    PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Spidermike @Homoran last edited by Spidermike

      @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
      schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

      ja macht er aber in der sitution wo ich den Screenshot aufgenommen habe haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

        haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

        von Erzeugung war bislang nicht die Rede

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Spidermike @Homoran last edited by

          @homoran

          melde mich später nochmal muss kurz weg, sorry

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Spidermike last edited by

            @spidermike sagte:

            18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
            18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
            

            Der Bezug kann auch negativ werden?

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Spidermike last edited by paul53

              @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

              Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
              Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

              Bild_2022-07-23_192606553.png

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                @spidermike sagte:

                18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                

                Der Bezug kann auch negativ werden?

                eigentlich nicht, sehe ich zum ersten mal, ich denke das ist einfach als bezug aus dem Stromnetz gedacht

                Ich bekomme vom Wechselrichter oder KSEM keine negative Werte

                Entweder speise ich ins Netz oder beziehe

                paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Spidermike last edited by

                  @spidermike sagte: eigentlich nicht

                  Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                    @spidermike

                    Vermutung:
                    Das passiert bei stark wechselnder Bewölkung.
                    Dann schiesst der MPPT Regler bei Ende der Bewölkung ganz kurz auf eine sehr hohe Leistung des WR

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Spidermike @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                      @spidermike sagte: eigentlich nicht

                      Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.

                      Guten Morgen,

                      ja ich sehe es ja selber, habeich aber bis jetzt noch nie so gesehen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Spidermike @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                        Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                        Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                        Bild_2022-07-23_192606553.png

                        habe es jetzt geändert mal sehen wie es jetzt läuft, danke für Deine Mühe 🤝 🤝 🤝

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike

                          @spidermike

                          jetzt mal noch eine Frage

                          die Heizstäbe haben eine Temperaturabschaltung wenn das Wasser warm genug schalten sie ab.

                          Was passiert dann?

                          kommen dann fehlermeldung oder versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten? Was dann ja nicht so gut wäre.

                          Ich habe noch ein paar Tempaturfühler hier rumliegen (muss ich aber erst zumsammenbauen bzw. löten).
                          Ist es besser die da noch mit zu integrieren

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Spidermike last edited by

                            @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

                            Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Spidermike @paul53 last edited by

                              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

                              Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

                              Ah ok

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike

                                @spidermike ```

                                so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
                                sind aber auch wieder minus Werte dabei, ist das schlimm?

                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:41.858	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:40.106	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung53W,Bezug0W,Stufe3
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:38.359	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:36.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung77W,Bezug0W,Stufe3
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:35.146	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung163W,Bezug0W,Stufe3
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:33.429	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung719W,Bezug0W,Stufe3
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:31.710	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1606W,Bezug0W,Stufe3
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:30.051	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1594W,Bezug0W,Stufe3
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:28.242	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1599W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:26.620	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:24.711	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:22.983	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1595W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:21.246	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1586W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:19.493	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1588W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:17.894	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1578W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:15.993	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1562W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:14.303	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1525W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:12.570	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1445W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:10.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1414W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:08.684	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1419W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:06.992	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1406W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:05.150	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:03.452	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:21:01.715	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1306W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:59.990	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:58.396	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1177W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:56.688	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:56.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:54.980	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:53.142	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug808W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:51.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug918W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:49.709	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1288W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:48.032	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1167W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:46.312	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug955W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:44.690	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug594W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:42.892	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug80W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:42.863	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug80W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:41.243	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:39.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:37.795	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1285W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:35.962	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:34.456	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:32.605	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1400W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:30.957	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:28.969	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1593W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:27.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1576W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:25.568	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1592W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:23.641	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1648W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:22.084	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1940W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:20.130	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3340W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:18.561	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3345W,Bezug0W,Stufe2
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:16.580	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3362W,Bezug0W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:15.001	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3369W,Bezug0W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:13.125	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3366W,Bezug0W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:11.386	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3370W,Bezug0W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:09.221	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3388W,Bezug0W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:06.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3376W,Bezug0W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:04.371	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3378W,Bezug0W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:20:01.970	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3465W,Bezug0W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:59.864	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4535W,Bezug0W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:57.687	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4782W,Bezug0W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:55.954	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4802W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:54.304	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4809W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:52.295	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4812W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:50.441	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4760W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:48.574	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4590W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:46.680	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4091W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:45.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3596W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:43.118	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2344W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:41.466	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1579W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:39.777	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:38.093	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1223W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:36.467	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung921W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:34.768	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung825W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:33.117	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:31.356	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1097W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:29.486	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1291W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:27.889	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1102W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:26.076	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:24.335	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung740W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:22.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung675W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:21.019	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung659W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:19.232	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung633W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:17.257	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung613W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:15.723	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung600W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:12.139	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung596W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:10.321	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung598W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:08.517	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung617W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:06.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung615W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:04.787	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:02.932	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung605W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:19:01.255	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung599W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:59.318	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung594W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:57.502	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung567W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:57.478	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:55.890	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug-370W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:55.868	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-370W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:54.248	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug473W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:50.559	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:48.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug474W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:47.069	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug468W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:45.465	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug449W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:43.667	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:41.899	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:40.066	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung669W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:38.417	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung720W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:36.717	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung809W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:35.012	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:34.986	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug0W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:33.163	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug123W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:33.140	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:31.496	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug255W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:29.676	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug544W,Stufe0
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:27.972	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug729W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:24.595	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug768W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:22.938	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug816W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:21.235	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug844W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:19.512	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug848W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:17.727	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug851W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:15.942	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug827W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:14.430	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug792W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:12.566	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug529W,Stufe1
                                javascript.0
                                	2022-07-24 11:18:10.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug63W,Stufe1
                                
                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Spidermike last edited by

                                  @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

                                  Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

                                    Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

                                    neu.jpg

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Spidermike last edited by

                                      @spidermike
                                      Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        @spidermike
                                        Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.

                                        sorry war falsches Bild

                                        habe es geändert

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Spidermike last edited by paul53

                                          @spidermike sagte: habe es geändert

                                          Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.
                                          Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.

                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Spidermike @paul53 last edited by

                                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            @spidermike sagte: habe es geändert

                                            Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.

                                            ich denke das jetzt 10 Messungen gemacht werden bevor geschaltet wird ?

                                            wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            618
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12679
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo