  4. JavaScript
  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    791

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
56 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

    meine instanzen sind alle am aktuellen stable stand

    bitte nicht als kleine Briefmarke, sondern als Text in Code-tags

    W Offline
    W Offline
    Wurzeldoktor
    schrieb am zuletzt editiert von
    #25

    @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

    meine instanzen sind alle am aktuellen stable stand

    bitte nicht als kleine Briefmarke, sondern als Text in Code-tags

    Linux iobroker 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
    
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Feb 27 12:14:04 2022 from 192.168.0.64
    daniel@iobroker:~$ Rega: 3.0.35
    -bash: Rega:: Kommando nicht gefunden.
    daniel@iobroker:~$ iobroker update -i
    Used repository: Stable (default)
    Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
    Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
    Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "fullybrowser" : 2.0.10   , installed 2.0.10
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.35   , installed 3.0.35
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
    Adapter    "influxdb"     : 1.9.5    , installed 1.9.5
    Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
    Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
    Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
    Adapter    "ring"         : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "scenes"       : 2.3.8    , installed 2.3.8
    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10  , installed 1.4.10
    Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
    Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
    Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
    Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
    Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
    daniel@iobroker:~$
    
    
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Wurzeldoktor

      @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

      wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert

      deswegen sollst du sie ja löschen

      hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?

      wurde gemacht - keine Änderung.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #26

      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

      wurde gemacht - keine Änderung.

      hast du danach neu eingelesen?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

        wurde gemacht - keine Änderung.

        hast du danach neu eingelesen?

        W Offline
        W Offline
        Wurzeldoktor
        schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
        #27

        @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

        wurde gemacht - keine Änderung.

        hast du danach neu eingelesen?

        ja wurde ja so gefordert :)

        bleibt bei 0.00-1.01%


        seit dem letzten HM Adapter Update fehlen mir auch die Namen der von mir in der CCU hinterlegten Geräte..

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W Wurzeldoktor

          @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

          wurde gemacht - keine Änderung.

          hast du danach neu eingelesen?

          ja wurde ja so gefordert :)

          bleibt bei 0.00-1.01%


          seit dem letzten HM Adapter Update fehlen mir auch die Namen der von mir in der CCU hinterlegten Geräte..

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #28

          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

          bleibt bei 0.00-1.01%

          sollte es eigentlich nicht.
          Ich habe diese Ventile nicht, kann das nicht testen.
          Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            bleibt bei 0.00-1.01%

            sollte es eigentlich nicht.
            Ich habe diese Ventile nicht, kann das nicht testen.
            Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen.

            W Offline
            W Offline
            Wurzeldoktor
            schrieb am zuletzt editiert von
            #29

            @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            bleibt bei 0.00-1.01%

            sollte es eigentlich nicht.
            Ich habe diese Ventile nicht, kann das nicht testen.
            Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen.

            Habe nun sogar die Instanz gestoppt - den Objektdatenbaum gelöscht - wieder aktiviert und neu eingelesen.

            gleichbleibend.

            bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
            da sind 0 - 0%
            100- 100%

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W Wurzeldoktor

              @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

              @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

              bleibt bei 0.00-1.01%

              sollte es eigentlich nicht.
              Ich habe diese Ventile nicht, kann das nicht testen.
              Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen.

              Habe nun sogar die Instanz gestoppt - den Objektdatenbaum gelöscht - wieder aktiviert und neu eingelesen.

              gleichbleibend.

              bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
              da sind 0 - 0%
              100- 100%

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #30

              @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

              bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
              da sind 0 - 0%
              100- 100%

              so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.

              Ist doch Blödsinn wenn du nur von 0-1% Steuern kannst und das dann auf 0-0.01 im HM umgerechnet wird

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
                da sind 0 - 0%
                100- 100%

                so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.

                Ist doch Blödsinn wenn du nur von 0-1% Steuern kannst und das dann auf 0-0.01 im HM umgerechnet wird

                W Offline
                W Offline
                Wurzeldoktor
                schrieb am zuletzt editiert von
                #31

                @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                Ist doch Blödsinn wenn du nur von 0-1% Steuern kannst und das dann auf 0-0.01 im HM umgerechnet wird


                war auch meine Meinung dazu!
                Finde das auch auf der CCU nen Schwachsinn - aber gsd bin ich ja nur Endnutzer und leider wurden die HM Geräte aufgelassen...

                jedoch kommen mir glaub ich keine weiteren IP Geräte ins haus :/ eher wieder normale Schalter

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W Wurzeldoktor

                  @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                  Ist doch Blödsinn wenn du nur von 0-1% Steuern kannst und das dann auf 0-0.01 im HM umgerechnet wird


                  war auch meine Meinung dazu!
                  Finde das auch auf der CCU nen Schwachsinn - aber gsd bin ich ja nur Endnutzer und leider wurden die HM Geräte aufgelassen...

                  jedoch kommen mir glaub ich keine weiteren IP Geräte ins haus :/ eher wieder normale Schalter

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #32

                  @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                  Finde das auch auf der CCU nen Schwachsinn

                  was?

                  0-1 ist das sogenannte "Dezimalprozent", das ist vollkommen in Ordnung, wenn es konsequent umgestezt wird.
                  der "normale User" kommt halt besser mit 0 - 100 klar, also übersetzt ioBroker dies.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                    bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
                    da sind 0 - 0%
                    100- 100%

                    so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.

                    Ist doch Blödsinn wenn du nur von 0-1% Steuern kannst und das dann auf 0-0.01 im HM umgerechnet wird

                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                    #33

                    @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                    so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.

                    bei mir ist es nicht so

                    {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.LEVEL",
                        "role": "level",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 1.01,
                        "unit": "%"
                      },
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "MAX": 1.01,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 0,
                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                        "UNIT": "%"
                      },
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1646144875302,
                      "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.LEVEL",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    

                    RPC 1.15.8
                    Rega 3.0.37

                    Edit: bei mir sind es übrigens HmIP-eTRV-2

                    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • dslraserD dslraser

                      @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                      so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.

                      bei mir ist es nicht so

                      {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.LEVEL",
                          "role": "level",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 1.01,
                          "unit": "%"
                        },
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                          "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                          "UNIT": "%"
                        },
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1646144875302,
                        "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.LEVEL",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      RPC 1.15.8
                      Rega 3.0.37

                      Edit: bei mir sind es übrigens HmIP-eTRV-2

                      W Offline
                      W Offline
                      Wurzeldoktor
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #34

                      @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                      @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                      so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.

                      bei mir ist es nicht so

                      {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.LEVEL",
                          "role": "level",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 1.01,
                          "unit": "%"
                        },
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                          "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                          "UNIT": "%"
                        },
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1646144875302,
                        "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.LEVEL",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      RPC 1.15.8
                      Rega 3.0.37

                      danke das es nicht nur bei mir so ist...

                      Komm mir schon etwas blöd vor :anguished:

                      dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W Wurzeldoktor

                        @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                        @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                        so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.

                        bei mir ist es nicht so

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.LEVEL",
                            "role": "level",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 1.01,
                            "unit": "%"
                          },
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "MAX": 1.01,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                            "UNIT": "%"
                          },
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1646144875302,
                          "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.LEVEL",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        

                        RPC 1.15.8
                        Rega 3.0.37

                        danke das es nicht nur bei mir so ist...

                        Komm mir schon etwas blöd vor :anguished:

                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #35

                        @wurzeldoktor

                        bei den Heizgruppen ist es übrigens genau so

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 1.01,
                            "unit": "%",
                            "role": "level"
                          },
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "MAX": 1.01,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                            "UNIT": "%"
                          },
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1637185619464,
                          "_id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • dslraserD dslraser

                          @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                          so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.

                          bei mir ist es nicht so

                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.LEVEL",
                              "role": "level",
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 1.01,
                              "unit": "%"
                            },
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 7,
                              "MAX": 1.01,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "LEVEL",
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0,
                              "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                              "UNIT": "%"
                            },
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1646144875302,
                            "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.LEVEL",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          

                          RPC 1.15.8
                          Rega 3.0.37

                          Edit: bei mir sind es übrigens HmIP-eTRV-2

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #36

                          @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                          bei mir ist es nicht so

                          dann muss da etwas passiert sein.
                          ich bekomme im Browser seit der Umstellung auf admin keine Obketdaten mehr angezeigt.
                          Habe mir diese unsichtbaren Daten jetzt herauskopiert

                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Licht_WC:10.LEVEL",
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "unit": "%",
                              "role": "level.dimmer"
                            },
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "UNIT": "100%",
                              "OPERATIONS": 7,
                              "MAX": 1.01,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "LEVEL",
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0,
                              "CONTROL": "DIMMER.LEVEL"
                            },
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1642176220056,
                            "_id": "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.10.LEVEL",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          

                          0-100

                          native 0- 1.0.1

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          dslraserD W 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                            bei mir ist es nicht so

                            dann muss da etwas passiert sein.
                            ich bekomme im Browser seit der Umstellung auf admin keine Obketdaten mehr angezeigt.
                            Habe mir diese unsichtbaren Daten jetzt herauskopiert

                            {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Licht_WC:10.LEVEL",
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "unit": "%",
                                "role": "level.dimmer"
                              },
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "UNIT": "100%",
                                "OPERATIONS": 7,
                                "MAX": 1.01,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "LEVEL",
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 0,
                                "CONTROL": "DIMMER.LEVEL"
                              },
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1642176220056,
                              "_id": "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.10.LEVEL",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              }
                            }
                            

                            0-100

                            native 0- 1.0.1

                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #37

                            @homoran
                            ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht

                            Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226

                            Kann es daran liegen ?

                            HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • dslraserD dslraser

                              @homoran
                              ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht

                              Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226

                              Kann es daran liegen ?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #38

                              @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                              Kann es daran liegen ?

                              möchlich!
                              würde mich nicht wundern

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                bei mir ist es nicht so

                                dann muss da etwas passiert sein.
                                ich bekomme im Browser seit der Umstellung auf admin keine Obketdaten mehr angezeigt.
                                Habe mir diese unsichtbaren Daten jetzt herauskopiert

                                {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Licht_WC:10.LEVEL",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level.dimmer"
                                  },
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "UNIT": "100%",
                                    "OPERATIONS": 7,
                                    "MAX": 1.01,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "LEVEL",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "CONTROL": "DIMMER.LEVEL"
                                  },
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1642176220056,
                                  "_id": "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.10.LEVEL",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                }
                                

                                0-100

                                native 0- 1.0.1

                                W Offline
                                W Offline
                                Wurzeldoktor
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #39

                                Mal schauen ob ich irgendwann ne Lösung für den Spaß habe und mit den IP Dingern die gleichen Verhältnisse bekomme - wie mit den HM....

                                :/
                                Im Moment scheitere ich mit den IP Geräten einfach daran... (Hatte das Problem bereits mit einer 24v IP Schaltplatine - ausgetauscht auf eine HM und alles läuft!)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                  Kann es daran liegen ?

                                  möchlich!
                                  würde mich nicht wundern

                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #40

                                  @homoran
                                  ich würde es nicht beschwören, aber ich meine das war bei mir noch nie anders...?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • dslraserD dslraser

                                    @homoran
                                    ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht

                                    Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226

                                    Kann es daran liegen ?

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wurzeldoktor
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
                                    #41

                                    @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                    @homoran
                                    ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht

                                    Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226

                                    Kann es daran liegen ?

                                    habe das ganze bereits vor dem Update versucht (Habe ich erst gestern gemacht...) und war das gleiche Problem.
                                    Kämpfe seit 5Tagen damit herum... sowohl auf der CCU mittels Programm, als auch im Broker..

                                    @Homoran
                                    EDIT: Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme allerdings mit 0 - 100%

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W Wurzeldoktor

                                      @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                      @homoran
                                      ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht

                                      Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226

                                      Kann es daran liegen ?

                                      habe das ganze bereits vor dem Update versucht (Habe ich erst gestern gemacht...) und war das gleiche Problem.
                                      Kämpfe seit 5Tagen damit herum... sowohl auf der CCU mittels Programm, als auch im Broker..

                                      @Homoran
                                      EDIT: Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme allerdings mit 0 - 100%

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #42

                                      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                      Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme

                                      das würde ja passen.
                                      Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
                                      Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      dslraserD W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                        Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme

                                        das würde ja passen.
                                        Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
                                        Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.

                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                                        #43

                                        @homoran

                                        übrigens….
                                        https://forum.iobroker.net/post/638859

                                        da war das auch schon so

                                        EDIT:

                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                          Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme

                                          das würde ja passen.
                                          Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
                                          Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzeldoktor
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #44

                                          @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                          Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme

                                          das würde ja passen.
                                          Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
                                          Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.

                                          sorry habs falsch geschrieben - gleiches skript nur mit 0 - 100%

                                          hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way :(

                                          ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          455

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe