  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 45 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • oberfraggerO Offline
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    #101

    @Slowman Danke für den Beitrag. hab nix verstanden da ich Tasmota-Nutzer bin. Bevor ich mich umsonst einarbeite...

    Ich möchte/ will unbedingt an einen Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) diese Folientastatur anschliessen... Hier hat auch jemand gefragt: https://www.reddit.com/r/Esphome/comments/qf2nvd/is_there_any_way_to_use_this_keypad_with_esphome/
    Hab auch das hier gesehen: https://github.com/Syralist/esphomekeypad

    Mangels ESPHome Kentnisse kann ich nicht beurteilen ob das funktionieren wird.

    Mit dem selben ESP möchte ich gern zusätzlich Relais schalten, LEDs schalten, ExtenderBoard (PCFirgendwas) anschließen, BME680, SR04 und BH1750 als Sensoren anbinden. Das ganze dann natürlich via MQTT auslesen. Ist das alles überhaupt zusammen machbar? Via Tasmota bekomme ich alles...bisauf diese Folientatstur hin!

    Update: Ich hab mal testweise den Wemos mit ESPHome geflasht (via ESP-Web-Tools).
    bb6c5f83-1250-459c-991c-a0dd51c9005d-image.png
    Wie gehts jetzt weiter? So ein .yaml file unter OTA Update einspielen oder brauch ich da ein .bin file. Das hab ich noch nicht verstanden wie ich vom .yaml zum .bin komme...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #102

      @oberfragger hier hat einer seinen eigenen Sketch erstellt (also weder Tasmota noch ESPhome): https://forum.iobroker.net/post/474663

      Das Problem ist ja die Auswertung, die Zahlen ergeben sich ja aus einer Kombination der Ausgänge und das muss übersetzt werden. Wenn die dann als Eingänge in Tasmota oder ESPHome definiert sind braucht es eine Auswertung/Betrachtung aller Eingänge um zu entscheiden was gerade gedrückt wurde

      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BananaJoeB BananaJoe

        @oberfragger hier hat einer seinen eigenen Sketch erstellt (also weder Tasmota noch ESPhome): https://forum.iobroker.net/post/474663

        Das Problem ist ja die Auswertung, die Zahlen ergeben sich ja aus einer Kombination der Ausgänge und das muss übersetzt werden. Wenn die dann als Eingänge in Tasmota oder ESPHome definiert sind braucht es eine Auswertung/Betrachtung aller Eingänge um zu entscheiden was gerade gedrückt wurde

        oberfraggerO Offline
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von
        #103

        @bananajoe Danke für den heinweis. Aber soweit ich das überblicken kann, kann man mit dem Scetch dann wirklich nur die Folientastatur benutzen... und nicht noch den Krempel den ich möchte zusätzlich auf einem Gerät.

        Oder wie "mischt" man mehrere .ino Dateien? in dem Arduino-Krams bin ich auch nicht soo firm.

        BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • oberfraggerO oberfragger

          @bananajoe Danke für den heinweis. Aber soweit ich das überblicken kann, kann man mit dem Scetch dann wirklich nur die Folientastatur benutzen... und nicht noch den Krempel den ich möchte zusätzlich auf einem Gerät.

          Oder wie "mischt" man mehrere .ino Dateien? in dem Arduino-Krams bin ich auch nicht soo firm.

          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
          #104

          @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
          Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
          Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8

          Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?

          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

          T oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • BananaJoeB BananaJoe

            @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
            Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
            Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8

            Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?

            T Online
            T Online
            tourer4778
            schrieb am zuletzt editiert von
            #105

            Guten Morgen,
            Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tourer4778

              Guten Morgen,
              Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.

              S Offline
              S Offline
              sticks
              schrieb am zuletzt editiert von
              #106

              @tourer4778 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

              Guten Morgen,
              Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.

              Shellys bindet man doch am Besten per Shelly-iobroker-Adapter ein !? - Warum willst du da auf ESPHOME gehen ?

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Y Yoshi

                @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                Hallo Leute,

                ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
                Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
                Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.

                esphome.0
                2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                

                Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.

                [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                

                mein Yaml

                esphome:
                  name: tinypico-mmwave
                  platform: ESP8266
                  board: esp01_1m
                
                substitutions:
                  device_name: tinypico-mmwave
                  
                # Enable logging
                logger:
                
                # Enable Home Assistant API
                api:
                
                ota:
                  password: "yadda"
                
                mdns:
                  disabled: false
                
                wifi:
                  ssid: !secret wifi_ssid
                  password: !secret wifi_password
                  power_save_mode: none
                
                web_server:
                  port: 80
                  ota: false
                
                switch:
                  - platform: safe_mode
                    internal: true
                    name: use_safe_mode
                
                  - platform: template
                    name: "mmwave_sensor"
                    id: "mmwave_sensor"
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - uart.write: "sensorStart"
                      - delay: 1s
                    turn_off_action:
                      - uart.write: "sensorStop"
                      - delay: 1s
                    
                  - platform: template
                    name: "LED"
                    id: "led"
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setLedMode 1 0"
                      - delay: 1s 
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                    turn_off_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setLedMode 1 1"
                      - delay: 1s      
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor     
                      
                  - platform: template
                    name: "uart_presence_output"
                    id: "uart_presence_output"
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                      - delay: 1s 
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                    turn_off_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                      - delay: 1s      
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor     
                      
                  - platform: template
                    name: "uart_target_output"
                    id: "uart_target_output"
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: false
                    turn_on_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                      - delay: 1s 
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                    turn_off_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                      - delay: 1s      
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor       
                
                binary_sensor:
                - platform: gpio
                  name: mmwave_in_bedroom
                  pin:
                    number: GPIO16
                    mode: INPUT_PULLDOWN
                
                uart:
                  id: uart_bus
                  tx_pin: GPIO4
                  rx_pin: GPIO5
                  baud_rate: 115200
                  debug:
                    direction: BOTH
                    dummy_receiver: true
                    after:
                      delimiter: "\n"
                    sequence:
                      - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
                
                number:
                  - platform: template
                    name: distance
                    id: distance
                    min_value: 0
                    max_value: 1350
                    initial_value: 315
                    optimistic: true
                    step: 15
                    restore_value: true
                    unit_of_measurement: cm
                    mode: box
                    set_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: !lambda
                                      int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                      std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                      return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                      - delay: 1s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor  
                      
                  - platform: template
                    name: latency
                    id: latency
                    min_value: 0
                    max_value: 65000
                    initial_value: 12500
                    optimistic: true
                    step: 25
                    restore_value: true
                    unit_of_measurement: ms
                    mode: box
                    set_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: !lambda
                                      int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                      std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                      return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                      - delay: 1s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor    
                
                  - platform: template
                    name: sensitivity
                    id: sensitivity
                    min_value: 0
                    max_value: 9
                    initial_value: 7
                    optimistic: true
                    step: 1
                    restore_value: true
                    set_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: !lambda
                                      std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
                                      return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 1s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor  
                
                button:
                  - platform: restart
                    name: Restart $device_name
                
                  - platform: template
                    name: "factory_reset_dfrobot"
                    id: "factory_reset_dfrobot"
                    on_press:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "resetCfg"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor
                

                Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:

                esphome:
                  name: tinypico-mmwave
                  platform: ESP8266
                  board: esp01_1m
                
                substitutions:
                  device_name: tinypico-mmwave
                  
                # Enable logging
                logger:
                
                # Enable Home Assistant API
                api:
                
                ota:
                  password: "yadda"
                
                mdns:
                  disabled: false
                
                wifi:
                  ssid: !secret wifi_ssid
                  password: !secret wifi_password
                  power_save_mode: none
                
                web_server:
                  port: 80
                  ota: false
                
                switch:
                  - platform: safe_mode
                    internal: true
                    name: use_safe_mode
                
                  - platform: template
                    name: "mmwave_sensor"
                    id: "mmwave_sensor"
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - uart.write: "sensorStart"
                      - delay: 1s
                    turn_off_action:
                      - uart.write: "sensorStop"
                      - delay: 1s
                    
                  - platform: template
                    name: "LED"
                    id: "led"
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setLedMode 1 0"
                      - delay: 1s 
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                    turn_off_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setLedMode 1 1"
                      - delay: 1s      
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor     
                      
                  - platform: template
                    name: "uart_presence_output"
                    id: "uart_presence_output"
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                      - delay: 1s 
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                    turn_off_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                      - delay: 1s      
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor     
                      
                  - platform: template
                    name: "uart_target_output"
                    id: "uart_target_output"
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: false
                    turn_on_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                      - delay: 1s 
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                    turn_off_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                      - delay: 1s      
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor       
                
                binary_sensor:
                - platform: gpio
                  name: mmwave_in_bedroom
                  pin:
                    number: GPIO16
                    mode: INPUT_PULLDOWN
                
                uart:
                  id: uart_bus
                  tx_pin: GPIO4
                  rx_pin: GPIO5
                  baud_rate: 115200
                  debug:
                    direction: BOTH
                    dummy_receiver: true
                    after:
                      delimiter: "\n"
                    sequence:
                      - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
                

                Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.

                Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?

                S Offline
                S Offline
                sticks
                schrieb am zuletzt editiert von sticks
                #107

                Mhhh, also, ich bin schon ein paar Tage mit ESPHOME am Basteln und hänge nun auch an einem merkwürdigen ESPHOME-Problem in iobroker.
                (Edit einige Tage später: Es liegt daran das im Yaml der Type "number" verwendet wird, den der ESPHOME Adapter in iobroker (noch?) nicht supportet)

                Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                

                *Wen es interessiert, hier mein kleines AC-Batteriespeicher-Projekt kurz vorgestellt: (die anderen einfach unten weiterlesen):
                Ich baue einen kleinen Do-It-Yourself 2,4kwh Lifepo4-AC-Batteriespeicher mit durch ESPHOME gesteuerter variabler Ladeleistung durch ein Riden RD6006 Labornetzteil.
                Ziel des Projektes ist, dass wenn meine kleine Balkonsolaranlage z.B. 600W erzeugt und mein Shelly 3EM an der Wurzel misst, dass ich gerade 500W an den Netzbetreiber verschenke, iobroker über eine ESPHOME-Modbus Ansteuerung mein Riden RD6006 exakt auf eine Ladeleistung von eben diesen ~500W einstellt (bißchen Puffer wird es geben). - Und das ganze immer fein nachregelt. - Soll heißen, verschenke ich laut Shelly 3EM Wurzelmessung 278W, regelt iobroker das Ladegerät eben auf diese 278W hoch. Geschützt wird das Ganze übrigens durch ein in die Batterie fest integriertes, unabhängiges BMS-System, was die Batterie komplett abschaltet sobald etwas dem BMS nicht schmeckt... - Über Nacht soll die Batterie dann z.B. durchgehend mit 100W wieder in mein Hausnetz einspeisen (Nachteinspeisung). *

                --

                Übrigens für die Leute hier im Thread die Probleme bei der Installation des ESPHOME-Adapters selbst haben, kleine Info zur Lösung:
                Erstmal für alle die wie ich an einem "Fehler 25" oder einem "Permission denied"-Fehler bei der ESPHOME-Adapterinstallation gescheitert sind: Scheinbar benötigt der aktuelle ESPHOME Adapter in Zusammenspiel mit dem aktuellen iobroker/npm/nodejs zwingend ein 64bit Betriebssystem auf dem Raspberry Pi. - Verschiedene User berichten, dass die ESPHOME Adapterinstallation immer auf frischen Raspberry Pi 4s mit 32bit OS scheitert, sobald man einen Raspi mit 64bit OS aufsetzt läuft die Installation in iobroker einfach durch. - Das hat mich zig Stunden Recherche und eine Raspberry Neuinstallation gekostet, die sich dank BackItUp-Adapter aber noch zeitlich in Grenzen gehalten hat.

                --

                Direkt am ESP über die API Abfrage sieht noch alles perfekt aus, ich kriege brav die Werte vom Labornetzteil ausgelesen:

                [22:01:23][I][app:102]: ESPHome version 2022.8.3 compiled on Sep 14 2022, 21:28:38
                [22:01:23][I][app:104]: Project wildekek.rd6006-controller version 1.0.0
                [22:01:23][C][status_led:019]: Status LED:
                [22:01:23][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
                [22:01:23][C][wifi:491]: WiFi:
                [22:01:23][C][wifi:353]:   Local MAC: A8:48:FA:C1:6A:B6
                [22:01:23][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                [22:01:23][C][wifi:355]:   IP Address: 172.16.50.58
                [22:01:23][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
                [22:01:23][C][wifi:358]:   Hostname: 'batterielader'
                b'[22:01:23]\[C][wifi:360]:   Signal strength: -57 dB \\xe2\x96\x82\xe2\x96\x84\xe2\x96\x86\\xe2\x96\x88\\'
                [22:01:23][C][wifi:364]:   Channel: 11
                [22:01:23][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.0.0
                [22:01:23][C][wifi:366]:   Gateway: 172.16.50.1
                [22:01:23][C][wifi:367]:   DNS1: 172.16.50.1
                [22:01:23][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                [22:01:23][C][logger:275]: Logger:
                [22:01:23][C][logger:276]:   Level: DEBUG
                [22:01:23][C][logger:277]:   Log Baud Rate: 0
                [22:01:23][C][logger:278]:   Hardware UART: UART0
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:102]: UART Bus:
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:103]:   TX Pin: GPIO1
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:104]:   RX Pin: GPIO3
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:106]:   RX Buffer Size: 256
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:108]:   Baud Rate: 115200 baud
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:109]:   Data Bits: 8
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:110]:   Parity: NONE
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:111]:   Stop bits: 1
                [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:113]:   Using hardware serial interface.
                [22:01:23][C][modbus:155]: Modbus:
                [22:01:23][C][modbus:157]:   Send Wait Time: 250 ms
                [22:01:23][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'RD6006 Uptime'
                [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   State Class: 'total_increasing'
                [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Unit of Measurement: 's'
                [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Accuracy Decimals: 0
                [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Icon: 'mdi:timer-outline'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Backlight'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:lightbulb'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output voltage'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:sine-wave'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output current'
                [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:current-dc'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Model Number'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Firmware version'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Input voltage'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'voltage'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'V'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature external'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                [22:01:23][C][version.text_sensor:021]: Version Text Sensor 'RD6006 Version'
                [22:01:23][C][version.text_sensor:021]:   Icon: 'mdi:new-box'
                [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]: Modbus Controller Binary Sensor 'Keypad lock'
                [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]:   Device Class: 'lock'
                [22:01:23][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switchModbus Controller Switch 'Output'
                [22:01:23][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
                [22:01:23][C][mdns:094]: mDNS:
                [22:01:23][C][mdns:095]:   Hostname: batterielader
                [22:01:23][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                [22:01:23][C][ota:086]:   Address: batterielader.local:8266
                [22:01:23][C][api:138]: API Server:
                [22:01:23][C][api:139]:   Address: batterielader.local:6053
                [22:01:23][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'RD6006 Wi-Fi Signal'
                [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
                [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
                [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dBm'
                [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
                [22:01:23][C][wifi_info:009]: WifiInfo IPAddress 'RD6006 IP Address'
                [22:01:23][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'RD6006 Wi-Fi SSID'
                [22:01:23][C][wifi_info:012]: WifiInfo BSSID 'RD6006 Wi-Fi BSSID'
                [22:01:23][C][modbus_controller:275]: ModbusController:
                [22:01:23][C][modbus_controller:276]:   Address: 0x01
                [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
                [22:01:27][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
                [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
                [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
                [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
                [22:01:27][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
                [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
                [22:01:27][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
                [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
                [22:01:27][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
                [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
                [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
                [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
                [22:01:27][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
                [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
                [22:01:32][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
                [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
                [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
                [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
                [22:01:32][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
                [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
                [22:01:32][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
                [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
                [22:01:32][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
                [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
                [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
                [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
                [22:01:32][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
                [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                

                In iobroker selbst, mit dem ESPHOME-Adapter bekomme ich aber merkwürdige Fehlermeldungen.
                Beim "Adden" meines Batterieladers erscheint eine Fehlermeldung:

                Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                

                error_anlage.png

                Bestätige ich das ganze ist das Device doppelt drin, aber "grün", verbunden:
                doppelt.png

                Im Protokoll beginnt dann ein endloser Fehlerlauf:

                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:52.949	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:47.978	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:47.960	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:44.934	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:39.945	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:39.940	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:36.920	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:31.947	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:31.929	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:28.905	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:23.917	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:23.910	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:20.892	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:15.913	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:15.900	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:12.878	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:07.896	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:07.891	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:20:04.865	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:59.879	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:59.874	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:56.844	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:51.865	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:51.856	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:48.831	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:43.847	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:43.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:40.818	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:35.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                esphome.0
                	2022-09-14 22:19:35.827	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                

                Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht, YAML:

                esphome:
                  name: batterielader
                  comment: Controls RD6006 PSU over MODBUS
                  name_add_mac_suffix: false
                  project:
                    name: wildekek.rd6006-controller
                    version: 1.0.0
                  build_path: .esphome/build/batterielader
                  platformio_options: {}
                  includes: []
                  libraries: []
                esp8266:
                  board: esp01_1m
                  framework:
                    version: 3.0.2
                    source: ~3.30002.0
                    platform_version: platformio/espressif8266 @ 3.2.0
                  restore_from_flash: false
                  early_pin_init: true
                  board_flash_mode: dout
                logger:
                  level: DEBUG
                  baud_rate: 0
                  tx_buffer_size: 512
                  deassert_rts_dtr: false
                  hardware_uart: UART0
                  logs: {}
                  esp8266_store_log_strings_in_flash: true
                status_led:
                  pin:
                    number: 2
                    inverted: true
                    mode:
                      output: true
                      analog: false
                      input: false
                      open_drain: false
                      pullup: false
                      pulldown: false
                api:
                  reboot_timeout: 1h
                  port: 6053
                  password: 'Geheim'
                ota:
                  safe_mode: true
                  port: 8266
                  reboot_timeout: 5min
                  num_attempts: 10
                wifi:
                  ap:
                    ssid: Rd6006 Fallback Hotspot
                    password: Geheim
                    ap_timeout: 1min
                  domain: .local
                  reboot_timeout: 15min
                  power_save_mode: NONE
                  fast_connect: false
                  output_power: 20.0
                  networks:
                  - ssid: !secret 'wifi_ssid'
                    password: !secret 'wifi_password'
                    priority: 0.0
                  use_address: batterielader.local
                captive_portal: {}
                uart:
                - id: mod_bus
                  tx_pin:
                    number: 1
                    mode:
                      output: true
                      analog: false
                      input: false
                      open_drain: false
                      pullup: false
                      pulldown: false
                    inverted: false
                  rx_pin:
                    number: 3
                    mode:
                      input: true
                      analog: false
                      output: false
                      open_drain: false
                      pullup: false
                      pulldown: false
                    inverted: false
                  baud_rate: 115200
                  data_bits: 8
                  stop_bits: 1
                  parity: NONE
                  rx_buffer_size: 256
                modbus:
                - id: modbus1
                  send_wait_time: 250ms
                modbus_controller:
                - id: powersupply
                  address: 0x01
                  modbus_id: modbus1
                  setup_priority: -10.0
                  update_interval: 5s
                  command_throttle: 0ms
                sensor:
                - platform: modbus_controller
                  name: Model Number
                  entity_category: diagnostic
                  modbus_controller_id: powersupply
                  address: 0
                  skip_updates: 10
                  unit_of_measurement: ''
                  register_type: holding
                  value_type: U_WORD
                  accuracy_decimals: 0
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                - platform: modbus_controller
                  modbus_controller_id: powersupply
                  address: 3
                  name: Firmware version
                  entity_category: diagnostic
                  unit_of_measurement: ''
                  register_type: holding
                  value_type: U_WORD
                  accuracy_decimals: 2
                  filters:
                  - multiply: 0.01
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                - platform: modbus_controller
                  modbus_controller_id: powersupply
                  address: 14
                  name: Input voltage
                  device_class: voltage
                  unit_of_measurement: V
                  register_type: holding
                  value_type: U_WORD
                  accuracy_decimals: 2
                  filters:
                  - multiply: 0.01
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                - platform: modbus_controller
                  name: Temperature
                  modbus_controller_id: powersupply
                  device_class: temperature
                  register_type: holding
                  address: 4
                  value_type: S_DWORD
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                - platform: modbus_controller
                  name: Temperature external
                  modbus_controller_id: powersupply
                  register_type: holding
                  address: 34
                  value_type: S_DWORD
                  device_class: temperature
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                - platform: uptime
                  name: RD6006 Uptime
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  unit_of_measurement: s
                  icon: mdi:timer-outline
                  accuracy_decimals: 0
                  state_class: total_increasing
                  entity_category: diagnostic
                  update_interval: 60s
                - platform: wifi_signal
                  name: RD6006 Wi-Fi Signal
                  update_interval: 60s
                  disabled_by_default: false
                  force_update: false
                  unit_of_measurement: dBm
                  accuracy_decimals: 0
                  device_class: signal_strength
                  state_class: measurement
                  entity_category: diagnostic
                text_sensor:
                - platform: wifi_info
                  ip_address:
                    name: RD6006 IP Address
                    disabled_by_default: false
                    entity_category: diagnostic
                    update_interval: 1s
                  ssid:
                    name: RD6006 Wi-Fi SSID
                    disabled_by_default: false
                    entity_category: diagnostic
                    update_interval: 1s
                  bssid:
                    name: RD6006 Wi-Fi BSSID
                    disabled_by_default: false
                    entity_category: diagnostic
                    update_interval: 1s
                - platform: version
                  name: RD6006 Version
                  hide_timestamp: true
                  disabled_by_default: false
                  icon: mdi:new-box
                  entity_category: diagnostic
                binary_sensor:
                - platform: modbus_controller
                  name: Keypad lock
                  modbus_controller_id: powersupply
                  entity_category: diagnostic
                  device_class: lock
                  register_type: holding
                  address: 15
                  bitmask: 0x01
                  disabled_by_default: false
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                number:
                - platform: modbus_controller
                  name: Backlight
                  modbus_controller_id: powersupply
                  entity_category: config
                  address: 72
                  icon: mdi:lightbulb
                  value_type: U_WORD
                  min_value: 0.0
                  max_value: 5.0
                  disabled_by_default: false
                  mode: AUTO
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_type: holding
                  step: 1.0
                  multiply: 1.0
                  use_write_multiple: false
                - platform: modbus_controller
                  modbus_controller_id: powersupply
                  name: Output voltage
                  address: 8
                  entity_category: config
                  icon: mdi:sine-wave
                  value_type: U_WORD
                  min_value: 0.0
                  max_value: 60.0
                  step: 0.01
                  multiply: 100.0
                  disabled_by_default: false
                  mode: AUTO
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_type: holding
                  use_write_multiple: false
                - platform: modbus_controller
                  modbus_controller_id: powersupply
                  name: Output current
                  address: 9
                  entity_category: config
                  icon: mdi:current-dc
                  value_type: U_WORD
                  min_value: 0.0
                  max_value: 6.0
                  step: 0.01
                  multiply: 1000.0
                  disabled_by_default: false
                  mode: AUTO
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  register_type: holding
                  use_write_multiple: false
                switch:
                - platform: modbus_controller
                  modbus_controller_id: powersupply
                  name: Output
                  address: 18
                  register_type: holding
                  bitmask: 0x01
                  entity_category: config
                  disabled_by_default: false
                  skip_updates: 0
                  force_new_range: false
                  response_size: 0
                  use_write_multiple: false
                

                In iobroker in den Objekten sieht das alles nicht so richtig aus, ich sehe zwar hier und da etwas, kann aber weder z.B. die Netzteilleistung sehen geschweige denn steuern. - Im Homeassistant funktionierte das bereits, aber da ich iobroker Nutzer bin und ich ungern nur für das Netzteil einen HomeAssistant Server betreiben will, hoffe ich auf eine Lösung in der iobroker Welt.
                objekte.png

                @Dutchman Ich würde als interessierter Laie nach ausführlicher Google- und Github-Recherche und durchlesen der DrozmotiX-OSS Docu Page zum ESPHOME-Adapter sagen, dass es vielleicht daran liegt das der ESPHOME Adapter den im YAML-Skript verwendeten Type "Number" nicht kennt ?

                https://drozmotix.github.io/languages/en/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html

                Edit 2:
                Zwar ganz anderes ESPHOME-Projekt, aber auch dort wird der "Type" number verwendet, der scheinbar den ESPHOME-Adapter in iobroker zum Absturz bringt, bei HomeAssistant aber sauber verarbeitet wird.
                https://bytemeta.vip/repo/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136

                Edit 3:
                Yep, sobald ich den Type "number" aus dem YAML entferne sind alle 'deserializeBinary' Fehler weg. - Leider ist "number" aber prinzipiell das einzige was ich wirklich brauche / worauf ich nicht verzichten kann, da ich hierüber die Werte (Volt / Stromstärke) des Labornetzteils setzen könnte. :(

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S sticks

                  @tourer4778 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                  Guten Morgen,
                  Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.

                  Shellys bindet man doch am Besten per Shelly-iobroker-Adapter ein !? - Warum willst du da auf ESPHOME gehen ?

                  T Online
                  T Online
                  tourer4778
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #108

                  @sticks sagte in

                  Shellys bindet man doch am Besten per Shelly-iobroker-Adapter ein !? - Warum willst du da auf ESPHOME gehen ?

                  Ja, mag sein, aber ich finde ESPHome einfach toll, wenn es funktioniert. Es macht nur das, was es soll und gut.
                  Beantwortet meine Frage allerdings nicht. Muss jede Hardware beim IoBroker eingepflegt werden ?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S sticks

                    Mhhh, also, ich bin schon ein paar Tage mit ESPHOME am Basteln und hänge nun auch an einem merkwürdigen ESPHOME-Problem in iobroker.
                    (Edit einige Tage später: Es liegt daran das im Yaml der Type "number" verwendet wird, den der ESPHOME Adapter in iobroker (noch?) nicht supportet)

                    Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    

                    *Wen es interessiert, hier mein kleines AC-Batteriespeicher-Projekt kurz vorgestellt: (die anderen einfach unten weiterlesen):
                    Ich baue einen kleinen Do-It-Yourself 2,4kwh Lifepo4-AC-Batteriespeicher mit durch ESPHOME gesteuerter variabler Ladeleistung durch ein Riden RD6006 Labornetzteil.
                    Ziel des Projektes ist, dass wenn meine kleine Balkonsolaranlage z.B. 600W erzeugt und mein Shelly 3EM an der Wurzel misst, dass ich gerade 500W an den Netzbetreiber verschenke, iobroker über eine ESPHOME-Modbus Ansteuerung mein Riden RD6006 exakt auf eine Ladeleistung von eben diesen ~500W einstellt (bißchen Puffer wird es geben). - Und das ganze immer fein nachregelt. - Soll heißen, verschenke ich laut Shelly 3EM Wurzelmessung 278W, regelt iobroker das Ladegerät eben auf diese 278W hoch. Geschützt wird das Ganze übrigens durch ein in die Batterie fest integriertes, unabhängiges BMS-System, was die Batterie komplett abschaltet sobald etwas dem BMS nicht schmeckt... - Über Nacht soll die Batterie dann z.B. durchgehend mit 100W wieder in mein Hausnetz einspeisen (Nachteinspeisung). *

                    --

                    Übrigens für die Leute hier im Thread die Probleme bei der Installation des ESPHOME-Adapters selbst haben, kleine Info zur Lösung:
                    Erstmal für alle die wie ich an einem "Fehler 25" oder einem "Permission denied"-Fehler bei der ESPHOME-Adapterinstallation gescheitert sind: Scheinbar benötigt der aktuelle ESPHOME Adapter in Zusammenspiel mit dem aktuellen iobroker/npm/nodejs zwingend ein 64bit Betriebssystem auf dem Raspberry Pi. - Verschiedene User berichten, dass die ESPHOME Adapterinstallation immer auf frischen Raspberry Pi 4s mit 32bit OS scheitert, sobald man einen Raspi mit 64bit OS aufsetzt läuft die Installation in iobroker einfach durch. - Das hat mich zig Stunden Recherche und eine Raspberry Neuinstallation gekostet, die sich dank BackItUp-Adapter aber noch zeitlich in Grenzen gehalten hat.

                    --

                    Direkt am ESP über die API Abfrage sieht noch alles perfekt aus, ich kriege brav die Werte vom Labornetzteil ausgelesen:

                    [22:01:23][I][app:102]: ESPHome version 2022.8.3 compiled on Sep 14 2022, 21:28:38
                    [22:01:23][I][app:104]: Project wildekek.rd6006-controller version 1.0.0
                    [22:01:23][C][status_led:019]: Status LED:
                    [22:01:23][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
                    [22:01:23][C][wifi:491]: WiFi:
                    [22:01:23][C][wifi:353]:   Local MAC: A8:48:FA:C1:6A:B6
                    [22:01:23][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                    [22:01:23][C][wifi:355]:   IP Address: 172.16.50.58
                    [22:01:23][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
                    [22:01:23][C][wifi:358]:   Hostname: 'batterielader'
                    b'[22:01:23]\[C][wifi:360]:   Signal strength: -57 dB \\xe2\x96\x82\xe2\x96\x84\xe2\x96\x86\\xe2\x96\x88\\'
                    [22:01:23][C][wifi:364]:   Channel: 11
                    [22:01:23][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.0.0
                    [22:01:23][C][wifi:366]:   Gateway: 172.16.50.1
                    [22:01:23][C][wifi:367]:   DNS1: 172.16.50.1
                    [22:01:23][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                    [22:01:23][C][logger:275]: Logger:
                    [22:01:23][C][logger:276]:   Level: DEBUG
                    [22:01:23][C][logger:277]:   Log Baud Rate: 0
                    [22:01:23][C][logger:278]:   Hardware UART: UART0
                    [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:102]: UART Bus:
                    [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:103]:   TX Pin: GPIO1
                    [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:104]:   RX Pin: GPIO3
                    [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:106]:   RX Buffer Size: 256
                    [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:108]:   Baud Rate: 115200 baud
                    [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:109]:   Data Bits: 8
                    [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:110]:   Parity: NONE
                    [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:111]:   Stop bits: 1
                    [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:113]:   Using hardware serial interface.
                    [22:01:23][C][modbus:155]: Modbus:
                    [22:01:23][C][modbus:157]:   Send Wait Time: 250 ms
                    [22:01:23][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'RD6006 Uptime'
                    [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   State Class: 'total_increasing'
                    [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Unit of Measurement: 's'
                    [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Accuracy Decimals: 0
                    [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Icon: 'mdi:timer-outline'
                    [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Backlight'
                    [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:lightbulb'
                    [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output voltage'
                    [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:sine-wave'
                    [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output current'
                    [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:current-dc'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Model Number'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Firmware version'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Input voltage'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'voltage'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'V'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature external'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                    [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                    [22:01:23][C][version.text_sensor:021]: Version Text Sensor 'RD6006 Version'
                    [22:01:23][C][version.text_sensor:021]:   Icon: 'mdi:new-box'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]: Modbus Controller Binary Sensor 'Keypad lock'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]:   Device Class: 'lock'
                    [22:01:23][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switchModbus Controller Switch 'Output'
                    [22:01:23][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
                    [22:01:23][C][mdns:094]: mDNS:
                    [22:01:23][C][mdns:095]:   Hostname: batterielader
                    [22:01:23][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                    [22:01:23][C][ota:086]:   Address: batterielader.local:8266
                    [22:01:23][C][api:138]: API Server:
                    [22:01:23][C][api:139]:   Address: batterielader.local:6053
                    [22:01:23][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                    [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'RD6006 Wi-Fi Signal'
                    [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
                    [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
                    [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dBm'
                    [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
                    [22:01:23][C][wifi_info:009]: WifiInfo IPAddress 'RD6006 IP Address'
                    [22:01:23][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'RD6006 Wi-Fi SSID'
                    [22:01:23][C][wifi_info:012]: WifiInfo BSSID 'RD6006 Wi-Fi BSSID'
                    [22:01:23][C][modbus_controller:275]: ModbusController:
                    [22:01:23][C][modbus_controller:276]:   Address: 0x01
                    [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                    [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                    [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                    [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                    [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
                    [22:01:27][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
                    [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
                    [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
                    [22:01:27][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
                    [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
                    [22:01:27][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
                    [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
                    [22:01:27][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
                    [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
                    [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
                    [22:01:27][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
                    [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                    [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                    [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
                    [22:01:32][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
                    [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
                    [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
                    [22:01:32][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
                    [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
                    [22:01:32][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
                    [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
                    [22:01:32][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
                    [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
                    [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
                    [22:01:32][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
                    [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                    [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                    

                    In iobroker selbst, mit dem ESPHOME-Adapter bekomme ich aber merkwürdige Fehlermeldungen.
                    Beim "Adden" meines Batterieladers erscheint eine Fehlermeldung:

                    Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    

                    error_anlage.png

                    Bestätige ich das ganze ist das Device doppelt drin, aber "grün", verbunden:
                    doppelt.png

                    Im Protokoll beginnt dann ein endloser Fehlerlauf:

                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:52.949	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:47.978	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:47.960	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:44.934	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:39.945	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:39.940	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:36.920	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:31.947	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:31.929	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:28.905	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:23.917	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:23.910	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:20.892	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:15.913	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:15.900	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:12.878	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:07.896	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:07.891	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:20:04.865	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:19:59.879	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:19:59.874	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:19:56.844	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:19:51.865	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:19:51.856	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:19:48.831	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:19:43.847	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:19:43.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:19:40.818	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:19:35.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    esphome.0
                    	2022-09-14 22:19:35.827	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                    

                    Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht, YAML:

                    esphome:
                      name: batterielader
                      comment: Controls RD6006 PSU over MODBUS
                      name_add_mac_suffix: false
                      project:
                        name: wildekek.rd6006-controller
                        version: 1.0.0
                      build_path: .esphome/build/batterielader
                      platformio_options: {}
                      includes: []
                      libraries: []
                    esp8266:
                      board: esp01_1m
                      framework:
                        version: 3.0.2
                        source: ~3.30002.0
                        platform_version: platformio/espressif8266 @ 3.2.0
                      restore_from_flash: false
                      early_pin_init: true
                      board_flash_mode: dout
                    logger:
                      level: DEBUG
                      baud_rate: 0
                      tx_buffer_size: 512
                      deassert_rts_dtr: false
                      hardware_uart: UART0
                      logs: {}
                      esp8266_store_log_strings_in_flash: true
                    status_led:
                      pin:
                        number: 2
                        inverted: true
                        mode:
                          output: true
                          analog: false
                          input: false
                          open_drain: false
                          pullup: false
                          pulldown: false
                    api:
                      reboot_timeout: 1h
                      port: 6053
                      password: 'Geheim'
                    ota:
                      safe_mode: true
                      port: 8266
                      reboot_timeout: 5min
                      num_attempts: 10
                    wifi:
                      ap:
                        ssid: Rd6006 Fallback Hotspot
                        password: Geheim
                        ap_timeout: 1min
                      domain: .local
                      reboot_timeout: 15min
                      power_save_mode: NONE
                      fast_connect: false
                      output_power: 20.0
                      networks:
                      - ssid: !secret 'wifi_ssid'
                        password: !secret 'wifi_password'
                        priority: 0.0
                      use_address: batterielader.local
                    captive_portal: {}
                    uart:
                    - id: mod_bus
                      tx_pin:
                        number: 1
                        mode:
                          output: true
                          analog: false
                          input: false
                          open_drain: false
                          pullup: false
                          pulldown: false
                        inverted: false
                      rx_pin:
                        number: 3
                        mode:
                          input: true
                          analog: false
                          output: false
                          open_drain: false
                          pullup: false
                          pulldown: false
                        inverted: false
                      baud_rate: 115200
                      data_bits: 8
                      stop_bits: 1
                      parity: NONE
                      rx_buffer_size: 256
                    modbus:
                    - id: modbus1
                      send_wait_time: 250ms
                    modbus_controller:
                    - id: powersupply
                      address: 0x01
                      modbus_id: modbus1
                      setup_priority: -10.0
                      update_interval: 5s
                      command_throttle: 0ms
                    sensor:
                    - platform: modbus_controller
                      name: Model Number
                      entity_category: diagnostic
                      modbus_controller_id: powersupply
                      address: 0
                      skip_updates: 10
                      unit_of_measurement: ''
                      register_type: holding
                      value_type: U_WORD
                      accuracy_decimals: 0
                      disabled_by_default: false
                      force_update: false
                      bitmask: 0xFFFFFFFF
                      force_new_range: false
                      response_size: 0
                      register_count: 0
                    - platform: modbus_controller
                      modbus_controller_id: powersupply
                      address: 3
                      name: Firmware version
                      entity_category: diagnostic
                      unit_of_measurement: ''
                      register_type: holding
                      value_type: U_WORD
                      accuracy_decimals: 2
                      filters:
                      - multiply: 0.01
                      disabled_by_default: false
                      force_update: false
                      bitmask: 0xFFFFFFFF
                      skip_updates: 0
                      force_new_range: false
                      response_size: 0
                      register_count: 0
                    - platform: modbus_controller
                      modbus_controller_id: powersupply
                      address: 14
                      name: Input voltage
                      device_class: voltage
                      unit_of_measurement: V
                      register_type: holding
                      value_type: U_WORD
                      accuracy_decimals: 2
                      filters:
                      - multiply: 0.01
                      disabled_by_default: false
                      force_update: false
                      bitmask: 0xFFFFFFFF
                      skip_updates: 0
                      force_new_range: false
                      response_size: 0
                      register_count: 0
                    - platform: modbus_controller
                      name: Temperature
                      modbus_controller_id: powersupply
                      device_class: temperature
                      register_type: holding
                      address: 4
                      value_type: S_DWORD
                      disabled_by_default: false
                      force_update: false
                      bitmask: 0xFFFFFFFF
                      skip_updates: 0
                      force_new_range: false
                      response_size: 0
                      register_count: 0
                    - platform: modbus_controller
                      name: Temperature external
                      modbus_controller_id: powersupply
                      register_type: holding
                      address: 34
                      value_type: S_DWORD
                      device_class: temperature
                      disabled_by_default: false
                      force_update: false
                      bitmask: 0xFFFFFFFF
                      skip_updates: 0
                      force_new_range: false
                      response_size: 0
                      register_count: 0
                    - platform: uptime
                      name: RD6006 Uptime
                      disabled_by_default: false
                      force_update: false
                      unit_of_measurement: s
                      icon: mdi:timer-outline
                      accuracy_decimals: 0
                      state_class: total_increasing
                      entity_category: diagnostic
                      update_interval: 60s
                    - platform: wifi_signal
                      name: RD6006 Wi-Fi Signal
                      update_interval: 60s
                      disabled_by_default: false
                      force_update: false
                      unit_of_measurement: dBm
                      accuracy_decimals: 0
                      device_class: signal_strength
                      state_class: measurement
                      entity_category: diagnostic
                    text_sensor:
                    - platform: wifi_info
                      ip_address:
                        name: RD6006 IP Address
                        disabled_by_default: false
                        entity_category: diagnostic
                        update_interval: 1s
                      ssid:
                        name: RD6006 Wi-Fi SSID
                        disabled_by_default: false
                        entity_category: diagnostic
                        update_interval: 1s
                      bssid:
                        name: RD6006 Wi-Fi BSSID
                        disabled_by_default: false
                        entity_category: diagnostic
                        update_interval: 1s
                    - platform: version
                      name: RD6006 Version
                      hide_timestamp: true
                      disabled_by_default: false
                      icon: mdi:new-box
                      entity_category: diagnostic
                    binary_sensor:
                    - platform: modbus_controller
                      name: Keypad lock
                      modbus_controller_id: powersupply
                      entity_category: diagnostic
                      device_class: lock
                      register_type: holding
                      address: 15
                      bitmask: 0x01
                      disabled_by_default: false
                      skip_updates: 0
                      force_new_range: false
                      response_size: 0
                    number:
                    - platform: modbus_controller
                      name: Backlight
                      modbus_controller_id: powersupply
                      entity_category: config
                      address: 72
                      icon: mdi:lightbulb
                      value_type: U_WORD
                      min_value: 0.0
                      max_value: 5.0
                      disabled_by_default: false
                      mode: AUTO
                      bitmask: 0xFFFFFFFF
                      skip_updates: 0
                      force_new_range: false
                      response_size: 0
                      register_type: holding
                      step: 1.0
                      multiply: 1.0
                      use_write_multiple: false
                    - platform: modbus_controller
                      modbus_controller_id: powersupply
                      name: Output voltage
                      address: 8
                      entity_category: config
                      icon: mdi:sine-wave
                      value_type: U_WORD
                      min_value: 0.0
                      max_value: 60.0
                      step: 0.01
                      multiply: 100.0
                      disabled_by_default: false
                      mode: AUTO
                      bitmask: 0xFFFFFFFF
                      skip_updates: 0
                      force_new_range: false
                      response_size: 0
                      register_type: holding
                      use_write_multiple: false
                    - platform: modbus_controller
                      modbus_controller_id: powersupply
                      name: Output current
                      address: 9
                      entity_category: config
                      icon: mdi:current-dc
                      value_type: U_WORD
                      min_value: 0.0
                      max_value: 6.0
                      step: 0.01
                      multiply: 1000.0
                      disabled_by_default: false
                      mode: AUTO
                      bitmask: 0xFFFFFFFF
                      skip_updates: 0
                      force_new_range: false
                      response_size: 0
                      register_type: holding
                      use_write_multiple: false
                    switch:
                    - platform: modbus_controller
                      modbus_controller_id: powersupply
                      name: Output
                      address: 18
                      register_type: holding
                      bitmask: 0x01
                      entity_category: config
                      disabled_by_default: false
                      skip_updates: 0
                      force_new_range: false
                      response_size: 0
                      use_write_multiple: false
                    

                    In iobroker in den Objekten sieht das alles nicht so richtig aus, ich sehe zwar hier und da etwas, kann aber weder z.B. die Netzteilleistung sehen geschweige denn steuern. - Im Homeassistant funktionierte das bereits, aber da ich iobroker Nutzer bin und ich ungern nur für das Netzteil einen HomeAssistant Server betreiben will, hoffe ich auf eine Lösung in der iobroker Welt.
                    objekte.png

                    @Dutchman Ich würde als interessierter Laie nach ausführlicher Google- und Github-Recherche und durchlesen der DrozmotiX-OSS Docu Page zum ESPHOME-Adapter sagen, dass es vielleicht daran liegt das der ESPHOME Adapter den im YAML-Skript verwendeten Type "Number" nicht kennt ?

                    https://drozmotix.github.io/languages/en/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html

                    Edit 2:
                    Zwar ganz anderes ESPHOME-Projekt, aber auch dort wird der "Type" number verwendet, der scheinbar den ESPHOME-Adapter in iobroker zum Absturz bringt, bei HomeAssistant aber sauber verarbeitet wird.
                    https://bytemeta.vip/repo/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136

                    Edit 3:
                    Yep, sobald ich den Type "number" aus dem YAML entferne sind alle 'deserializeBinary' Fehler weg. - Leider ist "number" aber prinzipiell das einzige was ich wirklich brauche / worauf ich nicht verzichten kann, da ich hierüber die Werte (Volt / Stromstärke) des Labornetzteils setzen könnte. :(

                    T Online
                    T Online
                    tourer4778
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #109

                    @sticks sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                    Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht

                    Interessantes Thema, ähnlich mache ich es auch, allerdings mit einer festen Leistung.
                    Das würde meine Frage vielleicht schon beantworten, das man die Hardware im IoBroker auch nach pflegen muss.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tourer4778

                      @sticks sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                      Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht

                      Interessantes Thema, ähnlich mache ich es auch, allerdings mit einer festen Leistung.
                      Das würde meine Frage vielleicht schon beantworten, das man die Hardware im IoBroker auch nach pflegen muss.

                      S Offline
                      S Offline
                      sticks
                      schrieb am zuletzt editiert von sticks
                      #110

                      @tourer4778
                      Ich kann dir echt nur empfehlen, sieh dir den Shelly Adapter mal an. - Da hat der Maintainer (Matthias Kleine ; https://haus-automatisierung.com ) wirklich viel Herzblut reingesteckt und der Adapter für die Shellys ist wirklich genial gut / stabil, super easy zu händeln und top aktuell gepflegt: Der tut dann auch nur das was du willst. ;)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BananaJoeB BananaJoe

                        @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
                        Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
                        Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8

                        Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?

                        oberfraggerO Offline
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #111

                        @bananajoe Danke für den input. Portexpander ist schon da. Unter tasmota konnte ich den auch kompilieren... ja. Ich möchte genau auf den 2. Wemos verzichten! Ich bin mir sicher das geht. ;)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • david83D Offline
                          david83D Offline
                          david83
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #112

                          @Dutchman

                          Hallo zusammen, ich wollte esphome heute nach langer Zeit Mal wieder nutzen und habe probiert einen Wemos d1 mini zu Flashen. Leider kein Erfolg und ein Haufen Fehler. Vielleicht jemand eine Idee?

                          INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/energiecounter.yaml...
                          INFO Generating C++ source...
                          INFO Compiling app...
                          Processing energiecounter (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
                          --------------------------------------------------------------------------------
                          HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
                          LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                          Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
                          Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                          Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                          Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                          Dependency Graph
                          |-- <DNSServer> 1.1.1
                          |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                          |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                          Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
                          Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/core.cpp.o
                          Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/gpio.cpp.o
                          Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/preferences.cpp.o
                          In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10,
                                           from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
                          src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:10: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
                          
                          ***************************************************************************
                          * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
                          *
                          * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
                          * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
                          *
                          ***************************************************************************
                          
                              9 | #include <ESPAsyncWebServer.h>
                                |          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          compilation terminated.
                          *** [.pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
                          ========================== [
                          

                          Bilder:

                          fehler1.png

                          fehler2.png

                          espvers.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • B Offline
                            B Offline
                            bernd33-1
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #113

                            Hi,

                            ich hab das gleiche Problem wie David83. Beim compilieren kommt der Fehler mit dem Async Webserver. Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?

                            Grüße, Bernd

                            bf72583a-c89a-435f-9d98-03b6008b4784-image.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              bernd33-1
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #114

                              Nochmal ich :-) Wenn ich ein älteres Projekt neu kompilieren will, dann kommen auch Fehler. Hat aber vor ein paar Monaten einwandfrei funktioniert. Ich hab in der Zwischenzeit aber keine Änderungen gemacht isch schwör ;-) Also beim ESPHome Adapter oder bei der Python Installation auf dem RPi.

                              Ein paar andere Adapter (Admin... hm...Kalender?, Alexa...) hab ich aber geupdated.

                              b447d89d-9742-45b0-a166-ad3624d85914-image.png

                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B bernd33-1

                                Nochmal ich :-) Wenn ich ein älteres Projekt neu kompilieren will, dann kommen auch Fehler. Hat aber vor ein paar Monaten einwandfrei funktioniert. Ich hab in der Zwischenzeit aber keine Änderungen gemacht isch schwör ;-) Also beim ESPHome Adapter oder bei der Python Installation auf dem RPi.

                                Ein paar andere Adapter (Admin... hm...Kalender?, Alexa...) hab ich aber geupdated.

                                b447d89d-9742-45b0-a166-ad3624d85914-image.png

                                draexlerD Nicht stören
                                draexlerD Nicht stören
                                draexler
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #115

                                @bernd33-1 in einen anderen topic wurde geschrieben das gewisse Pakete die der Esp adapter benötigt nicht mehr unter 32 Bit laufen. Ich bin auf 64 Bit gewechselt und gleichzeitig auf Bullseye hoch und schon funktioniert wieder alles.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  bernd33-1
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #116

                                  Hi Draexler,

                                  hmmm....das sind keine schönen News. Wäre das erste mal, dass ich meinen IOB vom Backup wieder herstellen müsste.

                                  Bakitup läuft... aber meine Histroy-Daten hätte ich z.B. schon gerne wieder auf dem neuen System. Kann man diese History-Daten einfach auf das neue System mitnehmen?

                                  Was mach ich mit meinen laufenden ESPHome Controllen? Muss ich die neu erstellen? Oder werden die bei Backitup mitgenommen?

                                  Danke soweit für die Infos und Grüße, Bernd

                                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bernd33-1

                                    Hi Draexler,

                                    hmmm....das sind keine schönen News. Wäre das erste mal, dass ich meinen IOB vom Backup wieder herstellen müsste.

                                    Bakitup läuft... aber meine Histroy-Daten hätte ich z.B. schon gerne wieder auf dem neuen System. Kann man diese History-Daten einfach auf das neue System mitnehmen?

                                    Was mach ich mit meinen laufenden ESPHome Controllen? Muss ich die neu erstellen? Oder werden die bei Backitup mitgenommen?

                                    Danke soweit für die Infos und Grüße, Bernd

                                    draexlerD Nicht stören
                                    draexlerD Nicht stören
                                    draexler
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #117

                                    @bernd33-1 Beim mir war es auch das erste mal. Hat aber sehr gut geklappt das ganze. Die History Daten musste ich nachträglich einspielen, aber halt auch wieder über den Backitup Adapter.
                                    ESP kann ich so gar nicht sagen, da ich den vorher deinstalliert hatte und nicht mehr installieren konnte. Habe aber alle YAML vorher gesichert und und wieder hinzugefügt. War aber auch kein Problem.
                                    Check vorher nochmal ob du über den Backupadapter auch die History mitsicherst.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      bernd33-1
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #118

                                      Hi Draexler,

                                      Danke für die Unterstützung.

                                      Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.

                                      Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß :confused:

                                      Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?

                                      Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....

                                      Grüße, Bernd

                                      FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bernd33-1

                                        Hi Draexler,

                                        Danke für die Unterstützung.

                                        Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.

                                        Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß :confused:

                                        Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?

                                        Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....

                                        Grüße, Bernd

                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                        #119

                                        Bevor du hier abtrünig wirst :sunglasses:
                                        Lass dir doch hier helfen. Ich bezweifle mal stark, das du die auch bei den Kollegen in dieser Form bekommst. Neben der Offenheit des Systems ist das Forum eine der ganz großen Pluspunkte von ioBroker.

                                        @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                                        "ERROR 25".

                                        Das gab es schon häufiger....
                                        @thomas-braun magst du helfen? Bevor hier jemand abwandert...

                                        EDIT: Auf was läuft dein ioBroker?
                                        ICH nutze Docker. Als Docker läuft auch ESPHome und der ESPHome Adapter des ioBroker greift darauf zu. Keine Probleme mit updates von ESPHome...

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bernd33-1

                                          Hi Draexler,

                                          Danke für die Unterstützung.

                                          Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.

                                          Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß :confused:

                                          Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?

                                          Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....

                                          Grüße, Bernd

                                          Thomas BraunT Online
                                          Thomas BraunT Online
                                          Thomas Braun
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #120

                                          @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                                          Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden

                                          Nö, kann man nicht. Das Betriebssystem muss von vorneherein in der 64bit-Variante installiert werden, nachträglich aus 32bit ein reines 64bit-System zimmern funktioniert nicht.

                                          "ERROR 25"

                                          Kann alles mögliche sein. Naheliegend ist derzeitig:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                          Muss aber nicht der Auslöser sein. Ohne Installation mit aktiver --debug Option kann man dazu nix sagen.

                                          Linux-Werkzeugkasten:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                          NodeJS Fixer Skript:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          763

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe