  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.0k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
144 Beiträge 10 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?

    heizstufe < 3:

    Bild_2022-07-23_165235482.png

    steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
    steuere 3kw Heizstab mit heizstab2

    Bild_2022-07-23_165508643.png

    S Offline
    S Offline
    Spidermike
    schrieb am zuletzt editiert von
    #50

    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

    @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?

    heizstufe < 3:

    Bild_2022-07-23_165235482.png

    steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
    steuere 3kw Heizstab mit heizstab2

    Bild_2022-07-23_165508643.png

    ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
    so jetzt korrekt?Unbenannt-5.jpg

    paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S Spidermike

      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?

      heizstufe < 3:

      Bild_2022-07-23_165235482.png

      steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
      steuere 3kw Heizstab mit heizstab2

      Bild_2022-07-23_165508643.png

      ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
      so jetzt korrekt?Unbenannt-5.jpg

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #51

      @spidermike sagte: jetzt korrekt?

      Sieht gut aus.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Spidermike

        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

        @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?

        heizstufe < 3:

        Bild_2022-07-23_165235482.png

        steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
        steuere 3kw Heizstab mit heizstab2

        Bild_2022-07-23_165508643.png

        ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
        so jetzt korrekt?Unbenannt-5.jpg

        S Offline
        S Offline
        Spidermike
        schrieb am zuletzt editiert von
        #52

        @spidermike

        wenn es keine Umstände macht würde ich gerne mal wissen
        was du für eine herangehensweise an so ein script hast.

        Wie läuft dieses Script jetzt genau ab?
        Ein paar sachen sind plausibel

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Spidermike

          @spidermike

          wenn es keine Umstände macht würde ich gerne mal wissen
          was du für eine herangehensweise an so ein script hast.

          Wie läuft dieses Script jetzt genau ab?
          Ein paar sachen sind plausibel

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #53

          @spidermike sagte: Ein paar sachen sind plausibel

          Welche sind es nicht?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • paul53P paul53

            @spidermike sagte: Ein paar sachen sind plausibel

            Welche sind es nicht?

            S Offline
            S Offline
            Spidermike
            schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
            #54

            @paul53
            der Anfang vom Script

            und vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt

            habe jetzt das script mal gestartet

            wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

            also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab

            paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • S Spidermike

              @paul53
              der Anfang vom Script

              und vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt

              habe jetzt das script mal gestartet

              wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

              also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #55

              @spidermike sagte: wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

              Mittels Debug-Block wie weiter oben: Ersetze heizstab durch heizstufe.

              Bild_2022-07-23_171541941.png

              oder besser so, um nicht zu viele Log-Einträge zu erhalten:

              Bild_2022-07-23_172020224.png

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Spidermike

                @paul53
                der Anfang vom Script

                und vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt

                habe jetzt das script mal gestartet

                wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

                also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #56

                @spidermike sagte: der Anfang vom Script

                Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @spidermike sagte: der Anfang vom Script

                  Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1

                  S Offline
                  S Offline
                  Spidermike
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #57

                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  @spidermike sagte: der Anfang vom Script

                  Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1

                  ok

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Spidermike

                    @paul53
                    der Anfang vom Script

                    und vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt

                    habe jetzt das script mal gestartet

                    wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

                    also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #58

                    @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

                    • Stufe 0 = 0 kW
                    • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                    • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                    • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

                    Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW. In dem Moment werden Einspeisung und Bezug ca. 0.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

                      • Stufe 0 = 0 kW
                      • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                      • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                      • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

                      Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW. In dem Moment werden Einspeisung und Bezug ca. 0.

                      S Offline
                      S Offline
                      Spidermike
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #59

                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                      @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

                      • Stufe 0 = 0 kW
                      • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                      • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                      • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

                      Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW.

                      ja verstehe

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Spidermike

                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

                        • Stufe 0 = 0 kW
                        • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                        • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                        • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

                        Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW.

                        ja verstehe

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #60

                        @spidermike
                        Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @spidermike
                          Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W.

                          S Offline
                          S Offline
                          Spidermike
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #61

                          @paul53
                          habe es jetzt mal beobachtet

                          der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                          habe ich manuell selber gemacht

                          und dann wie die Einspeisung bei wieder ca. 4000w war hat sich nichts mehr getan

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Spidermike

                            @paul53
                            habe es jetzt mal beobachtet

                            der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                            habe ich manuell selber gemacht

                            und dann wie die Einspeisung bei wieder ca. 4000w war hat sich nichts mehr getan

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #62

                            @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                            was ist zu wenig?

                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                            was werfen denn die debugs aus?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                              was ist zu wenig?

                              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                              was werfen denn die debugs aus?

                              S Offline
                              S Offline
                              Spidermike
                              schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                              #63

                              @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                              was ist zu wenig?

                              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                              was werfen denn die debugs aus?

                              bekomme momentan keine debugs anzeigen
                              aber die einspeisung ist auf 0
                              bezug auf 3500W gesprungen

                              momentan ist es sehr wechselhaft hier

                              die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Spidermike

                                @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                                was ist zu wenig?

                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                                was werfen denn die debugs aus?

                                bekomme momentan keine debugs anzeigen
                                aber die einspeisung ist auf 0
                                bezug auf 3500W gesprungen

                                momentan ist es sehr wechselhaft hier

                                die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #64

                                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                bekomme momentan keine debugs anzeigen

                                warum nicht?
                                steht das log auf debug?
                                unter dem Skriptfenster steht auch nicht?

                                edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
                                wo hast du ihn eingefügt?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  bekomme momentan keine debugs anzeigen

                                  warum nicht?
                                  steht das log auf debug?
                                  unter dem Skriptfenster steht auch nicht?

                                  edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
                                  wo hast du ihn eingefügt?

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Spidermike
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #65

                                  @homoran

                                  hier schaue mal

                                  Unbenannt-6.jpg

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Spidermike

                                    @homoran

                                    hier schaue mal

                                    Unbenannt-6.jpg

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Spidermike
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #66

                                    @spidermike Unbenannt-7.jpg

                                    jetzt müsste er wieder ausschalten oder auf 1,5kw springen, macht er aber nicht

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Spidermike

                                      @spidermike Unbenannt-7.jpg

                                      jetzt müsste er wieder ausschalten oder auf 1,5kw springen, macht er aber nicht

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Spidermike
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #67

                                      @spidermike Unbenannt-8.jpg

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Spidermike

                                        @spidermike Unbenannt-8.jpg

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #68

                                        @spidermike schick das mal als Text in code-tags

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @spidermike schick das mal als Text in code-tags

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Spidermike
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #69

                                          @homoran

                                          18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                                          18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                                          18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                                          18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                                          18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                                          18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                                          18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                                          18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                                          18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                                          18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                                          18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                                          18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                                          18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                                          18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                                          18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                                          18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                                          18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                                          18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                                          18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                                          18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                                          18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                                          18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                                          18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                                          18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                                          18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                                          18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                                          18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                                          18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                                          18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                                          18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                                          18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                                          18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                                          18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                                          18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                                          18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                                          18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                                          18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                                          18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                                          18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                          18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                          18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                                          18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                                          18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                                          18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                                          18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                                          18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                                          18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                                          18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                                          18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                                          18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                                          18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                                          18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                                          18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                                          18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                                          18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                                          18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                                          18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                                          18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                                          18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                                          18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                                          18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                                          18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                                          18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                                          18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                                          18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                                          18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                          18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                                          18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                                          18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                                          18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                                          18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                                          18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                                          18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                                          18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                                          18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                                          18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                                          18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                                          18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                                          
                                          S HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          770

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe