    PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Spidermike last edited by paul53

      @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?

      heizstufe < 3:

      Bild_2022-07-23_165235482.png

      steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
      steuere 3kw Heizstab mit heizstab2

      Bild_2022-07-23_165508643.png

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Spidermike @paul53 last edited by

        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

        @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?

        heizstufe < 3:

        Bild_2022-07-23_165235482.png

        steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
        steuere 3kw Heizstab mit heizstab2

        Bild_2022-07-23_165508643.png

        ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
        so jetzt korrekt?Unbenannt-5.jpg

        paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Spidermike last edited by

          @spidermike sagte: jetzt korrekt?

          Sieht gut aus.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Spidermike @Spidermike last edited by

            @spidermike

            wenn es keine Umstände macht würde ich gerne mal wissen
            was du für eine herangehensweise an so ein script hast.

            Wie läuft dieses Script jetzt genau ab?
            Ein paar sachen sind plausibel

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Spidermike last edited by

              @spidermike sagte: Ein paar sachen sind plausibel

              Welche sind es nicht?

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • S
                Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                @paul53
                der Anfang vom Script

                und vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt

                habe jetzt das script mal gestartet

                wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

                also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab

                paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Spidermike last edited by paul53

                  @spidermike sagte: wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

                  Mittels Debug-Block wie weiter oben: Ersetze heizstab durch heizstufe.

                  Bild_2022-07-23_171541941.png

                  oder besser so, um nicht zu viele Log-Einträge zu erhalten:

                  Bild_2022-07-23_172020224.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Spidermike last edited by

                    @spidermike sagte: der Anfang vom Script

                    Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Spidermike @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                      @spidermike sagte: der Anfang vom Script

                      Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1

                      ok

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Spidermike last edited by paul53

                        @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

                        • Stufe 0 = 0 kW
                        • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                        • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                        • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

                        Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW. In dem Moment werden Einspeisung und Bezug ca. 0.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Spidermike @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                          @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

                          • Stufe 0 = 0 kW
                          • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                          • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                          • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

                          Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW.

                          ja verstehe

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Spidermike last edited by paul53

                            @spidermike
                            Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Spidermike @paul53 last edited by

                              @paul53
                              habe es jetzt mal beobachtet

                              der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                              habe ich manuell selber gemacht

                              und dann wie die Einspeisung bei wieder ca. 4000w war hat sich nichts mehr getan

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

                                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                                was ist zu wenig?

                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                                was werfen denn die debugs aus?

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Spidermike @Homoran last edited by Spidermike

                                  @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                                  was ist zu wenig?

                                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                                  was werfen denn die debugs aus?

                                  bekomme momentan keine debugs anzeigen
                                  aber die einspeisung ist auf 0
                                  bezug auf 3500W gesprungen

                                  momentan ist es sehr wechselhaft hier

                                  die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

                                    @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    bekomme momentan keine debugs anzeigen

                                    warum nicht?
                                    steht das log auf debug?
                                    unter dem Skriptfenster steht auch nicht?

                                    edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
                                    wo hast du ihn eingefügt?

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Spidermike @Homoran last edited by

                                      @homoran

                                      hier schaue mal

                                      Unbenannt-6.jpg

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Spidermike @Spidermike last edited by

                                        @spidermike Unbenannt-7.jpg

                                        jetzt müsste er wieder ausschalten oder auf 1,5kw springen, macht er aber nicht

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Spidermike @Spidermike last edited by

                                          @spidermike Unbenannt-8.jpg

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                                            @spidermike schick das mal als Text in code-tags

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            898
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12679
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo