    PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

      Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

      neu.jpg

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Spidermike last edited by

        @spidermike
        Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

          @spidermike
          Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.

          sorry war falsches Bild

          habe es geändert

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Spidermike last edited by paul53

            @spidermike sagte: habe es geändert

            Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.
            Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.

            S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • S
              Spidermike @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              @spidermike sagte: habe es geändert

              Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.

              ich denke das jetzt 10 Messungen gemacht werden bevor geschaltet wird ?

              wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                @spidermike sagte: habe es geändert

                Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.

                weis ich nicht ob die Temperatur schon erreicht ist, könnte sein

                wie gesagt ich habe nur ein normales Termometer dran, muss ich in den Keller gehen und schauen wieviel Temperatur auf dem Boiler ist

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Spidermike last edited by

                  @spidermike sagte: wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet

                  Es sind vor dem Zeitpunkt 10 Messungen Einspeisung > 3000 W. Es müsste also von Stufe 1 in Stufe 2 geschaltet werden und nicht in Stufe 0!

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Spidermike @paul53 last edited by

                    @paul53

                    habe geschaut der Boiler hat die max Temperatur noch nicht erreicht

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Spidermike last edited by paul53

                      @spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht

                      Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme um 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Spidermike @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        @spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht

                        Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme von 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.

                        Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Spidermike last edited by

                          @spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                          Ja, bitte.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            @spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                            Ja, bitte.

                            12:12:57.717	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2358W,Bezug0W,Stufe3
                            12:12:59.565	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2264W,Bezug0W,Stufe3
                            12:13:01.656	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2230W,Bezug0W,Stufe3
                            12:13:03.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2229W,Bezug0W,Stufe3
                            12:13:05.182	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2234W,Bezug0W,Stufe3
                            12:13:06.930	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2244W,Bezug0W,Stufe3
                            12:13:08.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2241W,Bezug0W,Stufe3
                            12:13:10.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2231W,Bezug0W,Stufe3
                            12:13:13.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2202W,Bezug0W,Stufe3
                            12:13:15.264	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2115W,Bezug0W,Stufe3
                            12:13:17.163	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1205W,Bezug0W,Stufe3
                            12:13:18.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            12:13:20.709	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1792W,Stufe3
                            12:13:22.535	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2518W,Stufe3
                            12:13:24.099	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3052W,Stufe3
                            12:13:25.931	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3132W,Stufe3
                            12:13:27.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3138W,Stufe3
                            12:13:29.263	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3140W,Stufe3
                            12:13:31.046	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3162W,Stufe3
                            12:13:32.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3179W,Stufe3
                            12:13:34.371	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3183W,Stufe3
                            12:13:36.209	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3188W,Stufe2
                            12:13:37.928	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3199W,Stufe2
                            12:13:39.598	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2918W,Stufe2
                            12:13:41.437	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1836W,Stufe2
                            12:13:43.050	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1687W,Stufe2
                            12:13:44.836	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                            12:13:46.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1688W,Stufe2
                            12:13:48.244	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1700W,Stufe2
                            12:13:49.912	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1710W,Stufe2
                            12:13:51.688	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1712W,Stufe2
                            12:13:53.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1718W,Stufe1
                            12:13:55.158	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1726W,Stufe1
                            12:13:56.832	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1472W,Stufe1
                            12:13:58.540	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug295W,Stufe1
                            12:14:00.165	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug140W,Stufe1
                            12:14:02.164	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                            12:14:05.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                            12:14:07.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug136W,Stufe1
                            12:14:09.068	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug142W,Stufe1
                            12:14:10.925	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug148W,Stufe1
                            12:14:12.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug149W,Stufe1
                            12:14:14.521	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug141W,Stufe1
                            12:14:16.390	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                            12:14:18.181	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe1
                            12:14:21.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug144W,Stufe1
                            12:14:23.346	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                            12:14:25.236	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug130W,Stufe1
                            12:14:26.878	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                            12:14:28.669	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug131W,Stufe1
                            12:14:30.326	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug71W,Stufe1
                            12:14:32.118	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug4W,Stufe1
                            12:14:33.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug44W,Stufe1
                            12:14:35.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                            12:14:37.301	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug160W,Stufe1
                            12:14:39.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug683W,Stufe1
                            12:14:40.742	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug540W,Stufe1
                            12:14:42.667	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug386W,Stufe1
                            12:14:44.325	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
                            12:14:46.004	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
                            12:14:47.793	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug428W,Stufe1
                            12:14:49.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug438W,Stufe1
                            12:14:51.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug427W,Stufe1
                            12:14:52.882	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug430W,Stufe1
                            12:14:54.759	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug437W,Stufe0
                            12:14:56.542	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug415W,Stufe0
                            12:14:58.393	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-258W,Stufe0
                            12:14:58.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug-258W,Stufe0
                            12:15:00.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug0W,Stufe0
                            12:15:00.360	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
                            12:15:02.145	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1127W,Bezug0W,Stufe0
                            12:15:04.890	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1209W,Bezug0W,Stufe0
                            

                            jetzt gerade war mal ein Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                            Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

                              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              Einspeisung0W,Bezug-258W

                              wo kommt dein Wert für den Bezug her?
                              errechnest du den selber?

                              S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Spidermike @Homoran last edited by

                                @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                Einspeisung0W,Bezug-258W

                                wo kommt dein Wert für den Bezug her?
                                errechnest du den selber?

                                nein der Wert kommt vom Script

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Spidermike last edited by

                                  @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                                  Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

                                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Spidermike @paul53 last edited by

                                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                                    Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

                                    ich schaue mal wenn die Situation wieder ist wenn die Sonne wieder kommt sende ich mal ein LOG

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Homoran last edited by

                                      @homoran sagte: wo kommt dein Wert für den Bezug her?

                                      Er kommt vom Adapter "plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P".

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                                        @paul53 dann rechnet entweder der Plenticore schon falsch, oder der Adapter (bei schnellen Wechseln zu langsam)

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                                          Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

                                          12:17:19.345	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug368W,Stufe1
                                          12:17:21.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug354W,Stufe1
                                          12:17:22.706	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug361W,Stufe1
                                          12:17:24.415	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug382W,Stufe1
                                          12:17:26.202	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
                                          12:17:27.908	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
                                          12:17:29.636	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug426W,Stufe1
                                          12:17:31.290	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug440W,Stufe0
                                          12:17:33.058	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug447W,Stufe0
                                          12:17:35.021	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug165W,Stufe0
                                          12:17:35.057	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug165W,Stufe0
                                          12:17:36.729	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:36.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:38.629	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1051W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:40.396	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1052W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:42.033	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1049W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:43.719	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:45.723	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1055W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:47.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1048W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:49.314	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:50.953	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1038W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:52.639	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:54.281	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1012W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:55.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1018W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:57.768	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1031W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:17:59.522	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:02.929	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1069W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:04.642	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1183W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:06.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1267W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:08.442	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:10.187	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1227W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:12.248	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1064W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:14.530	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1023W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:16.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1003W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:17.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:19.463	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:21.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:23.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:24.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:26.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung948W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:28.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:30.274	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung946W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:32.103	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung955W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:33.809	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:35.676	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung940W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:37.412	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:39.144	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung922W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:44.297	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:47.787	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:49.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung904W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:51.511	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung901W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:53.055	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:56.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung896W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:58.189	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung895W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:18:59.933	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:01.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung868W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:03.364	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:05.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:06.585	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:10.002	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:11.720	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung854W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:13.504	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung857W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:17.233	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:19.006	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung853W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:20.638	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:22.421	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:24.135	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung849W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:25.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung850W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:27.500	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:29.216	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung864W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:30.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung866W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:34.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung865W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:36.551	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:41.699	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:45.509	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:47.285	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:49.131	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:50.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:52.678	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:54.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:56.064	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung874W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:19:57.935	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:03.453	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung879W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:05.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung881W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:07.883	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:10.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung894W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:12.348	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:14.034	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung885W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:16.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:18.184	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:19.922	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:21.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung893W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:23.289	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:24.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:26.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:28.218	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:29.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:33.647	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:35.381	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:36.995	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung880W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:38.872	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:40.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung878W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:42.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung877W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:44.124	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung883W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:45.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:49.283	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:50.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:52.737	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:54.334	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung892W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:56.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:57.863	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung907W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:20:59.784	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:03.128	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:04.989	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung903W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:06.590	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung906W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:08.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:09.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:11.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung913W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:13.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung914W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:15.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung917W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:19.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung919W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung925W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:22.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung929W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:24.344	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung938W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:25.944	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:27.612	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung950W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:29.315	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung954W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:31.095	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung952W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:32.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:34.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung962W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:36.430	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:38.195	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung972W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:41.751	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung975W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:43.575	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:45.547	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung988W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:47.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung987W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:49.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung986W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:52.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung984W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:54.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:56.339	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:57.917	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:21:59.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1030W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:01.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:03.138	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:06.609	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:08.455	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1032W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:10.228	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1034W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:11.952	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1035W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:13.562	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1042W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:15.502	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:17.235	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1053W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:18.966	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1057W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1061W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:22.918	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:24.848	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1074W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:26.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:28.214	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1087W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:29.986	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:31.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1099W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:33.444	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1114W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:35.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1120W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:36.907	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1122W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:38.610	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1123W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:40.358	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1125W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:42.042	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1133W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:43.727	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1140W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:45.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1147W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:47.091	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1146W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:49.071	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1149W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:51.000	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1158W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:52.859	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1167W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:54.576	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1176W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:56.454	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1181W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:58.073	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1188W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:22:59.961	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1194W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:01.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1201W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:03.317	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1208W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:05.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1222W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:06.860	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1230W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:08.894	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1241W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:10.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1248W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:12.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1258W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:14.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1274W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:15.958	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1293W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:17.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1307W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:19.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1312W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:21.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1328W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:23.423	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:25.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1356W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:27.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1370W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:29.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:30.798	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1392W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:32.645	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1407W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:34.275	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1430W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:36.045	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1456W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:37.849	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1465W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:39.569	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1488W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:41.480	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1509W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:43.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1531W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:44.893	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1547W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:46.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:48.456	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:50.026	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:51.796	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1608W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:53.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1619W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:55.331	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1642W,Bezug0W,Stufe0
                                          12:23:57.101	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1658W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:23:58.758	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1721W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:00.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung726W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:02.392	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung655W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:04.192	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung838W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:05.885	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:07.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1165W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:09.205	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1498W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:11.029	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1616W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:12.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2020W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:14.460	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2884W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:16.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3417W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:17.864	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4253W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:19.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4570W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:21.481	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4691W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:23.185	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4744W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:25.256	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4893W,Bezug0W,Stufe1
                                          12:24:27.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5097W,Bezug0W,Stufe2
                                          12:24:29.069	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5263W,Bezug0W,Stufe2
                                          12:24:31.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3885W,Bezug0W,Stufe2
                                          12:24:32.550	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3575W,Bezug0W,Stufe2
                                          12:24:34.423	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3303W,Bezug0W,Stufe2
                                          12:24:35.973	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3124W,Bezug0W,Stufe2
                                          12:24:37.804	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2778W,Bezug0W,Stufe2
                                          12:24:39.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2568W,Bezug0W,Stufe2
                                          12:24:41.192	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2525W,Bezug0W,Stufe2
                                          12:24:43.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2602W,Bezug0W,Stufe2
                                          12:24:44.667	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2908W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:24:46.487	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3126W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:24:48.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2611W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:24:49.945	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2243W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:24:51.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2200W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:24:53.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2194W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:24:55.143	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2184W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:24:56.946	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2188W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:01.388	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2178W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:03.430	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2154W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:05.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2164W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:08.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2184W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:10.913	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2171W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:13.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2176W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:14.630	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2180W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:16.467	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2173W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:18.115	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2163W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:19.996	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2158W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:21.582	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2159W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:23.418	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2160W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:25.474	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2169W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:27.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2167W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:29.573	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2165W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:31.381	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2154W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:33.127	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2120W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:34.833	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2087W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:36.399	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2004W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:38.119	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1814W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:39.802	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:41.456	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:43.203	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung160W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:44.880	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung160W,Bezug94W,Stufe3
                                          12:25:44.921	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug94W,Stufe3
                                          12:25:46.453	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug274W,Stufe3
                                          12:25:48.207	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug393W,Stufe3
                                          12:25:51.836	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug312W,Stufe3
                                          12:25:53.525	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug100W,Stufe3
                                          12:25:53.558	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug100W,Stufe3
                                          12:25:55.499	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:55.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung509W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:57.307	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung846W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:25:59.155	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1007W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:00.917	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1247W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:02.723	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1380W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:04.412	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1420W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:06.254	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1453W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:07.838	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1519W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:09.621	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1732W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:11.771	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1954W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:13.376	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2063W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:15.325	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2092W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:16.908	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2100W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:18.749	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2110W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:20.717	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2104W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:22.768	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2098W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:24.721	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2083W,Bezug0W,Stufe3
                                          12:26:26.680	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2082W,Bezug0W,Stufe3
                                          

                                          Unbenannt-7.jpg

                                          paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Spidermike last edited by

                                            @spidermike
                                            So soll es sein.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            492
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12677
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo