POWER_MODE = 'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE'                                         // Lademodus
              const sID_SET_POWER_VALUE_W ='e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE'                                      // Eingestellte Ladeleistung
              const sID_Max_Discharge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER'                             // Eingestellte maximale Batterie-Entladeleistung. (Variable Einstellung E3DC)
              const sID_Max_Charge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER'                                   // Eingestellte maximale Batterie-Ladeleistung. (Variable Einstellung E3DC)
              const sID_startDischargeDefault = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault'                 // Anfängliche Entladeleistung Standard
              const sID_Max_wrleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower'                                 // Maximale Wechselrichter Leistung
              const sID_Einspeiselimit_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE'                                // Eingestellte Einspeisegrenze E3DC
              const sID_BAT0_Alterungszustand = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'                                      // Batterie ASOC e3dc-rscp
              const sID_DISCHARGE_START_POWER = 'e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER'                           // Anfängliche Batterie-Entladeleistung
              const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
              
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jans_ios

                @arnod
                Faszinierend - da steht bei mir aber exakt das selbe wie bei Dir, da habe ich nichts angefasst:

                //************************************** Einstellungen Modul e3dc.rscp **************************************
                const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT'                               // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
                const sID_Bat_Charge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower'                          // Batterie Ladelimit
                const sID_Notrom_Status = 'e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS'                                  // 0= nicht möglich 1=Aktiv 2= nicht Aktiv 3= nicht verfügbar 4=Inselbetrieb
                const sID_installed_Battery_Capacity ='e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity'          // Installierte Batterie Kapazität E3DC
                const sID_SET_POWER_MODE = 'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE'                                         // Lademodus
                const sID_SET_POWER_VALUE_W ='e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE'                                      // Eingestellte Ladeleistung
                const sID_Max_Discharge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER'                             // Eingestellte maximale Batterie-Entladeleistung. (Variable Einstellung E3DC)
                const sID_Max_Charge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER'                                   // Eingestellte maximale Batterie-Ladeleistung. (Variable Einstellung E3DC)
                const sID_startDischargeDefault = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault'                 // Anfängliche Entladeleistung Standard
                const sID_Max_wrleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower'                                 // Maximale Wechselrichter Leistung
                const sID_Einspeiselimit_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE'                                // Eingestellte Einspeisegrenze E3DC
                const sID_BAT0_Alterungszustand = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'                                      // Batterie ASOC e3dc-rscp
                const sID_DISCHARGE_START_POWER = 'e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER'                           // Anfängliche Batterie-Entladeleistung
                const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
                
                A Online
                A Online
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1588

                @jans_ios
                Sorry vergiss meine oberen post, da habe ich die Werte vertauscht :-)
                Welcher Wert steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT?

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @jans_ios
                  Sorry vergiss meine oberen post, da habe ich die Werte vertauscht :-)
                  Welcher Wert steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT?

                  J Offline
                  J Offline
                  jans_ios
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1589

                  @arnod
                  Da steht der nicht passende Wert ;)
                  512f604c-59d8-4cb6-a9cd-05e010061f71-image.png

                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • J jans_ios

                    @arnod
                    Da steht der nicht passende Wert ;)
                    512f604c-59d8-4cb6-a9cd-05e010061f71-image.png

                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1590

                    @jans_ios
                    Ok dann ist das schon mal falsch und ich werde ein anderes Objekt von e3dc-rscp Adapter verwenden.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.0.22
                      Änderungen:

                      • Mit dem Ausschalten der Batterieladung ist es möglich, dass der SOC Wert Batterie wieder um 1 % ansteigt. Um ein ständiges ein und ausschalten zu verhindern, wird der Notstrom SOC nach dem Ausschalten um 1 % erhöht.
                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1591

                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.0.24
                      Änderungen:

                      • Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower verwendet.
                      F A 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • J jans_ios

                        @arnod
                        Da steht der nicht passende Wert ;)
                        512f604c-59d8-4cb6-a9cd-05e010061f71-image.png

                        A Online
                        A Online
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1592

                        @jans_ios
                        Versuch mal die neue Version und dann schauen wir mal, ob das Morgen bei dir funktioniert.

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @jans_ios
                          Versuch mal die neue Version und dann schauen wir mal, ob das Morgen bei dir funktioniert.

                          J Offline
                          J Offline
                          jans_ios
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1593

                          @arnod
                          Das scheint geklappt zu haben - ich habe das Update jedoch auch erst ganz kurz vor Beginn der heutigen PV-Leistung eingespielt. Ich beobachte das nächste Nacht nochmal! Danke auf jeden Fall!

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            funzel
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1594

                            Ich bin auf der Suche nach dem Direktverbrauch der S10. Idealerweise einen aufsteigenden Zähler, aus dem man in Relation zur Zeit eine Differenz bilden kann, damit ein Ausfall oder das Abfrageintervall keinen Einfluss auf die Summe hat.

                            Die App my3e arbeitet da, laut Entwickler der App, mit den Daten aus der Cloud von E3DC. Allerdings soll es via rscp zumindest die Möglichkeit der Historie aus der DB unter anderm in dem DB_REQ_HISTORY geben.

                            Perfekt wäre natürlich ein Zähler für Direktverbrauch, einen für Entnahme aus der Batterie und eine Summe derer um z.B. die Ersparnis durch selbsterzeugtem Strom zu ermitteln. Vielleicht hat ja wer Ideen oder bereits was umgesetzt. Danke!

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.0.24
                              Änderungen:

                              • Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower verwendet.
                              F Offline
                              F Offline
                              Freudi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1595

                              @arnod
                              Ich habe mich nun auch an Charge-Control 1.0.24 gewagt

                              im Script wird folgender Fehler generiert

                              2022-09-28 14:58:36.005 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                              2022-09-28 14:58:36.157 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Modbus: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                              2022-09-28 14:58:36.885 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
                              2022-09-28 14:58:36.886 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                              2022-09-28 14:58:37.563 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
                              2

                              Es werden keine Daten bei Solcast abgerufen.
                              was ist hier falsch ?

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Freudi

                                @arnod
                                Ich habe mich nun auch an Charge-Control 1.0.24 gewagt

                                im Script wird folgender Fehler generiert

                                2022-09-28 14:58:36.005 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                2022-09-28 14:58:36.157 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Modbus: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                2022-09-28 14:58:36.885 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
                                2022-09-28 14:58:36.886 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                2022-09-28 14:58:37.563 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
                                2

                                Es werden keine Daten bei Solcast abgerufen.
                                was ist hier falsch ?

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1596

                                @freudi
                                Hast du deinen Solcast API Key und die Dach ID Dachfläche1 und eventuell 2 richtig eingetragen?
                                Error 404 bedeutet, dass die Seite nicht gefunden wurde und diese baut sich aus diesen drei Parameter zusammen.

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F funzel

                                  Ich bin auf der Suche nach dem Direktverbrauch der S10. Idealerweise einen aufsteigenden Zähler, aus dem man in Relation zur Zeit eine Differenz bilden kann, damit ein Ausfall oder das Abfrageintervall keinen Einfluss auf die Summe hat.

                                  Die App my3e arbeitet da, laut Entwickler der App, mit den Daten aus der Cloud von E3DC. Allerdings soll es via rscp zumindest die Möglichkeit der Historie aus der DB unter anderm in dem DB_REQ_HISTORY geben.

                                  Perfekt wäre natürlich ein Zähler für Direktverbrauch, einen für Entnahme aus der Batterie und eine Summe derer um z.B. die Ersparnis durch selbsterzeugtem Strom zu ermitteln. Vielleicht hat ja wer Ideen oder bereits was umgesetzt. Danke!

                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1597

                                  @funzel sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Ich bin auf der Suche nach dem Direktverbrauch der S10.

                                  Meinst du mit Direktverbrauch deinen Eigenverbrauch?
                                  Da verwende ich den Stromzähler vom EVU.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jans_ios

                                    @arnod
                                    Grundsätzlich wäre es ganz cool, wenn das Skript in einem Datenpunkt die "für anderes" verwendbare Energie in Watt angeben würde. Da könnte man dann bspw. ein Skript für eine Wärmepumpe anhängen oder aber auch wie in meinem Fall den Heizstab. Das müsste doch recht einfach realisierbar sein, oder?

                                    A Online
                                    A Online
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1598

                                    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Grundsätzlich wäre es ganz cool, wenn das Skript in einem Datenpunkt die "für anderes" verwendbare Energie in Watt angeben würde. Da könnte man dann bspw. ein Skript für eine Wärmepumpe anhängen oder aber auch wie in meinem Fall den Heizstab. Das müsste doch recht einfach realisierbar sein, oder?

                                    Das ist dann die Einspeiseleistung, das ist der Rest, was aktuell nicht benötigt wird.

                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Grundsätzlich wäre es ganz cool, wenn das Skript in einem Datenpunkt die "für anderes" verwendbare Energie in Watt angeben würde. Da könnte man dann bspw. ein Skript für eine Wärmepumpe anhängen oder aber auch wie in meinem Fall den Heizstab. Das müsste doch recht einfach realisierbar sein, oder?

                                      Das ist dann die Einspeiseleistung, das ist der Rest, was aktuell nicht benötigt wird.

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jans_ios
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1599

                                      @arnod
                                      Das ist richtig - wenn ich die jedoch "aufsauge" und in Heizstab, Wärmepumpe o.ä. schicke, so dass die Einspeisung so gering wie möglich ist, bricht Charge-Control ab, weil zu wenig Strom zum Verwalten da ist. Daher dachte ich, Charge-Control könnte bspw. einen Strom per ioBroker-Objekt "zur Verfügung stellen", in einen weiteren Datenpunkt sollten dann die Abnehmer genau diesen Teils des Stroms reinschreiben, was sie nutzen. Daraus könnte Charge-Control dann errechnen, was wirklich verfügbar ist etc.

                                      Quasi eine kleine Schnittstelle, über die sonst eingespeister Strom kontrolliert zur Verfügung gestellt wird.

                                      Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären.

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J jans_ios

                                        @arnod
                                        Das scheint geklappt zu haben - ich habe das Update jedoch auch erst ganz kurz vor Beginn der heutigen PV-Leistung eingespielt. Ich beobachte das nächste Nacht nochmal! Danke auf jeden Fall!

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jans_ios
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1600

                                        @ArnoD
                                        So, hier nochmal zur Bestätigung: Klappt seitdem top!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Offline
                                          J Offline
                                          jans_ios
                                          schrieb am zuletzt editiert von jans_ios
                                          #1601

                                          Ich habe noch ein anderes "Problem": Der Energieverbrauch des Wallbox-Skripts wird lt. Log um 23:58 Uhr erfolgreich gespeichert:

                                          2022-09-22 23:58:00.017  - info: javascript.0 (475) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Tagesertragswert gespeichert
                                          

                                          An dem Tag habe ich ca. 12kWh in meinen Hybrid geladen. Ich würde jetzt erwarten, dass im Objekt

                                          0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Stromverbrauch.Verbrauch_E-Auto_kWh_Tag22

                                          genau diese ca. 12kWh auftauchen, dort steht aber eine glatte 0, zuletzt geändert am 13.09., allerdings mit Zeitstempel passend zum obigen Log 22.09. 28:58 Uhr:

                                          1e627aa8-c6f1-4d77-a789-be6cb82f445d-image.png

                                          Auch das Objekt "History.JSON" scheint nicht befüllt zu werden, hier ist sogar der Zeitstempel der 13.09.:
                                          d748d38b-6a11-4106-8301-67ee7d60256f-image.png

                                          Am 13.09. habe ich das Skript übrigens in Betrieb genommen, da wurden dann die Objekte erstellt, daher dieses Datum.

                                          Im View ist dadurch logischerweise auch alles leer:

                                          92a4c4ec-deda-4793-bfb4-99cca17b2c6b-image.png
                                          Was läuft hier wo falsch?

                                          Danke!

                                          Einen Download-Link zum kompletten Log des 22.09. schicke ich Dir per Chat, @ArnoD

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          887

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe