Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:

    Nicht immer aber sehr oft erkennt der HeatingControl Adapter die Änderung bei geöffneten Fenster ( 12°C) als manuelle Änderung und bleibt auf dem Wert bis zum nächsten Profilzeitpunkt.

    Da müssen wir uns das debug log mal anschauen. Ich vermute, das ist ein Laufzeitproblem. Der Haken "Thermostat behandelt Fenster offen" sollte genau dieses Verhalten verhindern. Das Problem ist, dass die Thermostate die neue Solltemperatur senden und der Adapter muss erkennen, dass diese Änderung nicht durch Drehen am Thermostat sondern aufgrund des Öffnen des Fensters geschieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thermostat schneller reagiert, als das die "Fenster ist offen" Meldung am Adapter ankommt. Dann interpretert der Adapter die Solltemperatur-Änderung vom Thermostat als manuellen Eingriff. Es kann aber auch anders herum problematisch sein: Die "Fenster ist offen" Meldung kommt schnell am Adapter an und die geänderte Solltemperatur vom Thermostat kommt viel später. Auch dann würde der Adapter die neue Solltemperatur als manuellen Eingriff interpretieren. Die beiden Meldung (Fenster ist offen und neue Soll-Temperatur vom Thermostat) müssen also innerhalb eines kurzen Zeitfensters im Adapter ankommen... Das sollten wir im debug log sehen...

    G Offline
    G Offline
    grizzlyco
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2256

    @rene_hm

    Hier das Log

    Küche Fenster:
    Fenster zu 20°C
    Fenster auf 12°C
    Fenster zu 20°C
    kurz danach 12°C

    Wenn ich das richtig sehe kommt die 12°C Sollwert mehre Sekunden bevor das Fenster offen gemeldet ist.
    Nee Idee wie ich das verbessern kann?

    Leider kann ich das Debuglog nicht hochladen. Immer wie kommt "Beim auswerten der Serverantwort ist etwas schiefgegangen. Deswehen habe ich das Log in meine Dropbox kopiert.https://www.dropbox.com/s/cnnaxwjy1jp5h18/log.txt?dl=0

    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.

      Features:

      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
      • Absenkung bei Abwesenheit
      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
      • Verbindung zu ical
      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
      • Kamin-Modus
      • Wartungsmodus
      • mehrere Profile
      • Tages-Programme für
        - Montag - Sonntag
        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
        - jeden Tag separat

      Versionen:

      • 2.12.1
        Status: beta seit 25.11.2023
        NPM: ja
        github: ja
        weitere Informationen: github

      • 2.11.1
        Status: stable seit 17.08.2023
        NPM: ja
        github: ja
        weitere Informationen: github

      D Offline
      D Offline
      deta
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2257

      @rene_hm

      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.146	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.072	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.869	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
      heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.757	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
      hm-rpc.0	2021-05-02 12:02:03.648	warn	(1905) State value to set for "hm-rpc.0.00129993968020.1.LEVEL" has value "43" greater than max "1.01"
      

      Denke es liegt am neuen Host Adapter. Da es seit dem Update erscheint. Ich glaube, da must du noch was ändern.

      cu Deta

      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D deta

        @rene_hm

        heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.146	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
        heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:04.072	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
        heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.869	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog" has been written without ack-flag with value " 02.05.2021 12:00:01 auto public holiday 20°C <br> 02.05.2021 08:00:00 auto public ho
        heatingcontrol.0	2021-05-02 12:02:03.757	warn	(2195) Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod" has been written without ack-flag with value "8"
        hm-rpc.0	2021-05-02 12:02:03.648	warn	(1905) State value to set for "hm-rpc.0.00129993968020.1.LEVEL" has value "43" greater than max "1.01"
        

        Denke es liegt am neuen Host Adapter. Da es seit dem Update erscheint. Ich glaube, da must du noch was ändern.

        cu Deta

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2258

        @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:

        Denke es liegt am neuen Host Adapter. Da es seit dem Update erscheint. Ich glaube, da must du noch was ändern.

        siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/235

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G grizzlyco

          @rene_hm

          Hier das Log

          Küche Fenster:
          Fenster zu 20°C
          Fenster auf 12°C
          Fenster zu 20°C
          kurz danach 12°C

          Wenn ich das richtig sehe kommt die 12°C Sollwert mehre Sekunden bevor das Fenster offen gemeldet ist.
          Nee Idee wie ich das verbessern kann?

          Leider kann ich das Debuglog nicht hochladen. Immer wie kommt "Beim auswerten der Serverantwort ist etwas schiefgegangen. Deswehen habe ich das Log in meine Dropbox kopiert.https://www.dropbox.com/s/cnnaxwjy1jp5h18/log.txt?dl=0

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2259

          @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:

          Nee Idee wie ich das verbessern kann?

          Ich würde mal versuchen, die Sensor-Delays (open und close) auf 0 zu setzen, die brauchst du ja nicht, wenn das Thermostat sich darum kümmert.
          Trotzdem würde das "Fenster-ist-Offen"-event 200ms später kommen, als die neue (reduzierte) Temperatur vom Thermostat. Ideal wäre es anders herum... Ich warte 3 Sekunden auf Änderungen vom Thermostat, nachdem das Fenster offen gemeldet hat. Wenn das ganze anderes herum kommt, (also erst die neue Temperatur und dann die Fenster-Offen-Meldung) müsste ich die Zukunft voraussehen können 😉
          Vielleicht kannst du dem Thermostat ja sagen, dass es erst nach 1 Sekunden Fenster offen die Temperatur reduziert...?

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Rene_HMR Rene_HM

            @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:

            Denke es liegt am neuen Host Adapter. Da es seit dem Update erscheint. Ich glaube, da must du noch was ändern.

            siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/235

            D Offline
            D Offline
            deta
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2260

            @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:

            @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:

            Denke es liegt am neuen Host Adapter. Da es seit dem Update erscheint. Ich glaube, da must du noch was ändern.

            siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/235

            sag ich doch 😊

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:

              Nee Idee wie ich das verbessern kann?

              Ich würde mal versuchen, die Sensor-Delays (open und close) auf 0 zu setzen, die brauchst du ja nicht, wenn das Thermostat sich darum kümmert.
              Trotzdem würde das "Fenster-ist-Offen"-event 200ms später kommen, als die neue (reduzierte) Temperatur vom Thermostat. Ideal wäre es anders herum... Ich warte 3 Sekunden auf Änderungen vom Thermostat, nachdem das Fenster offen gemeldet hat. Wenn das ganze anderes herum kommt, (also erst die neue Temperatur und dann die Fenster-Offen-Meldung) müsste ich die Zukunft voraussehen können 😉
              Vielleicht kannst du dem Thermostat ja sagen, dass es erst nach 1 Sekunden Fenster offen die Temperatur reduziert...?

              G Offline
              G Offline
              grizzlyco
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2261

              @rene_hm

              leider kann ich die Zeit nicht verändern. Ist Fix im MAX System hinterlegt.

              Option1: Fenster absekung von Heating Control übernehmen lassen und Fenster vom Thermostat enkoppelt.
              Option2: Anpassung von HeatingControl Adapter.

              Hat noch ein anderer diese probleme?

              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G grizzlyco

                @rene_hm

                leider kann ich die Zeit nicht verändern. Ist Fix im MAX System hinterlegt.

                Option1: Fenster absekung von Heating Control übernehmen lassen und Fenster vom Thermostat enkoppelt.
                Option2: Anpassung von HeatingControl Adapter.

                Hat noch ein anderer diese probleme?

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2262

                @grizzlyco Option 3: die Übernahme der manuellen Änderung vom Thermostat deaktivieren (falls du das nicht nutzt)

                G 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @grizzlyco Option 3: die Übernahme der manuellen Änderung vom Thermostat deaktivieren (falls du das nicht nutzt)

                  G Offline
                  G Offline
                  grizzlyco
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2263

                  @rene_hm
                  ist das nicht das gleiche wie Option 1?

                  oder was meinst du damit?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Rene_HMR Rene_HM

                    @grizzlyco Option 3: die Übernahme der manuellen Änderung vom Thermostat deaktivieren (falls du das nicht nutzt)

                    G Offline
                    G Offline
                    grizzlyco
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2264

                    @rene_hm

                    ach du meinst ganz ohne Temp einstellung an den Thermostaten arbeiten.

                    Möchte ich eigentlich ungern.
                    So ist es für die anderen leichter, wenn die mal eben eine Temp. ändern wollen

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • tcjT Offline
                      tcjT Offline
                      tcj
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2265

                      Ist es eine gute Idee, meine FBH mittels HeatingControl regeln zu wollen?
                      Ich wohne in einer Mietwohnung mit FBH und je Raum (acht) einem Bimetall-Thermostaten.
                      Ich würde das ganze gerne "versmarten", aber kostenmäßig im Rahmen bleiben.
                      Denn die optisch und technisch wohl beste Variante wären Homematic Wandthermostate mit Schaltausgang, aber die kosten 80€/Stk.
                      Günstigere funktioniell ähnliche WLAN-Thermostate gibt es zwar um 20€/Stk, aber nicht für die "deutschen" 55mm Schalterprogramme - und meine alten Thermostate stecken alle in den bekannten zwei/dreier-Rahmen.
                      Die fallen also leider aus - sonst hätte ich sie schon längst.

                      Xiaomi-Zigbee-Thermometer und Tür/Fenster-Sensoren sind bereits überall vorhanden.

                      Ist es also eine gute Idee, die Bimetall-Thermostate einfach durch Sonoff oder Shellyies zu ersetzen?
                      Eventuell sogar durch zwei Sonoff 4CH im Schrank der Stellmotoren?
                      Und iobroker/HeatingControl übernehmen den Rest?

                      Wie ausfallsicher ist das?

                      LG
                      Thomas

                      „Am Ende wird alles gut.
                      Wenn es nicht gut wird,
                      ist es noch nicht das Ende.“

                      DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        ChrisXY
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2266

                        Wäre cool wenn der Adapter geupdatet wird. Mit dem neuen JS wird viel ins Log geschrieben 🙂

                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C ChrisXY

                          Wäre cool wenn der Adapter geupdatet wird. Mit dem neuen JS wird viel ins Log geschrieben 🙂

                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2267

                          @chrisxy das erfordert leider ein paar Umbauten, dauert also noch... außerdem: js-controller 3.3 ist erst beta 😉

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • tcjT tcj

                            Ist es eine gute Idee, meine FBH mittels HeatingControl regeln zu wollen?
                            Ich wohne in einer Mietwohnung mit FBH und je Raum (acht) einem Bimetall-Thermostaten.
                            Ich würde das ganze gerne "versmarten", aber kostenmäßig im Rahmen bleiben.
                            Denn die optisch und technisch wohl beste Variante wären Homematic Wandthermostate mit Schaltausgang, aber die kosten 80€/Stk.
                            Günstigere funktioniell ähnliche WLAN-Thermostate gibt es zwar um 20€/Stk, aber nicht für die "deutschen" 55mm Schalterprogramme - und meine alten Thermostate stecken alle in den bekannten zwei/dreier-Rahmen.
                            Die fallen also leider aus - sonst hätte ich sie schon längst.

                            Xiaomi-Zigbee-Thermometer und Tür/Fenster-Sensoren sind bereits überall vorhanden.

                            Ist es also eine gute Idee, die Bimetall-Thermostate einfach durch Sonoff oder Shellyies zu ersetzen?
                            Eventuell sogar durch zwei Sonoff 4CH im Schrank der Stellmotoren?
                            Und iobroker/HeatingControl übernehmen den Rest?

                            Wie ausfallsicher ist das?

                            DK43D Offline
                            DK43D Offline
                            DK43
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2268

                            @tcj

                            Hab jetzt diesen Winter meine FBH mittels HeatingControl geregelt. Funktioniert tadellos.
                            Davor habe ich die FBH mit diesen Thermostaten geregelt ( auch 230v Schaltausgang)
                            Raumregler.png

                            Die Stellventile im Heizkreisverteiler werden jetzt einfach mit 0815 Zigbee On/Off Relais geschaltet (Stückpreis 12€)

                            Wenn deine Stellventile im Heizkreisverteiler auch mit 230v betrieben werden und Stromlos geschlossen sind wäre das eine günstige Möglichkeit für dich deine FBH zu "versmarten".

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E Offline
                              E Offline
                              eviltrooper
                              schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
                              #2269

                              Hallo, ich habe ein Problem mit den Adapter,
                              Die fixe Temperatur scheint nichtmal funktionieren:
                              Eingestell habe ich 19 7AAC7EE5-4853-4681-B38B-0244CA0E7742.jpeg
                              Aber alles steht auf 20°C

                              Ein Neustart hilft auch nichts.

                              Nutze Version 2.3.1

                              Bzw. Ändert der Controller das überhaupt wenn ich es manuell am Thermostat ändere?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E Offline
                                E Offline
                                eviltrooper
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2270

                                Mhh anscheinend der Datenpunkt „present“war auf „false“ obwohl ich da gar kein Datenpunkt für habe..
                                hab den jetzt einfach auf True gesetzt und es funktioniert (Fehler beim Upgrade?)
                                Mhh aber der Bug den ich hier gefunden, mit dem issue231 hilft dann bei mir auch.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                  #2271

                                  Im github und auf NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
                                  Es gibt folgende Änderungen:

                                  • Anpassungen für js-controller 3.3

                                  Ich musste speziell für das Interface zur Pittini-vis einige Änderungen vornehmen.
                                  Wäre gut, wenn das getestet werden könnte (werden alle Daten richtig in der vis angezeigt, fehlen updates, o.ä.?)

                                  Feedback ist wie immer willkommen...

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Offline
                                    E Offline
                                    eviltrooper
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2272

                                    Wann kann man den die 2.3.2 über iobroker runterladen?
                                    Da bekomm ich aktuell nur 2.3.1

                                    Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • E eviltrooper

                                      Wann kann man den die 2.3.2 über iobroker runterladen?
                                      Da bekomm ich aktuell nur 2.3.1

                                      Thomas BraunT Online
                                      Thomas BraunT Online
                                      Thomas Braun
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                                      #2273

                                      @eviltrooper

                                      github:	2.3.2
                                      latest:	2.3.2 for 22 days
                                      stable:	2.3.1 for 36 days
                                      

                                      Ist also via Beta-Repository seit 22 Tagen verfügbar.
                                      Aber ist halt Beta, mit allen Ecken und Kanten, die ggf. noch der Entdeckung durch Beta-Tester harren.

                                      Linux-Werkzeugkasten:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                      NodeJS Fixer Skript:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E eviltrooper

                                        Wann kann man den die 2.3.2 über iobroker runterladen?
                                        Da bekomm ich aktuell nur 2.3.1

                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2274

                                        @eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:

                                        Da bekomm ich aktuell nur 2.3.1

                                        im latest/ beta bekommst du die 2.3.1, stable folgt demnächst...

                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • tcjT Offline
                                          tcjT Offline
                                          tcj
                                          schrieb am zuletzt editiert von tcj
                                          #2275

                                          Hi,

                                          wird eine Änderung der Solltemperatur am Thermostaten (hier HmIP-BWTH) - manuell oder per Sprachbefehl - nicht nach heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget übernommen?

                                          Denn ich habe jetzt doch so tief in die Tasche gegriffen und mir die gekauft und bin seit Anfang der Woche bei der Einrichtung.

                                          Oder sitzt der Fehler vor dem Bildschirm?

                                          LG
                                          Thomas

                                          „Am Ende wird alles gut.
                                          Wenn es nicht gut wird,
                                          ist es noch nicht das Ende.“

                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          393

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe