PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
-
@spidermike sagte:
18:27:37.246 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0 18:27:37.265 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
Der Bezug kann auch negativ werden?
-
@spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten
Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein). -
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte:
18:27:37.246 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0 18:27:37.265 info javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
Der Bezug kann auch negativ werden?
eigentlich nicht, sehe ich zum ersten mal, ich denke das ist einfach als bezug aus dem Stromnetz gedacht
Ich bekomme vom Wechselrichter oder KSEM keine negative Werte
Entweder speise ich ins Netz oder beziehe
-
@spidermike sagte: eigentlich nicht
Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.
-
Vermutung:
Das passiert bei stark wechselnder Bewölkung.
Dann schiesst der MPPT Regler bei Ende der Bewölkung ganz kurz auf eine sehr hohe Leistung des WR -
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: eigentlich nicht
Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.
Guten Morgen,
ja ich sehe es ja selber, habeich aber bis jetzt noch nie so gesehen.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten
Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).habe es jetzt geändert mal sehen wie es jetzt läuft, danke für Deine Mühe
-
jetzt mal noch eine Frage
die Heizstäbe haben eine Temperaturabschaltung wenn das Wasser warm genug schalten sie ab.
Was passiert dann?
kommen dann fehlermeldung oder versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten? Was dann ja nicht so gut wäre.
Ich habe noch ein paar Tempaturfühler hier rumliegen (muss ich aber erst zumsammenbauen bzw. löten).
Ist es besser die da noch mit zu integrieren -
@spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?
Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten?
Ja, was aber wegen des Thermostaten ohne Wirkung ist.
Ah ok
-
@spidermike ```
so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
sind aber auch wieder minus Werte dabei, ist das schlimm?javascript.0 2022-07-24 11:21:41.858 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:40.106 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung53W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:38.359 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:36.841 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung77W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:35.146 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung163W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:33.429 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung719W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:31.710 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1606W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:30.051 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1594W,Bezug0W,Stufe3 javascript.0 2022-07-24 11:21:28.242 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1599W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:26.620 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:24.711 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:22.983 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1595W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:21.246 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1586W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:19.493 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1588W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:17.894 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1578W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:15.993 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1562W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:14.303 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1525W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:12.570 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1445W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:10.420 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1414W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:08.684 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1419W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:06.992 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1406W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:05.150 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:03.452 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:21:01.715 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1306W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:59.990 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1302W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:58.396 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1177W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:56.688 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:56.654 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:54.980 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:53.142 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug808W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:51.420 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug918W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:49.709 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1288W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:48.032 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1167W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:46.312 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug955W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:44.690 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug594W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:42.892 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug80W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:42.863 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug80W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:41.243 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung388W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:39.537 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:37.795 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1285W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:35.962 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:34.456 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:32.605 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1400W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:30.957 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:28.969 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1593W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:27.103 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1576W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:25.568 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1592W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:23.641 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1648W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:22.084 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1940W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:20.130 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3340W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:18.561 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3345W,Bezug0W,Stufe2 javascript.0 2022-07-24 11:20:16.580 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3362W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:15.001 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3369W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:13.125 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3366W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:11.386 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3370W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:09.221 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3388W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:06.537 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3376W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:04.371 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3378W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:20:01.970 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3465W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:19:59.864 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4535W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:19:57.687 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4782W,Bezug0W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:19:55.954 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4802W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:54.304 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4809W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:52.295 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4812W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:50.441 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4760W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:48.574 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4590W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:46.680 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4091W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:45.103 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3596W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:43.118 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2344W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:41.466 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1579W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:39.777 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1345W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:38.093 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1223W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:36.467 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung921W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:34.768 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung825W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:33.117 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:31.356 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1097W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:29.486 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1291W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:27.889 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1102W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:26.076 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:24.335 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung740W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:22.654 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung675W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:21.019 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung659W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:19.232 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung633W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:17.257 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung613W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:15.723 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung600W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:12.139 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung596W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:10.321 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung598W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:08.517 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung617W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:06.766 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung615W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:04.787 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:02.932 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung605W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:19:01.255 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung599W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:59.318 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung594W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:57.502 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung567W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:57.478 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:55.890 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung517W,Bezug-370W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:55.868 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-370W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:54.248 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug473W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:50.559 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug475W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:48.766 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug474W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:47.069 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug468W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:45.465 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug449W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:43.667 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:41.899 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:40.066 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung669W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:38.417 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung720W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:36.717 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung809W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:35.012 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:34.986 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug0W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:33.163 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung653W,Bezug123W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:33.140 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug123W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:31.496 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug255W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:29.676 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug544W,Stufe0 javascript.0 2022-07-24 11:18:27.972 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug729W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:24.595 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug768W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:22.938 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug816W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:21.235 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug844W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:19.512 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug848W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:17.727 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug851W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:15.942 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug827W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:14.430 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug792W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:12.566 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug529W,Stufe1 javascript.0 2022-07-24 11:18:10.841 info script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug63W,Stufe1
-
@spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: so wie aussieht scheint es zu funktionieren, oder ?????
Nein, irgendwo stimmen Vorzeichen nicht: Bei hoher Einspeisung schaltet die Stufe runter statt hoch.
-
@spidermike
Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen. -
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike
Ist das die aktuelle Version? Es fehlen die Zählvariablen, die das schnelle Hin- und Herschalten verhindern sollen.sorry war falsches Bild
habe es geändert
-
@spidermike sagte: habe es geändert
Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.
Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe. -
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: habe es geändert
Das sieht gut aus, erklärt aber nicht das Verhalten im Log: Um 11:19:55.954 wird von Stufe 1 auf Stufe 0 geschaltet, obwohl vorher alle Einspeisungen > 1500 W und alle Bezüge 0 waren.
ich denke das jetzt 10 Messungen gemacht werden bevor geschaltet wird ?
wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet
-
@paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
@spidermike sagte: habe es geändert
Schaltet der Thermostat schon ab? Ich vermisse die Reaktion auf die Änderung der Stufe.
weis ich nicht ob die Temperatur schon erreicht ist, könnte sein
wie gesagt ich habe nur ein normales Termometer dran, muss ich in den Keller gehen und schauen wieviel Temperatur auf dem Boiler ist
-
@spidermike sagte: wenn in den 10 Messungen die Einspeisung unter 1500 W liegen schaltet er nicht, wie dann die einspeisung hoch ging hat er wieder eingeschaltet
Es sind vor dem Zeitpunkt 10 Messungen Einspeisung > 3000 W. Es müsste also von Stufe 1 in Stufe 2 geschaltet werden und nicht in Stufe 0!
-
habe geschaut der Boiler hat die max Temperatur noch nicht erreicht