  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    774

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
56 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Offline
    W Offline
    Wurzeldoktor
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo Leute - ich versuche mein Haus via oben genannter (Ich hasse sie nun schon und will sie anzünden!!) HKP Thermostate mit Ventilöffnungstatus zu heizen...

    folgendes Skript ist in Verwendung:

    / Pumpen abhängig von Ventilstellung schalten
    
     
    
    const idV1 = 'hm-rpc.1.00201BE99E0A38.1.LEVEL'/*Level*/;
    
    const idV2 = 'hm-rpc.1.00201D89A052F7.1.LEVEL'/*Level*/;
    
    const idV3 = 'hm-rpc.1.00201D89A05316.1.LEVEL'/*Level*/;
    
    const idV4 = 'hm-rpc.1.00201D89A0566D.1.LEVEL'/*Level*/;
    
    const idV5 = 'hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL'/*Level*/;
    
    const idP1 = 'hm-rpc.2.QEQ0022408.2.STATE'/*State*/;
    
     
    
    var v1 = getState(idV1).val;
    
    var v2 = getState(idV2).val;
    
    var v3 = getState(idV3).val;
    
    var v4 = getState(idV4).val;
    
    var v5 = getState(idV5).val;
    
    var p1 = getState(idP1).val;
    
     
    
    function pumpen() {
    
        let maxV = Math.max(v1, v2, v3, v4, v5);
    
        if(maxV > 0.46) p1 = true;
    
        else if (maxV < 0.41) p1 = false;
    
        if(getState(idP1).val != p1) setState(idP1, p1)
    
    }
    
     
    
    pumpen(); // Script start
    
     
    
    on(idV1, function(dp) {
    
        v1 = dp.state.val;
    
        pumpen();
    
    });
    
    on(idV2, function(dp) {
    
        v2 = dp.state.val;
    
        pumpen();
    
    });
    
    on(idV3, function(dp) {
    
        v3 = dp.state.val;
    
        pumpen();
    
    });
    
    on(idV4, function(dp) {
    
        v4 = dp.state.val;
    
        pumpen();
    
    });
    
    on(idV5, function(dp) {
    
        v5 = dp.state.val;
    
        pumpen();
    
    });
    

    jedoch bleibt die Pumpe aus - egal was ich mache (Auch über das CCU3 interne Programm hab ich nicht den gewünscht effekt -.-

    kann hier evtl jmd helfen?
    Pumpensteuerung:
    Ein 2 Kanal HM Aktor
    Kanal 1 - Zubau
    Kanal 2 Haus

    Folgende Obejekte sind vorhanden:
    b3960d14-78d5-4a85-9ffb-c9e1fb8c652f-image.png
    5131c455-4e64-49bd-b293-e60c43053c64-image.png

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Wurzeldoktor

      Hallo Leute - ich versuche mein Haus via oben genannter (Ich hasse sie nun schon und will sie anzünden!!) HKP Thermostate mit Ventilöffnungstatus zu heizen...

      folgendes Skript ist in Verwendung:

      / Pumpen abhängig von Ventilstellung schalten
      
       
      
      const idV1 = 'hm-rpc.1.00201BE99E0A38.1.LEVEL'/*Level*/;
      
      const idV2 = 'hm-rpc.1.00201D89A052F7.1.LEVEL'/*Level*/;
      
      const idV3 = 'hm-rpc.1.00201D89A05316.1.LEVEL'/*Level*/;
      
      const idV4 = 'hm-rpc.1.00201D89A0566D.1.LEVEL'/*Level*/;
      
      const idV5 = 'hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL'/*Level*/;
      
      const idP1 = 'hm-rpc.2.QEQ0022408.2.STATE'/*State*/;
      
       
      
      var v1 = getState(idV1).val;
      
      var v2 = getState(idV2).val;
      
      var v3 = getState(idV3).val;
      
      var v4 = getState(idV4).val;
      
      var v5 = getState(idV5).val;
      
      var p1 = getState(idP1).val;
      
       
      
      function pumpen() {
      
          let maxV = Math.max(v1, v2, v3, v4, v5);
      
          if(maxV > 0.46) p1 = true;
      
          else if (maxV < 0.41) p1 = false;
      
          if(getState(idP1).val != p1) setState(idP1, p1)
      
      }
      
       
      
      pumpen(); // Script start
      
       
      
      on(idV1, function(dp) {
      
          v1 = dp.state.val;
      
          pumpen();
      
      });
      
      on(idV2, function(dp) {
      
          v2 = dp.state.val;
      
          pumpen();
      
      });
      
      on(idV3, function(dp) {
      
          v3 = dp.state.val;
      
          pumpen();
      
      });
      
      on(idV4, function(dp) {
      
          v4 = dp.state.val;
      
          pumpen();
      
      });
      
      on(idV5, function(dp) {
      
          v5 = dp.state.val;
      
          pumpen();
      
      });
      

      jedoch bleibt die Pumpe aus - egal was ich mache (Auch über das CCU3 interne Programm hab ich nicht den gewünscht effekt -.-

      kann hier evtl jmd helfen?
      Pumpensteuerung:
      Ein 2 Kanal HM Aktor
      Kanal 1 - Zubau
      Kanal 2 Haus

      Folgende Obejekte sind vorhanden:
      b3960d14-78d5-4a85-9ffb-c9e1fb8c652f-image.png
      5131c455-4e64-49bd-b293-e60c43053c64-image.png

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @wurzeldoktor sagte: jedoch bleibt die Pumpe aus

      Kann die Pumpe manuell (Tab "Objekte") über den Datenpunkt "hm-rpc.2.QEQ0022408.2.STATE" eingeschaltet werden?

      Das Skript sieht gut aus, außer dass die LEVEL-Werte von 0 bis 100 % in Prozent-Schritten abgebildet werden sollten.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @wurzeldoktor sagte: jedoch bleibt die Pumpe aus

        Kann die Pumpe manuell (Tab "Objekte") über den Datenpunkt "hm-rpc.2.QEQ0022408.2.STATE" eingeschaltet werden?

        Das Skript sieht gut aus, außer dass die LEVEL-Werte von 0 bis 100 % in Prozent-Schritten abgebildet werden sollten.

        W Offline
        W Offline
        Wurzeldoktor
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @paul53
        die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet - bin ich auch nicht glücklich drüber :(
        bin mit dem IP Dreck absolut unzufrieden!
        der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden

        827638d5-d70e-46f4-a923-13b63531dc19-image.png

        paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • W Wurzeldoktor

          @paul53
          die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet - bin ich auch nicht glücklich drüber :(
          bin mit dem IP Dreck absolut unzufrieden!
          der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden

          827638d5-d70e-46f4-a923-13b63531dc19-image.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @wurzeldoktor sagt: der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden

          ... und die Pumpe reagiert auch?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Wurzeldoktor

            @paul53
            die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet - bin ich auch nicht glücklich drüber :(
            bin mit dem IP Dreck absolut unzufrieden!
            der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden

            827638d5-d70e-46f4-a923-13b63531dc19-image.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            bin mit dem IP Dreck absolut unzufrieden!

            der Dreck ist es nicht schuld!

            welche Version der hm-rpc nutzst du?
            wie ist die Instanz konfiguriert

            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet

            das sollte nicht sein!

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            W 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @wurzeldoktor sagt: der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden

              ... und die Pumpe reagiert auch?

              W Offline
              W Offline
              Wurzeldoktor
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @paul53
              ja, wenn ich über iobroker schalte, ist auch der datenpunkt an der ccu gleich.

              ob die Pumpe dann auch wirklich aus/an ist - habe ich nicht geprüft ^^

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Wurzeldoktor

                @paul53
                die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet - bin ich auch nicht glücklich drüber :(
                bin mit dem IP Dreck absolut unzufrieden!
                der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden

                827638d5-d70e-46f4-a923-13b63531dc19-image.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #7

                @wurzeldoktor sagte: die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet

                Die Daten wurden falsch eingelesen, denn bei native.UNIT müsste "100%" stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei HmIP anders ist als bei HM(classic).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                  bin mit dem IP Dreck absolut unzufrieden!

                  der Dreck ist es nicht schuld!

                  welche Version der hm-rpc nutzst du?
                  wie ist die Instanz konfiguriert

                  @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                  die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet

                  das sollte nicht sein!

                  W Offline
                  W Offline
                  Wurzeldoktor
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @homoran selbst an der ccu werden die IP Thermostate mit werten von 0 - 1 in Programmen genutzt.
                  habe ich bereits hinterfragt und mir wurde mitgeteilt: das ist halt so bei den IP.... da is alles anders

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                    bin mit dem IP Dreck absolut unzufrieden!

                    der Dreck ist es nicht schuld!

                    welche Version der hm-rpc nutzst du?
                    wie ist die Instanz konfiguriert

                    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                    die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet

                    das sollte nicht sein!

                    W Offline
                    W Offline
                    Wurzeldoktor
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @homoran

                    Rega: 3.0.35
                    RPC: 1.15.0

                    Rega:
                    8e202002-0dbf-4f38-8356-e0fac033adbc-image.png
                    35a67f7c-1ddb-4423-ac19-495a3b85c59f-image.png
                    5ea71336-843b-498f-90a2-bb890a0c4712-image.png

                    RPC1 (IP):
                    f4a2f9bb-fa53-4779-ac1f-5f1b7d9a0cba-image.png
                    36309f35-d6e4-452a-8289-d10301092868-image.png

                    RPC2:
                    83732b49-4dbc-4f31-9483-5ebc3b0edb1b-image.png
                    77af76a4-8bce-4d83-bf87-f05946d19d4f-image.png

                    paul53P HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • W Wurzeldoktor

                      @homoran selbst an der ccu werden die IP Thermostate mit werten von 0 - 1 in Programmen genutzt.
                      habe ich bereits hinterfragt und mir wurde mitgeteilt: das ist halt so bei den IP.... da is alles anders

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                      selbst an der ccu werden die IP Thermostate mit werten von 0 - 1 in Programmen genutzt.

                      das stimmt und ist richtig!

                      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                      das ist halt so bei den IP.... da is alles anders

                      das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.

                      Bitte die geforderten Informationen bringen.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @wurzeldoktor sagte: die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet

                        Die Daten wurden falsch eingelesen, denn bei native.UNIT müsste "100%" stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei HmIP anders ist als bei HM(classic).

                        W Offline
                        W Offline
                        Wurzeldoktor
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @paul53 bei den HM Geräten ists auch von 0 -100%

                        Bei den IP Geräten scheinbar nicht mehr.
                        Lt. HM Forum stimmt das auch so.
                        0.00 = 0
                        1.00 = 100%

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Wurzeldoktor

                          @homoran

                          Rega: 3.0.35
                          RPC: 1.15.0

                          Rega:
                          8e202002-0dbf-4f38-8356-e0fac033adbc-image.png
                          35a67f7c-1ddb-4423-ac19-495a3b85c59f-image.png
                          5ea71336-843b-498f-90a2-bb890a0c4712-image.png

                          RPC1 (IP):
                          f4a2f9bb-fa53-4779-ac1f-5f1b7d9a0cba-image.png
                          36309f35-d6e4-452a-8289-d10301092868-image.png

                          RPC2:
                          83732b49-4dbc-4f31-9483-5ebc3b0edb1b-image.png
                          77af76a4-8bce-4d83-bf87-f05946d19d4f-image.png

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @wurzeldoktor
                          Die Adapter-Adresse muss die ioBroker-IP-Adresse sein.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Wurzeldoktor

                            @homoran

                            Rega: 3.0.35
                            RPC: 1.15.0

                            Rega:
                            8e202002-0dbf-4f38-8356-e0fac033adbc-image.png
                            35a67f7c-1ddb-4423-ac19-495a3b85c59f-image.png
                            5ea71336-843b-498f-90a2-bb890a0c4712-image.png

                            RPC1 (IP):
                            f4a2f9bb-fa53-4779-ac1f-5f1b7d9a0cba-image.png
                            36309f35-d6e4-452a-8289-d10301092868-image.png

                            RPC2:
                            83732b49-4dbc-4f31-9483-5ebc3b0edb1b-image.png
                            77af76a4-8bce-4d83-bf87-f05946d19d4f-image.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @wurzeldoktor wo läuft dein ioBroker?
                            in einem Container???

                            ansonsten bitte die Netzwerkadresse als Adapteradresse eingeben und nicht 0.0.0.0

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W Wurzeldoktor

                              @paul53 bei den HM Geräten ists auch von 0 -100%

                              Bei den IP Geräten scheinbar nicht mehr.
                              Lt. HM Forum stimmt das auch so.
                              0.00 = 0
                              1.00 = 100%

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #14

                              @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                              Lt. HM Forum stimmt das auch so.
                              0.00 = 0
                              1.00 = 100%

                              wer schreibt das (aktuell)???
                              im HM-Forum für ioBroker?
                              mit CCU und hm-rpc?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                Lt. HM Forum stimmt das auch so.
                                0.00 = 0
                                1.00 = 100%

                                wer schreibt das (aktuell)???
                                im HM-Forum für ioBroker?
                                mit CCU und hm-rpc?

                                W Offline
                                W Offline
                                Wurzeldoktor
                                schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
                                #15

                                @homoran
                                hatte mit den IP Geräten bereits in der Vergangenheit Problem.

                                Habe daher nun bei den Geräten auch im HM Forum nachgefragt (vor Monaten)- auch bzgl Iobroker weil ichs nicht schaffte etwas ins laufen zu bringen.
                                Habe dann auf Iobroker verzichtet und ein Proggramm über die CCU (läuft als VM über Proxmox mit Raspmatic) laufen lassen. Wobei hier die Räume auf 24° geheizt wurden - statt eingestellt 21° --Schuld war scheinbar die Gruppensteuerung mit Wandthermostat, welches auf jedes IP HKP Thermostat die selbe Ventilstellung geknallt hat (<--kenne ich von den HM Geräten auch nicht)
                                Aus der Gruppe das Wandthermostat entfernt... läuft trotzdem nicht so wie ich es gerne hätte... Raum heiz über, oder die Pumpe wird nicht gesteuert...

                                Verzweifle langsam mit den Thermostaten

                                Iobroker läuft als VM in Proxmox

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W Wurzeldoktor

                                  @homoran

                                  Rega: 3.0.35
                                  RPC: 1.15.0

                                  Rega:
                                  8e202002-0dbf-4f38-8356-e0fac033adbc-image.png
                                  35a67f7c-1ddb-4423-ac19-495a3b85c59f-image.png
                                  5ea71336-843b-498f-90a2-bb890a0c4712-image.png

                                  RPC1 (IP):
                                  f4a2f9bb-fa53-4779-ac1f-5f1b7d9a0cba-image.png
                                  36309f35-d6e4-452a-8289-d10301092868-image.png

                                  RPC2:
                                  83732b49-4dbc-4f31-9483-5ebc3b0edb1b-image.png
                                  77af76a4-8bce-4d83-bf87-f05946d19d4f-image.png

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wurzeldoktor
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  Habe nun die Adapter IP auf die des Iobrokers angepasst.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W Wurzeldoktor

                                    @homoran
                                    hatte mit den IP Geräten bereits in der Vergangenheit Problem.

                                    Habe daher nun bei den Geräten auch im HM Forum nachgefragt (vor Monaten)- auch bzgl Iobroker weil ichs nicht schaffte etwas ins laufen zu bringen.
                                    Habe dann auf Iobroker verzichtet und ein Proggramm über die CCU (läuft als VM über Proxmox mit Raspmatic) laufen lassen. Wobei hier die Räume auf 24° geheizt wurden - statt eingestellt 21° --Schuld war scheinbar die Gruppensteuerung mit Wandthermostat, welches auf jedes IP HKP Thermostat die selbe Ventilstellung geknallt hat (<--kenne ich von den HM Geräten auch nicht)
                                    Aus der Gruppe das Wandthermostat entfernt... läuft trotzdem nicht so wie ich es gerne hätte... Raum heiz über, oder die Pumpe wird nicht gesteuert...

                                    Verzweifle langsam mit den Thermostaten

                                    Iobroker läuft als VM in Proxmox

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                    Iobroker läuft als VM in Proxmox

                                    dann bitte die IP der VM als Adapteradresse eingeben.
                                    sämtliche Datenpunkte der Instanz löschen
                                    den Haken bei neu einlesen setzen
                                    hm-rpc neu starten

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                      selbst an der ccu werden die IP Thermostate mit werten von 0 - 1 in Programmen genutzt.

                                      das stimmt und ist richtig!

                                      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                      das ist halt so bei den IP.... da is alles anders

                                      das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.

                                      Bitte die geforderten Informationen bringen.

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wurzeldoktor
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                      das ist halt so bei den IP.... da is alles anders

                                      das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.

                                      Bitte die geforderten Informationen bringen.

                                      wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert
                                      Min - 0.00%
                                      Max - 1.01%
                                      geregelt....

                                      {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "LEVEL",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 1.01,
                                          "unit": "%",
                                          "role": "level"
                                        },
                                        "native": {
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 7,
                                          "MAX": 1.01,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "LEVEL",
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "DEFAULT": 0,
                                          "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                                          "UNIT": "%"
                                        },
                                        "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1646143684384,
                                        "_id": "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                        }
                                      }
                                      
                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Wurzeldoktor

                                        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                        das ist halt so bei den IP.... da is alles anders

                                        das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.

                                        Bitte die geforderten Informationen bringen.

                                        wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert
                                        Min - 0.00%
                                        Max - 1.01%
                                        geregelt....

                                        {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "LEVEL",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 1.01,
                                            "unit": "%",
                                            "role": "level"
                                          },
                                          "native": {
                                            "MIN": 0,
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "MAX": 1.01,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "LEVEL",
                                            "TYPE": "FLOAT",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                                            "UNIT": "%"
                                          },
                                          "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1646143684384,
                                          "_id": "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        
                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #19

                                        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                        wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert

                                        deswegen sollst du sie ja löschen

                                        hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                          wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert

                                          deswegen sollst du sie ja löschen

                                          hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzeldoktor
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
                                          #20

                                          @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                                          wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert

                                          deswegen sollst du sie ja löschen

                                          hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?

                                          jup
                                          343a207b-7b61-4eaf-9e3b-5984a6d5bdbb-image.png

                                          Rega: 3.0.35
                                          RPC: 1.15.0
                                          aktuelle stable

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          698

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe