    PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Spidermike @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      @spidermike sagte: ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?

      Der Block "der Fall ist heizstufe" entfällt.

      ist das dann so richtig?

      Unbenannt-4.jpg

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Spidermike last edited by

        @spidermike sagte: ist das dann so richtig?

        Nicht ganz:

        • Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
        • oberer Vergleich muss heizstufe < 3 sein
        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Spidermike @paul53 last edited by

          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

          @spidermike sagte: ist das dann so richtig?

          Nicht ganz:

          • Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
          • oberer Vergleich muss heizstufe < 3 sein

          kannst du mir genau sagen wo ich das ändern muss?

          komme nicht klar

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Spidermike last edited by paul53

            @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?

            heizstufe < 3:

            Bild_2022-07-23_165235482.png

            steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
            steuere 3kw Heizstab mit heizstab2

            Bild_2022-07-23_165508643.png

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Spidermike @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?

              heizstufe < 3:

              Bild_2022-07-23_165235482.png

              steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
              steuere 3kw Heizstab mit heizstab2

              Bild_2022-07-23_165508643.png

              ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
              so jetzt korrekt?Unbenannt-5.jpg

              paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Spidermike last edited by

                @spidermike sagte: jetzt korrekt?

                Sieht gut aus.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Spidermike @Spidermike last edited by

                  @spidermike

                  wenn es keine Umstände macht würde ich gerne mal wissen
                  was du für eine herangehensweise an so ein script hast.

                  Wie läuft dieses Script jetzt genau ab?
                  Ein paar sachen sind plausibel

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Spidermike last edited by

                    @spidermike sagte: Ein paar sachen sind plausibel

                    Welche sind es nicht?

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • S
                      Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                      @paul53
                      der Anfang vom Script

                      und vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt

                      habe jetzt das script mal gestartet

                      wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

                      also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab

                      paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Spidermike last edited by paul53

                        @spidermike sagte: wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

                        Mittels Debug-Block wie weiter oben: Ersetze heizstab durch heizstufe.

                        Bild_2022-07-23_171541941.png

                        oder besser so, um nicht zu viele Log-Einträge zu erhalten:

                        Bild_2022-07-23_172020224.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Spidermike last edited by

                          @spidermike sagte: der Anfang vom Script

                          Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Spidermike @paul53 last edited by

                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            @spidermike sagte: der Anfang vom Script

                            Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1

                            ok

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Spidermike last edited by paul53

                              @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

                              • Stufe 0 = 0 kW
                              • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                              • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                              • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

                              Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW. In dem Moment werden Einspeisung und Bezug ca. 0.

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Spidermike @paul53 last edited by

                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

                                • Stufe 0 = 0 kW
                                • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                                • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                                • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

                                Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW.

                                ja verstehe

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Spidermike last edited by paul53

                                  @spidermike
                                  Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Spidermike @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    habe es jetzt mal beobachtet

                                    der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                                    habe ich manuell selber gemacht

                                    und dann wie die Einspeisung bei wieder ca. 4000w war hat sich nichts mehr getan

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

                                      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                                      was ist zu wenig?

                                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                                      was werfen denn die debugs aus?

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Spidermike @Homoran last edited by Spidermike

                                        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                                        was ist zu wenig?

                                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                                        was werfen denn die debugs aus?

                                        bekomme momentan keine debugs anzeigen
                                        aber die einspeisung ist auf 0
                                        bezug auf 3500W gesprungen

                                        momentan ist es sehr wechselhaft hier

                                        die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

                                          @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          bekomme momentan keine debugs anzeigen

                                          warum nicht?
                                          steht das log auf debug?
                                          unter dem Skriptfenster steht auch nicht?

                                          edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
                                          wo hast du ihn eingefügt?

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Spidermike @Homoran last edited by

                                            @homoran

                                            hier schaue mal

                                            Unbenannt-6.jpg

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            390
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12678
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo