Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    773

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
56 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Wurzeldoktor

    @homoran selbst an der ccu werden die IP Thermostate mit werten von 0 - 1 in Programmen genutzt.
    habe ich bereits hinterfragt und mir wurde mitgeteilt: das ist halt so bei den IP.... da is alles anders

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

    selbst an der ccu werden die IP Thermostate mit werten von 0 - 1 in Programmen genutzt.

    das stimmt und ist richtig!

    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

    das ist halt so bei den IP.... da is alles anders

    das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.

    Bitte die geforderten Informationen bringen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @wurzeldoktor sagte: die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet

      Die Daten wurden falsch eingelesen, denn bei native.UNIT müsste "100%" stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei HmIP anders ist als bei HM(classic).

      W Offline
      W Offline
      Wurzeldoktor
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @paul53 bei den HM Geräten ists auch von 0 -100%

      Bei den IP Geräten scheinbar nicht mehr.
      Lt. HM Forum stimmt das auch so.
      0.00 = 0
      1.00 = 100%

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W Wurzeldoktor

        @homoran

        Rega: 3.0.35
        RPC: 1.15.0

        Rega:
        8e202002-0dbf-4f38-8356-e0fac033adbc-image.png
        35a67f7c-1ddb-4423-ac19-495a3b85c59f-image.png
        5ea71336-843b-498f-90a2-bb890a0c4712-image.png

        RPC1 (IP):
        f4a2f9bb-fa53-4779-ac1f-5f1b7d9a0cba-image.png
        36309f35-d6e4-452a-8289-d10301092868-image.png

        RPC2:
        83732b49-4dbc-4f31-9483-5ebc3b0edb1b-image.png
        77af76a4-8bce-4d83-bf87-f05946d19d4f-image.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @wurzeldoktor
        Die Adapter-Adresse muss die ioBroker-IP-Adresse sein.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W Wurzeldoktor

          @homoran

          Rega: 3.0.35
          RPC: 1.15.0

          Rega:
          8e202002-0dbf-4f38-8356-e0fac033adbc-image.png
          35a67f7c-1ddb-4423-ac19-495a3b85c59f-image.png
          5ea71336-843b-498f-90a2-bb890a0c4712-image.png

          RPC1 (IP):
          f4a2f9bb-fa53-4779-ac1f-5f1b7d9a0cba-image.png
          36309f35-d6e4-452a-8289-d10301092868-image.png

          RPC2:
          83732b49-4dbc-4f31-9483-5ebc3b0edb1b-image.png
          77af76a4-8bce-4d83-bf87-f05946d19d4f-image.png

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @wurzeldoktor wo läuft dein ioBroker?
          in einem Container???

          ansonsten bitte die Netzwerkadresse als Adapteradresse eingeben und nicht 0.0.0.0

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Wurzeldoktor

            @paul53 bei den HM Geräten ists auch von 0 -100%

            Bei den IP Geräten scheinbar nicht mehr.
            Lt. HM Forum stimmt das auch so.
            0.00 = 0
            1.00 = 100%

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #14

            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            Lt. HM Forum stimmt das auch so.
            0.00 = 0
            1.00 = 100%

            wer schreibt das (aktuell)???
            im HM-Forum für ioBroker?
            mit CCU und hm-rpc?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

              Lt. HM Forum stimmt das auch so.
              0.00 = 0
              1.00 = 100%

              wer schreibt das (aktuell)???
              im HM-Forum für ioBroker?
              mit CCU und hm-rpc?

              W Offline
              W Offline
              Wurzeldoktor
              schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
              #15

              @homoran
              hatte mit den IP Geräten bereits in der Vergangenheit Problem.

              Habe daher nun bei den Geräten auch im HM Forum nachgefragt (vor Monaten)- auch bzgl Iobroker weil ichs nicht schaffte etwas ins laufen zu bringen.
              Habe dann auf Iobroker verzichtet und ein Proggramm über die CCU (läuft als VM über Proxmox mit Raspmatic) laufen lassen. Wobei hier die Räume auf 24° geheizt wurden - statt eingestellt 21° --Schuld war scheinbar die Gruppensteuerung mit Wandthermostat, welches auf jedes IP HKP Thermostat die selbe Ventilstellung geknallt hat (<--kenne ich von den HM Geräten auch nicht)
              Aus der Gruppe das Wandthermostat entfernt... läuft trotzdem nicht so wie ich es gerne hätte... Raum heiz über, oder die Pumpe wird nicht gesteuert...

              Verzweifle langsam mit den Thermostaten

              Iobroker läuft als VM in Proxmox

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Wurzeldoktor

                @homoran

                Rega: 3.0.35
                RPC: 1.15.0

                Rega:
                8e202002-0dbf-4f38-8356-e0fac033adbc-image.png
                35a67f7c-1ddb-4423-ac19-495a3b85c59f-image.png
                5ea71336-843b-498f-90a2-bb890a0c4712-image.png

                RPC1 (IP):
                f4a2f9bb-fa53-4779-ac1f-5f1b7d9a0cba-image.png
                36309f35-d6e4-452a-8289-d10301092868-image.png

                RPC2:
                83732b49-4dbc-4f31-9483-5ebc3b0edb1b-image.png
                77af76a4-8bce-4d83-bf87-f05946d19d4f-image.png

                W Offline
                W Offline
                Wurzeldoktor
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                Habe nun die Adapter IP auf die des Iobrokers angepasst.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W Wurzeldoktor

                  @homoran
                  hatte mit den IP Geräten bereits in der Vergangenheit Problem.

                  Habe daher nun bei den Geräten auch im HM Forum nachgefragt (vor Monaten)- auch bzgl Iobroker weil ichs nicht schaffte etwas ins laufen zu bringen.
                  Habe dann auf Iobroker verzichtet und ein Proggramm über die CCU (läuft als VM über Proxmox mit Raspmatic) laufen lassen. Wobei hier die Räume auf 24° geheizt wurden - statt eingestellt 21° --Schuld war scheinbar die Gruppensteuerung mit Wandthermostat, welches auf jedes IP HKP Thermostat die selbe Ventilstellung geknallt hat (<--kenne ich von den HM Geräten auch nicht)
                  Aus der Gruppe das Wandthermostat entfernt... läuft trotzdem nicht so wie ich es gerne hätte... Raum heiz über, oder die Pumpe wird nicht gesteuert...

                  Verzweifle langsam mit den Thermostaten

                  Iobroker läuft als VM in Proxmox

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                  Iobroker läuft als VM in Proxmox

                  dann bitte die IP der VM als Adapteradresse eingeben.
                  sämtliche Datenpunkte der Instanz löschen
                  den Haken bei neu einlesen setzen
                  hm-rpc neu starten

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                    selbst an der ccu werden die IP Thermostate mit werten von 0 - 1 in Programmen genutzt.

                    das stimmt und ist richtig!

                    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                    das ist halt so bei den IP.... da is alles anders

                    das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.

                    Bitte die geforderten Informationen bringen.

                    W Offline
                    W Offline
                    Wurzeldoktor
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                    das ist halt so bei den IP.... da is alles anders

                    das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.

                    Bitte die geforderten Informationen bringen.

                    wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert
                    Min - 0.00%
                    Max - 1.01%
                    geregelt....

                    {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "LEVEL",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 1.01,
                        "unit": "%",
                        "role": "level"
                      },
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "MAX": 1.01,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 0,
                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                        "UNIT": "%"
                      },
                      "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1646143684384,
                      "_id": "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    
                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Wurzeldoktor

                      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                      das ist halt so bei den IP.... da is alles anders

                      das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.

                      Bitte die geforderten Informationen bringen.

                      wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert
                      Min - 0.00%
                      Max - 1.01%
                      geregelt....

                      {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "LEVEL",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 1.01,
                          "unit": "%",
                          "role": "level"
                        },
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                          "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                          "UNIT": "%"
                        },
                        "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1646143684384,
                        "_id": "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #19

                      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                      wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert

                      deswegen sollst du sie ja löschen

                      hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                        wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert

                        deswegen sollst du sie ja löschen

                        hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?

                        W Offline
                        W Offline
                        Wurzeldoktor
                        schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
                        #20

                        @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                        wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert

                        deswegen sollst du sie ja löschen

                        hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?

                        jup
                        343a207b-7b61-4eaf-9e3b-5984a6d5bdbb-image.png

                        Rega: 3.0.35
                        RPC: 1.15.0
                        aktuelle stable

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Wurzeldoktor

                          @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                          wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert

                          deswegen sollst du sie ja löschen

                          hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?

                          jup
                          343a207b-7b61-4eaf-9e3b-5984a6d5bdbb-image.png

                          Rega: 3.0.35
                          RPC: 1.15.0
                          aktuelle stable

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                          aktuelle stable

                          iobroker update -i

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                            aktuelle stable

                            iobroker update -i

                            W Offline
                            W Offline
                            Wurzeldoktor
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                            e stable

                            meine instanzen sind alle am aktuellen stable stand
                            ca356e16-16f1-4f87-90fd-1ab7c68081d2-image.png

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                              wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert

                              deswegen sollst du sie ja löschen

                              hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?

                              W Offline
                              W Offline
                              Wurzeldoktor
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                              @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                              wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert

                              deswegen sollst du sie ja löschen

                              hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?

                              wurde gemacht - keine Änderung.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W Wurzeldoktor

                                @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                e stable

                                meine instanzen sind alle am aktuellen stable stand
                                ca356e16-16f1-4f87-90fd-1ab7c68081d2-image.png

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                meine instanzen sind alle am aktuellen stable stand

                                bitte nicht als kleine Briefmarke, sondern als Text in Code-tags

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                  meine instanzen sind alle am aktuellen stable stand

                                  bitte nicht als kleine Briefmarke, sondern als Text in Code-tags

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wurzeldoktor
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                  @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                  meine instanzen sind alle am aktuellen stable stand

                                  bitte nicht als kleine Briefmarke, sondern als Text in Code-tags

                                  Linux iobroker 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                                  
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Sun Feb 27 12:14:04 2022 from 192.168.0.64
                                  daniel@iobroker:~$ Rega: 3.0.35
                                  -bash: Rega:: Kommando nicht gefunden.
                                  daniel@iobroker:~$ iobroker update -i
                                  Used repository: Stable (default)
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                  Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                  Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.0.10   , installed 2.0.10
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.35   , installed 3.0.35
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                  Adapter    "influxdb"     : 1.9.5    , installed 1.9.5
                                  Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                  Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                  Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                  Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "ring"         : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                  Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "scenes"       : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10  , installed 1.4.10
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                  Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                  Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                  Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                  Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                  daniel@iobroker:~$
                                  
                                  
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W Wurzeldoktor

                                    @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                    wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert

                                    deswegen sollst du sie ja löschen

                                    hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?

                                    wurde gemacht - keine Änderung.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                    wurde gemacht - keine Änderung.

                                    hast du danach neu eingelesen?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                      wurde gemacht - keine Änderung.

                                      hast du danach neu eingelesen?

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wurzeldoktor
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
                                      #27

                                      @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                      wurde gemacht - keine Änderung.

                                      hast du danach neu eingelesen?

                                      ja wurde ja so gefordert :)

                                      bleibt bei 0.00-1.01%


                                      seit dem letzten HM Adapter Update fehlen mir auch die Namen der von mir in der CCU hinterlegten Geräte..

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Wurzeldoktor

                                        @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                        wurde gemacht - keine Änderung.

                                        hast du danach neu eingelesen?

                                        ja wurde ja so gefordert :)

                                        bleibt bei 0.00-1.01%


                                        seit dem letzten HM Adapter Update fehlen mir auch die Namen der von mir in der CCU hinterlegten Geräte..

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #28

                                        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                        bleibt bei 0.00-1.01%

                                        sollte es eigentlich nicht.
                                        Ich habe diese Ventile nicht, kann das nicht testen.
                                        Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                          bleibt bei 0.00-1.01%

                                          sollte es eigentlich nicht.
                                          Ich habe diese Ventile nicht, kann das nicht testen.
                                          Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen.

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzeldoktor
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                          bleibt bei 0.00-1.01%

                                          sollte es eigentlich nicht.
                                          Ich habe diese Ventile nicht, kann das nicht testen.
                                          Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen.

                                          Habe nun sogar die Instanz gestoppt - den Objektdatenbaum gelöscht - wieder aktiviert und neu eingelesen.

                                          gleichbleibend.

                                          bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
                                          da sind 0 - 0%
                                          100- 100%

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          549

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe