  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.1k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
144 Beiträge 10 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Spidermike

    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

    @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

    Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
    Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

    Bild_2022-07-23_192606553.png

    habe es jetzt geändert mal sehen wie es jetzt läuft, danke für Deine Mühe :handshake: :handshake: :handshake:

    S Offline
    S Offline
    Spidermike
    schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
    #82

    @spidermike

    jetzt mal noch eine Frage

    die Heizstäbe haben eine Temperaturabschaltung wenn das Wasser warm genug schalten sie ab.

    Was passiert dann?

    kommen dann fehlermeldung oder versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten? Was dann ja nicht so gut wäre.

    Ich habe noch ein paar Tempaturfühler hier rumliegen (muss ich aber erst zumsammenbauen bzw. löten).
    Ist es besser die da noch mit zu integrieren

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Spidermike

      @spidermike

      jetzt mal noch eine Frage

      die Heizstäbe haben eine Temperaturabschaltung wenn das Wasser warm genug schalten sie ab.

      Was passiert dann?

      kommen dann fehlermeldung oder versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten? Was dann ja nicht so gut wäre.

      Ich habe noch ein paar Tempaturfühler hier rumliegen (muss ich aber erst zumsammenbauen bzw. löten).
      Ist es besser die da noch mit zu integrieren

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #83

      @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

      Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

        Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

        S Offline
        S Offline
        Spidermike
        schrieb am zuletzt editiert von
        #84

        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

        @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

        Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

        Ah ok

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Spidermike

          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

          @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

          Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

          Ah ok

          S Offline
          S Offline
          Spidermike
          schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
          #85

          @spidermike ```

          so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
          sind aber auch wieder minus Werte dabei, ist das schlimm?

          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:41.858	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:40.106	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung53W,Bezug0W,Stufe3
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:38.359	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:36.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung77W,Bezug0W,Stufe3
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:35.146	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung163W,Bezug0W,Stufe3
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:33.429	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung719W,Bezug0W,Stufe3
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:31.710	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1606W,Bezug0W,Stufe3
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:30.051	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1594W,Bezug0W,Stufe3
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:28.242	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1599W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:26.620	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:24.711	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:22.983	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1595W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:21.246	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1586W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:19.493	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1588W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:17.894	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1578W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:15.993	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1562W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:14.303	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1525W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:12.570	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1445W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:10.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1414W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:08.684	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1419W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:06.992	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1406W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:05.150	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:03.452	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:21:01.715	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1306W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:59.990	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:58.396	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1177W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:56.688	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:56.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:54.980	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:53.142	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug808W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:51.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug918W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:49.709	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1288W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:48.032	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1167W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:46.312	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug955W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:44.690	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug594W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:42.892	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug80W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:42.863	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug80W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:41.243	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:39.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:37.795	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1285W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:35.962	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:34.456	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:32.605	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1400W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:30.957	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:28.969	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1593W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:27.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1576W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:25.568	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1592W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:23.641	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1648W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:22.084	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1940W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:20.130	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3340W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:18.561	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3345W,Bezug0W,Stufe2
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:16.580	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3362W,Bezug0W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:15.001	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3369W,Bezug0W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:13.125	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3366W,Bezug0W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:11.386	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3370W,Bezug0W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:09.221	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3388W,Bezug0W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:06.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3376W,Bezug0W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:04.371	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3378W,Bezug0W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:20:01.970	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3465W,Bezug0W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:59.864	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4535W,Bezug0W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:57.687	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4782W,Bezug0W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:55.954	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4802W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:54.304	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4809W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:52.295	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4812W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:50.441	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4760W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:48.574	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4590W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:46.680	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4091W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:45.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3596W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:43.118	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2344W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:41.466	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1579W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:39.777	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:38.093	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1223W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:36.467	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung921W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:34.768	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung825W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:33.117	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:31.356	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1097W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:29.486	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1291W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:27.889	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1102W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:26.076	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:24.335	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung740W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:22.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung675W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:21.019	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung659W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:19.232	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung633W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:17.257	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung613W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:15.723	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung600W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:12.139	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung596W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:10.321	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung598W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:08.517	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung617W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:06.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung615W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:04.787	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:02.932	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung605W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:19:01.255	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung599W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:59.318	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung594W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:57.502	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung567W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:57.478	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:55.890	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug-370W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:55.868	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-370W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:54.248	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug473W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:50.559	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:48.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug474W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:47.069	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug468W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:45.465	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug449W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:43.667	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:41.899	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:40.066	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung669W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:38.417	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung720W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:36.717	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung809W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:35.012	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:34.986	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug0W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:33.163	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug123W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:33.140	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:31.496	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug255W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:29.676	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug544W,Stufe0
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:27.972	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug729W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:24.595	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug768W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:22.938	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug816W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:21.235	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug844W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:19.512	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug848W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:17.727	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug851W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:15.942	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug827W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:14.430	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug792W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:12.566	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug529W,Stufe1
          javascript.0
          	2022-07-24 11:18:10.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug63W,Stufe1
          
          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Spidermike

            @spidermike ```

            so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
            sind aber auch wieder minus Werte dabei, ist das schlimm?

            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:41.858	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:40.106	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung53W,Bezug0W,Stufe3
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:38.359	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:36.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung77W,Bezug0W,Stufe3
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:35.146	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung163W,Bezug0W,Stufe3
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:33.429	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung719W,Bezug0W,Stufe3
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:31.710	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1606W,Bezug0W,Stufe3
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:30.051	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1594W,Bezug0W,Stufe3
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:28.242	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1599W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:26.620	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:24.711	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:22.983	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1595W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:21.246	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1586W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:19.493	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1588W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:17.894	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1578W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:15.993	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1562W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:14.303	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1525W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:12.570	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1445W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:10.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1414W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:08.684	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1419W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:06.992	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1406W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:05.150	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:03.452	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:21:01.715	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1306W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:59.990	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:58.396	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1177W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:56.688	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:56.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:54.980	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:53.142	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug808W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:51.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug918W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:49.709	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1288W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:48.032	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1167W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:46.312	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug955W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:44.690	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug594W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:42.892	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug80W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:42.863	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug80W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:41.243	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:39.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:37.795	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1285W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:35.962	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:34.456	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:32.605	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1400W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:30.957	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:28.969	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1593W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:27.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1576W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:25.568	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1592W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:23.641	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1648W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:22.084	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1940W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:20.130	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3340W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:18.561	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3345W,Bezug0W,Stufe2
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:16.580	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3362W,Bezug0W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:15.001	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3369W,Bezug0W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:13.125	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3366W,Bezug0W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:11.386	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3370W,Bezug0W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:09.221	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3388W,Bezug0W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:06.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3376W,Bezug0W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:04.371	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3378W,Bezug0W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:20:01.970	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3465W,Bezug0W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:59.864	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4535W,Bezug0W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:57.687	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4782W,Bezug0W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:55.954	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4802W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:54.304	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4809W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:52.295	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4812W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:50.441	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4760W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:48.574	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4590W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:46.680	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4091W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:45.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3596W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:43.118	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2344W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:41.466	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1579W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:39.777	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:38.093	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1223W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:36.467	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung921W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:34.768	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung825W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:33.117	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:31.356	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1097W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:29.486	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1291W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:27.889	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1102W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:26.076	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:24.335	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung740W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:22.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung675W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:21.019	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung659W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:19.232	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung633W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:17.257	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung613W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:15.723	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung600W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:12.139	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung596W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:10.321	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung598W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:08.517	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung617W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:06.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung615W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:04.787	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:02.932	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung605W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:19:01.255	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung599W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:59.318	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung594W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:57.502	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung567W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:57.478	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:55.890	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug-370W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:55.868	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-370W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:54.248	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug473W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:50.559	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:48.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug474W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:47.069	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug468W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:45.465	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug449W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:43.667	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:41.899	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:40.066	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung669W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:38.417	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung720W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:36.717	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung809W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:35.012	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:34.986	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug0W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:33.163	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug123W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:33.140	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:31.496	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug255W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:29.676	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug544W,Stufe0
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:27.972	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug729W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:24.595	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug768W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:22.938	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug816W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:21.235	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug844W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:19.512	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug848W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:17.727	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug851W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:15.942	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug827W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:14.430	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug792W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:12.566	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug529W,Stufe1
            javascript.0
            	2022-07-24 11:18:10.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug63W,Stufe1
            
            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #86

            @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

            Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

              Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

              S Offline
              S Offline
              Spidermike
              schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
              #87

              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

              Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

              neu.jpg

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Spidermike

                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

                Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

                neu.jpg

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #88

                @spidermike
                Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @spidermike
                  Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.

                  S Offline
                  S Offline
                  Spidermike
                  schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                  #89

                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  @spidermike
                  Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.

                  sorry war falsches Bild

                  habe es geändert

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Spidermike

                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                    @spidermike
                    Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.

                    sorry war falsches Bild

                    habe es geändert

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #90

                    @spidermike sagte: habe es geändert

                    Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.
                    Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @spidermike sagte: habe es geändert

                      Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.
                      Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.

                      S Offline
                      S Offline
                      Spidermike
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #91

                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                      @spidermike sagte: habe es geändert

                      Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.

                      ich denke das jetzt 10 Messungen gemacht werden bevor geschaltet wird ?

                      wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @spidermike sagte: habe es geändert

                        Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.
                        Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.

                        S Offline
                        S Offline
                        Spidermike
                        schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                        #92

                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        @spidermike sagte: habe es geändert

                        Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.

                        weis ich nicht ob die Temperatur schon erreicht ist, könnte sein

                        wie gesagt ich habe nur ein normales Termometer dran, muss ich in den Keller gehen und schauen wieviel Temperatur auf dem Boiler ist

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Spidermike

                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                          @spidermike sagte: habe es geändert

                          Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.

                          ich denke das jetzt 10 Messungen gemacht werden bevor geschaltet wird ?

                          wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #93

                          @spidermike sagte: wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet

                          Es sind vor dem Zeitpunkt 10 Messungen Einspeisung > 3000 W. Es müsste also von Stufe 1 in Stufe 2 geschaltet werden und nicht in Stufe 0!

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @spidermike sagte: wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet

                            Es sind vor dem Zeitpunkt 10 Messungen Einspeisung > 3000 W. Es müsste also von Stufe 1 in Stufe 2 geschaltet werden und nicht in Stufe 0!

                            S Offline
                            S Offline
                            Spidermike
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #94

                            @paul53

                            habe geschaut der Boiler hat die max Temperatur noch nicht erreicht

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Spidermike

                              @paul53

                              habe geschaut der Boiler hat die max Temperatur noch nicht erreicht

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #95

                              @spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht

                              Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme um 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht

                                Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme um 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.

                                S Offline
                                S Offline
                                Spidermike
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #96

                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht

                                Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme von 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.

                                Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Spidermike

                                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  @spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht

                                  Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme von 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.

                                  Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #97

                                  @spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                                  Ja, bitte.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                                    Ja, bitte.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Spidermike
                                    schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                                    #98

                                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    @spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                                    Ja, bitte.

                                    12:12:57.717	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2358W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:12:59.565	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2264W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:13:01.656	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2230W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:13:03.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2229W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:13:05.182	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2234W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:13:06.930	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2244W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:13:08.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2241W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:13:10.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2231W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:13:13.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2202W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:13:15.264	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2115W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:13:17.163	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1205W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:13:18.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                    12:13:20.709	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1792W,Stufe3
                                    12:13:22.535	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2518W,Stufe3
                                    12:13:24.099	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3052W,Stufe3
                                    12:13:25.931	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3132W,Stufe3
                                    12:13:27.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3138W,Stufe3
                                    12:13:29.263	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3140W,Stufe3
                                    12:13:31.046	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3162W,Stufe3
                                    12:13:32.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3179W,Stufe3
                                    12:13:34.371	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3183W,Stufe3
                                    12:13:36.209	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3188W,Stufe2
                                    12:13:37.928	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3199W,Stufe2
                                    12:13:39.598	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2918W,Stufe2
                                    12:13:41.437	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1836W,Stufe2
                                    12:13:43.050	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1687W,Stufe2
                                    12:13:44.836	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                                    12:13:46.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1688W,Stufe2
                                    12:13:48.244	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1700W,Stufe2
                                    12:13:49.912	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1710W,Stufe2
                                    12:13:51.688	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1712W,Stufe2
                                    12:13:53.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1718W,Stufe1
                                    12:13:55.158	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1726W,Stufe1
                                    12:13:56.832	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1472W,Stufe1
                                    12:13:58.540	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug295W,Stufe1
                                    12:14:00.165	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug140W,Stufe1
                                    12:14:02.164	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                                    12:14:05.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                                    12:14:07.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug136W,Stufe1
                                    12:14:09.068	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug142W,Stufe1
                                    12:14:10.925	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug148W,Stufe1
                                    12:14:12.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug149W,Stufe1
                                    12:14:14.521	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug141W,Stufe1
                                    12:14:16.390	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                                    12:14:18.181	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe1
                                    12:14:21.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug144W,Stufe1
                                    12:14:23.346	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                                    12:14:25.236	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug130W,Stufe1
                                    12:14:26.878	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                                    12:14:28.669	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug131W,Stufe1
                                    12:14:30.326	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug71W,Stufe1
                                    12:14:32.118	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug4W,Stufe1
                                    12:14:33.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug44W,Stufe1
                                    12:14:35.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                                    12:14:37.301	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug160W,Stufe1
                                    12:14:39.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug683W,Stufe1
                                    12:14:40.742	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug540W,Stufe1
                                    12:14:42.667	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug386W,Stufe1
                                    12:14:44.325	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
                                    12:14:46.004	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
                                    12:14:47.793	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug428W,Stufe1
                                    12:14:49.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug438W,Stufe1
                                    12:14:51.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug427W,Stufe1
                                    12:14:52.882	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug430W,Stufe1
                                    12:14:54.759	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug437W,Stufe0
                                    12:14:56.542	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug415W,Stufe0
                                    12:14:58.393	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-258W,Stufe0
                                    12:14:58.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug-258W,Stufe0
                                    12:15:00.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug0W,Stufe0
                                    12:15:00.360	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
                                    12:15:02.145	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1127W,Bezug0W,Stufe0
                                    12:15:04.890	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1209W,Bezug0W,Stufe0
                                    

                                    jetzt gerade war mal ein Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                                    HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Spidermike

                                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      @spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                                      Ja, bitte.

                                      12:12:57.717	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2358W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:12:59.565	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2264W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:13:01.656	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2230W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:13:03.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2229W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:13:05.182	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2234W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:13:06.930	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2244W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:13:08.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2241W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:13:10.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2231W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:13:13.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2202W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:13:15.264	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2115W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:13:17.163	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1205W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:13:18.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                      12:13:20.709	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1792W,Stufe3
                                      12:13:22.535	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2518W,Stufe3
                                      12:13:24.099	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3052W,Stufe3
                                      12:13:25.931	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3132W,Stufe3
                                      12:13:27.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3138W,Stufe3
                                      12:13:29.263	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3140W,Stufe3
                                      12:13:31.046	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3162W,Stufe3
                                      12:13:32.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3179W,Stufe3
                                      12:13:34.371	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3183W,Stufe3
                                      12:13:36.209	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3188W,Stufe2
                                      12:13:37.928	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3199W,Stufe2
                                      12:13:39.598	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2918W,Stufe2
                                      12:13:41.437	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1836W,Stufe2
                                      12:13:43.050	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1687W,Stufe2
                                      12:13:44.836	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                                      12:13:46.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1688W,Stufe2
                                      12:13:48.244	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1700W,Stufe2
                                      12:13:49.912	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1710W,Stufe2
                                      12:13:51.688	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1712W,Stufe2
                                      12:13:53.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1718W,Stufe1
                                      12:13:55.158	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1726W,Stufe1
                                      12:13:56.832	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1472W,Stufe1
                                      12:13:58.540	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug295W,Stufe1
                                      12:14:00.165	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug140W,Stufe1
                                      12:14:02.164	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                                      12:14:05.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                                      12:14:07.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug136W,Stufe1
                                      12:14:09.068	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug142W,Stufe1
                                      12:14:10.925	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug148W,Stufe1
                                      12:14:12.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug149W,Stufe1
                                      12:14:14.521	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug141W,Stufe1
                                      12:14:16.390	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                                      12:14:18.181	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe1
                                      12:14:21.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug144W,Stufe1
                                      12:14:23.346	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                                      12:14:25.236	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug130W,Stufe1
                                      12:14:26.878	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                                      12:14:28.669	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug131W,Stufe1
                                      12:14:30.326	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug71W,Stufe1
                                      12:14:32.118	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug4W,Stufe1
                                      12:14:33.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug44W,Stufe1
                                      12:14:35.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                                      12:14:37.301	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug160W,Stufe1
                                      12:14:39.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug683W,Stufe1
                                      12:14:40.742	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug540W,Stufe1
                                      12:14:42.667	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug386W,Stufe1
                                      12:14:44.325	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
                                      12:14:46.004	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
                                      12:14:47.793	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug428W,Stufe1
                                      12:14:49.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug438W,Stufe1
                                      12:14:51.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug427W,Stufe1
                                      12:14:52.882	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug430W,Stufe1
                                      12:14:54.759	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug437W,Stufe0
                                      12:14:56.542	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug415W,Stufe0
                                      12:14:58.393	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-258W,Stufe0
                                      12:14:58.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug-258W,Stufe0
                                      12:15:00.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug0W,Stufe0
                                      12:15:00.360	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
                                      12:15:02.145	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1127W,Bezug0W,Stufe0
                                      12:15:04.890	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1209W,Bezug0W,Stufe0
                                      

                                      jetzt gerade war mal ein Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #99

                                      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      Einspeisung0W,Bezug-258W

                                      wo kommt dein Wert für den Bezug her?
                                      errechnest du den selber?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        Einspeisung0W,Bezug-258W

                                        wo kommt dein Wert für den Bezug her?
                                        errechnest du den selber?

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Spidermike
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #100

                                        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        Einspeisung0W,Bezug-258W

                                        wo kommt dein Wert für den Bezug her?
                                        errechnest du den selber?

                                        nein der Wert kommt vom Script

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Spidermike

                                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          @spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                                          Ja, bitte.

                                          12:12:57.717	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2358W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:12:59.565	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2264W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:13:01.656	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2230W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:13:03.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2229W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:13:05.182	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2234W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:13:06.930	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2244W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:13:08.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2241W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:13:10.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2231W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:13:13.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2202W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:13:15.264	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2115W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:13:17.163	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1205W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:13:18.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:13:20.709	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1792W,Stufe3
                                          12:13:22.535	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2518W,Stufe3
                                          12:13:24.099	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3052W,Stufe3
                                          12:13:25.931	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3132W,Stufe3
                                          12:13:27.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3138W,Stufe3
                                          12:13:29.263	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3140W,Stufe3
                                          12:13:31.046	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3162W,Stufe3
                                          12:13:32.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3179W,Stufe3
                                          12:13:34.371	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3183W,Stufe3
                                          12:13:36.209	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3188W,Stufe2
                                          12:13:37.928	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3199W,Stufe2
                                          12:13:39.598	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2918W,Stufe2
                                          12:13:41.437	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1836W,Stufe2
                                          12:13:43.050	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1687W,Stufe2
                                          12:13:44.836	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                                          12:13:46.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1688W,Stufe2
                                          12:13:48.244	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1700W,Stufe2
                                          12:13:49.912	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1710W,Stufe2
                                          12:13:51.688	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1712W,Stufe2
                                          12:13:53.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1718W,Stufe1
                                          12:13:55.158	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1726W,Stufe1
                                          12:13:56.832	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1472W,Stufe1
                                          12:13:58.540	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug295W,Stufe1
                                          12:14:00.165	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug140W,Stufe1
                                          12:14:02.164	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                                          12:14:05.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                                          12:14:07.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug136W,Stufe1
                                          12:14:09.068	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug142W,Stufe1
                                          12:14:10.925	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug148W,Stufe1
                                          12:14:12.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug149W,Stufe1
                                          12:14:14.521	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug141W,Stufe1
                                          12:14:16.390	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                                          12:14:18.181	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe1
                                          12:14:21.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug144W,Stufe1
                                          12:14:23.346	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                                          12:14:25.236	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug130W,Stufe1
                                          12:14:26.878	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                                          12:14:28.669	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug131W,Stufe1
                                          12:14:30.326	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug71W,Stufe1
                                          12:14:32.118	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug4W,Stufe1
                                          12:14:33.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug44W,Stufe1
                                          12:14:35.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                                          12:14:37.301	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug160W,Stufe1
                                          12:14:39.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug683W,Stufe1
                                          12:14:40.742	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug540W,Stufe1
                                          12:14:42.667	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug386W,Stufe1
                                          12:14:44.325	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
                                          12:14:46.004	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
                                          12:14:47.793	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug428W,Stufe1
                                          12:14:49.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug438W,Stufe1
                                          12:14:51.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug427W,Stufe1
                                          12:14:52.882	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug430W,Stufe1
                                          12:14:54.759	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug437W,Stufe0
                                          12:14:56.542	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug415W,Stufe0
                                          12:14:58.393	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-258W,Stufe0
                                          12:14:58.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug-258W,Stufe0
                                          12:15:00.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:15:00.360	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:15:02.145	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1127W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:15:04.890	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1209W,Bezug0W,Stufe0
                                          

                                          jetzt gerade war mal ein Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #101

                                          @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                                          Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          777

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe