PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
Der Block "der Fall ist heizstufe" entfällt.
ist das dann so richtig?
-
@spidermike sagte: ist das dann so richtig?
Nicht ganz:
- Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
- oberer Vergleich muss
heizstufe < 3
sein
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: ist das dann so richtig?
Nicht ganz:
- Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
- oberer Vergleich muss
heizstufe < 3
sein
kannst du mir genau sagen wo ich das ändern muss?
komme nicht klar
-
@spidermike sagte: wo ich das ändern muss?
heizstufe < 3:
steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
steuere 3kw Heizstab mit heizstab2 -
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: wo ich das ändern muss?
heizstufe < 3:
steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
steuere 3kw Heizstab mit heizstab2ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
so jetzt korrekt? -
@spidermike sagte: jetzt korrekt?
Sieht gut aus.
-
wenn es keine Umstände macht würde ich gerne mal wissen
was du für eine herangehensweise an so ein script hast.Wie läuft dieses Script jetzt genau ab?
Ein paar sachen sind plausibel -
@spidermike sagte: Ein paar sachen sind plausibel
Welche sind es nicht?
-
@paul53
der Anfang vom Scriptund vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt
habe jetzt das script mal gestartet
wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert
also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab
-
@spidermike sagte: wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert
Mittels Debug-Block wie weiter oben: Ersetze
heizstab
durchheizstufe
.oder besser so, um nicht zu viele Log-Einträge zu erhalten:
-
@spidermike sagte: der Anfang vom Script
Bei Skriptstart wird die Variable
heizstufe
mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1 -
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: der Anfang vom Script
Bei Skriptstart wird die Variable
heizstufe
mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1ok
-
@spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert
- Stufe 0 = 0 kW
- Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
- Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
- Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)
Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW. In dem Moment werden Einspeisung und Bezug ca. 0.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert
- Stufe 0 = 0 kW
- Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
- Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
- Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)
Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW.
ja verstehe
-
@spidermike
Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W. -
@paul53
habe es jetzt mal beobachtetder 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet
habe ich manuell selber gemacht
und dann wie die Einspeisung bei wieder ca. 4000w war hat sich nichts mehr getan
-
@spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet
was ist zu wenig?
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.
was werfen denn die debugs aus?
-
@homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet
was ist zu wenig?
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.
was werfen denn die debugs aus?
bekomme momentan keine debugs anzeigen
aber die einspeisung ist auf 0
bezug auf 3500W gesprungenmomentan ist es sehr wechselhaft hier
die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge
-
@spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
bekomme momentan keine debugs anzeigen
warum nicht?
steht das log auf debug?
unter dem Skriptfenster steht auch nicht?edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
wo hast du ihn eingefügt? -
hier schaue mal