    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @RaspiUser last edited by

      @raspiuser Naja 50% ist schon recht viel ... In deinem Fall müsste die Temperatur auf unter 6°C fallen, damit der Sonnenschutz aufgehoben wird

      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @simatec last edited by

        @simatec
        ... die Differenz zw. auf dem Dach und unter dem Dach ... anders formuliert, wenn die Sonne weg ist ist Differenz sogar kleiner ...

        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @RaspiUser last edited by

          @raspiuser Beobachte mal bitte das Verhalten im Debuglog.

          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @simatec last edited by

            @simatec

            Läuft ... bis jetzt nur das hier .... auf was sollte man besonders achten ?!

            36f9c17b-6ae6-4ef7-9052-53918e37d757-grafik.png

            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @RaspiUser last edited by

              @raspiuser Interessant sind die Logs, wenn die Werte für dein Rollo unterschritten sind

              RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • RaspiUser
                RaspiUser @simatec last edited by

                @simatec OK, verstanden ... ich melde mich wieder ...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  RaspiUser @simatec last edited by

                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  wenn die Werte für dein Rollo unterschritten sind

                  .... also nach diesen Werten von "Licht" und "Temperatur" müßte der Screen längst oben sein, richtig ? Tut sich aber nix ...

                  735e6354-9a7a-4d90-8238-a0378d0146e1-grafik.png

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by

                    @raspiuser bitte als Text in code-tags posten

                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @Homoran last edited by

                      @homoran

                      Sorry ...

                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:40:00.011	debug	Sun Azimut: 278.8°
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:40:00.010	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:39:50.576	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.7
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:38:26.792	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1698
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:37:23.085	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.3
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:36:11.174	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1976
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:35:00.012	debug	Sun Elevation: 5.2°
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:35:00.011	debug	Sun Azimut: 277.9°
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:35:00.010	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:34:41.061	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.9
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:33:41.780	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2387
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:31:44.583	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.4
                      shuttercontrol.0
                      	2022-04-13 19:30:58.558	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2961
                      
                      
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran

                        @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        Sun Azimut: 278.8°

                        Nein. nach deinen Daten erst bei 290°
                        245 +/-45 entspricht 200-290°

                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @Homoran last edited by

                          @homoran
                          ... ich hatte das in der Anleitung anders verstanden .... und mit meinen Worten so formuliert:
                          "Im Azimutbereich von / bis gilt, dass bei Unterschreiting von Wert 1 UND Wert 2 der Rollo hoch fährt"
                          OK, dann verkleinere ich jetzt mal den Azimutbereich ....

                          Aber: Was passiert, wenn der Azimutbereich verlassen wird, aber die Werte zu Licht und Temperatur noch nicht unter den Grenzwerten sind?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran

                            @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            ich hatte das in der Anleitung anders verstanden .... und mit meinen Worten so formuliert:
                            "Im Azimutbereich von / bis gilt, dass bei Unterschreiting von Wert 1 UND Wert 2 der Rollo hoch fährt"

                            dann muss ich mir das nochmal genau durchlesen.

                            ich nutze den Azimut, damit genau dann
                            @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            wenn der Azimutbereich verlassen wird, aber die Werte zu Licht und Temperatur noch nicht unter den Grenzwerten sind?

                            der Rolladen hochfährt, weil die Sonne dann "ums Haus" ist und nicht mehr direkt in die betreffenden Zimmer scheint.

                            EDIT:
                            Ja, es ist eine UND Verknüpfung.
                            Die Sonne muss im Azimut-Bereich sein UND die Temperatur über dem Schwellwert, damit beschattet wird.

                            RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @Homoran last edited by

                              @homoran

                              ... beim 2ten Screen ist der Azimut 270° überschritten ... und der ist jetzt auch noch unten.
                              Nach deiner Argumentation, die ich prinzipiell teile, müßte der aber oben sein .... komisch.

                              5348a7e5-7d4b-4cef-be0e-ff6134908b8f-grafik.png

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RaspiUser
                                RaspiUser @Homoran last edited by

                                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                Die Sonne muss im Azimut-Bereich sein UND die Temperatur über dem Schwellwert, damit beschattet wird.

                                ... dann wäre meine Formulierung richtig und es stimmt tatsächlich irgend etwas nicht, oder ?

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by

                                  @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                  müßte der aber oben sein .... komisch

                                  Nicht unbedingt.
                                  Morgen kannst du es sehen. Da der Entscheidungspunkt jetzt nicht mehr überschritten wird (sondern bereits ist)

                                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @Homoran last edited by

                                    @homoran
                                    ... schaun*mer mal, soweit Danke.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran

                                      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      dann wäre meine Formulierung richtig und es stimmt tatsächlich irgend etwas nicht, oder ?

                                      ich habe nur einen Diff-Sensor und den Azimut.
                                      Nicht noch zusätzlich die Helligkeit.

                                      Bei mir ist heute der Rollladen mehrfach rauf und runtergefahren, wenn die Sonne im Azimutbereich von Wolken verdeckt wurde und der Hitzesensor die Temperatur unterschritt.

                                      Dann führ der Rollladen bei "Hitze" hoch, als die Sonne den Azimutbereich verließ

                                      Sieh mal im Datenpunkt Auto State nach, ob der vielleicht auf Manu_mode steht

                                      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @Homoran last edited by

                                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                        Sieh mal im Datenpunkt Auto State nach, ob der vielleicht auf Manu_mode steht

                                        ja, steht auf manu_mode ...

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by

                                          @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                          ja, steht auf manu_mode ...

                                          dann tut sich nix 🙂

                                          beobachte mal, wann der auf manu springt.
                                          ggf. musst du für den Rollostatus eine Verzögerung einstellen

                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @Homoran last edited by RaspiUser

                                            @homoran

                                            ... während Du geantwortet hast, ist ein Screen auf "up" gegangen, der 2te ist noch "manu".
                                            d308fa6a-674e-486d-aa8e-336d07ac9295-grafik.png

                                            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            beobachte mal, wann der auf manu springt.

                                            .... muss ich da jetzt immer drauf starren oder steht das im Log !? 😊

                                            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            ggf. musst du für den Rollostatus eine Verzögerung einstellen

                                            ... jetzt wirds immer komplizierter ... Wo und wieviel warum ?! 😕

                                            EDIT:
                                            Habe jetzt manuell hochgefahren, demnächst gehen die Rollos runter ... Morgen gehts weiter.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            689
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7265
                                            6673237
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo