    PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Spidermike @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      @spidermike sagte: habe es geändert

      Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.

      ich denke das jetzt 10 Messungen gemacht werden bevor geschaltet wird ?

      wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

        @spidermike sagte: habe es geändert

        Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.

        weis ich nicht ob die Temperatur schon erreicht ist, könnte sein

        wie gesagt ich habe nur ein normales Termometer dran, muss ich in den Keller gehen und schauen wieviel Temperatur auf dem Boiler ist

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Spidermike last edited by

          @spidermike sagte: wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet

          Es sind vor dem Zeitpunkt 10 Messungen Einspeisung > 3000 W. Es müsste also von Stufe 1 in Stufe 2 geschaltet werden und nicht in Stufe 0!

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Spidermike @paul53 last edited by

            @paul53

            habe geschaut der Boiler hat die max Temperatur noch nicht erreicht

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Spidermike last edited by paul53

              @spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht

              Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme um 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Spidermike @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                @spidermike sagte: max Temperatur noch nicht erreicht

                Dann müsste aber eine Reaktion der Leistungswerte auf den Stufenwechsel erfolgen. Eine Änderung der Leistungsaufnahme von 1,5 kW ist nicht gerade niedrig.

                Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Spidermike last edited by

                  @spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                  Ja, bitte.

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                    @spidermike sagte: Soll ich nochmal ein Log Abschnitt posten ?

                    Ja, bitte.

                    12:12:57.717	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2358W,Bezug0W,Stufe3
                    12:12:59.565	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2264W,Bezug0W,Stufe3
                    12:13:01.656	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2230W,Bezug0W,Stufe3
                    12:13:03.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2229W,Bezug0W,Stufe3
                    12:13:05.182	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2234W,Bezug0W,Stufe3
                    12:13:06.930	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2244W,Bezug0W,Stufe3
                    12:13:08.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2241W,Bezug0W,Stufe3
                    12:13:10.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2231W,Bezug0W,Stufe3
                    12:13:13.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2202W,Bezug0W,Stufe3
                    12:13:15.264	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2115W,Bezug0W,Stufe3
                    12:13:17.163	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1205W,Bezug0W,Stufe3
                    12:13:18.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    12:13:20.709	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1792W,Stufe3
                    12:13:22.535	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2518W,Stufe3
                    12:13:24.099	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3052W,Stufe3
                    12:13:25.931	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3132W,Stufe3
                    12:13:27.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3138W,Stufe3
                    12:13:29.263	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3140W,Stufe3
                    12:13:31.046	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3162W,Stufe3
                    12:13:32.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3179W,Stufe3
                    12:13:34.371	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3183W,Stufe3
                    12:13:36.209	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3188W,Stufe2
                    12:13:37.928	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3199W,Stufe2
                    12:13:39.598	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2918W,Stufe2
                    12:13:41.437	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1836W,Stufe2
                    12:13:43.050	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1687W,Stufe2
                    12:13:44.836	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                    12:13:46.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1688W,Stufe2
                    12:13:48.244	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1700W,Stufe2
                    12:13:49.912	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1710W,Stufe2
                    12:13:51.688	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1712W,Stufe2
                    12:13:53.338	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1718W,Stufe1
                    12:13:55.158	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1726W,Stufe1
                    12:13:56.832	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1472W,Stufe1
                    12:13:58.540	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug295W,Stufe1
                    12:14:00.165	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug140W,Stufe1
                    12:14:02.164	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                    12:14:05.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                    12:14:07.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug136W,Stufe1
                    12:14:09.068	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug142W,Stufe1
                    12:14:10.925	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug148W,Stufe1
                    12:14:12.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug149W,Stufe1
                    12:14:14.521	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug141W,Stufe1
                    12:14:16.390	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                    12:14:18.181	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe1
                    12:14:21.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug144W,Stufe1
                    12:14:23.346	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug138W,Stufe1
                    12:14:25.236	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug130W,Stufe1
                    12:14:26.878	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe1
                    12:14:28.669	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug131W,Stufe1
                    12:14:30.326	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug71W,Stufe1
                    12:14:32.118	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug4W,Stufe1
                    12:14:33.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug44W,Stufe1
                    12:14:35.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug133W,Stufe1
                    12:14:37.301	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug160W,Stufe1
                    12:14:39.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug683W,Stufe1
                    12:14:40.742	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug540W,Stufe1
                    12:14:42.667	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug386W,Stufe1
                    12:14:44.325	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
                    12:14:46.004	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
                    12:14:47.793	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug428W,Stufe1
                    12:14:49.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug438W,Stufe1
                    12:14:51.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug427W,Stufe1
                    12:14:52.882	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug430W,Stufe1
                    12:14:54.759	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug437W,Stufe0
                    12:14:56.542	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug415W,Stufe0
                    12:14:58.393	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-258W,Stufe0
                    12:14:58.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug-258W,Stufe0
                    12:15:00.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung817W,Bezug0W,Stufe0
                    12:15:00.360	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
                    12:15:02.145	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1127W,Bezug0W,Stufe0
                    12:15:04.890	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1209W,Bezug0W,Stufe0
                    

                    jetzt gerade war mal ein Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                    Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

                      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                      Einspeisung0W,Bezug-258W

                      wo kommt dein Wert für den Bezug her?
                      errechnest du den selber?

                      S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Spidermike @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        Einspeisung0W,Bezug-258W

                        wo kommt dein Wert für den Bezug her?
                        errechnest du den selber?

                        nein der Wert kommt vom Script

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Spidermike last edited by

                          @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                          Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Spidermike @paul53 last edited by

                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                            Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

                            ich schaue mal wenn die Situation wieder ist wenn die Sonne wieder kommt sende ich mal ein LOG

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Homoran last edited by

                              @homoran sagte: wo kommt dein Wert für den Bezug her?

                              Er kommt vom Adapter "plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P".

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                                @paul53 dann rechnet entweder der Plenticore schon falsch, oder der Adapter (bei schnellen Wechseln zu langsam)

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

                                  Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

                                  12:17:19.345	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug368W,Stufe1
                                  12:17:21.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug354W,Stufe1
                                  12:17:22.706	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug361W,Stufe1
                                  12:17:24.415	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug382W,Stufe1
                                  12:17:26.202	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
                                  12:17:27.908	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
                                  12:17:29.636	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug426W,Stufe1
                                  12:17:31.290	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug440W,Stufe0
                                  12:17:33.058	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug447W,Stufe0
                                  12:17:35.021	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug165W,Stufe0
                                  12:17:35.057	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug165W,Stufe0
                                  12:17:36.729	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:36.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:38.629	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1051W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:40.396	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1052W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:42.033	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1049W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:43.719	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:45.723	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1055W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:47.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1048W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:49.314	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:50.953	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1038W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:52.639	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:54.281	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1012W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:55.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1018W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:57.768	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1031W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:17:59.522	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:02.929	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1069W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:04.642	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1183W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:06.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1267W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:08.442	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:10.187	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1227W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:12.248	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1064W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:14.530	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1023W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:16.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1003W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:17.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:19.463	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:21.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:23.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:24.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:26.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung948W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:28.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:30.274	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung946W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:32.103	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung955W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:33.809	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:35.676	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung940W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:37.412	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:39.144	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung922W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:44.297	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:47.787	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:49.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung904W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:51.511	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung901W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:53.055	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:56.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung896W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:58.189	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung895W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:18:59.933	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:01.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung868W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:03.364	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:05.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:06.585	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:10.002	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:11.720	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung854W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:13.504	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung857W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:17.233	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:19.006	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung853W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:20.638	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:22.421	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:24.135	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung849W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:25.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung850W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:27.500	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:29.216	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung864W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:30.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung866W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:34.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung865W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:36.551	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:41.699	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:45.509	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:47.285	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:49.131	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:50.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:52.678	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:54.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:56.064	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung874W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:19:57.935	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:03.453	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung879W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:05.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung881W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:07.883	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:10.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung894W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:12.348	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:14.034	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung885W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:16.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:18.184	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:19.922	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:21.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung893W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:23.289	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:24.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:26.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:28.218	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:29.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:33.647	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:35.381	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:36.995	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung880W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:38.872	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:40.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung878W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:42.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung877W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:44.124	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung883W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:45.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:49.283	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:50.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:52.737	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:54.334	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung892W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:56.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:57.863	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung907W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:20:59.784	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:03.128	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:04.989	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung903W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:06.590	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung906W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:08.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:09.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:11.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung913W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:13.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung914W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:15.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung917W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:19.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung919W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung925W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:22.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung929W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:24.344	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung938W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:25.944	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:27.612	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung950W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:29.315	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung954W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:31.095	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung952W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:32.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:34.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung962W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:36.430	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:38.195	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung972W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:41.751	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung975W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:43.575	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:45.547	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung988W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:47.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung987W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:49.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung986W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:52.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung984W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:54.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:56.339	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:57.917	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:21:59.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1030W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:01.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:03.138	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:06.609	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:08.455	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1032W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:10.228	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1034W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:11.952	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1035W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:13.562	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1042W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:15.502	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:17.235	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1053W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:18.966	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1057W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1061W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:22.918	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:24.848	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1074W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:26.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:28.214	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1087W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:29.986	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:31.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1099W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:33.444	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1114W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:35.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1120W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:36.907	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1122W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:38.610	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1123W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:40.358	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1125W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:42.042	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1133W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:43.727	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1140W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:45.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1147W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:47.091	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1146W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:49.071	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1149W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:51.000	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1158W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:52.859	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1167W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:54.576	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1176W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:56.454	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1181W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:58.073	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1188W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:22:59.961	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1194W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:01.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1201W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:03.317	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1208W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:05.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1222W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:06.860	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1230W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:08.894	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1241W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:10.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1248W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:12.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1258W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:14.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1274W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:15.958	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1293W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:17.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1307W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:19.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1312W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:21.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1328W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:23.423	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:25.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1356W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:27.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1370W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:29.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:30.798	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1392W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:32.645	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1407W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:34.275	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1430W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:36.045	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1456W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:37.849	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1465W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:39.569	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1488W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:41.480	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1509W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:43.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1531W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:44.893	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1547W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:46.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:48.456	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:50.026	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:51.796	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1608W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:53.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1619W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:55.331	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1642W,Bezug0W,Stufe0
                                  12:23:57.101	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1658W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:23:58.758	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1721W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:00.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung726W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:02.392	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung655W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:04.192	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung838W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:05.885	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:07.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1165W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:09.205	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1498W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:11.029	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1616W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:12.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2020W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:14.460	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2884W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:16.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3417W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:17.864	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4253W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:19.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4570W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:21.481	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4691W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:23.185	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4744W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:25.256	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4893W,Bezug0W,Stufe1
                                  12:24:27.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5097W,Bezug0W,Stufe2
                                  12:24:29.069	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5263W,Bezug0W,Stufe2
                                  12:24:31.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3885W,Bezug0W,Stufe2
                                  12:24:32.550	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3575W,Bezug0W,Stufe2
                                  12:24:34.423	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3303W,Bezug0W,Stufe2
                                  12:24:35.973	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3124W,Bezug0W,Stufe2
                                  12:24:37.804	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2778W,Bezug0W,Stufe2
                                  12:24:39.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2568W,Bezug0W,Stufe2
                                  12:24:41.192	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2525W,Bezug0W,Stufe2
                                  12:24:43.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2602W,Bezug0W,Stufe2
                                  12:24:44.667	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2908W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:24:46.487	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3126W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:24:48.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2611W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:24:49.945	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2243W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:24:51.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2200W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:24:53.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2194W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:24:55.143	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2184W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:24:56.946	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2188W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:01.388	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2178W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:03.430	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2154W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:05.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2164W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:08.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2184W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:10.913	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2171W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:13.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2176W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:14.630	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2180W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:16.467	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2173W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:18.115	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2163W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:19.996	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2158W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:21.582	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2159W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:23.418	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2160W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:25.474	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2169W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:27.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2167W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:29.573	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2165W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:31.381	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2154W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:33.127	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2120W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:34.833	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2087W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:36.399	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2004W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:38.119	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1814W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:39.802	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:41.456	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:43.203	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung160W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:44.880	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung160W,Bezug94W,Stufe3
                                  12:25:44.921	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug94W,Stufe3
                                  12:25:46.453	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug274W,Stufe3
                                  12:25:48.207	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug393W,Stufe3
                                  12:25:51.836	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug312W,Stufe3
                                  12:25:53.525	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug100W,Stufe3
                                  12:25:53.558	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug100W,Stufe3
                                  12:25:55.499	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:55.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung509W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:57.307	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung846W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:25:59.155	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1007W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:00.917	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1247W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:02.723	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1380W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:04.412	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1420W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:06.254	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1453W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:07.838	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1519W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:09.621	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1732W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:11.771	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1954W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:13.376	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2063W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:15.325	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2092W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:16.908	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2100W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:18.749	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2110W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:20.717	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2104W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:22.768	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2098W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:24.721	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2083W,Bezug0W,Stufe3
                                  12:26:26.680	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2082W,Bezug0W,Stufe3
                                  

                                  Unbenannt-7.jpg

                                  paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Spidermike last edited by

                                    @spidermike
                                    So soll es sein.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • S
                                      Spidermike @Spidermike last edited by

                                      @spidermike

                                      schaut auch gut aus oder????

                                      man muss auch bedenken das im Haus selber Strom verbraucht wird was dann ja auch veränderungen gibt.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Spidermike @Spidermike last edited by

                                        @spidermike

                                        die Anlage hat schon ordentlich Power wenn die Sonne aufs Dach scheint,

                                        ich bin froh das das jetzt funktioniert denn bis jetzt habe ich immer ewig viel ins Netz gespeist was mir eigentlich kaum was bringt

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Spidermike @Homoran last edited by

                                          @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          @paul53 dann rechnet entweder der Plenticore schon falsch, oder der Adapter (bei schnellen Wechseln zu langsam)

                                          mir ist gerade was eingefallen, kann das eventuell damit zusammenhängen?

                                          ich habe noch eine kleine Inselanlage von Growatt mit 4 Solarpanell auf der Garage die den Strom über Strecker ins Haus speist

                                          habe nämlich manchmal Situationen wenn der Hausverbrauch so niedrig ist das es ins Minus geht.

                                          hoffe ich habe das jetzt verständlich geschrieben

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Spidermike @Spidermike last edited by

                                            @spidermike

                                            noch ein Log zum überprüfen

                                            aber ich denke das passt

                                            12:44:45.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1464W,Stufe3
                                            12:44:46.609	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1656W,Stufe3
                                            12:44:48.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1683W,Stufe3
                                            12:44:50.345	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1673W,Stufe3
                                            12:44:52.123	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1553W,Stufe3
                                            12:44:54.031	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1445W,Stufe2
                                            12:44:55.672	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1248W,Stufe2
                                            12:44:57.673	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug169W,Stufe2
                                            12:44:57.718	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung601W,Bezug169W,Stufe2
                                            12:44:59.990	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung601W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:00.024	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1509W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:01.715	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2001W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:03.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2627W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:05.305	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3216W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:06.916	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3382W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:09.165	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3486W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:12.234	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3432W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:14.603	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3105W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:17.142	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2939W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:19.315	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2691W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:45:21.210	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2560W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:45:22.995	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1218W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:45:24.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung440W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:45:26.501	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:45:28.307	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug640W,Stufe3
                                            12:45:29.923	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1735W,Stufe3
                                            12:45:31.788	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2527W,Stufe3
                                            12:45:33.500	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2993W,Stufe3
                                            12:45:35.404	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3225W,Stufe3
                                            12:45:37.138	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3247W,Stufe3
                                            12:45:38.986	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3122W,Stufe3
                                            12:45:40.755	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2738W,Stufe3
                                            12:45:42.565	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2364W,Stufe3
                                            12:45:44.105	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2277W,Stufe2
                                            12:45:45.937	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2124W,Stufe2
                                            12:45:47.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1278W,Stufe2
                                            12:45:49.461	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug564W,Stufe2
                                            12:45:51.374	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug450W,Stufe2
                                            12:45:52.933	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug32W,Stufe2
                                            12:45:52.959	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung270W,Bezug32W,Stufe2
                                            12:45:54.872	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung270W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:54.906	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung746W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:56.449	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung901W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:45:58.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1205W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:46:00.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1474W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:46:02.109	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1667W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:46:04.335	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1746W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:46:06.711	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1664W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:46:08.683	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1681W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:46:10.905	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2145W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:46:12.622	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2335W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:46:14.590	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2583W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:46:16.232	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:46:17.924	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2863W,Bezug0W,Stufe2
                                            12:46:19.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2969W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:46:21.382	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3214W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:46:23.054	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2284W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:46:24.912	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1964W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:46:26.497	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1929W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:46:28.298	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1915W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:46:30.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1913W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:46:31.813	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1924W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:46:33.562	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1929W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:46:35.295	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1950W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:46:37.081	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1981W,Bezug0W,Stufe3
                                            12:46:40.518	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1972W,Bezug0W,Stufe3
                                            
                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            951
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12197
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo