  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    343

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
144 Beiträge 10 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

    der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

    was ist zu wenig?

    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

    Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

    was werfen denn die debugs aus?

    S Offline
    S Offline
    Spidermike
    schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
    #63

    @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

    @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

    der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

    was ist zu wenig?

    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

    Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

    was werfen denn die debugs aus?

    bekomme momentan keine debugs anzeigen
    aber die einspeisung ist auf 0
    bezug auf 3500W gesprungen

    momentan ist es sehr wechselhaft hier

    die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Spidermike

      @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

      was ist zu wenig?

      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

      was werfen denn die debugs aus?

      bekomme momentan keine debugs anzeigen
      aber die einspeisung ist auf 0
      bezug auf 3500W gesprungen

      momentan ist es sehr wechselhaft hier

      die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #64

      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      bekomme momentan keine debugs anzeigen

      warum nicht?
      steht das log auf debug?
      unter dem Skriptfenster steht auch nicht?

      edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
      wo hast du ihn eingefügt?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

        bekomme momentan keine debugs anzeigen

        warum nicht?
        steht das log auf debug?
        unter dem Skriptfenster steht auch nicht?

        edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
        wo hast du ihn eingefügt?

        S Offline
        S Offline
        Spidermike
        schrieb am zuletzt editiert von
        #65

        @homoran

        hier schaue mal

        Unbenannt-6.jpg

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Spidermike

          @homoran

          hier schaue mal

          Unbenannt-6.jpg

          S Offline
          S Offline
          Spidermike
          schrieb am zuletzt editiert von
          #66

          @spidermike Unbenannt-7.jpg

          jetzt müsste er wieder ausschalten oder auf 1,5kw springen, macht er aber nicht

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Spidermike

            @spidermike Unbenannt-7.jpg

            jetzt müsste er wieder ausschalten oder auf 1,5kw springen, macht er aber nicht

            S Offline
            S Offline
            Spidermike
            schrieb am zuletzt editiert von
            #67

            @spidermike Unbenannt-8.jpg

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Spidermike

              @spidermike Unbenannt-8.jpg

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #68

              @spidermike schick das mal als Text in code-tags

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @spidermike schick das mal als Text in code-tags

                S Offline
                S Offline
                Spidermike
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #69

                @homoran

                18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                
                S HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S Spidermike

                  @homoran

                  18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                  18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                  18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                  18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                  18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                  18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                  18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                  18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                  18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                  18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                  18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                  18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                  18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                  18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                  18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                  18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                  18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                  18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                  18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                  18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                  18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                  18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                  18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                  18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                  18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                  18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                  18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                  18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                  18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                  18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                  18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                  18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                  18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                  18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                  18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                  18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                  18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                  18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                  18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                  18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                  18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                  18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                  18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                  18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                  18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                  18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                  18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                  18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                  18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                  18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                  18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                  18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                  18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                  18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                  18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                  18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                  18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                  18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                  18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                  18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                  18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                  18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                  18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                  18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                  18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                  18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                  18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                  18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                  18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                  18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                  18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                  18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                  18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                  18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                  18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                  18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                  18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                  18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                  18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                  18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                  18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                  18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                  18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                  18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                  18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                  18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                  18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                  18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                  18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                  18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                  18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                  18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                  18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                  18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                  18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                  18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                  18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                  18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                  18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                  18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                  18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                  18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                  18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                  18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                  18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                  18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                  
                  S Offline
                  S Offline
                  Spidermike
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #70

                  @spidermike

                  ich finde der kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Spidermike

                    @homoran

                    18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                    18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                    18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                    18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                    18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                    18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                    18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                    18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                    18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                    18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                    18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                    18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                    18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                    18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                    18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                    18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                    18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                    18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                    18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                    18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                    18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                    18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                    18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                    18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                    18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                    18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                    18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                    18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                    18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                    18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                    18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                    18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                    18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                    18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                    18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                    18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                    18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                    18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                    18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                    18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                    18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                    18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                    18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                    18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                    18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                    18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                    18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                    18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                    18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                    18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                    18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                    18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                    18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                    18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                    18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                    18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                    18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                    18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                    18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                    18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                    18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                    18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                    18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                    18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                    18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                    18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                    18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                    18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                    18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                    18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                    18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                    18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                    18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                    18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                    18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                    18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                    18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                    18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                    18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                    18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                    18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                    18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                    18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                    18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                    18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                    18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                    18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                    18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                    18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                    18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #71

                    @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                    schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                      schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                      S Offline
                      S Offline
                      Spidermike
                      schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                      #72

                      @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                      @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                      schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                      ja macht er aber in der sitution wo ich den Screenshot aufgenommen habe haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Spidermike

                        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                        schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                        ja macht er aber in der sitution wo ich den Screenshot aufgenommen habe haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #73

                        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                        von Erzeugung war bislang nicht die Rede

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                          haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                          von Erzeugung war bislang nicht die Rede

                          S Offline
                          S Offline
                          Spidermike
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #74

                          @homoran

                          melde mich später nochmal muss kurz weg, sorry

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Spidermike

                            @homoran

                            18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                            18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                            18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                            18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                            18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                            18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                            18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                            18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                            18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                            18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                            18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                            18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                            18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                            18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                            18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                            18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                            18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                            18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                            18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                            18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                            18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                            18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                            18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                            18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                            18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                            18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                            18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                            18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                            18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                            18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                            18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                            18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                            18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                            18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                            18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                            18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                            18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                            18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                            18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                            18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                            18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                            18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                            18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                            18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                            18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                            18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                            18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                            18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                            18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                            18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                            18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                            18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                            18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                            18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                            18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                            18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                            18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                            18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                            18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                            18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                            18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                            18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                            18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                            18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                            18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                            18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                            18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                            18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                            18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                            18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                            18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                            18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                            18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                            
                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #75

                            @spidermike sagte:

                            18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                            18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                            

                            Der Bezug kann auch negativ werden?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Spidermike

                              @spidermike

                              ich finde der kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #76

                              @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                              Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                              Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                              Bild_2022-07-23_192606553.png

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @spidermike sagte:

                                18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                

                                Der Bezug kann auch negativ werden?

                                S Offline
                                S Offline
                                Spidermike
                                schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                                #77

                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike sagte:

                                18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                

                                Der Bezug kann auch negativ werden?

                                eigentlich nicht, sehe ich zum ersten mal, ich denke das ist einfach als bezug aus dem Stromnetz gedacht

                                Ich bekomme vom Wechselrichter oder KSEM keine negative Werte

                                Entweder speise ich ins Netz oder beziehe

                                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • S Spidermike

                                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  @spidermike sagte:

                                  18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                  18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                  

                                  Der Bezug kann auch negativ werden?

                                  eigentlich nicht, sehe ich zum ersten mal, ich denke das ist einfach als bezug aus dem Stromnetz gedacht

                                  Ich bekomme vom Wechselrichter oder KSEM keine negative Werte

                                  Entweder speise ich ins Netz oder beziehe

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #78

                                  @spidermike sagte: eigentlich nicht

                                  Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Spidermike

                                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    @spidermike sagte:

                                    18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                    18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                    

                                    Der Bezug kann auch negativ werden?

                                    eigentlich nicht, sehe ich zum ersten mal, ich denke das ist einfach als bezug aus dem Stromnetz gedacht

                                    Ich bekomme vom Wechselrichter oder KSEM keine negative Werte

                                    Entweder speise ich ins Netz oder beziehe

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #79

                                    @spidermike

                                    Vermutung:
                                    Das passiert bei stark wechselnder Bewölkung.
                                    Dann schiesst der MPPT Regler bei Ende der Bewölkung ganz kurz auf eine sehr hohe Leistung des WR

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @spidermike sagte: eigentlich nicht

                                      Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Spidermike
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #80

                                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      @spidermike sagte: eigentlich nicht

                                      Das Log lügt nicht. Der Adapter liefert mehrmals negative Werte für jeweils ca. 2 s.

                                      Guten Morgen,

                                      ja ich sehe es ja selber, habeich aber bis jetzt noch nie so gesehen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                                        Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                                        Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                                        Bild_2022-07-23_192606553.png

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Spidermike
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #81

                                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                                        Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                                        Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                                        Bild_2022-07-23_192606553.png

                                        habe es jetzt geändert mal sehen wie es jetzt läuft, danke für Deine Mühe :handshake: :handshake: :handshake:

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Spidermike

                                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                                          Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                                          Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                                          Bild_2022-07-23_192606553.png

                                          habe es jetzt geändert mal sehen wie es jetzt läuft, danke für Deine Mühe :handshake: :handshake: :handshake:

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Spidermike
                                          schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                                          #82

                                          @spidermike

                                          jetzt mal noch eine Frage

                                          die Heizstäbe haben eine Temperaturabschaltung wenn das Wasser warm genug schalten sie ab.

                                          Was passiert dann?

                                          kommen dann fehlermeldung oder versucht das script dann die Heizstäbe immer wieder anzuschalten? Was dann ja nicht so gut wäre.

                                          Ich habe noch ein paar Tempaturfühler hier rumliegen (muss ich aber erst zumsammenbauen bzw. löten).
                                          Ist es besser die da noch mit zu integrieren

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          772

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe