      hinsen2k @dslraser last edited by

      @dslraser stimmt...mit dem zaehler-Intervall stimmt was nicht. Der zählt zu schnell. 2 Sekunden in einer - zumindest ungefähr. Ärgerlich...in einer meiner vorheriger Timer Versionen hatte ich schon passende Zahlen. 😄 😄

      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @hinsen2k last edited by

        @hinsen2k @paul53

        keine Ahnung was los war, aber es läuft jetzt bei mir, obwohl ich nur das Blockly neu gestartet habe.

        @paul53 siehst Du da noch einen Fehler, oder sollte das so passen ?

        Bildschirmfoto 2021-09-19 um 16.22.48.png

        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
         <variables>
           <variable id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_Einschaltdauer</variable>
           <variable id="Fj?b^GiMZ`!yB^^;6JeN">s</variable>
           <variable id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</variable>
           <variable id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</variable>
           <variable id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</variable>
           <variable id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</variable>
           <variable id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</variable>
           <variable id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</variable>
           <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id=",bx.3cM[,_8V[YvmD2Sb" x="13" y="-113">
           <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_Einschaltdauer</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="field_oid" id="-=.BvR8stZdG8=MnsQ.R">
               <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.Einschaltdauer</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="6L-`{Q+yW^Q[?`xNY/pJ">
               <field name="VAR" id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="field_oid" id="Ip^#H6aRCS-xvtWWR!^C">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.letzte_Einschaltdauer</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="CSo7=}pqPg@Q3ZAgjZny">
                   <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_number" id="ev]Qo2PRH7pm|7Z@MSdG">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="$syTrXc/u:Kjh|6nGcmE">
                       <field name="VAR" id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="field_oid" id="{h*JQ-(=4N%VeeRU8SR{">
                           <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.bri</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="GQmh|l;7~*pG}:S?~7^r">
                           <field name="VAR" id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="field_oid" id="K^@T*?Me;9*2Tkr{[mh#">
                               <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.command</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="81IoUR6={LX+_w]n,kta">
                               <field name="VAR" id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="field_oid" id="MIY|+n}Ohw$2qK[k|nx^">
                                   <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control_ex" id="fLc1Q,{9n.tqgKsC%mg{" inline="true">
                                   <field name="TYPE">true</field>
                                   <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid">
                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="tE=s,5OJu+lDuMF9BWZ`">
                                       <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_Einschaltdauer</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="VALUE">
                                     <shadow type="logic_boolean">
                                       <field name="BOOL">TRUE</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="text" id="z5+B$(D=ja?hy_p8bcNv">
                                       <field name="TEXT">0:00:00</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="DELAY_MS">
                                     <shadow type="math_number" id="u7rG;7:?l(zw^a]GEHYQ">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id=".*n{}kLu_EYHqWfSKNO9">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                       <field name="CONDITION">ne</field>
                                       <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="}88$?|!MiHehDltyR=+y">
                                           <field name="oid">default</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="hm_7vV!GL.;4#/``id9K">
                                           <field name="VAR" id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="1*=gPs[40,=!N_0hRWc`">
                                           <mutation else="1"></mutation>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="on_source" id="^5^qPS28Y:-wsVZwWvxU">
                                               <field name="ATTR">state.val</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="controls_if" id="WpBEaYZB0n9:9u)er:pI">
                                               <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="time_compare_ex" id="qBw?hLwW:r[pq_^(K|.|">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                   <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                   <field name="OPTION">between</field>
                                                   <value name="START_TIME">
                                                     <shadow type="text" id="yteJQNfl1*r!1Rlf=A9:">
                                                       <field name="TEXT">12:00</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="time_astro" id=";w|LeCq`5=RJjGci]jD*">
                                                       <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                       <field name="OFFSET">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="END_TIME">
                                                     <shadow type="text" id="myBO9xgsi6VvFqHA1Wr%">
                                                       <field name="TEXT">18:00</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="time_astro" id="qLYSb,JaJD|nTwX4LO^1">
                                                       <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                                       <field name="OFFSET">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="variables_set" id="AaOsctCq6uDCy%}L=vVM">
                                                   <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="text" id="P|1@(GY)VnU.qH;Am(=7">
                                                       <field name="TEXT">{"on":true,"bri":254,"transitiontime":100}</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="time_compare_ex" id="d6fQytsi2Nsr6V1AzFF2">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                   <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                   <field name="OPTION">between</field>
                                                   <value name="START_TIME">
                                                     <shadow type="text">
                                                       <field name="TEXT">12:00</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="time_astro" id="X1rS1Nd/Zuz8HZFJu0*A">
                                                       <field name="TYPE">dawn</field>
                                                       <field name="OFFSET">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="END_TIME">
                                                     <shadow type="text">
                                                       <field name="TEXT">18:00</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="time_astro" id="O--5yLhi;P=K)?e#h|S}">
                                                       <field name="TYPE">nauticalDusk</field>
                                                       <field name="OFFSET">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="variables_set" id="o-fM]-k5$T:m#dNFyYu)">
                                                   <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="text" id="V=-_HT-M*}hXbK5Zz2:[">
                                                       <field name="TEXT">{"on":true,"bri":120,"transitiontime":100}</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="variables_set" id="Oz7fq-F+O@c}V[NY%2DY">
                                                   <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="text" id="gGupMQQz1#T$t=YL;e@U">
                                                       <field name="TEXT">{"on":true,"bri":10,"transitiontime":50}</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="variables_set" id=",H!vbhEivaCe^vw0[UKi">
                                               <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="text" id="Az6HQwwrxgR.SQWFG5)1">
                                                   <field name="TEXT">{"on":false,"bri":0,"transitiontime":100}</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="T?J!H$p.VDfAmZ6d8-7u">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="RgQ*U2XgU=+sUqm)jj3W">
                                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="|U:sCp-Cnn_~tKC}K!),">
                                                       <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="get_value_var" id="|~]+?LU3k!!?a#$wIno7">
                                                       <field name="ATTR">val</field>
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text" id="FvsZ~:xA-0WGv1?rVoWM">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="^0hysL4wSLTwF{EKcun$">
                                                           <field name="VAR" id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="control_ex" id="6zxVMf[6sS;BBuOgvJ*{" inline="true">
                                                   <field name="TYPE">false</field>
                                                   <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="A#_aF,$?fY1-ek]a*J=h">
                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="0q#m[E|X0[?rJ./V9tv2">
                                                       <field name="VAR" id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="6pN|=hPQU^6D;3xGg])4">
                                                       <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="U:x3qE`$08H)#4+xUDTa">
                                                       <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                     <shadow type="math_number" id="Ga{l)Eq]hZV.SF``:)gM">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="Yf[w@OIVV/#hkZHY~sAm">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                           <field name="CONDITION">ne</field>
                                           <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="w6l2B;m6E^2rD8pvp1jz">
                                               <field name="oid">default</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="L[uz0A,8GP4mcuf%DAe2">
                                               <field name="VAR" id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id="g==GuTnIZb`|lRGG`ZM5">
                                               <mutation else="1"></mutation>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="ef:-=UXYJy2:4[uS#@~2">
                                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value_var" id="-TE~VCq.ip^1FYpk@8cR">
                                                       <field name="ATTR">val</field>
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text" id="Y[3LbM(x^Xh*Xp|Eq#nK">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id=":OhK`clcF^yyJ#gZ%P=Z">
                                                           <field name="VAR" id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="Z|H$Sq3$*a~R)=dPeBIq">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="timeouts_setinterval" id="~F_s=Wf*]FL7_{}k^%OD">
                                                   <field name="NAME">Intervall</field>
                                                   <field name="INTERVAL">1</field>
                                                   <field name="UNIT">sec</field>
                                                   <statement name="STATEMENT">
                                                     <block type="math_change" id="6~OlY[q8VC@X:|jxDzu`">
                                                       <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id="kh|G|Vj=nLzvt9YN2Y3P">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control_ex" id="|qUBR7!y7YU!ZQQv14PC" inline="true">
                                                           <field name="TYPE">true</field>
                                                           <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="field_oid" id="UCRPcfc(~SJ*-~2v197O">
                                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="BAs]pv8jM?xm$ojU8_L5">
                                                               <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_Einschaltdauer</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <shadow type="logic_boolean" id="33f83ikZ4X?~IJ,RZ~dl">
                                                               <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="zs1uP7dC%p9@qx#X9uIi" inline="true">
                                                               <mutation name="sec2string">
                                                                 <arg name="s"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
                                                                 <block type="variables_get" id="()0K]w6?1GChH6u`ZB5=">
                                                                   <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="DELAY_MS">
                                                             <shadow type="math_number" id="hBYn%e$vq7h#%kIO:,sz">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="`OYWq]o8YWI0RA)$0vd$">
                                                   <field name="NAME">Intervall</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="control_ex" id=",a$8A.qEVfCUlKqh~Xzk" inline="true">
                                                       <field name="TYPE">true</field>
                                                       <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="field_oid">
                                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="|DE(?b#N7+W/0ZOt@C9w">
                                                           <field name="VAR" id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <shadow type="logic_boolean" id="7#`88QrQL{dL[)L9W_LW">
                                                           <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="H09rTE~e-~eAQL-{ia/l" inline="true">
                                                           <mutation name="sec2string">
                                                             <arg name="s"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="variables_get" id="TMK@?HrS6WCY?WeVv8o,">
                                                               <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="DELAY_MS">
                                                         <shadow type="math_number" id="Sjc,M++AP)e4,OK9A8PD">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control_ex" id="aMiW-z/%I.CuLA#,*|CI" inline="true">
                                                           <field name="TYPE">true</field>
                                                           <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="field_oid">
                                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="YW)((OrQkiSL=hKN9CyY">
                                                               <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_Einschaltdauer</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <shadow type="logic_boolean" id="@0ES5:;J3Y9t8VdvPj98">
                                                               <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text" id="ZlL}e[e`gg?q|5MI?@Qm">
                                                               <field name="TEXT">0:00:00</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="DELAY_MS">
                                                             <shadow type="math_number" id="n_M4n`|RxOH(ktp|uO;:">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="qp$k(`+r=)fg!`{-s`cj">
                                                               <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="math_number" id="|4.1@jPli@YP_NO7,HSk">
                                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id=";_1+?A#3w_u2L]X@Br_;" x="687" y="-112">
           <mutation statements="false">
             <arg name="s" varid="Fj?b^GiMZ`!yB^^;6JeN"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">sec2string</field>
           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGZvcm1hdERhdGUoMTAwMCAqIHMsICdoOm1tOnNzJyk7</field>
           <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
         </block>
        </xml>
        

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @dslraser last edited by

          @dslraser sagte: siehst Du da noch einen Fehler, oder sollte das so passen ?

          Es werden mehrere Intervalle gestartet, die sich dann nicht mehr stoppen lassen. Das muss verhindert werden:

          Bild_2021-09-19_164252.png

          H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • H
            hinsen2k @paul53 last edited by

            @dslraser @paul53

            Nach einem erneuten Start/Stop des Skriptes läuft nun alles genauso, wie ich es mir gewünscht habe!
            1000 Dank für Eure Unterstützung! Ich bin begeistert und sprachlos über euer Wissen!!! Mega hilfreich!!

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • paul53
              paul53 @hinsen2k last edited by

              @hinsen2k
              Noch etwas optimiert:

              Bild_2021-09-19_171546.png

              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                hinsen2k @paul53 last edited by

                @paul53

                und übernommen. Danke 😉

                Ich bekomme ich log vom Blockly nun noch folgende Meldungen
                6762a3d5-2607-4f68-a89c-3fa6d2116c29-image.png

                Kannst Du dir das erklären?

                Wenn ich mir den Timer in der VIS anschaue, läuft der recht unregelmäßig. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da ggf. die Zeiten nicht einer echt Sekunde entsprechen. Kann man das ggf. auch über die Datum und Zeit Objekte lösen? Ist das dann genauer?

                Homoran paul53 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @hinsen2k last edited by

                  @hinsen2k sagte in Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit:

                  Kannst Du dir das erklären?

                  was steht denn in der Zeile 46 an Position 7 (js-Ansicht)

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    hinsen2k @Homoran last edited by

                    @homoran

                    95909c0f-a758-4b05-9ba0-dce34844d006-image.png

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @hinsen2k last edited by

                      @hinsen2k keine Screenshots, da kann man nicht kopieren.
                      Aber da werden leere "" gesendet

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @hinsen2k last edited by

                        @hinsen2k sagte: Wenn ich mir den Timer in der VIS anschaue, läuft der recht unregelmäßig.

                        Gibt es vielleicht zwei Variablen Intervall (oberste Zeile im Javascript-Code)?

                        @hinsen2k sagte in Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit:

                        folgende Meldungen

                        Gibt es im Tab "Log" weitere Informationen?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          hinsen2k @Homoran last edited by

                          @homoran

                          var s, zaehler, iDbri, HUE_command, Praesenzmelder_PRESNECE_DETECTION_STATE, idLicht_Einschaltdauer, idLicht_letzte_Einschaltdauer, HUE_command_Wert, Intervall;
                          
                          // Beschreibe diese Funktion …
                          async function sec2string(s) {
                              return formatDate(1000 * s, 'h:mm:ss');
                          }
                          
                          
                          setState("0_userdata.0.Timer.Timer"/*Timer*/, 0, true);
                          zaehler = 0;
                          iDbri = 'hue.1.Raum_Badezimmer.bri';
                          HUE_command = 'hue.1.Raum_Badezimmer.command';
                          Praesenzmelder_PRESNECE_DETECTION_STATE = 'hm-rpc.0.000C1BE9A24E5C.1.PRESENCE_DETECTION_STATE';
                          idLicht_Einschaltdauer = '0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer';
                          idLicht_letzte_Einschaltdauer = '0_userdata.0.Timer.letzte_Einschaltdauer';
                          on({id: Praesenzmelder_PRESNECE_DETECTION_STATE, change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var oldValue = obj.oldState.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                              if (compareTime(getAstroDate("sunriseEnd", undefined, 0), getAstroDate("sunsetStart", undefined, 0), "between", null)) {
                                HUE_command_Wert = '{"on":true,"bri":254,"transitiontime":100}';
                              } else if (compareTime(getAstroDate("dawn", undefined, 0), getAstroDate("nauticalDusk", undefined, 0), "between", null)) {
                                HUE_command_Wert = '{"on":true,"bri":120,"transitiontime":100}';
                              } else {
                                HUE_command_Wert = '{"on":true,"bri":10,"transitiontime":50}';
                              }
                            } else {
                              HUE_command_Wert = '{"on":false,"bri":0,"transitiontime":100}';
                            }
                            if (HUE_command_Wert != getState(HUE_command).val) {
                              setStateDelayed(HUE_command, HUE_command_Wert, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                            }
                          });
                          on({id: iDbri, change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var oldValue = obj.oldState.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0) {
                              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                              setStateDelayed(idLicht_letzte_Einschaltdauer, (await sec2string(zaehler)), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                              setStateDelayed(idLicht_Einschaltdauer, '0:00:00', true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                              zaehler = 0;
                            } else if (!Intervall) {
                              Intervall = setInterval(async function () {
                                zaehler = (typeof zaehler == 'number' ? zaehler : 0) + 1;
                                setStateDelayed(idLicht_Einschaltdauer, (await sec2string(zaehler)), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                setStateDelayed('0_userdata.0.Timer.Timer', (await sec2string(zaehler)), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                              }, 1000);
                            }
                          });
                          

                          @paul53
                          ich sehe eigentlich nicht mehrere intervalle?!

                          Hier das andere Log:

                          javascript.0
                          2021-09-19 18:55:18.997	info	State value to set for "0_userdata.0.Timer.Timer" has to be type "number" but received type "string"
                          
                          javascript.0
                          2021-09-19 18:55:18.996	info	State value to set for "0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer" has to be type "number" but received type "string"
                          
                          javascript.0
                          2021-09-19 18:55:18.992	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Badezimmer.Beleuchtungs-Automatik_V2:46:7)
                          
                          javascript.0
                          2021-09-19 18:55:18.992	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                          
                          javascript.0
                          2021-09-19 18:55:18.992	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          
                          javascript.0
                          2021-09-19 18:55:18.991	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Timer.Timer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          
                          javascript.0
                          2021-09-19 18:55:18.991	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Badezimmer.Beleuchtungs-Automatik_V2:45:7)
                          
                          javascript.0
                          2021-09-19 18:55:18.991	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                          
                          javascript.0
                          2021-09-19 18:55:18.991	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          
                          javascript.0
                          2021-09-19 18:55:18.990	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          
                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @hinsen2k last edited by dslraser

                            @hinsen2k
                            Hier nochmal komplett (läuft bei mir ohne Fehler)

                            Das hier muß angepasst werden so wie Du es haben willst.

                            Bildschirmfoto 2021-09-19 um 21.56.14.png

                            Bildschirmfoto 2021-09-19 um 21.57.02.png

                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                             <variables>
                               <variable id="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{">id</variable>
                               <variable id="-bk[0hwZ`{OpD:0(jBXg">common</variable>
                               <variable id=";[SK{De$S)e$vxdDvTQl">init</variable>
                               <variable id="g:gs:RRS0fulBR6Z;J.A">s</variable>
                               <variable id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_aktuelle_Einschaltdauer</variable>
                               <variable id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</variable>
                               <variable id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</variable>
                               <variable id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</variable>
                               <variable id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</variable>
                               <variable id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</variable>
                               <variable id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</variable>
                               <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="_KXFhTJGmLuPeL6Ox|Xq" x="13" y="13">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="id" varid="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{"></arg>
                                 <arg name="common" varid="-bk[0hwZ`{OpD:0(jBXg"></arg>
                                 <arg name="init" varid=";[SK{De$S)e$vxdDvTQl"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">Datenpunkt_erstellen</field>
                               <field name="SCRIPT">aWYoIWV4aXN0c1N0YXRlKGlkKSkgewogICAgY3JlYXRlU3RhdGUoaWQgLCBKU09OLnBhcnNlKGNvbW1vbiAsaW5pdCkpOwp9ICAgIA==</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                             </block>
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id=";_1+?A#3w_u2L]X@Br_;" x="13" y="63">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="s" varid="g:gs:RRS0fulBR6Z;J.A"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">sec2string</field>
                               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGZvcm1hdERhdGUoMTAwMCAqIHMsICdoOm1tOnNzJyk7</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                             </block>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="0E#Mut[XP*-FpsAV+@W|" x="13" y="113">
                               <mutation name="Datenpunkt_erstellen">
                                 <arg name="id"></arg>
                                 <arg name="common"></arg>
                                 <arg name="init"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text" id="wm2qyCgIZRfYw0.*3-s)">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_aktuelle_Einschaltdauer</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="text" id="x@Dp/4Q4bZ`H_4]oCz7p">
                                   <field name="TEXT">{"name":"Licht Kueche eingeschaltet seit...","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":"0:00:00"}</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <block type="text" id="z;pV2:=Wm=*Z?mo38=.G">
                                   <field name="TEXT">0:00:00</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7:_pH}F7=%X4*64Y]^qj" inline="false">
                                   <mutation name="Datenpunkt_erstellen">
                                     <arg name="id"></arg>
                                     <arg name="common"></arg>
                                     <arg name="init"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text" id="EVtYaYw[_Ls?Dg@9CFcE">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_letzte_Einschaltdauer</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     <block type="text" id="`upa.Pw5f/b-$jBf=(v?">
                                       <field name="TEXT">{"name":"Licht Kueche letzte Einschaltdauer","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":"0:00:00"}</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG2">
                                     <block type="text" id="M6}I=IX^4Yj?i,T|]XM%">
                                       <field name="TEXT">0:00:00</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id=",bx.3cM[,_8V[YvmD2Sb">
                                       <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_aktuelle_Einschaltdauer</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="field_oid" id="-=.BvR8stZdG8=MnsQ.R">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_aktuelle_Einschaltdauer</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="6L-`{Q+yW^Q[?`xNY/pJ">
                                           <field name="VAR" id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="field_oid" id="Ip^#H6aRCS-xvtWWR!^C">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_letzte_Einschaltdauer</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="CSo7=}pqPg@Q3ZAgjZny">
                                               <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="math_number" id="ev]Qo2PRH7pm|7Z@MSdG">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="$syTrXc/u:Kjh|6nGcmE">
                                                   <field name="VAR" id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="field_oid" id="{h*JQ-(=4N%VeeRU8SR{">
                                                       <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.bri</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="GQmh|l;7~*pG}:S?~7^r">
                                                       <field name="VAR" id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</field>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="field_oid" id="K^@T*?Me;9*2Tkr{[mh#">
                                                           <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.command</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="81IoUR6={LX+_w]n,kta">
                                                           <field name="VAR" id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</field>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <block type="field_oid" id="MIY|+n}Ohw$2qK[k|nx^">
                                                               <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="on_ext" id=".*n{}kLu_EYHqWfSKNO9">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                                               <field name="CONDITION">ne</field>
                                                               <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                                               <value name="OID0">
                                                                 <shadow type="field_oid" id="}88$?|!MiHehDltyR=+y">
                                                                   <field name="oid">default</field>
                                                                 </shadow>
                                                                 <block type="variables_get" id="hm_7vV!GL.;4#/``id9K">
                                                                   <field name="VAR" id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="STATEMENT">
                                                                 <block type="controls_if" id="1*=gPs[40,=!N_0hRWc`">
                                                                   <mutation else="1"></mutation>
                                                                   <value name="IF0">
                                                                     <block type="on_source" id="^5^qPS28Y:-wsVZwWvxU">
                                                                       <field name="ATTR">state.val</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                   <statement name="DO0">
                                                                     <block type="controls_if" id="WpBEaYZB0n9:9u)er:pI">
                                                                       <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                                       <value name="IF0">
                                                                         <block type="time_compare_ex" id="qBw?hLwW:r[pq_^(K|.|">
                                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                                           <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                                           <field name="OPTION">between</field>
                                                                           <value name="START_TIME">
                                                                             <shadow type="text" id="yteJQNfl1*r!1Rlf=A9:">
                                                                               <field name="TEXT">12:00</field>
                                                                             </shadow>
                                                                             <block type="time_astro" id=";w|LeCq`5=RJjGci]jD*">
                                                                               <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                                               <field name="OFFSET">0</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                           <value name="END_TIME">
                                                                             <shadow type="text" id="myBO9xgsi6VvFqHA1Wr%">
                                                                               <field name="TEXT">18:00</field>
                                                                             </shadow>
                                                                             <block type="time_astro" id="qLYSb,JaJD|nTwX4LO^1">
                                                                               <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                                                               <field name="OFFSET">0</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                         </block>
                                                                       </value>
                                                                       <statement name="DO0">
                                                                         <block type="variables_set" id="AaOsctCq6uDCy%}L=vVM">
                                                                           <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                                           <value name="VALUE">
                                                                             <block type="text" id="P|1@(GY)VnU.qH;Am(=7">
                                                                               <field name="TEXT">{"on":true,"bri":254,"transitiontime":10}</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                         </block>
                                                                       </statement>
                                                                       <value name="IF1">
                                                                         <block type="time_compare_ex" id="d6fQytsi2Nsr6V1AzFF2">
                                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                                           <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                                           <field name="OPTION">between</field>
                                                                           <value name="START_TIME">
                                                                             <shadow type="text">
                                                                               <field name="TEXT">12:00</field>
                                                                             </shadow>
                                                                             <block type="time_astro" id="X1rS1Nd/Zuz8HZFJu0*A">
                                                                               <field name="TYPE">dawn</field>
                                                                               <field name="OFFSET">0</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                           <value name="END_TIME">
                                                                             <shadow type="text">
                                                                               <field name="TEXT">18:00</field>
                                                                             </shadow>
                                                                             <block type="time_astro" id="O--5yLhi;P=K)?e#h|S}">
                                                                               <field name="TYPE">nauticalDusk</field>
                                                                               <field name="OFFSET">0</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                         </block>
                                                                       </value>
                                                                       <statement name="DO1">
                                                                         <block type="variables_set" id="o-fM]-k5$T:m#dNFyYu)">
                                                                           <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                                           <value name="VALUE">
                                                                             <block type="text" id="V=-_HT-M*}hXbK5Zz2:[">
                                                                               <field name="TEXT">{"on":true,"bri":120,"transitiontime":10}</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                         </block>
                                                                       </statement>
                                                                       <statement name="ELSE">
                                                                         <block type="variables_set" id="Oz7fq-F+O@c}V[NY%2DY">
                                                                           <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                                           <value name="VALUE">
                                                                             <block type="text" id="gGupMQQz1#T$t=YL;e@U">
                                                                               <field name="TEXT">{"on":true,"bri":10,"transitiontime":10}</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                         </block>
                                                                       </statement>
                                                                     </block>
                                                                   </statement>
                                                                   <statement name="ELSE">
                                                                     <block type="variables_set" id=",H!vbhEivaCe^vw0[UKi">
                                                                       <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                                       <value name="VALUE">
                                                                         <block type="text" id="Az6HQwwrxgR.SQWFG5)1">
                                                                           <field name="TEXT">{"on":false,"bri":0,"transitiontime":100}</field>
                                                                         </block>
                                                                       </value>
                                                                     </block>
                                                                   </statement>
                                                                   <next>
                                                                     <block type="controls_if" id="T?J!H$p.VDfAmZ6d8-7u">
                                                                       <value name="IF0">
                                                                         <block type="logic_compare" id="RgQ*U2XgU=+sUqm)jj3W">
                                                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                                                           <value name="A">
                                                                             <block type="variables_get" id="|U:sCp-Cnn_~tKC}K!),">
                                                                               <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                           <value name="B">
                                                                             <block type="get_value_var" id="|~]+?LU3k!!?a#$wIno7">
                                                                               <field name="ATTR">val</field>
                                                                               <value name="OID">
                                                                                 <shadow type="text" id="FvsZ~:xA-0WGv1?rVoWM">
                                                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                                                 </shadow>
                                                                                 <block type="variables_get" id="^0hysL4wSLTwF{EKcun$">
                                                                                   <field name="VAR" id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</field>
                                                                                 </block>
                                                                               </value>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                         </block>
                                                                       </value>
                                                                       <statement name="DO0">
                                                                         <block type="control_ex" id="6zxVMf[6sS;BBuOgvJ*{" inline="true">
                                                                           <field name="TYPE">false</field>
                                                                           <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                                           <value name="OID">
                                                                             <shadow type="field_oid" id="A#_aF,$?fY1-ek]a*J=h">
                                                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                                                             </shadow>
                                                                             <block type="variables_get" id="0q#m[E|X0[?rJ./V9tv2">
                                                                               <field name="VAR" id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                           <value name="VALUE">
                                                                             <shadow type="logic_boolean" id="6pN|=hPQU^6D;3xGg])4">
                                                                               <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                             </shadow>
                                                                             <block type="variables_get" id="U:x3qE`$08H)#4+xUDTa">
                                                                               <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                           <value name="DELAY_MS">
                                                                             <shadow type="math_number" id="Ga{l)Eq]hZV.SF``:)gM">
                                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                                             </shadow>
                                                                           </value>
                                                                         </block>
                                                                       </statement>
                                                                     </block>
                                                                   </next>
                                                                 </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
                                                                 <block type="on_ext" id="Yf[w@OIVV/#hkZHY~sAm">
                                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                                                   <field name="CONDITION">ne</field>
                                                                   <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                                                   <value name="OID0">
                                                                     <shadow type="field_oid" id="w6l2B;m6E^2rD8pvp1jz">
                                                                       <field name="oid">default</field>
                                                                     </shadow>
                                                                     <block type="variables_get" id="L[uz0A,8GP4mcuf%DAe2">
                                                                       <field name="VAR" id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                   <statement name="STATEMENT">
                                                                     <block type="controls_if" id="g==GuTnIZb`|lRGG`ZM5">
                                                                       <mutation elseif="1"></mutation>
                                                                       <value name="IF0">
                                                                         <block type="logic_compare" id="ef:-=UXYJy2:4[uS#@~2">
                                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                                           <value name="A">
                                                                             <block type="on_source" id="Fq9.{5PpZTuC2cp~ZJ-m">
                                                                               <field name="ATTR">state.val</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                           <value name="B">
                                                                             <block type="math_number" id="Z|H$Sq3$*a~R)=dPeBIq">
                                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                         </block>
                                                                       </value>
                                                                       <statement name="DO0">
                                                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="`OYWq]o8YWI0RA)$0vd$">
                                                                           <field name="NAME">Intervall</field>
                                                                           <next>
                                                                             <block type="control_ex" id=",a$8A.qEVfCUlKqh~Xzk" inline="true">
                                                                               <field name="TYPE">true</field>
                                                                               <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                                               <value name="OID">
                                                                                 <shadow type="field_oid">
                                                                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                                                                 </shadow>
                                                                                 <block type="variables_get" id="|DE(?b#N7+W/0ZOt@C9w">
                                                                                   <field name="VAR" id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</field>
                                                                                 </block>
                                                                               </value>
                                                                               <value name="VALUE">
                                                                                 <shadow type="logic_boolean" id="7#`88QrQL{dL[)L9W_LW">
                                                                                   <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                                 </shadow>
                                                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="H09rTE~e-~eAQL-{ia/l" inline="true">
                                                                                   <mutation name="sec2string">
                                                                                     <arg name="s"></arg>
                                                                                   </mutation>
                                                                                   <value name="ARG0">
                                                                                     <block type="variables_get" id="TMK@?HrS6WCY?WeVv8o,">
                                                                                       <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                                                                                     </block>
                                                                                   </value>
                                                                                 </block>
                                                                               </value>
                                                                               <value name="DELAY_MS">
                                                                                 <shadow type="math_number" id="Sjc,M++AP)e4,OK9A8PD">
                                                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                                                 </shadow>
                                                                               </value>
                                                                               <next>
                                                                                 <block type="control_ex" id="aMiW-z/%I.CuLA#,*|CI" inline="true">
                                                                                   <field name="TYPE">true</field>
                                                                                   <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                                                   <value name="OID">
                                                                                     <shadow type="field_oid">
                                                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                                                     </shadow>
                                                                                     <block type="variables_get" id="YW)((OrQkiSL=hKN9CyY">
                                                                                       <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_aktuelle_Einschaltdauer</field>
                                                                                     </block>
                                                                                   </value>
                                                                                   <value name="VALUE">
                                                                                     <shadow type="logic_boolean" id="@0ES5:;J3Y9t8VdvPj98">
                                                                                       <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                                     </shadow>
                                                                                     <block type="text" id="ZlL}e[e`gg?q|5MI?@Qm">
                                                                                       <field name="TEXT">0:00:00</field>
                                                                                     </block>
                                                                                   </value>
                                                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                                                     <shadow type="math_number" id="n_M4n`|RxOH(ktp|uO;:">
                                                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                                                     </shadow>
                                                                                   </value>
                                                                                   <next>
                                                                                     <block type="variables_set" id="qp$k(`+r=)fg!`{-s`cj">
                                                                                       <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                                                                                       <value name="VALUE">
                                                                                         <block type="math_number" id="|4.1@jPli@YP_NO7,HSk">
                                                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                                                         </block>
                                                                                       </value>
                                                                                     </block>
                                                                                   </next>
                                                                                 </block>
                                                                               </next>
                                                                             </block>
                                                                           </next>
                                                                         </block>
                                                                       </statement>
                                                                       <value name="IF1">
                                                                         <block type="logic_negate" id="KU#Zg,C6_^M/QR}(1cPx">
                                                                           <value name="BOOL">
                                                                             <block type="variables_get" id="Q9OqG/n_7CnBa*Qwhp09">
                                                                               <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="interval">Intervall</field>
                                                                             </block>
                                                                           </value>
                                                                         </block>
                                                                       </value>
                                                                       <statement name="DO1">
                                                                         <block type="timeouts_setinterval" id="~F_s=Wf*]FL7_{}k^%OD">
                                                                           <field name="NAME">Intervall</field>
                                                                           <field name="INTERVAL">1</field>
                                                                           <field name="UNIT">sec</field>
                                                                           <statement name="STATEMENT">
                                                                             <block type="math_change" id="6~OlY[q8VC@X:|jxDzu`">
                                                                               <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                                                                               <value name="DELTA">
                                                                                 <shadow type="math_number" id="kh|G|Vj=nLzvt9YN2Y3P">
                                                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                                                 </shadow>
                                                                               </value>
                                                                               <next>
                                                                                 <block type="control_ex" id="|qUBR7!y7YU!ZQQv14PC" inline="true">
                                                                                   <field name="TYPE">true</field>
                                                                                   <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                                                   <value name="OID">
                                                                                     <shadow type="field_oid" id="UCRPcfc(~SJ*-~2v197O">
                                                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                                                     </shadow>
                                                                                     <block type="variables_get" id="BAs]pv8jM?xm$ojU8_L5">
                                                                                       <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_aktuelle_Einschaltdauer</field>
                                                                                     </block>
                                                                                   </value>
                                                                                   <value name="VALUE">
                                                                                     <shadow type="logic_boolean" id="33f83ikZ4X?~IJ,RZ~dl">
                                                                                       <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                                     </shadow>
                                                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="zs1uP7dC%p9@qx#X9uIi" inline="true">
                                                                                       <mutation name="sec2string">
                                                                                         <arg name="s"></arg>
                                                                                       </mutation>
                                                                                       <value name="ARG0">
                                                                                         <block type="variables_get" id="()0K]w6?1GChH6u`ZB5=">
                                                                                           <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                                                                                         </block>
                                                                                       </value>
                                                                                     </block>
                                                                                   </value>
                                                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                                                     <shadow type="math_number" id="hBYn%e$vq7h#%kIO:,sz">
                                                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                                                     </shadow>
                                                                                   </value>
                                                                                 </block>
                                                                               </next>
                                                                             </block>
                                                                           </statement>
                                                                         </block>
                                                                       </statement>
                                                                     </block>
                                                                   </statement>
                                                                 </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @hinsen2k last edited by paul53

                              @hinsen2k sagte: Hier das andere Log:

                              Ändere den Datenpunkt-Typ von "0_userdata.0.Timer.Timer" und "0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer" von "number" in "string".

                              Im Skript kann ich keinen Fehler finden.

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                hinsen2k @paul53 last edited by

                                @paul53 @dslraser

                                Nun läuft es rund - keine Ahnung warum.

                                Und die String und Number hatte ich nicht geändert, weil ich dachte, dass das ja übers Script gewandelt wird. Aber siehe da: Nach der Änderung sind alle Fehler bzw. Warnungen aus dem Log beseitigt und der Timer läuft auch rund! Juchu.

                                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @hinsen2k last edited by

                                  @hinsen2k

                                  ich habe das Erstellen der Datenpunkte nochmal angepasst.
                                  Hier habe ich die Änderung eingefügt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  830
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.1k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  5
                                  52
                                  2725
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo