    • S
      Spidermike @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

      • Stufe 0 = 0 kW
      • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
      • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
      • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

      Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW.

      ja verstehe

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Spidermike last edited by paul53

        @spidermike
        Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Spidermike @paul53 last edited by

          @paul53
          habe es jetzt mal beobachtet

          der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

          habe ich manuell selber gemacht

          und dann wie die Einspeisung bei wieder ca. 4000w war hat sich nichts mehr getan

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

            @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

            der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

            was ist zu wenig?

            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

            Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

            was werfen denn die debugs aus?

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Spidermike @Homoran last edited by Spidermike

              @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

              was ist zu wenig?

              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

              was werfen denn die debugs aus?

              bekomme momentan keine debugs anzeigen
              aber die einspeisung ist auf 0
              bezug auf 3500W gesprungen

              momentan ist es sehr wechselhaft hier

              die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                bekomme momentan keine debugs anzeigen

                warum nicht?
                steht das log auf debug?
                unter dem Skriptfenster steht auch nicht?

                edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
                wo hast du ihn eingefügt?

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Spidermike @Homoran last edited by

                  @homoran

                  hier schaue mal

                  Unbenannt-6.jpg

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Spidermike @Spidermike last edited by

                    @spidermike Unbenannt-7.jpg

                    jetzt müsste er wieder ausschalten oder auf 1,5kw springen, macht er aber nicht

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Spidermike @Spidermike last edited by

                      @spidermike Unbenannt-8.jpg

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                        @spidermike schick das mal als Text in code-tags

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Spidermike @Homoran last edited by Homoran

                          @homoran

                          18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                          18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                          18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                          18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                          18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                          18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                          18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                          18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                          18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                          18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                          18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                          18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                          18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                          18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                          18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                          18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                          18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                          18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                          18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                          18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                          18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                          18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                          18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                          18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                          18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                          18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                          18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                          18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                          18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                          18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                          18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                          18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                          18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                          18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                          18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                          18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                          18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                          18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                          18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                          18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                          18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                          18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                          18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                          18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                          18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                          18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                          18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                          18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                          18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                          18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                          18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                          18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                          18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                          18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                          18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                          18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                          18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                          18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                          18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                          18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                          18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                          18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                          18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                          18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                          18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                          18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                          18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                          18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                          18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                          18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                          18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                          18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                          18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                          18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                          18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                          18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                          18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                          18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                          18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                          18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                          18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                          18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                          18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                          18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                          18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                          18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                          18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                          18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                          18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                          18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                          18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                          18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                          18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                          18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                          18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                          18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                          18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                          18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                          18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                          18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                          18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                          18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                          18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                          18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                          18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                          18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                          
                          S Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Spidermike @Spidermike last edited by

                            @spidermike

                            ich finde der kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                              @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                              schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Spidermike @Homoran last edited by Spidermike

                                @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                                schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                                ja macht er aber in der sitution wo ich den Screenshot aufgenommen habe haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                                  @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                                  von Erzeugung war bislang nicht die Rede

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Spidermike @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    melde mich später nochmal muss kurz weg, sorry

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Spidermike last edited by

                                      @spidermike sagte:

                                      18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                      18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                      

                                      Der Bezug kann auch negativ werden?

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Spidermike last edited by paul53

                                        @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                                        Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                                        Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                                        Bild_2022-07-23_192606553.png

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          @spidermike sagte:

                                          18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                          18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                          

                                          Der Bezug kann auch negativ werden?

                                          eigentlich nicht, sehe ich zum ersten mal, ich denke das ist einfach als bezug aus dem Stromnetz gedacht

                                          Ich bekomme vom Wechselrichter oder KSEM keine negative Werte

                                          Entweder speise ich ins Netz oder beziehe

                                          paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Spidermike last edited by

                                            @spidermike sagte: eigentlich nicht

                                            Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            730
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12686
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo