ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.0k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
144 Beiträge 10 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Spidermike

    @spidermike Unbenannt-7.jpg

    jetzt müsste er wieder ausschalten oder auf 1,5kw springen, macht er aber nicht

    S Offline
    S Offline
    Spidermike
    schrieb am zuletzt editiert von
    #67

    @spidermike Unbenannt-8.jpg

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Spidermike

      @spidermike Unbenannt-8.jpg

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #68

      @spidermike schick das mal als Text in code-tags

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @spidermike schick das mal als Text in code-tags

        S Offline
        S Offline
        Spidermike
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #69

        @homoran

        18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
        18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
        18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
        18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
        18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
        18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
        18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
        18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
        18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
        18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
        18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
        18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
        18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
        18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
        18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
        18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
        18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
        18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
        18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
        18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
        18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
        18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
        18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
        18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
        18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
        18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
        18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
        18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
        18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
        18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
        18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
        18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
        18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
        18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
        18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
        18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
        18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
        18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
        18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
        18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
        18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
        18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
        18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
        18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
        18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
        18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
        18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
        18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
        18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
        18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
        18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
        18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
        18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
        18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
        18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
        18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
        18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
        18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
        18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
        18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
        18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
        18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
        18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
        18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
        18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
        18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
        18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
        18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
        18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
        18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
        18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
        18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
        18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
        18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
        18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
        18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
        18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
        18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
        18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
        18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
        18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
        18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
        18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
        18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
        18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
        18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
        18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
        18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
        18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
        18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
        18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
        
        S HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • S Spidermike

          @homoran

          18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
          18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
          18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
          18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
          18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
          18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
          18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
          18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
          18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
          18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
          18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
          18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
          18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
          18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
          18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
          18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
          18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
          18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
          18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
          18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
          18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
          18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
          18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
          18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
          18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
          18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
          18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
          18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
          18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
          18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
          18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
          18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
          18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
          18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
          18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
          18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
          18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
          18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
          18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
          18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
          18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
          18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
          18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
          18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
          18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
          18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
          18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
          18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
          18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
          18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
          18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
          18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
          18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
          18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
          18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
          18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
          18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
          18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
          18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
          18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
          18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
          18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
          18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
          18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
          18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
          18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
          18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
          18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
          18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
          18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
          18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
          18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
          18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
          18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
          18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
          18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
          18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
          18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
          18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
          18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
          18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
          18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
          18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
          18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
          18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
          18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
          18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
          18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
          18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
          18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
          18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
          18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
          18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
          18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
          18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
          18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
          18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
          18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
          18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
          18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
          18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
          18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
          18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
          18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
          18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
          18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
          
          S Offline
          S Offline
          Spidermike
          schrieb am zuletzt editiert von
          #70

          @spidermike

          ich finde der kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Spidermike

            @homoran

            18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
            18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
            18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
            18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
            18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
            18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
            18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
            18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
            18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
            18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
            18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
            18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
            18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
            18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
            18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
            18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
            18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
            18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
            18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
            18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
            18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
            18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
            18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
            18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
            18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
            18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
            18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
            18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
            18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
            18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
            18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
            18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
            18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
            18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
            18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
            18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
            18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
            18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
            18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
            18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
            18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
            18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
            18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
            18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
            18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
            18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
            18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
            18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
            18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
            18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
            18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
            18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
            18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
            18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
            18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
            18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
            18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
            18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
            18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
            18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
            18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
            18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
            18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
            18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
            18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
            18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
            18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
            18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
            18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
            18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
            18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
            18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
            18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
            18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
            18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
            18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
            18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
            18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
            18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
            18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
            18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
            18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
            18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
            18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
            18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
            18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
            18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
            18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
            18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
            18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
            18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
            18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
            18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
            18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
            18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
            18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
            18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
            18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
            18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
            18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
            18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
            18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
            18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
            18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
            18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
            18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #71

            @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
            schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
              schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

              S Offline
              S Offline
              Spidermike
              schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
              #72

              @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
              schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

              ja macht er aber in der sitution wo ich den Screenshot aufgenommen habe haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Spidermike

                @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                ja macht er aber in der sitution wo ich den Screenshot aufgenommen habe haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #73

                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                von Erzeugung war bislang nicht die Rede

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                  von Erzeugung war bislang nicht die Rede

                  S Offline
                  S Offline
                  Spidermike
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #74

                  @homoran

                  melde mich später nochmal muss kurz weg, sorry

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Spidermike

                    @homoran

                    18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                    18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                    18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                    18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                    18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                    18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                    18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                    18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                    18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                    18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                    18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                    18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                    18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                    18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                    18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                    18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                    18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                    18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                    18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                    18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                    18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                    18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                    18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                    18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                    18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                    18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                    18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                    18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                    18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                    18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                    18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                    18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                    18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                    18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                    18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                    18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                    18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                    18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                    18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                    18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                    18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                    18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                    18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                    18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                    18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                    18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                    18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                    18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                    18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                    18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                    18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                    18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                    18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                    18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                    18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                    18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                    18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                    18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                    18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                    18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                    18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                    18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                    18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                    18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                    18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                    18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                    18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                    18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                    18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                    18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                    18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                    18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                    18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                    18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                    18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                    18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                    18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                    18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                    18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                    18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                    18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                    18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                    18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                    18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                    18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                    18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                    18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                    18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                    
                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #75

                    @spidermike sagte:

                    18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                    18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                    

                    Der Bezug kann auch negativ werden?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Spidermike

                      @spidermike

                      ich finde der kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #76

                      @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                      Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                      Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                      Bild_2022-07-23_192606553.png

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @spidermike sagte:

                        18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                        18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                        

                        Der Bezug kann auch negativ werden?

                        S Offline
                        S Offline
                        Spidermike
                        schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                        #77

                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        @spidermike sagte:

                        18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                        18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                        

                        Der Bezug kann auch negativ werden?

                        eigentlich nicht, sehe ich zum ersten mal, ich denke das ist einfach als bezug aus dem Stromnetz gedacht

                        Ich bekomme vom Wechselrichter oder KSEM keine negative Werte

                        Entweder speise ich ins Netz oder beziehe

                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • S Spidermike

                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                          @spidermike sagte:

                          18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                          18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                          

                          Der Bezug kann auch negativ werden?

                          eigentlich nicht, sehe ich zum ersten mal, ich denke das ist einfach als bezug aus dem Stromnetz gedacht

                          Ich bekomme vom Wechselrichter oder KSEM keine negative Werte

                          Entweder speise ich ins Netz oder beziehe

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #78

                          @spidermike sagte: eigentlich nicht

                          Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Spidermike

                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            @spidermike sagte:

                            18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                            18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                            

                            Der Bezug kann auch negativ werden?

                            eigentlich nicht, sehe ich zum ersten mal, ich denke das ist einfach als bezug aus dem Stromnetz gedacht

                            Ich bekomme vom Wechselrichter oder KSEM keine negative Werte

                            Entweder speise ich ins Netz oder beziehe

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #79

                            @spidermike

                            Vermutung:
                            Das passiert bei stark wechselnder Bewölkung.
                            Dann schiesst der MPPT Regler bei Ende der Bewölkung ganz kurz auf eine sehr hohe Leistung des WR

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @spidermike sagte: eigentlich nicht

                              Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.

                              S Offline
                              S Offline
                              Spidermike
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #80

                              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              @spidermike sagte: eigentlich nicht

                              Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.

                              Guten Morgen,

                              ja ich sehe es ja selber, habeich aber bis jetzt noch nie so gesehen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                                Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                                Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                                Bild_2022-07-23_192606553.png

                                S Offline
                                S Offline
                                Spidermike
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #81

                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                                Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                                Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                                Bild_2022-07-23_192606553.png

                                habe es jetzt geändert mal sehen wie es jetzt läuft, danke für Deine Mühe :handshake: :handshake: :handshake:

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Spidermike

                                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                                  Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                                  Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                                  Bild_2022-07-23_192606553.png

                                  habe es jetzt geändert mal sehen wie es jetzt läuft, danke für Deine Mühe :handshake: :handshake: :handshake:

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Spidermike
                                  schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                                  #82

                                  @spidermike

                                  jetzt mal noch eine Frage

                                  die Heizstäbe haben eine Temperaturabschaltung wenn das Wasser warm genug schalten sie ab.

                                  Was passiert dann?

                                  kommen dann fehlermeldung oder versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten? Was dann ja nicht so gut wäre.

                                  Ich habe noch ein paar Tempaturfühler hier rumliegen (muss ich aber erst zumsammenbauen bzw. löten).
                                  Ist es besser die da noch mit zu integrieren

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Spidermike

                                    @spidermike

                                    jetzt mal noch eine Frage

                                    die Heizstäbe haben eine Temperaturabschaltung wenn das Wasser warm genug schalten sie ab.

                                    Was passiert dann?

                                    kommen dann fehlermeldung oder versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten? Was dann ja nicht so gut wäre.

                                    Ich habe noch ein paar Tempaturfühler hier rumliegen (muss ich aber erst zumsammenbauen bzw. löten).
                                    Ist es besser die da noch mit zu integrieren

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #83

                                    @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

                                    Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

                                      Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Spidermike
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #84

                                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

                                      Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

                                      Ah ok

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Spidermike

                                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        @spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?

                                        Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.

                                        Ah ok

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Spidermike
                                        schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                                        #85

                                        @spidermike ```

                                        so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
                                        sind aber auch wieder minus Werte dabei, ist das schlimm?

                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:41.858	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:40.106	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung53W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:38.359	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:36.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung77W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:35.146	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung163W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:33.429	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung719W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:31.710	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1606W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:30.051	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1594W,Bezug0W,Stufe3
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:28.242	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1599W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:26.620	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:24.711	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:22.983	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1595W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:21.246	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1586W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:19.493	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1588W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:17.894	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1578W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:15.993	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1562W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:14.303	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1525W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:12.570	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1445W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:10.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1414W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:08.684	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1419W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:06.992	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1406W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:05.150	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:03.452	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:21:01.715	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1306W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:59.990	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:58.396	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1177W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:56.688	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:56.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:54.980	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:53.142	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug808W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:51.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug918W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:49.709	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1288W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:48.032	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1167W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:46.312	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug955W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:44.690	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug594W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:42.892	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug80W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:42.863	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug80W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:41.243	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:39.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:37.795	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1285W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:35.962	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:34.456	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:32.605	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1400W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:30.957	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:28.969	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1593W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:27.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1576W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:25.568	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1592W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:23.641	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1648W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:22.084	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1940W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:20.130	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3340W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:18.561	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3345W,Bezug0W,Stufe2
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:16.580	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3362W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:15.001	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3369W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:13.125	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3366W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:11.386	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3370W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:09.221	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3388W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:06.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3376W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:04.371	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3378W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:20:01.970	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3465W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:59.864	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4535W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:57.687	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4782W,Bezug0W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:55.954	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4802W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:54.304	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4809W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:52.295	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4812W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:50.441	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4760W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:48.574	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4590W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:46.680	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4091W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:45.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3596W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:43.118	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2344W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:41.466	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1579W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:39.777	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:38.093	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1223W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:36.467	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung921W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:34.768	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung825W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:33.117	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:31.356	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1097W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:29.486	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1291W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:27.889	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1102W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:26.076	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:24.335	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung740W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:22.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung675W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:21.019	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung659W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:19.232	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung633W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:17.257	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung613W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:15.723	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung600W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:12.139	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung596W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:10.321	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung598W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:08.517	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung617W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:06.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung615W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:04.787	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:02.932	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung605W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:19:01.255	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung599W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:59.318	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung594W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:57.502	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung567W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:57.478	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:55.890	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug-370W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:55.868	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-370W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:54.248	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug473W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:50.559	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:48.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug474W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:47.069	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug468W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:45.465	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug449W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:43.667	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:41.899	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:40.066	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung669W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:38.417	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung720W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:36.717	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung809W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:35.012	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:34.986	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug0W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:33.163	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug123W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:33.140	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:31.496	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug255W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:29.676	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug544W,Stufe0
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:27.972	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug729W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:24.595	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug768W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:22.938	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug816W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:21.235	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug844W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:19.512	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug848W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:17.727	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug851W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:15.942	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug827W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:14.430	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug792W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:12.566	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug529W,Stufe1
                                        javascript.0
                                        	2022-07-24 11:18:10.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug63W,Stufe1
                                        
                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Spidermike

                                          @spidermike ```

                                          so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
                                          sind aber auch wieder minus Werte dabei, ist das schlimm?

                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:41.858	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:40.106	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung53W,Bezug0W,Stufe3
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:38.359	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:36.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung77W,Bezug0W,Stufe3
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:35.146	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung163W,Bezug0W,Stufe3
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:33.429	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung719W,Bezug0W,Stufe3
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:31.710	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1606W,Bezug0W,Stufe3
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:30.051	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1594W,Bezug0W,Stufe3
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:28.242	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1599W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:26.620	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:24.711	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:22.983	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1595W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:21.246	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1586W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:19.493	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1588W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:17.894	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1578W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:15.993	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1562W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:14.303	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1525W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:12.570	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1445W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:10.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1414W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:08.684	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1419W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:06.992	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1406W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:05.150	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:03.452	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:21:01.715	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1306W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:59.990	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:58.396	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1177W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:56.688	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:56.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:54.980	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:53.142	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug808W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:51.420	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug918W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:49.709	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1288W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:48.032	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1167W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:46.312	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug955W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:44.690	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug594W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:42.892	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug80W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:42.863	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug80W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:41.243	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:39.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:37.795	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1285W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:35.962	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:34.456	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:32.605	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1400W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:30.957	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:28.969	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1593W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:27.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1576W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:25.568	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1592W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:23.641	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1648W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:22.084	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1940W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:20.130	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3340W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:18.561	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3345W,Bezug0W,Stufe2
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:16.580	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3362W,Bezug0W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:15.001	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3369W,Bezug0W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:13.125	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3366W,Bezug0W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:11.386	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3370W,Bezug0W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:09.221	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3388W,Bezug0W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:06.537	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3376W,Bezug0W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:04.371	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3378W,Bezug0W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:20:01.970	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3465W,Bezug0W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:59.864	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4535W,Bezug0W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:57.687	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4782W,Bezug0W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:55.954	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4802W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:54.304	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4809W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:52.295	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4812W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:50.441	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4760W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:48.574	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4590W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:46.680	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4091W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:45.103	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3596W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:43.118	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2344W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:41.466	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1579W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:39.777	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:38.093	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1223W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:36.467	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung921W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:34.768	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung825W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:33.117	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:31.356	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1097W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:29.486	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1291W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:27.889	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1102W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:26.076	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:24.335	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung740W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:22.654	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung675W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:21.019	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung659W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:19.232	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung633W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:17.257	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung613W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:15.723	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung600W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:12.139	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung596W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:10.321	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung598W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:08.517	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung617W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:06.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung615W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:04.787	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:02.932	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung605W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:19:01.255	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung599W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:59.318	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung594W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:57.502	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung567W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:57.478	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:55.890	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug-370W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:55.868	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-370W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:54.248	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug473W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:50.559	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:48.766	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug474W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:47.069	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug468W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:45.465	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug449W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:43.667	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:41.899	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:40.066	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung669W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:38.417	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung720W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:36.717	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung809W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:35.012	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:34.986	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug0W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:33.163	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug123W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:33.140	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:31.496	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug255W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:29.676	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug544W,Stufe0
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:27.972	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug729W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:24.595	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug768W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:22.938	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug816W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:21.235	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug844W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:19.512	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug848W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:17.727	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug851W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:15.942	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug827W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:14.430	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug792W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:12.566	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug529W,Stufe1
                                          javascript.0
                                          	2022-07-24 11:18:10.841	info	script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug63W,Stufe1
                                          
                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #86

                                          @spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????

                                          Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          482

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen