    • paul53
      paul53 @Spidermike last edited by paul53

      @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

      • Stufe 0 = 0 kW
      • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
      • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
      • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

      Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW. In dem Moment werden Einspeisung und Bezug ca. 0.

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Spidermike @paul53 last edited by

        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

        @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

        • Stufe 0 = 0 kW
        • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
        • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
        • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

        Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW.

        ja verstehe

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Spidermike last edited by paul53

          @spidermike
          Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Spidermike @paul53 last edited by

            @paul53
            habe es jetzt mal beobachtet

            der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

            habe ich manuell selber gemacht

            und dann wie die Einspeisung bei wieder ca. 4000w war hat sich nichts mehr getan

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

              was ist zu wenig?

              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

              was werfen denn die debugs aus?

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Spidermike @Homoran last edited by Spidermike

                @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                was ist zu wenig?

                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                was werfen denn die debugs aus?

                bekomme momentan keine debugs anzeigen
                aber die einspeisung ist auf 0
                bezug auf 3500W gesprungen

                momentan ist es sehr wechselhaft hier

                die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

                  @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  bekomme momentan keine debugs anzeigen

                  warum nicht?
                  steht das log auf debug?
                  unter dem Skriptfenster steht auch nicht?

                  edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
                  wo hast du ihn eingefügt?

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Spidermike @Homoran last edited by

                    @homoran

                    hier schaue mal

                    Unbenannt-6.jpg

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Spidermike @Spidermike last edited by

                      @spidermike Unbenannt-7.jpg

                      jetzt müsste er wieder ausschalten oder auf 1,5kw springen, macht er aber nicht

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Spidermike @Spidermike last edited by

                        @spidermike Unbenannt-8.jpg

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                          @spidermike schick das mal als Text in code-tags

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Spidermike @Homoran last edited by Homoran

                            @homoran

                            18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                            18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                            18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                            18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                            18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                            18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                            18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                            18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                            18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                            18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                            18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                            18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                            18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                            18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                            18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                            18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                            18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                            18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                            18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                            18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                            18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                            18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                            18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                            18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                            18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                            18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                            18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                            18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                            18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                            18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                            18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                            18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                            18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                            18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                            18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                            18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                            18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                            18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                            18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                            18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                            18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                            18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                            18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                            18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                            18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                            18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                            18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                            18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                            18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                            18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                            18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                            18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                            18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                            18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                            18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                            18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                            18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                            18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                            18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                            18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                            18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                            18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                            18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                            18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                            18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                            18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                            18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                            18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                            18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                            18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                            18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                            18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                            18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                            
                            S Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Spidermike @Spidermike last edited by

                              @spidermike

                              ich finde der kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                                @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                                schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Spidermike @Homoran last edited by Spidermike

                                  @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                                  schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                                  ja macht er aber in der sitution wo ich den Screenshot aufgenommen habe haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                                    @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                                    von Erzeugung war bislang nicht die Rede

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Spidermike @Homoran last edited by

                                      @homoran

                                      melde mich später nochmal muss kurz weg, sorry

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Spidermike last edited by

                                        @spidermike sagte:

                                        18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                        18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                        

                                        Der Bezug kann auch negativ werden?

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Spidermike last edited by paul53

                                          @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                                          Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                                          Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                                          Bild_2022-07-23_192606553.png

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            @spidermike sagte:

                                            18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                            18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                            

                                            Der Bezug kann auch negativ werden?

                                            eigentlich nicht, sehe ich zum ersten mal, ich denke das ist einfach als bezug aus dem Stromnetz gedacht

                                            Ich bekomme vom Wechselrichter oder KSEM keine negative Werte

                                            Entweder speise ich ins Netz oder beziehe

                                            paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            914
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12682
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo