Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      WolfgangFB @SBorg last edited by

      @sborg sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

      @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

      wieder eine SD Karte defekt

      Deswegen habe ich nach der x-ten defekten umgestellt 😉

      Auf was? USB Stick? Festplatte? SSD? Oder ganz weg vom Raspberry?

      Was mich da stört ist :

      Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
      Jul 21 20:55:50 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
      Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
      

      Hast du da ev. als root die Dateien kopiert/editiert? Das muss sicher nicht als root laufen.

      Ja, ich habe tatsächlich die Konfigurationsdateien mit sudo kopiert. Aber: Welche Rechte sind denn jetzt falsch?
      Laut Doku musste ich doch

      sudo vi /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
      

      und

      sudo vi /etc/wmbusmeters.conf
      

      machen, damit gehören doch diese beiden Dateien root.
      Welche Besitzer bzw. Gruppen sind denn jetzt genau falsch?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        WolfgangFB @Thomas Braun last edited by

        @thomas-braun sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

        @sborg

        Der User ist davon überzeugt, dass seine ganzen Problemchen natürlich nie was mit seiner root Shell zutun haben können, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde ihn in dem Glauben lassen. Alles andere könnte ihn verstören.

        Edit: Ich glaube ich verwechsel da jemanden...

        Das glaube ich auch. Ich melde mich mit ssh pi@ip an und wenn in einer Doku "sudo" steht, dann mache ich das, wenn nicht, dann nicht. Aber ich gebe zu, dass ich an den Stellen, an denen die Ausgabe von der in der Doku abweicht, schnell überfordert/unsicher bin und auch mal probiere etwas mit sudo zu erzwingen (wenn z.B. permission denied kommt).

        Deshalb meine Frage: Macht es einen Unterschied, ob ich mit

        sudo vi /etc/wmbusmeters.conf
        

        eine Datei erzeuge oder diese per

        sudo cp /opt/iobroker/Wolfgang/wmbusmeters.conf /etc/wmbusmeters.conf
        

        aus meiner alte Installation übernehme?

        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

          @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

          Macht es einen Unterschied ... eine Datei erzeuge oder diese per ...

          Ja. Beim 1. erzeugst du ggf. eine neue Datei, die dann root:root gehört (oder du editierst sie falls es sie schon gab).

          Beim 2. kopierst du die Datei "nur". Da du als User nicht in "/etc" schreiben darfst, würde das hier wg. des "sudos" aber funktionieren. Das prekäre daran ist allerdings, dass du die User-/Gruppenrechte der Quelldatei mit übernimmst. So könnte die Datei nun pi:pi gehören 😉

          @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

          Welche Besitzer bzw. Gruppen sind denn jetzt genau falsch?

          Leider weigert sich mein Wasserwerk mir meinen AES-Schlüssel zu überlassen. Deswegen wird das bei mir nix --> ich habe es weder installiert, noch weiß ich was genau richtig ist. Ich kriege nur immer "Pickel am *rsch" ( 😉 ) wenn immer alles unter/mit root läuft. Das ist zu 99% entweder unnötig oder schlichtweg schlecht umgesetzt (es geht hier nicht um das kopieren von einer Konfiguration nach /etc etc. Das ist root [oder mittels sudo]vorbehalten und völlig richtig).
          ...und weil nur root dann auch damit arbeiten darf, sind dann 80% der daraus resultierenden Fehler einfach nur fehlende Zugriffsrechte (weil dann eben nur root wieder darf).

          Auf was? USB Stick? Festplatte? SSD? Oder ganz weg vom Raspberry?

          Nach paar Monaten hatte ich die faxen dicke, auch die Performance ging in die Knie. QuadCore I5 mit 3.4GHz, 16GB RAM, 512MB +1TB SSD als Intel NUC. Stromsparend, genügend Ressourcen (mein ioB braucht mittlerweile ~ 5GB RAM alleine), da sich nichts dreht Silence und wg. Proxmox gleich noch paar LXC/VMs 😎

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • W
            WolfgangFB last edited by

            @sborg
            Hallo
            Ich bitte noch einmal um Hilf/Unterstützung weil ich einfach nicht weiterkomme.
            Ich habe noch eine "alte" Bastelinstallation gefunden, auf der die Wasseruhr zumindest teilweise läuft.
            Ich habe jetzt alle Konfigurationsdateien auf beiden Systemen verglichen, alle Rechte sind zu 100% gleich und alle Inhalte sind zu 100% gleich.
            Auf beiden Systemen ist NodeJS 16.16.0 und npm 8.11.0

            systemctl status wmbusmeters
            

            liefert auf dem alten Bastelrechner:

            pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
            ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Mon 2022-07-18 19:45:10 CEST; 6 days ago
                   Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                         man:wmbusmeters(1)
                Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 587 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 621 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 627 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 669 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 793 (wmbusmetersd)
                  Tasks: 3 (limit: 2060)
                    CPU: 6min 1.502s
                 CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                         └─793 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
            
            Jul 18 19:45:08 raspberrypi202 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
            Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 wmbusmetersd[669]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
            Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
            pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $
            

            auf dem neu aufgesetzten Wunschrechner:

            pi@raspberrypi:/lib/systemd/system $ systemctl status wmbusmeters
            ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 12:09:41 CEST; 21min ago
                   Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                         man:wmbusmeters(1)
                Process: 7245 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 7246 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILUR>
                    CPU: 30ms
            
            Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
            Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
            Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
            Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
            

            auf dem alten kommen auch die Werte der Uhr an:

            pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
            telegram=|23442D2C963681571B168D209C2CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578968
            telegram=|23442D2C963681571B168D209D2DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578984
            telegram=|2A442D2C963681571B168D20A03CA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579031
            telegram=|23442D2C963681571B168D20A13DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579047
            telegram=|23442D2C963681571B168D20A24CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579062
            telegram=|23442D2C963681571B168D20A44EA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579094
            telegram=|23442D2C963681571B168D20A54FA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579110
            telegram=|23442D2C963681571B168D20A65CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579126
            telegram=|23442D2C963681571B168D20A75DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579141
            telegram=|2A442D2C963681571B168D20A85EA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579157
            

            (auf dem neuen logischerweise nicht weil var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log garnicht existiert).

            Was beim alten nicht geht ist die Einbindung der Daten in IO-Broker

            Der Datenpunkt

            mqtt.0.wmbusmeters.57813696
            

            hat einen aktuellen Zeitsstempel, enthält aber Werte vom 13.04.2022 (Zeitpunkt zu dem ich den Bastelrechner zuletzt mit der Wasseruhr getestet habe.

            pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -la
            insgesamt 32
            drwxr-xr-x 2 wmbusmeters wmbusmeters 4096 25. Jul 00:00 .
            drwxr-xr-x 3 wmbusmeters wmbusmeters 4096 24. Jul 00:00 ..
            -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  350 31. Okt 2021  _2021-10-31
            -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  339 10. Nov 2021  _2021-11-10
            -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  351 10. Nov 2021  MyTapWater_2021-11-10
            -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 13. Apr 16:24 MyTapWater_2022-04-13
            -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  353 24. Jul 23:59 MyTapWater_2022-07-24
            -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 25. Jul 12:42 MyTapWater_2022-07-25
            

            (Die Werte vom 24.7 und 25.7 stimmen mit der Uhr überein)
            Der Grund dürfte meiner Meinung nach im mqtt Adapter liegen, der bleibt rot

            Error starting MQTT server on 0.0.0.0:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
            mqtt.0
            	2022-07-25 12:44:24.056	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            mqtt.0
            	2022-07-25 12:44:24.050	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
            
            pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo netstat -tulpen | grep 1883
            tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13017      595/mosquitto     
            tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      118        13018      595/mosquitto     
            

            Irgendwas scheint sich da zu beißen.

            Es wäre schön, wenn ich auf dem alten Bastelrechner auch wieder mqtt und mosquitto zum laufen bringen würde. Aber viel wichtiger ist, dass der wmbusmeters auf dem neuen Rechner läuft.
            Ich bin für jeden Hinweis zur Fehlersuche dankbar.

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              WolfgangFB @WolfgangFB last edited by WolfgangFB

              @wolfgangfb
              Hmmm, ich habe jetzt nochmal eine neu Installation gemacht. Also ein nacktes raspbian auf einen Stick geschrieben und dann der Anleitung von matze-dev
              Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A.pdf
              von Punkt 1 bis 27 100% 1:1 gefolgt (natürlich mit meinen Daten) und nach Punkt 27 erscheint:

              pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters
              ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: inactive (dead)
                     Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                           man:wmbusmeters(1)
              
              

              Bei seinem Bild hat er das aus dem Verzeichnis wmbusmeters-master aufgerufen, aber wenn man 1:1 der Anleitung folgt müsste man im Verzeichnis mosquitto-2.0.11 sein.
              Aber ansonsten sieht die Ausgabe gut aus.
              Ein Verzeichnis /var/log/wmbusmeters/ ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht angelegt, ob das so sein soll oder nicht weiß ich nicht.

              Jetzt habe ich den Schritt 28

              sudo init 6
              

              gemacht und unmittelbar darauf kommt bei

              C:\Users\wolfgang>ssh pi@192.168.1.203
              pi@192.168.1.203's password:
              Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
              
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Mon Jul 25 22:24:25 2022
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
              ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 22:24:22 CEST; 2min 18s ago
                     Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                           man:wmbusmeters(1)
                  Process: 669 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 670 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILURE)
                      CPU: 46ms
              
              Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
              Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
              Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
              Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
              Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
              pi@raspberrypi:~ $
              

              Also vor dem Reboot lief der Dienst noch und nach dem Neustart beschwert er sich, mit "repeated too quickly"

              Vielleicht hilft dieser Hinweis ja den Linux Experten um das Problem einzugrenzen.
              Ich verstehe die Zeile

                 Process: 670 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILURE)
                      CPU: 46ms
              

              dass der Dienst versucht /var/log/wmbusmeters mit den Rechten wmbusmeters:wmbusmeters zu versehen, dieses Verzeichnis existiert aber nicht. Jetzt müsste man eben mal wissen, wann und von wem das angelegt werden müsste.

              Bei der eigentlichen Installation sind mir folgende Punkte aufgefallen:
              Bei Schritt 9 und 10 kommt:

              sudo make DEBUG=true
              
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              New version number generates new build_debug/version.h
              Building _
              g
              
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ sudo make install
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
              New version number generates new build/version.h
              Building _
              
              

              und bei Schritt 14 kommt:

              pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /etc/wmbusmeters.d
              mkdir: das Verzeichnis „/etc/wmbusmeters.d“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun

                @wolfgangfb

                sudo mkdir /var/log/wmbusmeters
                sudo chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters/
                sudo systemctl restart wmbusmeters
                systemctl status wmbusmeters
                

                Lüppt hier:

                pi@mysterium:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Mon 2022-07-25 23:25:25 CEST; 3s ago
                       Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                             man:wmbusmeters(1)
                    Process: 2585 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 2588 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 2592 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 2595 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 2598 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 2607 (wmbusmetersd)
                      Tasks: 3 (limit: 4915)
                        CPU: 3.597s
                     CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                             └─2607 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                
                Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                Jul 25 23:25:25 mysterium wmbusmetersd[2598]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                

                Da fehlt eine Zeile in der /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wmbusmeters.service
                Da müsste noch

                ExecStartPre=-/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters
                

                rein.
                Muss man das Verzeichnis halt selber anlegen.

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  WolfgangFB @Thomas Braun last edited by

                  @thomas-braun
                  Hallo Thomas
                  Zuerst einmal ganz vielen Dank für Deine Hilfe. Wir (ich) komme(n) dem Ziel näher!
                  Wenn ich

                  sudo mkdir /var/log/wmbusmeters
                  sudo mkdir /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                  sudo chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters/
                  sudo systemctl restart wmbusmeters
                  systemctl status wmbusmeters
                  

                  mache kommt

                  pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                  ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Tue 2022-07-26 12:44:29 CEST; 10min ago
                         Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                               man:wmbusmeters(1)
                      Process: 583 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 601 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 609 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 617 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 629 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 638 (wmbusmetersd)
                        Tasks: 3 (limit: 4915)
                          CPU: 389ms
                       CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                               └─638 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                  
                  Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "ignoreduplicates" "true"
                  Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "" ""
                  Jul 26 12:44:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                  Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                  Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) name=MyTapWater
                  Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) id=57813696
                  Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) key=<notprinted>
                  Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [67B blob data]
                  Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [57B blob data]
                  Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                  pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $
                  

                  das sieht schon mal sehr gut aus.

                  Hier die Frage: Wo muss an dem Installationsskript etwas geändert werden (bzw. wann müssen die Verzeichnisse angelegt werden)

                  Aber die Werte stimmen noch nicht:

                  Auf dem Bastelrechner kommt bei:

                  pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                  [2022-07-26_13:01:00] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
                  telegram=|23442D2C963681571B168D2016CFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666958
                  telegram=|23442D2C963681571B168D2017DCFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666975
                  telegram=|2A442D2C963681571B168D2018DDFC26229FF878|02FF20000004133FA0000044136E8E0000615B0D616714|+666991
                  telegram=|23442D2C963681571B168D2019DEFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667007
                  telegram=|23442D2C963681571B168D201ADFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667023
                  telegram=|23442D2C963681571B168D201BECFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667040
                  telegram=|23442D2C963681571B168D201CEDFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667056
                  

                  bei der Neuinstallation kommt:

                  pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                  (wmbus) 008   : 1b dll-version
                  (wmbus) 009   : 16 dll-type (Cold water meter)
                  (wmbus) 010   : 8d ell-ci-field (ELL: Extended Link Layer II (8 Byte))
                  (wmbus) 011   : 20 ell-cc (slow_resp sync)
                  (wmbus) 012   : 28 ell-acc
                  (wmbus) 013   : 1efd2622 sn (AES_CTR)
                  (wmbus) 017   : f6bf payload crc (calculated 9249 ERROR)
                  (wmbus) 019 CE: 50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1 failed decryption. Wrong key?
                  telegram=|_2A442D2C963681571B168D20281EFD2622F6BF50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1|+1292
                  (wmbus) telegram from 57813696 ignored by all configured meters!
                  

                  (Die Konfigurationsdateien sind identisch)

                  Bastelrechner:

                  pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                  name=MyTapWater
                  #type=multical21
                  id=57813696
                  key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                  
                  
                  
                  
                  

                  Neuinstallation:

                  pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                  name=MyTapWater
                  #type=multical21
                  id=57813696
                  key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                  
                  
                  
                  
                  pi@raspberrypi:/
                  

                  In das Verzeichnis meter_readings wird nichts geschrieben. Ob das daran liegt, weil alle Telegramme wegen falscher Prüfsumme verworfen werden oder weil noch etwas anderes fehlt weiß ich nicht.

                  Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Thomas Braun
                    Thomas Braun Most Active @WolfgangFB last edited by Thomas Braun

                    @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

                    Hier die Frage: Wo muss an dem Installationsskript etwas geändert werden (bzw. wann müssen die Verzeichnisse angelegt werden)

                    Ich hab ein Issue hinterlassen. Muss sich der Developer von wmbusmeter anschauen.

                    Zum Rest kann ich nix sagen, ich verwende das nicht. Ich hab den wmbusmeter nur mal kurz kompiliert und den Fehler gesucht.

                    Es gibt aber eine recht umfangreiche Readme dazu und auch ein Wiki habe ich glaube ich gesehen. Vielleicht schaust du da mal nach den Einstellungen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

                      @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:

                      (wmbus) 017 : f6bf payload crc (calculated 9249 ERROR)
                      (wmbus) 019 CE: 50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1 failed decryption. Wrong key?

                      Warst du ev. mit dem neuen Konfigurationsfile mal mit Windows zugegen oder mittels WinSCP oä. auf den neuen Rechner übertragen? Er meckert da einen falschen AES-Schlüssel an (den du sicherlich korrekt 1:1 kopiert hast). Nicht das hinter dem Key noch ein (unsichtbares) Carriage Return steht 😉
                      Vielleicht sicherheitshalber dos2unix /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                      Falls Befehl auf dem System nicht vorhanden: sudo apt install dos2unix

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        WolfgangFB @SBorg last edited by

                        @sborg
                        Ich habe das mit dos2unix probiert (obwohl ich mir sicher bin, dass ich nichts in Windows hatte), hat aber nichts gebracht., gleiche Fehlermeldung.

                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

                          @wolfgangfb Schade 😞
                          Ich habe mir noch einmal deine Anfänge zu Beginn des Threads durchgelesen. Da ich nicht weiß ob er das wirklich zum korrekten dekodieren braucht (auch hinsichtlich dass es bei deinem funktionierendem Bastelrechner identisch ist), aber nur Versuch macht kluch.
                          Ändere mal in deiner /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater Zeile #3 und nimm den "type" wieder mit rein.

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            WolfgangFB @SBorg last edited by

                            @sborg
                            Hat funktioniert, warum weiß der Geier. Ich finde es schon erstaunlich, dass auf 3 Neuinstallationen 3 verschiedene Konfigurationen notwendig sind um die Werte auszulesen. Ich hätte gerne mal einen Installationsskript, dass zu 100% funktioniert.
                            Als nächstes nehme ich jetzt mqtt und mosquitto in Angriff

                            SBorg W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by

                              @wolfgangfb Dann "clone" dir doch einfach die kpl. funktionsfähige SD-Card. Stirbt deine aktuelle, geclonte rein, davon booten und externes Backup vom ioB einspielen --> Fertig (+diese gleich wieder clonen 😉 )

                              Dann brauchst du auch keine Installationsskripte etc. mehr.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                WolfgangFB @WolfgangFB last edited by

                                @wolfgangfb

                                Ich brauhe mal wieder Hilfe.
                                Ich habe ein neues System aufgesetzt:

                                pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters.service
                                * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sat 2022-10-29 18:18:56 CEST; 1min 41s ago
                                       Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                             man:wmbusmeters(1)
                                    Process: 3124 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 3125 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, >
                                    Process: 3126 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 3127 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCES>
                                    Process: 3128 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 3129 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 3130 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 3131 (wmbusmetersd)
                                      Tasks: 3 (limit: 1596)
                                        CPU: 331ms
                                     CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                             `-3131 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                
                                Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                Okt 29 18:18:56 raspberrypi wmbusmetersd[3130]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                

                                Hier vermisse ich die Angabe der Konfigurationsdatei

                                pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                (wmbusmeters) started meter 1 (MyTapWater 57813696 auto)
                                [2022-10-29_18:19:06] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                [2022-10-29_18:19:22] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                [2022-10-29_18:19:38] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                [2022-10-29_18:19:53] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                [2022-10-29_18:20:09] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                [2022-10-29_18:20:25] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                [2022-10-29_18:20:40] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                [2022-10-29_18:20:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                [2022-10-29_18:21:12] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                [2022-10-29_18:21:28] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                
                                

                                Wie kann ich nochmal rausfinden, ob der Stick überhaupt richtig erkannt wird?

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  matze-dev @WolfgangFB last edited by

                                  @wolfgangfb Hallo Wolfgang,

                                  1. dmesg
                                    das müsste drin stehen:
                                    [ 8.086091] usbcore: registered new interface driver cp210x
                                    [ 8.087953] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                                    [ 8.088539] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected

                                  2. hier siehst Du in Echtzeit die Datagramme:
                                    tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log

                                  viel Glück

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    ChrisXY last edited by

                                    Also ich hab aktuell ein CUL mit dem W-Mbus Adapter. Mit dem Type: T-Mode das läuft bekomme so Wärmemengenzähler meiner Nachbarn.
                                    Nur der Multical 21 taucht nicht auf. Hab gesehen ich brauche den C- Mode ..
                                    dann wird der Adapter nicht grün:

                                    wireless-mbus.0
                                    2022-11-21 13:58:42.314	error	Error: Response was OFF
                                    
                                    wireless-mbus.0
                                    2022-11-21 13:58:42.313	error	Error opening serial port /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00 with baudrate 9600
                                    
                                    wireless-mbus.0
                                    2022-11-21 13:58:42.312	error	CUL: Failed to init device: Error: Response was OFF
                                    
                                    wireless-mbus.0
                                    2022-11-21 13:58:42.310	info	CUL: Version: V 1.66 CUL868
                                    
                                    wireless-mbus.0
                                    2022-11-21 13:58:42.271	info	starting. Version 0.8.6 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      matze-dev @ChrisXY last edited by matze-dev

                                      Hallo an alle Interessierten, ich habe mal die Doku upgedatet, als Basis jetzt Raspi 64-Bit Edition und neue iobroker- und Adapter-Versionen, da hat sich ein bisserl was geändert 🙂Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A_V2.0.pdf

                                      anbei die neuen js-Files dazu:
                                      calculate_average_new.js
                                      extract_watermeters-values.js

                                      Viel Spass

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • Atifan
                                        Atifan last edited by

                                        Hi habe auch einen Multical 21 Wasserzähler. Leider rückt mein Wasserversorger nicht den AES Key an mich aus, daher kann ich leider nicht über Wireless MBUS auslesen. Aber der Zähler hat ja auch eine optische Schnittstelle. Kann man die nicht nutzen und auslesen? Wenn ja müsste das doch ohne AES Key funktionieren. Weiß einer ob das geht?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        670
                                        Online

                                        31.9k
                                        Users

                                        80.1k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        12
                                        151
                                        18088
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo