    5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Spidermike @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

      Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
      Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

      Bild_2022-07-23_192606553.png

      habe es jetzt geändert mal sehen wie es jetzt läuft, danke für Deine Mühe 🤝 🤝 🤝

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike

        @spidermike

        jetzt mal noch eine Frage

        die Heizstäbe haben eine Temperaturabschaltung wenn das Wasser warm genug schalten sie ab.

        Was passiert dann?

        kommen dann fehlermeldung oder versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten? Was dann ja nicht so gut wäre.

        Ich habe noch ein paar Tempaturfühler hier rumliegen (muss ich aber erst zumsammenbauen bzw. löten).
        Ist es besser die da noch mit zu integrieren

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Spidermike last edited by

          @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

          Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Spidermike @paul53 last edited by

            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

            @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

            Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

            Ah ok

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike

              @spidermike ```

              so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
              sind aber auch wieder minus Werte dabei, ist das schlimm?

              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:41.858	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:40.106	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung53W,Bezug0W,Stufe3
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:38.359	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:36.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung77W,Bezug0W,Stufe3
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:35.146	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung163W,Bezug0W,Stufe3
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:33.429	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung719W,Bezug0W,Stufe3
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:31.710	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1606W,Bezug0W,Stufe3
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:30.051	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1594W,Bezug0W,Stufe3
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:28.242	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1599W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:26.620	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:24.711	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:22.983	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1595W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:21.246	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1586W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:19.493	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1588W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:17.894	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1578W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:15.993	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1562W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:14.303	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1525W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:12.570	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1445W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:10.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1414W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:08.684	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1419W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:06.992	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1406W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:05.150	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:03.452	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:21:01.715	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1306W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:59.990	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:58.396	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1177W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:56.688	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:56.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:54.980	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:53.142	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug808W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:51.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug918W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:49.709	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1288W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:48.032	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1167W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:46.312	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug955W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:44.690	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug594W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:42.892	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug80W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:42.863	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug80W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:41.243	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:39.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:37.795	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1285W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:35.962	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:34.456	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:32.605	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1400W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:30.957	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:28.969	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1593W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:27.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1576W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:25.568	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1592W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:23.641	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1648W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:22.084	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1940W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:20.130	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3340W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:18.561	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3345W,Bezug0W,Stufe2
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:16.580	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3362W,Bezug0W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:15.001	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3369W,Bezug0W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:13.125	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3366W,Bezug0W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:11.386	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3370W,Bezug0W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:09.221	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3388W,Bezug0W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:06.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3376W,Bezug0W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:04.371	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3378W,Bezug0W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:20:01.970	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3465W,Bezug0W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:59.864	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4535W,Bezug0W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:57.687	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4782W,Bezug0W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:55.954	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4802W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:54.304	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4809W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:52.295	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4812W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:50.441	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4760W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:48.574	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4590W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:46.680	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4091W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:45.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3596W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:43.118	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2344W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:41.466	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1579W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:39.777	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:38.093	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1223W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:36.467	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung921W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:34.768	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung825W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:33.117	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:31.356	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1097W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:29.486	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1291W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:27.889	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1102W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:26.076	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:24.335	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung740W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:22.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung675W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:21.019	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung659W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:19.232	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung633W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:17.257	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung613W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:15.723	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung600W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:12.139	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung596W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:10.321	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung598W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:08.517	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung617W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:06.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung615W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:04.787	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:02.932	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung605W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:19:01.255	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung599W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:59.318	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung594W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:57.502	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung567W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:57.478	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:55.890	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug-370W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:55.868	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-370W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:54.248	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug473W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:50.559	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:48.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug474W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:47.069	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug468W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:45.465	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug449W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:43.667	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:41.899	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:40.066	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung669W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:38.417	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung720W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:36.717	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung809W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:35.012	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:34.986	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug0W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:33.163	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug123W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:33.140	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:31.496	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug255W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:29.676	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug544W,Stufe0
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:27.972	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug729W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:24.595	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug768W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:22.938	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug816W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:21.235	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug844W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:19.512	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug848W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:17.727	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug851W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:15.942	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug827W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:14.430	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug792W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:12.566	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug529W,Stufe1
              javascript.0
              	2022-07-24 11:18:10.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug63W,Stufe1
              
              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Spidermike last edited by

                @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

                Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

                  Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

                  neu.jpg

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Spidermike last edited by

                    @spidermike
                    Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                      @spidermike
                      Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.

                      sorry war falsches Bild

                      habe es geändert

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Spidermike last edited by paul53

                        @spidermike sagte: habe es geändert

                        Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.
                        Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.

                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Spidermike @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                          @spidermike sagte: habe es geändert

                          Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.

                          ich denke das jetzt 10 Messungen gemacht werden bevor geschaltet wird ?

                          wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            @spidermike sagte: habe es geändert

                            Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.

                            weis ich nicht ob die Temperatur schon erreicht ist, könnte sein

                            wie gesagt ich habe nur ein normales Termometer dran, muss ich in den Keller gehen und schauen wieviel Temperatur auf dem Boiler ist

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Spidermike last edited by

                              @spidermike sagte: wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet

                              Es sind vor dem Zeitpunkt 10 Messungen Einspeisung > 3000 W. Es müsste also von Stufe 1 in Stufe 2 geschaltet werden und nicht in Stufe 0!

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Spidermike @paul53 last edited by

                                @paul53

                                habe geschaut der Boiler hat die max Temperatur noch nicht erreicht

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Spidermike last edited by paul53

                                  @spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht

                                  Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme um 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Spidermike @paul53 last edited by

                                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    @spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht

                                    Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme von 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.

                                    Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Spidermike last edited by

                                      @spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                                      Ja, bitte.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        @spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                                        Ja, bitte.

                                        12:12:57.717	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2358W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:12:59.565	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2264W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:13:01.656	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2230W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:13:03.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2229W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:13:05.182	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2234W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:13:06.930	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2244W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:13:08.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2241W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:13:10.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2231W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:13:13.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2202W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:13:15.264	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2115W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:13:17.163	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1205W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:13:18.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                        12:13:20.709	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1792W,Stufe3
                                        12:13:22.535	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2518W,Stufe3
                                        12:13:24.099	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3052W,Stufe3
                                        12:13:25.931	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3132W,Stufe3
                                        12:13:27.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3138W,Stufe3
                                        12:13:29.263	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3140W,Stufe3
                                        12:13:31.046	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3162W,Stufe3
                                        12:13:32.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3179W,Stufe3
                                        12:13:34.371	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3183W,Stufe3
                                        12:13:36.209	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3188W,Stufe2
                                        12:13:37.928	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3199W,Stufe2
                                        12:13:39.598	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2918W,Stufe2
                                        12:13:41.437	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1836W,Stufe2
                                        12:13:43.050	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1687W,Stufe2
                                        12:13:44.836	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                                        12:13:46.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1688W,Stufe2
                                        12:13:48.244	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1700W,Stufe2
                                        12:13:49.912	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1710W,Stufe2
                                        12:13:51.688	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1712W,Stufe2
                                        12:13:53.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1718W,Stufe1
                                        12:13:55.158	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1726W,Stufe1
                                        12:13:56.832	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1472W,Stufe1
                                        12:13:58.540	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug295W,Stufe1
                                        12:14:00.165	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug140W,Stufe1
                                        12:14:02.164	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                                        12:14:05.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                                        12:14:07.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug136W,Stufe1
                                        12:14:09.068	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug142W,Stufe1
                                        12:14:10.925	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug148W,Stufe1
                                        12:14:12.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug149W,Stufe1
                                        12:14:14.521	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug141W,Stufe1
                                        12:14:16.390	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                                        12:14:18.181	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe1
                                        12:14:21.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug144W,Stufe1
                                        12:14:23.346	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                                        12:14:25.236	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug130W,Stufe1
                                        12:14:26.878	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                                        12:14:28.669	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug131W,Stufe1
                                        12:14:30.326	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug71W,Stufe1
                                        12:14:32.118	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug4W,Stufe1
                                        12:14:33.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug44W,Stufe1
                                        12:14:35.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                                        12:14:37.301	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug160W,Stufe1
                                        12:14:39.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug683W,Stufe1
                                        12:14:40.742	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug540W,Stufe1
                                        12:14:42.667	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug386W,Stufe1
                                        12:14:44.325	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
                                        12:14:46.004	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
                                        12:14:47.793	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug428W,Stufe1
                                        12:14:49.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug438W,Stufe1
                                        12:14:51.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug427W,Stufe1
                                        12:14:52.882	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug430W,Stufe1
                                        12:14:54.759	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug437W,Stufe0
                                        12:14:56.542	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug415W,Stufe0
                                        12:14:58.393	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-258W,Stufe0
                                        12:14:58.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug-258W,Stufe0
                                        12:15:00.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug0W,Stufe0
                                        12:15:00.360	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
                                        12:15:02.145	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1127W,Bezug0W,Stufe0
                                        12:15:04.890	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1209W,Bezug0W,Stufe0
                                        

                                        jetzt gerade war mal ein Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                                        Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

                                          @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          Einspeisung0W,Bezug-258W

                                          wo kommt dein Wert für den Bezug her?
                                          errechnest du den selber?

                                          S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Spidermike @Homoran last edited by

                                            @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            Einspeisung0W,Bezug-258W

                                            wo kommt dein Wert für den Bezug her?
                                            errechnest du den selber?

                                            nein der Wert kommt vom Script

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            594
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12679
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo