Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Viessmann-Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 150.5k Aufrufe 19 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #105

    Guten Tag,

    Voraussetzung für den Adapter ist wohl dieses "vcontrold".

    Nach dem Link der weiter vorne eingestellt wurde, verweist dieser auf eine Linux Version.

    Gibt es dazu auch eine Windows-Variante ?

    Oder genauer:

    Setzt der Adapter eine vcontrold Linux Variante voraus?

    Oder bekomme ich dies mit meinem Windows Rechner auch gebacken.

    mfg


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • blauholstenB Offline
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #106

      @bahnuhr:

      Guten Tag,

      Voraussetzung für den Adapter ist wohl dieses "vcontrold".

      Nach dem Link der weiter vorne eingestellt wurde, verweist dieser auf eine Linux Version.

      Gibt es dazu auch eine Windows-Variante ?

      Oder genauer:

      Setzt der Adapter eine vcontrold Linux Variante voraus?

      Oder bekomme ich dies mit meinem Windows Rechner auch gebacken.

      mfg `

      Hey,

      https://openv.wikispaces.com/vcontrold

      wenn ich das dort richtig verstehe, gibt es ein daemon für Windows

      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von
        #107

        Der Adapter ist ja leider immer noch nicht "offiziell". Woran liegt das eigentlich?

        Gibt es da noch irgendwo ein Problem? Am Adapter selbst kann es ja nicht liegen. Der läuft und läuft und läuft. ;)

        Gruß,

        Thorsten

        ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • blauholstenB Offline
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #108

          @dtp:

          Der Adapter ist ja leider immer noch nicht "offiziell". Woran liegt das eigentlich?

          Gibt es da noch irgendwo ein Problem? Am Adapter selbst kann es ja nicht liegen. Der läuft und läuft und läuft. ;)

          Gruß,

          Thorsten `
          Das freut mich zu hören!

          Ich muss noch ein zwei Ergänzungen machen, nichts wildes, habe es aber einfach in letzter Zeit vergessen.

          Versuche es die nächsten Tage zu erledigen

          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #109

            @blauholsten:

            Hey,

            https://openv.wikispaces.com/vcontrold

            wenn ich das dort richtig verstehe, gibt es ein daemon für Windows `

            Dort steht aber irgendwie, dass Windows nicht mehr gepflegt/weiterentwickelt wird.

            Oder hab ich das falsch gelesen.

            Hat jemand von Euch dieses vcontrold auf Win laufen und könnte mir dann sagen was ich wie installieren muss.

            Vielen Dank im Voraus.

            mfg

            Dieter


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von
              #110

              @bahnuhr:

              Hat jemand von Euch dieses vcontrold auf Win laufen und könnte mir dann sagen was ich wie installieren muss. `

              Hallo Dieter,

              da muss ich passen. Aber was spricht denn dagegen, vcontrold auf einem Raspi laufen zu lassen? Ich habe es parallel zum ioBroker auf demselben Raspi 3 laufen und es macht keinerlei Probleme. Die Einrichtung war auch nicht wirklich schwierig, da es auf openv eine wirklich gute Doku für den Raspi gibt.

              Einen Optolink-Adapter zum Auslesen der Heizung brauchst Du ja sowieso. Auch da gibt es übrigens eine ganz gute Lösung in Verbindung mit der IO-Schnittstelle des Raspis.

              Gruß,

              Thorsten

              ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #111

                @dtp:

                @bahnuhr:

                Hat jemand von Euch dieses vcontrold auf Win laufen und könnte mir dann sagen was ich wie installieren muss. `

                Hallo Dieter,

                da muss ich passen. Aber was spricht denn dagegen, vcontrold auf einem Raspi laufen zu lassen? Ich habe es parallel zum ioBroker auf demselben Raspi 3 laufen und es macht keinerlei Probleme. Die Einrichtung war auch nicht wirklich schwierig, da es auf openv eine wirklich gute Doku für den Raspi gibt.

                Einen Optolink-Adapter zum Auslesen der Heizung brauchst Du ja sowieso. Auch da gibt es übrigens eine ganz gute Lösung in Verbindung mit der IO-Schnittstelle des Raspis.

                Gruß,

                Thorsten `

                Gegen Raspi spricht nichts.

                Bei mir läuft aber derzeit alles auf Win.

                Auch iobroker.


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Offline
                  D Offline
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #112

                  Würde mir für den Adapter noch wünschen, dass man nicht nur Abfrageintervalle, sondern auch feste Abfragezeitpunkte (z.B. täglich um 00:00 Uhr) definieren kann.

                  ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • blauholstenB Offline
                    blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #113

                    @dtp:

                    Würde mir für den Adapter noch wünschen, dass man nicht nur Abfrageintervalle, sondern auch feste Abfragezeitpunkte (z.B. täglich um 00:00 Uhr) definieren kann. `
                    Sollte möglich sein, aber momentan keine Zeit

                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                    - Alarm Adapter

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dtp
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #114

                      Passt schon. Eilt nicht.

                      ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        sveni_lee
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #115

                        hallo zusammen,

                        ich habe gestern mienen Orange PI zero mit einem Optolink USB in Betrieb genommen.

                        die Einrichtung hat nach der Anleitung auf openv auch wunderbar funktioniert.

                        die Schwierigkeiten fangen nun aber bei den beiden xml-Datein an.

                        vcontrold.xml ist dabei noch relativ einfach… ich habe mir die entsprechende ID von https://openv.wikispaces.com/Ger%C3%A4te geholt. In meinem Fall 2048 für eine

                        Vitocal 222G.

                        Bei der vito.xml sieht das ganze schon etwas komplizierter aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es 3 unterschiedliche Protokolle GWG, KW und 300. DIe Vitocal 222G unterstützt wohl KW und 300. Die Adressen unterscheiden sich demnach in Protokoll und Gerät (siehe https://openv.wikispaces.com/Adressen).

                        Meine Frage ist nun, bzw glaube ich sie mir schon selbst beantworten zu können:

                        Die vito.xml muß für meine Voraussetungen und Bedürfnisse selbst erstellen, oder?

                        Gruß

                        Sveni_Lee

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • blauholstenB Offline
                          blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #116

                          @sveni_lee:

                          hallo zusammen,

                          ich habe gestern mienen Orange PI zero mit einem Optolink USB in Betrieb genommen.

                          die Einrichtung hat nach der Anleitung auf openv auch wunderbar funktioniert.

                          die Schwierigkeiten fangen nun aber bei den beiden xml-Datein an.

                          vcontrold.xml ist dabei noch relativ einfach… ich habe mir die entsprechende ID von https://openv.wikispaces.com/Ger%C3%A4te geholt. In meinem Fall 2048 für eine

                          Vitocal 222G.

                          Bei der vito.xml sieht das ganze schon etwas komplizierter aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es 3 unterschiedliche Protokolle GWG, KW und 300. DIe Vitocal 222G unterstützt wohl KW und 300. Die Adressen unterscheiden sich demnach in Protokoll und Gerät (siehe https://openv.wikispaces.com/Adressen).

                          Meine Frage ist nun, bzw glaube ich sie mir schon selbst beantworten zu können:

                          Die vito.xml muß für meine Voraussetungen und Bedürfnisse selbst erstellen, oder?

                          Gruß

                          Sveni_Lee `
                          Hallo,

                          Korrekt. Wenn du auf deinem Rechner vcontrold erfolgreich zum Laufen gebracht hast, kannst du den Adapter benutzen.

                          Entwickler vom: - Viessman Adapter
                          - Alarm Adapter

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            sveni_lee
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #117

                            Ich habe jetzt mal den ganzen Abend probiert aber ich bekomme nur einen Timeout vom vclient. Ich befürchte das entweder das Protokoll oder die Adressen falsch sind…

                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #118

                              Ja, das finden der korrekten Adressen und das Anpassen der beiden XML-Dateien kann schon extrem viel Zeit in Anspruch nehmen. Bis ich alle benötigten und korrekten Adressen für meine VSCotHO1 zusammen hatte, sind schon einige Wochen ins Land gegangen. Das Problem ist leider auch, dass sie zum Teil fehlerhaft dokumentiert waren. Ich bin dann Adresse für Adresse durchgegangen und habe geschaut, wie die Heizung reagiert.

                              Das Auslesen der Werte klappt mittlerweile einwandfrei. Beim Setzen gibt es aber noch immer vereinzelt Probleme. Aber immerhin kann ich mittlerweile den Betriebsmodus meiner Heizung sowie sämtliche Schaltzeiten für Warmwasser, Heizen und Zirkulation fernsteuern. Auch das An- und Abschalten von Party- und Sparmodus funktioniert soweit. Was noch nicht geht, ist das Setzen der Systemzeit (würde ich sehr gerne ein Mal täglich automatisieren) sowie das Setzen des Ferienbeginns und -endes (ist nicht so wichtig).

                              Übrigens, die Adressen sind unabhängig vom verwendenten Protokoll. So kann man sehr einfach, zumindest bei meiner Anlage, zwischen KW2 und P300 umschalten. Ich bevorzuge aber wegen der schnelleren Schaltzeiten und der zuverlässigeren Übertragung das P300-Protokoll.

                              Hab mal meine XML-Dateien angefügt. Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen ja.

                              Bis dann,

                              Thorsten
                              996_vcontrold.xml
                              996_vito.xml

                              ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                sveni_lee
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #119

                                vielen dank… ich werd mich dann damit noch einmal weiter beschäftigen...

                                der Adapter schein zu funktionieren, wenn ich von der WärmePumpe abziehe kommt

                                eine andere Fehlermeldung also kein Timeout...

                                Ich hatte auch gelesen, das man mit dr Adresse 00F8 die Gerätekennung auslesen kann, Geräteübergreifend...

                                eventuell muß ich es mal mit dem Tool "VoIdent".

                                Gruß

                                Sveni_Lee

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  sveni_lee
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #120

                                  ich noch mal…

                                  weiß zufällig einer ob es einen unterschied der Adressen / Datenpunkte im Auslesen über die optische

                                  Schnittstelle und den Vitogate 200 Typ EIB gibt? Für letzteren habe ich eine Übersicht Lesen/Schreiben

                                  für alle Datenpunkte bekommen...

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    sveni_lee
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #121

                                    so ich habe vcontrol nun zum laufen gebracht und kann auch schon einige Daten aus der Anlage ziehen.

                                    den Adapter habe ich auch von Github installiert nur leider funktioniert der Link zum umwandeln der xml in JSON nicht mehr…

                                    Ich habe nun einige andere tools probiert bekomme aber immer wieder eine Fehlermeldung...

                                    "einlesen FEHLGESCHLAGEN"

                                    wo könnte der Fehler liegen?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • blauholstenB Offline
                                      blauholstenB Offline
                                      blauholsten
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #122

                                      @sveni_lee:

                                      so ich habe vcontrol nun zum laufen gebracht und kann auch schon einige Daten aus der Anlage ziehen.

                                      den Adapter habe ich auch von Github installiert nur leider funktioniert der Link zum umwandeln der xml in JSON nicht mehr…

                                      Ich habe nun einige andere tools probiert bekomme aber immer wieder eine Fehlermeldung...

                                      "einlesen FEHLGESCHLAGEN"

                                      wo könnte der Fehler liegen? `
                                      Hallo,

                                      Bin gerade im Urlaub, darum kann ich nur kurz antworten.

                                      Schick mir bitte mal deine XML Datei.

                                      Du hast bestimmt in der zwei Geräte oder ähnliches in der XML stehen.

                                      EDIT:

                                      BEI MIR GEHT DER LINK

                                      Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                      - Alarm Adapter

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        sveni_lee
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #123

                                        ja, heute geht der Link auch wieder… waren eventuell Serverarbeiten...

                                        soweit auch okay... hab nun auch meine xml erfolgreich umwandeln und einlesen können.

                                        ABER ich bekomme im log Fehler angezeigt:

                                        ` > Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.

                                        viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.365 warn Malfunction connection

                                        viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.365 warn Malfunction connection

                                        viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.365 warn Malfunction connection

                                        viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.364 warn Malfunction connection

                                        viessmann.0 2017-07-20 17:42:07.330 warn Timeout error connection!

                                        viessmann.0 2017-07-20 17:42:07.329 warn Timeout error connection!

                                        viessmann.0 2017-07-20 17:40:57.290 warn Timeout error connection!

                                        viessmann.0 2017-07-20 17:39:56.856 info starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v4.8.4 `

                                        wenn ich eine Abfrage über putty mache funktioniert es

                                        ` > vitocal@viessmann_wp:~$ vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getVitoTempAussen,getVitoTempWWIst,getVitoTempVLPrimIst,getVitoTempRLPrimIst,getVitoTempVLSekIst,getVitoTempRLSekIst

                                        getVitoTempAussen:

                                        26.900000 °C

                                        getVitoTempWWIst:

                                        46.500000 °C

                                        getVitoTempVLPrimIst:

                                        25.200001 °C

                                        getVitoTempRLPrimIst:

                                        95.000000 °C

                                        getVitoTempVLSekIst:

                                        29.799999 °C

                                        getVitoTempRLSekIst:

                                        28.600000 °C

                                        vitocal@viessmann_wp:~$ `

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #124

                                          @sveni_lee:

                                          ja, heute geht der Link auch wieder… waren eventuell Serverarbeiten...

                                          soweit auch okay... hab nun auch meine xml erfolgreich umwandeln und einlesen können.

                                          ABER ich bekomme im log Fehler angezeigt:

                                          ` > Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.

                                          viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.365 warn Malfunction connection

                                          viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.365 warn Malfunction connection

                                          viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.365 warn Malfunction connection

                                          viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.364 warn Malfunction connection

                                          viessmann.0 2017-07-20 17:42:07.330 warn Timeout error connection!

                                          viessmann.0 2017-07-20 17:42:07.329 warn Timeout error connection!

                                          viessmann.0 2017-07-20 17:40:57.290 warn Timeout error connection!

                                          viessmann.0 2017-07-20 17:39:56.856 info starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v4.8.4 `

                                          wenn ich eine Abfrage über putty mache funktioniert es

                                          ` > vitocal@viessmann_wp:~$ vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getVitoTempAussen,getVitoTempWWIst,getVitoTempVLPrimIst,getVitoTempRLPrimIst,getVitoTempVLSekIst,getVitoTempRLSekIst

                                          getVitoTempAussen:

                                          26.900000 °C

                                          getVitoTempWWIst:

                                          46.500000 °C

                                          getVitoTempVLPrimIst:

                                          25.200001 °C

                                          getVitoTempRLPrimIst:

                                          95.000000 °C

                                          getVitoTempVLSekIst:

                                          29.799999 °C

                                          getVitoTempRLSekIst:

                                          28.600000 °C

                                          vitocal@viessmann_wp:~$
                                          Hast du es über putty mit vcontrold Mal probiert?

                                          Im übrigen darf keine andere Verbindung offen sein

                                          EDIT:

                                          Wie hast du die Anfrage Werte eingestellt?

                                          Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                          - Alarm Adapter

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          747

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe