      WolfgangFB @matze-dev last edited by

      @matze-dev

      Die einzigen Änderungen die ich noch gesehen habe waren in MyTapWater die Kommentarzeile und in /etc/wmbusmeters.conf die Zeile "device=auto:c1" gegenüber "device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1".
      Nachdem ich das geändert habe konnte ich zu meine Freude sehen, dass die Uhr jetzt erkannt wird und auch die richtigen Werte liefert.
      Neugierig woran es jetzt gelegen gelegen hat habe ich die Änderungen wieder rückgängig gemacht und erstaunlicherweise geht die Uhr immer noch. Einerseits bin ich froh, dass die Uhr wieder geht, andererseits bin ich nicht so glücklich darüber, dass ich keine Ahnung habe, woran es gelegen hat (irgendwann ist bestimmt wieder eine Neuinstallation notwendig).
      Trotzdem vielen Dank an Matze und SBorg.

      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

        @wolfgangfb Hauptsache geht 🙂

        ...und ich habe gestern endlich einen lieferbaren IM871a zum vernünftigen Preis gefunden. Also gleich bei meinem Versorger den AES-Key angefragt. Ok, Ostern... bis ich jetzt (hoffentlich überhaupt) den Key bekomme, ist bestimmt der Stick wieder ausverkauft 😞

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          WolfgangFB @SBorg last edited by

          @sborg sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

          @wolfgangfb Hauptsache geht 🙂

          Ich bin kein große Freund von "neuaufsetzen" oder "hauptsache geht" denn es gibt bestimmt ein nächstes mal und ich wüsste gerne, auf was ich achten muss.

          ...und ich habe gestern endlich einen lieferbaren IM871a zum vernünftigen Preis gefunden. Also gleich bei meinem Versorger den AES-Key angefragt. Ok, Ostern... bis ich jetzt (hoffentlich überhaupt) den Key bekomme, ist bestimmt der Stick wieder ausverkauft 😞

          Wo hast Du den Stick jetzt her? Ich finde es übrigens erstaunlich, wie weit der Stick von der Wasseruhr entfernt sein kann um sie trotzdem zuverlässig auszulesen. Mein Sonoff Zigbee 3 Stick kommt jedenfalls nicht so weit.

          SBorg W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

            @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

            Ich bin kein große Freund von "neuaufsetzen" oder "hauptsache geht" denn es gibt bestimmt ein nächstes mal und ich wüsste gerne, auf was ich achten muss.

            Bin ich bei dir, nur wenn du es jetzt nicht mehr "einfach kaputt" kriegst, kannst du auch die gewonnene Zeit ggf. später bei einer Neuinstallation reinvestieren (sollte aber nicht nötig werden wenn du die beiden Dateien sicherst).

            bzgl. Stick: kann ich gerne kundtun, allerdings

            • bin ich da auch derzeit etwas egoistisch. Erstmal warten ob ich meinen Key bekomme, dann ordern... (sonst sind ev. wieder alle weg 😉 )
            • ist der Preis nicht so ganz ausschlaggebend bei mir, sondern die Lieferfähigkeit, wobei ich natürlich bei einem Preis < 30,- € auch nicht unbedingt zu tiefst traurig bin.
            • muss ich erst testen ob es damit wirklich geht. Dann habe nur ich die Knete versemmelt.
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              WolfgangFB @WolfgangFB last edited by

              @wolfgangfb

              Es gibt noch ein Problem: Der Stick wird nur erkannt bzw. ausgelesen, wenn kein anderer Stick im Raspi steckt. Wenn ich den Sonoff Zigbee 3 Stick zusätzlich beim Booten im Raspi habe geht das ganze nicht:

              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
              * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sun 2022-04-17 17:57:50 CEST; 2h 34min ago
                     Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                           man:wmbusmeters(1)
                  Process: 640 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 652 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 656 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 657 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 662 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 668 (wmbusmetersd)
                    Tasks: 3 (limit: 4915)
                      CPU: 5.278s
                   CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                           `-668 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
              
              Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "alarmtimeout" "1h"
              Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
              Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "ignoreduplicates" "true"
              Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "" ""
              Apr 17 17:57:50 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
              Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
              Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) name=MyTapWater
              Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) id=57813696
              Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) key=<notprinted>
              Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
              
              
              pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
              (shell) output: >>><<<
              (shell) return code 1
              (shell) 680 exited
              (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
              (wmbusmeters) waiting for telegrams
              (serial) EVENT thread interrupted
              (serial) waiting for stop
              (serial) EVENT thread interrupted
              (serial) TIMER thread interrupted
              [2022-04-17_17:57:52] (memory) rss 3182592 peak 3.03 MiB
              

              Ziehe ich den Zigbee und den IM871a raus und stecke den IM871a wieder rein, dann läuft wieder alles.

              Wie bekomme ich beide Sticks sauber konfiguriert?

              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

                @wolfgangfb Das hängt damit zusammen in welcher Reihenfolge Linux die Geräte an den USB-Ports findet.

                Wenn du bspw. device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1 nutzt, muss auch am "ttyUSB0" der IM-Stick erkannt worden sein. hat er da den ZigBee erkannt...

                Bei device=auto:c1 scannt er alle USB-Ports durch bis er den IM-Stick findet und nutzt dann auch den korrekten Eintrag.

                Oder man nutzt den Unique-Namen, der ist immer gleich egal an welchem USB-Port was steckt/erkannt wurde:
                ls -al /dev/serial/by-id/
                Hier mal ein Beispiel (ist allerdings ein ZigBee-Stick 😉 ) :

                device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G3W-if00:im871a:c1
                
                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  WolfgangFB @SBorg last edited by

                  @sborg
                  So, wieder eine SD Karte defekt, wieder neu installiert und wieder Probleme 😞
                  Die Konfigurationsdateien habe ich vom alten System übernommen.
                  Bin für alle Hinweise dankbar.

                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ systemctl status wmbusmeters
                  ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-07-21 20:31:03 CEST; 30min ago
                         Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                               man:wmbusmeters(1)
                          CPU: 33ms
                  
                  Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                  Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                  Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                  Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                  
                  -- Journal begins at Mon 2022-04-04 14:17:02 CEST, ends at Thu 2022-07-21 20:55:59 CEST. --
                  Jul 21 20:55:59 raspberrypi sudo[2216]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                  Jul 21 20:55:59 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                  Jul 21 20:55:58 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                  Jul 21 20:55:58 raspberrypi sudo[2216]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                  Jul 21 20:55:58 raspberrypi sudo[2216]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                  Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                  Jul 21 20:55:54 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                  Jul 21 20:55:54 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                  Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                  Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                  Jul 21 20:55:50 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                  Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                  Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                  Jul 21 20:51:26 raspberrypi sudo[2173]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                  Jul 21 20:51:26 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                  Jul 21 20:51:25 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                  Jul 21 20:51:25 raspberrypi sudo[2173]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                  Jul 21 20:51:25 raspberrypi sudo[2173]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                  Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                  Jul 21 20:51:03 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                  Jul 21 20:51:03 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                  Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                  Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                  J
                  
                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

                    @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

                    wieder eine SD Karte defekt

                    Deswegen habe ich nach der x-ten defekten umgestellt 😉
                    Was mich da stört ist :

                    Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                    Jul 21 20:55:50 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                    

                    Hast du da ev. als root die Dateien kopiert/editiert? Das muss sicher nicht als root laufen.

                    Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active @SBorg last edited by Thomas Braun

                      @sborg

                      Der User ist davon überzeugt, dass seine ganzen Problemchen natürlich nie was mit seiner root Shell zutun haben können, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde ihn in dem Glauben lassen. Alles andere könnte ihn verstören.

                      Edit: Ich glaube ich verwechsel da jemanden...

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        WolfgangFB @SBorg last edited by

                        @sborg sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

                        @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

                        wieder eine SD Karte defekt

                        Deswegen habe ich nach der x-ten defekten umgestellt 😉

                        Auf was? USB Stick? Festplatte? SSD? Oder ganz weg vom Raspberry?

                        Was mich da stört ist :

                        Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                        Jul 21 20:55:50 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                        

                        Hast du da ev. als root die Dateien kopiert/editiert? Das muss sicher nicht als root laufen.

                        Ja, ich habe tatsächlich die Konfigurationsdateien mit sudo kopiert. Aber: Welche Rechte sind denn jetzt falsch?
                        Laut Doku musste ich doch

                        sudo vi /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                        

                        und

                        sudo vi /etc/wmbusmeters.conf
                        

                        machen, damit gehören doch diese beiden Dateien root.
                        Welche Besitzer bzw. Gruppen sind denn jetzt genau falsch?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          WolfgangFB @Thomas Braun last edited by

                          @thomas-braun sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

                          @sborg

                          Der User ist davon überzeugt, dass seine ganzen Problemchen natürlich nie was mit seiner root Shell zutun haben können, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde ihn in dem Glauben lassen. Alles andere könnte ihn verstören.

                          Edit: Ich glaube ich verwechsel da jemanden...

                          Das glaube ich auch. Ich melde mich mit ssh pi@ip an und wenn in einer Doku "sudo" steht, dann mache ich das, wenn nicht, dann nicht. Aber ich gebe zu, dass ich an den Stellen, an denen die Ausgabe von der in der Doku abweicht, schnell überfordert/unsicher bin und auch mal probiere etwas mit sudo zu erzwingen (wenn z.B. permission denied kommt).

                          Deshalb meine Frage: Macht es einen Unterschied, ob ich mit

                          sudo vi /etc/wmbusmeters.conf
                          

                          eine Datei erzeuge oder diese per

                          sudo cp /opt/iobroker/Wolfgang/wmbusmeters.conf /etc/wmbusmeters.conf
                          

                          aus meiner alte Installation übernehme?

                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

                            @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

                            Macht es einen Unterschied ... eine Datei erzeuge oder diese per ...

                            Ja. Beim 1. erzeugst du ggf. eine neue Datei, die dann root:root gehört (oder du editierst sie falls es sie schon gab).

                            Beim 2. kopierst du die Datei "nur". Da du als User nicht in "/etc" schreiben darfst, würde das hier wg. des "sudos" aber funktionieren. Das prekäre daran ist allerdings, dass du die User-/Gruppenrechte der Quelldatei mit übernimmst. So könnte die Datei nun pi:pi gehören 😉

                            @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

                            Welche Besitzer bzw. Gruppen sind denn jetzt genau falsch?

                            Leider weigert sich mein Wasserwerk mir meinen AES-Schlüssel zu überlassen. Deswegen wird das bei mir nix --> ich habe es weder installiert, noch weiß ich was genau richtig ist. Ich kriege nur immer "Pickel am *rsch" ( 😉 ) wenn immer alles unter/mit root läuft. Das ist zu 99% entweder unnötig oder schlichtweg schlecht umgesetzt (es geht hier nicht um das kopieren von einer Konfiguration nach /etc etc. Das ist root [oder mittels sudo]vorbehalten und völlig richtig).
                            ...und weil nur root dann auch damit arbeiten darf, sind dann 80% der daraus resultierenden Fehler einfach nur fehlende Zugriffsrechte (weil dann eben nur root wieder darf).

                            Auf was? USB Stick? Festplatte? SSD? Oder ganz weg vom Raspberry?

                            Nach paar Monaten hatte ich die faxen dicke, auch die Performance ging in die Knie. QuadCore I5 mit 3.4GHz, 16GB RAM, 512MB +1TB SSD als Intel NUC. Stromsparend, genügend Ressourcen (mein ioB braucht mittlerweile ~ 5GB RAM alleine), da sich nichts dreht Silence und wg. Proxmox gleich noch paar LXC/VMs 😎

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • W
                              WolfgangFB last edited by

                              @sborg
                              Hallo
                              Ich bitte noch einmal um Hilf/Unterstützung weil ich einfach nicht weiterkomme.
                              Ich habe noch eine "alte" Bastelinstallation gefunden, auf der die Wasseruhr zumindest teilweise läuft.
                              Ich habe jetzt alle Konfigurationsdateien auf beiden Systemen verglichen, alle Rechte sind zu 100% gleich und alle Inhalte sind zu 100% gleich.
                              Auf beiden Systemen ist NodeJS 16.16.0 und npm 8.11.0

                              systemctl status wmbusmeters
                              

                              liefert auf dem alten Bastelrechner:

                              pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                              ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Mon 2022-07-18 19:45:10 CEST; 6 days ago
                                     Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                           man:wmbusmeters(1)
                                  Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 587 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 621 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 627 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 669 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 793 (wmbusmetersd)
                                    Tasks: 3 (limit: 2060)
                                      CPU: 6min 1.502s
                                   CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                           └─793 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                              
                              Jul 18 19:45:08 raspberrypi202 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                              Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 wmbusmetersd[669]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                              Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                              pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $
                              

                              auf dem neu aufgesetzten Wunschrechner:

                              pi@raspberrypi:/lib/systemd/system $ systemctl status wmbusmeters
                              ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 12:09:41 CEST; 21min ago
                                     Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                           man:wmbusmeters(1)
                                  Process: 7245 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 7246 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILUR>
                                      CPU: 30ms
                              
                              Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                              Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                              Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                              Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                              

                              auf dem alten kommen auch die Werte der Uhr an:

                              pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                              telegram=|23442D2C963681571B168D209C2CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578968
                              telegram=|23442D2C963681571B168D209D2DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578984
                              telegram=|2A442D2C963681571B168D20A03CA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579031
                              telegram=|23442D2C963681571B168D20A13DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579047
                              telegram=|23442D2C963681571B168D20A24CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579062
                              telegram=|23442D2C963681571B168D20A44EA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579094
                              telegram=|23442D2C963681571B168D20A54FA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579110
                              telegram=|23442D2C963681571B168D20A65CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579126
                              telegram=|23442D2C963681571B168D20A75DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579141
                              telegram=|2A442D2C963681571B168D20A85EA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579157
                              

                              (auf dem neuen logischerweise nicht weil var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log garnicht existiert).

                              Was beim alten nicht geht ist die Einbindung der Daten in IO-Broker

                              Der Datenpunkt

                              mqtt.0.wmbusmeters.57813696
                              

                              hat einen aktuellen Zeitsstempel, enthält aber Werte vom 13.04.2022 (Zeitpunkt zu dem ich den Bastelrechner zuletzt mit der Wasseruhr getestet habe.

                              pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -la
                              insgesamt 32
                              drwxr-xr-x 2 wmbusmeters wmbusmeters 4096 25. Jul 00:00 .
                              drwxr-xr-x 3 wmbusmeters wmbusmeters 4096 24. Jul 00:00 ..
                              -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  350 31. Okt 2021  _2021-10-31
                              -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  339 10. Nov 2021  _2021-11-10
                              -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  351 10. Nov 2021  MyTapWater_2021-11-10
                              -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 13. Apr 16:24 MyTapWater_2022-04-13
                              -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  353 24. Jul 23:59 MyTapWater_2022-07-24
                              -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 25. Jul 12:42 MyTapWater_2022-07-25
                              

                              (Die Werte vom 24.7 und 25.7 stimmen mit der Uhr überein)
                              Der Grund dürfte meiner Meinung nach im mqtt Adapter liegen, der bleibt rot

                              Error starting MQTT server on 0.0.0.0:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                              mqtt.0
                              	2022-07-25 12:44:24.056	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              mqtt.0
                              	2022-07-25 12:44:24.050	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                              
                              pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo netstat -tulpen | grep 1883
                              tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13017      595/mosquitto     
                              tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      118        13018      595/mosquitto     
                              

                              Irgendwas scheint sich da zu beißen.

                              Es wäre schön, wenn ich auf dem alten Bastelrechner auch wieder mqtt und mosquitto zum laufen bringen würde. Aber viel wichtiger ist, dass der wmbusmeters auf dem neuen Rechner läuft.
                              Ich bin für jeden Hinweis zur Fehlersuche dankbar.

                              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                WolfgangFB @WolfgangFB last edited by WolfgangFB

                                @wolfgangfb
                                Hmmm, ich habe jetzt nochmal eine neu Installation gemacht. Also ein nacktes raspbian auf einen Stick geschrieben und dann der Anleitung von matze-dev
                                Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A.pdf
                                von Punkt 1 bis 27 100% 1:1 gefolgt (natürlich mit meinen Daten) und nach Punkt 27 erscheint:

                                pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters
                                ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: inactive (dead)
                                       Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                             man:wmbusmeters(1)
                                
                                

                                Bei seinem Bild hat er das aus dem Verzeichnis wmbusmeters-master aufgerufen, aber wenn man 1:1 der Anleitung folgt müsste man im Verzeichnis mosquitto-2.0.11 sein.
                                Aber ansonsten sieht die Ausgabe gut aus.
                                Ein Verzeichnis /var/log/wmbusmeters/ ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht angelegt, ob das so sein soll oder nicht weiß ich nicht.

                                Jetzt habe ich den Schritt 28

                                sudo init 6
                                

                                gemacht und unmittelbar darauf kommt bei

                                C:\Users\wolfgang>ssh pi@192.168.1.203
                                pi@192.168.1.203's password:
                                Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
                                
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Mon Jul 25 22:24:25 2022
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
                                ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 22:24:22 CEST; 2min 18s ago
                                       Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                             man:wmbusmeters(1)
                                    Process: 669 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 670 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        CPU: 46ms
                                
                                Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                pi@raspberrypi:~ $
                                

                                Also vor dem Reboot lief der Dienst noch und nach dem Neustart beschwert er sich, mit "repeated too quickly"

                                Vielleicht hilft dieser Hinweis ja den Linux Experten um das Problem einzugrenzen.
                                Ich verstehe die Zeile

                                   Process: 670 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        CPU: 46ms
                                

                                dass der Dienst versucht /var/log/wmbusmeters mit den Rechten wmbusmeters:wmbusmeters zu versehen, dieses Verzeichnis existiert aber nicht. Jetzt müsste man eben mal wissen, wann und von wem das angelegt werden müsste.

                                Bei der eigentlichen Installation sind mir folgende Punkte aufgefallen:
                                Bei Schritt 9 und 10 kommt:

                                sudo make DEBUG=true
                                
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                New version number generates new build_debug/version.h
                                Building _
                                g
                                
                                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ sudo make install
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                New version number generates new build/version.h
                                Building _
                                
                                

                                und bei Schritt 14 kommt:

                                pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /etc/wmbusmeters.d
                                mkdir: das Verzeichnis „/etc/wmbusmeters.d“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Thomas Braun
                                  Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun

                                  @wolfgangfb

                                  sudo mkdir /var/log/wmbusmeters
                                  sudo chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters/
                                  sudo systemctl restart wmbusmeters
                                  systemctl status wmbusmeters
                                  

                                  Lüppt hier:

                                  pi@mysterium:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                                  ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Mon 2022-07-25 23:25:25 CEST; 3s ago
                                         Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                               man:wmbusmeters(1)
                                      Process: 2585 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 2588 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 2592 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 2595 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 2598 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 2607 (wmbusmetersd)
                                        Tasks: 3 (limit: 4915)
                                          CPU: 3.597s
                                       CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                               └─2607 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                  
                                  Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                  Jul 25 23:25:25 mysterium wmbusmetersd[2598]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                  Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                  

                                  Da fehlt eine Zeile in der /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wmbusmeters.service
                                  Da müsste noch

                                  ExecStartPre=-/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters
                                  

                                  rein.
                                  Muss man das Verzeichnis halt selber anlegen.

                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    WolfgangFB @Thomas Braun last edited by

                                    @thomas-braun
                                    Hallo Thomas
                                    Zuerst einmal ganz vielen Dank für Deine Hilfe. Wir (ich) komme(n) dem Ziel näher!
                                    Wenn ich

                                    sudo mkdir /var/log/wmbusmeters
                                    sudo mkdir /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                    sudo chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters/
                                    sudo systemctl restart wmbusmeters
                                    systemctl status wmbusmeters
                                    

                                    mache kommt

                                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                                    ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Tue 2022-07-26 12:44:29 CEST; 10min ago
                                           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                                 man:wmbusmeters(1)
                                        Process: 583 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 601 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 609 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 617 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 629 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 638 (wmbusmetersd)
                                          Tasks: 3 (limit: 4915)
                                            CPU: 389ms
                                         CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                                 └─638 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                    
                                    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "ignoreduplicates" "true"
                                    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "" ""
                                    Jul 26 12:44:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) name=MyTapWater
                                    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) id=57813696
                                    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) key=<notprinted>
                                    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [67B blob data]
                                    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [57B blob data]
                                    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $
                                    

                                    das sieht schon mal sehr gut aus.

                                    Hier die Frage: Wo muss an dem Installationsskript etwas geändert werden (bzw. wann müssen die Verzeichnisse angelegt werden)

                                    Aber die Werte stimmen noch nicht:

                                    Auf dem Bastelrechner kommt bei:

                                    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                    [2022-07-26_13:01:00] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D2016CFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666958
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D2017DCFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666975
                                    telegram=|2A442D2C963681571B168D2018DDFC26229FF878|02FF20000004133FA0000044136E8E0000615B0D616714|+666991
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D2019DEFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667007
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D201ADFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667023
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D201BECFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667040
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D201CEDFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667056
                                    

                                    bei der Neuinstallation kommt:

                                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                    (wmbus) 008   : 1b dll-version
                                    (wmbus) 009   : 16 dll-type (Cold water meter)
                                    (wmbus) 010   : 8d ell-ci-field (ELL: Extended Link Layer II (8 Byte))
                                    (wmbus) 011   : 20 ell-cc (slow_resp sync)
                                    (wmbus) 012   : 28 ell-acc
                                    (wmbus) 013   : 1efd2622 sn (AES_CTR)
                                    (wmbus) 017   : f6bf payload crc (calculated 9249 ERROR)
                                    (wmbus) 019 CE: 50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1 failed decryption. Wrong key?
                                    telegram=|_2A442D2C963681571B168D20281EFD2622F6BF50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1|+1292
                                    (wmbus) telegram from 57813696 ignored by all configured meters!
                                    

                                    (Die Konfigurationsdateien sind identisch)

                                    Bastelrechner:

                                    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                    name=MyTapWater
                                    #type=multical21
                                    id=57813696
                                    key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

                                    Neuinstallation:

                                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                    name=MyTapWater
                                    #type=multical21
                                    id=57813696
                                    key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    pi@raspberrypi:/
                                    

                                    In das Verzeichnis meter_readings wird nichts geschrieben. Ob das daran liegt, weil alle Telegramme wegen falscher Prüfsumme verworfen werden oder weil noch etwas anderes fehlt weiß ich nicht.

                                    Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Thomas Braun
                                      Thomas Braun Most Active @WolfgangFB last edited by Thomas Braun

                                      @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

                                      Hier die Frage: Wo muss an dem Installationsskript etwas geändert werden (bzw. wann müssen die Verzeichnisse angelegt werden)

                                      Ich hab ein Issue hinterlassen. Muss sich der Developer von wmbusmeter anschauen.

                                      Zum Rest kann ich nix sagen, ich verwende das nicht. Ich hab den wmbusmeter nur mal kurz kompiliert und den Fehler gesucht.

                                      Es gibt aber eine recht umfangreiche Readme dazu und auch ein Wiki habe ich glaube ich gesehen. Vielleicht schaust du da mal nach den Einstellungen?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

                                        @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

                                        (wmbus) 017 : f6bf payload crc (calculated 9249 ERROR)
                                        (wmbus) 019 CE: 50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1 failed decryption. Wrong key?

                                        Warst du ev. mit dem neuen Konfigurationsfile mal mit Windows zugegen oder mittels WinSCP oä. auf den neuen Rechner übertragen? Er meckert da einen falschen AES-Schlüssel an (den du sicherlich korrekt 1:1 kopiert hast). Nicht das hinter dem Key noch ein (unsichtbares) Carriage Return steht 😉
                                        Vielleicht sicherheitshalber dos2unix /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                        Falls Befehl auf dem System nicht vorhanden: sudo apt install dos2unix

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          WolfgangFB @SBorg last edited by

                                          @sborg
                                          Ich habe das mit dos2unix probiert (obwohl ich mir sicher bin, dass ich nichts in Windows hatte), hat aber nichts gebracht., gleiche Fehlermeldung.

                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

                                            @wolfgangfb Schade 😞
                                            Ich habe mir noch einmal deine Anfänge zu Beginn des Threads durchgelesen. Da ich nicht weiß ob er das wirklich zum korrekten dekodieren braucht (auch hinsichtlich dass es bei deinem funktionierendem Bastelrechner identisch ist), aber nur Versuch macht kluch.
                                            Ändere mal in deiner /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater Zeile #3 und nimm den "type" wieder mit rein.

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            760
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            151
                                            18086
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo