Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 45 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #102

    @oberfragger hier hat einer seinen eigenen Sketch erstellt (also weder Tasmota noch ESPhome): https://forum.iobroker.net/post/474663

    Das Problem ist ja die Auswertung, die Zahlen ergeben sich ja aus einer Kombination der Ausgänge und das muss übersetzt werden. Wenn die dann als Eingänge in Tasmota oder ESPHome definiert sind braucht es eine Auswertung/Betrachtung aller Eingänge um zu entscheiden was gerade gedrückt wurde

    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BananaJoeB BananaJoe

      @oberfragger hier hat einer seinen eigenen Sketch erstellt (also weder Tasmota noch ESPhome): https://forum.iobroker.net/post/474663

      Das Problem ist ja die Auswertung, die Zahlen ergeben sich ja aus einer Kombination der Ausgänge und das muss übersetzt werden. Wenn die dann als Eingänge in Tasmota oder ESPHome definiert sind braucht es eine Auswertung/Betrachtung aller Eingänge um zu entscheiden was gerade gedrückt wurde

      oberfraggerO Offline
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von
      #103

      @bananajoe Danke für den heinweis. Aber soweit ich das überblicken kann, kann man mit dem Scetch dann wirklich nur die Folientastatur benutzen... und nicht noch den Krempel den ich möchte zusätzlich auf einem Gerät.

      Oder wie "mischt" man mehrere .ino Dateien? in dem Arduino-Krams bin ich auch nicht soo firm.

      BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • oberfraggerO oberfragger

        @bananajoe Danke für den heinweis. Aber soweit ich das überblicken kann, kann man mit dem Scetch dann wirklich nur die Folientastatur benutzen... und nicht noch den Krempel den ich möchte zusätzlich auf einem Gerät.

        Oder wie "mischt" man mehrere .ino Dateien? in dem Arduino-Krams bin ich auch nicht soo firm.

        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
        #104

        @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
        Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
        Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8

        Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?

        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

        T oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • BananaJoeB BananaJoe

          @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
          Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
          Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8

          Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?

          T Offline
          T Offline
          tourer4778
          schrieb am zuletzt editiert von
          #105

          Guten Morgen,
          Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tourer4778

            Guten Morgen,
            Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.

            S Offline
            S Offline
            sticks
            schrieb am zuletzt editiert von
            #106

            @tourer4778 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

            Guten Morgen,
            Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.

            Shellys bindet man doch am Besten per Shelly-iobroker-Adapter ein !? - Warum willst du da auf ESPHOME gehen ?

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Y Yoshi

              @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

              Hallo Leute,

              ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
              Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
              Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.

              esphome.0
              2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              
              esphome.0
              2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
              
              esphome.0
              2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
              
              esphome.0
              2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              
              esphome.0
              2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
              
              esphome.0
              2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
              

              Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.

              [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
              [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
              [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
              [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
              [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
              [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
              [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
              [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
              [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
              [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
              [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
              [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
              [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
              [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
              [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
              [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
              [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
              

              mein Yaml

              esphome:
                name: tinypico-mmwave
                platform: ESP8266
                board: esp01_1m
              
              substitutions:
                device_name: tinypico-mmwave
                
              # Enable logging
              logger:
              
              # Enable Home Assistant API
              api:
              
              ota:
                password: "yadda"
              
              mdns:
                disabled: false
              
              wifi:
                ssid: !secret wifi_ssid
                password: !secret wifi_password
                power_save_mode: none
              
              web_server:
                port: 80
                ota: false
              
              switch:
                - platform: safe_mode
                  internal: true
                  name: use_safe_mode
              
                - platform: template
                  name: "mmwave_sensor"
                  id: "mmwave_sensor"
                  optimistic: true
                  restore_state: true
                  assumed_state: true
                  turn_on_action:
                    - uart.write: "sensorStart"
                    - delay: 1s
                  turn_off_action:
                    - uart.write: "sensorStop"
                    - delay: 1s
                  
                - platform: template
                  name: "LED"
                  id: "led"
                  optimistic: true
                  restore_state: true
                  assumed_state: true
                  turn_on_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setLedMode 1 0"
                    - delay: 1s 
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                  turn_off_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setLedMode 1 1"
                    - delay: 1s      
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor     
                    
                - platform: template
                  name: "uart_presence_output"
                  id: "uart_presence_output"
                  optimistic: true
                  restore_state: true
                  assumed_state: true
                  turn_on_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                    - delay: 1s 
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                  turn_off_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                    - delay: 1s      
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor     
                    
                - platform: template
                  name: "uart_target_output"
                  id: "uart_target_output"
                  optimistic: true
                  restore_state: true
                  assumed_state: false
                  turn_on_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                    - delay: 1s 
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                  turn_off_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                    - delay: 1s      
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor       
              
              binary_sensor:
              - platform: gpio
                name: mmwave_in_bedroom
                pin:
                  number: GPIO16
                  mode: INPUT_PULLDOWN
              
              uart:
                id: uart_bus
                tx_pin: GPIO4
                rx_pin: GPIO5
                baud_rate: 115200
                debug:
                  direction: BOTH
                  dummy_receiver: true
                  after:
                    delimiter: "\n"
                  sequence:
                    - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
              
              number:
                - platform: template
                  name: distance
                  id: distance
                  min_value: 0
                  max_value: 1350
                  initial_value: 315
                  optimistic: true
                  step: 15
                  restore_value: true
                  unit_of_measurement: cm
                  mode: box
                  set_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: !lambda
                                    int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                    std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                    return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                    - delay: 1s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor  
                    
                - platform: template
                  name: latency
                  id: latency
                  min_value: 0
                  max_value: 65000
                  initial_value: 12500
                  optimistic: true
                  step: 25
                  restore_value: true
                  unit_of_measurement: ms
                  mode: box
                  set_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: !lambda
                                    int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                    std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                    return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                    - delay: 1s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor    
              
                - platform: template
                  name: sensitivity
                  id: sensitivity
                  min_value: 0
                  max_value: 9
                  initial_value: 7
                  optimistic: true
                  step: 1
                  restore_value: true
                  set_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: !lambda
                                    std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
                                    return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 1s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor  
              
              button:
                - platform: restart
                  name: Restart $device_name
              
                - platform: template
                  name: "factory_reset_dfrobot"
                  id: "factory_reset_dfrobot"
                  on_press:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "resetCfg"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor
              

              Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:

              esphome:
                name: tinypico-mmwave
                platform: ESP8266
                board: esp01_1m
              
              substitutions:
                device_name: tinypico-mmwave
                
              # Enable logging
              logger:
              
              # Enable Home Assistant API
              api:
              
              ota:
                password: "yadda"
              
              mdns:
                disabled: false
              
              wifi:
                ssid: !secret wifi_ssid
                password: !secret wifi_password
                power_save_mode: none
              
              web_server:
                port: 80
                ota: false
              
              switch:
                - platform: safe_mode
                  internal: true
                  name: use_safe_mode
              
                - platform: template
                  name: "mmwave_sensor"
                  id: "mmwave_sensor"
                  optimistic: true
                  restore_state: true
                  assumed_state: true
                  turn_on_action:
                    - uart.write: "sensorStart"
                    - delay: 1s
                  turn_off_action:
                    - uart.write: "sensorStop"
                    - delay: 1s
                  
                - platform: template
                  name: "LED"
                  id: "led"
                  optimistic: true
                  restore_state: true
                  assumed_state: true
                  turn_on_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setLedMode 1 0"
                    - delay: 1s 
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                  turn_off_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setLedMode 1 1"
                    - delay: 1s      
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor     
                    
                - platform: template
                  name: "uart_presence_output"
                  id: "uart_presence_output"
                  optimistic: true
                  restore_state: true
                  assumed_state: true
                  turn_on_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                    - delay: 1s 
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                  turn_off_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                    - delay: 1s      
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor     
                    
                - platform: template
                  name: "uart_target_output"
                  id: "uart_target_output"
                  optimistic: true
                  restore_state: true
                  assumed_state: false
                  turn_on_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                    - delay: 1s 
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor 
                  turn_off_action:
                    - switch.turn_off: mmwave_sensor
                    - delay: 1s
                    - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                    - delay: 1s      
                    - uart.write: "saveConfig"
                    - delay: 3s
                    - switch.turn_on: mmwave_sensor       
              
              binary_sensor:
              - platform: gpio
                name: mmwave_in_bedroom
                pin:
                  number: GPIO16
                  mode: INPUT_PULLDOWN
              
              uart:
                id: uart_bus
                tx_pin: GPIO4
                rx_pin: GPIO5
                baud_rate: 115200
                debug:
                  direction: BOTH
                  dummy_receiver: true
                  after:
                    delimiter: "\n"
                  sequence:
                    - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
              

              Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.

              Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?

              S Offline
              S Offline
              sticks
              schrieb am zuletzt editiert von sticks
              #107

              Mhhh, also, ich bin schon ein paar Tage mit ESPHOME am Basteln und hänge nun auch an einem merkwürdigen ESPHOME-Problem in iobroker.
              (Edit einige Tage später: Es liegt daran das im Yaml der Type "number" verwendet wird, den der ESPHOME Adapter in iobroker (noch?) nicht supportet)

              Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              

              *Wen es interessiert, hier mein kleines AC-Batteriespeicher-Projekt kurz vorgestellt: (die anderen einfach unten weiterlesen):
              Ich baue einen kleinen Do-It-Yourself 2,4kwh Lifepo4-AC-Batteriespeicher mit durch ESPHOME gesteuerter variabler Ladeleistung durch ein Riden RD6006 Labornetzteil.
              Ziel des Projektes ist, dass wenn meine kleine Balkonsolaranlage z.B. 600W erzeugt und mein Shelly 3EM an der Wurzel misst, dass ich gerade 500W an den Netzbetreiber verschenke, iobroker über eine ESPHOME-Modbus Ansteuerung mein Riden RD6006 exakt auf eine Ladeleistung von eben diesen ~500W einstellt (bißchen Puffer wird es geben). - Und das ganze immer fein nachregelt. - Soll heißen, verschenke ich laut Shelly 3EM Wurzelmessung 278W, regelt iobroker das Ladegerät eben auf diese 278W hoch. Geschützt wird das Ganze übrigens durch ein in die Batterie fest integriertes, unabhängiges BMS-System, was die Batterie komplett abschaltet sobald etwas dem BMS nicht schmeckt... - Über Nacht soll die Batterie dann z.B. durchgehend mit 100W wieder in mein Hausnetz einspeisen (Nachteinspeisung). *

              --

              Übrigens für die Leute hier im Thread die Probleme bei der Installation des ESPHOME-Adapters selbst haben, kleine Info zur Lösung:
              Erstmal für alle die wie ich an einem "Fehler 25" oder einem "Permission denied"-Fehler bei der ESPHOME-Adapterinstallation gescheitert sind: Scheinbar benötigt der aktuelle ESPHOME Adapter in Zusammenspiel mit dem aktuellen iobroker/npm/nodejs zwingend ein 64bit Betriebssystem auf dem Raspberry Pi. - Verschiedene User berichten, dass die ESPHOME Adapterinstallation immer auf frischen Raspberry Pi 4s mit 32bit OS scheitert, sobald man einen Raspi mit 64bit OS aufsetzt läuft die Installation in iobroker einfach durch. - Das hat mich zig Stunden Recherche und eine Raspberry Neuinstallation gekostet, die sich dank BackItUp-Adapter aber noch zeitlich in Grenzen gehalten hat.

              --

              Direkt am ESP über die API Abfrage sieht noch alles perfekt aus, ich kriege brav die Werte vom Labornetzteil ausgelesen:

              [22:01:23][I][app:102]: ESPHome version 2022.8.3 compiled on Sep 14 2022, 21:28:38
              [22:01:23][I][app:104]: Project wildekek.rd6006-controller version 1.0.0
              [22:01:23][C][status_led:019]: Status LED:
              [22:01:23][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
              [22:01:23][C][wifi:491]: WiFi:
              [22:01:23][C][wifi:353]:   Local MAC: A8:48:FA:C1:6A:B6
              [22:01:23][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
              [22:01:23][C][wifi:355]:   IP Address: 172.16.50.58
              [22:01:23][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
              [22:01:23][C][wifi:358]:   Hostname: 'batterielader'
              b'[22:01:23]\[C][wifi:360]:   Signal strength: -57 dB \\xe2\x96\x82\xe2\x96\x84\xe2\x96\x86\\xe2\x96\x88\\'
              [22:01:23][C][wifi:364]:   Channel: 11
              [22:01:23][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.0.0
              [22:01:23][C][wifi:366]:   Gateway: 172.16.50.1
              [22:01:23][C][wifi:367]:   DNS1: 172.16.50.1
              [22:01:23][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
              [22:01:23][C][logger:275]: Logger:
              [22:01:23][C][logger:276]:   Level: DEBUG
              [22:01:23][C][logger:277]:   Log Baud Rate: 0
              [22:01:23][C][logger:278]:   Hardware UART: UART0
              [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:102]: UART Bus:
              [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:103]:   TX Pin: GPIO1
              [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:104]:   RX Pin: GPIO3
              [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:106]:   RX Buffer Size: 256
              [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:108]:   Baud Rate: 115200 baud
              [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:109]:   Data Bits: 8
              [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:110]:   Parity: NONE
              [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:111]:   Stop bits: 1
              [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:113]:   Using hardware serial interface.
              [22:01:23][C][modbus:155]: Modbus:
              [22:01:23][C][modbus:157]:   Send Wait Time: 250 ms
              [22:01:23][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'RD6006 Uptime'
              [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   State Class: 'total_increasing'
              [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Unit of Measurement: 's'
              [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Accuracy Decimals: 0
              [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Icon: 'mdi:timer-outline'
              [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Backlight'
              [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:lightbulb'
              [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output voltage'
              [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:sine-wave'
              [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output current'
              [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:current-dc'
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Model Number'
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Firmware version'
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Input voltage'
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'voltage'
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'V'
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature'
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature external'
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
              [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
              [22:01:23][C][version.text_sensor:021]: Version Text Sensor 'RD6006 Version'
              [22:01:23][C][version.text_sensor:021]:   Icon: 'mdi:new-box'
              [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]: Modbus Controller Binary Sensor 'Keypad lock'
              [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]:   Device Class: 'lock'
              [22:01:23][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switchModbus Controller Switch 'Output'
              [22:01:23][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
              [22:01:23][C][mdns:094]: mDNS:
              [22:01:23][C][mdns:095]:   Hostname: batterielader
              [22:01:23][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
              [22:01:23][C][ota:086]:   Address: batterielader.local:8266
              [22:01:23][C][api:138]: API Server:
              [22:01:23][C][api:139]:   Address: batterielader.local:6053
              [22:01:23][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
              [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'RD6006 Wi-Fi Signal'
              [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
              [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
              [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dBm'
              [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
              [22:01:23][C][wifi_info:009]: WifiInfo IPAddress 'RD6006 IP Address'
              [22:01:23][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'RD6006 Wi-Fi SSID'
              [22:01:23][C][wifi_info:012]: WifiInfo BSSID 'RD6006 Wi-Fi BSSID'
              [22:01:23][C][modbus_controller:275]: ModbusController:
              [22:01:23][C][modbus_controller:276]:   Address: 0x01
              [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
              [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
              [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
              [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
              [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
              [22:01:27][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
              [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
              [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
              [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
              [22:01:27][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
              [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
              [22:01:27][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
              [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
              [22:01:27][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
              [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
              [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
              [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
              [22:01:27][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
              [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
              [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
              [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
              [22:01:32][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
              [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
              [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
              [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
              [22:01:32][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
              [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
              [22:01:32][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
              [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
              [22:01:32][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
              [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
              [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
              [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
              [22:01:32][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
              [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
              [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
              

              In iobroker selbst, mit dem ESPHOME-Adapter bekomme ich aber merkwürdige Fehlermeldungen.
              Beim "Adden" meines Batterieladers erscheint eine Fehlermeldung:

              Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              

              error_anlage.png

              Bestätige ich das ganze ist das Device doppelt drin, aber "grün", verbunden:
              doppelt.png

              Im Protokoll beginnt dann ein endloser Fehlerlauf:

              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:52.949	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:47.978	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:47.960	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:44.934	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:39.945	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:39.940	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:36.920	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:31.947	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:31.929	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:28.905	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:23.917	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:23.910	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:20.892	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:15.913	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:15.900	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:12.878	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:07.896	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:07.891	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:20:04.865	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              esphome.0
              	2022-09-14 22:19:59.879	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:19:59.874	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:19:56.844	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              esphome.0
              	2022-09-14 22:19:51.865	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:19:51.856	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:19:48.831	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              esphome.0
              	2022-09-14 22:19:43.847	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:19:43.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:19:40.818	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              esphome.0
              	2022-09-14 22:19:35.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              esphome.0
              	2022-09-14 22:19:35.827	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
              

              Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht, YAML:

              esphome:
                name: batterielader
                comment: Controls RD6006 PSU over MODBUS
                name_add_mac_suffix: false
                project:
                  name: wildekek.rd6006-controller
                  version: 1.0.0
                build_path: .esphome/build/batterielader
                platformio_options: {}
                includes: []
                libraries: []
              esp8266:
                board: esp01_1m
                framework:
                  version: 3.0.2
                  source: ~3.30002.0
                  platform_version: platformio/espressif8266 @ 3.2.0
                restore_from_flash: false
                early_pin_init: true
                board_flash_mode: dout
              logger:
                level: DEBUG
                baud_rate: 0
                tx_buffer_size: 512
                deassert_rts_dtr: false
                hardware_uart: UART0
                logs: {}
                esp8266_store_log_strings_in_flash: true
              status_led:
                pin:
                  number: 2
                  inverted: true
                  mode:
                    output: true
                    analog: false
                    input: false
                    open_drain: false
                    pullup: false
                    pulldown: false
              api:
                reboot_timeout: 1h
                port: 6053
                password: 'Geheim'
              ota:
                safe_mode: true
                port: 8266
                reboot_timeout: 5min
                num_attempts: 10
              wifi:
                ap:
                  ssid: Rd6006 Fallback Hotspot
                  password: Geheim
                  ap_timeout: 1min
                domain: .local
                reboot_timeout: 15min
                power_save_mode: NONE
                fast_connect: false
                output_power: 20.0
                networks:
                - ssid: !secret 'wifi_ssid'
                  password: !secret 'wifi_password'
                  priority: 0.0
                use_address: batterielader.local
              captive_portal: {}
              uart:
              - id: mod_bus
                tx_pin:
                  number: 1
                  mode:
                    output: true
                    analog: false
                    input: false
                    open_drain: false
                    pullup: false
                    pulldown: false
                  inverted: false
                rx_pin:
                  number: 3
                  mode:
                    input: true
                    analog: false
                    output: false
                    open_drain: false
                    pullup: false
                    pulldown: false
                  inverted: false
                baud_rate: 115200
                data_bits: 8
                stop_bits: 1
                parity: NONE
                rx_buffer_size: 256
              modbus:
              - id: modbus1
                send_wait_time: 250ms
              modbus_controller:
              - id: powersupply
                address: 0x01
                modbus_id: modbus1
                setup_priority: -10.0
                update_interval: 5s
                command_throttle: 0ms
              sensor:
              - platform: modbus_controller
                name: Model Number
                entity_category: diagnostic
                modbus_controller_id: powersupply
                address: 0
                skip_updates: 10
                unit_of_measurement: ''
                register_type: holding
                value_type: U_WORD
                accuracy_decimals: 0
                disabled_by_default: false
                force_update: false
                bitmask: 0xFFFFFFFF
                force_new_range: false
                response_size: 0
                register_count: 0
              - platform: modbus_controller
                modbus_controller_id: powersupply
                address: 3
                name: Firmware version
                entity_category: diagnostic
                unit_of_measurement: ''
                register_type: holding
                value_type: U_WORD
                accuracy_decimals: 2
                filters:
                - multiply: 0.01
                disabled_by_default: false
                force_update: false
                bitmask: 0xFFFFFFFF
                skip_updates: 0
                force_new_range: false
                response_size: 0
                register_count: 0
              - platform: modbus_controller
                modbus_controller_id: powersupply
                address: 14
                name: Input voltage
                device_class: voltage
                unit_of_measurement: V
                register_type: holding
                value_type: U_WORD
                accuracy_decimals: 2
                filters:
                - multiply: 0.01
                disabled_by_default: false
                force_update: false
                bitmask: 0xFFFFFFFF
                skip_updates: 0
                force_new_range: false
                response_size: 0
                register_count: 0
              - platform: modbus_controller
                name: Temperature
                modbus_controller_id: powersupply
                device_class: temperature
                register_type: holding
                address: 4
                value_type: S_DWORD
                disabled_by_default: false
                force_update: false
                bitmask: 0xFFFFFFFF
                skip_updates: 0
                force_new_range: false
                response_size: 0
                register_count: 0
              - platform: modbus_controller
                name: Temperature external
                modbus_controller_id: powersupply
                register_type: holding
                address: 34
                value_type: S_DWORD
                device_class: temperature
                disabled_by_default: false
                force_update: false
                bitmask: 0xFFFFFFFF
                skip_updates: 0
                force_new_range: false
                response_size: 0
                register_count: 0
              - platform: uptime
                name: RD6006 Uptime
                disabled_by_default: false
                force_update: false
                unit_of_measurement: s
                icon: mdi:timer-outline
                accuracy_decimals: 0
                state_class: total_increasing
                entity_category: diagnostic
                update_interval: 60s
              - platform: wifi_signal
                name: RD6006 Wi-Fi Signal
                update_interval: 60s
                disabled_by_default: false
                force_update: false
                unit_of_measurement: dBm
                accuracy_decimals: 0
                device_class: signal_strength
                state_class: measurement
                entity_category: diagnostic
              text_sensor:
              - platform: wifi_info
                ip_address:
                  name: RD6006 IP Address
                  disabled_by_default: false
                  entity_category: diagnostic
                  update_interval: 1s
                ssid:
                  name: RD6006 Wi-Fi SSID
                  disabled_by_default: false
                  entity_category: diagnostic
                  update_interval: 1s
                bssid:
                  name: RD6006 Wi-Fi BSSID
                  disabled_by_default: false
                  entity_category: diagnostic
                  update_interval: 1s
              - platform: version
                name: RD6006 Version
                hide_timestamp: true
                disabled_by_default: false
                icon: mdi:new-box
                entity_category: diagnostic
              binary_sensor:
              - platform: modbus_controller
                name: Keypad lock
                modbus_controller_id: powersupply
                entity_category: diagnostic
                device_class: lock
                register_type: holding
                address: 15
                bitmask: 0x01
                disabled_by_default: false
                skip_updates: 0
                force_new_range: false
                response_size: 0
              number:
              - platform: modbus_controller
                name: Backlight
                modbus_controller_id: powersupply
                entity_category: config
                address: 72
                icon: mdi:lightbulb
                value_type: U_WORD
                min_value: 0.0
                max_value: 5.0
                disabled_by_default: false
                mode: AUTO
                bitmask: 0xFFFFFFFF
                skip_updates: 0
                force_new_range: false
                response_size: 0
                register_type: holding
                step: 1.0
                multiply: 1.0
                use_write_multiple: false
              - platform: modbus_controller
                modbus_controller_id: powersupply
                name: Output voltage
                address: 8
                entity_category: config
                icon: mdi:sine-wave
                value_type: U_WORD
                min_value: 0.0
                max_value: 60.0
                step: 0.01
                multiply: 100.0
                disabled_by_default: false
                mode: AUTO
                bitmask: 0xFFFFFFFF
                skip_updates: 0
                force_new_range: false
                response_size: 0
                register_type: holding
                use_write_multiple: false
              - platform: modbus_controller
                modbus_controller_id: powersupply
                name: Output current
                address: 9
                entity_category: config
                icon: mdi:current-dc
                value_type: U_WORD
                min_value: 0.0
                max_value: 6.0
                step: 0.01
                multiply: 1000.0
                disabled_by_default: false
                mode: AUTO
                bitmask: 0xFFFFFFFF
                skip_updates: 0
                force_new_range: false
                response_size: 0
                register_type: holding
                use_write_multiple: false
              switch:
              - platform: modbus_controller
                modbus_controller_id: powersupply
                name: Output
                address: 18
                register_type: holding
                bitmask: 0x01
                entity_category: config
                disabled_by_default: false
                skip_updates: 0
                force_new_range: false
                response_size: 0
                use_write_multiple: false
              

              In iobroker in den Objekten sieht das alles nicht so richtig aus, ich sehe zwar hier und da etwas, kann aber weder z.B. die Netzteilleistung sehen geschweige denn steuern. - Im Homeassistant funktionierte das bereits, aber da ich iobroker Nutzer bin und ich ungern nur für das Netzteil einen HomeAssistant Server betreiben will, hoffe ich auf eine Lösung in der iobroker Welt.
              objekte.png

              @Dutchman Ich würde als interessierter Laie nach ausführlicher Google- und Github-Recherche und durchlesen der DrozmotiX-OSS Docu Page zum ESPHOME-Adapter sagen, dass es vielleicht daran liegt das der ESPHOME Adapter den im YAML-Skript verwendeten Type "Number" nicht kennt ?

              https://drozmotix.github.io/languages/en/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html

              Edit 2:
              Zwar ganz anderes ESPHOME-Projekt, aber auch dort wird der "Type" number verwendet, der scheinbar den ESPHOME-Adapter in iobroker zum Absturz bringt, bei HomeAssistant aber sauber verarbeitet wird.
              https://bytemeta.vip/repo/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136

              Edit 3:
              Yep, sobald ich den Type "number" aus dem YAML entferne sind alle 'deserializeBinary' Fehler weg. - Leider ist "number" aber prinzipiell das einzige was ich wirklich brauche / worauf ich nicht verzichten kann, da ich hierüber die Werte (Volt / Stromstärke) des Labornetzteils setzen könnte. :(

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S sticks

                @tourer4778 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                Guten Morgen,
                Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.

                Shellys bindet man doch am Besten per Shelly-iobroker-Adapter ein !? - Warum willst du da auf ESPHOME gehen ?

                T Offline
                T Offline
                tourer4778
                schrieb am zuletzt editiert von
                #108

                @sticks sagte in

                Shellys bindet man doch am Besten per Shelly-iobroker-Adapter ein !? - Warum willst du da auf ESPHOME gehen ?

                Ja, mag sein, aber ich finde ESPHome einfach toll, wenn es funktioniert. Es macht nur das, was es soll und gut.
                Beantwortet meine Frage allerdings nicht. Muss jede Hardware beim IoBroker eingepflegt werden ?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S sticks

                  Mhhh, also, ich bin schon ein paar Tage mit ESPHOME am Basteln und hänge nun auch an einem merkwürdigen ESPHOME-Problem in iobroker.
                  (Edit einige Tage später: Es liegt daran das im Yaml der Type "number" verwendet wird, den der ESPHOME Adapter in iobroker (noch?) nicht supportet)

                  Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  

                  *Wen es interessiert, hier mein kleines AC-Batteriespeicher-Projekt kurz vorgestellt: (die anderen einfach unten weiterlesen):
                  Ich baue einen kleinen Do-It-Yourself 2,4kwh Lifepo4-AC-Batteriespeicher mit durch ESPHOME gesteuerter variabler Ladeleistung durch ein Riden RD6006 Labornetzteil.
                  Ziel des Projektes ist, dass wenn meine kleine Balkonsolaranlage z.B. 600W erzeugt und mein Shelly 3EM an der Wurzel misst, dass ich gerade 500W an den Netzbetreiber verschenke, iobroker über eine ESPHOME-Modbus Ansteuerung mein Riden RD6006 exakt auf eine Ladeleistung von eben diesen ~500W einstellt (bißchen Puffer wird es geben). - Und das ganze immer fein nachregelt. - Soll heißen, verschenke ich laut Shelly 3EM Wurzelmessung 278W, regelt iobroker das Ladegerät eben auf diese 278W hoch. Geschützt wird das Ganze übrigens durch ein in die Batterie fest integriertes, unabhängiges BMS-System, was die Batterie komplett abschaltet sobald etwas dem BMS nicht schmeckt... - Über Nacht soll die Batterie dann z.B. durchgehend mit 100W wieder in mein Hausnetz einspeisen (Nachteinspeisung). *

                  --

                  Übrigens für die Leute hier im Thread die Probleme bei der Installation des ESPHOME-Adapters selbst haben, kleine Info zur Lösung:
                  Erstmal für alle die wie ich an einem "Fehler 25" oder einem "Permission denied"-Fehler bei der ESPHOME-Adapterinstallation gescheitert sind: Scheinbar benötigt der aktuelle ESPHOME Adapter in Zusammenspiel mit dem aktuellen iobroker/npm/nodejs zwingend ein 64bit Betriebssystem auf dem Raspberry Pi. - Verschiedene User berichten, dass die ESPHOME Adapterinstallation immer auf frischen Raspberry Pi 4s mit 32bit OS scheitert, sobald man einen Raspi mit 64bit OS aufsetzt läuft die Installation in iobroker einfach durch. - Das hat mich zig Stunden Recherche und eine Raspberry Neuinstallation gekostet, die sich dank BackItUp-Adapter aber noch zeitlich in Grenzen gehalten hat.

                  --

                  Direkt am ESP über die API Abfrage sieht noch alles perfekt aus, ich kriege brav die Werte vom Labornetzteil ausgelesen:

                  [22:01:23][I][app:102]: ESPHome version 2022.8.3 compiled on Sep 14 2022, 21:28:38
                  [22:01:23][I][app:104]: Project wildekek.rd6006-controller version 1.0.0
                  [22:01:23][C][status_led:019]: Status LED:
                  [22:01:23][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
                  [22:01:23][C][wifi:491]: WiFi:
                  [22:01:23][C][wifi:353]:   Local MAC: A8:48:FA:C1:6A:B6
                  [22:01:23][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                  [22:01:23][C][wifi:355]:   IP Address: 172.16.50.58
                  [22:01:23][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
                  [22:01:23][C][wifi:358]:   Hostname: 'batterielader'
                  b'[22:01:23]\[C][wifi:360]:   Signal strength: -57 dB \\xe2\x96\x82\xe2\x96\x84\xe2\x96\x86\\xe2\x96\x88\\'
                  [22:01:23][C][wifi:364]:   Channel: 11
                  [22:01:23][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.0.0
                  [22:01:23][C][wifi:366]:   Gateway: 172.16.50.1
                  [22:01:23][C][wifi:367]:   DNS1: 172.16.50.1
                  [22:01:23][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                  [22:01:23][C][logger:275]: Logger:
                  [22:01:23][C][logger:276]:   Level: DEBUG
                  [22:01:23][C][logger:277]:   Log Baud Rate: 0
                  [22:01:23][C][logger:278]:   Hardware UART: UART0
                  [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:102]: UART Bus:
                  [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:103]:   TX Pin: GPIO1
                  [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:104]:   RX Pin: GPIO3
                  [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:106]:   RX Buffer Size: 256
                  [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:108]:   Baud Rate: 115200 baud
                  [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:109]:   Data Bits: 8
                  [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:110]:   Parity: NONE
                  [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:111]:   Stop bits: 1
                  [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:113]:   Using hardware serial interface.
                  [22:01:23][C][modbus:155]: Modbus:
                  [22:01:23][C][modbus:157]:   Send Wait Time: 250 ms
                  [22:01:23][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'RD6006 Uptime'
                  [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   State Class: 'total_increasing'
                  [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Unit of Measurement: 's'
                  [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Accuracy Decimals: 0
                  [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Icon: 'mdi:timer-outline'
                  [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Backlight'
                  [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:lightbulb'
                  [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output voltage'
                  [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:sine-wave'
                  [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output current'
                  [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:current-dc'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Model Number'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Firmware version'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Input voltage'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'voltage'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'V'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature external'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                  [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                  [22:01:23][C][version.text_sensor:021]: Version Text Sensor 'RD6006 Version'
                  [22:01:23][C][version.text_sensor:021]:   Icon: 'mdi:new-box'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]: Modbus Controller Binary Sensor 'Keypad lock'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]:   Device Class: 'lock'
                  [22:01:23][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switchModbus Controller Switch 'Output'
                  [22:01:23][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
                  [22:01:23][C][mdns:094]: mDNS:
                  [22:01:23][C][mdns:095]:   Hostname: batterielader
                  [22:01:23][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                  [22:01:23][C][ota:086]:   Address: batterielader.local:8266
                  [22:01:23][C][api:138]: API Server:
                  [22:01:23][C][api:139]:   Address: batterielader.local:6053
                  [22:01:23][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                  [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'RD6006 Wi-Fi Signal'
                  [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
                  [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
                  [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dBm'
                  [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
                  [22:01:23][C][wifi_info:009]: WifiInfo IPAddress 'RD6006 IP Address'
                  [22:01:23][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'RD6006 Wi-Fi SSID'
                  [22:01:23][C][wifi_info:012]: WifiInfo BSSID 'RD6006 Wi-Fi BSSID'
                  [22:01:23][C][modbus_controller:275]: ModbusController:
                  [22:01:23][C][modbus_controller:276]:   Address: 0x01
                  [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                  [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                  [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                  [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                  [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
                  [22:01:27][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
                  [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
                  [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
                  [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
                  [22:01:27][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
                  [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
                  [22:01:27][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
                  [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
                  [22:01:27][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
                  [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
                  [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
                  [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
                  [22:01:27][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
                  [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                  [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                  [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
                  [22:01:32][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
                  [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
                  [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
                  [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
                  [22:01:32][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
                  [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
                  [22:01:32][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
                  [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
                  [22:01:32][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
                  [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
                  [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
                  [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
                  [22:01:32][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
                  [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                  [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                  

                  In iobroker selbst, mit dem ESPHOME-Adapter bekomme ich aber merkwürdige Fehlermeldungen.
                  Beim "Adden" meines Batterieladers erscheint eine Fehlermeldung:

                  Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  

                  error_anlage.png

                  Bestätige ich das ganze ist das Device doppelt drin, aber "grün", verbunden:
                  doppelt.png

                  Im Protokoll beginnt dann ein endloser Fehlerlauf:

                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:52.949	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:47.978	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:47.960	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:44.934	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:39.945	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:39.940	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:36.920	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:31.947	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:31.929	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:28.905	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:23.917	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:23.910	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:20.892	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:15.913	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:15.900	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:12.878	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:07.896	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:07.891	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:20:04.865	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:19:59.879	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:19:59.874	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:19:56.844	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:19:51.865	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:19:51.856	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:19:48.831	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:19:43.847	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:19:43.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:19:40.818	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:19:35.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  esphome.0
                  	2022-09-14 22:19:35.827	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                  

                  Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht, YAML:

                  esphome:
                    name: batterielader
                    comment: Controls RD6006 PSU over MODBUS
                    name_add_mac_suffix: false
                    project:
                      name: wildekek.rd6006-controller
                      version: 1.0.0
                    build_path: .esphome/build/batterielader
                    platformio_options: {}
                    includes: []
                    libraries: []
                  esp8266:
                    board: esp01_1m
                    framework:
                      version: 3.0.2
                      source: ~3.30002.0
                      platform_version: platformio/espressif8266 @ 3.2.0
                    restore_from_flash: false
                    early_pin_init: true
                    board_flash_mode: dout
                  logger:
                    level: DEBUG
                    baud_rate: 0
                    tx_buffer_size: 512
                    deassert_rts_dtr: false
                    hardware_uart: UART0
                    logs: {}
                    esp8266_store_log_strings_in_flash: true
                  status_led:
                    pin:
                      number: 2
                      inverted: true
                      mode:
                        output: true
                        analog: false
                        input: false
                        open_drain: false
                        pullup: false
                        pulldown: false
                  api:
                    reboot_timeout: 1h
                    port: 6053
                    password: 'Geheim'
                  ota:
                    safe_mode: true
                    port: 8266
                    reboot_timeout: 5min
                    num_attempts: 10
                  wifi:
                    ap:
                      ssid: Rd6006 Fallback Hotspot
                      password: Geheim
                      ap_timeout: 1min
                    domain: .local
                    reboot_timeout: 15min
                    power_save_mode: NONE
                    fast_connect: false
                    output_power: 20.0
                    networks:
                    - ssid: !secret 'wifi_ssid'
                      password: !secret 'wifi_password'
                      priority: 0.0
                    use_address: batterielader.local
                  captive_portal: {}
                  uart:
                  - id: mod_bus
                    tx_pin:
                      number: 1
                      mode:
                        output: true
                        analog: false
                        input: false
                        open_drain: false
                        pullup: false
                        pulldown: false
                      inverted: false
                    rx_pin:
                      number: 3
                      mode:
                        input: true
                        analog: false
                        output: false
                        open_drain: false
                        pullup: false
                        pulldown: false
                      inverted: false
                    baud_rate: 115200
                    data_bits: 8
                    stop_bits: 1
                    parity: NONE
                    rx_buffer_size: 256
                  modbus:
                  - id: modbus1
                    send_wait_time: 250ms
                  modbus_controller:
                  - id: powersupply
                    address: 0x01
                    modbus_id: modbus1
                    setup_priority: -10.0
                    update_interval: 5s
                    command_throttle: 0ms
                  sensor:
                  - platform: modbus_controller
                    name: Model Number
                    entity_category: diagnostic
                    modbus_controller_id: powersupply
                    address: 0
                    skip_updates: 10
                    unit_of_measurement: ''
                    register_type: holding
                    value_type: U_WORD
                    accuracy_decimals: 0
                    disabled_by_default: false
                    force_update: false
                    bitmask: 0xFFFFFFFF
                    force_new_range: false
                    response_size: 0
                    register_count: 0
                  - platform: modbus_controller
                    modbus_controller_id: powersupply
                    address: 3
                    name: Firmware version
                    entity_category: diagnostic
                    unit_of_measurement: ''
                    register_type: holding
                    value_type: U_WORD
                    accuracy_decimals: 2
                    filters:
                    - multiply: 0.01
                    disabled_by_default: false
                    force_update: false
                    bitmask: 0xFFFFFFFF
                    skip_updates: 0
                    force_new_range: false
                    response_size: 0
                    register_count: 0
                  - platform: modbus_controller
                    modbus_controller_id: powersupply
                    address: 14
                    name: Input voltage
                    device_class: voltage
                    unit_of_measurement: V
                    register_type: holding
                    value_type: U_WORD
                    accuracy_decimals: 2
                    filters:
                    - multiply: 0.01
                    disabled_by_default: false
                    force_update: false
                    bitmask: 0xFFFFFFFF
                    skip_updates: 0
                    force_new_range: false
                    response_size: 0
                    register_count: 0
                  - platform: modbus_controller
                    name: Temperature
                    modbus_controller_id: powersupply
                    device_class: temperature
                    register_type: holding
                    address: 4
                    value_type: S_DWORD
                    disabled_by_default: false
                    force_update: false
                    bitmask: 0xFFFFFFFF
                    skip_updates: 0
                    force_new_range: false
                    response_size: 0
                    register_count: 0
                  - platform: modbus_controller
                    name: Temperature external
                    modbus_controller_id: powersupply
                    register_type: holding
                    address: 34
                    value_type: S_DWORD
                    device_class: temperature
                    disabled_by_default: false
                    force_update: false
                    bitmask: 0xFFFFFFFF
                    skip_updates: 0
                    force_new_range: false
                    response_size: 0
                    register_count: 0
                  - platform: uptime
                    name: RD6006 Uptime
                    disabled_by_default: false
                    force_update: false
                    unit_of_measurement: s
                    icon: mdi:timer-outline
                    accuracy_decimals: 0
                    state_class: total_increasing
                    entity_category: diagnostic
                    update_interval: 60s
                  - platform: wifi_signal
                    name: RD6006 Wi-Fi Signal
                    update_interval: 60s
                    disabled_by_default: false
                    force_update: false
                    unit_of_measurement: dBm
                    accuracy_decimals: 0
                    device_class: signal_strength
                    state_class: measurement
                    entity_category: diagnostic
                  text_sensor:
                  - platform: wifi_info
                    ip_address:
                      name: RD6006 IP Address
                      disabled_by_default: false
                      entity_category: diagnostic
                      update_interval: 1s
                    ssid:
                      name: RD6006 Wi-Fi SSID
                      disabled_by_default: false
                      entity_category: diagnostic
                      update_interval: 1s
                    bssid:
                      name: RD6006 Wi-Fi BSSID
                      disabled_by_default: false
                      entity_category: diagnostic
                      update_interval: 1s
                  - platform: version
                    name: RD6006 Version
                    hide_timestamp: true
                    disabled_by_default: false
                    icon: mdi:new-box
                    entity_category: diagnostic
                  binary_sensor:
                  - platform: modbus_controller
                    name: Keypad lock
                    modbus_controller_id: powersupply
                    entity_category: diagnostic
                    device_class: lock
                    register_type: holding
                    address: 15
                    bitmask: 0x01
                    disabled_by_default: false
                    skip_updates: 0
                    force_new_range: false
                    response_size: 0
                  number:
                  - platform: modbus_controller
                    name: Backlight
                    modbus_controller_id: powersupply
                    entity_category: config
                    address: 72
                    icon: mdi:lightbulb
                    value_type: U_WORD
                    min_value: 0.0
                    max_value: 5.0
                    disabled_by_default: false
                    mode: AUTO
                    bitmask: 0xFFFFFFFF
                    skip_updates: 0
                    force_new_range: false
                    response_size: 0
                    register_type: holding
                    step: 1.0
                    multiply: 1.0
                    use_write_multiple: false
                  - platform: modbus_controller
                    modbus_controller_id: powersupply
                    name: Output voltage
                    address: 8
                    entity_category: config
                    icon: mdi:sine-wave
                    value_type: U_WORD
                    min_value: 0.0
                    max_value: 60.0
                    step: 0.01
                    multiply: 100.0
                    disabled_by_default: false
                    mode: AUTO
                    bitmask: 0xFFFFFFFF
                    skip_updates: 0
                    force_new_range: false
                    response_size: 0
                    register_type: holding
                    use_write_multiple: false
                  - platform: modbus_controller
                    modbus_controller_id: powersupply
                    name: Output current
                    address: 9
                    entity_category: config
                    icon: mdi:current-dc
                    value_type: U_WORD
                    min_value: 0.0
                    max_value: 6.0
                    step: 0.01
                    multiply: 1000.0
                    disabled_by_default: false
                    mode: AUTO
                    bitmask: 0xFFFFFFFF
                    skip_updates: 0
                    force_new_range: false
                    response_size: 0
                    register_type: holding
                    use_write_multiple: false
                  switch:
                  - platform: modbus_controller
                    modbus_controller_id: powersupply
                    name: Output
                    address: 18
                    register_type: holding
                    bitmask: 0x01
                    entity_category: config
                    disabled_by_default: false
                    skip_updates: 0
                    force_new_range: false
                    response_size: 0
                    use_write_multiple: false
                  

                  In iobroker in den Objekten sieht das alles nicht so richtig aus, ich sehe zwar hier und da etwas, kann aber weder z.B. die Netzteilleistung sehen geschweige denn steuern. - Im Homeassistant funktionierte das bereits, aber da ich iobroker Nutzer bin und ich ungern nur für das Netzteil einen HomeAssistant Server betreiben will, hoffe ich auf eine Lösung in der iobroker Welt.
                  objekte.png

                  @Dutchman Ich würde als interessierter Laie nach ausführlicher Google- und Github-Recherche und durchlesen der DrozmotiX-OSS Docu Page zum ESPHOME-Adapter sagen, dass es vielleicht daran liegt das der ESPHOME Adapter den im YAML-Skript verwendeten Type "Number" nicht kennt ?

                  https://drozmotix.github.io/languages/en/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html

                  Edit 2:
                  Zwar ganz anderes ESPHOME-Projekt, aber auch dort wird der "Type" number verwendet, der scheinbar den ESPHOME-Adapter in iobroker zum Absturz bringt, bei HomeAssistant aber sauber verarbeitet wird.
                  https://bytemeta.vip/repo/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136

                  Edit 3:
                  Yep, sobald ich den Type "number" aus dem YAML entferne sind alle 'deserializeBinary' Fehler weg. - Leider ist "number" aber prinzipiell das einzige was ich wirklich brauche / worauf ich nicht verzichten kann, da ich hierüber die Werte (Volt / Stromstärke) des Labornetzteils setzen könnte. :(

                  T Offline
                  T Offline
                  tourer4778
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #109

                  @sticks sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                  Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht

                  Interessantes Thema, ähnlich mache ich es auch, allerdings mit einer festen Leistung.
                  Das würde meine Frage vielleicht schon beantworten, das man die Hardware im IoBroker auch nach pflegen muss.

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tourer4778

                    @sticks sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                    Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht

                    Interessantes Thema, ähnlich mache ich es auch, allerdings mit einer festen Leistung.
                    Das würde meine Frage vielleicht schon beantworten, das man die Hardware im IoBroker auch nach pflegen muss.

                    S Offline
                    S Offline
                    sticks
                    schrieb am zuletzt editiert von sticks
                    #110

                    @tourer4778
                    Ich kann dir echt nur empfehlen, sieh dir den Shelly Adapter mal an. - Da hat der Maintainer (Matthias Kleine ; https://haus-automatisierung.com ) wirklich viel Herzblut reingesteckt und der Adapter für die Shellys ist wirklich genial gut / stabil, super easy zu händeln und top aktuell gepflegt: Der tut dann auch nur das was du willst. ;)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BananaJoeB BananaJoe

                      @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
                      Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
                      Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8

                      Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?

                      oberfraggerO Offline
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #111

                      @bananajoe Danke für den input. Portexpander ist schon da. Unter tasmota konnte ich den auch kompilieren... ja. Ich möchte genau auf den 2. Wemos verzichten! Ich bin mir sicher das geht. ;)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • david83D Offline
                        david83D Offline
                        david83
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #112

                        @Dutchman

                        Hallo zusammen, ich wollte esphome heute nach langer Zeit Mal wieder nutzen und habe probiert einen Wemos d1 mini zu Flashen. Leider kein Erfolg und ein Haufen Fehler. Vielleicht jemand eine Idee?

                        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/energiecounter.yaml...
                        INFO Generating C++ source...
                        INFO Compiling app...
                        Processing energiecounter (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
                        --------------------------------------------------------------------------------
                        HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
                        LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                        Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
                        Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                        Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                        Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                        Dependency Graph
                        |-- <DNSServer> 1.1.1
                        |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                        |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
                        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/core.cpp.o
                        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/gpio.cpp.o
                        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/preferences.cpp.o
                        In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10,
                                         from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
                        src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:10: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
                        
                        ***************************************************************************
                        * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
                        *
                        * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
                        * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
                        *
                        ***************************************************************************
                        
                            9 | #include <ESPAsyncWebServer.h>
                              |          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                        compilation terminated.
                        *** [.pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
                        ========================== [
                        

                        Bilder:

                        fehler1.png

                        fehler2.png

                        espvers.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • B Offline
                          B Offline
                          bernd33-1
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #113

                          Hi,

                          ich hab das gleiche Problem wie David83. Beim compilieren kommt der Fehler mit dem Async Webserver. Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?

                          Grüße, Bernd

                          bf72583a-c89a-435f-9d98-03b6008b4784-image.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            bernd33-1
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #114

                            Nochmal ich :-) Wenn ich ein älteres Projekt neu kompilieren will, dann kommen auch Fehler. Hat aber vor ein paar Monaten einwandfrei funktioniert. Ich hab in der Zwischenzeit aber keine Änderungen gemacht isch schwör ;-) Also beim ESPHome Adapter oder bei der Python Installation auf dem RPi.

                            Ein paar andere Adapter (Admin... hm...Kalender?, Alexa...) hab ich aber geupdated.

                            b447d89d-9742-45b0-a166-ad3624d85914-image.png

                            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B bernd33-1

                              Nochmal ich :-) Wenn ich ein älteres Projekt neu kompilieren will, dann kommen auch Fehler. Hat aber vor ein paar Monaten einwandfrei funktioniert. Ich hab in der Zwischenzeit aber keine Änderungen gemacht isch schwör ;-) Also beim ESPHome Adapter oder bei der Python Installation auf dem RPi.

                              Ein paar andere Adapter (Admin... hm...Kalender?, Alexa...) hab ich aber geupdated.

                              b447d89d-9742-45b0-a166-ad3624d85914-image.png

                              draexlerD Nicht stören
                              draexlerD Nicht stören
                              draexler
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #115

                              @bernd33-1 in einen anderen topic wurde geschrieben das gewisse Pakete die der Esp adapter benötigt nicht mehr unter 32 Bit laufen. Ich bin auf 64 Bit gewechselt und gleichzeitig auf Bullseye hoch und schon funktioniert wieder alles.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                bernd33-1
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #116

                                Hi Draexler,

                                hmmm....das sind keine schönen News. Wäre das erste mal, dass ich meinen IOB vom Backup wieder herstellen müsste.

                                Bakitup läuft... aber meine Histroy-Daten hätte ich z.B. schon gerne wieder auf dem neuen System. Kann man diese History-Daten einfach auf das neue System mitnehmen?

                                Was mach ich mit meinen laufenden ESPHome Controllen? Muss ich die neu erstellen? Oder werden die bei Backitup mitgenommen?

                                Danke soweit für die Infos und Grüße, Bernd

                                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B bernd33-1

                                  Hi Draexler,

                                  hmmm....das sind keine schönen News. Wäre das erste mal, dass ich meinen IOB vom Backup wieder herstellen müsste.

                                  Bakitup läuft... aber meine Histroy-Daten hätte ich z.B. schon gerne wieder auf dem neuen System. Kann man diese History-Daten einfach auf das neue System mitnehmen?

                                  Was mach ich mit meinen laufenden ESPHome Controllen? Muss ich die neu erstellen? Oder werden die bei Backitup mitgenommen?

                                  Danke soweit für die Infos und Grüße, Bernd

                                  draexlerD Nicht stören
                                  draexlerD Nicht stören
                                  draexler
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #117

                                  @bernd33-1 Beim mir war es auch das erste mal. Hat aber sehr gut geklappt das ganze. Die History Daten musste ich nachträglich einspielen, aber halt auch wieder über den Backitup Adapter.
                                  ESP kann ich so gar nicht sagen, da ich den vorher deinstalliert hatte und nicht mehr installieren konnte. Habe aber alle YAML vorher gesichert und und wieder hinzugefügt. War aber auch kein Problem.
                                  Check vorher nochmal ob du über den Backupadapter auch die History mitsicherst.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    bernd33-1
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #118

                                    Hi Draexler,

                                    Danke für die Unterstützung.

                                    Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.

                                    Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß :confused:

                                    Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?

                                    Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....

                                    Grüße, Bernd

                                    FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • B bernd33-1

                                      Hi Draexler,

                                      Danke für die Unterstützung.

                                      Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.

                                      Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß :confused:

                                      Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?

                                      Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....

                                      Grüße, Bernd

                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      #119

                                      Bevor du hier abtrünig wirst :sunglasses:
                                      Lass dir doch hier helfen. Ich bezweifle mal stark, das du die auch bei den Kollegen in dieser Form bekommst. Neben der Offenheit des Systems ist das Forum eine der ganz großen Pluspunkte von ioBroker.

                                      @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                                      "ERROR 25".

                                      Das gab es schon häufiger....
                                      @thomas-braun magst du helfen? Bevor hier jemand abwandert...

                                      EDIT: Auf was läuft dein ioBroker?
                                      ICH nutze Docker. Als Docker läuft auch ESPHome und der ESPHome Adapter des ioBroker greift darauf zu. Keine Probleme mit updates von ESPHome...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bernd33-1

                                        Hi Draexler,

                                        Danke für die Unterstützung.

                                        Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.

                                        Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß :confused:

                                        Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?

                                        Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....

                                        Grüße, Bernd

                                        Thomas BraunT Online
                                        Thomas BraunT Online
                                        Thomas Braun
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #120

                                        @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:

                                        Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden

                                        Nö, kann man nicht. Das Betriebssystem muss von vorneherein in der 64bit-Variante installiert werden, nachträglich aus 32bit ein reines 64bit-System zimmern funktioniert nicht.

                                        "ERROR 25"

                                        Kann alles mögliche sein. Naheliegend ist derzeitig:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                        Muss aber nicht der Auslöser sein. Ohne Installation mit aktiver --debug Option kann man dazu nix sagen.

                                        Linux-Werkzeugkasten:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                        NodeJS Fixer Skript:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          bernd33-1
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #121

                                          Ja...ne... ich lauf nicht weg. War heut Mittag halt n bischen frustig :face_with_rolling_eyes:

                                          Manuell auf 64-Bit updaten ist so nicht korrekt. Stimmt. Hier beschreibt zwar einer den manuellen Modus aber das OS ist natürlich noch 32-Bit. https://www.tutonaut.de/raspberry-pi-von-32-auf-64-bit-umstellen/

                                          Das ganze jetzt versuchen zu reparieren ist iwi auch nicht die Beste Lösung. Ich werde also einen zweiten PI mit 64-Bit Bullseye einrichten und hoffen, dass ich danach mit meinen Backups alles wieder ans laufen bekomme.

                                          Grüße, Bernd

                                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          808

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe