ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    347

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
144 Beiträge 10 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @spidermike sagte: der Anfang vom Script

    Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1

    S Offline
    S Offline
    Spidermike
    schrieb am zuletzt editiert von
    #57

    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

    @spidermike sagte: der Anfang vom Script

    Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1

    ok

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Spidermike

      @paul53
      der Anfang vom Script

      und vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt

      habe jetzt das script mal gestartet

      wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

      also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #58

      @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

      • Stufe 0 = 0 kW
      • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
      • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
      • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

      Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW. In dem Moment werden Einspeisung und Bezug ca. 0.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

        • Stufe 0 = 0 kW
        • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
        • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
        • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

        Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW. In dem Moment werden Einspeisung und Bezug ca. 0.

        S Offline
        S Offline
        Spidermike
        schrieb am zuletzt editiert von
        #59

        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

        @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

        • Stufe 0 = 0 kW
        • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
        • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
        • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

        Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW.

        ja verstehe

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Spidermike

          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

          @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

          • Stufe 0 = 0 kW
          • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
          • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
          • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

          Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW.

          ja verstehe

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #60

          @spidermike
          Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @spidermike
            Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W.

            S Offline
            S Offline
            Spidermike
            schrieb am zuletzt editiert von
            #61

            @paul53
            habe es jetzt mal beobachtet

            der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

            habe ich manuell selber gemacht

            und dann wie die Einspeisung bei wieder ca. 4000w war hat sich nichts mehr getan

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Spidermike

              @paul53
              habe es jetzt mal beobachtet

              der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

              habe ich manuell selber gemacht

              und dann wie die Einspeisung bei wieder ca. 4000w war hat sich nichts mehr getan

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #62

              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

              was ist zu wenig?

              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

              was werfen denn die debugs aus?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                was ist zu wenig?

                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                was werfen denn die debugs aus?

                S Offline
                S Offline
                Spidermike
                schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                #63

                @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                was ist zu wenig?

                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                was werfen denn die debugs aus?

                bekomme momentan keine debugs anzeigen
                aber die einspeisung ist auf 0
                bezug auf 3500W gesprungen

                momentan ist es sehr wechselhaft hier

                die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Spidermike

                  @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                  was ist zu wenig?

                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                  was werfen denn die debugs aus?

                  bekomme momentan keine debugs anzeigen
                  aber die einspeisung ist auf 0
                  bezug auf 3500W gesprungen

                  momentan ist es sehr wechselhaft hier

                  die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #64

                  @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  bekomme momentan keine debugs anzeigen

                  warum nicht?
                  steht das log auf debug?
                  unter dem Skriptfenster steht auch nicht?

                  edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
                  wo hast du ihn eingefügt?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                    bekomme momentan keine debugs anzeigen

                    warum nicht?
                    steht das log auf debug?
                    unter dem Skriptfenster steht auch nicht?

                    edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
                    wo hast du ihn eingefügt?

                    S Offline
                    S Offline
                    Spidermike
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #65

                    @homoran

                    hier schaue mal

                    Unbenannt-6.jpg

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Spidermike

                      @homoran

                      hier schaue mal

                      Unbenannt-6.jpg

                      S Offline
                      S Offline
                      Spidermike
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #66

                      @spidermike Unbenannt-7.jpg

                      jetzt müsste er wieder ausschalten oder auf 1,5kw springen, macht er aber nicht

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Spidermike

                        @spidermike Unbenannt-7.jpg

                        jetzt müsste er wieder ausschalten oder auf 1,5kw springen, macht er aber nicht

                        S Offline
                        S Offline
                        Spidermike
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #67

                        @spidermike Unbenannt-8.jpg

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Spidermike

                          @spidermike Unbenannt-8.jpg

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #68

                          @spidermike schick das mal als Text in code-tags

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @spidermike schick das mal als Text in code-tags

                            S Offline
                            S Offline
                            Spidermike
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #69

                            @homoran

                            18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                            18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                            18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                            18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                            18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                            18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                            18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                            18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                            18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                            18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                            18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                            18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                            18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                            18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                            18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                            18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                            18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                            18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                            18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                            18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                            18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                            18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                            18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                            18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                            18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                            18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                            18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                            18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                            18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                            18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                            18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                            18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                            18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                            18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                            18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                            18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                            18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                            18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                            18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                            18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                            18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                            18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                            18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                            18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                            18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                            18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                            18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                            18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                            18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                            18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                            18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                            18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                            18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                            18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                            18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                            18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                            18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                            18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                            18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                            18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                            18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                            18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                            18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                            18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                            18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                            18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                            18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                            18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                            18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                            18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                            18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                            18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                            18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                            18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                            18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                            18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                            18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                            18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                            18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                            
                            S HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • S Spidermike

                              @homoran

                              18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                              18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                              18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                              18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                              18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                              18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                              18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                              18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                              18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                              18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                              18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                              18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                              18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                              18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                              18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                              18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                              18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                              18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                              18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                              18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                              18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                              18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                              18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                              18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                              18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                              18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                              18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                              18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                              18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                              18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                              18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                              18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                              18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                              18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                              18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                              18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                              18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                              18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                              18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                              18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                              18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                              18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                              18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                              18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                              18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                              18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                              18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                              18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                              18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                              18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                              18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                              18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                              18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                              18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                              18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                              18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                              18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                              18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                              18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                              18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                              18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                              18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                              18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                              18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                              18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                              18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                              18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                              18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                              18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                              18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                              18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                              18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                              18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                              18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                              18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                              18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                              18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                              18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                              18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                              18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                              18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                              18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                              18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                              18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                              18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                              18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                              18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                              18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                              18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                              18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                              18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                              18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                              18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                              18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                              18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                              18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                              18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                              18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                              18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                              18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                              18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                              18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                              18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                              18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                              18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                              18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                              
                              S Offline
                              S Offline
                              Spidermike
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #70

                              @spidermike

                              ich finde der kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Spidermike

                                @homoran

                                18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                                18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                                18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                                18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                                18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                                18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                                18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                                18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                                18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                                18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                                18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                                18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                                18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                                18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                                18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                                18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                                18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                                18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                                18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                                18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                                18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                                18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                                18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                                18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                                18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                                18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                                18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                                18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                                18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                                18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                                18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                                18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                                18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                                18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                                18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                                18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                                18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                                18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                                18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                                18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                                18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                                18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                                18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                                18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                                18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                                18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                                18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                                18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                                18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                                18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                                18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                                18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                                18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                                18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                                18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                                18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                                18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                                18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                                18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                                18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                                18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                                18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                                18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                                18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                                18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                                18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                                18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                                18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                                18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                                18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                                18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                                18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                                18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                                18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                                18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                                18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                                18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                                18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                                18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                                18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                                18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                                18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                                18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                                18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                                18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                                18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                                18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                                18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                                18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                                18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                                18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                                18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                                18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                                18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                                18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                                18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                                18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                                18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                                18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                                
                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #71

                                @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                                schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                                  schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Spidermike
                                  schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                                  #72

                                  @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                                  schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                                  ja macht er aber in der sitution wo ich den Screenshot aufgenommen habe haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Spidermike

                                    @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    @spidermike so ganz grob überflogen tut er was er soll.
                                    schaltet stufenweise rauf und runter. Dauert wenige Sekunden

                                    ja macht er aber in der sitution wo ich den Screenshot aufgenommen habe haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #73

                                    @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                                    von Erzeugung war bislang nicht die Rede

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      haben sich die Erzeugungswerte von der Solaranlage nicht geändert, nur die Einspeisewerte sind gesprungen hin und her

                                      von Erzeugung war bislang nicht die Rede

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Spidermike
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #74

                                      @homoran

                                      melde mich später nochmal muss kurz weg, sorry

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Spidermike

                                        @homoran

                                        18:26:08.991	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1424W,Bezug0W,Stufe1
                                        18:26:10.685	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1436W,Bezug0W,Stufe1
                                        18:26:14.151	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1444W,Bezug0W,Stufe1
                                        18:26:15.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1502W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:26:17.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1499W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:26:19.336	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung434W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:26:21.047	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:26:22.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug163W,Stufe2
                                        18:26:24.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug183W,Stufe2
                                        18:26:26.083	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug175W,Stufe2
                                        18:26:27.978	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug177W,Stufe2
                                        18:26:29.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug173W,Stufe2
                                        18:26:31.594	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug137W,Stufe2
                                        18:26:33.204	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug118W,Stufe2
                                        18:26:34.965	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug125W,Stufe2
                                        18:26:36.651	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug211W,Stufe1
                                        18:26:38.414	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug214W,Stufe0
                                        18:26:40.111	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-117W,Stufe0
                                        18:26:40.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug-117W,Stufe0
                                        18:26:41.794	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung936W,Bezug0W,Stufe0
                                        18:26:41.816	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2542W,Bezug0W,Stufe1
                                        18:26:43.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2977W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:26:45.270	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2081W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:26:47.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung338W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:26:48.869	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:26:50.624	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1709W,Stufe2
                                        18:26:52.237	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1803W,Stufe1
                                        18:26:54.032	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1621W,Stufe0
                                        18:26:55.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-350W,Stufe0
                                        18:26:55.757	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug-350W,Stufe0
                                        18:26:57.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1043W,Bezug0W,Stufe0
                                        18:26:57.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2700W,Bezug0W,Stufe1
                                        18:26:59.303	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2915W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:27:01.028	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1884W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:02.948	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:04.523	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1110W,Stufe2
                                        18:27:06.241	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1764W,Stufe1
                                        18:27:08.076	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1571W,Stufe0
                                        18:27:09.983	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe0
                                        18:27:10.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
                                        18:27:12.011	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2760W,Bezug0W,Stufe1
                                        18:27:14.291	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3073W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:27:16.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1731W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:17.934	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:19.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1443W,Stufe2
                                        18:27:21.546	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1685W,Stufe1
                                        18:27:23.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug798W,Stufe0
                                        18:27:24.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-898W,Stufe0
                                        18:27:24.969	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug-898W,Stufe1
                                        18:27:26.734	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1823W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:27:26.764	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2592W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:28.373	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1490W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:30.161	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:31.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1403W,Stufe2
                                        18:27:33.663	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1779W,Stufe1
                                        18:27:35.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug803W,Stufe0
                                        18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                        18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                        18:27:38.897	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:27:38.920	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2179W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:40.694	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1679W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:42.416	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:44.280	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1677W,Stufe2
                                        18:27:46.049	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1827W,Stufe1
                                        18:27:47.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug598W,Stufe0
                                        18:27:47.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug598W,Stufe0
                                        18:27:49.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung487W,Bezug-487W,Stufe0
                                        18:27:49.571	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug-487W,Stufe0
                                        18:27:51.286	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1085W,Bezug0W,Stufe0
                                        18:27:51.309	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe1
                                        18:27:53.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2617W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:27:55.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1850W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:56.671	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung66W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:27:58.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:28:00.169	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1782W,Stufe2
                                        18:28:01.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1867W,Stufe1
                                        18:28:03.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1207W,Stufe0
                                        18:28:05.365	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-583W,Stufe0
                                        18:28:05.385	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug-583W,Stufe0
                                        18:28:07.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1323W,Bezug0W,Stufe0
                                        18:28:07.201	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2771W,Bezug0W,Stufe1
                                        18:28:08.841	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2919W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:28:10.698	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:28:12.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:28:14.655	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1305W,Stufe2
                                        18:28:16.654	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1830W,Stufe1
                                        18:28:18.294	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug774W,Stufe0
                                        18:28:19.994	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-807W,Stufe0
                                        18:28:20.016	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug-807W,Stufe1
                                        18:28:21.739	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1763W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:28:21.765	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2538W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:28:23.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1366W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:28:25.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:28:26.870	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1499W,Stufe2
                                        18:28:28.684	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1879W,Stufe1
                                        18:28:30.451	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug998W,Stufe0
                                        18:28:32.229	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-790W,Stufe0
                                        18:28:32.251	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug-790W,Stufe1
                                        18:28:33.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1627W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:28:33.824	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2489W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:28:35.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1454W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:28:37.282	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                                        18:28:38.879	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1471W,Stufe2
                                        18:28:40.528	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1849W,Stufe1
                                        18:28:42.322	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug926W,Stufe0
                                        18:28:43.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug75W,Stufe0
                                        18:28:44.017	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug75W,Stufe0
                                        18:28:45.705	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
                                        18:28:45.728	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2549W,Bezug0W,Stufe1
                                        18:28:47.781	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2734W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:28:49.349	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1348W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:28:51.129	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung280W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:28:52.817	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe2
                                        18:28:54.634	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug264W,Stufe1
                                        18:28:56.410	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug265W,Stufe0
                                        18:28:57.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-108W,Stufe0
                                        18:28:57.974	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung918W,Bezug-108W,Stufe0
                                        
                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #75

                                        @spidermike sagte:

                                        18:27:37.246	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug-850W,Stufe0
                                        18:27:37.265	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1709W,Bezug-850W,Stufe1
                                        

                                        Der Bezug kann auch negativ werden?

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Spidermike

                                          @spidermike

                                          ich finde der kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #76

                                          @spidermike sagte: kommt mit den Einspeisewerten durcheinander da sich immer wieder die Werte so schnell ändern wenn er die heizstäbe einschalten bzw. ausschalten

                                          Die Leistungswerte werden zwar alle ca. 2 s gesendet, ändern sich aber langsamer (Tiefpass-Filter).
                                          Dann baue mal eine Sperre ein (Grenzwert muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messwerten überschritten sein).

                                          Bild_2022-07-23_192606553.png

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          759

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe