NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@raspiuser Beobachte mal bitte das Verhalten im Debuglog.
-
Läuft ... bis jetzt nur das hier .... auf was sollte man besonders achten ?!
-
@raspiuser Interessant sind die Logs, wenn die Werte für dein Rollo unterschritten sind
-
@simatec OK, verstanden ... ich melde mich wieder ...
-
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
wenn die Werte für dein Rollo unterschritten sind
.... also nach diesen Werten von "Licht" und "Temperatur" müßte der Screen längst oben sein, richtig ? Tut sich aber nix ...
-
@raspiuser bitte als Text in code-tags posten
-
Sorry ...
shuttercontrol.0 2022-04-13 19:40:00.011 debug Sun Azimut: 278.8° shuttercontrol.0 2022-04-13 19:40:00.010 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2022-04-13 19:39:50.576 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.7 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:38:26.792 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1698 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:37:23.085 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.3 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:36:11.174 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1976 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:35:00.012 debug Sun Elevation: 5.2° shuttercontrol.0 2022-04-13 19:35:00.011 debug Sun Azimut: 277.9° shuttercontrol.0 2022-04-13 19:35:00.010 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2022-04-13 19:34:41.061 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.9 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:33:41.780 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2387 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:31:44.583 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.4 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:30:58.558 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2961
-
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Sun Azimut: 278.8°
Nein. nach deinen Daten erst bei 290°
245 +/-45 entspricht 200-290° -
@homoran
... ich hatte das in der Anleitung anders verstanden .... und mit meinen Worten so formuliert:
"Im Azimutbereich von / bis gilt, dass bei Unterschreiting von Wert 1 UND Wert 2 der Rollo hoch fährt"
OK, dann verkleinere ich jetzt mal den Azimutbereich ....Aber: Was passiert, wenn der Azimutbereich verlassen wird, aber die Werte zu Licht und Temperatur noch nicht unter den Grenzwerten sind?
-
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ich hatte das in der Anleitung anders verstanden .... und mit meinen Worten so formuliert:
"Im Azimutbereich von / bis gilt, dass bei Unterschreiting von Wert 1 UND Wert 2 der Rollo hoch fährt"dann muss ich mir das nochmal genau durchlesen.
ich nutze den Azimut, damit genau dann
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:wenn der Azimutbereich verlassen wird, aber die Werte zu Licht und Temperatur noch nicht unter den Grenzwerten sind?
der Rolladen hochfährt, weil die Sonne dann "ums Haus" ist und nicht mehr direkt in die betreffenden Zimmer scheint.
EDIT:
Ja, es ist eine UND Verknüpfung.
Die Sonne muss im Azimut-Bereich sein UND die Temperatur über dem Schwellwert, damit beschattet wird. -
... beim 2ten Screen ist der Azimut 270° überschritten ... und der ist jetzt auch noch unten.
Nach deiner Argumentation, die ich prinzipiell teile, müßte der aber oben sein .... komisch. -
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Die Sonne muss im Azimut-Bereich sein UND die Temperatur über dem Schwellwert, damit beschattet wird.
... dann wäre meine Formulierung richtig und es stimmt tatsächlich irgend etwas nicht, oder ?
-
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
müßte der aber oben sein .... komisch
Nicht unbedingt.
Morgen kannst du es sehen. Da der Entscheidungspunkt jetzt nicht mehr überschritten wird (sondern bereits ist) -
@homoran
... schaun*mer mal, soweit Danke. -
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
dann wäre meine Formulierung richtig und es stimmt tatsächlich irgend etwas nicht, oder ?
ich habe nur einen Diff-Sensor und den Azimut.
Nicht noch zusätzlich die Helligkeit.Bei mir ist heute der Rollladen mehrfach rauf und runtergefahren, wenn die Sonne im Azimutbereich von Wolken verdeckt wurde und der Hitzesensor die Temperatur unterschritt.
Dann führ der Rollladen bei "Hitze" hoch, als die Sonne den Azimutbereich verließ
Sieh mal im Datenpunkt Auto State nach, ob der vielleicht auf Manu_mode steht
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Sieh mal im Datenpunkt Auto State nach, ob der vielleicht auf Manu_mode steht
ja, steht auf manu_mode ...
-
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ja, steht auf manu_mode ...
dann tut sich nix
beobachte mal, wann der auf manu springt.
ggf. musst du für den Rollostatus eine Verzögerung einstellen -
... während Du geantwortet hast, ist ein Screen auf "up" gegangen, der 2te ist noch "manu".
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
beobachte mal, wann der auf manu springt.
.... muss ich da jetzt immer drauf starren oder steht das im Log !?
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ggf. musst du für den Rollostatus eine Verzögerung einstellen
... jetzt wirds immer komplizierter ... Wo und wieviel warum ?!
EDIT:
Habe jetzt manuell hochgefahren, demnächst gehen die Rollos runter ... Morgen gehts weiter. -
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
muss ich da jetzt immer drauf starren
ja
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
oder steht das im Log !?
Nur im debug-mode
Aber kleiner Hinweis:
sieh mal 20-40 Sekunden nach dem runterfahren drauf@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
etzt wirds immer komplizierter ... Wo und wieviel warum ?!
ich fang mal hinten an:
Womit steuerst (fährst) du deine Rollos?
geben diese während der Fahrt eine Leveländerung bekannt?Die erste Änderung wird registriert, kommt eine weitere hinzu gilt das als manuell gesteuert und stellt auf manu_mode um.
Bis zum nächsten Morgen passiert dann nichts mehr.
Deswegen darf in so einem Fall die Feststellung der Position erst verzögert geprüft werden, wenn der Rollo definitiv an der Endposition ist.Wo?? - DA!!
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Deswegen darf in so einem Fall die Feststellung der Position erst verzögert geprüft werden, wenn der Rollo definitiv an der Endposition ist.
... dann stelle ich das mal so ein .... schaden kann es ja eigentlich nicht ... Danke
(Der ist schon arg mächtig dieser Adapter .... Puh ... )