NEWS
PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
-
@spidermike ```
so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
sind aber auch wieder minus Werte dabei, ist das schlimm?javascript.0 2022-07-24 11:21:41.858 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:40.106 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung53W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:38.359 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:36.841 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung77W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:35.146 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung163W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:33.429 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung719W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:31.710 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1606W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:30.051 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1594W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:28.242 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1599W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:26.620 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:24.711 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:22.983 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1595W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:21.246 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1586W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:19.493 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1588W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:17.894 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1578W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:15.993 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1562W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:14.303 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1525W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:12.570 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1445W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:10.420 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1414W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:08.684 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1419W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:06.992 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1406W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:05.150 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:03.452 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:01.715 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1306W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:59.990 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:58.396 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1177W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:56.688 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:56.654 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:54.980 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:53.142 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug808W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:51.420 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug918W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:49.709 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1288W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:48.032 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1167W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:46.312 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug955W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:44.690 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug594W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:42.892 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug80W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:42.863 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug80W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:41.243 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:39.537 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:37.795 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1285W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:35.962 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:34.456 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:32.605 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1400W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:30.957 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:28.969 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1593W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:27.103 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1576W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:25.568 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1592W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:23.641 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1648W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:22.084 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1940W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:20.130 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3340W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:18.561 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3345W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:16.580 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3362W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:15.001 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3369W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:13.125 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3366W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:11.386 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3370W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:09.221 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3388W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:06.537 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3376W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:04.371 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3378W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:01.970 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3465W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:19:59.864 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4535W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:19:57.687 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4782W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:19:55.954 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4802W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:54.304 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4809W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:52.295 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4812W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:50.441 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4760W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:48.574 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4590W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:46.680 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4091W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:45.103 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3596W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:43.118 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2344W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:41.466 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1579W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:39.777 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:38.093 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1223W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:36.467 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung921W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:34.768 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung825W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:33.117 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:31.356 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1097W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:29.486 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1291W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:27.889 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1102W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:26.076 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:24.335 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung740W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:22.654 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung675W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:21.019 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung659W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:19.232 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung633W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:17.257 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung613W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:15.723 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung600W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:12.139 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung596W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:10.321 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung598W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:08.517 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung617W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:06.766 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung615W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:04.787 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:02.932 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung605W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:01.255 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung599W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:59.318 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung594W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:57.502 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung567W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:57.478 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:55.890 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug-370W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:55.868 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-370W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:54.248 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug473W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:50.559 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:48.766 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug474W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:47.069 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug468W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:45.465 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug449W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:43.667 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:41.899 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:40.066 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung669W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:38.417 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung720W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:36.717 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung809W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:35.012 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:34.986 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:33.163 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug123W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:33.140 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:31.496 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug255W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:29.676 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug544W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:27.972 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug729W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:24.595 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug768W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:22.938 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug816W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:21.235 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug844W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:19.512 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug848W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:17.727 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug851W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:15.942 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug827W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:14.430 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug792W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:12.566 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug529W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:10.841 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug63W,Stufe1
-
@spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.
-
@spidermike
Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen. -
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike
Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.sorry war falsches Bild
habe es geändert
-
@spidermike sagte: habe es geändert
Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.
Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe. -
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: habe es geändert
Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.
ich denke das jetzt 10 Messungen gemacht werden bevor geschaltet wird ?
wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: habe es geändert
Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.
weis ich nicht ob die Temperatur schon erreicht ist, könnte sein
wie gesagt ich habe nur ein normales Termometer dran, muss ich in den Keller gehen und schauen wieviel Temperatur auf dem Boiler ist
-
@spidermike sagte: wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet
Es sind vor dem Zeitpunkt 10 Messungen Einspeisung > 3000 W. Es müsste also von Stufe 1 in Stufe 2 geschaltet werden und nicht in Stufe 0!
-
habe geschaut der Boiler hat die max Temperatur noch nicht erreicht
-
@spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht
Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme um 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht
Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme von 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.
Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?
-
@spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?
Ja, bitte.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?
Ja, bitte.
12:12:57.717 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2358W,Bezug0W,Stufe3 12:12:59.565 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2264W,Bezug0W,Stufe3 12:13:01.656 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2230W,Bezug0W,Stufe3 12:13:03.293 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2229W,Bezug0W,Stufe3 12:13:05.182 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2234W,Bezug0W,Stufe3 12:13:06.930 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2244W,Bezug0W,Stufe3 12:13:08.594 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2241W,Bezug0W,Stufe3 12:13:10.956 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2231W,Bezug0W,Stufe3 12:13:13.074 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2202W,Bezug0W,Stufe3 12:13:15.264 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2115W,Bezug0W,Stufe3 12:13:17.163 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1205W,Bezug0W,Stufe3 12:13:18.998 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3 12:13:20.709 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1792W,Stufe3 12:13:22.535 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2518W,Stufe3 12:13:24.099 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3052W,Stufe3 12:13:25.931 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3132W,Stufe3 12:13:27.528 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3138W,Stufe3 12:13:29.263 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3140W,Stufe3 12:13:31.046 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3162W,Stufe3 12:13:32.775 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3179W,Stufe3 12:13:34.371 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3183W,Stufe3 12:13:36.209 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3188W,Stufe2 12:13:37.928 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3199W,Stufe2 12:13:39.598 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2918W,Stufe2 12:13:41.437 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1836W,Stufe2 12:13:43.050 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1687W,Stufe2 12:13:44.836 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2 12:13:46.338 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1688W,Stufe2 12:13:48.244 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1700W,Stufe2 12:13:49.912 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1710W,Stufe2 12:13:51.688 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1712W,Stufe2 12:13:53.338 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1718W,Stufe1 12:13:55.158 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1726W,Stufe1 12:13:56.832 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1472W,Stufe1 12:13:58.540 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug295W,Stufe1 12:14:00.165 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug140W,Stufe1 12:14:02.164 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1 12:14:05.763 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1 12:14:07.429 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug136W,Stufe1 12:14:09.068 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug142W,Stufe1 12:14:10.925 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug148W,Stufe1 12:14:12.583 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug149W,Stufe1 12:14:14.521 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug141W,Stufe1 12:14:16.390 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1 12:14:18.181 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe1 12:14:21.536 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug144W,Stufe1 12:14:23.346 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1 12:14:25.236 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug130W,Stufe1 12:14:26.878 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1 12:14:28.669 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug131W,Stufe1 12:14:30.326 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug71W,Stufe1 12:14:32.118 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug4W,Stufe1 12:14:33.897 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug44W,Stufe1 12:14:35.549 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1 12:14:37.301 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug160W,Stufe1 12:14:39.066 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug683W,Stufe1 12:14:40.742 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug540W,Stufe1 12:14:42.667 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug386W,Stufe1 12:14:44.325 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1 12:14:46.004 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1 12:14:47.793 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug428W,Stufe1 12:14:49.574 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug438W,Stufe1 12:14:51.310 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug427W,Stufe1 12:14:52.882 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug430W,Stufe1 12:14:54.759 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug437W,Stufe0 12:14:56.542 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug415W,Stufe0 12:14:58.393 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-258W,Stufe0 12:14:58.420 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug-258W,Stufe0 12:15:00.332 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug0W,Stufe0 12:15:00.360 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0 12:15:02.145 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1127W,Bezug0W,Stufe0 12:15:04.890 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1209W,Bezug0W,Stufe0
jetzt gerade war mal ein Zyklus wo er runtergeschaltet hat
-
@spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
Einspeisung0W,Bezug-258W
wo kommt dein Wert für den Bezug her?
errechnest du den selber? -
@homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
Einspeisung0W,Bezug-258W
wo kommt dein Wert für den Bezug her?
errechnest du den selber?nein der Wert kommt vom Script
-
@spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat
Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat
Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?
ich schaue mal wenn die Situation wieder ist wenn die Sonne wieder kommt sende ich mal ein LOG
-
@homoran sagte: wo kommt dein Wert für den Bezug her?
Er kommt vom Adapter "plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P".
-
@paul53 dann rechnet entweder der Plenticore schon falsch, oder der Adapter (bei schnellen Wechseln zu langsam)