NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@raspiuser Ich finde deine Hysterese sehr hoch
-
- Die Temperatur ist die Differenz zw. einem Sensor auf dem Dach, also direkt in der Sonne, und unter dem Dach im Schatten. Paßt eigentlich ...
- Beim Lichtsensor ist es "Bauchgefühl", noch ohne genaue Beobachtung.
Aber dem Adapter sollte das doch eigentlich egal sein, oder ?
-
@raspiuser Naja 50% ist schon recht viel ... In deinem Fall müsste die Temperatur auf unter 6°C fallen, damit der Sonnenschutz aufgehoben wird
-
@simatec
... die Differenz zw. auf dem Dach und unter dem Dach ... anders formuliert, wenn die Sonne weg ist ist Differenz sogar kleiner ... -
@raspiuser Beobachte mal bitte das Verhalten im Debuglog.
-
Läuft ... bis jetzt nur das hier .... auf was sollte man besonders achten ?!
-
@raspiuser Interessant sind die Logs, wenn die Werte für dein Rollo unterschritten sind
-
@simatec OK, verstanden ... ich melde mich wieder ...
-
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
wenn die Werte für dein Rollo unterschritten sind
.... also nach diesen Werten von "Licht" und "Temperatur" müßte der Screen längst oben sein, richtig ? Tut sich aber nix ...
-
@raspiuser bitte als Text in code-tags posten
-
Sorry ...
shuttercontrol.0 2022-04-13 19:40:00.011 debug Sun Azimut: 278.8° shuttercontrol.0 2022-04-13 19:40:00.010 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2022-04-13 19:39:50.576 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.7 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:38:26.792 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1698 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:37:23.085 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.3 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:36:11.174 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1976 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:35:00.012 debug Sun Elevation: 5.2° shuttercontrol.0 2022-04-13 19:35:00.011 debug Sun Azimut: 277.9° shuttercontrol.0 2022-04-13 19:35:00.010 debug calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2022-04-13 19:34:41.061 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.9 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:33:41.780 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2387 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:31:44.583 debug outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.4 shuttercontrol.0 2022-04-13 19:30:58.558 debug Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2961
-
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Sun Azimut: 278.8°
Nein. nach deinen Daten erst bei 290°
245 +/-45 entspricht 200-290° -
@homoran
... ich hatte das in der Anleitung anders verstanden .... und mit meinen Worten so formuliert:
"Im Azimutbereich von / bis gilt, dass bei Unterschreiting von Wert 1 UND Wert 2 der Rollo hoch fährt"
OK, dann verkleinere ich jetzt mal den Azimutbereich ....Aber: Was passiert, wenn der Azimutbereich verlassen wird, aber die Werte zu Licht und Temperatur noch nicht unter den Grenzwerten sind?
-
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ich hatte das in der Anleitung anders verstanden .... und mit meinen Worten so formuliert:
"Im Azimutbereich von / bis gilt, dass bei Unterschreiting von Wert 1 UND Wert 2 der Rollo hoch fährt"dann muss ich mir das nochmal genau durchlesen.
ich nutze den Azimut, damit genau dann
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:wenn der Azimutbereich verlassen wird, aber die Werte zu Licht und Temperatur noch nicht unter den Grenzwerten sind?
der Rolladen hochfährt, weil die Sonne dann "ums Haus" ist und nicht mehr direkt in die betreffenden Zimmer scheint.
EDIT:
Ja, es ist eine UND Verknüpfung.
Die Sonne muss im Azimut-Bereich sein UND die Temperatur über dem Schwellwert, damit beschattet wird. -
... beim 2ten Screen ist der Azimut 270° überschritten ... und der ist jetzt auch noch unten.
Nach deiner Argumentation, die ich prinzipiell teile, müßte der aber oben sein .... komisch. -
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Die Sonne muss im Azimut-Bereich sein UND die Temperatur über dem Schwellwert, damit beschattet wird.
... dann wäre meine Formulierung richtig und es stimmt tatsächlich irgend etwas nicht, oder ?
-
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
müßte der aber oben sein .... komisch
Nicht unbedingt.
Morgen kannst du es sehen. Da der Entscheidungspunkt jetzt nicht mehr überschritten wird (sondern bereits ist) -
@homoran
... schaun*mer mal, soweit Danke. -
@raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
dann wäre meine Formulierung richtig und es stimmt tatsächlich irgend etwas nicht, oder ?
ich habe nur einen Diff-Sensor und den Azimut.
Nicht noch zusätzlich die Helligkeit.Bei mir ist heute der Rollladen mehrfach rauf und runtergefahren, wenn die Sonne im Azimutbereich von Wolken verdeckt wurde und der Hitzesensor die Temperatur unterschritt.
Dann führ der Rollladen bei "Hitze" hoch, als die Sonne den Azimutbereich verließ
Sieh mal im Datenpunkt Auto State nach, ob der vielleicht auf Manu_mode steht
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Sieh mal im Datenpunkt Auto State nach, ob der vielleicht auf Manu_mode steht
ja, steht auf manu_mode ...