Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.0m Aufrufe 201 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • dslraserD dslraser

    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

    Ist jetzt auf Github zum Testen.

    funktioniert 👍

    Bildschirmfoto 2022-02-02 um 12.41.08.png

    aber

    iQontrol startet bei mir nicht mehr ?

    Bildschirmfoto 2022-02-02 um 12.41.51.png

    Bildschirmfoto 2022-02-02 um 12.49.54.png

    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6849

    @dslraser jetzt schon egal, aber da war doch was mit siocketio und web 4.0. gestern doch zurückgenommen und dann 4.0.1 aufgetaucht.
    ich hatte zwar keine probs, aber es gab themen dazu...

    gruß vom Woody
    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • s.bormannS s.bormann

      @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

      @s-bormann

      {
        "nuki-extended.0.smartlocks": {
          "common": {
            "name": "Nuki Smartlocks",
            "write": false
          },
          "type": "channel",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362526,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_": {
          "common": {
            "name": "Haustür ",
            "write": false
          },
          "type": "channel",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362528,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION": {
          "common": {
            "name": "Trigger an action",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": true,
            "states": {
              "0": "NO_ACTION",
              "1": "UNLOCK",
              "2": "LOCK",
              "3": "UNLATCH",
              "4": "LOCK_N_GO",
              "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
            }
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362528,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK": {
          "common": {
            "name": "Trigger LOCK action",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362528,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO": {
          "common": {
            "name": "Trigger LOCK_N_GO action",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362528,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH": {
          "common": {
            "name": "Trigger LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH action",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362528,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH": {
          "common": {
            "name": "Trigger UNLATCH action",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362528,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK": {
          "common": {
            "name": "Trigger UNLOCK action",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362528,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId": {
          "common": {
            "name": "Bridge ID of the Nuki",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362529,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex": {
          "common": {
            "name": "Hex ID of the Nuki",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "write": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362563,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id": {
          "common": {
            "name": "ID of the Nuki",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362529,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info": {
          "common": {
            "name": "Additional Information",
            "write": false
          },
          "type": "channel",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362529,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion": {
          "common": {
            "name": "The firmware version",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362529,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name": {
          "common": {
            "name": "Name of the Bridge / Nuki",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "write": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362529,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state": {
          "common": {
            "name": "Current states",
            "write": false
          },
          "type": "channel",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362529,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState": {
          "common": {
            "name": "Indicates battery charge level",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622995898502,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging": {
          "common": {
            "name": "Indicates battery charging",
            "role": "indicator",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622995898501,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical": {
          "common": {
            "name": "Indicates critical battery level",
            "role": "indicator.lowbat",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362529,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType": {
          "common": {
            "name": "Type of device",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false,
            "states": {
              "0": "Nuki Smart Lock",
              "2": "Nuki Opener"
            }
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990531628,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState": {
          "common": {
            "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false,
            "states": {
              "0": "UNAVAILABLE",
              "1": "DEACTIVATED",
              "2": "DOOR_CLOSED",
              "3": "DOOR_OPENED",
              "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
              "5": "CALIBRATING"
            },
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "0": "",
                "1": "",
                "2": "",
                "enabled": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                "targetValueId": "",
                "statesAddInput": false,
                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                "showOnlyTargetValues": false,
                "readonly": false,
                "unit": "",
                "unit_zero": "LOCKED",
                "unit_one": "UNLATCHED",
                "min": "",
                "max": "",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "targetValues": "",
                "states": {
                  "DOOR_CLOSED": "true",
                  "DOOR_OPENED": "false"
                },
                "timeDisplayDontShowDistance": false
              }
            }
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          },
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1642363067003
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName": {
          "common": {
            "name": "Current door-state name of the Nuki",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "write": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622995898502,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate": {
          "common": {
            "name": "Timestamp of last data update / refresh",
            "role": "date",
            "type": "string",
            "write": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362529,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate": {
          "common": {
            "name": "Timestamp of last state change",
            "role": "date",
            "type": "string",
            "write": false
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362530,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState": {
          "common": {
            "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false,
            "states": {
              "0": "UNCALIBRATED",
              "1": "LOCKED",
              "2": "UNLOCKING",
              "3": "UNLOCKED",
              "4": "LOCKING",
              "5": "UNLATCHED",
              "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
              "7": "UNLATCHING",
              "254": "MOTOR_BLOCKED",
              "255": "UNDEFINED"
            },
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "0": "",
                "1": "",
                "3": "",
                "enabled": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                "targetValueId": "",
                "statesAddInput": false,
                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                "showOnlyTargetValues": false,
                "readonly": false,
                "unit": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "targetValues": {},
                "states": {
                  "1": "true",
                  "3": "false"
                },
                "timeDisplayDontShowDistance": false
              }
            }
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          },
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1642363118406
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked": {
          "common": {
            "name": "Indication if door is locked (boolean of lockState)",
            "role": "sensor.lock",
            "type": "boolean",
            "write": false,
            "states": {
              "0": "false",
              "1": "true",
              "2": "false",
              "3": "false",
              "4": "true",
              "5": "false",
              "6": "false",
              "7": "false",
              "254": "false",
              "255": "false"
            }
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          },
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641742002315
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode": {
          "common": {
            "name": "Operation Mode of the Nuki or Opener",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false,
            "states": {
              "0": "UNINITIALIZED",
              "1": "PAIRING",
              "2": "NORMAL",
              "3": "CONTINUOUS",
              "4": "MAINTENANCE"
            }
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362529,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        },
        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type": {
          "common": {
            "name": "Type of device",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false,
            "states": {
              "0": "Nuki Smart Lock",
              "2": "Nuki Opener"
            }
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1622990362529,
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
      }
      


      meinst du so als Json?

      Hi,
      habe mir das jetzt mal in Ruhe angeschaut. Das Nuki implementiert das ganz anders, als es bei meiner Keymatic der Fall ist (die hatte ich als Vorlage genommen). Aber ich glaube, mit ein paar Anpassungen sollte es jetzt laufen:

      • Bitte die aktuelle Github-Version laden
      • Da sind beim Türschloss folgende neue Optionen drin, die so konfiguriert werden müssen:
        aeffd9ef-34ed-46b1-ab1a-0a311b0719a9-image.png
      • Als Datenpunkte konfigurierst Du folgendes:
        0f0e49ab-afff-48cc-8c38-568dd4839a71-image.png
      • Beim Datenpunkt state.locked gehst Du auf den Schrabenschlüssel und konfigurierst folgendes:
        • Typ: Bool
        • Rolle: Schalter
        • Target-Value-List:
          • true -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK --> true
          • false -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK --> true
            145d806f-4e40-42ae-9119-f34cdf845fba-image.png

      Bitte probier das mal so und gib Rückmeldung. Wenn das klappt, stelle ich den Beitrag ins Wiki.

      J Offline
      J Offline
      J.M
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6850

      @s-bormann Dank deiner Bilder und der Anpassung habe ich es jetzt auch hinbekommen. Habe auch ein Nuki verbaut und auch schon mehrere Sachen vorher probiert, ohne Erfolg. Endlich Zeigt er den richtigen Status an. Danke

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
        #6851

        Soo, ich glaube die Listen nähern sich der finalen Version:
        Als vorerst letztes geplantes Feature habe ich jetzt noch LOGs eingefügt. Damit kann man Änderungen an Datenpunkten loggen und als JSON-Table visualisieren.

        Als Beispiel habe ich das bei den Service-Messages mal mit eingefügt. Ein passendes Widget wird dabei auch gleich erstellt.

        e2dd8e97-8ae6-4934-9362-3be1ad269436-image.png

        Ergebnis:
        e2598c25-ba6c-4139-b7b8-93343aa401ab-image.png

        da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
        3
        • s.bormannS s.bormann

          Soo, ich glaube die Listen nähern sich der finalen Version:
          Als vorerst letztes geplantes Feature habe ich jetzt noch LOGs eingefügt. Damit kann man Änderungen an Datenpunkten loggen und als JSON-Table visualisieren.

          Als Beispiel habe ich das bei den Service-Messages mal mit eingefügt. Ein passendes Widget wird dabei auch gleich erstellt.

          e2dd8e97-8ae6-4934-9362-3be1ad269436-image.png

          Ergebnis:
          e2598c25-ba6c-4139-b7b8-93343aa401ab-image.png

          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6852

          @s-bormann hehe, ich bin froh, wenn ich keine logs sehe! 😄

          gruß vom Woody
          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • dirk1962D dirk1962

            Hallo @dslraser,

            in den alten Blocklys hast Du zum Schluß die Versions-Nr. mit angezeigt.
            Hat keine Eile, könnte aber für die Zukunft durchaus Sinn machen.

            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von dslraser
            #6853

            @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

            Hallo @dslraser,

            in den alten Blocklys hast Du zum Schluß die Versions-Nr. mit angezeigt.
            Hat keine Eile, könnte aber für die Zukunft durchaus Sinn machen.

            Hallo Dirk,
            mit der Versionsnummer hattest Du natürlich recht.
            Ich lade nachher mal eine neue Version (0.2) hoch. In dieser Version habe ich noch einiges geändert.
            Diese Version soll als Vorlage dienen für alle Geräte/Listen mit „zwei Zuständen“.
            Mit zwei Zuständen meine ich z.B

            • Steckdosen an/aus
            • Lichter an/aus
            • Bewegungsmelder aktiv/inaktiv
            • Batterien LOWBAT leer/sind okay
            • Batterien in Prozent kleiner X Prozent/sind okay
            • Batterien in Volt kleiner X Volt/sind okay
            • usw. usw. usw.

            Für reine Listen wie Temperaturen/Luftfeuchtigkeit usw. mache ich noch eine kleinere Version als Vorlage.

            Eine Version mit 3 Zuständen kommt dann später noch. Das sind z.B. Fenster/Türen oder Rollos usw.
            Die könnten ja z.B. geschlossen/gekippt oder geöffnet sein.

            So müsste man mit 3 Blocklys alles abdecken können. (und die Pflege wird dann für mich einfacher)

            PS: In dieser Version habe ich noch etwas neues eingebaut, wenn Alexa verwendet wird. Wenn also Alexa_verwenden auf wahr steht, dann wird nach dem speichern bzw. beim Blockly Start der iot Adapter, wenn vorhanden die Instanz 0 und die Instanz 1 neu gestartet. Damit erübrigt sich dann das öffnen und schließen des iot Adapters vor einer neuen Geräte suche. Durch diesen Neustart sollten neue Geräte direkt gepuscht werden und von Alexa in der Amazon Gerätesuche immer gefunden werden. 22.02.2022 Erstmal wieder deaktiviert.

            PPS: Ich habe vorhin alle meine Blockly und dazugehörigen Datenpunkte gelöscht und habe in ca. 30 Minuten mit der Vorlage (0.2) alle diese Blockly (bis auf Fenster und Türen) neu erstellt. Ich habe aber auch alles so benannt wie vorher. Alle Ansagen (Routinen) sowie Telegram/EMAIL und die schon bestehenden Widget und andere iQontrol Einstellungen funktionierten wie vorher. In der Vorlage müssen dann nur die Einstellungen (also die Variablen) angepasst werden.

            A3AF066F-6AA8-4C44-BC5A-4F12BD162945.jpeg

            EDIT: hier nun mal zum testen die Vorlage 2 in der Version 0.2 (in dieser Vorlage sind noch meine Einstellungen für Batterien---LOWBAT. Wenn benötigt, dann kann ich noch ein weiteres Beispiel mit meinen Voreinstellungen zum Vergleich wie ich was eingestellt habe hier rein stellen)

            Vorlage_2_Version_0_2.zip

            EDIT2: hier nun mal zum testen die Vorlage 1 in der Version 0.2 (in dieser Vorlage sind noch meine Einstellungen für Temperaturen)

            Vorlage_1_Version_0_2.zip

            EDIT: 07.02.2022

            Bisher war hier nach dem erstellen der Listen immer ein Leerzeichen nach dem Komma oder nach dem Semikolon. Ich habe eben eine neue Liste erstellt, die scheint jetzt ohne Leerzeichen zu sein.

            Bildschirmfoto 2022-02-07 um 14.25.52.png

            Ich habe die beiden Vorlagen (Vorlage_01 und Vorlage_02) darauf angepasst.

            Vorlage_1_Version_0_3.zip

            Vorlage_2_Version_0_3.zip

            je nach dem ob mit oder ohne Leerzeichen erfolgt ein Zeilenumbruch, oder eben nicht

            Bildschirmfoto 2022-02-07 um 14.34.03.png

            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            5
            • M martinschm

              @deifel said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

              Vielen Dank für Deine Arbeit und die Weiterentwicklung bzw. Verbesserung und Behebung der Bugs! - der Adapter ist echt klasse und hat jetzt mein Material UI bzw. VIS abgelöst.
              Nachfolgend einige Bilder meiner Config.
              Mein aktuell größtes Problem und weshalb meine Frau die alte VIS wieder haben will^^:D ist die Tatsache, dass die Kacheln leider
              zu groß sind und die direkten Anzeigen der Kameras nicht geht (mit VIS hatten wir ein 3-Sekunden-Intervall-Live-Bild für die Cams) - gleiches gilt für unseren Kalender - den müssen wir über IQontrol über ein Popup aufrufen - eine direkte Anzeige der Termine ist aktuell nicht möglich.
              Wir haben einen 15 Zoll TFT an der Wand. Ich habe schon diverse Browser versucht (Android), um dauerhaft zu skalieren... Aber leider gibt es da keine Lösung.
              Auf unserer Startseite bekommen wir deshalb nicht alle Werte angezeigt, welche wir benötigen bzw. müssen ständig scrollen oder das ganze auf mehrere Seiten aufteilen.
              Obwohl der Platz dafür eigentlich da wäre - die Kacheln würden halb so groß reichen. Das Problem mit dem großen Abstand oben haben wir ebenfalls. Bringt auch nicht, die Beschriftung oben auf Schriftgröße 1 zu stellen. Da könnte man zumindest etwas Platz "reinholen".
              Aber für den aktuellen Stand ist das schonmal richtig top und wie man sieht, wird ja fleisig am Adapter gearbeitet - somit dürfen wir uns glaube ich noch freuen, wenn der Adapter weiterentwickelt wird:)

              Home.png
              Home2.png
              Robbi.png
              Xiaomi.png
              Sauna.png

              Wie misst du den Ölstand und -verbrauch?

              A Offline
              A Offline
              Aachen1305
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6854

              @martinschm
              Kannst Du mir verraten, wie Du die Post Benachrichtigung gemacht hast?

              Gruß
              Stephan

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Aachen1305

                @martinschm
                Kannst Du mir verraten, wie Du die Post Benachrichtigung gemacht hast?

                Gruß
                Stephan

                M Offline
                M Offline
                martinschm
                schrieb am zuletzt editiert von
                #6855

                @aachen1305 said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                @martinschm
                Kannst Du mir verraten, wie Du die Post Benachrichtigung gemacht hast?

                Gruß
                Stephan

                Ich glaube du verwechselst mich. Sowas hab ich nicht umgesetzt.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M martinschm

                  @aachen1305 said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                  @martinschm
                  Kannst Du mir verraten, wie Du die Post Benachrichtigung gemacht hast?

                  Gruß
                  Stephan

                  Ich glaube du verwechselst mich. Sowas hab ich nicht umgesetzt.

                  A Offline
                  A Offline
                  Aachen1305
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #6856

                  @martinschm
                  Es scheint so.
                  Bin ich bei den 6500 Beiträgen wohl durcheinander gekommen.
                  Sorry, dacht Du hättest eine Kachel mit der Post Benachrichtigung in deiner Vis gehabt.
                  Such ich mich nochmals durch 😀

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • dslraserD dslraser

                    @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                    Hallo @dslraser,

                    in den alten Blocklys hast Du zum Schluß die Versions-Nr. mit angezeigt.
                    Hat keine Eile, könnte aber für die Zukunft durchaus Sinn machen.

                    Hallo Dirk,
                    mit der Versionsnummer hattest Du natürlich recht.
                    Ich lade nachher mal eine neue Version (0.2) hoch. In dieser Version habe ich noch einiges geändert.
                    Diese Version soll als Vorlage dienen für alle Geräte/Listen mit „zwei Zuständen“.
                    Mit zwei Zuständen meine ich z.B

                    • Steckdosen an/aus
                    • Lichter an/aus
                    • Bewegungsmelder aktiv/inaktiv
                    • Batterien LOWBAT leer/sind okay
                    • Batterien in Prozent kleiner X Prozent/sind okay
                    • Batterien in Volt kleiner X Volt/sind okay
                    • usw. usw. usw.

                    Für reine Listen wie Temperaturen/Luftfeuchtigkeit usw. mache ich noch eine kleinere Version als Vorlage.

                    Eine Version mit 3 Zuständen kommt dann später noch. Das sind z.B. Fenster/Türen oder Rollos usw.
                    Die könnten ja z.B. geschlossen/gekippt oder geöffnet sein.

                    So müsste man mit 3 Blocklys alles abdecken können. (und die Pflege wird dann für mich einfacher)

                    PS: In dieser Version habe ich noch etwas neues eingebaut, wenn Alexa verwendet wird. Wenn also Alexa_verwenden auf wahr steht, dann wird nach dem speichern bzw. beim Blockly Start der iot Adapter, wenn vorhanden die Instanz 0 und die Instanz 1 neu gestartet. Damit erübrigt sich dann das öffnen und schließen des iot Adapters vor einer neuen Geräte suche. Durch diesen Neustart sollten neue Geräte direkt gepuscht werden und von Alexa in der Amazon Gerätesuche immer gefunden werden. 22.02.2022 Erstmal wieder deaktiviert.

                    PPS: Ich habe vorhin alle meine Blockly und dazugehörigen Datenpunkte gelöscht und habe in ca. 30 Minuten mit der Vorlage (0.2) alle diese Blockly (bis auf Fenster und Türen) neu erstellt. Ich habe aber auch alles so benannt wie vorher. Alle Ansagen (Routinen) sowie Telegram/EMAIL und die schon bestehenden Widget und andere iQontrol Einstellungen funktionierten wie vorher. In der Vorlage müssen dann nur die Einstellungen (also die Variablen) angepasst werden.

                    A3AF066F-6AA8-4C44-BC5A-4F12BD162945.jpeg

                    EDIT: hier nun mal zum testen die Vorlage 2 in der Version 0.2 (in dieser Vorlage sind noch meine Einstellungen für Batterien---LOWBAT. Wenn benötigt, dann kann ich noch ein weiteres Beispiel mit meinen Voreinstellungen zum Vergleich wie ich was eingestellt habe hier rein stellen)

                    Vorlage_2_Version_0_2.zip

                    EDIT2: hier nun mal zum testen die Vorlage 1 in der Version 0.2 (in dieser Vorlage sind noch meine Einstellungen für Temperaturen)

                    Vorlage_1_Version_0_2.zip

                    EDIT: 07.02.2022

                    Bisher war hier nach dem erstellen der Listen immer ein Leerzeichen nach dem Komma oder nach dem Semikolon. Ich habe eben eine neue Liste erstellt, die scheint jetzt ohne Leerzeichen zu sein.

                    Bildschirmfoto 2022-02-07 um 14.25.52.png

                    Ich habe die beiden Vorlagen (Vorlage_01 und Vorlage_02) darauf angepasst.

                    Vorlage_1_Version_0_3.zip

                    Vorlage_2_Version_0_3.zip

                    je nach dem ob mit oder ohne Leerzeichen erfolgt ein Zeilenumbruch, oder eben nicht

                    Bildschirmfoto 2022-02-07 um 14.34.03.png

                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #6857

                    Hallo @dslraser,

                    die Idee mit den Vorlagen finde ich gut. Dann kann jeder selbst entscheiden, was er wie darstellen will.
                    Außerdem ist es für Dich sicher einfacher, wenn Du nur drei Vorlagen pflegen musst.
                    Vorlage 1 habe ich für Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Batterien Volt verwendet. Bei den Batterien wird mir dann die Spannung jeder Batterie angezeigt. Da ich bei LOWBAT sehe, welche Batterien leer sind reicht mir das im Moment. Vorlage 2 habe ich für Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Batterien LOWBAT, Fenster und Türen verwendet. Da ich bei Fenster und Türen nur geschlossen und geöffnet habe, komme ich mit Vorlage 2 perfekt zurecht. Alle Blocklys funktionieren und auch die Alexa-Ansagen sind okay.
                    Was ich noch nicht hinbekomme sind die Smileys, wie Du sie bz. B. bei Bewegungsmelder und Steckdosen hast. Ich vermute, dass ich da noch was bei Icon-Replacement einstellen muss.
                    Vielen Dank für Deine tolle Arbeit 👍 .

                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.

                    dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • dirk1962D dirk1962

                      Hallo @dslraser,

                      die Idee mit den Vorlagen finde ich gut. Dann kann jeder selbst entscheiden, was er wie darstellen will.
                      Außerdem ist es für Dich sicher einfacher, wenn Du nur drei Vorlagen pflegen musst.
                      Vorlage 1 habe ich für Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Batterien Volt verwendet. Bei den Batterien wird mir dann die Spannung jeder Batterie angezeigt. Da ich bei LOWBAT sehe, welche Batterien leer sind reicht mir das im Moment. Vorlage 2 habe ich für Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Batterien LOWBAT, Fenster und Türen verwendet. Da ich bei Fenster und Türen nur geschlossen und geöffnet habe, komme ich mit Vorlage 2 perfekt zurecht. Alle Blocklys funktionieren und auch die Alexa-Ansagen sind okay.
                      Was ich noch nicht hinbekomme sind die Smileys, wie Du sie bz. B. bei Bewegungsmelder und Steckdosen hast. Ich vermute, dass ich da noch was bei Icon-Replacement einstellen muss.
                      Vielen Dank für Deine tolle Arbeit 👍 .

                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #6858

                      @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                      Was ich noch nicht hinbekomme sind die Smileys, wie Du sie bz. B. bei Bewegungsmelder und Steckdosen hast. Ich vermute, dass ich da noch was bei Icon-Replacement einstellen muss.

                      Wenn Du die Listenansicht in iQontrol meinst...?

                      Bildschirmfoto 2022-02-07 um 09.47.09.png

                      Da habe ich z.B. das hier

                      Bildschirmfoto 2022-02-07 um 09.47.28.png

                      Bildschirmfoto 2022-02-07 um 09.47.38.png

                      meine alias sind so eingestellt

                      Bildschirmfoto 2022-02-07 um 09.49.39.png

                      Vielen Dank für Deine tolle Arbeit .

                      Vielen Dank für das Feedback.👍

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #6859

                        @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                        hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...

                        gruß vom Woody
                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                        dslraserD dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • da_WoodyD da_Woody

                          @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                          hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...

                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #6860

                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                          @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                          hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...

                          was ist das tumbnail script ?

                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • dslraserD dslraser

                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                            @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                            hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...

                            was ist das tumbnail script ?

                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            schrieb am zuletzt editiert von da_Woody
                            #6861

                            @dslraser tappsfühler thumbnail
                            ist ein script um von octoprint das thumbnail des druckteils anzeigen zu lassen...
                            a5af69ab-3857-4736-ba55-02662ca3a743-grafik.png

                            gruß vom Woody
                            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • da_WoodyD da_Woody

                              @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                              hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...

                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #6862

                              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                              @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                              hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...

                              Auf die Blocklys von @dslraser hat das upgrade auf js-controller 4.0.4 keinen Einfluss, die funktionieren 😊 .

                              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.

                              dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • dirk1962D dirk1962

                                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                                @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                                hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...

                                Auf die Blocklys von @dslraser hat das upgrade auf js-controller 4.0.4 keinen Einfluss, die funktionieren 😊 .

                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #6863

                                @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                                @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                                hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...

                                Auf die Blocklys von @dslraser hat das upgrade auf js-controller 4.0.4 keinen Einfluss, die funktionieren 😊 .

                                gerade mal die 4.04 getestet (ich war ohnehin schon auf jsonl) Ich habe jetzt iQontrol(2.0.0-rc1.0) und auch den JS-Adapter(5.2.21) und Telegram( 1.11.1) als latest funktioniert bei mir auch, bisher läuft alles und ich kann keine Fehler sehen.

                                da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • dslraserD dslraser

                                  @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                                  @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                                  hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...

                                  Auf die Blocklys von @dslraser hat das upgrade auf js-controller 4.0.4 keinen Einfluss, die funktionieren 😊 .

                                  gerade mal die 4.04 getestet (ich war ohnehin schon auf jsonl) Ich habe jetzt iQontrol(2.0.0-rc1.0) und auch den JS-Adapter(5.2.21) und Telegram( 1.11.1) als latest funktioniert bei mir auch, bisher läuft alles und ich kann keine Fehler sehen.

                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #6864

                                  @dslraser ok, thnx 4 info! vllt lags auch wiedermal an mir... 🙂

                                  gruß vom Woody
                                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • s.bormannS s.bormann

                                    Soo, ich glaube die Listen nähern sich der finalen Version:
                                    Als vorerst letztes geplantes Feature habe ich jetzt noch LOGs eingefügt. Damit kann man Änderungen an Datenpunkten loggen und als JSON-Table visualisieren.

                                    Als Beispiel habe ich das bei den Service-Messages mal mit eingefügt. Ein passendes Widget wird dabei auch gleich erstellt.

                                    e2dd8e97-8ae6-4934-9362-3be1ad269436-image.png

                                    Ergebnis:
                                    e2598c25-ba6c-4139-b7b8-93343aa401ab-image.png

                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #6865

                                    @s-bormann habe mal auf iqontrol 2.0.0-rc1 aktualisiert - bekomme den gefürchteten ELoD (Endlos-Ladekringel of Death) 😉 sobald ich in den Optionen bei "Info A/B: Icon Brightness" (dark mode) etwas angebe; Konsolenmeldung:

                                    Uncaught ReferenceError: LayoutColorModeDarkDeviceInfoIconBrightness is not defined
                                    

                                    Testen wollte ich eigentlich "invert colors of InfoA/B Icons" (dark mode) - da hatte ich aber keine Wirkung gesehen...

                                    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • JLegJ JLeg

                                      @s-bormann habe mal auf iqontrol 2.0.0-rc1 aktualisiert - bekomme den gefürchteten ELoD (Endlos-Ladekringel of Death) 😉 sobald ich in den Optionen bei "Info A/B: Icon Brightness" (dark mode) etwas angebe; Konsolenmeldung:

                                      Uncaught ReferenceError: LayoutColorModeDarkDeviceInfoIconBrightness is not defined
                                      

                                      Testen wollte ich eigentlich "invert colors of InfoA/B Icons" (dark mode) - da hatte ich aber keine Wirkung gesehen...

                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #6866

                                      @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                                      @s-bormann habe mal auf iqontrol 2.0.0-rc1 aktualisiert - bekomme den gefürchteten ELoD (Endlos-Ladekringel of Death) 😉 sobald ich in den Optionen bei "Info A/B: Icon Brightness" (dark mode) etwas angebe; Konsolenmeldung:

                                      Uncaught ReferenceError: LayoutColorModeDarkDeviceInfoIconBrightness is not defined
                                      

                                      Testen wollte ich eigentlich "invert colors of InfoA/B Icons" (dark mode) - da hatte ich aber keine Wirkung gesehen...

                                      ELoD 🤣 - sehr geil!

                                      Kannst Du mir noch die Zeilennummer des Fehlers nennen? Dann schaue ich später mal, wo das Problem liegen könnte.

                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • s.bormannS s.bormann

                                        @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                                        @s-bormann habe mal auf iqontrol 2.0.0-rc1 aktualisiert - bekomme den gefürchteten ELoD (Endlos-Ladekringel of Death) 😉 sobald ich in den Optionen bei "Info A/B: Icon Brightness" (dark mode) etwas angebe; Konsolenmeldung:

                                        Uncaught ReferenceError: LayoutColorModeDarkDeviceInfoIconBrightness is not defined
                                        

                                        Testen wollte ich eigentlich "invert colors of InfoA/B Icons" (dark mode) - da hatte ich aber keine Wirkung gesehen...

                                        ELoD 🤣 - sehr geil!

                                        Kannst Du mir noch die Zeilennummer des Fehlers nennen? Dann schaue ich später mal, wo das Problem liegen könnte.

                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #6867

                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                                        @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                                        @s-bormann habe mal auf iqontrol 2.0.0-rc1 aktualisiert - bekomme den gefürchteten ELoD (Endlos-Ladekringel of Death) 😉 sobald ich in den Optionen bei "Info A/B: Icon Brightness" (dark mode) etwas angebe; Konsolenmeldung:

                                        Uncaught ReferenceError: LayoutColorModeDarkDeviceInfoIconBrightness is not defined
                                        

                                        Testen wollte ich eigentlich "invert colors of InfoA/B Icons" (dark mode) - da hatte ich aber keine Wirkung gesehen...

                                        ELoD 🤣 - sehr geil!

                                        Kannst Du mir noch die Zeilennummer des Fehlers nennen? Dann schaue ich später mal, wo das Problem liegen könnte.

                                        klar, sorry: index.js:4260:3

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • dirk1962D dirk1962

                                          Hallo @dslraser,

                                          die Idee mit den Vorlagen finde ich gut. Dann kann jeder selbst entscheiden, was er wie darstellen will.
                                          Außerdem ist es für Dich sicher einfacher, wenn Du nur drei Vorlagen pflegen musst.
                                          Vorlage 1 habe ich für Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Batterien Volt verwendet. Bei den Batterien wird mir dann die Spannung jeder Batterie angezeigt. Da ich bei LOWBAT sehe, welche Batterien leer sind reicht mir das im Moment. Vorlage 2 habe ich für Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Batterien LOWBAT, Fenster und Türen verwendet. Da ich bei Fenster und Türen nur geschlossen und geöffnet habe, komme ich mit Vorlage 2 perfekt zurecht. Alle Blocklys funktionieren und auch die Alexa-Ansagen sind okay.
                                          Was ich noch nicht hinbekomme sind die Smileys, wie Du sie bz. B. bei Bewegungsmelder und Steckdosen hast. Ich vermute, dass ich da noch was bei Icon-Replacement einstellen muss.
                                          Vielen Dank für Deine tolle Arbeit 👍 .

                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #6868

                                          @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):

                                          Vorlage 2 habe ich für Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Batterien LOWBAT, Fenster und Türen verwendet. Da ich bei Fenster und Türen nur geschlossen und geöffnet habe, komme ich mit Vorlage 2 perfekt zurecht.

                                          Wahrscheinlich braucht es auch wirklich nur 2 Vorlagen. Die dritte Vorlage ist eigentlich "überflüssig", da es nur für die Überschrift in HTML wäre. Für die Zustände in den Listen, oder auch für Telegram/E-Mail oder die Alexa Ansagen reichen auch die zwei Vorlagen, da es ja jetzt auch Listen mit Wert gibt, die gab es ja am Anfang nicht.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          769

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe