@jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Tatsächlich kann ich bei beiden Werten nur 6000W einstellen.
Dann wird von E3DC anscheinend je nach Typ was anderes über den Tag
e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
angezeigt.
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower
da passen die Werte bei @Chilihead nicht.Habe jetzt mal alle möglichen ID vom Adapter e3dc-rscp herausgesucht, die bei mir die richtige Entladeleistung enthalten würden. Könnt ihr mir sagen, ob es eine ID gibt, die bei allen passt?
oder einfach eine Liste mit allen ID*s, die bei euch die richtige max. Batterie Entladeleistung enthalten, hier schicken.e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxFbcDischargePower
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePowerAls ich den Wert im Portal dann von 65W auf 6.000W gestellt habe, wurde der Strom des Akkus nutzbar.
Welcher Wert war auf 65W eingestellt?
-
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
oder einfach eine Liste mit allen ID*s, die bei euch die richtige max. Batterie Entladeleistung enthalten, hier schicken.
Also bei mir finde ich aktuell die 6000 W in
e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER
e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT (hier mit negativem Vorzeichen)
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxFbcDischargePower
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePowerPS: Sag mal, noch was anderes: wäre es nicht sinnvoll, auch den Parameter Eigenverbrauch jahreszeitenabhängig zu machen, analog bspw. zur Notstromgrenze? Oder zumindest in zwei Stufen Sommer/Winter (bspw. April-September und Oktober-März)?
Alle, die elektrisch heizen, zB mit Wärmepumpe, haben durch den Heizbedarf in der kalten bzw. warmen Jahreszeit durchaus recht unterschiedliche Eigenverbräuche (bei mir bspw. im Sommer ca. 15 kWh, im Winter eher 30 kWh). -
@arnod
Die "maximale Entladeleistung" in den Smart-Funktionen stand auch heute morgen wieder auf 65W, obwohl schon 3% über Notstromreserve wieder reingeladen waren hat die Kaffeemaschine sich dadurch dann aus dem Netz bedient. Ich habe Dir gerade nochmal per Chat einen Link zu meinem heutigen Log geschickt.Hier die komplette Liste der Werte aus dem RSCP-Adapter im Bereich EMS:
-
@bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
PS: Sag mal, noch was anderes: wäre es nicht sinnvoll, auch den Parameter Eigenverbrauch jahreszeitenabhängig zu machen, analog bspw. zur Notstromgrenze? Oder zumindest in zwei Stufen Sommer/Winter (bspw. April-September und Oktober-März)?
Das mache ich bei mir über ein Script, das den Wert anpasst je nachdem, was alles aktuell eingeschalten ist.
Deswegen habe ich für den Eigenverbrauch auch ein eigenes Objekt angelegt, um diesen Wert anpassen zu können.
Entweder über ein Script oder über VIS. -
@jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Die "maximale Entladeleistung" in den Smart-Funktionen stand auch heute morgen wieder auf 65W, obwohl schon 3% über Notstromreserve wieder reingeladen waren hat die Kaffeemaschine sich dadurch dann aus dem Netz bedient. Ich habe Dir gerade nochmal per Chat einen Link zu meinem heutigen Log geschickt.
Das liegt vermutlich an dem falschen Wert.
Das Script versucht bei dir die Entladeleistung auf 7408 W einzustellen, was aber E3DC vernünftigerweise nicht zulässt.
Vermute das dann die min. Leistung von 65W von E3DC verwendet wird.
Was steht bei dir ine3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT
für einen Wert ? auch - 6000 W ?Wenn ja, würde ich diesen verwenden und heute eine neue Version hochladen, die du dann testen kannst.
Ich hoffe das sich @Chilihead auch noch meldet um zu sehen, ob das bei ihm auch passt. -
@Chilihead
Aktuell könnte ich
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower
verwenden.Dem Namen nach würde
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower
am besten passen.
Wie sieht es da bei dir aus, würde da die max. Batterie Entladeleistung passen? -
@arnod
Korrekt, da steht -6000 drin, das sollte also passen -
@jans_ios
Welcher Wert steht bei dir ine3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT
? -
@arnod
Faszinierend - da steht bei mir aber exakt das selbe wie bei Dir, da habe ich nichts angefasst://************************************** Einstellungen Modul e3dc.rscp ************************************** const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT' // Batterie Entladelimit (negativer Wert) const sID_Bat_Charge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower' // Batterie Ladelimit const sID_Notrom_Status = 'e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS' // 0= nicht möglich 1=Aktiv 2= nicht Aktiv 3= nicht verfügbar 4=Inselbetrieb const sID_installed_Battery_Capacity ='e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity' // Installierte Batterie Kapazität E3DC const sID_SET_POWER_MODE = 'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE' // Lademodus const sID_SET_POWER_VALUE_W ='e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE' // Eingestellte Ladeleistung const sID_Max_Discharge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER' // Eingestellte maximale Batterie-Entladeleistung. (Variable Einstellung E3DC) const sID_Max_Charge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER' // Eingestellte maximale Batterie-Ladeleistung. (Variable Einstellung E3DC) const sID_startDischargeDefault = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault' // Anfängliche Entladeleistung Standard const sID_Max_wrleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower' // Maximale Wechselrichter Leistung const sID_Einspeiselimit_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE' // Eingestellte Einspeisegrenze E3DC const sID_BAT0_Alterungszustand = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC' // Batterie ASOC e3dc-rscp const sID_DISCHARGE_START_POWER = 'e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER' // Anfängliche Batterie-Entladeleistung const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W' // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
-
@jans_ios
Sorry vergiss meine oberen post, da habe ich die Werte vertauscht
Welcher Wert steht bei dir ine3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT
? -
@arnod
Da steht der nicht passende Wert
-
@jans_ios
Ok dann ist das schon mal falsch und ich werde ein anderes Objekt von e3dc-rscp Adapter verwenden. -
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.0.24
Änderungen:- Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt
e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
verwendet.
- Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt
-
@jans_ios
Versuch mal die neue Version und dann schauen wir mal, ob das Morgen bei dir funktioniert. -
@arnod
Das scheint geklappt zu haben - ich habe das Update jedoch auch erst ganz kurz vor Beginn der heutigen PV-Leistung eingespielt. Ich beobachte das nächste Nacht nochmal! Danke auf jeden Fall! -
Ich bin auf der Suche nach dem Direktverbrauch der S10. Idealerweise einen aufsteigenden Zähler, aus dem man in Relation zur Zeit eine Differenz bilden kann, damit ein Ausfall oder das Abfrageintervall keinen Einfluss auf die Summe hat.
Die App my3e arbeitet da, laut Entwickler der App, mit den Daten aus der Cloud von E3DC. Allerdings soll es via rscp zumindest die Möglichkeit der Historie aus der DB unter anderm in dem DB_REQ_HISTORY geben.
Perfekt wäre natürlich ein Zähler für Direktverbrauch, einen für Entnahme aus der Batterie und eine Summe derer um z.B. die Ersparnis durch selbsterzeugtem Strom zu ermitteln. Vielleicht hat ja wer Ideen oder bereits was umgesetzt. Danke!
-
@arnod
Ich habe mich nun auch an Charge-Control 1.0.24 gewagtim Script wird folgender Fehler generiert
2022-09-28 14:58:36.005 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
2022-09-28 14:58:36.157 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Modbus: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-09-28 14:58:36.885 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
2022-09-28 14:58:36.886 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
2022-09-28 14:58:37.563 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
2Es werden keine Daten bei Solcast abgerufen.
was ist hier falsch ? -
@freudi
Hast du deinen Solcast API Key und die Dach ID Dachfläche1 und eventuell 2 richtig eingetragen?
Error 404 bedeutet, dass die Seite nicht gefunden wurde und diese baut sich aus diesen drei Parameter zusammen. -
@funzel sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich bin auf der Suche nach dem Direktverbrauch der S10.
Meinst du mit Direktverbrauch deinen Eigenverbrauch?
Da verwende ich den Stromzähler vom EVU. -
@jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Grundsätzlich wäre es ganz cool, wenn das Skript in einem Datenpunkt die "für anderes" verwendbare Energie in Watt angeben würde. Da könnte man dann bspw. ein Skript für eine Wärmepumpe anhängen oder aber auch wie in meinem Fall den Heizstab. Das müsste doch recht einfach realisierbar sein, oder?
Das ist dann die Einspeiseleistung, das ist der Rest, was aktuell nicht benötigt wird.