    PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

      @spidermike schick das mal als Text in code-tags

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Spidermike @Homoran last edited by Homoran

        @homoran

        18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
        18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
        18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
        18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
        18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
        18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
        18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
        18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
        18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
        18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
        18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
        18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
        18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
        18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
        18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
        18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
        18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
        18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
        18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
        18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
        18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
        18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
        18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
        18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
        18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
        18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
        18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
        18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
        18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
        18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
        18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
        18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
        18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
        18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
        18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
        18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
        18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
        18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
        18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
        18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
        18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
        18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
        18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
        18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
        18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
        18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
        18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
        18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
        18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
        18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
        18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
        18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
        18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
        18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
        18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
        18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
        18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
        18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
        18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
        18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
        18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
        18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
        18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
        18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
        18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
        18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
        18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
        18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
        18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
        18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
        18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
        18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
        18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
        18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
        18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
        18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
        18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
        18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
        18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
        18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
        18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
        18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
        18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
        18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
        18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
        18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
        18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
        18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
        
        S Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • S
          Spidermike @Spidermike last edited by

          @spidermike

          ich finde der kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

            @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
            schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Spidermike @Homoran last edited by Spidermike

              @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
              schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

              ja macht er aber in der sitution wo ich den Screenshot aufgenommen habe haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                von Erzeugung war bislang nicht die Rede

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Spidermike @Homoran last edited by

                  @homoran

                  melde mich später nochmal muss kurz weg, sorry

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Spidermike last edited by

                    @spidermike sagte:

                    18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                    18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                    

                    Der Bezug kann auch negativ werden?

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Spidermike last edited by paul53

                      @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                      Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                      Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                      Bild_2022-07-23_192606553.png

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        @spidermike sagte:

                        18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                        18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                        

                        Der Bezug kann auch negativ werden?

                        eigentlich nicht, sehe ich zum ersten mal, ich denke das ist einfach als bezug aus dem Stromnetz gedacht

                        Ich bekomme vom Wechselrichter oder KSEM keine negative Werte

                        Entweder speise ich ins Netz oder beziehe

                        paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Spidermike last edited by

                          @spidermike sagte: eigentlich nicht

                          Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                            @spidermike

                            Vermutung:
                            Das passiert bei stark wechselnder Bewölkung.
                            Dann schiesst der MPPT Regler bei Ende der Bewölkung ganz kurz auf eine sehr hohe Leistung des WR

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Spidermike @paul53 last edited by

                              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              @spidermike sagte: eigentlich nicht

                              Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.

                              Guten Morgen,

                              ja ich sehe es ja selber, habeich aber bis jetzt noch nie so gesehen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Spidermike @paul53 last edited by

                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                                Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                                Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                                Bild_2022-07-23_192606553.png

                                habe es jetzt geändert mal sehen wie es jetzt läuft, danke für Deine Mühe 🤝 🤝 🤝

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike

                                  @spidermike

                                  jetzt mal noch eine Frage

                                  die Heizstäbe haben eine Temperaturabschaltung wenn das Wasser warm genug schalten sie ab.

                                  Was passiert dann?

                                  kommen dann fehlermeldung oder versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten? Was dann ja nicht so gut wäre.

                                  Ich habe noch ein paar Tempaturfühler hier rumliegen (muss ich aber erst zumsammenbauen bzw. löten).
                                  Ist es besser die da noch mit zu integrieren

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Spidermike last edited by

                                    @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

                                    Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Spidermike @paul53 last edited by

                                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

                                      Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

                                      Ah ok

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike

                                        @spidermike ```

                                        so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
                                        sind aber auch wieder minus Werte dabei, ist das schlimm?

                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:41.858	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:40.106	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung53W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:38.359	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:36.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung77W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:35.146	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung163W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:33.429	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung719W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:31.710	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1606W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:30.051	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1594W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:28.242	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1599W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:26.620	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:24.711	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:22.983	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1595W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:21.246	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1586W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:19.493	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1588W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:17.894	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1578W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:15.993	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1562W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:14.303	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1525W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:12.570	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1445W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:10.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1414W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:08.684	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1419W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:06.992	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1406W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:05.150	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:03.452	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:01.715	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1306W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:59.990	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:58.396	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1177W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:56.688	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:56.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:54.980	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:53.142	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug808W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:51.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug918W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:49.709	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1288W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:48.032	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1167W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:46.312	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug955W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:44.690	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug594W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:42.892	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug80W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:42.863	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug80W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:41.243	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:39.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:37.795	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1285W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:35.962	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:34.456	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:32.605	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1400W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:30.957	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:28.969	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1593W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:27.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1576W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:25.568	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1592W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:23.641	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1648W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:22.084	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1940W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:20.130	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3340W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:18.561	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3345W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:16.580	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3362W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:15.001	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3369W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:13.125	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3366W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:11.386	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3370W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:09.221	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3388W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:06.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3376W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:04.371	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3378W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:01.970	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3465W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:59.864	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4535W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:57.687	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4782W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:55.954	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4802W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:54.304	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4809W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:52.295	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4812W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:50.441	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4760W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:48.574	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4590W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:46.680	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4091W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:45.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3596W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:43.118	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2344W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:41.466	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1579W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:39.777	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:38.093	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1223W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:36.467	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung921W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:34.768	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung825W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:33.117	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:31.356	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1097W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:29.486	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1291W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:27.889	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1102W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:26.076	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:24.335	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung740W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:22.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung675W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:21.019	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung659W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:19.232	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung633W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:17.257	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung613W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:15.723	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung600W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:12.139	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung596W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:10.321	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung598W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:08.517	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung617W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:06.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung615W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:04.787	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:02.932	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung605W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:01.255	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung599W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:59.318	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung594W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:57.502	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung567W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:57.478	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:55.890	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug-370W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:55.868	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-370W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:54.248	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug473W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:50.559	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:48.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug474W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:47.069	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug468W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:45.465	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug449W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:43.667	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:41.899	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:40.066	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung669W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:38.417	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung720W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:36.717	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung809W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:35.012	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:34.986	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:33.163	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug123W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:33.140	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:31.496	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug255W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:29.676	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug544W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:27.972	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug729W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:24.595	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug768W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:22.938	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug816W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:21.235	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug844W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:19.512	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug848W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:17.727	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug851W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:15.942	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug827W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:14.430	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug792W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:12.566	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug529W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:10.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug63W,Stufe1
                                        
                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Spidermike last edited by

                                          @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

                                          Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

                                            Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

                                            neu.jpg

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            936
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12686
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo